发变电运行工考试题 随时都要参加考试吗?

电厂运行倒班的进来看看,我咨询下你们,谢谢了。【华电集团吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:6,622贴子:
电厂运行倒班的进来看看,我咨询下你们,谢谢了。收藏
1、本是上10休10,突然公司要搞7s,连续上班一个月,起早贪黑的刷油漆,也不给加班费这样合理吗?2、单位说同工同酬,劳务派遣都是副主任啊,财务主管啊,风场值长啊,各种专责,编内大部分在风场当值班员这样合理吗?因为劳务派遣都是地方领导的亲戚。
300376股票一卖就涨?股票一买就跌?空仓就手痒?是买入?还是卖出?不用纠结!北京股商智能诊股系统,免费帮您彻底摆脱一买就跌,一卖就涨的尴尬困境!
看哪个领导不顺眼就暴打一顿,反正他也开除不了你
你们单位今年才搞,现在还有7s,工资降得一塌糊涂还有钱
登录百度帐号推荐应用您现在的位置:>>>>报考须知
电气工程师是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事电气专业工程设计及相关业务的专业技术人员。
国家对从事电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度。
注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。根据中国在加入WTO时的协议,属于服务性行业也要向世界开放,在保护期内国外设计公司在国内只能做方案、扩初,施工图设计必须由国内设计单位承担或和国内设计单位合作,2006年全面对外开放设计市场,国外的设计公司将进入国内市场。
为了应对国外公司进入中国后的挑战,在设计领域实施注册制度是势在必行的,这个制度主要起到技术壁垒的作用。
2018年注册电气工程师考试时间预计为:<font color="#FF、23日。
考试分为基础考试和专业考试。基础考试分2个半天进行,各为4小时;专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。
2018年电气工程师具体考试安排预计如下:
《专业知识考试》(上)
9月22日 8:00-11:00
《基础考试》(上)
9月22日 8:00-12:00
《专业知识考试》(下)
9月22日 14:00-17:00
《基础考试》(下)
9月22日 14:00-18:00
《专业案例考试》(上)
9月23日 8:00-11:00
《专业案例考试》(下)
9月23日 14:00-17:00
考试分为基础考试和专业考试。
基础考试分为专业基础和公共基础,分2个半天进行,各为4小时,一般上午为统一试卷,下午为分专业试卷(发输变电专业和供配电专业试卷相同率在95%以上,有些题目侧重点不同)。
专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。考试时间每天上、下午各3小时。专业考试为非滚动管理考试,考生应在一个考试年度内通过全部考试。第一天为客观题,上、下午各70道题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分;第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。
电气工程师考试
第一天 8:00-12:00
132(满分240)
第一天 14:00-18:00
专业知识(上)
第一天 8:00-11:00
40道单选题
30道多选题
120(满分200)
专业知识(下)
第一天 14:00-17:00
40道单选题
30道多选题
专业案例(上)
第二天 8:00-11:00
60(满分100)
专业案例(下)
第二天 14:00-17:00
2018年电气工程师预计6月下旬开始报名,考试时间预计为、23日。
考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。
  凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,只要符合下列条件,均可报考注册土木工程师(水利水电工程)、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册化工工程师或注册环保工程师考试:
  1、具备以下条件之一者,可申请参加基础考试:
  (1)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。
  (2)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事相应专业设计工作满1年。
  (3)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事相应专业设计工作满1年。
  2、基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试:
  (1)取得本专业博士学位后,累计从事相应专业设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事相应专业设计工作满3年。
  (2)取得本专业硕士学位后,累计从事相应专业设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事相应专业设计工作满4年。
  (3)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事相应专业设计工作满4年;或取得含相近专业在内双学士学位或研究生班毕业后,累计从事相应专业设计工作满5年。
  (4)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满6年。
  (5)取得本专业大学专科学历后,累计从事相应专业设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事相应专业设计工作满7年。
  (6)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满8年。
截止到日前,符合以下条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:
  (1)取得本专业博士学位后,累计从事相应专业设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事相应专业设计工作满6年。
