广东省柔性铸铁排水管管施工定额

政府部门网站
中华人民共和国政府
中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部标准定额司
广东省政府
广东建设信息网
广州市人民政府
深圳市人民政府
珠海市人民政府
汕头市人民政府
佛山市人民政府
韶关市人民政府
河源市人民政府
梅州市人民政府
惠州市人民政府
汕尾市人民政府
东莞市人民政府
中山市人民政府
江门市人民政府
阳江市人民政府
湛江市人民政府
茂名市人民政府
肇庆市人民政府
清远市人民政府
潮州市人民政府
揭阳市人民政府
云浮市人民政府
造价机构网站
国家工程建设标准化信息网
工程造价咨询企业造价师管理
中国建设工程造价管理协会
安徽工程造价信息网
北京工程造价信息网
福建省建设工程造价信息网
甘肃工程造价信息网
广西造价信息网
贵州省工程造价信息网
海南工程造价信息网
河北工程造价信息网
河南省建设工程造价信息网
黑龙江省建设工程造价管理总站
湖北建设工程造价信息网
湖南省建设工程造价网
吉林省工程造价信息网
江苏省工程造价信息网
江西工程造价信息网
辽宁工程造价信息网
内蒙古工程造价信息网
宁夏建设工程造价信息网
青海省工程建设标准造价信息网
山东省工程建设标准造价信息网
山西省工程建设标准定额信息网
陕西工程造价信息网
四川省工程造价信息网
天津建设工程信息网
新疆工程造价信息网
云南省建设工程造价信息网
浙江建设工程造价信息网
重庆市建设工程造价信息网
广东省工程造价协会
我省各市造价信息网
软件公司网站
易达清单大师系列软件
广东同望科技股份有限公司
广联达工程计价软件
深圳市斯维尔软件科技有限公司
广州爱益倍建筑软件有限公司
殷雷建设工程计价软件
广东华联软件科技有限公司
你所在位置:&&&&&&&&&
广东省安装工程综合定额
下午 03:31:50 来源:
点击数:57211
第一册& 机械设备安装工程
本册定额包括切削设备安装、锻压设备安装、铸造设备安装、起重设备安装、起重机轨道安装、输送设备安装、电梯安装、风机安装及拆装检查、泵安装及拆装检查、压缩机安装、工业炉设备安装、煤气发生设备安装、附属设备安装及灌浆、橡胶制品加工机械设备安装、医药加工机械设备安装、给排水机械设备安装、其他机械安装等内容,共C.1.17章2268个子目。其中
C.1.1切削设备安装定额包括台式及仪表机床、车床、立式车床、钻床、镗床、磨床、铣床、齿轮及螺纹加工机床、刨床、插床、拉床、超声波及电加工机床、其他机床、木工机械、跑车木工带锯机、其他木工设备等内容共151个子目;
C.1.2锻压设备安装定额包括机械压力机、液压机、自动锻压机及锻压操作机、空气锤、模锻锤、自由锻锤及蒸汽锤、剪切机和弯曲校正机、水压机等内容共91个子目;
C.1.3铸造设备安装定额包括砂处理设备、造型及造芯设备、落砂及清理设备、抛丸清理室、金属型铸造设备、材料准备设备、铸铁平台等内容共46个子目;
C.1.4起重设备安装定额包括电动双梁桥式起重机、吊钩抓斗电磁铁三用桥式起重机、双小车吊钩桥式起重机、锻造桥式起重机、淬火桥式起重机、加料及双钩挂梁桥式起重机、吊钩门式起重机、梁式起重机、电动壁行及旋臂起重机、电动葫芦及单轨小车等内容共95个子目;
C.1.5起重机轨道安装定额包括钢梁上安装轨道[钢统1001]、混凝土梁上安装轨道[G325]、GB110鱼腹式混凝土梁上安装轨道、C7221鱼腹式混凝土梁上安装轨道[C7224]、混凝土梁上安装轨道[DJ46]、电动壁行及悬臂起重机轨道安装、地平面上安装轨道、电动葫芦及单轨小车工字钢轨道安装、悬挂工字钢轨道及&8&字型轨道安装、车挡制作与安装等内容共93个子目;
C.1.6输送设备安装定额包括斗式提升机、刮板输送机、板式(裙式)输送机、螺旋输送机、悬挂输送机、固定式胶带输送机、卸矿车及皮带秤等内容共95个子目;
C.1.7电梯安装定额包括机械压力机、液压机、自动锻压机及锻压操作机、空气锤、模锻锤、自由锻锤及蒸汽锤、剪切机和弯曲校正机、水压机等内容共114个子目;
C.1.8风机安装及拆装检查安装定额包括离心式通(引)风机、轴流通风机、离心式鼓风机、回转式鼓风机、其他风机等内容共118个子目;
C.1.9泵安装及拆装检查定额包括离心式泵、旋涡泵、往复泵、转子泵、真空泵、屏蔽泵、潜水泵安装及拆装检查等内容共240个子目;
C.1.10压缩机安装定额包括活塞式压缩机、回转式螺杆压缩机、离心式压缩机整体及解体安装等内容共109个子目;
C.1.11工业炉设备安装定额包括电弧炼钢炉、无芯工频感应电炉、电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉、冲天炉、加热炉及热处理炉、解体结构井式热处理炉等内容共44个子目;
C.1.12煤气发生设备安装定额包括煤气发生炉、洗涤塔、电气滤清器、竖管、附属设备、煤气发生设备附属其他容器构件安装、煤气发生设备附属分节容器外壳组焊等内容共42个子目;
C.1.13附属设备安装及灌浆定额包括立式管壳式冷凝器、卧式管壳式冷凝器及卧式蒸发器、淋水式冷凝器、蒸发式冷凝器、立式蒸发器、立式低压循环贮液器和卧式高压贮液器 (排液桶) 、氨油分离器、氨液分离器和空气分离器、氨气过滤器和氨液过滤器、中间冷却器、玻璃钢冷却塔、集油器、油视镜、紧急泄氨器、储气罐、乙炔发生器、乙炔发生器附属设备安装、水压机蓄势罐、小型空气分离塔、小型制氧机附属设备、零星小型金属结构件制作安装、制冷容器单体试密与排污、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆、设备减振台座安装等内容共141个子目;
C.1.14橡胶制品加工机械设备安装定额包括原料加工机械、炼胶机械设备、压出机械、压延设备、浸胶、涂胶设备、裁断、垫布整理卷布设备、轮胎机械设备、力车胎生产机械设备、胶管生产设备、平带生产设备、V带生产设备、模型制品生产设备、非模型制品生产设备、胶板生产设备、胶布生产设备、乳胶制品生产设备、轮胎翻修设备、再生胶生产设备、试验设备、机械化运输设备等内容共420个子目;
C.1.15医药加工机械设备安装定额包括制丸机、颗粒机、胶丸机、压榨机、压片机、安瓿切割机、压粉机、研磨机、筛粉机、石磨机、灌浆机、蒸馏水机、摇瓶机、洗瓶机、糖衣机、安瓿烘底烘瓶机、安瓿灌封、药膏灌封、印字、封口机、装瓶装袋机、轧盖贴商标、包装机、安瓿制造机、安瓿拉丝机、混合机、粉碎机、分装机等内容共104个子目;
C.1.16给排水机械设备安装定额包括拦污及提水设备、投药及消毒处理设备、水处理设备、排泥、撇渣和除砂机械、污泥脱水机械、闸门及驱动装置等内容共219个子目;
C.1.17其他机械安装定额包括溴化锂吸收式制冷机、制冰设备、冷风机、润滑油处理设备、膨胀机、柴油机、柴油发电机组、电动机及电动发电机组、空调系统设备、干燥分离破碎筛选机械设备、加油站设备等内容共146个子目。
二、适用范围
本册定额适用于新建、扩建及技术改造项目的机械设备安装工程。
三、编制原则
1、定额结构内容符合08规范的要求,满足工程量清单计价的需要。
2、采用&量价合一&的表现形式,消耗量体现全省的统一性,保证施工和安全生产的需要。
3、项目划分、计量单位和计算规则三者必须有机统一,简洁明了,便于投标报价、工程价款结算以及单位内部核算与管理。
4、项目的工、料、机消耗量在06计价依据的基础上,结合现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程下实际施工发生的社会平均水平来调整取定,科学理顺量价关系,贴近市场实际。
5、删减因工艺材料落后等因素需要淘汰的项目,完善近年来涌现的新技术、新工艺、新材料施工计价项目,利于促进&三新&技术产品的推广应用。
6、调整定额子目水平偏差和不合理部分。
7、补充完善工程各项费用的计价标准。
四、编制依据
本次定额主要依据的标准、规范有:
1、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-98;
2、《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB 50271-98;
3、《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272-98;
4、《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277-98;
5、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-98;
6、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-98;
7、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-98;
8、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-98;
9、《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL 5011-92;
10、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047-95;
11、《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HGJ 203-83;
12、《化工机器安装工程施工及验收规范》(对置式压缩机)HGJ204-83;
13、《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ205-92;
14、《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ206-92;
15、《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工泵用)HGJ207-83;
16、《机械产品目录(1996年)》;
17、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-201-2000);
18、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
19、《湖北省安装工程综合定额(2008)》。
五、项目设置情况
1、与06定额相比,本次编制时定额将原市政定额中给排水机械设备整章(除D.5.6.7中第5项&地脚螺栓孔灌浆&及第6项&设备底座与基础间灌浆&外)增加到安装定额本册,第一册由原来的16章增加到17章;
2、本册增加潜水泵、热泵冷(热)水机组安装定额子目。
六、定额消耗量的取定
1、补充的潜水泵安装定额消耗量参考了《湖北省安装工程综合定额》(2008)。
2、补充的热泵冷(热)水机组安装定额耗量参考了《湖北省安装工程综合定额》(2008)。
3、对定额人工消耗量进行调整,材料、机械含量基本未做调整。
七、有关事项的说明
1、计算设备重量时,除另有规定外,应按设备本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩和设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量计算。
2、压缩机安装定额中不包括下列内容,应另行计算。
(1)除与主机在同一底座上的电动机已包括安装外,其他类型的压缩机均不包括电动机、汽轮机及其他动力机械的安装。
(2)与主机本体联体的各级出入口第一个阀门外的各种管道空气干燥设备及净化设备、油水分离设备、废油回收设备、自控系统及仪表系统安装以及支架、沟槽、防护罩等制作、加工。
