  现在,不论你是走高速,还是去些偏远的郊区,到处都可见到钢桥架的身影。可以说,已融入了我们的生存之中。玻璃钢桥架除了会出现在高速上以外,在我们生存另有哪些应用呢?  玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和及别的质料组成,议决复合模压料加夹屏蔽网克制而成。由十其所选质料具有较低的导热系数及阻燃剂的参加使产品不但具有耐火隔热性、自熄性而且具有很高的耐腐化性,同时还具有布局轻、耐老化、宁静可靠等好处,可方便地与金属桥架配套利用,在化工、冶金、煤油等强腐化环境得到利用  玻璃钢桥架是一种全关闭型电缆桥架,它最实用于敷设谋略机电缆、、电缆及别的高敏锐体系的等,它对控制电缆的屏蔽滋扰和重腐化环境中电缆的防护都有较好结果。  玻璃钢桥架具有应用广、强度高、重量轻、布局合理、造价低、寿命长、防腐性强、施工简略,配线机动、安置尺度、外形都雅的特点,对您处的技能改革、扩充电缆,维护检修均带来方便。玻璃钢桥架的安置可因地制宜。  玻璃钢桥架实用于电压在10千伏以下的,以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆等室阁房外架空电缆沟、隧道的敷设。可随工艺架空敷设;楼板、梁下吊装;室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装,还可在露天立柱或支墩上安置。大型多层桥架吊装时,应只管即便接纳立柱两侧对称敷设。JBQ系列玻璃钢桥架可水平、垂直敷设,可转角、T字型、十字形分支;可调宽、调高、变径。  玻璃钢桥架新的扩展应用范畴有,煤油、化工、电力、轻工、、电讯等方面。它具有重量轻,载荷大,造型都雅、布局简略,安置方便等好处,它既实用于动力电缆的安置,也实用于控制电缆的敷设。式电缆桥架其外貌处理惩罚可根据用户必要分为镀锌、静电喷塑和三种,在重腐化环境中可作特别防腐处理惩罚。托盘式电缆桥架可备护罩,必要配护罩时可在订大跨距电缆桥架是一种较一样平常电缆桥架的支持跨度大,且由于布局上计划精良,因而又比一样平常电缆桥 架具有承载本领大等特点的桥架,以是它不但实用于炼油、化工、纺织、呆板、冶金、电力、电视、广播等工矿企事业的室内外电缆架空的敷设,也可作为地下的工 事,比方:地铁、人防工程的电缆沟和电缆隧道内支架。  玻璃钢桥架给我们带来了太多太多的方便,没有它,我们会有许多事情都不能做到,我们是不是应该对它给予更多的呵护和维护呢?全国统一免费热线
当前位置: &
& 详细内容
2.应正在以下处所设置吊架或支架:
8.1 桥架旁边偏差没有除夜于50mm;
4. 桥架衔接板螺栓流动松固无漏掉,螺母位于桥架外侧。
6. 金属桥架及其支架全长应没有少于2处接地或接整。
1. 直线段长度跨越30m,铝合金或玻钢造桥架长度跨越15m时,设有伸缩节跨越修建变形缝处设置赔偿装配.
2.3 转弯处;
8.2 桥架水平度每米偏差没有应除夜于2mm;
最省事的装配法,玻璃钢桥架主要有钢造、铝合金造及玻璃钢造等。玻璃钢桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。电缆桥架的装配主要有沿顶板装配。沿墙水平战垂直装配、沿竖井装配、沿空中装配。沿电缆沟及管道支架装配等。装配所用收(吊)架可选用成品或克己。收(吊)架的流动办法主要有预埋铁件上焊接,收缩螺栓流动等。玻璃钢桥架装配应相符以下规定:
3. 吊架战支架装配保持垂直、整齐、稳定、无倾斜征象。
7. 金属桥架间衔接片两头没有少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接流动螺栓,并且衔接片两头跨接没有小于4mm2的铜芯接地线。
8.3 桥架垂直度偏差没有应除夜于3mm
5. 缆桥架应敷设正在易燃易爆气体管道战热力管道的下圆。
2.2 每间距1.5~3m处;
8. 桥架装配应相符以下要求:
2.1 桥架谈论两头0.5m处;
2.4 垂直桥架每隔1.5米处.