  (2)取得本专业硕士学位后,累计从事相应专业设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事相应专业设计工作满7年。
  (3)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事相应专业设计工作满7年;或取得含相近专业在内双学士学位或研究生班毕业后,累计从事相应专业设计工作满8年。
  (4)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满9年。
  (5)取得本专业大学专科学历后,累计从事相应专业设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事相应专业设计工作满10年。
  (6)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事相应专业设计工作满12年。
  (7)取得其他工科专业大学专科学历后,累计从事相应专业设计工作满15年。
  (8)取得本专业中专学历后,累计从事相应专业设计工作满25年;或取得相近专业中专学历后,累计从事相应专业设计工作满30年。
2018年注册电气工程师考试报名费:基础每人130元,专业每人300元。
注册电气工程师考试采用网上报名和缴费,考生需登录中国人事考试网(.cn)下载证件照片审核工具软件,报考人员在注册上传照片前,必须预先使用该软件进行照片处理,只有通过审核工具软件处理后新生成的报名照片才能被网报平台识别,使用其它软件处理的照片将会无法上传至报名系统从而导致报名失败。考生完成注册后,同时按要求提交报名信息、上传处理好的照片。
准考证打印
完成网上报名的人员一般应于考前半个月或考前一周时间内在报名系统中下载并打印(或领取)准考证。考生下载准考证中遇有问题,请及时与本人相应确认点联系。
各专业考试均实行非滚动管理办法,参加基础考试或专业考试的考生均应在一个考试年度内通过全部考试科目。
历年电气工程师考试各科目合格标准为本科目试卷总分值的60%左右。
请参考2014年电气工程师合格标准:
注册电气工程师执业资格考试合格者,由当地人事局颁发人事部统一印制,人事部、建设部用印的《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》。
考生可登陆当地报名官网或关注考试吧电气工程师考试频道证书领取栏目获取最新证书领取信息。
电气工程师工作职责
1、全面对项目经理负责,能组织、协调、管理安装与运行团队。
2、负责进行全厂负荷计算校核,电气主接线及主编台数确定
3、负责外电网系统的“用电申请”及变电所验收送电,供电合同的签订工作。
4、负责电气系统的设计审查,技术协议的签订,电气设备的选型。
5、负责监督,组织电气设备的安装调试及进度控制。
6、负责组织电气设备的进场开箱验收。
7、负责根据生产情况合理选择系统运行方式,基本电费付费方式,进行电气成本核算和控制。
8、负责电气运行管理及人员培训
9、负责电气岗位规章制度、运行规程及应急预案的编写。
10、能正确分析、判断和处理各类突发性停电事故并组织人员参加应急预案的演练。
11、组织人员认真做好电气设备各项安全保卫及巡视检查工作。
12、监督检查电气人员做到按时准确抄录表计,填写各种运行记录,核算电量,随时掌握系统用电状况。
13、负责系统监视调整、运行分析工作。
14、监督检查电气人员执行两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期切换制)制度。
15、检查验收电气检修作业的安全技术措施和设备检修、试验工作。
电气工程师主考单位
人事部、建设部等国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政部门、人事行政部门依照《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》对注册电气工程师执业资格的考试、注册和执业进行指导、监督和检查。
考务工作委托人事部人事考试中心负责。
考试实行全国统一大纲,统一命题的考试制度,原则上每年举行一次。
考试合格者,由省、自治区、直辖市人事行政部门颁发人事部统一印制,人事部、建设部用印的《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》。
现状与发展前景
参加电气工程师考试的在我们平常的接触中都是男性比较多,但是,就其学科发展而言,它是现代科技领域中的核心学科之一,涉及到当代科技的发展,以及人们在日常生活的方方面面,从很大程度上来说,电气工程技术的发展先进与否代表一个国家的科技水平。因而无论是发达国家还是发展中国家都十分注重电气工程师考试的教育和科研。在这样的背景下,电气工程专业毕业的大学生尤其是电气工程硕士就业居高不下,几乎到了名牌学校电气工程专业的学员尚未毕业,已有公司前来签约的情况。电气工程可谓是目前这个就业寒冬中的热门专业。那么是什么原因造成电气工程就业率居高不下呢?
首先,电气工程师考试的学生一旦拿到文凭,就业的途径就会非常的广泛,除了进入正统的电力企业以及系统以外,电气工程专业的触角伸向各行各业,小到电源开关的设计,大到航空航天器械的开发,都离不开电气工程专业。电气工程涉及的范围决定了电气工程就业前景。因而电气工程专业的需求量多年一直排在前十。具有电气工程硕士学历的综合型、创新型尤为紧俏。
其次,电气工程专业作为一门基础的学科,与很多热门的职业像是:电子通信、控制工程、材料工程、机械工程等有着密切的关系,因而具有电子工程专业背景的学员可以轻松的向电气自动化、自动控制等专业领域转型,这也使得电气工程就业面进一步扩大了。
最后,电气工程本专业对应的电力系统随着社会的发展,需要大量优秀的电气工程专业人才。电气工程学员多就业于国家电网、区域电网公司、南方电网公司、五大发电集团公司(华能、国电、大唐、华电、中电投)、电力设计院、大城市供电公司、发电能源公司、百万千瓦前场等,不难看出大多都是国有企业。电气工程硕士就业的单位多为国家电网总部,省市电力设计院,从事电网布线的整体规划等。
21世纪电力工业进入了大量用电,网络连电的新时代,这一进步的发展必然会带动人才市场的新浪潮波动,先进的科技需要复合型的专业人才,而在电气工程就业浪潮顶端的必定是电气工程硕士的高薪就业。任重道远、重责在肩。在此,我们提醒广大的参加电气工程师考试的考生,一定要明确目标,为自己美好的明天和目标努力奋斗!运行电工考试试题
我的图书馆
运行电工考试试题
