我是物业电工总电闸跳闸之后开不上去经常跳,整个楼都没有电了,能不能把漏电保护器拆除

电气工程分区
查看: 2103|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
& && & 请教各位高手师傅:有一问题请教、刚一商场、三层、每层900平方米,各楼层分箱是160A空开,商场是400A漏电保护器,总配电室是600A漏电保护器,总配电室到商场配电柜十五米,也不是天天跳闸,隔三差五总是要跳闸,开空调和满负荷100-120安,请教高工指教。谢谢
听众数收听数自我介绍平顶山变压器广交天下友人最后登录注册时间主题精华0积分207帖子
同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)。
平顶山变压器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
漏电保护的动作值是多少,是不是过小引起的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11974帖子
可能有哪些地方漏电了引起的
听众数收听数自我介绍讲废话,不如不说话!!最后登录注册时间主题精华0积分1997帖子
五星工程师, 积分 1997, 距离下一级还需 503 积分
是否是配电线路三相严重不平衡导致有剩余电流存在?
不与天争,不与人争,该争则争。与人斗,与天斗,其乐无穷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
看看三相平衡,保护器。
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
zhang243608 发表于
是否是配电线路三相严重不平衡导致有剩余电流存在?
您的这一观点似乎是错误的!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable已被0人收藏
&用漏电保护器需要每月把电闸拉下来一次吗?谢谢
来自:保密
发帖:578+4479
昨晚突然停电,打电话问为我装修的电工,他说需要把电闸每月拉下来一次,他也不知道为什么,当时学电工时老师就这样讲的!(后来一想我正好搬家一个月)。怎么回事情啊?谢谢!我使用的时远东牌配电箱(漏电保护器)。
昨晚突然没有电了,我打开漏电保护器一看,跳闸了,但是闸推不上去,推上去就跳掉。之后打电话给那个电工,他说按下那个电闸边上那个小按钮。果然,把小按钮摁进去,电闸就推上去了!难道我的漏电保护器不好--听说远东的不错啊,花了我4-5百元刚装的啊!或者那个电工水平太差,装的电路有问题?郁闷啊!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dopod830刷坏的请参考:http://club.pchome.net/topic_1_15_1388451__.html
Let me therefore live as if every moment were to be my last. -- Seneca. &
...楼主...
来自:保密
发帖:38+1018
同问,上面好像有个test,是不是每个月要弄一下
-------------------------------------------------------------------------------------------
╔╩══╗ ╔═════╗
║電車║ ║
加油! ║ 
╚◎═◎╝ ╚◎════◎╝ _∧ ∧︵. ミ^ō^ミ灬)~
来自:保密
发帖:578+4480
楼上朋友,你也遇到过这个问题吗?
根本不需要的,LZ家为什么停电啊?跳闸了?那个test是测试保护器能否有效动作的,如果买的是好牌子根本不需要一直去测试
-------------------------------------------------------------------------------------------
&坚决鄙视光说不练的大便青年:我无所谓
来自:保密
发帖:12+207
没有必要的,半年测试一下就可以了,国内一般都是电子式的漏电保护器,厂房的质量保证不会超过2年,一般2年后也能继续用的,我搬家的时候换了配电箱内的所有开关,全换成了法国HAGER的,尤其漏电保护器换了电磁式的,至少好用10年.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:15+157
LZ你不想你家的漏电开头早点换的话,就不要这样做
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:12+208
推荐LZ换的品牌:ABB,SIEMENS,HAGER,梅兰日兰.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:71+2625
难道LZ家的漏电保护器每月有特殊需要?
我可真没听说过漏电保护器需要每月重启
-------------------------------------------------------------------------------------------
一个人可以没有知识,但是不可以没有常识……
来自:保密
发帖:578+4481
根本不需要的,LZ家为什么停电啊?跳闸了?那个test是测试保护器能否有效动作的,如果买的是好牌子根本不需要一直去测试
对,昨晚突然没有电了,我打开漏电保护器一看,跳闸了,但是闸推不上去,推上去就跳掉。之后打电话给那个电工,他说按下那个电闸边上那个小按钮。果然,把小按钮摁进去,电闸就推上去了!难道我的漏电保护器不好--听说远东的不错啊,花了我4-5百元啊!或者那个电工水平太差,装的电路有问题?郁闷啊!
