大家好,我想问我家楼板承重计算公式的承重问题,客厅40平米左右,下面没梁只有点承重墙,房屋是回迁房质量差

大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我家是砖混结构老房子,顶层,要拆的墙是24的,青砖砌的,与预制楼板方向一致。想问一下是承重墙?能拆吗
里边没有钢筋,上面没有梁,装修队的工长看了都说可以砸。还是不放心啊,求各位大神解答一下!
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
砖混结构下的承重墙,是起到支撑整个建筑的重要作用的。也就是说,整个房屋的重量都是压在承重墙上的,不可以在承重墙上做装修,打孔这一类的,这样只会使承重墙受到伤害,以至于她承受不住整个房子的重量,那么砖混结构下的承重墙它的厚度是多少呢! []
浏览量:947
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:91,askz:24,askzx0:611,ask0:0,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
本人住的是复式三层楼房砖混结构二楼和三楼的悬挑梁上都砌着墙,是承重墙吗?我想改成阳台,能把墙打掉吗?
浏览次数:0
不能,一般低层的房子的承重主要是墙体,这个墙不能打,如果很想打,可以只打一部分,我见过一家的墙体这样做过。
不知道下面这条知识能否帮助到您
承重墙改梁是既不破坏房屋承重结构又能改变房屋结构的好方法。简单来说承重墙改梁就是用支撑物代替承重墙的内墙来支撑上层楼板,所以改梁的危险性没有拆除承重墙来的大。那么承重墙改梁具体要怎么做呢?需要注意哪些问题呢?下面就和小编一起来看看吧。
承重墙改梁方法及注意事项 承重墙合法改造的方法
承重的不能全部打掉
不能全部打掉,只能打部分!是承重的!!
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:99,askz:21,askd:107,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:本人新买一二手房,在装修时和物业产生矛盾,物业说大板结构房子的窗子下面(位于客厅与一室内走道之间窗子的正下面部分)属于承重墙,不能打,询问有些建筑设计界人士却说不是承重墙能打,到底谁是谁错?另:赏100分寻求有关这方面建筑或法律方面解答,最好注明出处
  大板结构房子的窗子下面部分墙体不属于承重墙,能打。一、你可找设计图看,非承重墙上口应加有相应的梁;二、你可请建筑设计人员验证或出具材料,这对你对物业都有用处;三、物业管理守管理教条,说实在的他们也不敢随意,有了手续后再做商议,妥善处理。我想关系处理好了,墙肯定能打掉。
  不要找文件,规定的文件没这方面的具体确定,这只能在图纸设计中体现。设计人员最有说话的权力。
其他答案(共12个回答)
通常所说的窗下墙不能砸都是普通砖混结构的六层楼外墙的窗下墙,那是压阳台的所以不能砸.你那大板结构可能是高层的板楼或塔楼,主要的分户墙是现浇混凝土的,大概是14-18厘米厚,不能砸.我分析户型内部的带窗子的下墙应该是非承重墙,你看看墙厚如果在12厘米以下应该就是条板隔墙或石膏板墙.我觉得可以砸.当然如果能画出你的户型图应该比较好判断因为,如果二手房咱北京市的老房子很多都是标准图,比如80-住2什么的.
没看到图纸,也没有看到实物,不能肯定是不是承重墙.但是给我的印象,不是承重墙.
找到图纸当然有必要.万一找不到,其实建筑业内人士到房间里看一下,一般就会知道是不是承重墙了.
这不是高深的技术问题.你要是认识懂建筑设计的朋友,让他去看看就行.
没有相关法律.
请你先不要着急.我再说一遍,那里很可能不是承重墙.(没有看到,谁也不能肯定.这样简单的问题,最高明的专家不看图纸或实物也不敢轻易肯定.)
你再看一下那墙的厚度.如是砖墙,不足240厚者,混凝土墙不足80者,那就是非承重墙了.