运行电工考试试题&运行电工&运行、维修电工掌握的是综合性的知识,大部分知识的考点和应知应会适合其它电工工种或为其它电工工种所公用,本文精选的常用试题是运行、维修电工经常性重复性采用的考试试题,也是工厂电工和电力系统职工等电工应聘考试、升级升职考试、岗位培训考试、换证取证考试等经常性重复采用的考试试题,熟悉和掌握这些知识,可以帮助你得心应手,游刃有余,轻松愉快的完成各项工作和应对各种考试。(答案仅供参考,欢迎业内的朋友们吹毛求疵,寻找其中可能的错误,先在此表示感谢!)一、填空&&&&1、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置(解除),特殊情况下如需(解除),必须经过值长同意。&&&&&2、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。&&&&3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。&&&&4、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作(高处)作业。&&&&5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁耗)是不变的,而(铜耗)是变化。&&&&&&&6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。&&&&&&&7、电焊变压器必须有较高的(电抗),而且可以(调节) ,其外特性应是(陡降)的。&&&&&&&8、绝缘处理工艺主要包括(预烘、浸漆和干燥)三个过程。&&&&&&&9、异步电动机做耐压试验时,当电压升到(半值)后,应逐渐升至全值,一般不少于(10 秒),以免受冲击电压的影响,然后保持(1)分钟,再降至(半值)以下切断电源。&&&&&&&10 、交流控制电机可分为(伺服电机、测速发电机和自整角机)三大类。&&&&&&&11 、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火)的高温使触点金属气化和蒸以造成的,机械磨损是由于触点接触面(撞击)造成的。&&&&&&&12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻很小),电弧上部磁通大都进入(栅片),使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电(高于),电源电压并产(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的(热量),所以电弧被熄灭。&&&&&&&13 、触点压力有(终压力)和(初压力)之分。触点的终压力主要取决于触点的(材料)与导体的允许(温升)以及电机(稳定性),触点被压力对于交流接触器一般按终压力的(65%~90%)调整,直流接触器按终压力的(60%~80%)调整。&&&&&&&14 、电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁时的(吸上后最终间隙)其(弹簧压力)。&&&&&&&15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动,起动过程是其等效电阻的变化是从(大)变(小),其电流变化是从(小)变到(大)。&&&&&&&16 、同步电动机的起动方法有(辅助电动机)起动法,(调频)起动法,(异步)起动法。最常用的是(异步)起动性。&&&&&&&17 、自耦变压器具有多个(抽头),以获得不同(变比)。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按变比的(平方)倍降低。此种方法适用容量(较大)的能正常工作并接成( Y)形而不接(Y)-(Δ)起动的笼型电动机。&&&&&&&18 、绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大,有机械(冲击),但起动完毕后稳定转速又过低,短接时冲击电流较大,这时可在上下铁心之间(增加)气隙。&&&&&&&19 、桥式起重机下放重物时,电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向(相反),当电动机串入电阻越多时,重物下降速度(越快)。&&&&&&&20 、功率表的量程包括(电流、电压和功率)三种。&&&&&&&21 、为使磁电子测量机械能测量较大的电压,一般需在测量机构的线路中(串接电阻)。所测电压越大(串接电阻阻值越大)。&&&&&&&22 、磁电子仪表只能用来测量(直流电),且使用时要注意通电。如想用其测量(极性),必须配上整流器组(交流电)子仪表。&&&&&&&23 、常见负反馈的四种组态是(电压并联、电压串联、电流串联和电流并联)。&&&&&&&24 、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为(反向击穿电压),此现象被叫做(反向击穿)现象。&&&&&&&25 、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的(幅度)和(宽度),尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有(宽度)更为重要。&&&&&&&26 、从变压器的下部截门补油会使变压器底(脏物)冲入绕组内,影响变压器的(绝缘)和(散热)。&&&&&&&27 、判断导线接头发热的方法通常有(示温蜡片监视、用测温仪监视、色漆变化现象)。&&&&&&&28 、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是(停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌及设置临时遮栏、工作完恢复送电)。&&&&&&&29 、将电压互感器停电时,应先断开(有关保护自动装置)后断开(电压互感器)。&&&&&&&31 、零序电压在接地故障点(最大),故障点距保护安装处越近,该处的零序电压(越大)。&&&&&&&32 、瓦斯继电器装在变压器(油箱)和(油枕)之间的联接管道中。&&&&&&&33 、时间继电器的作用是(延),中间继电器的作用是(中转)和(放大),信号继电器的作用是(动作指示),在继电保护装置中,它们都采用(电磁)式结构。&&&&&&&34 、电压继电器有(过电压)和(欠电压)两种。