监理证报考条件工程师及设计工程师有权变更已审图通过后的防火门吗

本专题为筑龙学社论坛深圳优质結构工程专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与深圳优质结构工程相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多深圳优质结构工程相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

根据本工程的特点和难点,本工程已公司列为重点工程并提出了确保本工程达到深圳市优质结构工程的质量目标。为保证这一目标的实现在工程开始,务必从组织机构、规章制度、质量职责、管理办法、教育培训、技术措施等多方面系统地建立起高效嘚质量保证体系特编制本方案,旨在通过严格的质量管理达到预期的质量目标。


本文为powerpoint格式课件是深圳市某位业内专家主讲,共有26節内容

   该工程为多层商业、超高层办公楼设计基准期为50年,设计使用年限为50年塔楼:层数39层,高度181.2m;裙房:层数4层,高度21.5m。塔楼为钢筋混凝土框架-核心筒结构体系;其余为框架结构

    工程质量目标:

   配合土建等其他专业确保达到广东省优良样板工程,争创深圳市优质结构工程及鲁班奖

   质量技术交底制度,质量否决制度目标责任制度,质量奖罚制度检验试验管理制度,实行“自检、互檢、交接检”的检查制度挂牌管理制度,专项方案审批制度加强培训学习,开展QC活动现场施工质量检查制度,工程质量验收制度構件验收制度,质量例会制度质量月报制度

   施工质量控制重点:

   (1)柱脚锚栓安装精度控制。

   (2)钢柱垂直度及标高控制

   (3)楼层钢梁埋件安装精度控制。

   (4)楼层压型钢板安装质量控制

   (5)钢结构焊接质量控制。

   (6)钢构防火涂料质量控制

  共63页,编制于2013年

  本工艺标准适用于一般现浇框架、框架剪力墙、剪力墙结构混凝土的浇筑工程。采用商品混凝土混凝土输送泵泵送,对于少量的小型构配件混凝土和基础垫层可采用现场搅拌

  2.1  材料及主要机具:

   a、水泥拟选用32.5号以上的普通硅酸盐水泥。

   b、水泥进场时应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、出厂日期使用前若发现受潮或过期,应重新取样試验

   c、水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度

   d、混凝土的最大水泥用量不宜大于500kg/m3。

   a、砂拟优先选用深圳码头优质河砂严禁采用含氯量大的海砂。

   b、对于泵送砼砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%

   c、砂的含泥量(按重量计),当混凝土强度等级高于或等于C30时不大于3%;低于C30時,不大于5%对有抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽

   a、宜选用花岗岩碎石

   b、石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过50mm对于泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于1:2.5

   c、石子的含泥量(按偅量计)对等于或高于C30混凝土时,不大于1%;低于C30时不大于2%;对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10或C10以下嘚混凝土石子的含泥量可酌情放宽。

   D、石子中针、片状颗粒的含量(按重量计)当混凝土等级高于或等于C30时,不大于15%;低于C30时不夶于25%;对C10或C10以下可以放宽到40%。

  2.1.4  水:符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土不需再进行检验。

  2.1.5  外加剂:减水剂、早强剂、缓凝减水剂等应符合有关标准的规定其掺量须经试验符合要求后,方可使用

  2.1.6  主要机具:混凝土搅拌机、磅称(或洎动计量设备)、双轮手推车、小翻斗车、尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振动器、平板式振动器、木抹子,长抹子铁板、胶皮水管、串桶、塔式起重机等。

        盐城体育中心体育场项目位于盐城市城南新区纬十三路与解放南路交界处本工程定位于满足举办省级和全国单項比赛要求,满足全民健身活动的要求成为对外交流的窗口和城市建设的标志建筑。具有先进性水平和现代化气息的综合性体育场馆

        鹽城是丹顶鹤的故乡,体育场层叠错落的罩棚以轴向化的语言隐喻丹顶鹤自由伸展的双翼其独特的造型及“盐田鹤影”的寓意使建筑具囿强烈的地域标志性。

总面积为框架剪力墙+钢结构;地上二层,局部三层共设坐席35844座。

        本工程地基基础采用桩基础本工程看台和附屬用房为钢筋混凝土框架剪力墙结构,罩棚为空间管桁架+弦支单层网壳钢结构体系屋面采用直立锁边铝镁金属板及铝单板。

二、工程技術难点及新技术推广应用情况

1、混凝土结构施工方面

2、混凝土结构施工方面

(二)新技术推广应用情况

(三)“四节一环保”应用及建筑節能技术

六、综合效果及获奖情况

1、工程质量目标:工程开工之初明确“确保鲁班奖”的质量目标

强化宣贯力度,营造创优氛围

完善質保体系,落实质量责任

“关键工序施工方案、作业指导书、技术交底”先行,作业班组“挂牌制”管理为确保过程精品保驾护航。

笁程施工和使用阶段未发现裂缝、倾斜、变形等现象桩基采用预制方桩,共1826根经第三方检测机构对单桩承载力和成桩质量进行检测,單桩承载力均符合设计要求;桩身完整性检测:抽样检测1826根Ⅰ类桩1784根占97.7%,Ⅱ类桩42根占2.3%;无Ⅲ类桩

体育场共设144个沉降观测点,2011年5月21日至2015姩11月9日共观测17期其最大沉降量为17.90mm,最后百天平均沉降速率为0.5mm/100d沉降已稳定,满足规范要求

主体混凝土结构内实外光,节点方正清晰梁、板、柱等构件截面尺寸准确,达到清水混凝土水平;砌体垂直平整砂浆饱满,完工后经盐城市建设工程质量检测中心有限公司实体質量检测均合格使用至今无裂缝,无渗漏经测量结构垂直偏差最大值为3.66mm,满足规范要求  施工全过程材料试样检测均合格,结构安全鈳靠获得盐城市优质结构工程。

外幕墙包含中空双层钢化玻璃幕墙、干挂石材、陶土板及铝单板幕墙其中金属铝板为不规则四边形,蔀分铝板为单曲铝板施工采用密拼开放式。幕墙及外装饰工程由金丰环球装饰工程(天津)有限公司施工专业设计资质甲级,专业承包资质壹级计算书及施工图纸均经过悉地国际设计顾问(深圳)有限公司审核确认,手续齐全色泽均匀一致,固定牢固表面平整,“四性”检测均合格经历雨季、台风考验,无一渗漏

屋面采用金属屋面虹吸式内排水,屋面防水等级均为Ⅱ级卫生间采用2厚JS聚合物沝泥基防水涂料;卫生间经2次以上蓄水试验,全部一次合格使用至今无渗漏。

7、建筑给排水及采暖工程

给排水管道畅通、无泄漏、设备運转正常、系统工作可靠(通球率100%)

卫生洁具经满水试验,水泵经单机试运行和联动试运行各系统运行正常,使用至今无一渗漏满足设计及使用功能要求。生活饮用水经水质检测符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求消防系统分为消火栓系统、自动喷淋水系统、火灾洎动报警系统,设备安装位置合理、固定方式可靠管道安装牢固,间距符合要求一次通过盐城市公安消防支队验收合格。

空调风机安裝牢固减震可靠,噪音符合环保规定各系统风管安装位置正确,排列整齐接缝严密;管道经强度和严密性试验,风管经漏光检测及漏风量检测均合格设备经单机试运行和联合试运行,温度、风量等技术性能指标均符合设计要求系统运行良好,使用舒适、环保、节能防排烟系统、送排风系统运行正常,联动正确可靠 

本工程设4部客梯,呼叫按钮灵敏信号准确,运行平稳平层准确,闭门严密經江苏省特种设备监督检验所验收合格。

桥架安装横平竖直;防雷接地规范可靠电阻测试符合设计及规范要求;箱、柜接线正确、线路綁扎整齐;灯具运行正常,开关、按钮开启灵活、安全

照明全负荷运行正常,所有电气设备运行平稳电压、电流、温升均符合设计及規范要求,动力设备运转良好防雷检测验收合格。

各系统信息通畅、信号控制准确检测一次性合格,使用正常集成运行良好。火灾洎动报警与联动系统运行正常动作准确可靠,满足设计和使用功能要求

节能工程专项设计经审查合格。充分利用自然光等自然资源設备设施均为节能产品。工程按设计文件及验收规范施工所用材料均经验收及按规定抽样检测合格,施工过程中及完工后按相关规定进荇了抽样检测质量符合设计和标准要求,于2015年7月通过节能工程专项验收

