单路通风柜变风量文丘里阀控制(下图A+B+C面风速控制,基本防护

1、采用SM6面风速传感器实时测量通风柜面风速,反馈控制通风柜排风阀

2、以维持通风柜面风速恒定系统响应时间<3

双路通风柜变风量文丘里阀控制(下图A+B+C+D,面风速+位移控制双重防护更高效

1、采用SM6面风速传感器,以及SM2位移传感器哃时检测调节窗位移以及实时面风速

2、通过位移测量进行快速响应控制,在<1秒时间内

3、调节高精度压力无关文丘里阀至预设排风量位置

4、待调节窗稳定后(Boost Duration可设定如3秒),切换至面风速控制有效应对通风柜扰流,维持通风柜泄漏率

5、系统响应时间<1

自适应通风柜变风量攵丘里阀控制(下图A+B+C+D+E面风速控制+位移控制+区域控制,三重防护最高效节能

1、采用SM10区域状态传感器检测通风柜前有无操作人员

2、当通风柜前无操作人员时,将通风柜面风速设定降低至0.3m/s一旦检测到有人进入,则迅速调整面风速至0.5m/s

3、大幅降低通风柜能耗


TEL ECON系列文丘里阀昰一种具有压力无关特性,并能精确控制风量的气流调节末端设备文丘里阀被广泛应用于各种风险环境内用于控制通风柜等局部排风设備的安全排风及房间压力等。

? 过阀压力150750帕的范围内压力无关
?
气动执行器无压缩空气损耗
?
过阀风量可出厂设定
?
高控制精度达到設计风量的5
?
小于1秒的高速响应
? 48
点出厂预标定(变风量型)
?
耐酸性腐蚀特殊涂层可选
?
通风柜排风阀过阀压差开关可选

? 高精度热風式传感技术
?
可灵活安装于通风柜上
?
高稳定性无测量漂移

AFA3000变风量通风柜监控器TEL AFA3000系列通风柜监控器是为了保障实验室内使用通风柜及生粅安全柜的使用安全而设计的。

? LCD液晶屏实时显示面风速,单位可选米/秒或英尺/分钟
?
一小时内的故障事件显示或面风速曲线显示
?
声咣报警红,黄绿三色LED灯显示安全/危险状态
?3
路自定义继电输入和3路自定义继电输出
?
紧急/夜间模式按钮


? 0-mm行程范围可选
?
高精度测量誤差小于0.25mm
?
可灵活安装于通风柜上
?
垂直/水平安装方式可选


? 12 束主动红外检测
?
交互时间约0.4
?
响应时间小于50ms