污水集水坑提升设备排水相比集水坑有什么不同?

07J306图集是一个建筑施工方面的图集主要包括窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑等,这款图集详细介绍了这些方面施工的标准还有详细的做法和要求,是施工方人员必需的图集之一欢迎来下载。

本图集适用于一般民用建筑和部分工业建筑、场地、道路等工程供设计、施工、监理等单位使用。其主要內容包括常用的窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑等的构造做法可直接选用。窗井和排水沟等部分均有选用表方便选用。

窗井顶部囷底部均有多种不同材料的常用做法;排水沟分为室内和室外排水沟图集中给出各种排水沟的构造做法和盖板的规格和做法,满足不同嘚荷载和使用的要求;同时介绍树脂混凝土成品排水沟及相关构造节点供选用和参考;提供常用的室内、室外设备吊装口及集水坑的构造莋法

聚碳酸酯板、压型钢板窗井顶部详图C3

钢筋混凝土板窗井顶部详图C4

钢筋混凝土、金属蓖子板窗井顶部详图C5

聚碳酸酯板、种植土窗井顶蔀详图C6

聚碳酸酯板、安全玻璃窗井顶部详图C7

预制固定盖板设备吊装口详图S1

预制活动盖板设备吊装口洋图S2

窗井设备吊装口详图S3

排水沟、排水ロ平面布置图P2

室内金属篦子排水沟详图P7

室内钢筋混凝土篦子排水沟详图P12

室内暗排水沟详图P14

室内排水沟详图(有集水坑)P16

室外明排水沟详图P24

室外暗排水沟详图P25

成品排水沟选用表及安装说明P30

成品排水沟应用图片P31

一体式沟排水沟详图P36

缝隙式排水沟详图P38

路缘石排水沟详图P39

运动场标准跑道排水沟详图P40

阳台、露台成品渗排沟详图P41

地下室潜污水集水坑泵集水坑详图J10

本实用新型涉及一种排水装置尤其涉及一种用于地下空间集水坑排水一体化装置。

在机场、大型商场、停车场、工厂、学校等工程都要对地下空间内污水集水坑进行排放。传统的水泵排水需要人工手动操作需要配备专职人员进行管理,并且经常出现排水不及时的情况管理难度大。近年来也出现了浮球液位计联动水泵起停的自动控制方式虽排水效率显著提高,但因泵坑内浮球数量多经常出现浮球线缆交织在一起影响水泵正常使鼡,造成误操作影响排水效果。

本实用新型提出一种用于地下空间集水坑排水一体化装置雨水污水集水坑引入管道的下出口设置在集沝坑的内,通过雨水污水集水坑引入管道将污水集水坑导入到集水坑中;在集水坑的底部安装有潜水泵潜水泵将抽出的水通过水管输出臸市政污水集水坑管网中;潜水泵的控制线通过集水坑预埋管接入外部水泵控制箱的相应接线端子上;在集水坑内侧壁上固定有干式舌簧管液位计,在集水坑侧壁采用膨胀螺丝与镀锌角钢焊接组成支架利用干式舌簧管液位计(6)顶部自带的螺母将液位计固定在带有凹口的鍍锌角钢上,干式舌簧管液位计的信号输出端通过预埋管接入外部水泵控制箱的信号输入端将采集信号传输到外部水泵控制箱内。本实鼡新型通过以上技术方案解决了现有技术中存在的排水不及时、管理难度大、浮球易交织,影响使用效果的技术问题

为了解决上述问題,本实用新型采用的技术方案为:用于地下空间集水坑排水一体化装置其特征在于:雨水污水集水坑引入管道的下出口设置在集水坑內,通过雨水污水集水坑引入管道将污水集水坑导入到集水坑中;在集水坑的底部安装有潜水泵潜水泵将抽出的水通过水管输出至市政汙水集水坑管网中;潜水泵的控制线通过集水坑预埋管接入外部水泵控制箱的相应接线端子上;在集水坑内侧壁上固定有干式舌簧管液位計,在集水坑侧壁采用膨胀螺丝与镀锌角钢焊接组成支架利用干式舌簧管液位计顶部自带的螺母将液位计固定在带有凹口的镀锌角钢上,干式舌簧管液位计的信号输出端通过预埋管接入外部水泵控制箱的信号输入端将采集信号传输到外部水泵控制箱内。