(3)介质的充灌。
(4)主机本体循环油(按设备带有考虑)。
(5)电动机拆装检查及配线、接线等电气工程
(6)离心压缩机的拆装检查。
3、本定额垂直吊装机械不是按利用厂房起重机编制的,而是按设备吨位配备吊装机械。
4、设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,计算该部分的制作安装费:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装内容内。应属设备配套供应而未供应,或供应的部件与设备本体图纸不一致,需现场进行加工制作时,其制作应另行使用相应定额进行计算。由供贷方另行委托制造单位制作时,费用由双方协商确定。
5、各种设备的清洗工作,其范围和内容是按照其&施工及验收技术规范&或&说明书&等技术文件的规定执行的,具体情况请参阅有关的技术规范或文件。
6、在现场组装的洗涤塔,其木格层均已做好并组成整块刷好防腐漆,其安装工作已包括在洗涤塔定额内。如木格层没有做好,没有组成整块,没有刷好防腐漆者,则木格层的制作及由散片组成整块、剧防腐漆等工作应另行计算。
7、在计算各站的系统调整费时,必须注意&站内工艺系统安装工程&是指&与各站生产工艺有直接关系的安装工程&,不包括非直接性的安装工程。此外,&站内&是指各站的&工艺系统内&,不是指&室内&、&室外&。
8、第一册、第三册,第九册中的风机安装界限的划分:
第一册中的风机安装是各类工业、化工、石油化工等新建、扩建及技术改造项目的风机安装;第三册中的风机安装是锅炉设备安装的附属机械,锅炉送风机、引风机及排粉风机;第九册中的风机安装是为生产、生活服务的通风空调风机设备安装。
9、工程量计算规则中各种设备的&净重量&均以设备的铭牌重量为准。如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重量为准。不包括设备的内衬的重量及设备安装后安装的内件的重量。
10、电梯安装定额已考虑了高层作业因素,不应计算超高和高层增加费。
11、设备安装项目中地脚螺栓是随设备配套的,所以设备安装项目中没有地脚螺栓含量。
12、机械设备安装时,利用车间内已有的桥式起重机吊装设备就位,执行定额时,不再调整定额中的机械费。
13、工业炉设备安装,除无芯工撰感应电炉包括内衬砌筑外,其他工业炉均不包括内衬砌筑。其他工业炉的内衬砌筑应按照第四册《炉窑砌筑工程》定额相应项目另行计算。
14、定额中对小型制冷站(库)、空压站、乙炔站、水压机蓄势站、制氧站、煤气站、泵站、换热站等工程(简称&小型工艺站(库)&)系统调整费的适用范围的界定:
本费用是指独立的小型站(库)工艺系统且需要施工单位进行系统调整时的费用,而工业生产工艺装置中的冷冻、空压、制氢、制氧等系统调整费,则按专业部门的规定计取。
15、活塞式D、M、H型对称压缩机的设备重量,按主机、电动机及随主机到贷的附属设备的总重量计算。不论附属设备是否随主机到货,计算设备重量时均包括附属设备的重量。
16、第一册&机械设备&适用于一般工业及民用建筑中常用的机械设备安装,其中风机、泵、压缩机的安装,如施工及验收技术规范要求必须解体拆装检查的,除使用安装定额外,同时执行拆装检查定额。其他专业中的同类传动设备安装,按照规范要求必须解体拆装检查的设备,也可执行第一册拆装检查定额。
17、第一册&机械设备&安装定额已包括设备灌浆。第二册&电气设备&、第三册&热力设备&、第五册&静置设备与工艺金属结构制作&中如发生地脚螺栓二次灌浆可执行第一册&机械设备&相应定额。
第二册& 电气设备安装工程
本册定额包括变压器、配电装置、母线、绝缘子、控制设备及低压电器、蓄电池、电机、滑触线装置、电缆、防雷及接地装置、10kV以下架空配电线路、配管、配线、照明器具、电梯电气装置、电气调整试验等内容,共十四章2200个子目。其中
C.2.1 变压器定额包括油浸电力变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装、电力变压器干燥、变压器油过滤等内容,共30个子目;
C.2.2 配电装置定额包括油断路器安装、真空断路器、SF6断路器安装、大型空气断路器、真空接触器安装、隔离开关、负荷开关安装、互感器安装、熔断器、避雷器安装、电抗器安装、电抗器干燥、电力电容器安装、并联补偿电容器组架及交流滤波装置安装、高压成套配电柜安装、组合型成套箱式变电站安装等内容,共76个子目;
C.2.3 母线、绝缘子定额包括绝缘子安装、穿墙套管安装、软母线安装、软母线引下线、跳线及设备连线、组合软母线安装、带形母线安装、带形母线引下线安装、带形母线用伸缩节头及铜过渡板安装、槽型母线安装、槽型母线与设备连接、共箱母线安装、低压封闭式插接母线槽安装、重型母线安装、重型母线伸缩器及导板制作、安装、重型铝母线接触面加工等内容,共136个子目;
C.2.4 控制设备及低压电器定额包括控制、继电、模拟及配电屏安装、硅整流柜安装、可控硅柜安装、直流屏及其他电气屏(柜)安装、控制台、控制箱安装、成套配电箱安装、低压封闭式插接母线槽进出分线箱、低压封闭式插接母线槽始端箱、控制开关安装、DZ自动空气断路器安装、熔断器、限位开关安装、控制器、接触器、起动器、电磁铁、快速自动开关安装、电阻器、变阻器安装、按钮、电笛安装、水位电气信号装置、仪表、电器、小母线安装、分流器安装、盘柜配线、端子箱、端子板安装及端子板外部接线、焊铜接线端子、压铜接线端子、压铝接线端子、穿通板制作、安装、基础槽钢、角钢安装、铁构件制作、安装及箱、盒制作、木配电箱制作、配电板制作、安装、流水开关接线、电磁开关接线、节能开关箱安装、自动冲洗感应器、风机盘管、风扇接线等内容,共166个子目;
C.2.5 蓄电器定额包括蓄电池防震支架安装、碱性蓄电池安装、固定密闭式铅酸蓄电池安装、免维护铅酸蓄电池安装、蓄电池充放电等内容,共48个子目;
C.2.6 电机定额包括发电机及调相机检查接线、小型直流电机检查接线、小型交流异步电机检查接线、小型交流同步电机检查接线、小型防爆式电机检查接线、小型立式电机检查接线、大中型电机检查接线、微型电机、变频机组检查接线、电磁调速电动机检查接线、小型电机干燥、大中型电机干燥等内容,共55个子目;
C.2.7 滑触线装置定额包括轻型滑触线安装、安全节能型滑触线安装、角钢、扁钢滑触线安装、圆钢、工字钢滑触线安装、滑触线支架安装、滑触线拉紧装置及挂式支持器制作、安装、移动软电缆安装等内容,共39个子目;
C.2.8 电缆定额包括电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板、电缆保护管敷设、桥架安装、混凝土电缆槽安装、电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装、电缆防腐、缠石棉绳、刷漆、剥皮、绝缘护套及电力设施编号牌安装、铝芯电力电缆敷设、铜芯电力电缆敷设、矿物绝缘电缆敷设、矿物绝缘电缆终端头、中间头安装、户内干包式电力电缆头制作、安装、户内浇注式电力电缆终端头制作、安装、户内热缩式电力电缆终端头制作、安装、户外电力电缆终端头制作、安装、浇注式电力电缆中间头制作、安装、热缩式电力电缆中间头制作、安装、成套型电缆头安装、控制电缆敷设、控制电缆头制作、安装、电缆鉴别等内容,共312个子目;
C.2.9 防雷及接地装置定额包括接地极(板)制作、安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、避雷针制作、安装、半导体少长针消雷装置安装、避雷引下线敷设、避雷网安装、桩承台接地线安装等内容,共68个子目;
C.2.10 10kV以下架空配电线路定额包括工地运输、施工定位、基础工程、电杆组立、横担安装、拉线制作、安装、导线架设、导线跨越及进户线架设、杆上变配电设备安装等内容,共126个子目;
C.2.11 配管、配线定额包括镀锌电线管敷设、钢管敷设、防爆钢管敷设、可挠金属套管敷设、塑料管敷设、金属软管敷设、金属线槽敷设、管内穿线、鼓形绝缘子配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、绝缘导线明敷设、钢索架设、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装、车间带形母线安装、接线箱安装、接线盒安装等内容,共377个子目;
C.2.12 照明器具定额包括普通灯具安装、装饰灯具安装、荧光灯具安装、嵌入式地灯安装、工厂灯及防水防尘灯安装、工厂其他灯具安装、医院灯具安装、霓虹灯安装、路灯安装、开关、按钮、插座安装、声控(红外线感应)延时开关、柜门触动开关安装、带保险盒开关安装、带保险盒插座安装、安全变压器、电铃、风扇安装、盘管风机开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器安装、红外线浴霸安装、风扇调速开关安装、多线式床头柜插座连插头、多联组合开关插座、多线插头连座安装、音响系统喇叭连线间变压器安装、有载自动调压器、自动干手装置安装、床头柜集控板安装、艺术喷泉电气设备安装、喷泉防水配电安装、艺术喷泉照明安装等内容,共477个子目;
C.2.13 电梯电气装置定额包括交流手柄操作或按钮控制(半自动)电梯电气安装、交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装、直流快速自动电梯电气安装、直流高速自动电梯电气安装、小型杂物电梯电气安装、电厂专用电梯电气安装、自动扶梯、步行道电气安装及调试、电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度等内容,共153个子目;
C.2.14 电气调整试验定额包括发电机、调相机系统调试、电力变压器系统调试、送配电装置系统调试、特殊保护装置调试、自动投入装置调试、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试、母线、避雷器、电容器、接地装置调试、电抗器、消弧线圈、电除尘器调试、硅整流设备、可控硅整流装置调试、普通小型直流电动机调试、可控硅调速直流电动机系统调试、普通交流同步电动机调试、低压交流异步电动机调试、高压交流异步电动机调试、交流变频调速电动机(AC-AC、AC-DC-AC)系统调试、微型电机、电加热器调试、电动机组及联锁装置调试、绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验等内容,共137个子目。
二、适用范围
本册定额适用于全省行政区域内新建、扩建项目中10kV以下工业与民用电气设备安装工程、城市道路路灯安装工程。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本定额主要依据的标准、规范有:
1、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90;
2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90;
3、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ-149-90;
4、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB
6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB
7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB
8、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92;
9、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92;
10、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92;
11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96;
12、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96;
13、《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96;
14、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96;
15、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
16、《电力建设安全工作规程(变电所部份)》DL7;
17、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部份)》DL;
18、《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-92;
19、《工业企业照明设计标准》GB50034-92;
20、《电力建设质量等级评定标准》;
21、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-202-2000);
22、《广东省安装工程综合定额(2006)》;
23、《国家建设标准设计图集》D301-1~3、D501-1~4、D702-1~3;
24、有关工程测算资料等。
五、项目设置情况
1、把&封闭母线槽进出分线箱&改名为&低压封闭式插接母线槽进出分线箱&。
2、删除电缆沟挖填、人工开挖路面、DN80以下规格的塑料保护管无混凝土基础暗敷、顶管、塑料电缆槽、阻燃电缆槽安装、竖直通道电缆敷设、敷设电缆辅助设施安装、、柱主筋与圈梁筋焊接、土石方工程、硬质聚氯乙烯管敷设、刚性阻燃管吊棚内敷设、瓷夹板配线、塑料夹板配线、木槽板配线、塑料槽板配线、带保险开关、插座暗装定额。
3、补充10mm2铝芯和铜芯电力电缆敷设、铜芯电缆终端头、中间头制作安装、钢铝窗接地(导线)、避雷小短针安装(避雷网上)、钢管埋地敷设、刚性阻燃管埋地敷设定额。
4、扩充桩承台接地线安装定额。
5、合并&单相明、暗装插座&定额子目。&
六、定额消耗量的取定
1、人工消耗量,在06定额基础上平均下浮10%调整。
2、敷设电缆辅助设施定额取消后,将其摊销到35mm2以上电缆敷设定额内。
3、电力变压器干燥增加0.5张石棉水泥板消耗量。出于防火须要,该子目取消了松杂木方材,而用石棉水泥板替代。
4、C2-1-3至C2-1-4子目(1000KVA、2000KVA油浸电力变压器安装)取消5t汽车式起重机台班消耗量,保留8t汽车式起重机台班消耗量。因在施工中使用8t汽车式起重机已能完成作业。C2-1-5(4000KVA油浸电力变压器安装)子目取消8t载重汽车台班消耗量,改为10t载重汽车台班消耗量,取消5t、8t汽车式起重机台班消耗量,改用12t汽车式起重机台班消耗量。因4000KVA油浸电力变压器自重8.6t,所以改用10t载重汽车。考虑到吊装时留有一定余量及吊臂转动须要,所以改用12t汽车式起重机吊装。
5、C2-2-72子目(1000KVA组合型成套箱式变电站安装)取消5t汽车式起重机台班消耗量,改用8t汽车式起重机台班消耗量。C2-2-75至C2-2-76(1000KVA、1600KVA组合型成套箱式变电站安装)子目取消5t载重汽车台班消耗量,改为8t载重汽车台班消耗量,取消5t汽车式起重机台班消耗量,改用8t汽车式起重机台班消耗量。因1000KVA、1600KVA组合型成套箱式变电站本体自重5.5t及5.9t,所以改用8t载重汽车及8t汽车式起重机。
6、取消组合型成套箱式变电站安装中的附注,因采用什么类型开关由供用电方案决定,定额中说明无意义。
7、混凝土杆中的C2-10-60、C2-10-61(15、18米混凝土杆)、C2-10-75子目(15米混凝土撑杆)子目,因汽车式起重机的吊臂长度不够,原5t汽车式起重机台班,改为8t汽车式起重机台班。
8、因试验设备的更新或试验设备使用范围扩大,用单台试验设备代替原多台试验设备,台班消耗量取原单台最大消耗量。如原高压试验变压器、直流高压发生器、高压整流硅堆、滤波器设备用便携式直流高压发生器设备代替,原高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测试仪用绝缘电阻测试仪代替,原晶体管图示仪、数字存储示波器用数字存储示波器代替。用单台新试验设备更换原单台旧试验设备,台班消耗量不变,如原轻型试验变压器用耐压操作箱代替。
9、用单台试验设备代替原多台试验设备,台班单价取原台班单价的最大值单价乘1.05。用单台新试验设备更换原单台旧试验设备,台班单价按原台班单价乘1.05。
10、灯具支架和金属软管从原定额含量中分离出来,另执行相应项目。
11、线缆连接的绝缘材料统一采用电气绝缘塑料带。
12、线管接地按现行施工规范,将原来采用导线跨接方式修改为采用镀锌地线夹接地,因此调整换算接地材料。
13、铜芯电缆头制作安装原按铝芯电缆头制作安装乘以系数计算,现重新补充换算生成铜芯电缆头制作安装定额。
七、有关事项的说明
1、电缆沟开挖、电缆井、机械顶管工程应执行市政工程综合定额相应子目。
2、为了明确10KV配电系统及变压器调试子目的套用,10KV配电系统调试及变压器系统调试计算规则如图所示。
3、电缆敷设定额综合综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合计算的方式,但在竖直通道中敷设的电缆需要执行分部分项增加费用标准的规定,按该部分的人工费的25%计算增加费用。
4、关于送配电设备系统调试章节,其定额所含的全部工作内容,井非指其中某一个子目的工作内容和范围。凡含有断路器的系统,都应计取调试费。因为,断路器具有过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。但系统数量并非按断路器数量计算。此外,凡供电设备回路系统中不含&需要调试的元件&,则一律不得计取调试费。
(1)一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算:
①配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的&配电装置系统调试&定额。
②每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。
③民用电度表的调整校验屑于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。
④高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。
(2)备用回路一般情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计算系统调试费。
(3)低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。
第三册& 热力设备安装工程
本册定额包括中压锅炉设备、汽轮发电机设备、燃料供应设备、冲渣与冲灰设备、水处理专用设备、工业与民用锅炉等安装和炉墙砌筑内容,共七章530个子目。
C.3.1 中压锅炉设备安装定额包括锅炉本体、锅炉附属机械设备和锅炉专用辅助设备等内容,共136个子目。
C.3.2& 汽轮发电机设备安装包括汽轮发电机本体、汽轮发电机成套附属机械设备和汽轮发电机专用辅助设备等内容,共93个子目。
C.3.3& 燃料供应设备安装定额包括斗轮堆取料机、皮带运输机、输煤转运站落煤设、配仓皮带机、卸煤机、斗链提升机、破碎机、共振筛、电动卸料车、犁式卸料机、皮带秤、点火燃油设备及附属机械安装等内容,共145个子目。
C.3.4& 冲渣、冲灰设备安装定额包括捞渣机、碎渣机、箱式冲灰器、砾石过滤器、空气斜槽、灰渣沟插板门、电动灰斗闸板门、电动三通门和锁气器安装等内容,共35个子目。
C.3.5 &水处理专用设备安装定额包括钢筋混凝土池类工艺流程装置、澄清设备、机械过滤器、电渗析器、软化器、衬胶离子交换器、水箱、除二氧化碳器、其他水处理设备、油处理等设备安装和水处理设备系统试运内容,共113个子目。
C.3.6 &炉墙砌筑定额包括敷管式及膜式水冷壁炉墙砌筑、框架式炉墙砌筑、敷管及框架式炉顶炉墙砌筑、炉墙中局部耐火混凝土、耐火塑料及保温混凝土浇灌、炉墙填料填塞、送粉管道弯头防磨及冲灰沟内衬砌筑、文丘里管和捕滴筒内衬等内容,共41个子目。
C.3.7 工业与民用锅炉安装定额包括锅炉本体和锅炉附属及辅助设备安装等内容,共67个子目。
二、适用范围
《广东省安装工程综合定额(2010)》第三册《热力设备安装工程》(以下简称本定额) 包括中压锅炉设备、汽轮发电机设备、燃料供应设备、冲渣与冲灰设备、水处理专用设备、工业与民用锅炉等安装和炉墙砌筑内容,适用于25MW以下汽轮发电机组、130t/h以下锅炉设备的安装工程。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本定额主要依据的标准和规范有:
1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程(1996年)》;
2、《热水锅炉安全技术监察规程(1997年)》劳锅字[1997]74号;
3、《压力容器安全技术监察规程(1990年)》;
4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;
5、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98;
6、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98;
7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL2;
8、《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95;
9、《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》DL5011-92;
10、《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》DL5007-92;
11、《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇)》DLJ58-81;
12、《电力工业技术管理法规(1980年)》;
13、《电力建设质量等级评定标准》;
14、《火力发电工程施工组织设计导则(试行) (1981年)》;
15、《火力发电厂设计技术规定》;
16、《全国统一安装工程预算定额》GYD-203-2000;
17、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
五、项目设置情况
本定额与06定额相比,定额内容没有改变。
六、定额消耗量的取定
1、经过测算目前市场人工费占造价的比重,人工消耗量按0.9进行调整折减。定额材料和机械含量维持不变。