2.1 桥架谈论两头0.5m处;
8.1 桥架旁边偏差没有除夜于50mm;
2.2 每间距1.5~3m处;
6. 金属桥架及其支架全长应没有少于2处接地或接整。
8.2 桥架水平度每米偏差没有应除夜于2mm;
本创文章转载请说明:,版权回镇江华腾电器装备有限公司全体 玻璃钢桥架最省事的装配法,玻璃钢桥架主要有钢造、铝合金造及玻璃钢造等。玻璃钢桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。电缆桥架的装配主要有沿顶板装配。沿墙水平战垂直装配、沿竖井装配、沿空中装配。沿电缆沟及管道支架装配等。装配所用收(吊)架可选用成品或克己。收(吊)架的流动办法主要有预埋铁件上焊接,收缩螺栓流动等。玻璃钢桥架装配应相符以下规定:
5. 缆桥架应敷设正在易燃易爆气体管道战热力管道的下圆。
8.3 桥架垂直度偏差没有应除夜于3mm
1. 直线段玻璃钢桥架长度跨越30m,铝合金或玻钢造桥架长度跨越15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越修建变形缝处设置赔偿装配.
7. 金属桥架间衔接片两头没有少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接流动螺栓,并且衔接片两头跨接没有小于4mm2的铜芯接地线。
3. 吊架战支架装配保持垂直、整齐、稳定、无倾斜征象。
2.3 转弯处;
2.玻璃钢桥架应正在以下处所设置吊架或支架:
8. 桥架装配应相符以下要求:
2.4 垂直桥架每隔1.5米处.
4. 桥架衔接板螺栓流动松固无漏掉,螺母位于桥架外侧。
上一条:
下一条:销售热线:
地址:河北省衡水市枣强县富强北路
行业常识您所在的位置: >>
>> 浏览文章
玻璃钢桥架的选择要点
来源:玻璃钢制品厂
上传时间:日
浏览次数:次
  玻璃钢桥架起着保护电缆的作用,因此,选择好的玻璃钢桥架需要遵循几个要点,以便在选购的产品时可以更快的选定产品。
  玻璃钢桥架选择要点如下:
  1.好的玻璃钢桥架要耐腐蚀,因此,在选购时我们要看其材料的质量。
  2.选购玻璃钢桥架,要选择专业的生产厂家,专业的玻璃钢桥架生产厂家的生产标准将严格按照相关标准及设计要求设计生产,产品质量有保证。
  玻璃钢桥架与各种管道穿插时,其净间隔应满足下列需求:
  (1)与通常工艺管道穿插时,不小于300mm。
  (2)与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方穿插时,应不小于500mm,且在穿插处用防腐蚀盖板将玻璃钢电缆桥架维护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm(d为管道外径)。
  (3)与热力管道穿插,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在穿插处使用隔热板(例如石棉板)将玻璃钢电缆桥架维护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)。
相关产品Related Products
  改进型BJS-X型玻璃钢酸雾净化塔采用玻璃钢制品厂的
  一、玻璃钢桥架(玻璃钢电缆桥架)及钢制桥架的主要
热门点击:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
玻璃钢桥架技术协议资料.doc 11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
········
拉挤玻璃钢电缆桥架技术协议
卖方:河北京冀防爆电器仪表有限公司
卖方:河北京冀防爆电器仪表有限公司
一、经双方共同友好协商,就xxxxxx公司拉挤玻璃钢电缆桥架制订。卖方应提供符合国标、行业标准和本协议书的优质产品。
