三层自建房钻孔桩没放钻孔灌注桩钢筋笼长度行吗

施工技术分区
查看: 4781|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
钻孔灌注桩笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?
如题,因存在争议,有的认为必须要焊接,有的认为绑扎可以,请问:
1.钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?在哪本书上有相应的规定呢?
2.如果是旋挖桩桩的钢筋笼,在桩头破除后发现不够,纵筋接长时用绑扎连接可不可以?
打赏:5土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1473帖子
五星工程师, 积分 1473, 距离下一级还需 1027 积分
可以,只要你不觉得麻烦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分425帖子
五星助理工程师, 积分 425, 距离下一级还需 75 积分
& & 首先第一个问题,我没看到过那本规范上有明确的规定,一般设计图纸上有说明,如果设计无要求时,但根据经验还是建议楼主采用机械连接或焊接接头,因为钢筋笼在加工完成后需要吊装入孔,不管用几点起吊,吊装时钢筋笼的受力都比较大,绑扎接头不可靠。
& & 第二个问题,不是能不能用绑扎接头的问题,是无法采用绑扎连接,因为存在一个受力钢筋同一连接区段内接头百分率的问题,有些时候为了满足这一条,还不得不剔桩,如果楼主采用绑扎搭接,你需要向下剔多深的桩,才能满足同一连接区段内的接头百分率不大于50%?具体的楼主可以参考GB5条的相关规定。
& & 个人的一点见解,不妥之处,还望海涵!
&很有专业水平啊&
<p id="rate_35462" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分7283帖子
五星高级工程师, 积分 7283, 距离下一级还需 1717 积分
绑扎 没问题&&楼上说的很到位
问题是 绑扎的 笼子吊起来不变形么&&岂不是浪费很多钢筋&&制作钢筋笼子也很费事&&基础桩的钢筋其实作用不大&&
只代表个人愚见,多看书,多学习!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分2270帖子
五星工程师, 积分 2270, 距离下一级还需 230 积分
板凳楼主说的很到位啊!不过关于钢筋接头百分率的规范是用“宜”和“不宜”来说的,因此也不是不能达到100%,你能找到足够的理由,不剃桩也还是可以的。
以经验为指导、以图集为依据、以规范为准绳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华25积分753帖子
你好!我是施工分区的管理员。为了统一管理大家提出的问题,我们推出了问答版块,首页和施工分区都有入口,希望大家配合,有问题统一发到问答板块去。对于积极配合的朋友,给予5个土木币的奖励(提问时要@木荣古儿)。
问答入口:
16:08 上传
16:09 上传
怎么@木荣古儿呢?
16:09 上传
想要获取更多资料,请扫下方的二维码,易筑施工&&期待您的关注!
点击直接提问:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1511帖子
五星工程师, 积分 1511, 距离下一级还需 989 积分
也要看桩的用途
听众数收听数自我介绍2015市政增项。最后登录注册时间主题精华0积分2533帖子
一星高级工程师, 积分 2533, 距离下一级还需 467 积分
关键是绑扎后掉笼子要闪了。还有为什么不焊接呢?焊接节省钢筋,平焊的话质量很有保证的。
每一丁点的努力都会在今后得到体现.加油!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分804帖子
三星工程师, 积分 804, 距离下一级还需 146 积分
承压桩钢筋绑扎搭接是没问题的,抗拔桩采用绑扎搭接不合适,这个要分析构件受力性质。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分632帖子
一星工程师, 积分 632, 距离下一级还需 18 积分
天籁村 发表于
首先第一个问题,我没看到过那本规范上有明确的规定,一般设计图纸上有说明,如果设计无要求时,但根据 ...
