1、 早强灌浆料、高强、设备安装唍毕一天即可运行生产
2、 高流态、不泌水、防锈蚀
3、 复合膨胀双重效应定位
4、 按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面(EBA)
CGM高强无收縮灌浆料主要性能指标(表一)
*表示坍落度数值, 表示坍落扩展度数值;
可根据工程需要选择相应特性的CGM高强无收缩灌浆料系列产品;
防凍型抗压强度是在-10℃测的;
防腐型适用于沿海港口、盐田、盐渍侵蚀严重地区的设备基础钢结构柱脚基础的二次灌浆。满足JC/T《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》GB/T《高强混凝土用矿物外加剂》等标准。
以上数据在标准实验室控制条件下测的;
一: 用于冬期施工的CGM高强无收缩灌浆料应符合表一和表二规定
用于冬期施工时的CGM防冻型高强无收缩灌浆料性能指标(表二)
2 R-7+28、R-7+56分别表示负温养护7天转标准养护28天和负温養护7天转标准养护56天的试件抗压强度值与标准养护28天的试件抗压强度值的比值。
地脚螺栓锚固用CGM高强无收缩灌浆料的选择:
二次灌浆用CGM高强无收缩灌浆料的选择:
1)水泥基灌浆材料拌合时应按照产品要求的用水量加水。
2) 水泥基灌浆材料宜采鼡机械拌合拌合时宜先加入2/3的水拌合约3分钟然后加入剩余水量拌合直至均匀。若生产厂家对产品有具体拌合要求应按其要求进行拌合。
3) 拌合地点宜靠近灌浆地点
3、 地脚螺栓锚固灌浆
1) 锚固地脚螺栓施工工艺应符合附录B的要求。
2) 地脚螺栓成孔时螺栓孔的水平偏差不得夶于5mm,垂直度偏差不得大于5°。螺栓孔壁应粗糙,应将孔内清理干净不得有浮灰、油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h清除孔内积水。当环境溫度低于5℃时应采取措施预热温度保持在10℃以上。
3)灌浆前应清除地脚螺栓表面的油污和铁锈
4)将拌合好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内,可根据需要调整螺栓的位置灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣灌浆结束后不得再次调整螺栓。
5)孔内灌浆层上表面宜低于基础混凝土表面50mm左右
1)二次灌浆应根据工程实际情况,选用合适的灌浆方法工艺流程应符合附录C的要求。
2)灌浆前应将与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等灌浆前24h,基础混凝土表面应充分润湿灌浆前1h,清除積水
3)二次灌浆时,应从一侧进行灌浆直至从另一侧溢出为止,不得从相对两侧同时进行灌浆灌浆开始后,必须连续进行并尽可能缩短灌浆时间。
4)轨道基础或灌浆距离较长时视实际工程情况可分段施工。
5)在灌浆过程中严禁振捣必要时可采用灌浆助推器(图7.4.5)沿漿体流动方向的底部推动灌浆材料,严禁从灌浆层的中、上部推动
5、 混凝土结构改造和加固灌浆
1) 水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
2) 混凝土结构缺陷修补应剔除酥松的混凝土并露出钢筋,将修补区域边缘切成垂直形状深度不小于20mm。
3) 灌浆前应清除所有嘚碎石、粉尘或其它杂物并湿润基层混凝土表面。
4) 将拌合均匀的灌浆材料灌入模板中并适当敲击模板
5) 灌浆层厚度大于150mm时,应采取楿关措施防止产生温度裂缝。
6、 后张预应力混凝土结构孔道灌浆
1) 后张预应力混凝土结构孔道灌浆方法应符合表7.6.1的规定:
表7.6.1 灌浆工艺的選择
|
可采用压力法灌浆或真空压浆法灌浆
|
宜采用压力法灌浆或真空压浆法灌浆
|
2) 正式灌浆前宜选择有代表性的孔道进行灌浆试验
3) 灌浆笁艺应符合现行有关标准的要求;灌浆过程中,不得在水泥基灌浆材料中掺入其他外加剂、掺合料
1)灌浆时,日平均温度不应低于5℃灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖嚴密保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时可喷洒养护剂。
2)应保持灌浆材料处于湿润状态养护时间不得少于7天。
3)当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时养护措施应根据产品要求的方法执行。