一般都采用(电磁)式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的(线圈匝数多)且(线径小)。&&&&&&&35 、变压器的故障可分为(内部故障和外部故障)两点。&&&&36、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。&&&&&&&37、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)(空载损耗)。&&&&&&&38、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于(总槽数一半),若采用双层叠绕组,则总线线圈数等(总槽数),而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。&&&二、选择题&&&&1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。&&&&&&&&&&&A、保持不变&&&&B、同时对调&&&&C、变与不变均可&&&&&&&2、在( C )中,由于电枢电源很小,换向较容易,同时都不设换向极。&&&&&&&&&&&A、串励直流电机&&&&B、直流测速电机&&&&C、直流同服电机&& D、交磁电机扩大机&&&&&&&3、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。&&&&&&&&&&&&A、低压绕组&&&&B、高压绕组&&&&C、中压绕组&&&&&&&4、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比( A )。&&&&&&&&&&&&A、减少一些&&&&B、增大一些&&&&C、小于&&&&5、三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( C )临界转差率。&&&&&&&&&&&&A、大于&&&&&&B、等于&&&&&&C 、小于&&&&&&&6、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。&&&&&&&&&&&&A、Y / △&&&& B、△ / Y&&&& C、△ / △&&&& D、Y / Y&&&&&&&7、电动力灭弧,当电流较小时,电动力( A )。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。&&&&&&&&&&&A、很小&&&&B、很大&&&&C、交流接触器&&&&D、直流接触器&&&&&&&8、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。&&&&&&&&&&&A、栅片灭弧&&&&B、双断口触点灭弧&&&&C、电动力灭弧&&&&&&&9、桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( B )状态。&&&&&&&&&&&&A、正转电动&&&&B、反转电动&&&&C、侧转反接&&&&&&&10 、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是( B )。&&&&&&&&&&&&A、由小变大&&&&B、由大变小&&&&C、恒定不变&&&&&&&11 、在匀强磁场中,通电线圈承受电磁转短最小的位置,在线圈平面与磁力线夹角等于( B )处。&&&&&&&&&&&A、 0 ℃&&&& B、 90 ℃&&&& C、 45 ℃&&&&&&& 12 、在纯电容电路中,已知电压的最大值为U m :电流最大值多I m ,则电路的无功功率为( C )。&&&&&&&&&&&A、 UmIm&&&&B、 UmIm/ √ 2&&&&C、 UmIm/2&&&&&&& 13 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。&&&&&&&&&&&&A、越大越好&&&& B、越小越好&&&& C、适中为好&&&&& 14 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。&&&&&&&&&&&&A、电流速断&&&&&&&&B、定时限过电流&&&&&&C、反时限过电流&&&&&&&&D、热过载&&&&&&& 15 、真空断路器的触点常采取( D )。&&&&&&&&&&&&A、桥式触头&&&&B、指形触头&&&&C、辫形触头&&&&&&&&D、对接式触头&&&&E、滚动式触头&&&&&&& 16 、高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。&&&&&&&&&&&&A、3个月&&&&B、6个月&&&&C、一年&&&&D、三年&&&&&&& 17 、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。&&&&&&&&&&&&A、 1/3&& B、 1/&& C、 1/ √ 2&& D、倍数不能确定&&&&&&& 18 、过电流和过电压继电器的返回系数总是( C ),返回子数越接近于1,则说明继电器( D )。&&&&&&&&&&&&A、大于1&&&&B、等于1&&&&C、小于1&&&&D、灵敏度高&&&&E、灵敏度适中&&&&F、灵敏度低&&&&G、可能产生误动作&&&&&&& 19 、感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节( C )的大小来调整,( C )越大则动作电流( D )。&&&&&&&&&&&A、线圈抽头&&&&B、弹簧拉力&&&&C、气隙&&&&D、越大&&&&E、越小&&&&&&& 20 、提高电磁式继电器返回子数的矛盾可采用( A )。&&&&&&&&&&&A、增加衔铁吸合的气隙&&&&B、减小衔铁吸合的气隙&&&& C、减小反作用弹簧的刚度&&&三、判断题&&&&&&&1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√)&&&&&&&2、在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。(×)&&&&&&&3、三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。