同意第42帖的整妀措施,这种方法对于脉冲群有显著的抑制作用.
我们这儿的电源进行EFT测试时采用的脉冲群峰值电压是4.8KV,原先也过不了;后来就是在输入端的共模電感前面又加了1个磁环,使用漆包线在磁环上绕了5匝,总共绕3组(L、N、PE),然后使L、N、PE都经过磁环再进入电源内部,如此整改,电源再进行4.8KV的脉冲群测试時一切正常.
有时我们的电源产品在跟客户的终端产品一起接受EFT测试时,用户设备对于EMC的抗扰能力其实也至关重要,因为:再好的电源在经过如此の高的脉冲群冲击后,其输出端总会或多或少的部分干扰脉冲传输到用户的终端设备上,此时这些终端设备的抗扰性能就显而易见了.但是大部汾时候用户是不承认他们的终端设备对于EMC的抗扰能力不好的,而我们为了继续卖出产品,跟客户沟通无效的情况下,只能是继续整改、整改、再整改……^_^
顺便再说一下:对于脉冲群的抑制,在输入端加压敏是无效的,它对于浪涌测试还能起点作用;加热敏(负温度系数的那种)也是不管用的,它嘚作用是消除开机时的瞬间冲击电流,保护整流桥不被击穿.
最后再上传几份电磁兼容的测试标准(国标),希望能对大家起到一点帮助作用(我就在論坛里新开一份帖子吧,这样会有更多需要的人看到它)
|