2、结合目前机械施工情况,定额机械中的&汽车式起重机 提升质量5(t)&替换为&汽车式起重机 提升质量8(t)&。
七、有关事项的说明
1、中压锅炉本体油漆项目,定额中按锅炉出力划分步距,计量单位为&台&。工程中遇有不同厂家。不同型号的产品,锅炉出力虽相同但油漆工程量差异很大,定额消耗量可参照下表中锅炉本体钢结构及走台扶梯的油漆工程量数据,折算出每吨构件刷油的人、材、机消耗量,然后按工程实际所需刷油的构件重量计算。
2、定额中未包括油漆而需做刷油、防腐蚀、绝热的项目,可使用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。
3、10t/h以上或以下锅炉的胀接和焊接方式不同时,&热力设备安装工程&定额只有散装锅炉考虑有胀接工艺工作内容,其他锅炉定额中作了综合考虑,一般不作调整。
4、使用本册定额时不应该再计取超高费用和高层建筑增加费。
5、锅炉安装定额型号不变,燃烧方式变动,一般不作定额调整。
6、本册定额范围内的电站工程的电除尘器安装使用本定额。
第四册& 炉窑砌筑工程
本册定额包括专业炉窑、一般工业炉窑、不定型耐火材料、辅助项目等内容,共五章733个子目。其中
C.4.1专业炉窑定额包括冶金炉窑、有色金属工业炉窑、化工炉窑、建材工业炉窑、其他炉窑内容,共313个子目。
C.4.2一般工业炉窑定额包括红砖、硅藻土隔热砖、粘土质隔热耐火砖、高铝质隔热耐火砖、粘土质耐火砖、高铝砖、硅砖、镁砖、石墨块、炭块、刚玉砖、格子砖、15m3以下炉窑内容,共143个子目。
C.4.3不定型耐火材料定额包括现浇耐火浇注料、现浇隔热耐火浇注料、密闭式炉壳耐火(隔热)浇注料、耐火捣打料、耐火可塑料、轻质耐火喷涂料、重质耐火喷涂料、耐酸耐火喷涂料、纤维耐火喷涂料、人工涂抹不定型耐火材料、现场预制耐火(隔热)浇注料制品、耐火浇注料预制块安装内容,共191个子目。
C.4.4辅助项目定额包括抹灰和涂抹料、填料和灌浆、贴挂高温(隔热)板(毡)和缠石棉绳、模板和拱胎、预砌筑、组合砖预组装及选砖、机械集中磨砖、机械集中切砖、耐火纤维模块、炉窑金具件制作安装内容,共86个子目。
二、适用范围
本册定额适用于各种工业炉窑耐火与隔热耐火砌体工程(其中蒸汽锅炉只限于蒸发量每小时在75t以内的中、小型蒸汽锅炉工程),不定形耐火材料内衬工程和炉内金具件制作安装工程。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本册定额主要依据的标准、规范有:
1、《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB;
2、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB;
3、《通用耐火砖形状尺寸》GB/T(2004);
4、《通用耐火制品形状尺寸》GB2992-92;
5、《耐火制品的分型和定义》GB10324-88;
6、《职业性接触毒物危害程度分级标准》;GB5044-85;
7、《工业企业的粉尘最高允许浓度》;
8、《常见有害气体对人体的危害程度》;
9、《全国统一炉窑砌筑工程预算定额》GYD-204-2000;
10《广东省安装工程综合定额(2006)》。
11、有关行业补充定额和典型工程测定与总结资料;
五、项目设置情况
本定额与06定额相比,基本没改变。
六、定额消耗量的取定
经过测算目前市场人工费占造价的比重,人工消耗量按0.9进行调整折减,定额材料和机械含量基本维持不变。
七、有关事项的说明
1、凡蒸发量75t/h以下的中小型蒸汽锅炉重型炉墙砌筑、钢结构烟囱不定性耐火材料喷涂、合金钢金具的制作安装与小型埋设件安装均执行本定额。
2、炉窑砌筑&热态工程&,系指在基建施工已完成,在正式投产烘炉前和烘炉期间带有一定温度的砌筑必要作业。本定额不包括烘炉热态工程,发生时另计。
3、本定额所涉及的大型炭块砌体,均按经加工预装完毕的成品考虑,如自行采用毛坯加工的,可按批准的施工组织设计,另行计算。
4、关于超高系数,一般炉窑的标高位于40m以上的砌体,超高系数为超过部分的(人工费+机械费)乘以系数1.3。这里不包括在标高&0以下的砌体,因本定额已按平均&15m的高度考虑。
5、定额中尚未编入的专业炉种原则上应执行本册定额的&&般工业炉&定额,如有缺项可参照本专业相关项目进行换算。不得执行第一章&专业炉&定额。
6、采用人工涂抹方法施工的小型炉窑工程,不能执行机械喷涂项目,因为机械喷涂中包括回弹损耗。
7、因配合比不同,需换算不同成分的定额材料消耗量的通常计算方法。如某混合料的成分重量比为:甲料X%,乙料Y%,丙料Z%;加水后体积收缩比为20%,原配比的定额总耗量为S,试求因配比不同要换算的混合料消耗量。
设甲、乙、丙三种材料分别为X、Y、Zkg,则X+Y+Z=100kg
三种材料的总体积=(X/V甲+Y/V乙+Z/V丙)m³
&&& 收缩后的体积=(X/V甲+Y/V乙+Z/V丙)x(1-0.2) =V
&&& 每立方米混合料中甲、乙、丙三种材料的消耗量分别为:
&&& 甲料:(1/V)xXx(X/S)
&& &乙料:(1/V)xYx(Y/S)
&&& 丙料:(1/V)xZx(Z/S)
& 式中& V&&加水收缩后混合料的体积(m³)V甲、V乙、V丙&&甲、乙、丙三种材料的容量(kg/m³)。
8、在炉窑砌筑工程中,用于烘炉的柴火数量在定额中未包括烘炉用的柴火含量,只在个别项目,如炭素捣打料的热捣项目中,考虑了炭索料加热所需的燃料,如焦炭、木柴等,这与烘炉所需要的燃料是不同的。烘炉所需的材料可按施工方案另行计算。
9、钢结构烟囱的耐火衬里,不属于本册定额的编制范围,若发生可执行&刷油、防腐蚀、绝热工程&定额相应项目。
10、大型组合砖。金属集装箱的开箱费与检测费,定额中未包括。可按实际情况另行计算。
&&& 11、对于大型炉窑工程采用集装箱的全机械化运输所发生的费用可按批准之施工组织设计(或施工方案)另编一次性补充定额解决。
&&& 12、区别耐火喷涂料和轻质喷涂料,其划分标准以喷涂料的容重为划分标准,容重大于1.45t/m³者为耐火喷涂料(俗称重质喷涂料),容重小于1.45t/m³为轻质喷涂料。
&&& 13、低气孔粘土质耐火砖和高密度粘土质耐火砖两者的技术标准和理化性能要求,是同一档次,只是称呼不同,应执行同标准定额含量。
&&& 14、镁铬质耐火砖与铬镁质耐火砖系国外标准,国内标准统一称为镁铬砖,按其理化指标数要求分为两等,即:
第五册& 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
本册定额包括静置设备制作工程、静置设备安装工程、设备压力试验与设备清洗、钝化、脱脂、设备制作安装其他项目、金属油罐制作安装、金属油罐制作安装、球形罐组对安装、气柜制作安装、工艺金属结构制作安装、综合辅助项目、铝制、铸铁及非金属设备安装工程等内容,共十章2507个子目。其中
C.5.1静置设备制作工程定额包括金属容器制作、塔器制作、换热器制作、静止设备附件制作等内容,适用于碳钢、低合金钢、不锈钢I、II类金属容器、塔器、热交换器的整体、分段、分片制作,以及容器、塔器、热交换器的人孔、手孔、接管、鞍座、支座、地脚螺栓、设备法兰等的制作与装配安装内容,共615个子目;
C.5.2静置设备安装工程定额适用于材质为碳钢、合金钢、不锈钢等静置设备安装工程;包括容器、反应器、热交换器、塔器以及电解槽、除雾器、除尘器、污水处理等设备安装等内容,共533个子目。
C.5.3设备压力试验与设备清洗、钝化、脱脂定额包括设备水压试验、气密试验、清洗、钝化、脱脂等内容,共425个子目。
C.5.4设备制作安装其他项目定额包括金属抱杆安装拆除与移位,设备吊耳制作与安装,设备胎具制作安装与拆除,设备组对及吊装加固等内容,共84个子目。
C.5.5金属油罐制作安装定额包括拱顶罐、内浮顶罐、浮顶罐的制作安装及油罐附件、油罐水压试验及油罐胎具制作安装拆除等内容,共244个子目。
C.5.6球形罐组对安装定额包括于设计压力等于和大于0.1Mpa且不大于4Mpa的桔瓣式、以支柱支撑的碳钢和合金钢制球罐组对安装工程等内容,共136个子目。
C.5.7气柜制作安装定额包括低压湿式直升式、螺旋式气柜制作安装工程等内容,共77个子目。
C.5.8工艺金属结构制作安装定额包括与安装工程有关的工艺金属结构、烟囱烟道、火炬、排气筒、漏斗、料仓等的制作安装及钢板组合工字钢与型钢圈的制作工程等内容,不适用于建筑工程,共144个子目。
C.5.9综合辅助项目定额包括焊接工艺评定,产品试板实验、无损探伤检验、预热、后热、热处理、卷板开卷平直、组装平台铺设与拆除、钢材半成品运输等内容,共99个子目。
C.5.10铝制、铸铁及非金属设备安装工程定额包括铝制、铸铁、陶瓷、塑料、搪瓷、玻璃钢容器;铝制、铸铁、陶制、塑料塔器;铸铁排管及石墨热交换器的安装工程等内容,共150个子目。
二、适用范围
第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》适用于建筑安装企业在加工厂或施工现场制作容器、塔器、换热器等设备制作工程。它仅适用于常压、Ⅰ、Ⅱ类容器、塔器、换热器的制作。不适用于高压设备的制作。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本定额主要依据的标准、规范有:&
1、《钢制压力容器》GB150-98;
2、《钢制塔式容器》JB;
3、《钢制压力容器焊接工艺评定》JB;
4、《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;
5、《石油化工钢制塔类容器现场焊接施工工艺标准》SH3542-92;
6、《钢制焊接常压设备技术条件》JB2885-82;
7、《钢制管壳式换热器》GB151-89;
8、《浮头式换热器和冷凝器型式与基本参数》JB/T4714-92;
9、《U型管式换热器型式与基本参数》JB/T4717-92;
10、《固定管板换热器型式与基本参数》JB/T4715-92;
11、《钢制球形储罐》GB;
12、《球形储罐工程施工工艺标准》SHJ512-90;
13、《球形储罐施工及验收规范》GB50094-98;&&&
14、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ128-90;
15、《钢结构工程施工质量及验收规范》GB;
16、《金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范》HGJ205-83;
17、《全国统一安装工程预算定额》GYD-205-2000;
18、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
五、项目设置情况
本册没有新增或减少的项目。
六、定额消耗量的取定
除对人工消耗进行调整外,其余基本保持原定额消耗量。
七、有关事项的说明
1、金属容器、塔器、换热器设备的直径不同,筒体采用卷板机压头滚弧,所用的椭圆形封头直径在ф3000mm以内,按整体压制封头制作考虑。超过ф3000mm的按分瓣压封头制作考虑,在使用过程中不应调整定额。
2、现场分段.分片设备组对安装不包括水压试验。应根据设计图纸要求,组装后作整体水压试验可使用本定额第三章&设备压力试验&有关项目。
3、塔体在基础上用正装法分段组对时,不能计算&设省分段组对胎具&费。
4、分片组对安装的容器和塔器定额内已综合考虑了超高作业因素,不应计算超高作业费。
5、使用设备压力试验定额时应注意以下问题:
(1)容器、热交换器是按一般容器,固定管板式热交换器测算的,其他结构型式的容器、热交换器试压,可按本册定额第三章&设备压力试验&说明进行系数调整。
