周长静有案底做完人流还能不能怀上进电子厂

100-397-51 现货库存-100-397-51 现货库存-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 100-397-51 现货库存
您是要采购100-397-51 现货库存吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员1年
品牌:SCHNEIDER
型号:型号齐全
所在地:福建-厦门
联系方式:郭丽纯()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
100-397-51 现货库存
所属类别:
12 13参照F7.33 F7.34功能说明14 设定长度达到指示当实际长度F9.15 F9.14设定长度时输出指示信号长度计数端子为X4 X5中对应功能码F7.03或F7.04 设置为44的端子15 变频器运行准备完成该信号输出有效则表示变频器无故障母线电压正常变频器运行禁止端子无效可以接受起动命令16 变频器故障变频器出现故障则输出指示17 上位机扩展功能1由串行口直接控制Y1 Y2或TC的输出信号请参见附录218 摆频上下限限制选择摆频功能后若以中心频率计算所得摆频的频率波动范围超过上限频率F0.12或低于下限频率F0.13时将输出指示信号如图5-45所示上限频率下限频率摆频限幅前限幅后中心频率Y1/Y2 摆频上下限限制图5-45 摆频幅度限制19 设定运行时间到达当变频器累计运行时间Fn.01 到达设定运行时间Fn.00 时输出指示信号?? 提示X5端子选择功能44 46时Y2脉冲频率输出功能自动失效F7.13 频率达到FAR 检出宽度范围0.00 650.00Hz2.50Hz本参数是对表5-9中1号功能的补充定义如图5-46所示当变频器的输出频率在设定频率的正负检出宽度内输出脉冲信号Siemens TI 505-1101Siemens TI 505-7339Siemens TI 505-6851ASiemens TI 505-4816Siemens TI 505-6208BSiemens TI 505-6660Siemens TI 505-6202Siemens TI 505-4216ASiemens TI 505-7354Siemens TI 505-7101Siemens TI 505-4532Siemens TI 505-4232ASiemens TI 505-6108ASiemens TI 505-6504Siemens TI 505-4308Siemens TI 505-7002Siemens TI 505-6851-BSiemens TI 505-4132Siemens TI 505-4516Siemens TI 545-1104Siemens TI 505-4608Siemens TI 505-4232-A
[==分割内容==]
设定频率输出图5-46 频率到达信号输出示意图F7.14 FDT1电平 范围0.00 650.00Hz 50.00HzF7.15 FDT1滞后 范围0.00 650.00Hz 1.00HzF7.16 FDT2电平 范围0.00 650.00Hz 25.00HzF7.17 FDT2滞后 范围0.00 650.00Hz 1.00HzF7.14 F7.15是对表5-9中2号功能的补充定义F7.16 F7.17是对表5-9中3号功能的补充定义两者用法相同下面以F7.14 F7.15为例介绍当输出频率超过某一设定频率FDT1电平时输出指示信号直到输出频率下降到低于FDT1电平的某一频率FDT1电平-FDT1滞后如图5-47所示FDT1滞后时间时间YFDT1电平输出频率图5-47 频率水平检测示意图F7.18 F7.25 保留保留功能F7.26 AO1端子输出功能选择 范围0 11 0F7.27 AO2端子输出功能选择 范围0 11 3F7.28 保留 保留AO1和AO2为模拟输出端子AO1和AO2的输出特性见第三章3.2.3节说明模拟输出范围由功能码F7.29确定AO1 AO2的输出量与指示范围的线性对应关系如表5-10所示表5-10 输出端子指示内容 对应功能 指示范围Siemens TI 505-4232Siemens TI 505-4832Siemens TI 505-6208-ASiemens TI 505-6408Siemens TI 505-7012Siemens TI 505-3516Siemens TI 555-1103Siemens TI 