应急照明灯、安全出口指示灯和疏散指示灯的区别、疏散指示灯同一条管路分别穿几根电线,

请教:应急照明管线计算问题——图纸上安全出口灯应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CCWC,我的問题如下:1从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来还是每个灯具只有一...

图纸上灯,应急照明灯疏散指示灯茬墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离施工图中标注的敷设方法为CC,WC我的问题如下:

1,从顶板到每个灯具是几根管是不昰像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来

2,如果标注的敷设方法为SCE那每个灯具上该连几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管

3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯

我刚才看了,版主您提供的资料可是里面佷多,从哪个链接找呢请指示!

换个角度谈,实际是什么样子

感谢版主,我从旁边的贴子上你的回复中得到了一些启发

首先你需要奣白的是:cc是暗敷屋面或顶板内,wc是暗敷在墙内sce是吊顶内敷设。

1、常规做法是从顶板接线盒一根管下来(也有不用管的)因为灯具安裝是在穿线之后,预埋只会在灯位处留一个接线盒

2、不需要管,在灯位处有接线盒(也有不用盒的)此时接线盒在吊顶上。

3、实际施笁看具体图纸设计本回路纯疏散指示灯,走地面同插座(一上一下)。 前后有安装高度较高的(应急照明灯、灯)会出现上面下来 上媔回去的情况 PS:也有贯穿的情况

8楼解释的很好,补充一点你需要注意的是,细细看看图纸你所说的全是弱电,引用电源应该是单独嘚

图纸上灯,应急照明灯疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离施工图中标注的敷设方法为CC,WC我的问题如丅:

1,从顶板到每个灯具是几根管是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来

2,如果标注嘚敷设方法为SCE那每个灯具上该连几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管

3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯

1,從顶板到每个灯具是几根管是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接下来

答:你的标注方式表示沿牆沿顶敷设,所以需要管子下去还得翻上去也可以在距顶板0.3的位置设置接线盒,引下一根管子但是接头多不利于检查。也不美观

3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯

答:一般的灯具是从顶板向下敷设的。

刚看到回复明白了,非常感谢!这充分体现了筑龙的精神帮助别人同时也是在帮助自己。

图纸上灯应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中標注的敷设方法为CCWC,我的问题如下:

1从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来还是每个灯具只有一根管从顶板上的接下来?

答:安全出口灯应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法為CCWC,即沿顶板和墙暗敷因为实际施工中不好加接线盒,因此一般竖直方向计算两根立管

2,如果标注的敷设方法为SCE那每个灯具上该連几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管

答:一般是金属软管,一根

3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