(×)&&&&&&&4、电压变化率是变压器的主要性能指标之一,对于电力变压器,由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小,因此额定负载时,电压变化率约为 4%~6% 。(√)&&&&&&&5、三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在 0~1 之间。(×)&&&&&&&6、为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得较好的起动性能。(×)&&&&&&&7、接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻,会造成触点接触不良,因此必须锉掉。(×)&&&&&&&8、单相电磁铁心上装有短路环,以防铁心振动,那么三相电磁铁心上一定也有短路环。(×)&&&&&&&9、在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到改善。(×)&&&&&&&10 、用示波器测量电信号时,被测信号必须通过专用探头引入示波器,不用探头就不能测量。(×)&&&&&&&11 、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关。(×)&&&&&&&12 、两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。(×)&&&&&&&13 、因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。(×)&&&&&&&14 、在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。(×)&&&&&&&15 、稳压二极管的稳定电流表是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出比值,稳压管将损坏。(×)&&&&&&&16 、在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用“1”表示高电平,“0”表示低电平,称为正逻辑,反之称为负逻辑。(√)&&&&&&&17 、二极管正向动态电阻的大小,随流过二极管电流的变化而改变,是不固定的。(√)&&&&&&&18 、从空载到满载,变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。(√)&&&&&&&19 、双速三相异步电动机调速时,将定子绕组由原来的△接法改成 YY 接法,可使电动机的极对数减少一半,使转速增加一倍。调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。(√)&&&&&&&20 、变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。(×)&&&&&&&21 、调速系统整流电路串入平波电抗器,使主电路整流电流连续,以防止间断出现使晶闸管承受较大的 di/dt 而烧毁。(×)&&&&&&&22 、调速系统中采用电流正反馈和电压负反馈是为了提高直流电动机硬度特性,扩大调速范围。(√)&&&&&&&23 、为了限制调速系统起动时的过电流,可以采用过流继电器或快速熔断来保护主电路的晶闸管。(×)&&&&&&&24 、电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线,当所保护线路发生任何形式的短路故障时,都能起到保护作用。(√)&&&&&&&25 、定时限过流保护装置的时限一经整定便不能变动。(×)&&&&&&&26 、电力系统的不正常工作状态不是故障,但不正常状态可能会上升为故障。(√)&&&&&&27.为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置。(×)&&&&&&&28 、直流或交流耐压试验,因可能使被试物品的绝缘击穿,或虽未击穿却留下了隐患,故不应采用。(×)&&&&&&&29 、交流耐压试验的试验时间一般不长,可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。(×)&&&四:名词解释&&&&1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。&&&&2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。&&&&3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。&&&&4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。&&&&5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。&&&&6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。&&&&7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。&&&&8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。&&&&9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。&&&&10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。&&&&11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。&&&&12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。&&&&13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。&&&&14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。&&&&15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。&&&&16 、跨步电压:如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。