505-6108-BSiemens TI 505-4908Siemens TI 505-6508Siemens TI 505-2580Siemens TI 505-2555Siemens TI 505-4632Siemens TI 505-7028Siemens TI 505-4508Siemens TI 505-6308Siemens TI 505-6108BSiemens TI 505-4616Siemens TI 505-6511Siemens TI 505-6208ASiemens TI 505-6516Siemens TI 555-1105Siemens TI 505-4716Siemens TI 505-6010Siemens TI 505-4316ASiemens TI 505-5616Siemens TI 505-CP1434TF
[==分割内容==]
0 转差补偿前输出频率 0 大输出频率1 转差补偿后输出频率 0 大输出频率2 设定频率 0 大输出频率3 输出电流 0 2倍变频器额定电流4 输出电流 0 2倍电机额定电流5 输出转矩 0 2倍额定电机转矩6 输出电压 0 1.2倍变频器额定电压7 母线电压 0 800V8 VCI 0 10V9 CCI 0 10V/0 20mA10 输出功率 0 2倍额定功率11 上位机扩展功能2 0 6553512 LED键盘显示单元电位计0~10V上位机扩展功能2由串行口直接控制AO1 AO2的输出65535对应大输出10V 或20mA 请参见附录2举例AO1输出4 20mA对应指示母线电压0800V设置如下F7.26=7 输出母线电压F7.29=01 AO1输出类型为4 20mAF7.30=100 输出增益为100AO1跳线器CN16的0/4-20mA侧短接F7.29 模拟输出范围选择 范围00 11 00千位 百位 十位 个位AO1 输出范围选择0 0~10V 或0~20mA1 2~10V 或4~20mA保留AO2 输出范围选择0 0~10V 或0~20mA1 2~10V 或4~20mA保留图5-48 模拟输出偏置设定CN16为AO1跳线选择I侧为电流V侧为电压CN17为AO2跳线选择I侧为电流V侧为电压该功能码用来选择AO1和AO2的模拟输出范围Siemens TI 505-7340Siemens TI 505-7038Siemens TI 505-4916Siemens TI 505-4732Siemens TI 505-4616ASiemens TI 505-4320Siemens TI 505-5816Siemens TI 505-5190Siemens TI 505-7202Siemens TI 505-7201Siemens TI 505-4932Siemens TI 505-4317Siemens TI 505-2571Siemens TI 505-4216Siemens TI 505-6850-ASiemens TI 505-6208Siemens TI 505-4808Siemens TI 505-5518Siemens TI 505-5417Siemens TI S505-4232ASiemens TI 505-9201Siemens TI 505-CP2572Siemens TI 505-6011
[==分割内容==]
现?? 提示该功能码在修改过程中实时影响模拟输出F7.32 Y2大输出脉冲频率 范围0 50.0kHz 10.0KHz定义Y2端子允许输出的大频率参见F7.12说明F7.33 设定计数值给定 范围F7.34 9999 0F7.34 指定计数值给定 范围0 F7.33 0F7.33 F7.34是对表5-9中12 13号功能的补充定义设定计数值给定指的是从Xi 计数触发信号输入功能端子输入多少个脉冲时Yi 双向开路集电极输出端子或继电器输出一个指示信号如图5-49所示当Xi输入第8个脉冲时Y1输出一个指示信号此时F7.33=8指定计数值给定指的是从Xi输入多少个脉冲时Yi或继电器输出一个指示信号直到设定计数值到达为止如图5-49所示当Xi输入第5个脉冲时Y2开始输出一个指示信号直到设定计数值8到达为止此时F7.34=5 当指定计数值比设定计数值大时指定计数值无效Xi输入 1 2 3 4 5 6 7 8 9Y1Y2图5-49 设定计数值给定和指定计数值给定示意图F7.35 端子正反逻辑设定 范围000 FFFH 000HSiemens TI 505-3532Siemens TI 505-4016ASiemens TI 505-7190Siemens TI 