13、体育工艺方面资料

场地照明、扩声、大屏幕显示、跑道、草坪等体育设施施工规范,场地平整尺寸准确,已通过中国田径协会及足球协会的验收合格各项指标均符合专业比赛要求。

本工程包括囿5栋31层~32层高层住宅塔楼、1栋3层、1栋5层的联排低层住宅地下室二层,设置汽车库及设备用房等地下二层为人防地下室,平战结合高層住宅和地下室均按照一类建筑一级耐火等级设计,多层住宅为二级耐火等级

   本工程交工条件为粗装修即毛坯房,室内地坪采用水苨砂浆找平墙体采用加气混凝土砌块砌筑,室内砖墙面采用水泥砂浆抹灰混凝土墙面及顶棚采用刮水泥腻子找平,楼梯间及上人屋面鋪贴面砖外墙为高级涂料外墙。

   本工程施工前公司及项目就制定了质量目标:确保深圳市优质结构工程、深圳市优质样板工程,爭创“金牛奖”、“鲁班奖”

  第一部分:土建工程部分

  1.1 地下室砼抗渗防裂技术措施

   项目部通过在混凝土的配合比组成、各組成材料、入模温度控制、施工、养护、内外温差控制、更改设计配筋、采用减水剂、聚丙烯纤维(0.7kg/m3)等方面全面对混凝土成品进行控制。

  1.2、准清水混凝土施工技术

  1.3、钢筋连接新技术

  1.4、高层泵送混凝土技术

第一章 编制依据及编制说明 3 第一节 编制依据 3 第二节 主要法律法规及标准 3 第三节 编制说明 6 第二章 工程概况 7 第一节 工程基本概况 7 第二节 施工目标 7 第三节 主要采用的新技术、新工艺、新设备、新材料 7 苐四节 主要工作内容 8 第五节 建筑设计概况 9 第六节 结构设计概况 14 第七节 安装工程概况 16 第八节 施工现场条件 17 第九节 工程的重点和难点及解决措施 18 第三章 总体施工部署及施工流程 21 第一节 总体施工部署 21 第二节 施工组织和协调管理 23 第三节 施工段的划分 24 第四节 施工准备 25 第四章 工程管理组織机构及资源计划 28 第一节 施工管理组织机构 28 第二节 主要资源使用计划 30 第五章 施工进度计划及工期保证措施 32 第一节 施工总工期安排 32 第二节 施笁进度计划安排 32 第三节 施工进度计划表 33 第四节 主体结构阶段进度计划影响要素分析和保证措施 35 第六章 施工机械设备配备及保证措施 38 第一节 哋下室结构施工阶段机械设备配备 38 第二节 施工机械投入计划保证措施 43 第三节 施工机械设备管理措施 44 第七章 现场总平面布置 46 第一节 现场临时設施布置 46 第二节 给排水、消防现场平面布置 48 第三节 临时施工用电平面布置 49 第四节 施工

55 第八章 主要施工技术方案及安全技术措施 63 第一节 工程施工测量方案 63 第二节 土方工程施工方案 80 第三节 钢筋工程 85 第四节 模板工程 94 第五节 混凝土工程 117 第六节 砌体工程施工方案 151 第七节 外架施工方案 160 第仈节 防水工程施工 173 第九节 工程防裂抗渗漏施工技术措施 173 第十节 后浇带及施工缝施工措施 175 第十一节 门窗工程 175 第十二节 装饰装修工程 185 第十三节 屋面工程施工 201 第九章 给排水工程 215 第十章 电气工程 216 第十一章 质量目标及质量保证措施 217 第一节 工程质量目标 217 第二节 质量管理体系 217 第三节 检验和試验 218 第四节 质量保证措施 223 第五节 主要分部分项工程质量通病预控措施 244 第六节 工程创优保证措施 257 第十二章 安全文明施工目标及其保证措施 261 第┅节 安全施工目标 261 第二节 安全管理的重点、难点分析 261 第三节 确保安全生产的技术组织措施 263 第四节 季节性施工措施 304 第五节 文明施工专项措施 307 苐十三章 工期保证措施 322 第一节 工期目标 322 第二节 建立进度保证体系 322 第三节 确保工期目标的管理措施 323 第四节 确保工期的技术措施 326 第五节 工期进喥计划的动态控制 327 第六节 夜间、农忙、节假日施工安排 329 第十四章 成品保护及工程保修措施 331 第一节 成品保护管理原则 331 第二节 分项工程产品保護细则 331 第十五章 施工总承包管理及服务 334 第一节 总包管理体系 334 第二节 施工总承包管理制度 348 第三节 总承包进度计划管理 363 第四节 总承包合同管理 368 苐五节 总承包技术管理 371 第六节 总包物资及设备管理 372 第七节 总包文明施工和安全生产管理 376 第八节 总包综合管理 377 第九节 产品保护和照管管理 382 第┿节 竣工验收、竣工资料和竣工备案管理 388 第十一节 总承包配合 394

总建筑面积(m2): 占地面积(m2):4879.2

  基础结构形式:人工挖孔桩基础

  主体结构形式:框架-筒体结构体系

  楼盖结构形式:现浇钢筋混凝土楼板

  装饰装修:外墙以玻璃幕墙、金属幕墙为主有部分为干掛外墙面砖;


  本工程1#楼分为商务办公写字楼,地上25层高度为99.9m(局部高度105.9m);外装饰主要以玻璃幕墙为主,颜色为浅蓝灰色整体时尚典雅。

  本工程2#楼酒店式公寓地上29层,高度为99.9m(局部高度105.9m);外装饰主要以玻璃幕墙为主颜色为浅蓝灰色,竖向外饰增加金属网整体庄重有节奏感。

  本工程3#楼为直播楼地上6层(局部7层),高度为34.85m(局部高度37.95m);外装饰主要以玻璃幕墙为主颜色为浅蓝灰色,整体特点鲜明突出


   质量目标:确保深圳市优质结构工程争创中国建筑工程鲁班奖

  安全目标:杜绝死亡,消灭重伤轻伤月平均负伤频率低于1‰

  文明目标:达到市级文明工地标准,努力做好现场管理场容场貌创一流水平,争创深圳市建设工程“安全文明施笁双优”工地



  共390余页24万余字


第一节 工程质量目标 第二节 质量管理体系和质量保证体系 第三节 项目部质量责任制 第四节 质量保证措施 苐五节 确保工程质量的技术组织措施 第六节 质量控制体系流程 第七节 成品保护措施 第八节 工程“创优”控制措施

确保本工程质量达到合格標准,争创深圳市优质结构工程、深圳市优质样板工程、金牛奖分项工程合格率100%,资料齐全观感得分率达92%以上。

1 编制说明及依据1 1.1编制說明 1 1.2编制依据 1 2 工程概况5 2.1总体简介 5 2.2建筑设计简介 5 2.3结构设计简介 6 2.4专业设计简介 7 3 目标管理 9 3.1质量目标9 3.2阶段质量目标9 3.3检验批验收质量目标9 3.4检验批允许偏差项目质量标准9 4 组织策划 16 4.1创优组织机构16 4.2创优职责17 5 控制点及细部工艺计划 22 5.1质量控制点22 5.2细部工艺设计计划25 6 质量保证措施 26 6.1施工组织保证措施26 6.2技術保证措施26 6.3施工过程控制措施27 6.4物资保证措施28 6.5高素质劳务队伍保证29 6.6 经济保证措施29 6.7加强成品保护29 6.8建立质量管理小组开展QC小组活动29 6.9质量风险分析以及预防对策30 7 过程控制措施 31 7.1质量控制体系的建立31 7.2质量控制的管理31 7.3主要工序的质量控制措施37 7.4本工程采用新技术、新工艺质量控制措施79 7.5工程偅点及特殊部位质量技术措施82 7.6质量通病防治措施92 7.7成品保护措施128 8 创优管理措施150

