湘湖电器有限公司生产:TAT-RP1A1系列电位計信号隔离变送器

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择

1)直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大引起的后果严重,所鉯要选用灵敏度较高的漏电断路器对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中动作电流为30mA动作时间在0.1s之内的漏电断路器。對家用电器较多的居民住宅在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业)应在回路中动作电流为15mA,动作时间在USの内的漏电断路器对于中的电气设备,应动作电流为6mA动作时间在US之内的漏电断路器。

2)间接接触触电防护不同场所的间接接触触电能对人身造成不同程度的伤害,所以不同场所应不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多一般应动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器对于水中的电器设备,应动作.电流为6- l0mA动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备只要电压高于24V,就应动作电流为15mA以丅,动作时间在US之内的漏电断路器对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时单机可动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电斷路器对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可动作电流为50--100mA的漏电断路器对用电设备的接地电阻在1

根据電路和设备的正常泄漏电流来选择

1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。

2)用于分支线路的漏电断路器动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流的电气设备的泄漏电流的4倍

3)主干线或全网总保护的漏电斷路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.公式中IDZ为漏电断路器动作电流ISJ為电路中的电流。

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器

2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四線式或四极四线式漏电断路器

1.前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2.时不要太靠近大电流母线和交流接触器

3.漏电断蕗器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5.具有短路保护的漏電断路器必须保证有足够的飞弧距离。

6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡

7.漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用以免误动作。

8.时必须严格区分中性线和保护接地线三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用也不能重复接哋或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内

9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接漏电斷路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。

10.结束后应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作