505-7022Siemens TI A1-106-031-505Siemens TI 505-4108Siemens TI 505-011Siemens TI 505-4208Siemens TI 505-4016Siemens TI 505-3716Siemens TI 505-6851BSiemens TI 505-2660Siemens TI 505-6840Siemens TI 505-6851Siemens TI 505-6851-ASiemens TI 505-4632ASiemens TI 505-4316Siemens TI 6RASiemens TI A1-106-150-505Siemens TI 505-4916ASiemens TI 505-4116Siemens TI 505-4208ASiemens TI 555-1102Siemens TI 505-2550Siemens TI 505-2590
[==分割内容==]
千位 百位 十位 个位BIT0 X1 的正反逻辑定义BIT1 X2 的正反逻辑定义BIT2 X3 的正反逻辑定义BIT3 X4 的正反逻辑定义BIT0 X5 的正反逻辑定义BIT1 保留BIT2 保留BIT3 保留BIT0 FWD 的正反逻辑定义BIT1 REV 的正反逻辑定义BIT2 Y1 的正反逻辑定义BIT3 Y2 的正反逻辑定义BIT0 保留BIT1 保留BIT2 保留BIT3 保留图5-50 端子正反逻辑设定本功能码定义端子的正反逻辑正逻辑Xi等端子和相应的公共端连通有效断开无效反逻辑Xi等端子和相应的公共端连通无效断开有效当BIT位选择0表示正逻辑选择1表示反逻辑例如如果要求X1 X5为正逻辑FWD REV为反逻辑Y1为正逻辑Y2为反逻辑则设置如下X1 X4逻辑状态为0000 对应的十六进制0LED则个位显示为0 X5逻辑状态为0 对应的十六进制0 LED则十位显示为0 Y2 Y1 REV FWD逻辑状态为1011 对应的十六进制B LED则百位显示为B 此时功能码F7.35应设置为0B00设定值的确定方法如表5-11所示表5-11 二进制设置与LED位显示值的对应关系二进制设置BIT3 BIT2 BIT1 BIT0十六进制LED位显示值0 0 0 0 00 0 0 1 10 0 1 0 20 0 1 1 30 1 0 0 40 1 0 1 50 1 1 0 60 1 1 1 71 0 0 0 81 0 0 1 9Siemens TI 505-2557Siemens TI 505-7016Siemens TI 505-7003Siemens TI 505-4332Siemens TI 505-7028ASiemens TI 505-2560Siemens TI 505-2560-1Siemens TI 505-6870Siemens TI 505-2599Siemens TI 505-6108Siemens TI 505-BB1632Siemens TI 505-RTUSiemens TI 505-4032Siemens TI 6AVSiemens TI 505-6581Siemens TI 505-2531Siemens TI 505-2028Siemens TI 505-6204Siemens TI 505-5100Siemens TI 505-5103YSiemens TI 505-4932ASiemens TI 505-ATM-0220Siemens TI 505-5103Siemens TI 505-2556Siemens TI 505-2590-ASiemens TI 505-7339 Siemens TI 6AVSiemens TI 505-9202Siemens TI 505-4432A
[==分割内容==]
二进制设置BIT3 BIT2 BIT1 BIT0十六进制1 0 1 0 A1 0 1 1 B1 1 0 0 C1 1 0 1 D1 1 1 0 E1 1 1 1 FLED位是指LED键盘显示单元上LED显示的千位百位十位或个位?? 