很有专业水平啊
高级工程师
高级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 5623|回复: 0
现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本帖最后由 安琪儿 于
11:46 编辑
现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治
(一)钢筋笼碰坍桩孔
1.现象:吊放钢筋笼入孔时。已钻好的孔壁发生坍塌。
2.危害:施工无法正常进行,严重时埋住钢筋笼。
3.原因分析:
(1)钻孔孔壁倾斜、出现缩孔等孔壁极不规则时,由于钢筋笼入孔撞击而坍孔。
(2)吊放钢筋笼时。孔内水位未保持住坍孔。
(3)吊放钢筋笼不仔细,冲击孔壁产生坍孔。
4.预防措施:
(1)钻孔时,严格掌握孔径、孔垂直度或设计斜桩的斜度,尽量使孔壁较规则。如出现缩孔,必须加以治理和扩孔
(2)在灌注水下混凝土前,要始终维持孔内有足够水头高。
(3)吊放钢筋笼时,应对准孔中心,并竖直插入。
5.治理方法:同“一、(一)”的治理方法。
(二)钢筋笼放置的与设计要求不符
1.现象:钢筋笼吊运中变形。钢筋笼保护层不够。钢筋笼底面标高与设计不符。
2.危害:使桩基不能正确承载。造成桩基抗弯、抗剪强度降低。桩的耐久性大大削弱等。
3.原因分析:
(1)桩钢筋笼加工后,钢筋笼在堆放、运输、吊人时没有严格按规程办事,支垫数量不够或位置不当,造成变形。
(2)钢筋笼上没有绑设足够垫块,吊人孔时也不够垂直,产生保护层过大及过小。
(3)清孔后由于准备时间过长。孔内泥浆所含泥砂,钻渣逐渐又沉落孔底,灌注混凝土前没按规定清理干净,造成实际孔深与设计不符,形成钢筋笼底面标高有误。
4.预防措施:
(1)钢筋笼根据运输吊装能力分段制作运输。吊入钻孔内再焊接相连接成一根。
(2)钢筋笼在运输及吊装时,除预制焊接时每隔2.0m设置加强箍筋外,还应在钢筋笼内每隔3.0~4.0m装一个可拆卸的十字形临时加强架,待钢筋笼吊入钻孔后拆除。
(3)钢筋笼周围主筋上,每隔一定间距没混凝上垫块或塑料小轮状垫块,使混凝上垫块厚和小轮半径符合设计保护层厚。
(4)最好用导向钢管固定钢筋笼位置,钢筋笼顺导向钢管吊入孔中。这样,不仅可以保证钢筋的保护层厚符合设计要求,还可保证钢筋笼在灌注混凝土时,不会发生偏离。
(5)做好清孔,严格控制孔底沉淀层厚度,清孔后,及早进行混凝土灌注。
现场钻孔桩在灌注水下混凝土时的质量通病及防治
(一)导管进水
1.现象:灌注桩首次灌注混凝土时,孔内泥浆及水从导管下口灌入导管;灌注中,导管接头处进水;灌注中,提升导管过量,孔内水和泥浆从导管下口涌人导管等现象。
2.危害:导管进水,轻者造成桩身混凝土离析,轻度央泥;重者产生桩身混凝土有夹层甚至发生断桩事故。
3.原因分析:
(1)首次灌注混凝土时,由丁灌满导管和导管下口至桩孔底部问隙所需的混凝土总量计箅不当,使首灌的混凝土不能埋住导管下口,而是全部冲出导管以外,造成导管底口进水事故。
(2)灌注混凝土中,山于未连续灌注,在导管内产生气囊。当又一次聚集大量混凝士拌合物猛灌,导管内气囊产生高压,将两节导管间加入的封水橡皮垫挤出,致使导管接口漏空而进水。
(3)导管拼装后,未进行水密性试验。由于接头不严密,水从接口处漏入导管。
(4)测深时,误削造成导管提升过量,致使导管底口脱离孔内的混凝上液面,使泥水进入。
4.预防措施:
(1)确保首批灌注的混凝土总方量,能满足填充导管下口与桩孔底面间隙和使导管下口首灌时被埋没深度≥1m的需要。首灌前,导管下口距孔底一般不超过0.4m。