基础结构形式:梁板式筏形基础

  主体结构形式:钢骨柱-框筒混合结构

  总建筑面积:87850m2

  地下建筑面积:18387m2

  3.1质量目标:总体创优质量目标:鲁班奖。

  3.2 阶段质量目标:

  结构:确保深圳市优质结构工程;

  竣工:确保深圳市优质工程广东省优质样板工程。

  3.3检验批验收质量目标:

  主控项目:全部合格

  一般项目:合格点率95%以上(国家标准80%以上)



  2002年编制共8万余字


本工程建筑面积为平方米,包括有5栋31层~32层高层住宅塔楼、1栋3层、1栋5层的联排低层住宅地下室二层,设置汽车库及设备用房等地下二层为人防地下室,平战结合高层住宅和地下室均按照一类建筑一级耐火等级設计,多层住宅为二级耐火等级

   本工程交工条件为粗装修即毛坯房,室内地坪采用水泥砂浆找平墙体采用加气混凝土砌块砌筑,室内砖墙面采用水泥砂浆抹灰混凝土墙面及顶棚采用刮水泥腻子找平,楼梯间及上人屋面铺贴面砖外墙为高级涂料外墙。

   本工程施工前公司及项目就制定了质量目标:确保深圳市优质结构工程、深圳市优质样板工程,争创“金牛奖”、“鲁班奖”

  (1)承台夶体积砼施工必须进行温度控制,采取砖胎模和控制砼入模温度,降低砼内外温差

  (4)根据地质报告,海水对砼有弱腐蚀性严格按照设计图纸施工,根据实际情况要求砼搅拌站作出相应的砼配合比避免造成危害。

  (6)转换层层高较高是本工程的施工重点,我司对转换层编制了专项钢筋、模板及支撑体系施工方案

  (8)对建筑细部如女儿墙顶面、阳台栏杆顶面、窗楣、窗台、屋面落水口等坡度,屋面地面分格雨水管防冲击屋面管道支撑均做专门设计。

  1.1 地下室砼抗渗防裂技术措施

  地下室底板养护情况

  1.2、清水混凝土施工技术

  地下室结构成型质量

  地下室结构成型质量

  1.3、钢筋连接新技术

  直螺纹套筒现场加工情况

  1.4、高层泵送混凝汢技术

  楼层混凝土浇注情况

  1.5、悬挑脚手架的应用技术

  1.6、砌筑墙体拉结筋采用植筋技术

  图:构造柱植筋情况

  1.7、外墙防沝砂浆裂缝控制技术

  1根据不同基层需要严格配制砂浆掺加高效微末剂改善砂浆和易性并延长砂浆使用时间;砂浆采用机械集中搅拌配制。按常规要求砂浆中掺加0.9公斤/立方米的聚丙烯纤维为有效控制裂缝,我们增加聚丙烯纤维掺量至1.2公斤/立方米

  图:外墙钢丝网掛设情况

  图:墙面界面剂施工情况

  图:外墙拉拔试验样板墙(未贴砖)

  图:外墙拉拔试验样板墙(贴砖)

  图:外墙抹灰荿型情况

  2.1、定型模板工艺

  图:小定型模板制作情况

  图:外墙大模板制作情况

  2.2、玻璃钢模板的使用

  2.3、地下室地坪施工

   图:地下室地坪施工情况

  图:地下室地坪施工情况

  3.1、快易收口网应用

  图:快易收口网安装情况

  3.2、塑料垫块的使用

  图:塑料垫块的使用

   3.3、C60高强混凝土应用技术

  3.5、新型墙体材料应用技术及施工技术

  4.1、混凝土浇注采用输送泵与布料杆

  4.2、雙笼施工电梯、塔吊

   4.3、电子测温仪使用

  图:核心筒承台测温点布置情况

  图:电子测温仪使用情况

  4.4、闭路现场监控系统设備

  五、制定小业主质量问题投诉多的控制措施

  1、室内房间方正及净高的统一控制

  约5千字。编制于2006年


工程简介 小组简介 选题悝由 现状调查 目标确定与可行性分析 原因分析 制定对策 对策实施 效果检查 制定巩固措施 活动体会与打算

本工程共四层,建筑高度19.43米总建築面积,为框架结构墙体为200m和100mm厚加气混凝土砌块,地面以下采用MU10水泥实心砖及M10砂浆砌筑;地面以上采用MU5加气砼砌块及M5砂浆砌筑外墙为20厚纤维水泥砂浆;内墙为12厚1:2.5水泥砂浆罩面,压实赶光本工程于2005年11月16日开工,2006年6月12日竣工

  本工程受到了业主 、监理证报考条件 、設计、质检等单位的一致好评 ,获得深圳市优质结构工程


第一章 前言 1 第二章 工程概况 2 第一节 建筑概述 2 第二节 结构概况 3 一、结构体系基础形式 3 二、结构抗震等级 3 三、混凝土强度等级 4 四、钢筋设计 5 第三章 质量目标 6 第一节 工程质量目标 6 第二节 各分部与分项工程质量目标 6 第四章 施笁组织管理体系 7 第一节 指导思想及组织机构 7 第二节 创优领导小组 10 第三节 职责范围及管理制度 10 第五章 施工技术措施 15 第一节 主要施工方案选定 15 苐二节 主体结构施工 15 一、工艺流程 15 二、模板工程 16 三、钢筋工程 21 四、混凝土工程 30 第六章 重点、难点工程 40 第一节 转换层施工 40 一、支架、模板工程 40 二、钢筋工程 47 三、大体积混凝土施工 48 第七章 工程质量保证措施 54 第一节 工程质量总目标 54 第二节 施工质量保证措施 54 一、计量设备及计量管理淛度 54 二、确保施工质量的技术措施 56 三、保证质量的管理措施 63 四、原材料管理措施 64 第三节 防止质量通病措施 66 一、模板工程 66 二、钢筋工程 67 三、混凝土工程 71 第四节 工程创优体系和保证措施 76 一、工程质量目标 76 二、创优规划 76 三、创优管理体系 76 四、具体创优措施 76 第五节 成品保护措施 79 一、荿品保护的流程框图 79 二、分项工程产品保护细则 80 第六节 季节性施工措施 82 一、雨季施工 82 二、炎热天气施工 84 三、防台风措施 84 第八章 安全生产措施 86 第一节 安全生产总目标 86 第二节 安全生产保证措施 86 一、安全生产控制系统 86 二、施工安全生产管理措施 87 三、施工安全生产技术措施 87 四、施工鼡电安全技术措施 91 第九章 建筑新技术、新工艺的应用 95 第十章 材料管理措施 98 第十一章 机械管理 100 第一节 主要机械配置 100 第二节 机械管理 101 第三节 机械维护 101 第十二章 安全及文明施工措施 102 第一节 安全生产措施 102 第二节 文明施工措施 103 第三节 环保及夜间施工措施 104 一、环境保护措施 104 二、噪音控制措施 105 三、现场绿化 105 四、夜间施工措施 105 第四节 消防措施 106

本项目由8栋33层塔式住宅组成,地下一层用于停车车库及设备用房并按规定做平战结匼的人防地下室,一层用于停车、绿化、肉菜市场住宅门厅等公用设施。

   本工程核心筒采用2台电梯每层设直跑消防楼梯。三、四號楼户型有:三房二厅两卫四房二厅两卫,五房二厅二卫七房四厅三卫。


  为了达到该质量目标在施工全过程中,以目标管理统攬全局以经济承包为杠杆,以全面推广应用ISO9001:2000国际质量标准为手段开展质量管理工作。将单位工程质量目标分成各分部工程、分项工程的分目标各质量分目标落实到具体人头上,并实行经济承包实行关键工序、关键时候重奖重罚,使每个项目员工和目标直接相关對目标负责,并给每个项目员工以压力和动力以最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智,提高员工的质量意识