(2)热交换器类设备水压试验、气密试验应按管程或壳管程最高压力侧的试验压力,其容积可按壳体容积,不扣除管程容积。
(3)设备水压试验定额内包括水压试验临时水管线(含阀门、管件)的安装、拆除。材料摊销量是综合测算取定的,使用时不应调整。
(4)定额是按一次试验考虑的。其压力按施工规范要求水压试验取定为设计压力的1.25倍,气压试验1.15倍。由于设备本身缺陷造成一次以上重复试压,或在试压中发现设备不合格,需要返修的,均不包括在定额内,另行计算。
6、油罐预制安装定额中考虑油罐、罐底为真空试漏,罐壁焊缝为煤油渗透试漏,其所需材料已包括在其他材料费中。
7、无损探伤检验项目,人工、机械台班消耗量已综合考虑了设备、金属结构操伤时的操作高度。但脚手架搭拆费应按照本册系数另行计算。
8、工艺金属结构制作安装定额,不适用于建筑工程的金属结构制作安装。
9、&联合平台&是指2台或2台以上设备的几个平台互相连接组成的便于操作检修使用的整体平台。计算工程量时,应包括联合平台上的梯子、栏杆、扶手的金属重量。
&平台&是指单台设备大操作检修使用的平台。计算工程;量是,应分别计算器平台、梯子、栏杆等相应项目的工程量。
单台上不同空间的几层平台不属于联合平台,应属于平台。
10、联合平台安装不应计取超高增加费。
11、联合平台桁架等制作,如果由施工单位承担,则不应计取预组装费用和预组装措施费用。如果有建设单位委托外单位加工制作,要求施工单位进行预组装时,其费用可以另行计算。
第六册& 工业管道安装工程
本册定额包括管道安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、板卷管制作与管件制作、管道压力试验、吹扫与清洗、无损探伤与焊口热处理、其它、等安装内容,共八章3028个子目。其中
C.6.1管道安装定额包括低压管道安装、中压管道安装、高压管道安装等内容共628个子目;
C.6.2管件安装定额包括低压管件安装、中压管件安装、高压管件安装等内容共629个子目;
C.6.3阀门安装定额包括低压阀门安装、中压阀门安装、高压阀门安装等内容共240个子目;
C.6.4法兰安装定额包括低压法兰安装、中压法兰安装、高压法兰安装等内容共468个子目;
C.6.5板卷管制作与管件制作定额包括钢板卷管制作、弯头制作、三通制作、异径管制作、三通补强圈制作安装等内容共470个子目;
C.6.6管道压力试验、吹扫与清洗定额包括管道压力试验、管道系统吹扫、管道系统清洗、管道脱脂、管道油清洗等内容共100个子目;
C.6.7无损探伤与焊口热处理定额包括管材表面无损探伤、焊缝无损探伤、预热及后热、焊口热处理、硬度测定等内容共317个子目;
C.6.8其它安装定额包括管道支架制作安装、管口焊接充气保护、冷排管制作安装、钢带退火、加氨、蒸汽分气缸安装、集气罐制作集气罐安装、空气分气筒制作安装、空气调节器喷雾管制作、钢制排水漏斗制作安装、套管制作安装、水位计安装、手摇泵安装、阀门操作装置安装、调节阀临时短管制作安装、环形喷淋管预制安装等内容共176个子目。
二、适用范围
本册定额适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道等安装工程。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本册定额主要依据的标准、规范有:
1、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235&97;
2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB;
3、《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB;
4、《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》GB985&1988;
5、《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986&1988;
6、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-206-2000);
7、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
五、项目设置情况
本次修编基本保留原来定额内容,无增减项目。
六、定额消耗量的取定
1、人工消耗量结合实际工程测算数据进行了折减。
2、本册C.6.1低压有缝螺纹连接钢管安装中机械台班改为管子切割套丝机并删除相应的电焊条材料。
3、为使用定额的实用方便,将塑料管管径原来采用管外径表示修改为公称直径表示。
4、删除机械价值小于2000元以下的小型工具用具,如砂轮切割机(切管子用的继续保留)、无线对讲机、冲击钻等。
七、有关事项的说明
1、下列内容执行其他册相应定额:
(1)单件重100kg以上的管道支架、预制钢平台的摊销均执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》。
(2)管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。
(3)地沟和埋地管道的土石方及砌筑工程执行《广东省建筑工程综合定额》。
(4)空分装置冷箱内的管道属设备本体管道,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。
(5)设备本体管道,随设备带来的,并已预制成型,其安装执行第一册《机械设备安装》。主机与附属设备之间连接的管道,按材料或半成品进货的,执行本册
2、管道安装定额子目的主材用量已经扣除了管件、阀门所占长度后净用量加损耗量,计算时主材费按定额用量计取。但装置内界区主管廊和外管廊的管道(除另有规定外)应按施工净用量加损耗量,计算主材用量。
3、本定额管道压力等级的划分:
低压:0 < P & 1.6Mpa,中压:1.6 Mpa < P &10Mpa,
高压:10Mpa < P & 42Mpa。
蒸汽管道P&9Mpa、工作温度&500℃时为高压。
4、项目中各类管道适用材质范围:
(1)碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管。
(2)不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外,适用于各种材质。
(3)碳钢板卷管安装适用于16Mn钢板卷管。
(4)铜管适用于紫铜、黄铜、青铜管。
(5)管件、阀门、法兰适用范围参照管道材质。
(6)合金钢管除高合金钢管按章说明计算外,适用于各种材质。
第七册& 消防安装工程
本册定额包括火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、其它防火设施安装及调试内容,共六章245个子目。其中
D7.1& 本章定额包括探测器、按钮、模块(接口)、扩容回路卡、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、消防通讯、报警备用电源安装,共67个子目。
D7.2& 本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、组件、消火栓、气压水罐的安装及管道支吊架的制作、安装,共81个子目。
D7.3& 本章定额包括工业和民用建筑中的二氧化碳灭火系统、卤代烷1211灭火系统和卤代烷1301灭火系统中的管道、管件、系统组件等的安装,共41个子目。
D7.4& 本章定额包括高、中、低倍数固定式或半固定式泡沫灭火系统的发生器及泡沫比例混合器安装等内容,共16个子目。
D7.5& 本章定额包括无管网灭火装置、灭火器具、防火门、防火玻璃、防火门锁、闭门器、防火卷帘的安装内容,共21个子目。
D7.6& 本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容,共19个子目。
二、适用范围
适用于新建、扩建及技改项目中的消防栓系统;自动喷水灭火系统;火灾自动报警系统;气体灭火系统;低倍数、中倍数、高倍数泡沫灭火系统等管道、阀门、设备安装及调试。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本定额主要依据的标准、规范有:
1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;
2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB5;
3、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85;
4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5;
5、《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ110-87;
6、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163-92;
7、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93;
8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB;
9、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92;
10、《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50196-93;
11、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB5;
12、《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004 ;
13、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-207-2000);
14、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
五、项目设置情况
本次编制06《综合定额》相比,应新工艺的实际运用的要求,补充增加大空间智能型主动喷水灭火装置子目共3个。为使用定额的实用方便,管道支架制作安装定额拆分为:管道支架制作与管道支架安装两个子目。
六、定额消耗量的取定
1、补充增加大空间智能型主动喷水灭火装置定额是参照了广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004,并对照广东省南海天雨智能灭火装置产品相关资料而编制,适合近年来兴起的大型建筑会馆建设,如大剧院、会议会展中心、图书馆、科技馆、体育馆、大卖场等等大空间场所。
2、按06《综合定额》人工消耗量结合实际施工工艺进行调整,合理体现工程造价水平。
3、删除机械台班机械价值小于2000元以下的小型工具用具,如砂轮切割机(切管子用的继续保留)、无线对讲机、冲击钻等。
4、将原定额以元为计量单位的仪表检测费合并到其他材料费中。
5、合理调整定额消耗量,对定额中过时的辅助材料如破布等删除,子目C13-5-88~89放大器调试 和子目C13-5-92~93供电器调试分别增加膨胀螺丝场强仪材料,这是依据工程施工的实际和相邻的子目间所消耗的数量所增加的。同时取消了消耗材料C13-7-46~53中焊片;C13-1-87& U型穿钉;C13-5-12~13平顶射钉;C13-1-66硅塑管改为玻璃钢管。电工用胶布统一改用电气绝缘胶布。