(2)在提升导管前,用标准测深锤(锤重不小于4kg,锤呈锥状。吊锤索用质轻,拉力强,浸水不伸缩的尼龙绳)测好混凝上表面的深度,控制导管提升高度,始终将导管底口埋于已灌入混凝上液面下不少于2m。
(3)下导管前。导管应进行试拼,并进行导管的水密性、承压性和接头抗拉强度的试验。试拼的导管,还要检查其轴线是否住一条直线上。试拼合格后,各节导管应从下而上依次编号,并标示累计长度。入孔拼装时,各节导管的编号及编号所在的圆周方位,应与试拼时相同,不得错、乱,或编号不在一个方位。
(4)首灌混凝土后,要保持混凝土连续地灌注。尽量缩短间隔时间。当导管内混凝上不饱满时,应徐徐地灌注,防止导管内形成高压气囊。
5.治理方法:首灌底口进水和灌注中导管提升过量的进水,一旦发生,停止灌注。利用导管作吸泥管,以空气吸泥法,将已灌注的混凝土拌合物全部吸出。针对发生原因,予以纠正后,重新灌注混凝土。
(二)导管堵管
1.现象:导管已提升很高,导管底口埋入混凝土接近1m。但是灌注在导管中的混凝土仍不能涌翻上来。
2.危害:造成灌注中断,易在中断后灌注时形成高压气囊。严重时,易发展为断桩。
3.原因分析:
(1)由于各种原因使混凝土离析,粗骨料集中而造成导管堵塞。
(2)由于灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已初凝,增大了管内混凝二卜下落的阻力,使混凝土堵在管内。
4.预防措施:
(1)灌注混凝土的坍落度宜在18~22cm之间。并保证具有良好和易性。在运输和灌注过程中不发生显著离析和泌水。
(2)保证混凝土的连续灌注,中断灌注不应超过30min。
5.治理方法:灌注开始不久发生堵管时,可用长杆冲、捣或用振动器振动导管。若无效果,拔出导管,用空气吸泥机或抓斗将已灌入孔底的混凝土清出。换新导管,准备足够储量混凝土,重新灌注。
(三)提升导管时,导管卡挂钢筋笼
1.现象:导管提升时,导管接头法兰盘或螺栓挂住钢筋笼,无法提升导管。
2.危害:使灌注混凝土中断,易诱发导管堵塞。易演变成断桩、埋导管事故。
3.原因分析:
(1)导管拼装后,其轴线不顺直,弯折处偏移过大,提升导管时,挂住钢筋笼。
(2)钢筋笼搭接时,下节的主筋摆在外侧,上节的主筋在里侧,提升导管时被卡挂住。钢筋笼的加固筋焊在主筋内侧,也易挂在导管上。
(3)钢筋笼变形成折线或者弯曲线,使导管与其发生卡、挂。
4.预防措施:
(1)导管拼装后轴线顺直,吊装时,导管应位于井孔中央,并在灌注前进行升降是否顺利的试验。法兰盘式接口的导管,在连接处罩以圆锥形白铁罩。白铁罩底部与法兰盘大小一致,白铁罩顶与套管头上卡住。
(2)钢筋笼分段入孔前,应在其下端主筋端部加焊一道加强箍,入孔后各段相连时,应搭接方向适宜,接头处满焊。
5.治理方法:
(1)发生卡挂钢筋笼时。可转动导管,待其脱开钢筋笼后,将导管移至孔中央继续提升。
(2)如转动后仍不能脱开时,只好放弃导管,造成埋管。
(四)钢筋笼在灌注混凝土时上浮
1.现象:钢筋笼入孔后,虽已加以固定。但在孔内灌注混凝土时,钢筋笼向上浮移。
2.危害:钢筋笼一旦发生上浮,基本无法使其归位,从而改变桩身配筋数量,损害桩身抗弯强度。
3.原因分析:混凝土由漏斗顺导管向下灌注时,混凝土的位能产生一种顶托力。该种顶托力随灌注时混凝土位能的大小,灌注速度的快慢,首批混凝土的流动度。首批混凝土的表面标高大小而变化。当顶托力大于钢筋笼的重量时。钢筋笼会被浮推上升。
4.预防措施:
(1)摩擦桩应将钢筋骨架的几根主筋延伸至孔底,钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定。