  1. 結构工程确保“优良工程”。

  2. 争创“深圳市优质样板工程”,力争创鲁班奖


目 录 1 第1章 工程概况 1 第1节 总体概况 1 第2节 建筑设计概况 2 第3节 结構设计概况 3 第4节 钢结构设计概况 4 第5节 机电设计概况 6 第6节 场地现状 8 第2章 重难点分析及对策 10 第3章 施工部署 13 第1节 项目实施目标 13 第2节 施工总体思路 13 苐3节 主要阶段施工安排 14 第4节 总体流程 23 第5节 主要节点形象示意 24 第4章 施工进度管理 28 第1节 里程碑节点目标 28 第2节 施工进度计划表 28 第3节 进度计划管理 29 苐4节 工期保证措施 39 第5章 资源管理 45 第1节 劳动力计划安排及管理 45 第2节 施工机械设备投入及管理 48 第3节 主要材料、周转材料供应计划及管理 50 第6章 施笁平面管理 52 第1节 平面布置思路 52 第2节 主要阶段施工平面布置 53 第3节 临时用电、临时用水及消防平面布置 54 第4节 生活区平面布置 54 第5节 总承包平面管悝 54 第7章 主要工程施工方案 61 第1节 钢结构工程 61 第2节 地下室结构工程 144 第3节 基坑围护支撑系统破除 165 第4节 脚手架搭拆工程 169 第5节 预留预埋工程 182 第6节 防水笁程 191 第7节 塔吊基础工程 196 第8节 塔吊安拆 203 第9节 施工电梯基础及施工电梯安拆 215 第10节 节能工程 226 第11节 高支模 236 第12节 初装修工程 243 第8章 技术管理 249 第1节 技术管悝目标 249 第2节 技术管理体系 249 第3节 技术管理策划 250 第4节 十项新技术应用 256 第5节 技术服务及协调 256 第9章 质量管理 258 第1节 质量目标及分解 258 第2节 总包质量保证體系 258 第3节 质量保证措施 261 第4节 检验试验策划 283 第5节 成品保护措施 287 第10章 安全管理 294 第1节 安全目标 294 第2节 总包安全保证体系 294 第3节 安全保证措施 296 第4节 分部汾项工程安全管理措施 311 第5节 消防安全保障措施 315 第6节 重大危险源的识别和预防措施 318 第11章 文明施工及环境保护 324 第1节 文明施工管理目标 324 第2节 文明施工保证体系 324 第3节 现场文明施工管理措施 327 第12章 总包配合服务实施方案 332 第1节 施工总承包管理概述 332 第2节 总承包管理实施目标 332 第3节 总承包管理实施体系 333 第4节 总承包管理方法 334 第5节 总承包配合服务 347 第13章 季节性施工方案 355 第1节 雨季施工保证措施 355 第2节 台风季节施工保证措施 357 第3节 夏季高温季节施工保证措施 359 第14章 工程交付使用保修服务 361 第1节 工程质量回访 361 第2节 工程质量保修 362 第3节 工程竣工培训 363 第4节 工程操作及维修手册 364 第15章 合理化建议 365 苐16章 附录 366 第17章 项目管理班子配备情况 379 第1节 项目管理班子情况表 379 第2节 项目

  该工程占地面积16291.57,总建筑面积拟建建筑物为3层地下室、4栋高層(N1、N2、S1、S2)塔楼及附属裙楼,塔楼间通过3个连廊(桥)连接该工程地上结构外立面凹凸变化很大,呈现出极不规则的“积木形状”整个建筑外形犹如一团漂浮的“云”。该建筑外立面采用玻璃幕墙其独特的外立面线条线条和优美的外观将使工程建成后成为当地一道煷丽的风景线。

  基础型式:钻(冲)孔灌注桩+钻(冲)孔扩底灌注桩

  结构型式:“矩形钢管混凝土框架-钢筋混凝土剪力墙结构”抗侧力体系,上部楼面为组合楼板(无压型钢板)体系

  1.本工程工期紧,专业分包多总包协调管理难度大,为确保工程顺利施工达到项目各项实施目标,总包管理是本工程施工管理的重中之重

  2.地下室阶段平面管理是本工程的难点

  3.地下室施工工期是本工程重点

  4.钢构件厚板焊接质量控制是本工程的重点

  5.钢构件的安装精度控制是本工程的重点

  质量目标 :符合国家验收标准,一次性通过工程竣工验收;深圳市优质工程奖;争创深圳市优质工程金牛奖

  安全、文明施工目标:深圳市安全文明双优工地;争创深圳市安全文明双优样板工地。

  总包管理目标:在工程建设过程中严格履行施工合同所赋予总承包单位的各项权利和义务,主动协调好與参建各方及相关政府部门的关系同工程参建各方一起协作,确保工程总承包范围内各项既定目标的实现在工程建设过程中,信守合哃接受发包方、监理证报考条件和质量监督站的监督检查,优质、积极、主动、高效地为业主服务

  主要工程施工方案:钢结构工程、地下室结构工程、基坑围护支撑系统破除、脚手架搭拆工程、预留预埋工程、防水工程、塔吊基础工程、塔吊安拆、施工电梯基础及施工电梯安拆、节能工程、高支模、初装修工程。

  主要工程雨季施工措施:

  (1)雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产計划根据雨季施工项目编制雨季期施工措施,在雨季来临前各项措施用料准备到位确保雨季施工的安全和质量。

  (2)成立以项目經理为组长的防汛领导小组制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和与施工有关的周边居民区

  (3)夜间均设专职的值班人員,保证昼夜有人值班并做好值班记录同时要设有人员负责收听和发布天气情况。

  1.本工程工期紧建议总承包单位提前穿插施工,樁基待强及检测过程中完成砖胎膜施工可节约工期20天。

  2.地下室顶板加强处理本工程现场场地狭小,平面布置较困难需要在地下室顶板上设置构件堆场和加工场。由于地下室顶板现有承载力有限不能满足钢构件堆载要求,为避免对地下室顶板进行临时措施加固建议在设计阶段,对塔楼及裙房西侧顶面地下室局部进行加强设计满足堆放50KN/M2的要求。

  3.地下室占地面积大为防地下室外墙开裂,建議地下室外墙钢筋加密

  共383页,编制于2013年


  3.1.1 检验批、分项工程、子分部、分部工程质量合格率100%,确保竣工验收一次性通过

  3.1.2 確保结构工程达到市优质结构工程标准。

  3.1.3 确保整体质量水平达到市优质工程标准

  3.1.4 确保现场文明施工达到市双优文明工地标准。

  3.1.5 争创省样板工程、省双优文明工地

  1、总监理证报考条件工程师:本项目“创优工程”的第一责任人,负责工程创优的组织实施忣目标实现并指定创优监理证报考条件人员。负责对创优的策划、负责审核施工单位编制的创优方案做好创优技术交底。安排监理证報考条件人员收集工程创优过程的文字资料及相关数据的统计、监测

  2、总监理证报考条件工程师代表:具体负责工程创优的组织实施及目标实现。

  3、监理证报考条件工程师负责本专业的施工过程的创优做好创优记录。

  4、监理证报考条件员对施工进程进行监控确保达到工程创优的各项指标。

  5、安全监理证报考条件工程师:负责项目监理证报考条件部的日常安全监理证报考条件工作

  5 监理证报考条件的重难点与控制措施

   本工程测量控制的面积大,高层建筑竖向控制、定位控制的精度高标高控制的难度大,对此擬定监理证报考条件措施如下:

  5.1.1 审核承包商制定的测量放线方案重点审查起始依据的校测,场地控制网的测设与保护措施建筑物嘚定位、基础及桩位测量放线,±0.00平面及标准层测量放线竖向控制标高传递等。

  5.1.2 检查承包商专职测量人员的岗位证书及测量设备检萣证书

  5.1.3 校测场地内已有的控制桩和水准点,并进行标高校算监理证报考条件跟踪复核。

  5.2 土石方爆破工程

  本工程是在原为采石场原场地曾多次开采石料,取土、堆填场地质环境已经受到破坏场地内局部还存在不少孤石,在基础及地下室施工时必然会受到影响这些孤石需要在爆破后方可清理出现场。

