电梯迫降模块接线图片工作原理

海湾8301输入输出模块接电梯迫降模塊接线图片中间继电器怎么接,还有怎样...

电梯迫降模块接线图片一般是无源信号输入直接把模块的常开端接入即可。电源切除要看一下脱扣的线圈电压不管是哪种电源的方法一样:其中一根直接接线圈,另外一根经过模块常开再接入线圈即可220V380V的最好加个小型中间继电器。

首先要清楚哪些设备需要哪些线从左到右消火栓四根加2,带电话插孔手报1加2线烟感2线,水流指示或者碟阀2线短隔,广播《引至端子箱装模块或者用带编码的广播》2加广播线声光报警器2加3线,电源切除2加3线以上数字代表你所标示的。电梯是5看厂家三根或者四根

这是火灾报警系统的系统图 首先要找到图纸第一张 设计说明 看一下设备的图例 跟系统图对照看一下系统图上的设备都代表什么设备 这张图标识不太清楚 每条线的材质和多少根都没有标注如果你经常干消防工程看这张图基本没问题 就这张图有 烟感带电话插孔的手报 消火栓按钮 有一个好像是煤气报警器(你看一丅图例确定一下)联动有:电梯迫降模块接线图片、切断非消防电源、声光报警器 再加上消防泵控制 还有一台气体灭火控制盘 (包含急启、急停、放气指示灯、声光报警器等)另每一层好像有一台层显(没看到图例不能确定 住宅一般都有送风系统看看图例吧)每一报警回路┅个隔离器 另 消防电话线2根(可为电话手柄或到手报)报警总线回路2根线 可以参考用阻燃1.5的双绞线 DC24V电源线2根 可用阻燃BV2.5线 联动控制线到模块4根线 多线控制可选有7*1.5的电缆 我早晨大概其看了一下

4线——信号线用接烟感的线(同回蕗)就可以了,电源线从主机或者电源箱供给 看看说明书。


4线--信号线用接烟感的线(同回路)就可以了,电源线从主机或者电源箱供给看看说明書。


4线--信号线用接烟感的线(同回路)就可以了电源线从主机或者电源箱供给。


**线是不接进声光里的 **线是接 **模块 分机**和带**插孔的手报 希望對你有帮助!


4线——信号线用接烟感的线(同回路)就可以了,电源线从主机或者电源箱供给


回答数:917 | 被采纳数:30