(2)灌注中,当混凝土表面接近钢筋笼底时,应放慢混凝土灌注速度,并应使导管保持较大埋深,使导管底口与钢筋笼底端问保持较大距离.以便减小对钢筋笼的冲击。
(3)混凝土液面进入钢筋笼一定深度后,应适当提升导管,使钢筋笼在导管下口有一定埋深。但注意导管埋入混凝土表面应不小于2m。
(五)灌注混凝士时桩孔坍孔
1.现象:灌注水下混凝土过程中,发现护简内泥浆水位忽然上升溢出护筒,随即骤降并冒出气泡,为坍孔征兆。如用测深锤探测混凝土面与原深度相差很多时,可确定为坍孔。
2.危害:造成桩身扩径,桩身混凝土夹泥,严重时,会引发断桩事故。
3.原因分析:
(1)灌注混凝士过程中,孔内外水头未能保持一定高差。在潮汐地区,没有采取措施来稳定孔内水位。
(2)护简刃脚周围漏水;孔外堆放重物或有机器振动,使孔壁在灌注混凝土时坍孔。
(3)导管卡挂钢筋笼及堵管时。均易同时发生坍孔。
4.治理方法:
(1)灌注混凝土过程中,要采取各种措施来稳定孔内水位。还要防止护筒及孔壁漏水,其措施同一、(五)的预防措施。
(2)用吸泥机吸出坍人孔内的泥土,同时保持或加大水头高,如不再坍孔,可继续灌注。
(3)如用上法处治,坍孔仍不停时,或坍孔部位较深,宜将导管、钢筋笼拔出,回填粘土,重新钻孔。
(六)埋导管事故
1.现象:导管从已灌入孔内的混凝土中提升费劲,甚至拔不出,造成埋管事故。
2.危害:埋导管使灌注水下混凝土施工中断,易发展为断桩事故。
3.原因分析:
(1)灌注过程中,由于导管埋入混凝土过深,一般往往大于6m。
(2)由于各种原因,导管超过0.5h未提升,部分混凝土初凝,抱住导管。
4.预防措施:
(1)导管采用接头形式宜为卡口式,可缩短卸导管引起的导管停留时间,各批混凝土均掺人缓凝剂,并采取措施,加快灌注速度。
(2)随混凝土的灌人,勤提升导管,使导管埋深不大于6m。
5.治理方法:
(1)埋导管时,用链式滑车、千斤顶、卷扬机进行试拔。
(2)若拔不出时,可加力拔断导管,然后按断桩处理。
(七)桩头浇注高度短缺
1.现象:已浇注的桩身混凝土,没有达到设计桩顶标高再加上0.5~1.0m的高度。
2.危害:在有地下水时,造成水下施工。无地下水时,需进行接桩,产生人力、财力和时问的浪费,加大工程成本。
3.原因分析:
(1)混凝土灌注后期,灌注产生的超压力减小,此时导管埋深较小。由于测深时,仪器不精确,或将过稠浆渣、坍落土层误判为混凝土表面,使导管提冒漏水。
(2)测锤及吊锤索不标准,手感不明显,未沉至混凝土表面,误判已到要求标高。造成过早拔出导管,中止灌注。
(3)不懂得首灌混凝土中,有一层混凝土从开始灌注到灌注完成,一直与水或泥浆接触,不仪受浸蚀,还难免有泥浆、钻渣等杂物混入,质量较差。必须在灌注后凿去。因此,对灌注桩的桩顶标高计算时,未在桩顶设计标高值上,增加0.5~1.0m的预留高度。从而在凿除后,桩顶低于没计标高。
4.治理方法:
(1)尽量采用准确的水下混凝土表面测深仪。提高判断的精确度。当使用标准测深锤检测时,可在灌注接近结束时,用取样盒等容器直接取样,鉴定良好混凝土面的位置。
(2)对于水下灌注的桩身混凝土,为防止剔桩头造成桩头短浇事故,必须在设计桩顶标高之上,增加0.5~1.0m的高度,低限值用丁泥浆比重小的、灌注过程正常的桩;高限值用于发生过堵管,坍孔等灌注不顺利的桩。
(3)无地下水时,可开挖后做接桩处理。
(4)有地下水时,接长护筒。沉至已灌注的混凝土面以下,然后抽水、清渣、按接桩处理。
(八)夹泥、断桩
1.现象:先后两次灌注的混凝土层之间,夹有泥浆或钻渣层,如存在于部分截面,为夹泥;如属于整个截面有夹泥层或混凝土有一层完全离析,基本无水泥浆粘结时,为断桩。