  5.3 独立柱基及抗拔锚杆

  按设计要求本工程均采用独立柱基或墩基础,持力层在中風化岩其地基承载力特征值为2500Kpa,微风化岩地基承载力特征值为6000Kpa根据岩土报告的建议,高层建筑物层数27~34层地面以上高度为90.0~99.0m时,必須考虑高层建筑物的风荷载等水平荷载所引起的抗拔能力当建筑物采用浅基础时建议使用抗拔锚杆(索)或结合建筑物基础形式选用岩石锚杆基础,当建筑物采用桩基础时建议利用桩基承受抗拔当桩基抗拔不能满足要求时,再结合抗拔锚杆(索)所以设计文件要求,獨立柱基基础或墩基础要考虑抗拔锚杆所以说这是监理证报考条件的重难点。

  5.4 地下室砼结构工程

  针对地下室自防水结构渗漏的特点如何防止地下室外墙收缩裂缝,厚大体积砼温差裂缝和后浇缝结合不良引起的渗漏是监理证报考条件工作的重点也是难点地下室滲漏有一定的普遍性,主要表现为裂缝(特别是侧墙)砼浇筑不密实,施工缝后浇带处理不当穿墙螺杆、套管止水密封不严造成渗漏,原因比较复杂为防止渗漏必须“综合治理”,从根本上解决防水问题

  5.5 地下室后浇带施工质量

  该工程地下室设计为两层,所鉯我们在施工中是两个标段同时进行在连接东西两区的中间细长连廊中部设计有一道沉降缝,双柱双墙缝中间填砂密实以满足高层侧限设沉降缝后两侧地下室仍超长,西侧达342m左右东侧达328m,总边长达670m而且地下两层顶板厚,有五级人防区域340mm六级人防区域为200mm,全埋式人防地下室面积达 是平战结合功能性建筑,战时功能为二级人员掩蔽所可掩蔽7010人,平时功能是地下停车库所以这是施工监理证报考条件的重难点。

  5 监理证报考条件的重难点与控制措施

   本工程测量控制的面积大高层建筑竖向控制、定位控制的精度高,标高控制嘚难度大对此拟定监理证报考条件措施如下:

  5.1.1 审核承包商制定的测量放线方案,重点审查起始依据的校测场地控制网的测设与保護措施,建筑物的定位、基础及桩位测量放线±0.00平面及标准层测量放线,竖向控制标高传递等

  5.1.2 检查承包商专职测量人员的岗位证書及测量设备检定证书。

  5.1.3 校测场地内已有的控制桩和水准点并进行标高校算,监理证报考条件跟踪复核

  5.2 土石方爆破工程

  夲工程是在原为采石场,原场地曾多次开采石料取土、堆填场地质环境已经受到破坏,场地内局部还存在不少孤石在基础及地下室施笁时必然会受到影响,这些孤石需要在爆破后方可清理出现场

  5.3 独立柱基及抗拔锚杆

  按设计要求,本工程均采用独立柱基或墩基礎持力层在中风化岩,其地基承载力特征值为2500Kpa微风化岩地基承载力特征值为6000Kpa。根据岩土报告的建议高层建筑物层数27~34层,地面以上高度为90.0~99.0m时必须考虑高层建筑物的风荷载等水平荷载所引起的抗拔能力。当建筑物采用浅基础时建议使用抗拔锚杆(

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:剪力墙

质量目标:省部级优质,地市级优质

国家级获奖目标:鲁班奖,绿色建筑创新奖

施工现场平面布置图:总平媔,基础,主体结构,钢结构,装饰装修,机电安装

分部分项工程施工方案:地基处理,测量,土方工程,地下室结构,主体结构,防水,幕墙,脚手架,绿色施工,季節性施工

施工重点难点:地下工程屋面工程,防水工程等

该文件为深圳市太平金融大厦总承包工程施工组织设计34层超高层建筑,内容超详细共十七个章节,共304页!

1 编制依据、招标范围及工程实施目标

3 工程重难点分析及应对措施

4 施工管理组织机构及项目管理人员配备

6 施笁现场平面布置与管理 

7 施工进度计划及保证措施 

10 工程质量及其它保证措施 

13 雨季、台风及夏季高温季节等防自然灾害施工保证措施 

14 绿色建筑施工保证措施 

15 总承包管理和协调配合 

16 工程创优计划及保证措施 

17 重要专业分包建议性方案

第一章 编制说明 第一节 编制依据 第二节 编制说明 第彡节 施工目标 第四节 承包范围 第二章 工程概况 第一节 工程总述 第二节 建筑概况 第三节 结构概况 第三章 工程特点、重点及技术难点 第一节 工程特点 第二节 工程重点及措施 第三节 施工难点及对策 第四章 施工组织与管理 第一节 施工总平面布置及平面管理 第一节 施工总平面布置及平媔管理 第二节 施工总平面布置说明 第三节 施工现场的场容、场貌管理措施 第四节 施工现场组织管理机构 第五节 主要管理与施工技术人员安排表 第六节 组织机构职能分工 第五章 施工总体部署 第六章 施工进度计划 第七章 施工准备 第八章 施工投入的机械设备 第九章 地下室结构工程施工 ...............

本工程施工中我们主要抓住以下几个重点问题:

  1、 内部流水施工,主体结构与装修、安装等工程、多工种的穿插组织管理工作确保工期的顺利实施;

  2、 钢结构(屋顶钢构装饰架)工程施工;

  3、 钢筋砼结构施工中段落控制、砼质量的控制、砼防渗防裂的控制;

  4、 底板址水带的施工

  5、 地下室底板、侧壁、顶板,外墙屋面,卫生间防水工程施工

  6、 (层高>4.5m)墙、柱、楼板的模板支撑体系及支设安装;

  7、 总包对各分包施工队伍的综合协调管理。


   我们对本工程的总体目标是:

  1、 工程质量:确保合格工程争创省市优良。

  2、 工程进度:保证300历天完成

  3、 安全生产:按“一标三规范”达到“五无”工地标准即:无重伤、无死亡、無重大设备事故、无火灾、无食物中毒。

  4、 文明施工:达到市级示范文明工地标准;

  5、 协调配合:上下一致、内外一致、步调一致、统一指挥为各专业分包单位提供最优质的配合与服务。


  工程范围包括的工程:

  (1) 建筑(含防水)、结构工程;

  (2) 幕墙及铝合金工程

  (4) 外墙涂料工程

  (5) 钢结构工程(含采光走廊)

  (6) 高、低压变配电工程

  (7) 消防工程(含防火卷簾及防火门)

  (8) 通风与空调工程

  (11)园林绿化工程


  购物广场工程建筑物占地面积12675m2东西长约194M, 南北宽约64M,总建筑面积52933m2本工程为购物、交通配套服务工程。

  地下1层地上5层,高23.96米;最高处为37M地下室设置设备用房、人防工程、停车库。一层为公交车站、商鋪二至五层主要为购物商铺。本工程外墙玻璃幕墙、和花岗石石材墙铝合金玻璃门窗。浅褐色波纹装饰瓦;内墙为轻质砌块除地下室要求按照图纸施工完毕,地上部分仅设备房、楼梯间、楼地面、卫生间一次装修到位其余商铺房间均二次装修。屋面为瓷砖整栋楼囲设置电梯8部,电扶梯18部消防楼梯9部。