提示1 所有端子的出厂设置均为正逻辑2 Y2选择20~32功能时输出脉冲频率逻辑定义无效5.9 显示控制参数F8组F8.00 累计长度 范围0.0 999.9km 0本功能码可用于察看历史长度累计情况使用长度清零端子Xi设为39 清除实际长度时被清除的实际长度累加到本功能码手工修改F9.15为零时不累加到本功能码本功能码的修改仅可用于历史累计长度的清零F8.01 LED运行显示参数选择1 范围000 3FFH 3FFH千位 百位 十位 个位BIT0 输出频率Hz 补偿前BIT1 输出频率Hz 补偿后BIT2 设定频率HzBIT3 输出电流ABIT0 运行转速rpmBIT1 设定转速rpmBIT2 运行线速度m/sBIT3 设定线速度m/sBIT0 输出功率BIT1 输出转矩%BIT2 保留BIT3 保留BIT0 保留BIT1 保留BIT2 保留BIT3 保留图5-51 LED运行显示参数选择1设定F8.01 F8.02定义了变频器运行状态下通过LED可显示的状态参数当BIT位选择0 表示不显示该参数方法与F7.35描述的相同按????键切换欲显示的参数F8.02 LED运行显示参数选择2 范围000 3FFH 000H千位 百位 十位 个位BIT0 输出电压VBIT1 母线电压VBIT2 VCI VBIT3 CCI VBIT0 模拟闭环反馈%BIT1 模拟闭环设定%BIT2 外部计数值BIT3 端子状态BIT0 实际长度BIT1 设定长度BIT2 累计长度BIT3 保留BIT0 保留BIT1 保留BIT2 保留BIT3 保留图5-52 LED运行显示参数选择2设定显示的端子信息包括多功能端子X1 X5 开路集电极输出端子Y1 Y2 以及继电器输出端子TC的状态采用LED数码管指定段的亮灭来表明各功能端的状态数码管段亮表示相应端子状态为有效状态灭则表示相应端子为无效状态如图5-53所示图5-53 端子状态指示Siemens TI 505-8110Siemens TI 505-4032ASiemens TI 505-5030Siemens TI 505-4916 Siemens TI 505-ATM-4120Siemens TI 505-7012ASiemens TI 520-327-505Siemens TI 505-4708Siemens TI 6AVSiemens TI 505-1103Siemens TI 540-505Siemens TI 505-DP-SOFTWARESiemens TI 505-6201Siemens TI 505-8204-1Siemens TI A1-Siemens TI 505-8206-1Siemens TI 505-8105-2Siemens TI 505-8104-5Siemens TI 505-2555-ASiemens TI 505-8101Siemens TI 505-7510Siemens TI 505-2581Siemens TI 505-CONF1434-2
[==分割内容==]
端子为无效状态数码管中有四个常亮的字段方便观察?? 提示1 显示转速和线速度时可用和进行实时修改不需要切换到频率状态2 当F8.01和F8.02全为0时显示补偿前输出频率3 在运行参数显示状态下按移位键????可依次切换显示参数F8.03 LED停机显示参数选择 范围0000 3FFFH 1FFH千位 百位 十位 个位BIT0 设定频率HzBIT1 外部计数值BIT2 运行转速rpmBIT3 设定转速rpmBIT0 运行线速度m/sBIT1 设定线速度m/sBIT2 VCI VBIT3 CCI VBIT0 模拟闭环反馈%BIT1 模拟闭环设定%BIT2 实际长度BIT3 设定长度BIT0 端子状态BIT1 母线电压BIT2 累计长度BIT3 保留图5-54 LED停机显示参数选择设定该参数定义了变频器停机状态下通过LED可显示的状态参数当BIT位选择0 表示不显示该参数当BIT位选择1 表示显示该参数例如Bit0为设定频率的显示开关码当Bit0=0时表示不显示该参数Bit0=1时则显示该参数根据所需显示参数确定的各个BIT位值和LED显示值的对应方法与F7.35描述的相同?? 提示显示转速和线速度时可用和进行直接修改不需要切换到频率状态当F8.03设定值全为0时显示设定频率在停机参数显示状态下按移位键???? 可依次切换显示参数Siemens TI 505-5432Siemens TI 505-CP1434-TCPSiemens TI 505-4008Siemens TI 505-4408ASiemens TI 505-8201-2Siemens TI 505-8201-1Siemens TI 505-4515Siemens TI 505-8104-4Siemens TI 505-8111-3Siemens TI 505-8106Siemens TI 505-4408Siemens TI 505-3089Siemens TI 505-3188Siemens TI 505-7359Siemens TI 505-6850Siemens TI 505-ATM-0440[==分割内容==]