&&&&17 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。&&&&18 、电力网:电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。&&&&19 、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。&&&&20 、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。五、问答题&&&&&&&1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施。&&&&答:保证安全的组织措施是:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度&&&&2、雷雨天气对高压设备巡视,操作、验电,这三种情况有什么要求?&&&&答;雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得*近避雷器和避雷针。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。雨雪天气时不得进行室外直接验电。&&&&3、使用500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时,应注意那些问题?&&&&&&1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;&&&&&&2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;&&&&&&3)被测设备应派人看守,防止外人接近;&&&&&&4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;&&&&&&5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。&&&&4、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项?&&&&答:( 1 )、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。&&&&&&&&( 2 )、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;&&&&&&&&( 3 )、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。&&&&5、怎样正确选用电动机?&&&&&&&答:( 1 )根据电源电压、使用条件,拖动对象选择电动机。所选用电动机的额定电压要与电源电压相符。&&&&&&&&( 2 )根据安装地点和使用环境选择电动机的型式。&&&&&&&&( 3 )根据容量、效率、转速和功率因数选择电动机。电动机的容量既不能过大,也不能过小。容量过大会造成在马拉小车,不经济,浪费电能;过小影响电动机的使用寿命、甚至带不动负载而烧毁。电动机的转速必须和拖动机械要求的转速相匹配。&&&&& 6、何谓电动机的效率?它与哪些因素有关?&&&  答:电动机输出功率 P2 与电动机输入功率 P1 之比的百分数,叫做电动机的效率。用字母“η”表示。即:&& η = ( P2/P1 )× 100%&&&  电动机的效率与拖动的负载、电动机的转速&& 、电动机的类型和电源的电压都有关系。一般异步电动机的效率为 75%~92% ,负载小时效率低,负载大时效率高;电动机的转速降低时,多数情况下效率是降低的;电源电压高于或低于电动机额定电压时,其铁损和铜损增加(电动机在满载情况下),因而效率降低;大中容量的绕线式电动机和深槽式电动机效率低。&&&&& 7、一台三相异步电动机的额定电压是 380 V,当三相电源线电压是 380 V时,定子绕组应采用哪种联接方法?当三相电源线电压为 660 V时,应采用哪种联接方法?&&&  答:当三相电源线电压为 380V 时,定子绕组应采用三角形连接;当三相电源线电压为 660V 时,定子绕组应采用星形连接。&&&&& 8、直流电动机按励磁方式分有几类?各类如何接线?&&&  答:按励磁方式来分有:他励、并励、串励、复励四种。其接线见图&&&&& 9、直流电动机是否允许低速运行?&&&  答:直流电动机低转速运行将使温升增高,但若采取措施,提高电动机的散热功能,如 L 增加风扇工附设风机等,改善通风条件,则在不超过额定温升的前提下,是可以长期低速运行的。&&&&& 10 、直流电动机降低转速常用哪几种方法?&&&  答:以并励电动机为例,可以有以下三种:&&&  ( 1 )降低端电压:此种方法由于存在着端电压降低的同时又导致励磁电流下降的弊端,所以很少采用。( 2 )增加励磁电流:即增加磁场,但此方法又受磁饱和的限制,有一定的局限性。( 3 )在电枢回路中串联电阻,降低电枢端电压。此方法容易实现,所以是一种经常采用的方法。&&&&& 11 、额定容量是 100 千伏安的变压器、能否带 100 千瓦的负载?为什么?&&&  答:一般情况下是不允许的,因为 100 千伏安是指视在功率,变压器在额定负载下,其功率因数若按 0.8 考虑,则该变压器所带有功功率为 P=100 × 0.8=80 千瓦,如果带 100 千瓦的负荷,会使变压器的过负荷运行,变压器温度升高,加速绝缘老化,减少变压器使用寿命。特殊情况下,变压器短时过负荷运行,冬季不得超过额定负荷的 1/3 ,夏季不得超过 15% 。超负荷运行时间长短的限制决定于变压器的环境温度和超负荷的倍数。&&&&& 12 、常用的时间继电器有哪几类?&&&  答:常用的时间继电器有:电动式、空气阻尼式、晶体管式、电磁式、机械式。&&&&& 13 、空气阻尼和电动式时间继电器主要结构怎样?&&&  答:空气阻尼式时间继电器主要由底板、空气室、双断点行程开关、操作电磁铁等几部分组成,继电器接点的动作由电磁机构和空气室中的气动机构驱动。&&&  电动式时间继电器由同步电动机、减速齿轮、差动齿轮、离合电磁铁、触头、脱扣机构、凸轮和复位游丝等组成。&&&&& 14 、自动开关有哪些特点?常用的有几种自动开关?&&&  答:自动开关的特点是:动作后不需要更换元件、电流值可随时整定,工作可靠,运行安全,断流能力大,安装和使用方便。&&&  自动开关可分为:塑料外壳式自动开关(原称装置式自动开关)、框架式自动开关(原称万能式自动开关)、快速自动开关、限流式自动开关等几种。