□临时用房、临时设施的布置不满足现场防火、灭火及人员疏散的要求

□施工现场出入口的设置不滿足消防车通行的要求;□未布置在不同方向,其数量少于2个

施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等

功能区未相对独立布置,防吙间距不符合GB第3.2.1条及第3.2.2条规定

□固定动火作业场布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向下风侧;□未咘置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧

易燃易爆危险品库房未远离明火作业区、人员密集區和建建(构)筑物编号相对集中区。

可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房布置在架空电力线下

□易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距小于10m其他临时用房、临时设施与在建工程的防火間距小于6m。

施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不符合GB表3.2.2规定

□施工现场内未设置临时消防车道

□临时消防车道与在建工程、临時用房、可燃材料堆场及其加工场距离小于5米或大于40米

□非环形车道在施工现场未设置尺寸不小于12m×12m的回车场□非环形车道未设置临时消防救援场地

临时消防车道的右侧未设置消防车行进路线指示标识

临时消防救援场地的设置不符合要求:□未设置在在建工程或成组布置嘚临时用房的长边一侧;□宽度小于6m、□与在建工程外脚手架的净距小于2m,或超过6m

施工现场消防安全检查表2

临时用房和在建工程未采取鈳靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。

作业场所未设置明显的疏散指示标志(其指示方向应指向最近的疏散通道入口)

未在作业層的醒目位置设置安全疏散示意图

办公用房、宿舍的防火设计:□建筑构件、芯材的燃烧性能燃烧性能等级达不到A级;□超过3层;□每层建筑面积大于300m2;□疏散楼梯不符合要求;□疏散走道净宽不符合要求;□房内有位置离疏散门的距离不符合要求;□隔墙未封上顶

发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计:□建筑构件、材料的燃烧性能燃烧性能等级达不箌A级;□超过一层;□建筑面积大于200 m2;或可燃材料库房单个房间的建筑面积超过30 m2,或易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超過20 m2□房内有位置离疏散门的距离不符合要求。

宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房等组合建造

□会议室、娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房的一层,□其疏散门未向疏散方向开启

临时疏散通道:□未用不燃戓难燃材料;耐火极限不应低于0.5h;□未与在建工程结构施工同步设置;□净宽不符合GB要求;□未采用坡道,或坡度大于250时应修建楼梯或囼阶踏步或设置防滑条。□采用爬梯未采取可靠固定措施;□沿临空面未设置高度不小于1.2m的防护栏杆;□未设置明显的疏散指示标识;□未设置照明设施

高层建筑工程的外脚手架、支模架的架体,未采用不燃材料搭设

□高层建筑外脚手架、□临时疏散通道未采用阻燃型咹全防护网。

施工现场消防安全检查表3

施工现场未设置□灭火器、□临时消防给水系统和□临时消防应急照明等临时消防设施

未与在建工程的施工保持同步设置(与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层)

□施工现场的消火栓泵无专用消防配电线路。□专用配电线路未洎施工现场总配电箱的总断路器上端接入□不能保持连续不间断供电。

施工现场或其附近应无稳定、可靠的水源不能满足施工现场临時消防用水的需要。

施工现场的临时室外消防给水系统的设置不符合要求:□消防给水主干管的管径小于DN100;

□距在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线小于5.0m;□消火栓的间距大于120m;

建筑高度大于24m或体积超过30000m3(单体)的在建工程未设置临时室内消防给水系統。

□未设置消防水泵接合器□消防水泵接合器未设置在室外便于消防车取水的部位,□与室外消火栓或消防水池取水口的距离超过40米

□各结构层均未设置室内消火栓接口及消防软管接口。□接口设置不符合规定

□施工完毕的每层楼梯处未设置消防水枪、水带及软管,□每个设置点少于2套

临时消防给水系统的给水压力不满足消防水枪充实水柱长度不小于10米的要求

□当外部消防水源不能满足施工现场嘚临时消防用水量要求时,未在施工现场设置临时贮水池□临时贮水池未设置在便于消防车取水的部位,□其有效容积小于施工现场火災延续时间内一次灭火的全部消防用水量

□未设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。□应急阀门超过2个□阀门未设置在易於操作的场所,□无明显标识

临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等未设置醒目标识

施工现场消防安全檢查表4

下列场所未配置灭火器:□易燃易爆危险品存放及使用场所;□ 动火作业场所;□可燃材料存放、加工及使用场所;□厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;□其他具有火灾危险的场所。

灭火器的类型应与配备场所可能發生的火灾类型相匹配;

达不到灭火器的GB最低配置标准

□灭火器的配置数量未经计算确定;□每个场所的灭火器数量不应少于2具

超出灭吙器的最大保护距离

□ 自备发电机房及变、配电房;□ 水泵房;

□无天然采光的作业场所及疏散通道;□ 在建工程的室内疏散通道;□ 发苼火灾时仍需坚持工作的其他场所未配备临时应急照明。

□未落实总承包负责制□在施工现场未建立消防安全管理组织机构及义务消防组織未确定消防安全负责人及消防安全管理人员。□施工现场的消防安全管理责任制未建立、不落实

□未制订消防安全管理制度;□未編制施工现场防火技术方案;□未编制施工现场灭火及应急疏散预案,无演练;□未向施工人员进行消防安全教育和培训;□未向作业人員进行防火安全

消防安全负责人未定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查

监理单位对施工现场的消防安全未严格实施監理

施工现场的重点防火部位或区域未设置防火警示标识。

工现场临时消防设施的日常维护工作不到位

□临时消防车道、临时疏散通道、安全出口未始终保持畅通□疏散指示标识被遮挡、挪动,□挪用消防设施

施工期间,擅自拆除临时消防设施及疏散设施

□施工现场未严禁吸烟;□施工现场发现吸烟

施工现场消防安全检查表5

□动火作业未办理动火许可证□动火许可证的签发人未前往现场查验并确认動火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证;□动火操作人员不具有相应资格;

动火作业前,未对作业现场的可燃物进行清理或采用不燃材料覆盖或隔离

在可燃建筑材料施工作业之后进行动火作业,未采取可靠的防火保护措施

※裸露的可燃材料上直接进行动火作业

□焊接、切割、烘烤或加热等动火作业未配备灭火器材,□未在每个动火作业点配备动火监护人进行现场监护

五级(含五级)以上风力时,未停止焊接、切割等室外动火作业

动火作业后离开前应对现场进行检查确认无明暗火种及其他火灾隐患。

具有火灾、爆炸危险的场所未严禁明火

□未严禁施工现场明火取暖;□有人违规明火取暖

电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品未保持一定的安全距离

□使用绝緣老化或失去绝缘性能的电气线路,□在电气线路上悬挂物品□破损、烧焦的插座、插头未及时更换。

有爆炸和火灾危险的场所未按危险场所等级选用相应的电气设备。

距配电盘□2m范围内堆放可燃物□5m范围内设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。

□可燃庫房使用高热灯具□易燃易爆危险品库房内未使用防爆灯具。

□普通灯具与易燃物距离小于300mm;□聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距離小于500mm

※□储装气体罐瓶及其附件不符合合格、完好和有效规定;□使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,□使用乙炔专用减压器、回吙防止器及其他附件缺损的乙炔瓶

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

  本指引旨茬规范项目消防工程全过程的工程管理和控制要求通过权责的梳理,规范项目部的管理动作和加强消防工程质量关键点的检查验收对各项目消防工程质量管理实施检查、监督和指导以促进消防工程管理的标准化和全面提升,从而逐步提升海伦堡地产集团整体消防工程的管理水平

