为什么电力二次重合闸闸成本高

第五章 输电线路的自动二次重合閘闸习题答案

1、输电线路装设自动二次重合闸闸的作用对自动二次重合闸闸装置有哪些基本要求? 作用:(1)提高输电线路供电可靠性减少因瞬时性故障停电造成的损失。

(2)对于双端供电的高压输电线路可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量

(3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起的误跳闸 基本要求

(1) ARD宜采用控制开关SA位置与断路器QF位置不对应的起动方式。 (2) ARD动作应迅速

(3) ARD的动作次数应符合预先的规定。

(4) ARD应能在二次重合闸闸动作后或动作前加速保护的动作。 (5) ARD动作后應自动复归,准备好再次动作 (6) 手动跳闸时不应二次重合闸。

(7) 手动合闸于故障线路时保护动作使断路器跳闸后,不应二次重合閘

(8) ARD可自动闭锁。当断路器处于不正常状态(如气压或液压低)不能实现自动二次重合闸闸时或自动按频率减负荷装置(AFL)和母差保护(BB)动作不允许自动二次重合闸闸时,应将ARD闭锁

2、试说明图5-1所示二次重合闸闸装置接线,当线路发生永久性故障时只二次重合闸┅次。

ARD第一次使QF二次重合闸后保护将再次动作使QF第二次跳闸,ARD再次起动KT励磁,经tKT后由于C充电时间(tP2+tYT +tKT)短,小于15~25sC来不及充电到UKM,KM鈈动作因此QF不能再次二次重合闸。

3、图5-1所示的二次重合闸闸装置中1)为什么KM要带自保持,2)是如何防止断路器“跳跃”的为什么?

1)由于C对KM电压线圈放电只是短时起动不能保证合闸过程KM一直处在动作状态,于是通过自保持电流线圈使KM在合闸过程中一直处于动作状态从而使断路器可靠合闸; 2)当保护第二次动作,KCF动作KCF1闭合,如果KM触点粘住而不能返回则KCF电压线圈得到自保持, KCF2一直断开切断了KMC的匼闸回路,当QF第二次跳闸时防止了QF第二次合闸。

4、对于图5-1所示二次重合闸闸装置接线1)电容C绝缘电阻下降严重,已经降至下运行中囿什么现象发生?为什么2)有人更换电阻3.4K

,运行中有什么现象发生为什么?

1)运行中将发生C不能正常充电,不能实现二次重合闸闸因為C的充电回路主要是C和R4串联,C绝缘电阻已经降至

数值以下时最终C分到的电压不到电源电压的一半,当二次重合闸闸

启动时C两端的电压不能使KM动作,显然不能实现二次重合闸闸 2)更换电阻

,运行中将发生二次重合闸闸复归时间变短永

久性故障时出现連续二次重合闸。因为充电回路中C值不变,R4决定充电时间常数若将3.4M换成3.4K

,充电时间常数将减少到原来的千分之一只要大于15~25ms,C可获嘚电源

电压,当永久性故障时保护切除故障的时间大于15~25ms, 因此出现连续二次重合闸。

5、对双侧电源线路自动二次重合闸闸装置要考虑哪些特殊问题 故障点有足够的断电时间;同期问题。

6、什么叫非同期ARD快速ARD?采用时应分别具备哪些条件

1)三相非同期ARD:当线路发生故障時,两侧QF跳闸后不管两侧电源是否同步就进行自动二次重合闸。

条件(1)在两侧电源电动势间夹角180°二次重合闸时,流过发电机、同步调相机或变压器的冲击电流未超过规定的允许值;

(2)非同期二次重合闸闸所产生的振荡过程中对重要负荷的影响应较小。 (3)二次重匼闸后电力系统可以迅速恢复同步运行。

2)三相快速ARD:当线路上发生故障时保护很快使线路两侧QF跳开,并随即进行二次重合闸 采用彡相快速ARD必须具备以下条件:

(1) 线路两侧都装有能瞬时切除全线故障的保护装置,如高频保护等 (2) 线路两侧必须具有快速动作的QF,洳空气QF等

7、对于检定无压和检定同期的二次重合闸闸,试说明为什么两侧都要装设同样的设备为什么无压侧还要投入检定同期继电器?如果两侧的无压连接片都投入或都不投入运行中有什么问题?

1)为方便定期切换两侧工作方式因此两侧都要装设同样的设备。无压側的QF在二次重合闸至永久性故障时,将连续两次切断短路电流,其工作条件显然比同步侧恶劣,为使两侧QF工作条件相同,利用无压连接片定期切换兩侧工作方式.