难道LZ家的漏电保护器每月有特殊需要?我可真没听说过漏电保护器需要每月重启
没有什么特殊需要啊!就是一般的使用!难道我的漏电保护器不好--听说远东的不错啊,花了我4-5百元啊!或者那个电工水平太差,装的电路有问题?郁闷啊!
引用:根本不需要的,LZ家为什么停电啊?跳闸了?那个test是测试保护器能否有效动作的,如果买的是好牌子根本不需要一直去测试 对,昨晚突然没有电了,我打开漏电保护器一看,跳闸了,但是闸推不上去,推上去就跳掉。之后打电话给那个电工,他说按下那个电闸边上那个小按钮。果然,把小按钮摁进去,电闸就推上去了!难道我的漏电保护器不好--听说远东的不错啊,花了我4-5百元啊!或者那个电工水平太差,装的电路有问题?郁闷啊!
这种情况有三种可能:
1:LZ家有电器漏电造成保护器跳闸,解决办法只有把所有电器插头都拔了,然后一个一个插上去试,哪个跳就是哪个有问题
2:漏电保护期质量不好过于敏感,一般电器都会有微量漏电的,如果保护器过于敏感就容易跳,换一个好的即可
3:线路有问题,如有电线外皮老化剥落,或者有损伤,这种情况比较麻烦,要用摇表一段段测的,一般部大会发生
-------------------------------------------------------------------------------------------
&坚决鄙视光说不练的大便青年:我无所谓
...10楼...
来自:保密
发帖:38+1019
不是说明书上说要每个月test按一下的吗
glassie的详细解释!
用了2年多了 一次跳电也没有
-------------------------------------------------------------------------------------------
iphone 3g原装耳机 60 充电 30
港版 未开封 iphone 3gs 上海现货.
...13楼...
来自:保密
发帖:32+319
test按扭最好每月按一下,
这个按扭是用来模拟漏电测试保护器是否能动作的,如果不能跳闸,需要立即更换保护器,否则哪天真的人触电了不跳闸,那么来KDS问的机会都没有了。
呵呵,我的说明书不知道扔到哪里去了,也没有仔细看过!
大概多少钱啊?我当时买的远东的好像4-5百元
引用:推荐LZ换的品牌:ABB,SIEMENS,HAGER,梅兰日兰. 大概多少钱啊?我当时买的远东的好像4-5百元
哪有这么贵啊,梅兰日兰的才100多块而已,我指单个漏电开关
-------------------------------------------------------------------------------------------
&坚决鄙视光说不练的大便青年:我无所谓
...17楼...
来自:保密
发帖:578+4487
引用:引用:推荐LZ换的品牌:ABB,SIEMENS,HAGER,梅兰日兰. 大概多少钱啊?我当时买的远东的好像4-5百元 哪有这么贵啊,梅兰日兰的才100多块而已,我指单个漏电开关
呵呵,我的用了6路好像!谢谢,你对电路很熟悉啊!
在百安居买的,应该没大问题吧?!
漏电保护器只能在照明等小功率电器上使用,大功率的接上去容易出问题,比如空调,电热水器,熨斗等
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...23楼...
来自:保密
发帖:637+12926
线路问题隐蔽工程怎么通过验收的
-------------------------------------------------------------------------------------------
二只老鼠,二只老鼠,哈库爱,哈库爱。
...24楼...
来自:保密
发帖:4+1802
没有必要的,半年测试一下就可以了,国内一般都是电子式的漏电保护器,厂房的质量保证不会超过2年,一般2年后也能继续用的,我搬家的时候换了配电箱内的所有开关,全换成了法国HAGER的,尤其漏电保护器换了电磁式的,至少好用10年. 是热磁式的吧
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...25楼...
