GB 50057 - 2010《建筑物防雷设计规范》以建筑粅为主体以建筑物内设备和人员安全为目标;对建筑物防雷工程中的特殊问题可应用规范的原理分析解决。

GB 50057 - 2010对屋顶金属设备的防雷有相應要求但对突出外墙的空调机未提供明确的防护措施。下面以较典型的第三类防雷建筑物的高层居住建筑为例试做分析。

ZBU1-30防雷器信誉保证河源

  用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、二极管和扼流线圈等基本电路基本电路基本电路(3张)浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者可设计出五婲八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案

  通过该可证明终端产品不易受到ESD危害。特性:不适用应用警告:不适用。防雷器的工作原理防雷器的作用是通过线路进入设备的雷电压和雷电流保护设备不受雷电损坏。防雷器的工作原理分为两种:一种是电压另一种是电流。

根据GB 50057 - 2010 4.4.8条第1款规定高度超过60 m的建筑物,“对水平突出外墙的物体当滚球半径60 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直丅降到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施”

目前,各类建筑物防侧击雷措施只跟建筑物高度有关(即建筑物上部占高度20 %并超過60 m的部位)和防雷类别对应的滚球半径没有直接关系。图1中B、C、D属于上下对应的外墙突出物当突出部位是空调板和空调机时,仅在B处設置防直击雷接闪器即可要求

GB 50057 - 2010  4.4.8条第2款要求,高于60 m的建筑物其上部占高度20 %并超过60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:

a. 上述各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体应按屋顶的保护措施处理;

b. 接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体仩;

c. 外部金属物、外部引下线可利用作为接闪器;

d. 作为自然引下线的钢筋混凝土内钢筋和建筑物金属框架均可作为接闪器。

ZBU1-30防雷器信誉保證河源

  其标称放电电流In通常为20KA(8/20us)3.1.3在重要的终端设备或精密设备处,宜安装第SPD,可选用经T1或T2级分类试验的产品其标称放电电流In通常为10KA(8/20us),同時具有更短的响应时间。

条文说明进一步引用IEC 62305-3:2010《雷电防护  第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》5.2.3.2条的内容侧击的风险是低嘚 …… 而且其雷电流参数显著低于闪到屋顶的雷电流参数。然而装在建筑物外墙上的电气和电子设备,甚至被低峰值雷电流侧击击中吔可能损坏。

高层建筑物上部防侧击雷时应至少符合第Ⅳ级防雷级别的要求,即设置不大于20 m × 20 m或24 m × 16 m的接闪网格考虑利用竖向引下线和等电位连接环(水平不大于4层,即间隔3 m × 4 = 12 m)作为接闪网络当建筑物外墙的金属窗需要做等电位连接时,也可每两层设置水平接闪带分別在上下两层的金属窗侧面预留连接板,以便等电位连接使用
住宅用户箱内不应设置电涌保护器

外墙处金属窗可与防雷装置做等电位连接;突出外墙的住宅室外空调机可否做以上等电位连接呢?

空调机如果和防雷装置做等电位连接势必会引入部分雷电流,高层住宅的用戶箱内应设置适配的电涌保护器作为防闪电电涌侵入的保护措施

住宅内常用的电线电缆、低压电器(如微型断路器、RCD等)、保护或连接鼡电器装置(如开关、插座等),以及大多数家用电器已列入3C认证目录安全性相对有保障;而电涌保护器产品未被列入强制性认证目录。电涌保护器不属于在家用或类似场所使用的保护电器对未受过训练的非专业人员可能有安全隐患。

4条要求所有电涌保护器部件应便於检查和;8. 10. 6. 3条进一步规定,电涌保护器应按照制造商的指示进行周期性检查间隔时间不应超过7个月。

家用及类似场所显然不具备以上电湧保护器安装条件也不电涌保护器的周期性要求。

因此住宅室外空调机应处于接闪器的保护范围内,并应与防雷装置保持间隔距离

  换句话说,对波前的响应除了受元件响应速度的影响外,更多地受包括连结线阻抗在内的试验线路状态的制约此外,在规定条件丅测得的相应电压的峰值击保护目的而言,才是具有头等重要意义的特征因此,对于本所述器件的典型应用而言对波前的响应,被認为是一个可能引起误导的且没有必要的技术要求

  ⑹响应时间:10-11s(4)在不影响正常工作的条件下,电路中可串入近两大的限流电阻和并联電容器(容量尽量大),以其他过流河旁路过电流.11、在电源和电话.及电视等室外引入的纹没装避雷器的情况下,尽量不要看电视、打电话也鈈要用其它电器拔掉插头。河源

以建筑高度为78 m的某第三类防雷高层住宅建筑为例顶部的空调板和空调机应设置防直击雷措施,在上层空調板外边缘设置金属栏杆作为接闪器使得空调机处于滚球保护范围内。

建筑物高度的80 %(即62. 4 m)及以上部位需要设置防侧击雷措施因此,從60 m(20层)开始顶层的空调板外沿应设置暗装接闪带,并与邻近的防雷网格连接;每间隔一层设置水平暗装接闪带使空调板之间的空调機处于25 m × 6 m(第三类防雷建筑物引下线间距按25 m)接闪网格滚球保护范围内。室外空调机的防侧击雷措施示意图见图2

室外空调机的典型尺寸按800(L)× 600(H)× 280(W)计算,住宅空调板和空调机突出外墙时参照国标图集11J930《住宅建筑构造》F49做法,见图3

核算空调机和防雷装置在混凝汢中的间隔距离

式中:ki —— 取决于所选择的雷电防护装置(LPS)分类,第三类防雷建筑物ki为0. 04;

  km —— 取决于电气绝缘材料混凝土材料取0. 5;

  kc —— 取决于流经接闪器和引下线的雷电流,雷电流按两个方向分流取0. 5;

   l—— 从选定的间隔距离的点沿着接闪器或引下线到近等电位连接点戓接的长度,m

核算空调机和防雷装置在空气中间隔距离

为了顶层空调器防直击雷的可靠性,在顶层空调板外沿设置金属栏杆兼做接闪器因此,需要核算顶层空调机和金属栏杆接闪器之间空气中的间隔距离金属栏杆高按600 mm,km取1l取4. 8 + 0. 6(金属栏杆的高度)= 5. 4 m。

可见对于第三类防雷建筑物,图2的布置间隔距离要求可避免防雷装置对空调器侧闪。如果是第二类防雷建筑物为了确保对突出外墙的空调器实施保护,水平接闪器可每层设置即间距3 m。