你买的是二手房,,估计拿不到户型图了,去向卖主或者物业管理的人拿张原始平面图,就是你房子的施工图, 如果图上面那堵墙是黑色的,就说明是"承重墙",就打不了,如果不是黑色的,就说明不是,那就可以打了! 再不你自己用手去敲两下墙,如果声音比较空,就不是"承重墙",声音比较沉重,就说明是"承重墙"!
如果是"承重墙",就是能打的,物业的管不着,他非要干扰的话,就上法庭!
打官司的话,原始平面图一定要拿到,那可是重要依据!
最佳鉴别的办法是查询该房屋的原图结构。其次比较简单的办法是:框架结构的房屋不是承重墙。砖混结构(一般在六层以下)的梁下窗间要看它预制空心楼板(或预制板)是不是受...
一般是可以的,不过要和物业商量下,征得他们同意。
从你图上看是没问题的。一般承重墙是靠墙里面的钢筋来稳固墙体,而这段墙是从客厅延长过来的,如果是一段整体墙,那么早被主卧的门和卫生间的门断过了。如果是分断的...
在框架结构的高层建筑中,楼梯间的四周墙体,电梯井的墙体,一般都是设计成钢筋混凝土的剪力墙,其也就是您所说的承重墙,还有为了减少方形柱体对室内使用功能的影响,一般...
第一,理论上来说是不可以的,如果你使用的房子属于框架结构的房子,那么窗体属于整体结构,做成落地窗等于破坏了房屋的结构。如果做了五至十年内不会发生大问题,但是会影...
答: 环境标志产品标准对文具的要求有哪些?
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415查看: 28509|回复: 19
砖混结构,房屋最大安全跨度是多少?
请问建筑大师,砖混结构,房屋最大安全跨度是多少?最多房屋宽度几米可以?
楼板是现浇还是预制的呢?
<font color="#242681 发表于
楼板是现浇还是预制的呢?
现浇的,现在还有用预制的吗?现浇的跨度最大能多少?
抗震设防6、7度地区、非抗震设防地区,跨度不宜大于6.6米,具体情况具体设计!&
计天下 发表于
现浇的,现在还有用预制的吗?现浇的跨度最大能多少?
如果你的承重墙抗压强度高并且构造柱设置合理的话,圈梁和楼板的抗压强度抗弯强度设计值高,使用带肋形梁或者井字梁楼板,跨十来米都可以。哈哈……开个玩笑,一般情况下,砼强度和配筋合理的话,四五米没有问题。
学习一下。
<font color="#242681 发表于
如果你的承重墙抗压强度高并且构造柱设置合理的话,圈梁和楼板的抗压强度抗弯强度设计值高,使用带肋形梁 ...
只有四五米吗?我看好多人家客厅都有六米啊,他们怎么实现的?
<font color="#242681 发表于
楼板是现浇还是预制的呢?
不错很好啊
抗震设防6、7度地区、非抗震设防地区,跨度不宜大于6.6米,具体情况具体设计!
不错还问啊哈啊啊啊
计天下 发表于
只有四五米吗?我看好多人家客厅都有六米啊,他们怎么实现的?