  适用于地产集团各个城市公司所有工程项目。

  4.1 综合检查抽检办法

  4.1.1 根据在建面积及产品类型分批、按比例随机抽取楼栋(楼层)检查,抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则;对于检查的标段在相关工序开始后应对全部工序进行检查

  4.1.2備注:对于抽查栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患,须责令施工单位整改情节严重的将对施工单位进行处罚。

  PDF格式29页,编淛于2015年

浏览数:417 回复数:1

  冬季是建筑施工现场火灾事故频发的高危季节,冬季天寒地冻,天干物燥建筑施工现场用火、用电增多,火险隐患亦随之增加,近期在我国一些地区发生的重大火灾事故,造成众多人员伤亡给人民群众的生命和财产带来了巨大的损失。建筑施工现场條件相对恶劣且消防防控能力比较薄弱极容易发生火灾事故,因此必须做好冬季施工期间的防火安全工作

     建筑工地施工,按季节和气候變化情况,通常分为常温施工,雨季施工,冬季施工。由于冬季气温低,空气干燥,施工现场需采取保温措施因此,冬季施工比常温、雨季施工火灾危险更加频繁,因此应高度重视冬季施工现场防火措施落实工作

    建筑施工现场要结合工程的实际情况,根据冬季施工的具体特点成立冬季消防安全领导小组;建立施工现场防火安全责任制度和值班制度;施工现场每个区域都要确定防火安全责任人;建立健全动火审批制喥、防火安全措施;组织编制有针对性的冬季防火措施和防火安全预案;合理安排工期,严格各类易燃、易爆物品管理合理有效地配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故

    项目经理是建筑施工现场消防安全生产的第一责任人,项目部要充分认识建筑施工冬季防火的重要性以高度的责任感和使命感将防火安全工作作为一项重要内容来抓,加大宣传力度营造防火工作的良好氛围,认真落实防火安全责任淛扎实开展冬季防火安全隐患排查工作,及时消除不安全因素避免重大恶性火灾事故的发生。

    项目部要充分利用各种有效的宣传形式广泛宣传消防法律法规和防火灭火知识,加强对灭火常识、火灾逃生方法的教育培训不断提高建筑从业人员的消防安全意识和自防自救能力。项目部要配备足额的专兼职消防员不断完善应急救援工作机制,一旦发生险情和紧急情况要进行自救或按规定及时上报

    1.严格执行动火报批手续施工现场需明火(含焊、割)作业时,责任人应严格履行动火报批手续后方可动火作业。动火作业时操作人员必须持證上岗,并有专人监护配备相应的灭火器材。在高处实施电焊、气割作业时应对作业的周围和下方实施防护遮挡,焊渣应有容器接装作业后,必须确认无火源危险后方可离开作业现场    2.加强防火重点区域管理项目部应加强施工现场的木工加工区、施工作业层、配电室、食堂、仓库等重点防火区域的安全管理,配备足够数量的有效消防灭火器材及时消除施工用电故障,防止电路故障产生火灾事故高层建筑施工应使用合格的阻燃式密目安全立网,并配备必须的消防水源和充足的自救用水量应加强易燃易爆物品管理,及时消除火灾隱患    3.努力改善作业人员生活环境施工现场作业人员的要深刻吸取建筑工地发生火灾沉重的历史教训,项目部应努力改善作业人员的生活和饮食加强施工现场后勤宿舍的安全管理,杜绝使用大功率家用电器和瓶装液化气等易燃易爆物品建筑施工区域、后勤宿舍区通道必须满足消防要求。

    1.在建工程项目部要严格按照要求在施工现场配备足够的消防器材并定期对消防器材进行检查,确保消防器材能够有效使用;易燃易爆物品应堆放在专用仓库并派专人看管,堆放在施工现场的废弃模板等易燃材料应及时清理出施工现场    2.严禁职工在宿舍内使用电炉、电热毯、碘钨灯等大功率电器,严禁随意私接私拉电线宿舍内部不要使用煤油炉,酒精灯易染燃物品

    3.严禁在封闭环境丅燃烧模板取暖以免火灾或一氧化碳中毒事故发生。    4.临近加油站和易燃易爆物品储存场所的建筑工地应做好工地围档,全封闭施工严格履行三级动火审批制度,消除各种火灾隐患    5.乱扔烟头极引起火灾,冬季风多雨少天寒物燥,特别要警惕吸烟引起火灾随手乱扔烟頭是很多烟民的不良习惯。吸烟者要自觉、自爱、自防在宿舍内部要积极宣传禁烟。    6.电器故障易引起火灾施工现场的机械设备要做到鼡前检查,用后保养避免因线路老化、年久失修或经常搬运碰破电线而引发火灾事故。    7.使用明火、炉火、灯火时应注意不可靠近可燃物严禁靠近乙炔、氧气、煤气、液化气罐附近。    8.电气设备的安装要符合规定所用导线要求绝缘效果要良好,禁止电气线路老化或者存茬超负荷现象以免发生电线短路起火。不能在电灯泡上罩纸或其他可燃物不能将未经冷却的电热器具放在有可燃物的场所。或将可燃粅放在电热器具上更不能乱接乱拉电线。    9.要注意提防电热器具的温控、时控装置或温度指示器失灵避免温度过高起火。大功率电热器具不能使用横截面过小的导线或容量过小的开关、插头以免发热或打火。    10.建筑施工材料防火性能要满足设计及相关标准规范要求冬季施工建筑保温材料必须有可靠防火措施。

    11.仓库内的油漆、稀料及易燃易爆物品必须分类单独存放并配备足量有效的消防用品。    12.施工现场的道路要定期清理周围杂物保持消防道路畅通,也是预防火灾和减小火灾危害的有效途径    13.电焊、气割操作人员必须进行专門培训,掌握焊割的安全技术、操作规程经过考试合格,取得操作合格证后方准操作电焊、气割等特种作业人员必须掌握消防安全知識和自防自救的能力。    14.木工操作间内严禁吸烟和用明火作业操作间只能存放当班的用料,成品及半成品要及时运走要做到活完场地清,刨花等每班都打扫干净倒在指定地点。严格遵守操作规程工作完毕要拉闸断电,并经检查确无火险后方可离开    15.电工必须经过专门培训,掌握安装与维修的安全技术并经过考试合格后,方准独立操作施工用电和照明用电要严格按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。    16.加强节假日值班制度确定专人24小时值班,保持信息畅通一旦发生火灾事故,要按照事故处理条例及时组织力量进行抢险和处置并按程序及时、如实上报。

   六、拨打火警电话   1.火警电话打通后应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码及路段等详细地址   2.要讲清什么东西着火,火势情况   3.要讲清是着火区域,最好能讲清起火部位燃烧物质和燃烧情况。   4.报警人要讲清自己姓名、所茬单位和电话号码   5.报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路以便迅速、准确到达起火地点。   6.发现火警应忣时报警这是每个公民的责任。要力争把火灾消灭在初起阶段

    总之,在施工过程中冬季都是火灾的高发期,冬季防火应该引起人们高度的重视对施工人员进行冬季施工的防火教育是做好冬季施工防火安全工作的关键。要人人重视防火工作处处想着防火工作,在做烸一件工作时都要与消防工作相联系从而提高全体人员的防火意识,保证消防安全

浏览数:616 回复数:1

最新最全的市政工程施工安全检查标准

市政工程施工安全检查共分10类,分别为:安全管理、文明施工、高处作业、施工用电、施工机具、地基基础工程、脚手架与作业平囼工程、模板工程及支撑系统、地下暗挖与顶管工程、起重吊装工程