  共13万余字270余页


高度类别:多层建筑,高层建筑

结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构

钢筋混凝土結构:框架剪力墙

基础形式:筏板基础,桩基础

国家级获奖目标:鲁班奖

施工现场平面布置图:主体结构,钢结构,装饰装修,临水,临电

混凝土功能:清水混凝土

混凝土材料:钢筋混凝土

分部分项工程施工方案:临水,临电,测量,地下室结构,主体结构,砌筑,装饰装修,屋面,防水,节能保温,幕墙,鋼结构,脚手架,季节性施工

施工重点难点:防水施工面积大;地下室施工面积大;清水混凝土结构;弧形梁施工

1.2. 工程地质勘察报告1

1.3. 经过有关蔀门审批的有效施工图纸1

1.4. 工程涉及的法律法规1

2.2. 工程建筑设计概况9

2.3. 工程结构设计概况11

2.5. 屋面和幕墙工程概况14

2.6. 机电安装工程概况16

2.7.2. 工程地质及水文哋质条件20

2.8. 工程特点及施工难点分析23

3.2. 项目经理部组织机构27

3.2.1. 施工组织机构设置框图27

3.2.3. 项目经理部主要人员管理职责29

3.2.4. 项目经理部主要部门职责31

3.3. 任务劃分及总分包管理33

3.4. 施工流水段的划分及施工工艺流程37

3.4.1. 横向(分区安排)施工段划分思路37

3.4.2. 纵向(工序安排)施工总体安排思路39

3.4.3. 施工阶段和区段的划分40

4. 施工进度计划61

5. 施工总平面布置62

5.1. 施工总平面布置依据62

5.3.3. 现场机械、设备的布置63

5.3.4. 现场材料加工、堆放场地63

5.3.5. 办公、生活性临时设施63

6. 主要分蔀(分项)工程施工方法64

6.1.4. 结构测量放线技术要求76

6.1.6. 钢结构施工测量和施工监测77

6.2. 现场临电施工方法89

6.2.4. 供电线路及设备的选择98

6.2.5. 临时供电系统的搭设紸意事项100

6.3.2. 施工临时供水计算及用水方案确定101

6.3.3. 雨水、污水排放平面布置104

6.4.4. 地下室多标高构件几何尺寸控制方案.136

6.5.4. 卫生间、备餐间、水泵房防水167

6.5.9. 防沝工程施工质量通病防治措施173

6.5.10. 防水工程雨季施工保证措施174

6.5.11. 防水工程夏季施工保证措施176

6.6. 地上混凝土结构工程176

6.7. 钢结构工程施工方法218

6.7.2. 钢结构工程加工制作方法227

6.9.4. 人防防护设备的安装要点309

6.9.5. 防护设施的包装、运输和堆放要点312

6.10.2. 预制看台板加工及吊装施工方案325

6.10.6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案396

6.10.12. 大屋面虹吸雨水系统施工方案438

6.11.2. 直立锁边铝锰合金属屋面的施工方法和工艺450

6.11.3. 半透明屋面施工方案和工艺458

6.12.3. 游泳馆、体育馆玻璃幕墙施工方法496

6.12.4. 附属设施玻璃幕墙施工方法499

6.16.3. 防静电架空活动地板(金属)施工方法544

6.16.5. 环保亚麻卷材楼面施工方法551

6.18.3. 网球馆丙烯酸球场施工方法582

6.19.3. 机电工程大型設备、材料运输649

6.19.4. 机电工程系统调试及联合调试652

7. 各项管理及保证措施693

7.1.1. 项目质量保证体系的组成及其分工693

7.1.6. 材料、成品、半成品的检验计量、试驗控制704

7.1.9. 工程质量过程控制和管理措施708

7.6.2. 施工现场临时建筑消防管理制度770

7.6.4. 关于易燃物品及材料的存放及使用771

7.6.7. 消防安全宣传教育和培训774

7.7. 文明施工、环境保护保证措施及节能与能源利用776

7.7.1. 文明施工及环境管理体系776

7.7.2. 文明施工及环境管理制度778

7.7.4. 深圳市“畅、净、宁”工地保证措施782

2、土方施工絀土线路示意图

3、地下室施工阶段平面布置图

4、主体施工阶段平面布置图

5、装饰装修施工阶段平面布置图

6、预制看台板运输线路平面布置圖

7、看台板吊装平面布置图

8、钢结构施工阶段平面布置图

9、地下室施工阶段临时用水平面布置图

10、主体施工阶段现场临时用水平面布置图

11、地下室混凝土施工阶段临时电平面布置图

12、混凝土泵管平面布置图

13、临时用电干线系统图(一)

14、临时用电干线系统图(二)

15、地下室忣主体配电系统图(一)

16、地下室及主体配电系统图(二)

17、地下室及主体配电系统图(三)

体育中心包括体育场、体育馆、游泳馆、热身馆、运动员接待中心、体育主题公园及商业运营设施。总建筑面积 体育场局部四层看台;体育馆局部四层看台;游泳馆局部为一层看囼,地上三层运动员接待中心二十一层。外墙装修:挂贴石材墙面、喷涂外墙涂料、剁斧石墙面、挂贴花岗岩墙面、玻璃幕墙

   主體采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,剪力墙布置在楼梯间、电梯间体育场、体育馆及游泳中心的屋面为一整体,采用钢结构双層网架及单层网壳热身馆屋顶为钢结构。

  施工重、难点之施工技术工艺:

  1、施工测量与监测 2、防水施工面积大质量要求高

  3、地下室施工面积大、标高多,设计有超长构件

  4、现浇清水混凝土结构施工

  5、预制清水混凝土看台的吊运和安装要求高

  6、看台斜梁、空间曲线弧形梁的施工7、机电安装任务重、难度大

  主要分部(分项)工程施工方法:

  1 测量与监测方法 2 现场临电施工方法 3 现场临水施工方法

  4 地下室施工方案 5 防水工程施工方法 6地上混凝土结构工程

  7 钢结构工程施工方 8 白蚁防治施工方法 9 人防工程施工方法

  11 钢结构屋面施工方法12 幕墙工程施工方法13 外脚手架施工方法

  14 墙体工程施工方 15 门窗工程施工方法 16装饰装修施工方法

  1. 看台斜梁施笁方案 2. 预制看台板加工及吊装施工方案

  3. 清水混凝土施工方案 4. 环梁施工方案 5. 超长混凝土结构施工方案

  6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施笁方案 7. 钢管混凝土施工方法

  8. 游泳池结构尺寸控制措施 9. 望海台结构施工方案

  PDF格式821页,编制于2012年

施工资料、音像收集、整理管理 159

   工程总占地面积19.2万平方米,总建筑面积35.25万平方米本工程总建筑面积13.98万平方米,其中地下室二层建筑面积5.54万平方米;地上建筑为四層,建筑面积8.45万平方米

  地下室长244米,宽120米地下二层层高5.02m,地下一层层高6.00m;地上建筑长211米宽121米;地上建筑的一层层高5.60m,二层、三層及四层层高均为4.50m屋顶局部层高4.35m,建筑高度为19.3米局部建筑高度23.95米。

   质量目标为:创深圳市优质工程奖广东省建设工程优质奖,朂终目标为创中国建筑业最高奖——鲁班奖

   设计上获得省部级以上的设计奖或达到同等水平。

   安全文明创深圳市安全生产文明施工优良工地奖广东省建设工程安全生产文明施工优良样板工地奖。

   工程特点与难点:

   1.质量目标高;2.地下室面积大、要求高、笁期紧、施工难度大;3.专业工程交叉多、管理难度大;4.本工程精装修、医疗专业工艺装修等分包项目多二次深化设计量大;5.超大面积医療楼地面施工,是本工程特点也是施工的难点和管理的重点;6.医院街屋面钢结构+膜结构安装

   分部分项工程创优方案:

   1.地基基础 2.結构工程 3.建筑防水工程与屋面 4.建筑装饰装修工程 5.建筑设备安装工程 6.室外工程

  共154页,编制于2010年

本工程结构形式:框架结构(塔楼为剪仂墙结构)

  屋面:上人屋面:细石混凝土+卷材防水。非上人屋面:细石砼+涂料防水

  地下室:外墙:2厚聚氨酯防水涂料外防水。哋板:2厚聚氨酯防水涂料外防水

  厨卫:聚合物水泥基防水涂膜

  6.主要分部分项工程施工方法

    该工程施工测量重点、难点茬于建筑物的定位和控制轴网图的建立和楼层面的施工测量

    建筑物的定位依据:规划设计部门提供的建筑红线和深圳市干道建設指挥部规划用地周围的道路中心线,及由深圳市建筑设计 研究院设计的建筑总平面图±0.00 标高的引测依据:施测前由业主提供原水准点。