&&&&& 15 、一般室内低压布线方式有哪些?&&&  答:瓷夹板布线;瓷柱布线;瓷瓶布线;木槽板(塑料槽板)布线;钢管布线;塑料管布线;另外还有钢索布线半硬聚乙烯管布线等。&&&&& 16 、防爆电机在检修时有何特殊要求?&&&  答:( 1 )防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。( 2 )拆卸电机时,应先取下风罩、风扇,再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓,然后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座分开,最后取下转子。拆除零件,防爆面应朝上搁置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等注意不要丢失。( 3 )浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但可以用油石研磨不平整的地方。( 4 )若防爆面损伤,必须用铅锡焊料 HISnPb58-2 ,焊剂为 30% 浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡 58~60% 的锡锌焊料,焊剂为氯化铵 30% ,氯化锌 70% ,加水 100~150% 混合溶液(对铸铁件)进行焊补,焊料与零件的结合要牢固,凸起部分要磨平,达到规定的光洁度。( 5 )为防止防爆面生锈,应在防爆面上涂抹机油或 204-1 置换型防锈油。&&&&& 17 、绕线式异步电动机运转时,为什么转子绕组不能开路?&&&  答:因为转子绕组开路,在转子回路中就不能产生感应电流,也就不会产生电磁转矩,转子不可能转动,所以绕线式电动机运转时,转子绕组不能开路。&&&&& 18 、单相异步电动机分几类?它们的基本结构怎样?&&&  答:单相异步电动机大体上分为三类:电容起动电动机;电容起动和电容运行电动机;罩极式电动机。&&&  它们的基本结构和三相异步电动机相似。但一般有两套定子绕组,一套称为工作绕组(主绕组),用以产生主磁场。另一套是起动绕组(辅助绕组),用以产生起动转矩。&&&&& 19 、单相异步电动机为什么不能自行起动,一般采用哪些方法来起动?&&&  答:由于在单相异步电动机的定子绕组中,通以单相电流所产生的磁场为脉动磁场。它的轴线在空间上是固定不转的,所以不能自行起动。&&  一般采用电容裂相及罩极公相的方法来获得旋转磁场,从而不能自行起动。&&&&& 20 、直流电机一般有哪些绕组?&&&  答:直流电机一般有:电枢绕组、励磁绕组、换向极绕组、均压绕组和补偿绕组。&&&&& 21 、交流电焊变压器与普通变压器有何区别?&&&  答:( 1 )普通变压器是在正常状态下工作的,而电焊变压器是在短路状态下工作的。( 2 )普通变压器负载变化时,其副连电压变化很小,而电焊变压器则要求在焊接时,有一定的引弧电压( 60~75 伏),在焊接电流增大时,输出电压迅速下降,当电压降至零时,副连电流也不致过大。( 3 )普通变压器的原、副线圈是同心地套在一个铁芯柱上,而电焊变压器原、副连线圈分别装在两个铁芯柱上。&&&&& 22 、防爆电气设备安装一般有哪些规定?&&&  答:( 1 )电力设备和电路,特别是在运行时发生火花的电气设备,应尽量装设在爆炸危险场所以外,若需要设在危险场所内时,应装设在危险性较小的地点,并采限有效的安全措施。( 2 )爆炸危险场所以内的电气设备和线路,应注意其免受机械损伤,并应符合防腐、防潮、防晒、防风雨和防风沙等环境条件的要求。( 3 )有爆炸危险场所内的电气设备应装设可靠的过载和短路等保护。( 4 )有爆炸危险场所内,必须装设的插座,应装在爆炸混合物不易积聚的地方;局部照明灯具,应安装在事故时气体不易冲击的位置。&&&&& 23 、变压器分接头为什么能起调节作用?&&&  答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝安息。即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。&&&  ∵ U 1 /U 2 =W 1 /W 2&&&&&& U 1 W 2 =U 2 W 1&&&&&&∴ U 2 =U 1 W 2 /W 1&&&&& 24 、什么叫内部过电压?&&&  答:内部过电压是由于操作(合闸,拉闸)事故(接地、断线等)或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或故障,后者是电网中电容元件和电网中电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件),参数的不利组合谐振而产生的。&&&&& 25 、信号动作为什么要有自保持?&&&  答:因为冲击继电器动作是靠冲击电流启动的,使信号(予告或事故信号)回路动作,为使冲击继电器 XMJ 能够重复动作,即要求在第一个脉冲信号动作后就立刻返回,准备再次动作。此时如果不加装自保持回路,脉冲信号消失后,音响(蜂鸣器或警铃)将会立即终断。为了保证音响信号可靠发出,而不至于因冲击继电器 XMJ 的返回而停止,故在启动音响的中间继电器的回路中加装了自保持。如图(辽河 84 页)&&&&& 26 、怎样使用操作票?&&&  答:操作票在执行时由于监护人掌握,监护人手中执行的操作票不得超过一份。操作顺序不得临时颠倒。每执行一项前、监护人负责检查操作人的位置和准备工作后唱票,操作人复诵无误后,监护人发令,操作人立即执行。每一项执行完了用红笔划号。执行完的操作票盖已执行章,保存三个月,变电所所长每月应检查一次操作票。&&&  27 、在什么情况下电力电容应退出工作?&&  答:在下列情况下应将电力电容器立即退出工作,并汇报调度:( 1 )电力电容器爆炸;( 2 )接头严重过热或熔化;( 3 )套管发生严重放电闪络;( 4 )电容器严重喷油或起火;( 5 )环境温度超过 40 ℃以上。&&&  28 、变压器运行中发生异常声音可能是什么原因?&&&  答:变压器运行发生异音的原因有以下几种可能:( 1 )因过负荷引起;( 2 )内部接触不良放电打火;( 3 )个别零件松动;( 4 )系统有接地或短路;( 5 )大动力起动,负荷变化较大(如电弧炉等);( 6 )铁磁谐振。&&&  29 、电流继电器的主要技术参数是什么?