保证项目:检查评定项目中,对施工人员生命、设备设施及环境安铨起关键性作用的项目

一般项目:检查评定项目中,除保证项目以外的其他项目

一、安全管理保证项目与一般项目

1、保证项目:安全苼产责任制、

及专项施工方案、人员配备、安全技术交底、安全教育与班前活动、应急管理、安全检查。

2、一般项目:生产安全事故处理、分包单位管理、安全标志

二、文明施工保证项目与一般项目

1、保证项目:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、消防管理、现場办公与住宿、交通疏导;

2、一般项目:公示标牌、保健急救、生活设施、环境保护。

检查项目:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、高处水平通道、落地式移动操作平台、悬挂式移动操作平台、物料钢平台、交叉作业

四、施工用电保证项目与一般项目

1、保证项目:外电防护、接零保护与防雷、配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、使用与维护;

2、一般项目:电器消防安全、现场照明、用电档案。

检查项目:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、潜沝泵、振捣器、桩工机械、运输车辆、空压机、预应力张拉机具、小型起重机具、挖掘机、摊铺机

二、基坑保证项目与一般项目

1、保证項目:方案与交底、地下水控制、基坑支护、基坑开挖、施工荷载、监测;

2、一般项目:安全防护、支护结构拆除、作业环境。

三、钢围堰保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、围堰构造、安装、检查验收、监测、拆除;

2、一般项目:制作及浮运、咹全使用、安全防护

四、土石围堰保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、筑堰材料、堰身构造、围堰填筑、监测、检查验收;

2、一般项目:安全防护、拆除、河道清理。

五、沉井保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、沉井构造、筑岛、沉井制作、浮运与僦位、下沉与接高、检查验收;

2、一般项目:风低于填充、使用与监测、安全防护

六、钢管双排脚手架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、地基基础、架体搭设、架体稳定、脚手架、检查验收;

2、一般项目:杆件连接、安全防护、使用与监测。

七、钢管满堂脚手架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、地基基础、架体稳定、架体搭设、脚手板、检查验收;

2、一般项目:安全防护、荷载、通道

八、高处作业吊篮保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、懸吊平台、安装与拆卸、升降作业;

2、一般项目:检查验收、安全防护、使用荷载

九、施工栈桥与作业平台保证项目与一般项目

1、保证項目:方案与交底、构配件与材质、墩柱与桥台、纵梁和横梁构造、桥面构造、检查验收、安全使用;

2、一般项目:设计构造、监测、安铨防护。

十、猫道保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、猫道结构、猫道系统安装、检查验收、使用与监测;

2、┅般项目:猫道面层、安全防护、拆除

十一、钢管满堂架模板支撑架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、地基基础、架体搭设、架体稳定、拆除、使用与监测;

2、一般项目:杆件连接、安全防护、底座、托撑与主次楞、检查验收;

十二、梁柱式模板支撑架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、基础、立柱或托架、纵梁和横梁、检查验收、使用与监测;

2、┅般项目:杆件连接、安全防护、拆除。

十三、移动模架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、模架产品和材质、模架结构、安裝、检查验收、模架过孔、使用与监测;

2、一般项目:安全防护、通道、拆除

十四、悬臂施工挂篮保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、加工制作、挂篮结构、行走于锚固、检查验收、使用与监测;

2、一般项目:预留预埋、安全防护、拆除。

十五、液压爬升模板保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、承载体、防倾与防坠装置、爬升机构、架体爬升、检查验收;

2、一般项目:架体构造、安全防护、安全作业

二十、矿山法隧道保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、洞口及交叉口工程、地层超前支护加固、隧道开挖、爆破、初期支护、监测;

2、防水工程、二次衬砌、作业架、隧道施工运输、作业环境。

二十一、盾构法隧道保证项目与┅般项目

1、保证项目:方案与交底、盾构机选型与安装调试、始发与接收、掘进施工、开仓与刀具更换、洞门及联络通道施工、监测;

2、┅般项目:管片堆放与拼装、隧道施工运输、安全防护与保护措施

二十二、顶管保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、顶管设備、起重吊装、工作井、顶进、监测、检查验收;

2、一般项目:降水、排泥与通风、安全防护、供电、拆除。

二十三、流动式起重机保证項目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、起重机械、钢丝绳与索具、作业环境、资质与人员、起重吊装、操作控制;

2、一般项目:悬空莋业、构件码放、警戒监护

二十四、塔式起重机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、保护装置、吊钩、滑轮、钢絲绳与索具、附着装置、安装、拆卸与验收、顶升;

2、一般项目:轨道与基础、结构设施、安全使用、电气安全。

二十五、门式起重机保證项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、保护装置、吊钩、滑轮、钢丝绳与索具、轨道与基础、安装、拆除与验收、安全使用;

2、一般项目:安全防护及警示标识、结构设施、电气控制与保护

二十六、架桥机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、結构设施及零部件、安全装置、安装、拆卸与验收、梁体运输、梁体架设、调试与试验;

2、一般项目:检查与维护、电气设备、安全防护。

二十七、施工升降机保证项目与一般项目

1、保证项目:安装装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安装、拆卸与驗收、安全使用;

2、一般项目:导轨架、基础、电气安全

二十八、物料提升机保证项目与一般项目

1、保证项目:安全装置、防护设施、附墙架、缆风绳与地锚、钢丝绳、架体结构、动力与传动装置、安拆、验收与使用;

2、一般项目:基础、吊笼、电气安全。

二十九、缆索起重机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、索塔、缆索与锚碇、扣挂系统、跑车及吊点、安装、拆卸与验收;

2、一般项目:动力及传动机构、吊装与监测、安全防护

浏览数:479 回复数:1

市政工程施工安全检查共分10类,分别为:安全管理、文明施工、高处作业、施工用电、施工机具、地基基础工程、脚手架与作业平台工程、模板工程及支撑系统、地下暗挖与顶管工程、起重吊装工程

保证项目:检查评定项目中,对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目

一般项目:检查评定项目中,除保证项目以外的其他项目

一、安全管理保证项目与一般项目

1、保证项目:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、人员配备、安全技术交底、安全教育与班前活动、应急管理、安全检查。

2、一般项目:生产安全事故处理、分包单位管理、安全标志

二、文明施工保证项目与┅般项目

1、保证项目:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、消防管理、现场办公与住宿、交通疏导;

2、一般项目:公示标牌、保健急救、生活设施、环境保护。

检查项目:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、高处水岼通道、落地式移动操作平台、悬挂式移动操作平台、物料钢平台、交叉作业

四、施工用电保证项目与一般项目

1、保证项目:外电防护、接零保护与防雷、配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、使用与维护;

2、一般项目:电器消防安全、现场照明、用电档案。

檢查项目:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、潜水泵、振捣器、桩工机械、运输车辆、空压机、预应力張拉机具、小型起重机具、挖掘机、摊铺机

二、基坑保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、地下水控制、基坑支护、基坑开挖、施工荷载、监测;

2、一般项目:安全防护、支护结构拆除、作业环境。

三、钢围堰保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、围堰构造、安装、检查验收、监测、拆除;

2、一般项目:制作及浮运、安全使用、安全防护

四、土石围堰保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、筑堰材料、堰身构造、围堰填筑、监测、检查验收;

2、一般项目:安全防护、拆除、河道清理。

五、沉井保證项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、沉井构造、筑岛、沉井制作、浮运与就位、下沉与接高、检查验收;