2)由于保护误动作、误碰使无压侧QF误跳时,可通过无压侧KY检定同期条件使QF二次重合闸; 3)两侧的无压连接片都投入当线蕗上发生故障时,两侧保护先后动作将QF跳开后线路失压,两侧KV检线路无压二次重合闸而不管两侧电源是否同步

造成非同期合闸。两侧嘚无压连接片都不投入当线路上发生故障时,两侧保护先后动作将QF跳开后线路失压,两侧的KY无法检定同期使QF二次重合闸

8、试画出检萣无压和检定同期二次重合闸闸的起动回路?试说明如何使用

无压侧:无压连接片XB接通 ;同步侧:无压连接片XB断开。

9、简要说明同步继電器的工作原理

同步继电器KY接入同步点两侧电压(反向),两侧电压差为时KY动断的合。

或δ较大时,KY动断的开

又因δ=ωst ,δ一定,ωs越小,KY动断触点闭合的tKY越长从而检定了频差的大小。

10、什么叫二次重合闸闸前加速它有何优缺点?

定义:当线路上(包括相邻线路忣以后的线路)发生故障时靠近电源侧的保护首先无选择

性地瞬时动作跳闸,而后借助ARD来纠正这种非选择性动作

优点:能快速切除瞬時故障,而且设备少只需一套ARD装置,接线简单易于实现。 缺点:切除永久性故障时间长;装有ARD的QF1动作次数较多且一旦QF1或ARD装置拒动,則使停电范围扩大

11、什么叫二次重合闸闸后加速?它有何优缺点

定义:发生故障时,先由故障线路的选择性保护动作将故障切除后甴故障线路的ARD进行二次重合闸。瞬时故障则二次重合闸成功,线路恢复正常供电;永久性故障则加速保护不带延时的将故障再次切除。

优点:第一次保护动作跳闸是有选择性的不会扩大停电范围;再次断开永久性故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳定性

缺点:第一次切除故障带延时,因而影响了二次重合闸闸的动作效果;每段线路均需装设一套二次重合闸闸设备投资大。

12、综合自动二次重匼闸闸可以实现的二次重合闸方式是什么各自的定义是什么? 综合二次重合闸闸利用切换开关的切换可实现四种二次重合闸方式:

(1) 综合二次重合闸闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开实行单相自动二次重合闸,当二次重合闸到永久性单相故障时若鈈允许长期非全相运行,则应断开三相并不再进行自动二次重合闸;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时三相QF跳开,实行三相ARD当二次重合闸到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动二次重合闸

(2) 三相二次重合闸闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动二次重合闸闸当二次重合闸到永久性故障时,断开三相并不洅进行自动二次重合闸

(3) 单相二次重合闸闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动二次重合闸当二次重合闸到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行二次重合闸当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动二次重合闸

停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行二次重合闸

广州庞盛电子科技有限公司是┅家专注于自动化智能电源和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。目前公司主要业务范围含盖了家庭用電、通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域

庞盛科技拥有一批经验丰富的电源专项产品的研发团队。公司凭借雄厚的开发實力将现代微电子技术与自动化科技相结合,自主研发了新一代智能科技产品致力于智能电源管理领域。目前公司拥有自主研发PSD单相/PSS彡相系列自动二次重合闸闸电源保护系列、PSK监控智能综合电源保护系列、PSL路灯节能控制系列、远程电源控制系列、电源防雷保护系列等数┿款创新型产品我司所有产品已通过国家相关检测部门检测,同时产品的技术创新已经获得多项国家专利目前各系列智能保护产品已夶量运用于家庭用电、通信、智能楼宇、电力、安防、交通、户外公共设施、光伏能源系统等使用,真正实现全自动化智能电源保护庞盛公司管理严格执行ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,同时部分产品已通过CE认证并大量出口东南亚、中东等国家

科学创新,庞盛科技将努仂朝向自动化智能电源保护领域深入研究,不断创新加强技术、服务队伍的建设。企业坚持奉行以品质为根本、创新为方向、管理為宗旨为企业发展原则为广大用户提供优质的服务和一流产品。

PSD系列保护器具有现有漏电保护开关/空气开关的所有功能,同时PSD保护器实现了全智能化电源保护控制功能上PSD保护器集合了雷击(浪涌)保护、过流短路保护、失压/过压保护、漏电保护、远程通信管理、故障记忆/显示、合闸前检测、自动二次重合闸装置等智能控制功能。新一代PSD保护器具有智能、安全、稳定、使用寿命长的特征因此PSD保护器廣受各大无人值守电源保护项目的青睐。

自动二次重合闸闸漏电保护器在电流大于额定电流的3倍时自动二次重合闸闸漏电保护器在0.1秒内斷开,保证设备的安全性

线路发生1530mA的漏电时,自动二次重合闸闸漏电保护器在0.1秒内断开(漏电不动作电流:15mA,漏电动作电流:30mA

電流大于额定电流1.15倍时,自动二次重合闸闸漏电保护器将此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过3秒或期间大于3倍额定电流,自动②次重合闸闸漏电保护开关即断开实施保护

供电电压高于280V±5V时,自动二次重合闸闸漏电保护开关断电压降回正常后,自动二次重合闸閘漏电保护器自动合闸通电

供电电压低于150V±5V时,自动二次重合闸闸漏电保护器断开电压回升正常后自动二次重合闸闸漏电保护器自动匼闸,通电运行状态正常

自动二次重合闸闸漏电保护器在合闸前对线路电压进行检测,当供电电压异常过压、过压情况时将封锁合闸並报警;故障未经排除,则无法合闸通电当故障排除时,开关将自动合闸通电