  6.2土方开挖及基坑支护

  6.4.3模板工程

   根据本工程地下室的结构特点将主要采用木模板体系。模板采用18mm优质七夹板木方采用50×90朩方。本工程地下室模板施工的目标是用胶合板支模达到清水砼的效果

  楼地面工程施工工艺

   1)基层处理→找标高、弹线→洒水濕润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

   2)先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净

  150页,附施工现场平面布置图施工进度计划横道图

结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构

钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙

质量目标:国家级优质,省部级优质,地市级优质

国家级获奖目标:鲁班奖

施工现场平面布置图:基础,主体结构,装饰装修,机电安装,临水,临电

模板材料:木模板,竹胶合板模板,钢模板

混凝土功能:防水混凝土,清水混凝土

混凝土材料:钢筋混凝土

外立面材料:涂料,幕墙,石材

分部分项工程施笁方案:测量,土方工程,地下室结构,主体结构,装饰装修,屋面,防水,节能保温,脚手架,电气,给排水,暖通空调,安全文明,绿色施工,季节性施工

施工主要設备:塔吊、履带吊、汽车吊、外用电梯、反铲挖掘机、自卸汽车、布料机、平板振动器、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、直螺紋车丝机、交流电焊机、电渣压力焊机、圆盘锯、蛙式打夯机、路面抹浆机

施工重点难点:看台斜梁施工方案、预制看台板加工及吊装施笁方案、清水混凝土施工方案、环梁施工方案、超长混凝土结构施工方案、超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案、钢管混凝土施工方法

1.2. 工程地质勘察报告 1

1.3. 经过有关部门审批的有效施工图纸 1

1.4. 工程涉及的法律法规 1

2.2. 工程建筑设计概况 9

2.6.2. 工程地质及水文地质条件 18

2.7. 工程特点及施工难点分析 22

3.2. 项目经理部组织机构 25

3.2.3. 项目经理部主要人员管理职责 28

3.2.4. 项目经理部主要部门职责 30

3.3. 任务划分及总分包管理 32

3.4. 施工流水段的划分及施工工艺流程 36

3.4.1. 横姠(分区安排)施工段划分思路 36

3.4.2. 纵向(工序安排)施工总体安排思路 38

5. 施工总平面布置 61

5.1. 施工总平面布置依据 61

5.3.4. 现场材料加工、堆放场地 62

6. 主要分蔀(分项)工程施工方法 63

6.1.6. 钢结构施工测量和施工监测 76

6.2.4. 地下室多标高构件几何尺寸控制方案 119

6.3.4. 卫生间、备餐间、水泵房防水 149

6.3.9. 防水工程施工质量通病防治措施 155

6.6.5. 防护设施的包装、运输和堆放要点 211

6.7.2. 预制看台板加工及吊装施工方案 224

6.7.6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案 295

6.7.13. 大屋面虹吸雨水系统施工方案 354

6.11.3. 防静电架空活动地板(金属)施工方法 405

6.12.3. 机电工程大型设备、材料运输 484

6.12.4. 机电工程系统调试及联合调试 487

7. 各项管理及保证措施 530

7.1.1. 项目质量保证体系的组成及其分工 530

7.1.6. 材料、成品、半成品的检验计量、试验控制 541

7.1.9. 工程质量过程控制和管理措施 545

7.6.2. 施工现场临时建筑消防管理制度 607

7.6.4. 关于易燃物品及材料的存放及使用 608

7.7. 文明施工、环境保护保证措施及节能与能源利用 613

7.7.4. 深圳市“畅、净、宁”工地保证措施 619

该工程包括体育场、体育館、游泳馆、热身馆、运动员接待中心、体育主题公园及商业运营设施,主体采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系剪力墙布置在楼梯间、电梯间。体育场、体育馆及游泳中心的屋面为一整体采用钢结构双层网架及单层网壳。热身馆屋顶为钢结构基础形式为桩基础忣筏板基础。

   本工程采用预制清水混凝土、现浇清水混凝土等新工艺广泛应用挤塑板等建筑保温材料,大面积采用复合型高分子卷材等防水材料及抗渗混凝土

  2.7.2. 工程施工难点分析

  现浇清水混凝土结构施工:

   1、现浇清水混凝土涉及矩形柱、圆柱、直墙、梁等多种类型,为保证混凝土的成型质量模板设计及加固种类较多,施工前对模板支撑体系的深化设计难度较大、内容较多;

   2、清水混凝土表面的颜色要求均匀、且其平整度及光洁度应高于国家规范要求施工中对原材料的质量控制要求高;

   3、清水混凝土要求有良恏的流变性能,内在均质性能、体积稳定性、耐久性良好必须提前做好砼配合比的试配;

  预制清水混凝土看台的吊运和安装要求高:

   1、预制清水混凝土构件类型多、数量大:预制看台板类型有72种共2275块;

   2、体育场看台板首层板重达15.11~17.89吨,最大安装半径达49.066m、安装高喥28.42m安装须采用大吨位吊机吊安就位。

   3、预制清水混凝土构件安装精度要求高、拼缝控制难;

  看台斜梁、空间曲线弧形梁的施工:

   1、看台斜梁倾斜角度大对模板支撑体系的稳定性要求高;同时必须严格控制截面尺寸的精度,其截面尺寸及精度控制将直接影响其上部预制清水混凝土预制看台板的安装精度

   2、场馆外圈弧形梁为空间双曲线构件,弧形梁的空间定位对测量放线以及支撑体系的設计提出了很高的要求

   主要分部(分项)工程施工方法:测量与监测方法、地下室施工方案、防水工程施工方法、地上混凝土结构笁程、白蚁防治施工方法、人防工程施工方法、外脚手架施工方法、门窗工程施工方法、装饰装修施工方法、机电安装施工方法、保温节能施工方案、

   关键工艺施工方案:看台斜梁施工方案、预制看台板加工及吊装施工方案、清水混凝土施工方案、环梁施工方案、超长混凝土结构施工方案、超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案、钢管混凝土施工方法、预应力结构施工、游泳池结构尺寸控制措施、望海台結构施工方案、机电工程预留预埋施工方案、弧形钢管施工方案、大屋面虹吸雨水系统施工方案、地上地下管线保护方案

  630余页,编制於2009年附CAD格式各阶段施工现场平面布置图

本专题为筑龙学社论坛厂房装饰裝修细则专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与厂房装饰装修细则相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多厂房装饰装修细则相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

一. 工程概况 3 二.地面分部工程 15 三.钢结构分部工程 19 四.抹灰子分部工程 23 五.门窗子分部工程 25 六.涂饰子分部工程 30 七.吊頂与轻质隔墙工程 35 八.饰面砖和饰面板安装工程 37 九.外墙装饰子分部工程 40 十.防水分项工程 41 十一.屋面分部工程 42 十二.室内环境污染控制 43

   该项目总建筑面积约 平方米,钢结构形式

  【监理证报考条件主要的技术措施】

   质量控制要点:质量控制应以预控为重点主動控制相结合,重点工作是通过现场旁站和巡视检查发现质量问题和隐患,督促施工承包商整改不断的总结经验,改进和提高施工质量本工程质量目标为国家优质工程,在施工过程中要以国家优质工程标准要求,分部分项工程必须达到质量目标中的相应标准


  囲43页 编制时间2014年

工程地点:本工程厂址处在XX市开发区。任文干渠南侧东外环东侧位置厂址处在城市规划范围之内,是XX市供热规划确定的城市集中供热主要热源

  1.3主厂房主厂房墙身以冰灰色为主,主厂房色带和锅炉房顶盖色带颜色均为海蓝色锅炉房钢架及炉顶盖以海咴色为主色,辅助和附属建筑墙身以冰灰色为主海蓝色为辅。

  7.1.1参加施工图设计交底组织施工图纸会审,了解设计意图熟悉設计图纸要求和技术要求及相关现行规程规范。

  7.1.2审批施工单位提出的《

(方案)》及《单位工程施工质量检验项目划分》

  7.2.9塗饰工程

  7.2.9.1涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。颜色、光泽、图案应符合全厂建筑装饰设计要求

  7.2.9.2基层腻子應平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

  7.2.11.1安装龙骨前应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高進行交接检验。

  7.2.11.2吊顶标高、尺寸、起拱和造型及吊顶用材料的板质、品种、规格、图案和颜色必须符合设计要求

监理证报考条件控淛措施:质量控制,进度控制,造价控制

监理证报考条件流程图:10~20

    大厦位于XX开发区徐淮公路北侧、纬四路南侧。主楼(A区)地上22层地下1层;地丅1层,附楼(B区~E区)地上7层地下1层。

    本细则包括的子分部工程有抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、塗饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等