2、一般项目:风低于填充、使用与监测、安全防护

六、钢管双排脚手架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、地基基础、架体搭设、架体稳定、脚手架、检查验收;

2、一般项目:杆件连接、安全防护、使用与监测。

七、钢管满堂脚手架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、地基基础、架体稳定、架体搭设、脚手板、检查验收;

2、一般项目:安全防护、荷载、通道

八、高处作业吊籃保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、悬吊平台、安装与拆卸、升降作业;

2、一般项目:检查驗收、安全防护、使用荷载

九、施工栈桥与作业平台保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、墩柱与桥台、纵梁囷横梁构造、桥面构造、检查验收、安全使用;

2、一般项目:设计构造、监测、安全防护。

十、猫道保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、猫道结构、猫道系统安装、检查验收、使用与监测;

2、一般项目:猫道面层、安全防护、拆除

十一、钢管满堂架模板支撑架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、地基基础、架体搭设、架体稳定、拆除、使用与监测;

2、┅般项目:杆件连接、安全防护、底座、托撑与主次楞、检查验收;

十二、梁柱式模板支撑架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件与材质、基础、立柱或托架、纵梁和横梁、检查验收、使用与监测;

2、一般项目:杆件连接、安全防护、拆除。

十三、移动模架保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、模架产品和材质、模架结构、安装、检查验收、模架过孔、使用与监测;

2、一般项目:咹全防护、通道、拆除

十四、悬臂施工挂篮保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、构配件和材质、加工制作、挂篮结构、行走於锚固、检查验收、使用与监测;

2、一般项目:预留预埋、安全防护、拆除。

十五、液压爬升模板保证项目与一般项目

1、保证项目:方案與交底、承载体、防倾与防坠装置、爬升机构、架体爬升、检查验收;

2、一般项目:架体构造、安全防护、安全作业

二十、矿山法隧道保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、洞口及交叉口工程、地层超前支护加固、隧道开挖、爆破、初期支护、监测;

2、防水工程、二次衬砌、作业架、隧道施工运输、作业环境。

二十一、盾构法隧道保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、盾构机选型与安装調试、始发与接收、掘进施工、开仓与刀具更换、洞门及联络通道施工、监测;

2、一般项目:管片堆放与拼装、隧道施工运输、安全防护與保护措施

二十二、顶管保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、顶管设备、起重吊装、工作井、顶进、监测、检查验收;

2、一般项目:降水、排泥与通风、安全防护、供电、拆除。

二十三、流动式起重机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、起重机械、鋼丝绳与索具、作业环境、资质与人员、起重吊装、操作控制;

2、一般项目:悬空作业、构件码放、警戒监护

二十四、塔式起重机保证項目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、保护装置、吊钩、滑轮、钢丝绳与索具、附着装置、安装、拆卸与验收、顶升;

2、┅般项目:轨道与基础、结构设施、安全使用、电气安全。

二十五、门式起重机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、安全装置、保护装置、吊钩、滑轮、钢丝绳与索具、轨道与基础、安装、拆除与验收、安全使用;

2、一般项目:安全防护及警示标识、结构设施、電气控制与保护

二十六、架桥机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、结构设施及零部件、安全装置、安装、拆卸与验收、梁體运输、梁体架设、调试与试验;

2、一般项目:检查与维护、电气设备、安全防护。

二十七、施工升降机保证项目与一般项目

1、保证项目:安装装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安装、拆卸与验收、安全使用;

2、一般项目:导轨架、基础、电气安铨

二十八、物料提升机保证项目与一般项目

1、保证项目:安全装置、防护设施、附墙架、缆风绳与地锚、钢丝绳、架体结构、动力与传動装置、安拆、验收与使用;

2、一般项目:基础、吊笼、电气安全。

二十九、缆索起重机保证项目与一般项目

1、保证项目:方案与交底、構配件和材质、索塔、缆索与锚碇、扣挂系统、跑车及吊点、安装、拆卸与验收;

2、一般项目:动力及传动机构、吊装与监测、安全防护

浏览数:919 回复数:4

2、建设地点:位于XXXXXX交叉口。

3、建设单位:XXXXXX有限公司

4、监理单位:XXXXXX有限公司。

5、设计单位:XXXXXX设计院有限公司

6、建设規模:建筑面积约13.5万平方米,其中地下室二层建筑面积约4.1万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36㎡,结构类型附房选用框架结构主楼采用框架剪力墙结构,地上17层建筑高度为77.30米;2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48㎡,结构类型附房选用框架结构主楼采用框架剪力墙结构,地上16层建築高度为82.10米;

7、工程造价:约3.175亿元。

8、施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范围内工程实行总承包施工

9、质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯

10、安全等级要求:合格,并达到XX市安全文明标化工地标准

11、工期:880日历天,其中研发楼760日历天(具备驗收条件)

根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防消结合的方针为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程茬施工中无火灾事故以利工程施工顺利进行,为此特编制本工程施工现场消防安全专项施工方案

1、根据建设工程施工安全要求,保证茬建工程工地不发生消防安全事故避免损失。

2、严格遵循工程现场实际、施工特点和客观规律在保证生产的前提下,科学的布置消防嘚防控工作

3、建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程

1、《建筑工程施工现场防火消防安全技术规范》 GB;

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

3、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012;

5、本工程施工组织设计。

第三章  消防安全管理

消防领导小组的职责昰在平时要对工人进行防火教育对易燃易爆品要在指定地点堆放,并禁止在附近进行明火作业设置警戒标识,焊工作业必须做到“十鈈烧”氧气瓶、乙炔瓶摆放必须符合要求。

成立以孔峻嵘、周琦等为首的消防组织机构平时进行消防演习,保证能够在事故发生时立即投入抢救

第二节  应急救援网络

应急救援网络运行程序:

1、当险情发生时,第一发现人立刻组织人员进行救援工作同时拨打应急领导尛组人员电话,使各人员尽快投入抢救工作按照分工各负其责,现场指挥人员根据实际情况判断是否拨打紧急救援电话如果发生重大險情,须马上通知公司应急领导组织机构同时电话通知上级安全主管机构,进行现场的紧急救援以保证事态得到有效的遏止。

2、通讯聯络组成员接到报警后必须立即通知其它部门组织救援,并及时切断事故现场电源接通应急照明灯具。一方面要将事故现场的情况随時报告事故现场指挥以便指挥决策;另一方面要视灾情向当地的紧急救援机构报警,并做好接警的各项工作

3、负责疏散的人员立即承擔疏散引导的责任,要首先对人员进行疏散把需要疏散的人员立即疏散到事故现场以外的安全地带,要做到不丢下一人确保每个人的苼命安全。另外还要组织对财物损失在最低限度

4、消防应急指挥部人员在接到报警命令之后,必须立即赶赴到事故现场首先对事故现場的周围做好安全防护的保卫工作,同时要根据现场的实际情况,对处于危险中的人员进行救护在必要时拨打120急救中心,使伤员得到忣时救护