本协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
二、如产品出现质量问题,卖方在接到买方电话通知后,卖方应在2小时内给与答复,同时派技术服务人员24小时内到达现场及时排除故障,达到设备正常运行要求。
使用现场环境条件
(1)环境温度:年平均最高气温+32℃、年平均最低气温-8℃、极端最高气温+42.9℃、极端最低气温-16℃
(2)环境湿度:年平均相对湿度69.6%
(3)平均海拔:71m左右
(4)污染等级:按GB/T中4.5规定污染等级3级
(5)降雨量:年降水量670mm
四、技术要求:
1、桥架采用专用拉挤不饱和聚脂树脂和无碱玻璃纤维制品等设备,拉挤加热一次成型。
2、桥架全部采用螺栓连接,且规格型号合适,不能刮擦电缆。
3、外观:材质均匀,表面光洁平整,颜色均匀,无气泡、针孔、裂纹、划伤,无分层、打折、鼓包等缺陷,锯、切、冲中断面及连接孔断面边缘应整齐、无分层毛刺;
4、外形尺寸偏差:长度:当长度小于等于2000mm时,公差为±4.0mm;当长度大于2000mm时,公差为±8.0mm;宽度:当宽度小于等于100mm是,公差为±1.5mm;当宽度大于100小于400时,公差为±2.5mm;当宽度大于等于400时,公差为±4.0mm;高度:当高度小于等于100时,公差为±1.5mm;当高度大于等于100时,公差为±2.5mm;平面度、垂直度:桥架表面平面度允差为每米不大于±5mm,端面切口垂直度不大于1/1000;
5、帮边厚度:400系列以上:≥6mm,400系列以下(含400):≥5mm,盖板厚度:400系列以上:≥4.5mm,400系列以下(含400):≥3.5mm
6、挠度:桥架支撑间距3米情况下挠度≤10mm;
7、必须具有耐高温及防强腐蚀能力,在恶劣的酸、碱、盐、氨等环境下使用寿命达20年,不老化、不褪色;
8、桥架、连接件等的结构,能满足强度、刚度及稳定性的要求;
9、连接板、连接螺栓灯受力附件的强度与桥架本体结构强度相适应;
五、玻璃钢桥架主要技术参数:
序号 项目 招标方要求值
1 抗拉伸强度 ≥200MPa
2 抗弯曲强度 ≥300MPa
3 冲击 强度 ≥16.90KJ
4 抗压强度 ≥350kg/cm
5 均载能力 100~300kg/㎡
6 弯曲负载变形温度 ≥200℃
7 耐油性 油中浸泡30天无异常变化
8 耐水性 25℃自来水中浸泡30天无异常变化
9 耐酸性 20%硫酸溶液中浸泡15天无异常变化
10 低温性能 -40℃±5℃低温箱中24h无异常变化
11 高温性能 70℃±5℃24h无异常变化
12 巴氏硬度 ≥45
13 比重 1.9~2.2kg/㎡
14 耐电弧 180~190S
15 漏电起痕指数 CTI≥600
16 击穿电压 ≥70KV
17 扰度 1/200
六、供货范围一览表(见附表)。
上述列入的标准,可能不全面,在本次订购的设备,应在设计、制造、检验中,根据中华人民共和国机械行业标准JB/T或CECS31-2006标准电控配电用电缆桥架执行。
七. 铭牌与标志
电缆桥架的每单元都应有铭牌,铭牌应贴在明显易见处。铭牌至少要包括以下内容
制造厂名称及商标
产品型号及规格
出厂年月或编号
外壳的防护等级
八. 质量保证和服务
1.卖方应在材料进厂、检验、制造及检验出厂等环节按照ISO9001质量体系要求进行严格控制,尤其是关键工序更要严格控制,制造交付符合国家标准和本技术协议要求的合格产品。
2.卖方对所提供的电缆桥架的制造质量、技术规格负有完全责任。
3.在质量保证期内,若发现卖方提供的电缆桥架有任何质量问题,卖方应进行必要的计费更换。质量保证期为货到后12个月。
九. 包装运输
1电缆桥架采用裸体包装,包装应符合GB/T13384的规定。每批产品在明显易见处配置合适的标签。标签中应至少含有以下内容:
产品名称(含有型号、规格)
制造厂名称、出厂日期(年、月)
产品合格证
出厂检验报告