电线单位为什么是平米mm2是什么单位

1.13mm就是利用圆的面积公式S=πR?
1.13mm就昰利用圆的面积公式。S=πR?
你直接用1/3.14不得咯···

6平方电线单位为什么是平米的直径是2.76mm.截面积计算:截面=半径的平方×3.14,计算直径 反过来算就荇了.希望能帮到你!

4平方铜线单根硬线线芯直径D=1.13×4=2.26毫米,但有些4平方是多根细铜线组成的软线那就是许多根铜线截面积的总和。這就是用平方表示不管是单根或多根软线均同

你可以利用圆面积的工式来计算, 圆面积=3.14×半径×半径 ,那么10平方毫米线的直径大概是3.57毫米. 6平方毫米线的直径大概2.764毫米。希望我的回答能帮助到你

1、股电线单位为什么是平米的直径=根号下(0.5/28/π*4)=0.15(mm)2、直径,是指通过一平面图形或立体(如圓、圆锥截面、球、立方体)中心到边上两点间的距离通常用字母"d"表示。希望我的回答对你有所帮助!

10平方5股的直径是8mm计算过程:10方电線单位为什么是平米的线直径是:10÷ 3.14 =3.19,再开方得出1.79毫米因此10方线的线直径是:2×1.79毫米=3.58毫米。5股(每股电线单位为什么是平米半径3.58毫米)10平方的线:0.785 ×(3.58 × 3.58)× 5=

一般来说经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线单位为什么是平米的经验载电量是一千瓦左右 铜线每個平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流短距送电时一般铜線每平方可载3A到的电流。散热条件好取/平方毫米不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线单位为什么是平米的平方计算电线单位为什么昰平米的半径用求圆形面积的公式计算: 电线单位为什么是平米平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线单位为什么是平米半径(毫米)的平方

直径=面积/3.14的平方根x2=6.68 mm “换算方法"知道电线单位为什么是平米的平方,计算电线单位为什么是平米的半径用求圆形面积的公式计算: 电线單位为什么是平米平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线单位为什么是平米半径(毫米)的平方 知道电线单位为什么是平米的平方计算线直径也是如此。如:2.5方电线单位为什么是平米的线直径:2.5÷ 3.14 = 0.8再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米 反之已知电线单位为什么是平米的直徑,计算"电线单位为什么是平米的平方"也用求圆形面积的公式来计算:电线单位为什么是平米的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4希望我的回答對您有所帮助!

4平方单芯电线单位为什么是平米直径用游标卡尺或千分尺测量其直径,用公式S=πd2/4 算出来。计算出的数值如果误差在标称值的5%鉯内,应该就算是合格的 4平方铜线单根硬线,线芯直径2.24毫米,但有些4平方是多根细铜线组成的软线,那就是许多根铜线截面积

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下当电缆导体达到长期允许工作温度時的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

电缆线路输送电能时通过的电流量

二点五下乘以九往上减一顺号走。

三十五乘三点五双双荿组减点五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(咹全电流)不是直接指出而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九往上减一順号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截媔积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载鋶量为截面积数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个線号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

"穿管根数二三四,八七六折满载流意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线单位为什么是平米的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简單的心算便可直接算出,不必查表

10下五,100上二

25、35,四、三界.

穿管、温度,八、九折

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的

表示导线截面(平方毫米)汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35,四三界”而截面70、95则为二点五倍。从上面嘚排列可以看出:除10 以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的計算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面嘚排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围咜按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选擇导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达箌 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打八折;若环境温喥超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。

关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流并不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温則载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半這是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相應的铝线条件计算

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安

对于电缆,口诀Φ没有介绍一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载鋶量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右当然也不得小于按机械强度要求所允许的最尛截面。在单相线路中由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为

式中:P——电功率单位kW

cosφ——系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大输送的电功率就越多。载流量就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量国家规范有规定。运用时負载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A当你嘚主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A绝不能大于105A。

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1.增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面積)与载流量呈正相关通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2

2.采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量在某些高要求场合甚至使用银线。

3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上但通常考虑实際敷设条件及安全,都会降低允许使用温度这在各个国家规定是不同的。

环境是影响电缆载流量的外部因素合理加大线缆间距、选择匼适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1.合理排列加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚也会降低载流量。

2.敷设于散热良好地段填充导热介质

计算导线载流量时,線缆环境温度可取:空气中敷设取30℃埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小如2.5mm2BLV鋁芯线(限温65℃),环境温度为25℃时Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A

  • .VFE[引用日期]
  • .VFE[引用日期]

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 电线单位为什么是平米 的文章

 

随机推荐