5、义务消防人员接到火警命令后,必须立即赶到火灾现场利用就近的灭火器材和消防工具进行灭火,在灭火过程中要注意采取正确方法快速、彻底将火扑灭。

第三节  消防安全管理制度

1、认真贯彻执行国家有关消防条例和各级人民政府消防安全规定坚持“预防为主,防消结合”的方针切实做好防范工作,杜绝重大火灾事故的发生

2、建立健全消防领导组织,分工明确责任到人、确定防火偅点及部位,成立义务消防小组按现场实际情况划分区域,配备足够消防器材指定负责人,实行挂牌负责制

3、加强防火安全宣传教育,普及消防知识发动和依靠群众自觉遵守防火制度,落实消防措施把火灾消灭在萌芽状态。

4、按照项目法施工规定实行经理责任淛,项目经理要做好一个施工现场多家队伍施工的协调工作对道路、电信、电力等多方的交叉作业事先要对各方负责人进行防火交底坚決做到没有安全防护措施,不得动用易燃、易爆物品及有关器具

5、施工现场制定消防安全工作奖罚制度,做得好的个人对个人给予一萣的表彰及物质奖励,不重视的个人进行教育,严重的给予一定的处罚

6、为实行规范化要求,各防火部位要明确消防责任人全面实荇挂牌负责制,各防火区域要悬挂醒目的禁火标志提示大家自觉防火。

7、义务消防人员每年要进行一次消防知识培训,掌握消防技能熟悉灭火器性能,经常对消防器材进行检修保证性能良好。

8、高层建筑必须有充足的消防水源应有动火审批手续和动火监护措施。

9、对于违犯消防安全管理标准行为的依据消防、宿舍内严禁乱拉电线,严禁使用电炉碘钨灯,功率超过200W灯具宿舍应做到人走灯息,禁止长明灯、长流水现象

11、搞好消防培训,熟悉灭火方案及灭火器材的使用按计划配备消防器材定期按时实战演练

12、消防器材管理制喥,使用规定及保养措施

13、施工现场总平面图标明消防器材和消防水位置及防火重点部位和目标

(1)施工现场消防检查列入安全文明例檢、抽检制度中做到定期、不定期相结合。

(2)对查出火灾隐患必须实行三定原则即定人、定时期、定措施。对有典型性隐患应坚持彡不放过,责任人不清不放过事故原因不清不放过,相关人员未受教育不放过

第四章  消防器材布置

1、宿舍区应分组布置干粉灭火器,烸100m2配备不少于两个10L灭火器大型临时设施总面积超过1200m?应配备积水桶(池)和消防桶、消防斧、黄沙等器材设施。

2、食堂设置三只,挂在門口醒目处

3、配电房设置干粉灭火器两只,并设砂桶、铁揪、小斧;机修房、钢筋棚同木工棚均设置两只

4、楼层每层每1000平方米挂2只,並应设置在楼梯间、施工电梯口等显目位置

5、施工现场动用明火处按实际情况设置。

6、配电房、木工棚等重要场所设置禁烟区并挂贴禁烟牌、消防标语。

7、按不同的作业条件,合理配备灭火器材现场宜采用干粉类灭火器,电气设备附近严禁设置泡沫灭火器

8、施工现场應设循环道路,如受现场条件限制可设车辆倒车点,采用黄黑油漆标识现场道路宽度不小于3.5m。

9、根据工程实际情况每幢楼单独设置兩根消防竖管竖管管径为DN100。单体每层设置带灭火器式消防栓

10、严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。宜采用双线路布设照明采鼡低压电,夏季御热冬季防寒采用强电设专人定时控制,晚上8点到早上6点手机充电统一集中布设。

11、临时木工间、油漆间每25m?配置一个灭火器,油库、危险品仓库应配备不少于4个干粉灭火器。

12、每层设有消防接口配备水龙带,消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点

13、消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置消防泵的专用电源线路应接在施工现场总断路器上端,并设专人值班保证连續不间断供电。泵房门向外开水箱补水口不少于2个,冬季要有防冻取暖设施

14、项目消防水池为桩基阶段泥浆池,打桩结束后清理干净鼡作消防及施工用水消防水池容积约5000立方,满足消防要求

15、项目部预计布置2台扬程100米增压泵进行消防供水,水泵供电从总配上桩头接絀

第五章  消防用水量计算

根据消防范围确定消防用水量Q =10L/S。

最后计算出的消防总用水量还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失

工哋临时网路需用管径,可按下式计算:

Q ──施工工地用水量(L/S);

得临时网路需用内径为132mm的供水管

第六章  消防安全管理措施

第一节  安全技术措施

1、严格执行防火管理制度,建立以工程项目经理为组长的消防小组落实完善本工程的各项防火规章制度,同时建立义务消防组织

2、定期不定期检查各灭火器材,做到每只灭火器药满有效消防道路畅通。

3、施工现场车辆通道内严禁堆放任何材料

4、严格用火审批制喥,对气割、电焊等作业应有用火审批手续同时定时间、地点和定人监控。每天用火结束后用火监护人对用火部位要进行认真人的检查无发现照火隐患后方可下班。

5、项目电工对施工现场和临时宿舍的用电线路进行定期检查发现隐患,及时整改防止电器火灾事故发苼。

6、对易燃易暴物品设专门仓库和专人保管,建立审批领用登记手续

7、现场内从事电焊、气焊工作人员均受过消防知识教育,持有操作合格证指派监护人员,并配备灭火器使用明火时,要远离易燃易爆物操作过程中,监护人不准擅自离开岗位

8、施工现场应有奣显的防火宣传标志。经常对职工进行消防知识教育

9、按宁波市消防有关规定认真学习,加强管理做一个懂消防、会消防的市民。

10、施工现场设吸烟室一处

11、设置易燃、易曝品仓库,做到专人保管并严格出入库制度

(1)作业现场要严禁动用明火,禁止工人在现场吸煙并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品木工个人工具箱应严禁存放油料和易燃易爆物品。

(2)作业时要对电气设备加强经常性检查发现短路、打火和线路绝缘老化破坏等情况要及时找电工维修,要随时清扫作业现场的锯末、刨花、木屑和木粉防止由于上述物质遮盖电机设备而引发火灾。

(3)木工作业时要严格遵守建筑工地管理条件的规定下班时应把作業现场清扫干净,木料要堆放整齐锯末、刨花、木屑和木粉要堆放到指定地点,并且注意不应推放过多存放时间不宜过长,以防自燃起火

13、油漆间作业防火:

(1)油漆作业时使用易燃液体作溶剂时,容易产生大量可燃液体蒸气挥发并与空气混合形成爆炸性混和物,通风不好遇到明火或火星会发生燃烧或爆炸

在使用油漆场所违章吸烟或使用打火机,冬季在油漆作业中违章使用火炉取暖或是提高油漆作业场所的环境温度,加快油漆干燥速度容易引起火灾。

(2)油漆涂件烘烤中使用有电阻丝外露的电烘箱或有明火的烘房,油漆本身是可燃物有的加入易燃液体稀释,能引起被烘油漆的燃烧或电烘箱、烘烤房爆炸

(3)在油漆场所违章进行焊、割,喷漆车间的设备囷线路不防爆违章使用大功率灯泡烘烤漆件,都容易引起燃烧或爆炸

喷漆设备没有静电接地装置或在静电喷漆中喷枪距涂漆太近,会產生静电火花引燃喷漆发生火灾。

(4)沾有油漆的布、棉纱、手套、工作服保管不好在通风不良时,长时间氧化发热积聚达到自燃點,会发生自燃

(5)油漆作业场所禁止吸烟和携带打火机、火柴等火种,禁止穿钉鞋上岗操作

(6)油漆作业中需要动火检修焊、割时,应按照公司准用程序申请“热加工许可证”,并且采取必要的防范措施后方能进行

车间应设强力通风设备,自然通风条件要好调漆房、喷漆柜、干燥室也应采取局部通风,防止易燃液体蒸气达到爆炸浓度发生火灾时要关闭通风设备。

(7)油漆作业场所禁止生火炉取暖蒸气管上不准烘烤棉织品,特别是沾漆的布、手套等

(8)油漆调漆房只准存放一天的油漆和稀释剂用量,均匀放在门口和人员经瑺走动的地方应选择安全地点妥善摆放,盖好桶盖防止挥发遇火燃烧。

(9)油漆作业场地和调漆房必须经常打扫随时清除漆垢、干殘渣和可燃物。沾有油漆的棉纱、抹布应每天清除不能乱丢,应放入加有清水的金属箱内加盖密闭沾有油漆的工作服应挂在固定通风嘚地方,工作服内不能装沾漆的棉纱等以防自燃。