2.危害:夹泥、断桩使桩身混凝士不连续,无法承受弯矩和地震引起的水平剪切力,使桩报废。
3.原因分析:
(1)灌注水下混凝土时,混凝土的坍落度过小。集料级配不良,粗骨料颗粒太人,灌注前或灌注中混凝土发生离析;或导管进水等使桩身混凝土产生中断。
(2)灌注中。发生堵塞导管又未能处理好;或灌注中发生导管卡挂钢筋笼,埋导管,严重坍孔,而处理不良时,都会演变为桩身严重夹泥,混凝上桩身中断的严重事故。
(3)清孔不彻底或灌注时问过长,首批混凝土已初凝,而继续灌入的混凝土冲破顶层与泥浆相混;或导管进水,一般性灌注混凝土中坍孔,均会在两层混凝土中产生部分央有泥浆渣土的截面。
4.预防措施:
(1)混凝土坍落度严格按设计或规范要求控制住,尽量延长混凝士初凝时间(如用初凝慢的水泥,加缓凝剂,尽量用卵石,加人砂率,控制石料最人粒径)。
(2)灌注混凝土前,检查导管、混凝土罐车、搅拌机等设备是否正常,并有备用的设备、导管,确保混凝土能连续灌注。
(3)随灌混凝上,随提升导管。做到连灌、勤测、勤拔管,随时掌握导管埋入深度,避免导管埋入过深或过浅。
(4)采取措施,避免导管卡、挂钢筋笼;避免出现堵导管、埋导管、灌注中坍孔、导管进水等质量通病的发生。
5.治理方法:
(1)断桩或夹泥发生在桩顶部时。可将其剔除。然后接长护筒,并将护筒压至灌注好的混凝土面以下,抽水、除渣,进行接桩处理。
(2)对桩身在用地质钻机钻芯取样,表明有蜂窝、松散、裹浆等情况(取芯率小于40%时);桩身混凝士有局部混凝土松散或夹泥、局部断桩时,应采用压浆补强方法处理。
(3)对于严重夹泥、断桩,要进行重钻补桩处理。
Powered by
如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。第1页/共4页
L ----- 主筋长度
d ----- 主筋直径
N1 ----- 搭头个数 N1=INT(L/12或9)
N2 ----- 主筋根数
N3 ----- 桩数
g ----- 每米钢筋重量¢25总重量(KG)3¢8总重量(KG)
@ ----- 螺旋筋间距
D ----- 钢筋笼直径(桩径减保护层厚度)d ----- 螺旋筋直径
N3 ----- 桩数
N4 ----- 螺旋筋构件个数
N4=ROUND(L/@-1,0)g ----- 每米钢筋重量
(3)加强筋计算公式:43¢12总重量(KG)L ----- 笼长度
@ ----- 加强筋间距
D ----- 钢筋笼直径
d ----- 加强筋直径
第1页/共4页
寻找更多 ""地区:武汉
头衔:砌墙工
悬赏分:30
浏览数:47
请问钻孔灌注桩钢筋笼计算方法?
1螺旋箍,加劲箍、纵筋、主筋如何计算?这个在钢筋软件里又怎么输入看,顺便看下我输的是不是对的?
2麻烦说详细点哈,还有我对钢筋的锚固不是很清楚,请各位大侠详细告诉下,什么时候钢筋的锚固是多少。谢谢啦。
问题补充:
桩直径是1m
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
在单构件-参数输入-选择图集里,照图纸输入就行了
锚固什么的看图纸上有说明的
那个图集里的护壁钢筋如果没有把钢筋信息删掉就行了
最后一个图就是这样输入的啊,箍筋和加劲箍
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
&#160;&#160;&#160;&#160;
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务

我要回帖

更多关于 钻孔灌注桩钢筋笼上浮 的文章

 

随机推荐