& &&&我这里是一个酒店工程,我们负责电气安装工程的,工程已经竣工交付使用;消防由另外一家消防安装公司施工的,消防防火漏电报警系统在最近安装好,调试期间一直在报警。消防产品的厂家说电气线路有问题,不是属于他们的产品的问题;我在想,就算电气线路漏电造成的,那也不可能是整栋大楼的电气线路都存在漏电呀!(因为基本上都是楼层照明总箱报警的)会不会是与三相不平衡引起的?求助专家们解决下这个问题,或者有遇到过类似情况的,也进来看看,谈谈这个问题的解决办法?我在这里先谢谢了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
你要明白漏电保护检测的原理,才能更好的解决
漏电保护的原理是监测三相回路的电流和N线电流之和的差值,为0就是不漏电
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
补充下,漏电保护无法防护火线对N线短路,曾经有电工说:漏电保护经常乱跳,我用火线对零线短路都不跳。我很无语,以他所谓十几年的电工经验来质疑我列举的规范条文
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
上述兄弟所说的情况有,尤其是监测楼层照明的,因为照明所带来的三相电流不可能一直保持平衡,故而就会导致报警装置动作,另外你看一下它所设定的报警值是多少,综合考虑一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
四星助理工程师, 积分 242, 距离下一级还需 8 积分
三相不平衡是不会导致漏电报警的,有两种可能,1是线路外皮破损,2是设备漏电比如三相电机,我曾经设计的一个项目就是纯化水的循环水泵漏电,后来更换了电机就好了。线路问题是最麻烦的只能一个回路一个回路的验证。有可能是他们相当设备存在问题,其他设备都停只启动消防设备看看。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分459帖子
五星助理工程师, 积分 459, 距离下一级还需 41 积分
谢谢不错的资料!!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您好!欢迎访问东莞市绿健水处理设备有限公司网站!
 |  | 
水处理设备分类
上海诚磁电导率监测仪表CM230K 带报警装置
电导率仪特点和用途:
&&&& CM-230K型电导仪采用单片机数字化电路解决了原有产品在实际运用过程中调零、量程切换等功能使用方面的不便。同时使产品性能更可靠、稳定、完善。
1、采用单片机电路进行测量和温度补偿,性能更可靠;
2、具有自动量程切换,无须人工选择改变量程;
3、具有自动校正零点,保障仪器的测量精度;
4、具有切换显示温度值;
5、增加了电导率值上限报警设置及控制(开关量)输出;
6、具有报警延时设置,确保控制部件的安全运行;
7、采用面板按键输入电极常数及控制参数。
8、具有LCD或LED型的显示方式。
主要技术性能:
1、测量范围0~1999μS/cm:其中0~19.99μS/cm、0~199.9μS/cm及0~1999μS/cm自动量程切换;
2、温度补偿:具有自动温度补偿,补偿范围0~60°C,补偿基准25°C,补偿系数:2.0%/℃;
3、显示方式:位0.56″LED、LCD(带背光)电导率值、温度值直读切换显示;
4、测量精度:±2%(F·S);
5、电极配置:1.00cm-1塑料铂金电极,4′管道式螺纹连接,导线长度为5m;
6、报警控制及信号输出:本仪器具有电导率上限报警设置及报警触点(开关量)输出,触点容量3A·220VAC;
7、供电电源:AC220V±10%50Hz;
8、电子单元尺寸
面框尺寸:96×48(mm)
开孔尺寸:91×45 (mm)
仪器深度:100(mm)
9、产品检验依据:JB/T6855
相关搜索: & && & & & &
本文关键词:&&& & &&& & &反渗透纯水水质检测表 & &
本文网址:&
*版权所有*,转载请注明出处,并以链接形式链接网址 :& & & &
东莞市绿健水处理设备有限公司 版权所有 &
Copyright 2015 
工信部备案号:
地址:东莞市石碣镇西南村长基三巷15号(新城加油站后面)
联系人:施先生 【】【】 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
上岗前培训资料,上岗前培训,培训资料,消防知识培训资料,sql server培训资料,安全培训资料,5s培训资料,qc七大手法培训资料,主持人培训资料,资料员培训
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
上岗前培训资料
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 有没有办法提前生产 的文章

 

随机推荐