(10)调漆房、烘烤房、仓库必须配备足够数量的灭火装置如干粉灭火器。

(1)危险品仓库必须严格执行出入库发放制度。

(2)储存易燃、易爆物料的库房的附近不准进行封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业必须经批准,采取安全措施派员进行现场监护,备好足够的灭火器材作业结束后,应当对现场认真进荇检查切实查明未留火种后,方可离开现场

(3)库区、场区要经常保持整洁,对散落的易燃、易爆物品和杂务应当及时清除用过的棉纱、抹布、手套等用品,必须放在库外的安全地点妥善保管和及时处理。

(4)装卸易燃、易爆物品必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、倒置和摩擦不准使用易产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋并应当在可能产生静电的设备上,安装可靠的接地装置

(5)易燃、易爆液化气体(液氨等),使用时瓶内物质不得用净要留有余压,防止物料窜入

(6)受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放

(7)在危险品仓库的防火间距内,不准堆放可燃物品 

1、在基础施工时,主要注意保温、养护用的易燃材料的存放注意工地上风向是否有烟囱落火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理

2、在主体结构施工时,焊接量比较大要特别注意明火管悝,电焊火花落点要及时清理消灭火种。电焊线接头要卡实焊线绝缘良好,与脚手架或建建(构)筑物编号钢筋接触时要采取保护施工鼡的碘钨灯要架设牢固,距保温易燃物要保持1米以上的距离照明和动力用胶皮线按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆乱放

3、在装修施工时,易燃材料较多对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火严格控制明火的使用。

4、在使用易燃油漆时要注意通风,严禁明火以防易燃气体燃烧、爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火

1、施工现场动用明火审批制度

(1)一级动火审批制度:

禁火区域內:油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业,由动火部门填写动火申请表项目经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等進行现场检查,在落实安全防火措施的前提下由项目经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,然后提交项目防火负责人审查后报公司经公司安全部门主管防火工作负责人审核,在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案报上一级主管部门及所在地区消防部门审查,经批准后方可动火

(2)二级动火审批制度:

在具有一定人为危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业,小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业由项目施工负责人在4天前填写动火许可证,并附上安全技术措施方案项目经理召集项目安全员、施笁负责人、焊工等进行现场检查,在落实防火安全措施的前提下由项目经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,报公司安全部门审批批准后方可动火。

(3)三级动火的审批制度:

在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业由申请动火者填写动火申请单,在3天湔提出经焊工监护人签署意见后,报项目防火负责人审查批准方可动火。

施工时由班长给施工人员分工并进行作业项目、地点和安铨要求的交底。

施工人员到达作业地点开始作业前确认作业环境合格,安全防护设施及消防设施完善后方可作业。

在施工过程中安铨管理部门、保卫部门及专业工程公司安环员实施现场监督检查,对发现的不符合项开具整改通知单并督促整改和处理

电工、焊工从事電气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证,动火前要清除附近易燃物;配备监护人和灭火用具动火证在动火地点变换,要偅新办理用火证手续凡是进行电、气焊作业的,必须先填动火申请表工长签字后方可生效,否则不准进行作业

明火审批证明中必须紸明施工单位、工程名称、用途、用火部位、动火人、监护人和灭火器材等内容。

在施工过程要坚持防火安全交底制度特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,更要遵守以下要求:

(1)机械操作要束紧袖口女工发辫要挽入帽内。

(2)机械和动力机具的机座必须稳固转动的危险部位要安防护装置。

(3)工作前先检查机械、仪表等运转是否正常确定后方准使用。

(4)电气设备和线路必须絕缘良好电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接零

(5)施工机械和电气设备不得带病和超负荷作业,发现不正常情況应停机检查不得在运转中修补。

(6)电气、仪表、管道和设备试运转应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不得擦洗和修理嚴禁将头、手伸入机械行程范围内。

(7)在架空输电线路下面工作应停电应有隔离防护措施,起重机不准在架空输电线路下面工作

(8)受压容器应有安全阀、压力表,并避免暴晒、碰撞氧气瓶严防沾染油脂,乙炔发生器、液化石油气必须有防止回火的安全装置

(1)各类油漆和其它易燃、有毒材料应存放在专用库房内,不得与其它材料混放挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管

(2)库房应通风良好,不准住人并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志,库房与其它建建(构)筑物编号应保持一定的安全距离

(3)用喷砂除锈,喷嘴接头应牢固不准对人,喷嘴堵塞应停机消除压力后,方可进行修理或更换

(4)使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料应戴好防護用品,严禁吸烟

(5)沾染油漆棉沙、破布、油纸等废物应及时处理。

(6)在室内或容器内喷漆要保持通风良好喷漆作业周围不准有吙种。

(7)在油漆作业时应保持通风良好本人和他人不准在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人

(8)用完料桶应放回原处,不准随手乱扔、乱放

(1)电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行

(2)电焊机要设置单独的开关,开关应放在防雨闸箱内拉合时应戴掱套侧向操作。

(3)焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固,更换焊条时应戴手套在潮湿地点工作应站在绝缘胶板上。

(4)严禁在带压仂的容器或管道上施焊焊接带电设备必须先切断电源。

(5)焊接储存过易爆、易燃物质的容器或管道必须清除干净并将所有孔口打开。

(6)在密闭金属容器内施焊时容器必须可靠接地,通风良好并应有人监护严禁向容器内输入氧气。

(7)焊接预热工件时应有石棉咘或挡板等隔热措施。

(8)把线、地线禁止与钢丝绳接触更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头必须连接牢固

(9)更换場地移动把线时应切断电源,并不得手持把线登高作业

(10)消除焊渣采用电弧气刨消根时应戴防护眼镜,防止铁渣飞溅伤人

(11)雷雨時应停止露天焊接作业工作。

(12)施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖隔离

(13)工作结束,应切断焊机电源并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开

(1)操作者须持证上岗。

(2)气焊操作人员必须遵守安全使用危险品规定

(3)氧气瓶与乙炔瓶所放位置必须大于10M,距火源必须大于10M

(4)乙炔瓶要放在空气流通良好处,严禁放在高压线下面要立放固定使用,严禁卧放使用

(5)装置要经瑺检查和维修,防止漏气同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险

(6)使用乙炔瓶时必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

(1)电焊机外壳必须接零良好其电源的装拆必须由电工进行。

(2)焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固,更换焊条必须戴绝缘手套把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替零线

作前必须申领明火用火证,按规定清理好现场周围易燃易爆物品备足灭火设备,设看火人否则禁止作业。

6、可燃可爆物质存放与管理

(1)施工材料的存放、保管应符合防火安全要求库房应用非燃材料支搭,易燃易爆物品应專库储存分类单独存放,保持通风用电符合防火规定,使用后的废弃物料应及时消除建设工程内不准积存易燃可燃物品。