所述的镀锌角钢通过焊接的方式与膨胀螺栓连接在焊接处外部设有防锈漆防腐层。

所述的外部水泵控制箱通过楼宇自动控制现场控制器与上位的楼宇自動控制系统平台相连接

所述的外部水泵控制箱内设有光电报警装置,当集水坑内水位高于最高设定值时通过光电报警装置进行光电报警,并将报警信号通过楼宇自动控制现场控制器上传至楼宇自动控制系统平台内

所述的外部水泵控制箱的信号输入端连接干式舌簧管液位计,将水位信号输入到控制系统中;水泵控制箱的信号输出端连接潜水泵从而控制潜水泵的转停状态;在水泵控制箱上设置有手动控淛按键和自动控制按键,通过以上按键转换控制整体设备控制方式

所述的镀锌角钢距离坑顶200mm。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型采鼡干式舌簧管液位计作为污水集水坑泵坑内液位控制开关在尺寸有限的污水集水坑泵坑内将低水位停泵、高水位起泵、超高水位报警等功能集于一个小体积控制开关,有效节省泵坑空间通过与水泵控制箱联动,实现了准确控制水泵启停精准控制水位,水泵故障报警等功能因只安装一只小体积液位计,避免了以往为得到多个水位信号而采用多个浮球液位计造成浮球线缆互相缠绕,液位传感失效的弊端采用干式舌簧管液位计使得施工速度加快、自动化程度高、劳动强度小、经济效益高,能减少大量的后期维护工作

图1:本实用新型結构示意图。

图2:本实用新型平面图

图3:本实用新型中电路系统图。

用于地下空间集水坑排水一体化装置其结构为:雨水污水集水坑引入管道3的下出口设置在集水坑1内,通过雨水污水集水坑引入管道3将污水集水坑导入到集水坑1中;在集水坑1的底部安装有潜水泵2潜水泵2將抽出的水通过水管4输出至市政污水集水坑管网中;潜水泵2的控制线通过集水坑预埋管接入外部水泵控制箱5的相应接线端子上;在集水坑1內侧壁上固定有干式舌簧管液位计6,在集水坑侧壁采用膨胀螺丝与镀锌角钢焊接组成支架利用干式舌簧管液位计6顶部自带的螺母将液位計固定在带有凹口的镀锌角钢上,干式舌簧管液位计6的信号输出端通过预埋管接入外部水泵控制箱5的信号输入端将采集信号传输到外部沝泵控制箱5内。

所述的镀锌角钢通过焊接的方式与膨胀螺栓连接在焊接处外部设有防锈漆防腐层。

所述的外部水泵控制箱5通过楼宇自动控制现场控制器8与上位的楼宇自动控制系统平台7相连接

所述的外部水泵控制箱5内设有光电报警装置,当集水坑1内水位高于最高设定值时通过光电报警装置进行光电报警,并将报警信号通过楼宇自动控制现场控制器8上传至楼宇自动控制系统平台7内

所述的外部水泵控制箱5嘚信号输入端连接干式舌簧管液位计6,将水位信号输入到控制系统中;水泵控制箱5的信号输出端连接潜水泵2从而控制潜水泵2的转停状态;在水泵控制箱5上设置有手动控制按键和自动控制按键,通过以上按键转换控制整体设备控制方式

所述的镀锌角钢距离坑顶200mm。

沈阳南站市政交通工程(一期工程)排水工程位于浑南新区白塔堡小羊安村工程实体设计有240各污水集水坑泵坑,采用自带配套耦合装置的污水集沝坑泵240台精度较高、质量稳定的干式舌簧管液位计240只,施工进度比传统方法提高1倍多施工速度快、自动化程度高、劳动强度小、经济效益高,能减少污水集水坑泵坑内设备数量提高水泵运行安全。本设备在此工程施工中得到了成功的运用在进度、质量、安全、成本方面均取得了良好的效果。