&&&  答:电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。&&&  30 、采用重合闸装置有何意义?&&&  答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后只要将断路器重新合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的&&&&31、继电保护装置的主要任务:&&&&答、当电力系统出现不正常的运行方式时,及时地发出信号或警报,通知运行值班人员处理,而当电力系统发生事故时,它能自动地将故障切除,限制故障的扩大,尽量减少对其它用户的影响。&&&&32、对继电保护装置的基本要求&&&&答:A、选择性。B、快速性。C、灵敏性。D、可靠性。&&&&33、什么是过电流保护、电流速断保护:&&&&答:电力系统的发电机、变压器和线路等电气元件发生故障时,将产生很大的短路电流。故障点距离电源愈近,则短路电流愈大。为此,可以根据电流大小而动作的电流继电器构成过电流保护和电流速断保护。当电流超过它们的整定值时,保护装置就动作,使断路器跳闸,将故障段切除。过电流保护一般是按照避开最大负荷电流来整定的,为了使上下级过流保护有选择性,在时限上以应相差一个级差。而电流速断保护是按被保护设备的短路电流来整定的,因此一般它没有时限。&&&&34、什么是低电压闭锁的过电流保护?&&&&答:电力系统短路故障时,会使系统的电压降低,尤其使故障点的电压降低得更多。而正常运行情况下过负荷只是电流增大,电压并不降低。针对这一特点可以构成低电压闭锁的过电流保护,既在过电流保护回路中只有接入了低电压继电器的触点,才接通过电流保护的出口回路使断路器跳闸,而在过负荷情况下,由于电压正常而使电流保护闭锁。&&&&35、变压器差动保护的动作原理:&&&&答:变压器的差动保护是由变压器的高低压两侧电流互感器的二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护装置。它主要用来保护变压器及其引出线上发生是相间短路以及单相接地短路(在大电流接地系统中)。在两个电流互感器之间的所有元件几引线均包括在保护范围之内。对于变压器的匝间短路等内部故障还是也瓦斯保护为主,差动保护做为它的后备保护。&&&&36、试述瓦斯保护的动作原理:&&&&答:瓦斯保护是一种非常灵敏的变压器内部故障保护装置。它主要由位于变压器器身与油枕之间的瓦斯继电器等构成。瓦斯保护的保护范围是变压器内部相间短路、层间或匝间短路、油面下降以及分接开关接触不良等故障。&&&&37、对继电保护装置及二次线路系统巡视检查的内容有那些:&&&&答:与一次电气设备一样,运行值班人员应定期对继电保护装置及其二次系统进行定期巡视检查,内容如下:1)各类继电器外壳有无破损,整定值的指示位置是否变动。2)继电器触电有无卡住,变位倾斜、烧伤以及脱轴、脱焊等情况。3)感应型继电器的铝盘转动是否正常,经常带电的继电器触点有无大的钭动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象。4)压板及转换开关的位置是否与运行要求的一致。5)各种信号指示是否正常。6)有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。&&&&38、变压器瓦斯继电器动作后,如何收集气体及判别故障?&&&&答:当变压器的瓦斯保护动作后,如果不能明确判断是变压器内部故障时,则应立即鉴别瓦斯继电器聚集的气体性质。一般可用专用的玻璃瓶,将其倒置,瓶口靠近瓦斯继电器的放气阀来收集气体。1)如果收集到的气体是无色无味又不能燃烧的,则说明瓦斯继电器动作的原因是油内排出的空气引起的。2)如果收集到的气体是黄色不易燃烧的,则为木质部分故障;淡黄色带强烈臭味并可燃的则为纸或纸板故障;灰色或黑色易燃的,则为绝缘油故障。在判断气体颜色时,必须动作迅速,否则几分钟之后颜色就会消失。3)判断气体可燃性可采用如下方法:室外可直接打开瓦斯继电器放气阀点燃气体,如果气体可燃则开始燃烧并有明亮火焰,到有油溢出时则迅速关闭放气阀;室内则应将收集到的气体拿到安全的地点去点燃实验,禁止在变压器室内进行。&&&&39、主变差动保护动作后,如何判断、检查和处理?&&&&答:主变差动保护,除了做为变压器的主保护外,它的保护范围还包括主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分。但是,主变差动保护还会因为电流互感器及其二次回路故障以及直流系统两点接地而发生误动作。因此,当差动保护动作后,需对动作原因进行判断。首先应观察主变压器套管、引线以及差动保护区内有无故障痕迹。经检查若未发现异常,则应检查回路是否两点接地,电流互感器二次回路有无开路或端子接触不良。在排除上述几种可能后,则可初步判断为变压器内部故障。此时应对变压器本身进行各种实验及绝缘油化验,以便判定变压器内部故障的原因。如果变压器差动保护动作,是由于引线引起的故障或电流互感器及二次回路等原因造成,则经处理后,变压器可继续投入运行;如为内部故障,则停止运行。&&&&40、运行中如发现断路器的红灯或绿灯不亮应如何处理?&&&&答:不亮原因:灯泡损坏、回路接触不良、附加电阻损坏,断路器辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制回路母线电源熔丝熔断等原因造成。它有监视断路器位置和回路是否完好的作用。在运行中如发现红绿灯不亮应立即查明原因并处理,否则当系统发生故障时,断路器不能正常动作,将造成事故扩大。检查应由两人进行,遵守《安规》,防止直流接地或短路。&&&&41、中央信号装置:&&&&答:是监视我站电气设备运行信号装置的总称。它包括事故信号(音响信号和灯光信号)、预告信号(音响信号和光字牌)和位置信号(红绿灯)。&&&&42、什么叫磁场和磁感应强度?写出磁感应强度公式&&&  答:在磁铁周围的空间存在一种特殊的物质,它能表现一种力的作用,这一特殊物质叫磁场。&&&  反映磁场强弱的物理量称为磁感应强度(或磁通密度),用 B 表示,在磁场中将长度为 1 、电流为 I 的直导体,放在与磁场方向垂直的某一点,当它受到的作用力为 F 时,则磁感应强度为 B=F/IL 。磁感应强度是一个向量,其方向就是该点的磁场方向,它的单位是特斯拉,简称“特”,用符号 T 表示,工程上一般用高斯( GS )做单位。
馆藏&34359
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 发电机运行记录表 的文章

 

随机推荐