七、有关事项的说明
1、各册定额之间的界线划分见下表:
执行的定额
火灾自动报警系列
& 1.探测器、按钮、模块(接口)、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、消防通信、报警备用电源安装
& 2.CRT彩色显示装置安装
& 3.系统调试
& 4.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置安装等
安全防范系统
& 1.入侵探测设备、出入口控制设备、安全检查设备、电视监控设备、终端显示设备安装及安全防范系统调试
第十三册&&&&&&&&&&&
& 2.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置按装等
第二册&&&&&&&&&&&&&&
& 3.计算机系统的安装等
消火栓系统
1.消火栓及消防水泵接合器的安装
2.管道和阀门安装、套管及支架的制作安装、水箱制安等
3.消火栓泵房间管道
4.防腐、刷油等
5.消火栓系统调试(高层建筑)
6.机、泵等通用设备安装等
7.室内消火栓中的消防按钮安装
自动喷水、灭火系统
1.镀锌钢管丝接、法兰连接、各种组件及气压水罐安装,管道支吊架制安,管网水冲洗等
2.阀门、法兰安装,套管制安,DN100mm以上镀锌钢管及管件的焊接,管道强度试验、严密性试验等,消防泵房间的管道安装
3.室外管道、水箱制安
执行的定额
自动喷水、灭火系统
4.各种仪表等安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线等
5.机、泵等通用设备安装及二次灌浆等
6.系统调试
7.设备支架制安等
8.防腐、刷油等
9.水喷雾系统的管道、管件、阀门安装及强度试验等
第六册(系统组件的安装可执行第七册相应项目
气体灭火系统
1.无缝钢管、钢制管件及系统组件的安装,系统组件试验、二氧化碳称重检漏装置安装
2.管道支吊架制作安装
3.不锈钢管、铜管及管件的焊接或法兰连接,管道系统强度试验、气压严密性试验、吹扫,套管制作安装;低压二氧化碳系统的管道安装
4.系统调试
5.电磁驱动器及泄漏报警开关的电气接线管
6.防腐、刷油
泡沫灭火系统
1.泡沫发生器及泡沫比例混合器安装
2.消防泵等机械设备安装及二次灌浆
3.管道、管件、阀门、法兰、管道支架等安装,管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等
4.泡沫液贮罐、设备支架制作安装、油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室等
5.防腐、刷油、保温等
6.泡沫喷淋系统的管道、组件、气压水罐、管道支吊架等
7.系统调试
按批准的施工方案计算
2、消防系统调试的含义:
(1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且联通,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。
(2)消防系统调试定额是按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。
3、消防系统调试工程量计算:
(1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以&系统&为计量单位。其点数按多线制或总线制报警控制器的点数计算。
& &&(2)水灭火系统控制装置:按不同点数以&系统&为计量单位。其点数按多线制或总线制联动控制器的点数计算。
&& &(3)气体灭火系统控制装置:包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以&个&为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。
&&& 气体灭火系统装置调试:如需采取安全措施时,应按施工组织设计规定另行计算,列入措施费中。
&& &(4)泡沫灭火系统的系统调试:按批准的施工方案计算。
&&& 4、消防系统的调试次数取定:
消防系统调试定额是按施工单位、建设单位或监理单位、检测单位与消防局各占相同比例综合编制的(即为4次)。若调试只进行2次,定额乘以系数0.5。若调试只进行3次,则定额乘以系数0.75。但消防检测部门的检测费由建设单位负担。
&&& 5、施工单位火灾报警仪表安装后,调试工作由具有资质的单位来完成,可按相应定额计算(定额中已包括施工单位的配合用工)。
&&& 6、如两栋相连的建筑由一套火灾自动报警装置控制,调试只计算一套自动报警装置调试。
&&& 7、气体灭火系统调试如需采取安全措施时,应按施工组织设计规定另行计算。
&&& 8、安装在有吊顶处的探测器,从楼板引其吊顶的引下线及软管是不包括在探测器安装项目内。
9、控制器包括报警控制器和联动控制器两种。控制器安装项目的&点数&
取定:(1)报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。按其安装方式不同,分为壁挂式和落地式(包括琴台式);按系统线制的不同,又分为多线制和总线制。定额是按其不同安装方式和线制以&点&分列子目。其点数的含义是:
多线制&点&是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。
总线制&点&是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器(没有地址编码),则只能计为一点。
& &&(2)联动控制器:能接受由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。定额是按其不同安装方式和线制以&点&分列子目。
多线制&点&是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。一个状态就是&个点。如防火阀有关闭信号和关闭动作两个状态,应计为2个点;水流指示器、压力开关和信号蝶阀均为1个点;排烟阀、正压送风阀、电梯、电动防火门均为2个点;防火卷帘门则为3个点;消防水泵、排烟风机和送风机均为4个点。
总线制&点&是指联动控制器所带的有控制模块(楼口)的数量。一个模块就是一个点。
10、报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防装置发出控制信号的装置。只适用于总线制的自动报警控制系统。
&&& 定额是按其不同的安装形式,以&点&来分列子目,这里的&点&是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量(即总线制报警控制器和总线制联动控制器的点数之和)。
&&& 11、喷淋头装饰盘其安装包括在喷头安装定额内,但本身价值应包括在主材费中。
&&& 12、管网水冲洗定额是按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》编制的,只适用于自动喷水灭火系统管网。
&&& 13、气体灭火管道等定额的工作压力是按中压考虑的,设计压力为2.5MPa、4.OMPa、4.2MPa时均可使用。气体灭火系统子目中,卤代烷1211、1301灭火系统已逐步取消,新型气体灭火系统可按系统的设置和工作压力参照执行该定额。
八、专业名词术语
1、火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。
2、多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。
3、总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。
4、单输出:可输出单个信号。
5、多输出:具有二次以上不同输出信号。
6、 ⅩⅩⅩⅩ点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联运控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。
7、 Ⅹ路:信号回路数。
8、点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟感密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。
9、点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。
10、红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
11、火焰探测器:将火灾的辐射光特性物理量转换成电信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。
12、可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。
13、线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器。
14、按钮:用手动方式发出火灾报警信号且或确认火灾的发生以及启动灭火装置的器件。
15、控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。
16、报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件。
17、报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警的报警装置。
18、联动控制器:能接收内由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。
19、报警联支一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。
20、重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
21、声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
22、警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。
23、远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。
24、功放:用于消防广播系统中的广播放大器。
25、消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音源、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语音信号的装置。
26、广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实行分区域控制的装置。
27、电话交换机:可利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。
28、通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。
29、通讯插孔:安置于现场的消防专用电话分机插孔。
30、消防报警备用电源:能提供给消防报警设备用直流电源的供电装置。