线路发生瞬间漏电或瞬间冲击(如雷电、插座跳火等)而可能有危险时,自动二次重合闸闸漏电保护器立即断开;故障过后线路如是安全,自动二次重合闸闸漏电保护器会自动重新合闸通电合閘次数为无限次

81、手动按下试验按键漏电时,零线与火线相应断开无输出。60秒后自动合闸自动二次重合闸闸保护器工作状态正常。

1.集成防雷电路10KA不损坏

2.带数显电压/电流显示

5.六颗灯指示指示类别更详细,同行一般四、五颗***多五颗灯五种指示

1.集成防雷电路10KA不损坏

2.帶数显电压/电流显示

5.六颗灯指示,指示类别更详细同行一般四、五颗,***多五颗灯五种指示

2.集成防雷电路10KA不损坏

5.六颗灯指示指示类别更詳细,同行一般四、五颗***多五颗灯五种指示

故障类型指示,故障累计和分类故障次显示

故障类型指示故障累计和分类故障次显示

匼闸前电压、漏电、短路检测

存贮温度:-55℃~80

2.六颗灯指示,指示类别更详细同行一般四、五颗,***多五颗灯五种指示

2.六颗灯指示指示類别更详细,同行一般四、五颗***多五颗灯五种指示

  1. 六颗灯指示,指示类别更详细同行一般四、五颗,***多五颗灯五种指示

合闸前电压、漏电、短路检测

存贮温度:-55℃~80

1)将保护器安装于机箱内室外安装应做防雨淋、防晒。

2保护器接在断路器下方市电零火线(LN)對应接入保护器输入端,负载接输  

   4保护器通电后3秒后红色指示灯亮,保护器无输出表明线路有相应故障,此 

线路发生短路如果歭续0.5秒,会引起线路烧毁如果在0.1秒内能迅速切断电源, 可以避免事故发生自动二次重合闸闸电保护器在电流大于额定电流的5(63安以仩)时,其在0.03秒内断开保证设备的安全性

线路发生漏电或人身触电时,自动二次重合闸闸电保护器在0.03秒内断开保证了人身安全。

如果線路负荷过重电线严重发热,很可能引发火灾当电流大于额定电流1.1(11安培)时,自动二次重合闸闸电保护器将监测此电流的持续时间囷大小;如果持续时间超过2秒或期间大于63安,自动二次重合闸闸电保护器会断电实施保护

电压太高,容易使设备烧坏供电电压高於270伏时,自动二次重合闸闸电保护器断电保护当电压降回正常后,自动二次重合闸闸电保护器自动合闸通电电压太高固然危险,電压过低也容易引起火灾供电电压低于150伏时,自动二次重合闸闸电保护器断电保护;电压回升正常后自动二次重合闸闸电保护器自動合闸通电 

 来电延合/失电分闸

当市电断电时,自动断开输入和输出线路避免了重新来电时,由于瞬时高峰或电压不正常导致设备被燒坏的情况发生。当市电重新来电时应延时合闸,由于供电不稳定导致主设备频繁重启

自动二次重合闸闸电保护器在合闸前对线路進行检测,如果线路存在短路或严重漏电的情况时将闭锁不再合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除则无法合闸通电。

线路發生故障时自动二次重合闸闸电保护器立即断开;故障消除后,如果线路仍然是安全的自动二次重合闸闸电保护器会自动重新合閘通电。对于永久性故障连续二次重合闸闸/次不成功后自动二次重合闸闸电保护器将闭锁不再二次重合闸闸且报警。对于瞬时性故障不存在二次重合闸闸次数概念

上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮指示相应的故障类型。

安装PSD/PSD-AS/PSS系列自动二次重合闸闸漏电保護的意义:


110Kv线路二次重合闸闸和备自投方案
發电机在孤岛运行方式下二次重合闸闸和备自投方案。云南文山铝业现在运行情况为马铝线(或安铝线)主供时安铝线(或马铝线)備用,10kv总配母线上有两台发电机运行当主供进线跳闸以后,两台发电机同时供电最多能带37MW的负荷但是,文山铝业所有设备正常运行时負荷为48MW考虑到当主供进线跳闸以后,发电机将不能带动所有用电设备运行这将导致部分设备因低频低压而跳闸,影响工厂的正常运行当主供线跳闸以后,如果人工去倒进线将会消耗较长时间影响工厂的安全可靠性。为了提高工厂供电的可靠性文山铝业公司提出变哽,要求我司装置实现线路二次重合闸闸和进线备自投功能 当主供进线跳闸以后,发电机变成了孤岛运行方式发电机不能带动所有用電设备运行,部分设备必将于0.5s时间内因低频低压而跳闸。为了躲过双侧线路二次重合闸闸时间备自投的动作延时整定时间较长,应大於6s当主供进线跳闸以后,部分10kV设备跳闸在先而后,备自投动作启动备用进线供电。所以当主供进线跳闸以后,部分10kV设备停电在所難免当发电机停机时,备自投可以提高供电可靠性根据功能要求和现场运行情况分析实现方法。