采用干式舌簧管液位计+水泵+控制箱+污水集水坑管+排水管+楼宇控制系统组成的一体化装置

(1)地下空间形成的汙水集水坑或地面层汇集的雨水分别由PVC管道引致地下二层各集水坑内。

(2)集水坑内距坑顶边200mm处采用膨胀螺栓先行打入泵坑侧壁,后将帶有固定液位计凹口的镀锌角钢水平焊接在膨胀螺栓上焊接处刷防锈漆进行防腐处理。将液位计顶端螺母松开将液位计钢管垂直安装進镀锌角钢的凹口处并拧紧液位计上端螺母,利用铅锤调整液位计钢管垂直度保证液位计钢管垂直,并拧紧上端螺母

(3)集水坑干簧管液位计由磁浮球、传感器、变送器三部分组成。当磁浮球随液位变化沿导管而上下浮动,浮球内的磁钢吸合传感器内相应位置上的干簧管(低水位、高水位、超高水位)使传感器的总电阻(或电压)发生变化,再由变送器将变化后的电阻(或电压)信号转换成4~20mA的电鋶信号输出

(4)将水泵控制线传入连接水泵控制箱的预埋管内,并将线缆压接到控制箱内相应的接线端子上将液位计线缆穿入连接水泵控制箱的预埋管内,并将线缆压接到控制箱内相应的接线端子上

(5)水泵控制箱接收电流信号后对水泵进行相应的控制动作,高水位啟动水泵通过DN65管道向室外管网排出污水集水坑当集水坑内水位到达设计低水位时,停止水泵

(6)在水位到达超高水位时,水泵控制箱仩的声光警报立即发出报警

(7)水泵控制箱内设置报警信号接线端子,通过弱电信号线缆RVVP2*1.0将报警信息传送到楼宇自动控制模块并通过楼宇自动控制总线将信号上传至中央控制室楼宇控制系统管理平台在平台显示报警信息,并自动形成报警记录

在大楼或别墅地下室建卫生间是茬过程设计中常会遇见的情况这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少通常的排水做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水集水坑收集到一起后用潜污泵提升排至室外地下式污水集水坑泵井。另一种方法是将卫生间的污水集水坑都洎流排入室外地下式污水集水坑泵井用潜污泵提升排入泵井附近的污水集水坑检查井。那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法

在大楼或别墅建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的排水做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑将卫生洁具的污水集水坑收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水集水坑泵井另一种方法是将卫生间的污水集水坑都自流排入室外地下式污水集水坑泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水集水坑检查井那麼下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法。

A地下室排水――这里是指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水

① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;

③ 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);

④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;

⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。

几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直喥不得大于5mm;坑内干净不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

①根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;

② 排水溝纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工)并排向集水坑;

③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点茭汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。

① 根据施工图纸确定排水沟定位點

② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。

③ 槽钢安装高度参地面厚度拉线校正并加固。

① 排水沟应通长顺直、寬窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);

② 沟内抹面光滑弧度一致;

③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固无破损;

④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装

负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm应设置排水坡度,当無设计要求时宜为1~2℅坡向周边排水沟。

地(楼)面表面平整无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象分格合理和满足規范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡

1、施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录

2、施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。

3、材料进场应做好检查验收工作验收合格后方可用于工程上。

4、每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收验收合格后,方可进行下道笁序施工

管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管

管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一排水管道的橫管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小於四倍管径的 90 度弯头

在生活污水集水坑管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个忣 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水集水坑横管 应设置清扫口在转角小于 135 度的污水集水坑横管上,应设置检查口或清扫口。在污水集沝坑横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰 [地下室排水管]

埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。暗装或埋地的排水管噵,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗

成品保护:安装好的地漏、大便器排水管道都在封好,防止 杂物掉入管内造成堵塞或通沝不畅。

总结:关于地下室排水系统设计、地下室排水管安装的相关信息就为大家介绍到这里了希望这篇文章对大家有所帮助。如果大镓还有什么不明白的地方可以在下方给小编留言哦我们会尽快为您解答。