31、消防系统高度:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。
其主要内容是:检查系统的各线路设备安装是否符合要求,对系统个单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体挂靠模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验,整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。
32、自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。
33、灭火系统控制装置:对对自动消防设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防灭火水和气体管网等组成的灭火系统的联动器件、设备。
34、消防电梯装置:消防专用电梯。
35、电动防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的门。
36、防火卷帘门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘。
第八册& 给排水、采暖、燃气安装工程
本册定额内容包括管道安装,阀门、水位标尺安装,低压器具、水表组成与安装,卫生器具制作安装,供暖器具安装,小型容器制作安装,燃气管道、附件、器具安装,庭园喷灌及喷泉水设备安装,共八章1011个子目。其中:
D.8.1管道安装定额包括室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、管道支架、法兰、套管、伸缩器、阻火圈等的安装及凿槽、刨沟、凿孔洞、沟槽修补、堵洞眼等辅助工程内容,共460个子目;
&&& D.8.2阀门、水位标尺安装定额包括各种阀门、可曲挠橡胶接头、Y型过滤器安装以及浮标液面计、水塔及水池浮漂水位标尺制作安装等内容,共106个子目;
D.8.3低压器具、水表组成与安装定额包括各种减压器、疏水器、水表组成与安装以及水锤消除器安装等内容,共71个子目;
D.8.4卫生器具制作安装定额包括浴盆、净身盆、洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、大便器、小便器、大便槽自动冲洗水箱、小便槽自动冲洗水箱、水龙头、排水栓、地漏、地面扫除口、开水炉、电热水器、电热开水炉、容积式热交换器、蒸汽-水加热器、冷热水混合器、消毒器、消毒锅、饮水器、电子水处理器、感应式冲水器、整体淋浴室、按摩浴缸、公共直接饮用水设备、自动加压供水设备安装,淋浴器组成、安装,小便槽冲洗管制作、安装等内容共138个子目;
D.8.5供暖器具安装定额包括铸铁散热器组成安装、光排管散热器制作安装以及钢制闭式散热器、钢制板式散热器、钢制壁式散热器、钢制柱式散热器、暖风机、热空气幕、太阳能集热器安装等内容共59个子目;
D.8.6小型容器制作安装定额包括矩、圆形钢板水箱制作、安装,大小便槽冲洗水箱制作,水箱、水池消毒、冲洗等内容共31个子目;
D.8.7燃气管道、附件、器具安装定额包括燃气工程的低压镀锌钢管、铸铁管、管道附件、器具、调压柜、调压器、燃气波形补偿器等安装以及气体置换、管道吹扫、管道气压总体试验等内容,共131个子目;
D.8.8庭园喷灌及喷泉水设备安装定额包括喷灌喷头、喷泉喷头及喷泉水设备安装等内容,共15个子目;
二、适用范围
适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装,庭园喷灌及喷泉水设备安装。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本次定额主要依据的标准、规范有:
1、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82;
2、《室外给水设计规范 》GB;
3、《室内给水、排水和热水供应设计规范》GBJ15-88(97版);
4、《建筑安装工程质量检验评定标准》BGJ302-88;
5、《城镇燃气设计规范》B版);
6、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89;
7、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-208-2000);
8、《广东省安装工程综合定额(2006)》;
9、《2008年湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》。
五、项目设置情况
本册定额共设八章1011个子目, 2006定额共为1107个子目,新编定额比2006定额新增子目25个,减少子目121个。
增减项目中主要有以下几种情况:
(一)由于工艺落后而删除的子目共69个
1、室外管道安装共26个子目,其中:
(1)承插铸铁给水管(青铅接口)共10个子目;
(2)承插铸铁给水管(石棉水泥接口)共10个子目;
(3)承插铸铁排水管(石棉水泥接口)共6个子目。
2、室内管道安装共23个子目,其中:
(1)承插铸铁给水管(青铅接口)共6个子目;
(2)承插铸铁给水管(石棉水泥接口)共6个子目;
(3)承插铸铁排水管(石棉水泥接口)共6个子目;
(4)承插铸铁雨水管(石棉水泥接口)共5个子目。
3、阀门安装共20个子目,其中:
(1)法兰阀(带短管甲乙)青铅接口共10个子目;
(2)法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口共10个子目。
4、螺纹水表DN100、125、150三种规格共3个子目。
(二)定额运用不清晰,容易造成重算,而删除的子目共14个子目,其中:
1、管道压力试验共5个子目;
2、镀锌铁皮套管制作共9个子目。
(三)民用铜管(焊接)原定额子目规格按外径计列,现修改为公称直径,因此,子目重新编排需要删除3个子目。
(四)无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45&~90&)原定额子目规格按外径计列,现修改为公称直径,因此,子目重新编排需要删除3个子目。
(五)为了简明适用合并部分子目共删除29个子目,其中:
(1)电热水器、开水炉安装原8个子目,合并为4个子目,删除4个;
(2)容积式热交换器安装原7个子目,合并为1个子目,删除6个;
(3)消毒器、消毒锅、饮水器安装原8个子目,合并为4个子目,删除4个;
(4)燃气加热设备安装(开水炉)原2个子目,合并为1个子目,删除1个;
(5)民用灶具原15个子目,合并为1个子目,删除14个。
(六)加大定额子目范围,增加子目3个,其中:
1、室外塑料给水管(热熔接)增加DN65规格子目1个;
2、室内塑料雨水管(粘接),增加DN250、DN300规格,共2个子目。
(七)增加定额短缺的常用项目共22个,其中:
1、室内铸铁排水管(卡箍连接), 共7个子目;
2、IC卡水表螺纹连接,共6个子目;
3、焊接法兰水表,共7个子目;
4、热水龙头安装,共1个子目;
5、管道支架安装,共1个子目。
六、定额消耗量的取定
1、民用铜管(焊接)、铜管账口焊接项目,由于规范不允许在现场使用电石加水生成乙炔气作为焊接用,因此将定额含有的电石消耗量换算为乙炔气消耗量。
2、塑料排水管(粘接)、钢塑给水管、给水韧性铸铁管(胶圈接口)、民用铜管(螺纹连接)、民用铜管(焊接)、铜管胀口焊接、无缝黄铜、紫铜榄型垫圈(抓榄)管道安装、沟槽修补、堵洞眼等项目的&其他机械费&由于实际未发生机械或属于小型工具用具,根据编制原则予以删除。
3、管道、阀门、器具螺纹连接的项目,由于工艺、材料更新,取消线麻、铅油,用聚四氟乙烯生料带替代。
4、室内外镀锌钢管(螺纹连接)、焊接钢管(螺纹连接)DN15~ DN80子目,既有管子切断机,又有管子切断套丝机,机械重复,所以,删除管子切断机及砂轮片&400,并增加管子切断套丝机机台班。
5、塑料排水管(粘接)、塑料雨水管(粘接)定额取消扁钢,增加包胶铁管夹。
6、民用铜管(焊接)、铜管胀口焊接、无缝黄铜、无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45&~90&),原定额子目规格按外径计列,修改为按公称直径列项。
7、新增项目室内铸铁排水管(卡箍连接)、IC卡水表螺纹连接,依据参照《2008年湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》,人工消耗量按《2006年广东省安装工程综合定额》调整;新增子目室内塑料雨水管(粘接) DN250、DN300依据参照《2006年广东省安装工程综合定额》。
8、辅助工程项目反映定额人工低于实际用量,新定额进行了调增。
9、原定额附录(十七)室内钢塑管接头零件,数量错误,新定额作了勘误调整。
七、有关事项的说明
1、高层建筑增加费是指高度在6层以上的多层建筑(不含6层),单层建筑物自室外设计&0至檐口高度在20m以上(不含20m),不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等的建筑物。由于高层建筑增加系数是按全部建筑面积的工程量综合计算的,因此在计算工程量时,不扣除6层或20m以下的工程量。
2、原定额&8.1.3.5室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的安装,但透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的价格应另行计算&其伸缩节价格定额已包含(见附录管道接头零件含量表),新定额调整为&8.1.3.5室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的安装,但透气帽、雨水漏斗、H型管、消能装置、存水弯、止水环的价格应另行计算&。
3、原定额&8.1.4.1室内外管道沟土方、管道基础、管道固筑、井体砌筑工程,按《广东省建筑工程综合定额》相应项目有关规定执行&,考虑到安装与市政定额水平接近,因此安装定额以外的项目首先执行市政定额,新定额调整为&8.1.4.1室内外管道沟土方、管道基础、管道固筑、井体砌筑工程,按《广东省市政工程综合定额》相应项目&。
4、原定额8.7.7.3&埋地管道的土方工程及排水工程,执行《广东省建筑工程综合定额》相应项目有关规定& 考虑到安装与市政定额水平接近,因此安装定额以外的项目首先执行市政定额,新定额调整为&埋地管道的土方工程及排水工程,执行《广东省市政工程综合定额》相应项目&。
5、水箱安装,其连接管安装、支架制作安装(包括混凝土或砖支架等)均未包括在定额内,可按相关定额另行计算。
6、热水管道安装不属于采暖工程,不能计取采暖系统调整费。&&
7、钢管(焊接)安装子目中DN32、DN40、DN50管道弯管,定额考虑使用揻制弯,制弯的工、料、机械已包括在定额内。
8、碳钢法兰丝接安装,可以使用本定额铸铁法兰丝接项目。
9、透气帽已包括在室内排水管道安装内,不另计算。
10、管道安装应扣除暖气片所占长度。
11、给水阀门井、排水检查井执行《广东省市政工程综合定额》相应项目。
12、镀锌管、焊接管调直均包括在定额内。
13、软化水处理间管道可使用第六册《工业管道安装》相应定额。
14、脚手架搭拆费按人工费的5%计算(单独承担埋地管道工程除外),脚手架搭拆费是综合考虑的费率,施工中是否搭设脚手架均应计取。
15、集气罐,分气筒制作安装可使用第六册《工业管道工程》相应项目。
16、脚踏大便器定额是按与设备配套组装的,如仅安装脚踏门可以使用阀门安装定额的相应项目。