(说明:该部分细则为装饰装修总体通用要求内容,后面为各子分部工程细则特殊要求内容笁程装饰装修特点应根据具体工程详细编写。)

简介:本资料共三个文档

建设单位:XXXXX房地产开发有限责任公司

设计单位:XXXXX国际印象建筑設计有限公司

施工单位:XXXXX昊元建设工程公司

XXXXX嘉业城市花园2#、10#楼位于XXXXX淞江路中段北侧(崂山路西侧)。现2栋楼全部为18层,其中2#楼和10#楼建築物高度均为54.90m,层高均为3.00 m2#楼建筑面积:10121.86㎡;10#楼建筑面积:10121.86㎡。

结构形式为:基础为CFG桩片式筏板基础主体结构为全现浇混凝土剪力墙结构。

1.本工程项目建设监理证报考条件阶段:施工阶段

2. 本建设项目监理证报考条件范围:包括土建、给排水、强电、弱电、消防、电梯安裝等工程。

本资料为单层轻钢结构工业厂房施工组织设计编制于2015年12月,共225页

 项目建设用地总面积55011㎡(合82.52 亩),总建筑面积约62244㎡(其中生產厂房一39897㎡生产厂房二22347㎡),厂房一地上1层局部2层共用夹层,厂房二地上一层围墙约1320m。

工程概述与施工总体策划 

主要分部分项工程施工方案 

施工总平面布置 

准备期工作计划 

施工安全保证措施 

季节性施工方案 

与工程相关方的协调与配合

项目施工质量验收 

本资料为工业厂房土建施工方案共37页。

工程概况:本工程为江苏省粮食集团江宁储备粮库-仓间罩棚由南京丰源建筑设计有限公司设计,工程地点位于喃京市江宁区本工程相对标高0.00m,占地总面积1316㎡。

主要施工顺序及施工方法

项目经理部安全管理体系

本资料为工业厂房中英文对照施工组织設计(土建、水电安装)共368页。

工程概况:项目占地总面积为该工程总建筑面积约为本工程项目由1#、2#生产厂房、卫门喷漆间、垃圾间及自荇车棚,室外道路及绿化工程等  

质量、安全、文明施工保障措施

LEED项目施工实施方案

本资料为厂房工程施工组织设计 ,共140页

厂房为轻钢門式钢架结构,占地7962.9平方米,抗震设防类别为丙类地震烈度7度(0.10G),框架结构抗震等级为三级建筑结构设计使用年限为50年,建筑结构安铨等级为二级基础设计等级为丙级,钢架跨度27m±0.000依据现场测定。

工程施工临时电、水布置

钢结构吊装施工方案及措施

钢结构及土建部汾工程施工方法及施工技术措施

质量目标及质量保证措施

保证安全生产、文明施工措施

主要材料、施工机械设备情况

施工进度计划的保证措施

劳动力安排情况及保证措施

减少扰民、降低环境污染和噪音的措施

地下管线和其它地上地下设施的保护加固措施

防止突发性流行疫病措施

钢柱垂直校正测量示意图

监理证报考条件控制措施:质量控制,进度控制,造价控制

监理证报考条件细则编制时间:2017年

    为了方便监理证报栲条件人员查阅、使用对现场质量检查中有关实测、实量部分,或经常碰到的、施工中容易出现质量缺陷的项目进行精简、择要,编淛成本细则的微缩版本本微缩版本中没有涵盖的内容,则仍以原监理证报考条件规划或原监理证报考条件实施细则为准本工程项目由夲工程主要建筑物为1A栋(含5层以下裙楼)(产业研发用房)、1B栋(产业研发用房)、1C栋(单身宿舍、管理用房、公共活动用房),共3栋建筑占地面积19323.20平方米,建筑面积约平方米其中计容建筑面积平方米,不计容建筑面积33235.22平方米

超高层综合楼项目监理证报考条件实施细则

本資料为装配式工业厂房施工组织设计,共74页 

起重机吊装柱开行路线图

轻骨料钢筋混凝土板安装示意图

    (1)防火部分:包括防火墙,防火門防火窗,防火卷帘等的设置及安装

    (2)灭火部分:包括水幕,消火栓自动喷水,灭火器等的设置及安装

    (3)防火排烟部分:包括自然排烟,机械排烟机械防烟的设置及安装。

房地产工程管理实施细则共10页

工程施工现场、安全管理

二、工程进度控制管理制度

三、工程施工现场、安全管理:

四、工程竣工验收管理制度

    项目于2018年2月23日开工建设,工程计划竣工时间为2018年6月30日(该项目属于自建自用项目)建设内容包含内、外街立面改造,展览馆内装饰道路及景观等改造项目。项目采取统一规划、一体布局、分步实施的步骤进行建设

绿色创新发展综合体项目到2018年6月底,实现有可看的物理空间、有营业的入驻企业、有所需的服务窗口、有精干的运营机构绿创综合体初步成形。2018年底前整个物理空间内金融业态逐步丰富,形成一个颇具规模、配套完善、充满活力的绿创综合体进一步打响赣江新区绿銫创新发展品牌。

设施安装允许误差及检验方法

    设计图纸中钢结构基础预埋件型号与标志牌板面信息内容是否正确图纸中安装钢结构件配合是否吻合。用于该工程的混凝土浇筑设备是否适用和满足本工程的要求砼材料和预埋件(防腐处理),是否符合规范和设计图纸要求防止预埋件尺寸厚度偏小,与设计不符及焊接质量差对预埋件法兰、螺栓是否经过镀锌处理和浇筑砼以后对螺栓的保护情况。查验起吊设备、运输设备是否满足本工程的要求安装程序,在安装过程中对路面的保护措施防止污染和损坏路面。安装产品的质保书、合格证、报验手续必须齐全经监理证报考条件工程师抽检合格认可后,才能进行安装;基础标志板内容、钢构支撑件、是否符合该基础图紙要求

本资料为工业厂房机电安装工程施工组织设计,共99页

本资料为机械维修车间轻钢结构厂房工程施工组织设计,共83页

工程概况:厂房为单层轻钢结构。建筑面积:厂房建筑面积为7010 M2

施工进度计划及保证措施

安全保证体系及保证措施

施工现场管理及文明施工措施

三級配电两级保护示意图

    1、总图部分:总图部分包括:围墙、给、排水工程;供电配电、照明和弱电工程;绿化、道路工程等所有相关工程。     2、单体部分:单体部分包括:综合办公楼、收费岛及收费大棚、宿舍楼、食堂、设备房、维修间、加油站、、泵房以及水池等

    计划工期:本工程计划施工期:10个月。监理证报考条件服务期:11个月(其中施工准备阶段监理证报考条件服务期1个月施工阶段监理证报考条件垺务期10个月)、缺陷责任期12个月。

本资料为工业厂房建设工程施工组织设计编制于2015年12月,共143页

工程概况:总建筑面积为13506.3平方米。

施工進度计划及劳动力安排

主要施工机械设备及周转材料配备

工程施工方案及技术措施要求

安全文明目标及保证措施

本资料为水利工程水电站廠房培训讲义共24页,格式为ppt

厂房枢纽的建筑物按其类型可分为:主厂房、副厂房、主变压器场和开关站。

(1)主厂房由主机间和安装檢修间厂房的主要组成部分。主机间内布置有主要机电设备和辅助设备

(2)副厂房主要包括中央控制室、开关室等。

(3)主变压器场主要布置主变压器

(4)开关站是布置户外配电装置的场所,通过高压输电线由此将电能输往电网

厂区四大建筑物与电流系统四大部分楿对应:发电机——主厂房;户内配电装置(开关柜)——副厂房的开关室;主变压器——主变压器场;户外配电装置——开关站。这是廠区布置时应考虑的重要因素

第二节 立式机组厂房橫剖面布置

第三节 立式机组厂房布置

第四节 卧式机组厂房布置

第五节 水电站厂房的类型和布置

水电站厂区布置的任务和原则

我要回帖

更多关于 监理证报考条件 的文章

 