来自:保密
发帖:4+1803
我买了这个 梅兰日兰用了2年多了 一次跳电也没有 不是一次不跳就是好,该跳要跳,不该动作不动作,质量好坏就差别在这里,垃圾品牌误动作可能会比较多,如果你推上去后开关不跳的话还是建议换个好一些的漏电开关,这个东西贵不了多少,东西差蛮多,如果推上去又跳就要查一查家里的电器和布线了,复杂了,估计你是漏电开关选择的不好
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...26楼...
来自:保密
发帖:26+1066
需要lz每月至少触一次电来保证的
叫每 月经 常触电
-------------------------------------------------------------------------------------------
农迭哦凝老实散核。&
...27楼...
来自:保密
发帖:578+4493
引用:我买了这个 梅兰日兰用了2年多了 一次跳电也没有 不是一次不跳就是好,该跳要跳,不该动作不动作,质量好坏就差别在这里,垃圾品牌误动作可能会比较多,如果你推上去后开关不跳的话还是建议换个好一些的漏电开关,这个东西贵不了多少,东西差蛮多,如果推上去又跳就要查一查家里的电器和布线了,复杂了,估计你是漏电开关选择的不好
推上去就不跳了,当时推上去就跳时因为我没有把旁边那个按钮摁进去,摁进去后,电闸一推就成功了,谢谢!
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
用漏电保护器需要每月把电闸拉下来一次吗?谢谢
数码影像推荐
最新二手发布
扫描关注官方微信
扫描下载客户端
你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。
奖励分值:您今日还有 3 点分值可以奖励 [ 20 点奖分可自动换取 1 点PP]
请输入4位有相同表情的数字
&违反国家法律&&&&&&&&&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&恶意刷屏&&&&&&&&&&&&&&&内容重复&&&&&&&&&&&&&&&攻击管理员
&本人要求删除&&&&&&&&当事人要求删除
&与主题无关&&&&&&&&&&&水贴软文&&&&&&&&&&&涉及敏感政治内容
&被要求删除,你懂的&&&&&&&&&&&盗号并发布违规或广告内容
扣除hp值:
宽带山警务室
&恶意刷屏&&&&&&&&&水贴软文
&违反国家法律
&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&网页不能打开
&图片不能显示
已报名参加的人员:列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
电&&&话:1552236****
查看完整号码
查看联系方式
微信扫一扫快速获取电话
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
电路故障应急排查与维修
专业电工,电闸维修 电路维修,跳闸维修,换漏电保护器、保险丝、开关灯具专业电工上门维修家庭电路电闸维修 电工维修、电路老化、安装各种灯具、维修开关、插坐、闸刀、安装电话线 电闸维修 电工维修、换维修漏电保护器,电路维修,电路跳闸,断电维修换开关,插座,漏保24小时均可上门维修、安装、布线、检测
电路维修,换漏电保护器电路漏电、插座短路、插座漏电,灯具没电、插座没电,其它原因经常掉闸、合不上闸等故障维修。2、电路按装改造——灯具安装及更换、插座按装及更换、电闸按装及更换、室内电路改造、室内电路换线
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:南开区电路跳闸维修 安装漏电保护器 换开关插座信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
南开区电路跳闸维修 安装漏电保护器 换开关插座相关图片
请在查看您收到的留言
手机号码:
获取确认码
已发送(59)
所在城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,请尽快联系我。
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
一.水管安装维修 :水管断裂维修,水管漏水维修,卫生间水管维修,厨房水管维修等。1.上水管道安装:专业承接PPR管、PVC管、
盼盼防盗门售后维修中心,居家安锁具(022-)主要经营项目:防盗门修锁、换锁、开锁、防盗门换把手、防盗门维修等服
南开区电路跳闸维修 安装漏电保护器 换开关插座 相关广告
金牌会员推荐
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 电闸一直跳 的文章

 

随机推荐