17、管道间,管廊间的管道、阀门、法兰、支架安装定额人工乘以系数1.3,其相应的刷油、防腐、保温人工不乘系数。
第九册& 空调通风工程
本册定额包括薄钢板通风管道制作安装、调节阀制作安装、风口制作安装、风帽制作安装、罩类制作安装、消声器制作安装、空调部件及设备支架制作安装、通风空调设备安装、净化通风管道及部件制作安装、不锈钢板通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件安装、复合型风管制作安装等内容,共十四章500个子目。其中
C.9.1章薄钢板通风管道制作安装定额包括薄钢板通风管道制作安装、防火板通风管道制作安装、风管套管制作安装、柔性软风管安装、柔性软风管阀门安装,弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装等内容共48个子目;
C.9.2章调节阀制作安装定额包括各类调节阀的制作、安装等内容共64个子目;
C.9.3章风口制作安装定额包括风口制作、风口安装、消声百叶、圆形柚木散流器、方形柚木散流器制作安装等内容共107个子目;
C.9.4章风帽制作安装定额包括圆伞形风帽(T609)、锥形风帽(T610)、筒形风帽(T611)、筒形风帽滴水盘(T611)、风帽筝绳、风帽泛水的制作安装等内容共13个子目;
C.9.5章罩类制作安装定额包括皮带防护罩(T108)、电机防雨罩(T110)、侧吸罩(T104-1、2)、中、小型零件焊接台排气罩(T403-1)、整体、分组式槽边侧吸罩(T401-3)、吹、吸式槽边通风罩(94T459)、各型风罩调节阀、条缝槽边抽风罩(86T414)、泥心烘炉排气罩(T407-1)、升降式回转排气罩(T409)、上、下吸式圆形回转罩(T410)、升降式排气罩(T412)、手锻炉排气罩(T413)的制作安装等内容共16个子目;
C.9.6章消声器制作安装定额包括片式消声器(T701-1)、矿棉管式消声器(T701-2)、聚酯泡沫管式消声器(T701-3)、卡普隆纤维管式消声器(T701-4)、弧形声流式消声器(T701-5)、阻抗复合式消声器(T701-6)制作安装、成品消声器、成品消声弯头安装等内容共35个子目;
C.9.7章空调部件及设备支架制作安装定额包括钢板密闭门(T704-7)、钢板挡水板(T704-9)、滤水器(T704-11)、 溢水盘(T704-11)、电加热器外壳、金属空调器壳体、成品静压箱安装、余压阀安装、测压装置、设备支架制作与安装、减震器安装等内容共19个子目;
C.9.8章通风空调设备安装定额包括空气加热器(冷却器)安装、离心式通风机安装、轴流式通风机安装、屋顶式通风机安装、卫生间通风器安装、除尘设备安装、空调器安装、智能集中式空调系统铜管安装、智能集中式空调系统冷媒分配器安装、风机盘管安装、分段组装式空调器安装等内容共55个子目;
C.9.9章净化通风管道及部件制作安装定额包括镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口) 、静压箱、铝制孔板风口、过滤器框架、高、中及低效过滤器安装、净化工作台安装、风淋室安装等内容共14个子目;
C.9.10章不锈钢板通风管道及部件制作安装定额包括不锈钢风管制作安装、不锈钢圆形蝶阀制作安装、不锈钢蝶阀安装、不锈钢风口安装、不锈钢圆形法兰、不锈钢矩形法兰、不锈钢吊托支架安装等内容共22个子目;
C.9.11章铝板通风管道及部件制作安装定额包括铝板通风管道、圆伞形风帽、 圆形法兰、矩形法兰、铝蝶阀制作安装、成品铝蝶阀安装等内容共24个子目;
C.9.12章塑料通风管道及部件制作安装定额包括塑料通风管道制作安装、楔形空气分布器(T231-1)、圆形空气分布器(T234-3)、 矩形空气分布器(T231-2)、直片式散流器(T235-1)、插板式风口(T236-1)、蝶阀(T354-1)、插板阀(T351-1、T355)、槽边侧吸罩(T451-1)、槽边风罩(T451-2)、条缝槽边抽风罩(94T415)、各型风罩调节阀、圆伞形风帽(T654-1)、锥形风帽(T654-2)、筒形风帽(T654-3)、塑料筒形风帽滴水盘、柔性接口及伸缩节制作安装等内容共43个子目;
C.9.13章玻璃钢通风管道及部件安装定额包括玻璃钢通风管道制作安装、玻璃钢通风管道部件、玻璃钢蝶阀、玻璃钢风口安装等内容共31个子目;
C.9.14章复合型风管制作安装定额包括各类复合型风管制作安装等内容共9个子目。
二、适用范围
本册定额适用于新建、扩建项目中的通风空调系统中的通风管道的制作安装、空调部件的制作安装、空调设备安装。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本册定额主要依据的标准、规范有:
1、《采暖通风和空气调节设计规范》GB50019&2003;
2、《通风与空调工程施工及验收规范》GB;
3、《暖通空调设计选用手册》;
4、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-209-2000);
5、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
6、有关工程测算资料等
五、项目设置情况
1、补充风管预留套管、智能集中式空调系统铜管、智能集中式空调系统冷媒分配器安装子目。
2、基本保留原定额结构和内容。
六、定额消耗量的取定
1、人工消耗量按0.9进行调整折算。
2、薄钢板通风管道制作安装项目中的橡胶板现换为难燃B1级PEF自粘板,密封胶水已综合考虑,机械台班不进行调整。
3、新增项目风管预留套管,参考工程实测数据及《2006年广东省安装工程综合定额》第九册通风空调工程薄钢板矩形通风管道安装定额水平。
4、新增项目智能集中式空调系统铜管安装、智能集中式空调系统冷媒分配器安装参考《2006年广东省安装工程综合定额》第六册工艺管道工程中压铜管与中压铜管件及第八册给排水工程的无缝黄铜、紫铜榄型垫圈(抓榄)管道安装定额水平。
七、有关事项的说明
1、定额中规定风管刷油按其面积乘以系数计算,而除锈项目已考虑了部分不除锈的因素,所以除锈项目不乘以系数,与实际情况若有出入,也不做调整。
2、通风、空调工程的系统调整费包括调试人工、仪器、仪表使用折旧、消耗材料等费用。执行本定额计算系统调整费时,新定额规定应包括使用其他册定额(除第二册)所有项目的人工费为计算基础用。
3、本定额是按一般施工工艺考虑的,定额中已规定了人工,材料.机械台班数量,而有的项目中没有机械台班数量,如实际与定额有出入时,均不应调整。
4、风管吊托支架安装是按预埋和膨胀螺栓联结综合考虑。如实际安装方式不同也不应换算。
5、风管支架如设计采用木垫块时,木垫块按实计算,其余不变。
6、风管制作安装项目中,只列有法兰联接方式,如采用无法兰联接方式时,定额不做调整。
7、如何计算风管导流叶片面积?
答:施工验收规范规定,内弧形或内斜线形矩形弯管,当边长A&500m m时,弯管内应设置导流片。采用单叶片或者双叶片按设计说明进行(如图5)。风管导流叶片的计算公式如下:
单叶片:F=2&r&b
双叶片:F=2&(r1&1+r2&2)b
式中& b&&导流叶片宽度;
&& &&&&&T&&弧度,&=角度х0.01745;
角度&&中心线夹角;
&&&& &&&r&&弯曲半径。
8、空调通风管道工程量计算时&不包括部件所占长度&,其部件其长度如何界定?
答:通风管道部件是指风管阀门、风帽、静压箱及消声器等部件。通风部件长度L,当设计有规定时,按设计长度计算;设计没有规定时,按标准图长度或按以下规定计算:
(1)蝶阀:L=150(mm)
(2)止回阀:L=300(mm)
(3)密闭式对开多叶调节阀:L=210(mm)
(4)圆型风管防火阀:L=D+240(mm)
(5)矩型风管防火阀:L=B+240(mm),B为风管高度。
(6)密闭式斜插板阀尺寸(表1)
(7)塑料手柄式蝶阀尺寸(表2)
(8)塑料拉链式蝶阀尺寸(表3)
(9)塑料圆形插板阀尺寸(表4)
表1& 密闭式斜插板阀尺寸&
注:D为风管直径。
表2& 塑料手柄式蝶阀尺寸
注:D为风管外径;A为方形风管外边宽。
表3& 塑料拉链式蝶阀尺寸
注:D为风管外径;A为方形风管外边宽。
表4& 塑料圆型插板阀尺寸
注:D为风管外径;A为方形风管外边宽。
第十册& 自动化控制仪表安装工程
本册定额包括过程检测仪表、过程控制仪表安装、集中检测装置及仪表装置安装、集中监视与控制装置、工业计算机安装、钢管敷设、工厂通讯、供电安装、仪表盘、箱、柜及附件安装、仪表附件安装等内容。共九章742个子目。其中
C.10.1本章定额包括温度、压力、流量、差压、节流装置、物位、显示仪表安装调试等内容,共119个子目;
C.10.2本章定额包括电动及气动单元组合仪表、执行仪表、组装式综合控制仪表、基地式调节仪表、仪表回路模拟试验等内容,共191个子目;   
C.10.3本章定额包括机械量仪表、过程分析和理性检测仪表、气象环保检测仪表等内容,共71个子目;
C.10.4本章定额包括安全监视装置、工业电视、远动装置、顺序控制装置等内容,共70个子目;
C.10.5本章定额包括工业计算机设备安装调试、管理计算机调试、基础自动化装置调试等内容共113个子目; 
C.10.6本章定额包括等内容,适用于碳钢管、不锈钢管、铝管、铜管、高压管、聚乙烯管和管缆敷设、管路伴热及脱脂,本章共46个子目;
C.10.7本章定额包括工厂通信线路(系统电缆、双绞屏蔽电缆、光缆、同轴电缆)、通讯设备、补偿电缆安装、不间断电源安装及其他附件安装调试等内容,本章共61个子目;
C.10.8本章定额包括仪表盘、柜、箱、盒安装及附件等内容共36个子目;
C.10.9本章定额包括仪表阀门、容器附件制作安装、水封、漏斗、防雨罩制作等辅助件安装内容,共35个子目。
二、适用范围
本册定额适用于全省行政区域内新建、扩建项目中的自动化控制装置及仪表的安装调试工程,不适用于民用高层建筑工程。
三、编制原则
与第一册相同。
四、编制依据
本定额主要依据的标准、规范及相关资料有:
1、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》HG20514-92;
2、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB
3、《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB;
4、《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-95;
5、《仪表配管配线设计规定》HG20512-92;
6、《仪表系统接地设计规定》HG20513-92;
7、《仪表及管线伴热和绝热保温设计规定》HG20514-92;
8、《仪表隔离和吹洗设计规定》HG20515-92;
9、《自动分析室设计规定》HG20516-92;
10、《计算机设备安装与调试工程施工及验收规范》YBJ-89;
11、《全国统一安装工程预算定额》(GYD-210-2000);
12、《广东省安装工程综合定额(2006)》。
五、项目设置情况
基本保留原来定额结构和内容,无增减子目。
六、定额消耗量的取定
1、人工消耗量按0.9进行调整折算。
2、删除机械台班机械价值小于2000元以下的小型工具用具,如无线对讲机、冲击钻等。
七、有关事项的说明
1、自动化控制和仪表安装工程预算定额只适用于工业新建、扩建项目的自动化控制仪表的安装与调试,不适用于民用高层建筑工程,故未规定高层建筑增加费。
2、仪表配合工艺单体试运转的工作已按基本人工的8%进入各仪表安装调试的定额项目内,不再另外计取费用。配合单体试车按仪表和自动

我要回帖