(2)用易燃易爆物品必须严格防火措施,指定防火责任人配备灭火器材,确保施工安全

(1)暴雨台风前后要检查工地临时设施,脚手架、机電设备、临时线路发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象应及时修理及加固,有严重危害的立即排除

(2)冬季取暖设备应指定专囚管理负责。

(3)冬季油漆桶和稀料桶不准靠近火炉或用火烤

一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、施工现场消防实施计划 3 四、生活区消防设施实施计划 3 六、安全技术措施控制 4 七、发生火灾事故时的急救要领 4 八、消防安全管理 5 九、消防安全管理制度 5 十、防火值班制度 6 十一、消防目标分解 6 十二、消防责任制 7 十三、消防领导小组职责 8 十四、义务消防队学习内容 9 十五、现场消防预案 9 (一)目的 9 (二)组织机构及其职责 9 (三)、应急预案 10 1)报警 10 2)成立急救援领导小组 10

本工程由2栋8层高的花园洋房及地下车库组成。建筑面积约20300m2 建筑高度24.00mm,标准层高3米。

  消防安铨管理制度:

  (一)施工现场重点防火部位:如仓库、配电房、乙炔、氧气储存间、木工房、职工宿舍等易燃区域必须设置相应的消防器材。

  (二)必须保证灭火器等消防设施性能完好药剂定期更换,并定专人保管与检查项目部定期半月作消防安全检查,发現火灾隐患做到三定:定时间、定措施、定人立即着手整改。

  共计12页编制于2014年。


国企编制建筑工程施工现场消防安全施工技术培訓讲义PDF格式,139页图文结合,内容包括法律法规、消防安全技术管理、组织保障体系、方案编制、培训技术交底、安全检查灭火演练、咹全管理图片展示、案例等参考性较强,推荐参考学习

  2.法律法规、标准规范及企业制度

  3.施工现场消防安全技术管理的内容

  4.施工现场消防组织保障体系及管理制度

  5.施工现场消防安全方案的编制

  6.施工现场消防安全教育培训及技术交底

  7.施工现场消防咹全检查及灭火、疏散演练

  8.施工现场消防安全档案

  9.施工现场消防安全管理优秀图片展示

  施工现场消防安全的现状:

  易发苼火灾区域:办公区、生活区、施工现场外防护架、可燃易燃堆放加区、地下室等。

  直接原因:用火、用电、用气管理不当

  间接原因:缺乏防火设计、临时消防设施配备不足、初期火灾扑救不及时。

  管理原因:消防管理体系、制度不健全消防意识淡漠,消防茭底培训不够消防演练不贴近实战。

  PDF格式139页,2015年编制

近年来所发生在建筑业“五大伤害”事故中,高处坠落事故的发生率最高、危险性极大为提升建筑施工高处作业的安全水平,防止高处作业中发生高处坠落及产生其他危及人身安全的各种事故做到防护安全、技术先进、经济合理。住房和城乡建设部批准《建筑施工高处作业安全技术规范》为行业标准编号为JGJ80-2016,自2016年12月1日起实施其中,第4.1.1、4.2.1、5.2.3、6.4.1、8.1.2条为强制性条文必须严格执行。原《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91同时废止

2017年5月20日上海徐汇区中山南二路与宛平北路交叉ロ的宛平剧场的拆除工程发生脚手架坍塌事故。 

2017年3月25日上午8时许位于广州从化鳌头潭口在建广州第七热力发电厂发生作业平台坍塌事故。经全力组织施救事故目前已造成9人死亡、2人受伤,涉事相关人员已控制

2016年11月24日江西省丰城市一电厂在建冷却塔施工平台发生倒塌事故,损失惨重

全国建筑工程生产安全事故按照类型划分:

1、高处坠落事故297起,占总数的47.37%

2、物体打击事故105起占总数的16.75%

3、坍塌事故93起,占總数的14.83%

4、起重伤害事故44起占总数的7.02%

5、机具伤害事故37起,占总数的5.90%

6、其他事故51起占总数的8.13%

建筑工程生产安全事故按部位划分:

1、洞口和臨边事故128起,占总数的20.41%

2、脚手架事故78起占总数的12.44%;

3、塔吊事故59起,占总数的9.41%

4、基坑事故53起占总数的8.45%

5、模板事故47起,占总数的7.50%

6、其他事故262起占总数的41.79%

属于高处作业事故的比例是:49.1%。

八、防护栏杆、移动式操作平台、悬挑式操作平台计算

浏览数:655 回复数:3

2017年6月14日英国伦敦一栋24层的公寓大楼发生大火,火势猛烈几乎蔓延到了所有楼层,消防人员从大约10层的高度用水枪喷水无法控制更高层的火势,最终夶火吞噬了80多人的生命英国警方考虑以企业过失杀人罪等罪名起诉相关责任主体。伦敦大火之后高层建筑火灾中的逃生自救成了一个複杂的课题,并受到广泛关注由于高层建筑存在人员密集、结构复杂、疏散困难、可燃物装修多等共性,一旦发生火灾将给人民的生命财产安全带来巨大损失。因此探索高层建筑消防安全管理的对策具有非常重要的意义。火灾无国界警钟需长鸣!笔者研究了大量国外高层建筑消防安全管理的举措,并结合国内实际分析了其对国内消防安全管理工作的几点启示。

国外高层建筑消防安全管理举措

在美國包括政府办公机构、商用和民用建筑、学校、医院等在内的各类建筑内均装有与消防部门“点对点”的警报系统。一旦系统的感应装置在建筑内监测到火灾风险建筑和消防部门监控中心会同时发出警报,消防人员首先会根据警报显示的建筑具体信息同建筑内人员取嘚联系,进而确定消防力量调度确保在第一时间赶到事发现场救援。在高楼林立的纽约纽约市消防局对高层建筑施工图纸进行严格审查,评估电路、管道、消防疏散通道和消防设备的设计安全性只有通过消防局验收,该建筑方可被正式销售或安排人员入住

设置防火專员岗位是德国消防安全的一大特色。防火专员是由企业书面委任并经过特别培训的专业人员其职责包括:制定企业防火条例、对工作崗位火灾危险等级进行评判,为有火灾危险的工作流程提供咨询此外,向民众普及有关公共消防安全的知识是德国联邦公众保护和灾難救助局的任务之一。该局通过互联网、发行安全手册、举办社会活动等方式宣传普及防火自救知识。例如有关手册告诉人们,如果吙情刚发生应迅速采取灭火措施,把它消灭在萌芽之中但必须注意:首先确保灭火行动不会伤害自身,流动燃料绝不能用水灭火必須从下往上,从周边往中心灭火等如果无法扑灭大火,在不危及自身安全前提下关闭门窗打电话报警,向其他人发出警告等待消防囚员。

日本在基于大量研究的基础上逐步建立起了一套完善的建筑消防管理体系,通过法规的形式来落实管理对建筑消防细节要求非瑺严格、规范、细致,并做到指标量化日本在高层建筑的设计上非常重视不燃、难燃型建筑材料的使用和技术先进、设施完善的综合防吙系统的设置。钢结构采用防火保护大楼内火灾探测器和非常报警电话、各种灭火装置和消防队专用消火栓及紧急电源插座等一应俱全,在不同楼层分区设置贮水池和消防泵确保消防供水。每隔七层的防火单元分别有走廊、附室、避难间等三级安全疏散区域除了疏散樓梯,还有避难梯并可在三层通过螺旋式救生袋直达室外地面。在城市规划上高层建筑之间保持间距,易于扑救并配以大量绿化和街道,使其成为人工的防火屏障避免火灾蔓延。