估计是增加板厚、配筋吧。找个会结构的算算就知道这些数据了。
Powered by注册日期:
来自:未知
想把标红的打掉,标绿的开门,我这是六层砖混结构的楼,想改一下布局,我在顶层,物业也不知道哪个是承重墙,如果打了承重墙有什么危险啊,我感觉顶层应该没什么问题,有没有大神给分析分析啊
注册日期:
来自:北京
怎么没人啊。。。。。。。。。。。。。。
注册日期:
来自:上海
砖混的话,红色墙体肯定不能敲,敲了,小心你屋顶裂缝漏水。这房型,应该是比较新的楼盘,2000年以后的,2000年以后的,6层砖混结构的比较少了,你确定?如果是框架结构的话,就没问题。你应该有一张房屋承重结构图的。绿色部分,理论上可以开洞。我是做结构设计的,一般这种房型,南北向的墙体,都是支撑上层楼板的,整块敲掉,楼板配筋会远远不够,塌是不太会,但是开裂肯定。还有一个办法确定砖混是不是承重墙体,你量墙后,单砖墙(120厚,加上抹灰一般140~150)肯定可以敲,是非承重的,双砖墙(240厚,加上抹灰一般260~270)肯定是承重墙
注册日期:
来自:未知
基本沙发讲的就是事实。南北是一级承重。全部敲是不可能的。开个门洞什么的是可以的,因为上面有梁。东西是二级承重墙。全敲是可以。但也必须保留梁
注册日期:
来自:北京
第2楼伊刚伊刚伊刚
先谢谢朋友给分析,想在问下,我如果在承重墙上开个门洞,长2米左右行吗,或者我把标红的地方敲了,怎么加固合适,我朋友家卖钢筋的,什么都有,就是不会弄
注册日期:
来自:上海
这种加固,按政府规定,是要有专业资质的设计出图纸的,现在搞的自己加固,都是给自己点心理安慰,以为可以。大洞还是建议谨慎点,你这么搞,物业、邻居都可以告你的哦,而且,打官司100%输的,能不动承重结构就别动,为别人好也为自己好。
注册日期:
来自:上海
理论上,你要开2米的洞,专业的做法,要做受力结构拖换,要先做出门洞两侧梁柱结构后,再开门洞,一般的槽钢加固,没用。都要进行计算过,才可以的。
注册日期:
来自:未知
红色的中间应该只是一个水泥柱,支点
[普陀帮]
注册日期:
来自:上海
工分:1547
第6楼伊刚伊刚伊刚
理论上,你要开2米的洞,专业的做法,要做受力结构拖换,要先做出门洞两侧梁柱结构后,再开门洞,一般的槽钢加固,没用。都要进行计算过,才可以的。
借贴问一下,91年的砖混结构6层住宅,也是南北向是主承重墙?不能敲的话,改门洞位置有没有问题?原位置用红砖填实?切割称重墙体是否有问题?
注册日期:
来自:上海
砖混结构 240厚的 都是承重墙 120厚的可以敲
注册日期:
来自:上海
第8楼我就是小园子
借贴问一下,91年的砖混结构6层住宅,也是南北向是主承重墙?不能敲的话,改门洞位置有没有问题?原位置用红砖填实?切割称重墙体是否有问题?
砖混结构,南北向240厚墙基本都是承重墙,你要改门洞,理论上是不允许的,偷偷摸摸不被举报的话另说
注册日期:
来自:未知
借宝地问下,我的是87年的老公房,6层的顶层,房梁非常低,导致客厅和卧室的门都只有2米左右高,感觉很不通透,想问下这种情况能不能把梁掏掉10公分左右,把门加高点?
注册日期:
来自:上海
第11楼礼拜四限行
借宝地问下,我的是87年的老公房,6层的顶层,房梁非常低,导致客厅和卧室的门都只有2米左右高,感觉很不通透,想问下这种情况能不能把梁掏掉10公分左右,把门加高点?
不可以,门洞顶上,是过梁,是专门承受门洞上方砖墙的,敲10公分和全敲掉没什么区别。你自己偷偷摸摸敲,每人查,你全敲掉也行,看你运气,房屋原来质量不好,今后门洞上面就可能裂
注册日期:
来自:未知
第2楼伊刚伊刚伊刚
红色交叉部位的承重墙按照受力原理来讲是不能敲除的,特别是交叉点有一根承重立柱,那肯定是不能敲的,墙体部位您敲除以后进行加固还问题不是很大。设计师老陈
注册日期:
来自:未知
第6楼伊刚伊刚伊刚
理论上,你要开2米的洞,专业的做法,要做受力结构拖换,要先做出门洞两侧梁柱结构后,再开门洞,一般的槽钢加固,没用。都要进行计算过,才可以的。
请教下,如果是框架结构的多层,是不是整个房子的墙(含四周)都不是承重墙?都可以敲吧?谢谢。
小溪,加油!