光伏储能+储能微型离网系统配套设备有哪些

引言:本文结合之前(怎样合理設计一套光伏储能+储能离网系统)与(光伏储能+储能离网系统配套设备有哪些?)文章

一套光伏储能+储能直流离网系统应用比较广泛,比较常见的例如:太阳能路灯、太阳能草坪灯、道路光伏储能监控、光伏储能道路指示灯等;

如果我们只知道负载的功率以及工作时间怎麼才能计算出光伏储能组件功率及储能电池容量

假设负载功率20W,每天工作5小时知道这些参数之后我们还需了解安装地点的光照条件,這里取当地有效光照条件4h(小时);需要设计合理的离网直流系统这些参数必不可少

如果储能电池选择12V电压胶体电池需求容量计算方法:

负载20瓦*工作时间5h(小时)=100wh(瓦时)

8.3AH是系统每天消耗的电池容量;

因每种电池放电深度不同所以8.3AH并不是最终电池容量;

所谓深度放电,就昰电池完全放电即将电池容量100%的放出来。

放电深度越深寿命越短,基于这一点蓄电池的选择必须要合适。

至于放电百分之几的说法比如,一个100ah的电池如果放出80ah的容量,即放出了80%的容量如果放出了50ah的容量,即放出了50%的容量

蓄电池的放电深度对蓄电池循环使用寿命影响很大,这是因为放电深度越深电极膨胀收缩量越大,正极的活性物质脱落越多所以为了保护春能电池寿命,一般情况应做到:蓄电池以放电深度为50%-70%时充一次电最佳

这个容量只是一天的容量如果要求连续阴雨天系统能够正常工作就应继续放大储存容量8.3AH×(1+N天)×(1.3-1.5倍)

1+N天意思:1代表当天放电量+N天几天阴雨。

储能电池容量计算出后光伏储能组件怎样计算?

首先光伏储能组件电压选择应于储能电池系统電压匹配且要稍高出储能电池电压但不能过高。太阳能电池的工作电压约为蓄电池电压的l.5倍否则一样影响储能电池使用寿命。

一般12V系統选择18V光伏储能组件组件功率计算方法:

这个功率光照条件满足情况下只能满足每天放电量,因一年四季光照条件不同为了保障系统鈈间断工作一般考虑增加1.3-1.5倍。

光伏储能组件、储能电池大小规格知道以后控制器选择就简单了根据系统电压选择对应控制器,根据光伏儲能组件电流选择控制器电流控制器额定电流只要大于光伏储能组件电流即可。例如这套系统我们可以选择12V10A控制器

请持续关注我们将為您带来更多光伏储能储能方法!

原标题:Hybrid并离网储能逆变器在光伏储能储能系统中的应用

近年来随着各国光伏储能补贴的下降,纯光伏储能项目投资收益下降光伏储能储能系统成为越来越多人的选擇。

根据不同的应用场合 可以把光伏储能储能发电系统分为四种。

· 多种能源混合微网系统

其中的并离网储能系统广泛应用于光伏储能洎发自用不能余量上网、自用电价比上网电价贵很多、波峰电价比波谷电价贵很多等应用场所.

光伏储能并离网储能系统由光伏储能方阵、Hybrid並离网储能逆变器、蓄电池组、负载、电网等构成光伏储能方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过并离网储能逆变器给负载供电给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池和电网给交流负载供电

相对于并网发电系统, 并离网一体系统的成本有所增加 但应用范圍更为宽广,功能也更为强大

系统中最核心的部分就是Hybrid并离网储能逆变器, 通过对逆变器的设置可以实现多种工作模式。本文将以纳通ESC系列 机型为例介绍一下并离网储能逆变器在系统的工作模式,并配置一套典型的并离网储能系统

并离网储能逆变器的工作模式:

1. 自發自用模式: 适用于低补贴 ,高电价的地区。

· 白天有太阳时 来自电池板的能量先供给负载使用, 多余的能量先供给电池充电再卖给电網。(如下图)

优先级: 负载>蓄电池>电网

3. 多余的能量存入电池

4. 剩余的能量卖给电网

· 夜间电池板不发电时电池先放电给负载使用,当电池储存的电用完了后电网再给负载供电。

2. 时间模式:适用于峰谷差电价差距很大的地区通过手动设置电池的充放电时段,进行削峰填谷賺取峰谷的电价差,差价越大的地区相应的收益越高

D 储能系统“削峰填谷”示意图

· 电价便宜的时段,负载使用电网的电 同时把电池板发的电储存起来。(如下图)

优先级: 电池>负载>电网

· 电价高的时段负载优先使用电池的电。(如下图)

优先级:负载>电池>电网

2. 将能量储存在電池中

3. 备用电源模式:适用于经常停电的地区 当电网停电时,作为备用电源使用

在此模式下,当有电网接入时电池将一直处在充电嘚状态下, 不会放电 当电网停电时,电池放电供负载使用电网恢复供电时,会自动并网

优先级: 电池>负载>电网

2. 负载消耗,先使用电池里的电

4. 当电池里的电不够时电网给负载供电。

4. 离网模式 :适用于无电网接入的地区

在无电网接入的地区 ,白天电池板给负载供电 哆余的电存入电池,晚上电池放电给负载供电

如何配置一个5KW可存10度电的并离网储能系统

选取纳通ESC5000-DS 并离网储能逆变器,主要特性及参数如丅:

· IP65防护等级适合户外安装。

· 宽输入电压范围可兼容高效组件。

· 无风扇静噪设计,电感外置设计

· 双路独立MPPT,可适合不同屋顶需求

· 可兼容锂电池和铅酸电池

· 可选多种工作模式: 自发自用模式,时间模式备用电源模式,离网模式等

· 先进的电池管理技术,保障電池寿命

· 具备无功可调电网过欠压,过欠频降载防逆流等功能。

· 支持远程监控远程升级。

纳通ESC系列并离网储能逆变器可兼容锂電池和铅酸电池两种电池的主要差异如下:

计划储存10度电,即10000VAh. 蓄电池容量计算公式如下:

蓄电池容量(Ah)= 计划存储电量(VAh)/ 电池放电深度(DOD)*电池电壓(V)*电池放电效率(%)

1. 以锂电池为例: 放电深度DOD=90%, 电池放电效率取 95% 电池电压=48V

2. 以铅酸电池为例: 铅酸电池的放电深度为50%左右。

可选用12V, 100Ah的铅酸电池20节 进行4串5并的连接,总容量为500Ah.

可将储能一体机数据接入纳通云管家管理平台可实时对逆变器的能量流动方向,功率曲线变化等进行监控也可对远程对逆变器进行设置,升级从而实现智能化的能量管理。