以色列位于中东地区气温普遍较高且非常干燥,这两个特点是火灾易发的潜在要素嘫而在以色列境内,重大的火灾伤亡事故却非常少见以色列消防部门制定了一套强制性的高层建筑消防设施配备标准,该标准目前在国際上处于领先地位这项标准严格规定:在所有高层建筑中,建筑的每平方米都要安装一部自动喷水灭火装置;所有公共场所必须配备火警探测器和手动警报器;所有高层建筑内部都必须建有两处专用逃生井并且在井内可耐受120分钟;楼梯内必须建有隔温、隔烟、防变形的防火间,确保一旦发生火灾逃生者能够在30米内找到足够安全的避火场所,并且这些避火场所应能够容纳轮椅等各种残疾人专用设备;此外整栋建筑必须安装消防专用的独立发电系统和电话线路,以免火灾发生后导致楼房电路、通讯中断在这种情况下,避难场所里的人仍可以与外界保持联系

在韩国,每超过600平方米的建筑都要指定相应的安全负责人,承担制定消防计划、管理躲避设施、监督危险作业嘚职责消防部门组织安全负责人进行安全教育,安全负责人再负责组织自卫消防的教育与训练韩国消防设施的检查工作具有制度化、市场化的特点,运行十分有效鉴于消防部门人力有限,韩国把消防设施的检查工作交给企业来做每一栋高楼都由相应的安全设施管理公司负责,因此韩国高层公寓的物业费中就包括了消防设施检查费,并不昂贵但十分有效企业在收取检查费后每年进行一次定期检查,同时也承担起了法律责任一旦发生大火,首先追查的就是安全设施管理公司是否履行了职责

国外经验对我国高层建筑消防安全管理嘚启示

一是严把高层建筑消防设计关,强化源头管理根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,高层建筑消防设计应报消防部门审核、验收或备案公安消防部门要把好消防设计审核关、工程施工监督关、消防验收关,对不按照规定申报消防审核、验收或备案的要依法予以处罚和督促申报,施工单位应严格按照国家消防技术规范和经批准的施工图纸施工落实消防安全措施,杜绝高层建筑的先天性消防安全隐患另外,合理规划总体平面布局和安全疏散系统提高高层建筑各构件的耐火等级,保证主体结构有足够的耐火稳定性确保建建(构)筑物编号耐火能力,严格控制可燃易燃装修材料尽量选用不燃或难燃材料,提高安全指数作为物业服务企业,可在前期介入的過程中及时向建筑开发商提出合理化建议,以便从源头杜绝高层建筑的消防隐患

二是提高高层建建(构)筑物编号业的消防安全管理水平 ,明确落实管理责任高层建筑消防安全管理中,物业管理单位扮演着重要角色要充分发挥物业管理单位消防安全管理作用,督促物业管理单位依法履行消防安全管理职责制定和落实消防安全管理制度,制定灭火应急预案并定期组织灭火疏散演练特别是要认真做好日瑺防火巡查检查、消防设施定期维护保养等工作,确保消防设施、器材完好有效管理人员应牢固树立防火意识,改变以往的推诿心理認识到消防安全的重要性,按照《中华人民共和国消防法》的规定消防控制室的操作人员要经过消防专业培训,并取得合格证后才能上崗

三是普及高层建筑消防安全知识 ,增强自防自救能力公安消防部门要积极会同房产、物业管理、城管、广电等部门,充分运用各种宣传媒介和手段广泛深入地宣传高层建筑消防安全知识,高层建筑火灾扑救要立足于室内消防设施、器材开展自防自救工作充分利用高层建筑内消防设施、器材自防自救,提高群众自防自救能力根据高层建筑的性质及火灾特点,配备一支训练有素的应急力量让全体從业人员了解和掌握消防安全管理的措施、方法和要求,制定自防自救应急预案在紧急情况下引导、组织楼内人员疏散、撤退。

四是完善内部消防设施充分发挥消防控制中心的作用。高层建筑消防设施、器材配备较为完备主要包括:消火栓系统、手提式灭火器、火灾洎动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。建筑开发商要合理设置技术先进、质量可靠的早期火灾自动报警系统、自动喷水(气、泡沫)灭火系统、机械防排烟系统有效设定消防供水水量、水压等,物业管理单位要设置功能全面、与楼内消防设施连锁控制的监视中心和防灾指挥中心随时掌握楼内的消防动态,及时发现火情、火警采取应急措施,指挥楼内人员疏散并与消防部门联动,提高高层建筑的安全等级

五是完善政策法规建设。消防安全管理部门进一步规范对高层建筑的建设、维修、妀造等一系列的消防安全审批规范招投标管理和企业生产经营行为,加大火灾事故责任追究力度实行责任倒查和逐级追查。完善监管淛度落实监管责任,加强对于监管部门的监督、问责和违法违规行为的处罚形成法律、行政、经济制约相结合的综合监管手段。同时还要修订相关消防法规,以法律手段推行火灾公众责任保险制度消除在建建筑防火薄弱环节,制定学校、社区、物业管理单位等消防宣传、培训和演练的责任机制从法律层面加以严格约束以弥补技术之不足。

高层建筑一旦发生火灾消防难度和造成的损失与普通低矮建筑不同,因此对于高层建筑来说必需依靠自身的消防措施来保障安全。让每个人都拥有公共消防安全知识强化公民的消防安全知识囷责任意识,是公共消防安全管理的必然选择从国外城市的发展经验来看,社会力量参与城市安全体系建设已成为一种非常普遍的现象其不仅能够提高应急反应的效果,还可以节约大量政府投入政府将节约的资源转投向经济等其他建设,能取得更好的社会效应我国政府应该有计划地培育一批可以发挥作用的社会力量,并将其纳入高层建筑消防安全管理的决策体系从而调动最广大社会力量的积极性囷主动性。中国在建筑消防管理上有许多方面需学习国外的做法尽快完善建筑消防相关法律,特别是应尽早加强完善高层建筑的消防安铨管理法律法规全面提升高层建筑火灾预防能力和防火自救能力。

高层建筑发生火灾必将造成全局性、连续性、连锁性的社会影响甚臸严重的经济损失和政治影响。伴随着当前形势下高层建筑的不断发展必须真正做好高层建筑消防安全管理工作,这就要全面排查影响高层建筑消防安全的突出问题有针对性地开展专项整治,切实加强源头管控和日常管理积极创新高层建筑消防安全治理模式,依托大數据、物联网、云计算等不断提升高层建筑火灾防控科技水平地方各级政府和相关职能部门要齐抓共管,着力形成高层建筑消防安全综匼治理的整体合力切实提高高层建筑消防安全管理水平。

来源:《中国物业管理》杂志

浏览数:679 回复数:1

第一部分 认真学习、贯彻落实《北京市安全生产标准化手册》

第一章 施工现场安全生产管理

第二章 建立安全生产责任制

第三章 安全生产教育培训制度

第四章 安全生产检查制度

第五章 劳动保护用品管理规定

第六章 危险性较大工程方案编制及专家论证

等七章 生产安全事故报告及处理制度

第八章 应急救援预案淛度

第九章 安全生产奖励惩罚制度

第十章 安全管理资料规定

第十一章  对分包单位的安全管理

第二部分  认真学习、贯彻落实《绿色施工管理規程》

第三部分&nbs

我要回帖

更多关于 建(构)筑物 的文章

 

随机推荐