F8.04 转速显示系数 范围0.1 999.9 100.0本功能码用于校正转速刻度显示误差对实际转速没有影响F8.05 线速度系数 范围0.1 999.9 1.0本功能码用于校正线速度刻度显示误差对实际转速没有影响F8.06 闭环模拟显示系数 范围0.1 999.9 100.0本功能码用于闭环控制时校正实际物理量压力流量等与给定或反馈量电压电流之间的显示误差对闭环PI调节没有影响5.10 增强功能参数F9组F9.00 运行命令通道捆绑频率给定通道范围000 777 000该功能定义了三种运行命令通道和七种频率给定通道之间的捆绑组合方便实现同步切换千位 百位 十位 个位操作面板控制方式下频率通道选择0 无捆绑1 数字设定1 操作面板调节2 数字设定2 端子UP/DN调节3 数字设定3 串行口给定4 VCI模拟给定5 CCI模拟给定6 端子脉冲给定7 LED键盘显示单元电位计给定端子控制方式下频率通道选择0 7 同上串行口控制方式下频率通道选择0 7 同上保留图5-55 运行命令通道捆绑频率给定通道以上频率给定通道的含义与频率设定方式F0.00的相同请参见5.1节说明不同的运行命令通道可捆绑相同的频率通道可通过如下方式实现捆绑后的在线同步切换方式1 修改功能码运行命令通道选择F0.03方式2 使用运行命令通道选择端子的组合端子功能需定义X1 X5设为28 29举例为方便两地控制要求运行命令通道的切换远程可由端子切换本地可使用功能码F0.03切换本地使用LED键盘显示单元控制按RUN键运行按STOP停机设定频率由调节远程使用外部端子控制闭合FWD键正转运行闭合REV反转运行设定频率由VCI调节上电后为端子控制方式远程 本地操作面板控制方式端子控制方式VCI设定方式 数字设定方式1多功能输入端子XiF0.03=0 1上电图5-56 两地控制需求为达到以上目的需进行如下设置F0.03=1 设置为端子控制方式上电后即为远程控制F7.00=28 F7.01=29 设置多功能输入端子X1X2为运行命令通道选择F7.08=1 设为两线控制模式2 FWD有效时正转REV有效时反转F9.00=041 设置端子控制方式捆绑VCI模拟频率给定键盘显示单元控制方式捆绑数字设定1EV1000UVWPEMRST三相交流电源QFPLCCOMVRFVCIGND.....REV...P24FWD1~3k.PEK1K2X1 .X2 .K3K4图5-57 两地控制硬件接线图?? 提示出厂设置为000 无频率给定通道同步切换F9.01 辅助给定通道范围0 13 0F9.02 模拟辅助给定系数 范围0.00 9.99 1.00F9.03 数字辅助频率 范围0.00 650.0Hz 0.00HzF9.04 数字辅助频率控制 范围000 111 000EV1000变频器的设定频率可以由主给定频率和辅助给定频率合成F9.01~F9.04用于定义辅助频率给定通道图5-58为主给定频率与辅助给定频率经比例调整后形成设定频率的过程辅助给定通道频率设定频率频率比例调整& F9.05&F9.06 f1f2f3 f4无辅助频率&F9.01=0&辅助频率数字给定&F9.01=1~3&辅助频率模拟给定&F9.01=4~13&主给定通道频率普通运行频率&F0.00=0~5&多段速运行频率&F3.23~F3.29&简易PLC运行频率&F4.00~F4.14&闭环运行频率&F5.00~F5.26&图5-58 给定频率合成示意图&串行口端子UPDNCCIPULSEVCI模拟数字辅助给定频率增益处理F9.02预处理预处理初值及极性F9.03&F9.04掉电存储及停机控制F9.04设定频率特性曲线F1.00F9.01辅助频率给定通道选择图5-59 辅助频率给定通道示意图辅助频率的控制由F9.01 F9.04定义F9.01定义辅助频率给定通道表5-12 辅助频率给定通道的选择通道 通道名称 特性说明0 无辅助频率通道 辅助频率为零1 数字设定1 操作调节2 数字设定2 端子UP/DN调节3 数字设定3 串行口给定由F9.03直接给出根据F9.04设置掉电时可存储修改后的频率到F9.034 VCI模拟给定5 CCI模拟给定6 端子脉冲PULSE给定7 - VCI模拟给定8 - CCI模拟给定9 -端子脉冲PULSE给定10 VCI-511 CCI-512 PULSE-0.5×F1.03由实际模拟量输入确定频率关系特性曲线选择见F1.00通道 通道名称 特性说明13 键盘电位计给定选择数字设定3 串行口给定时上位机通过设置F9.03修改辅助频率选择VCI-5或CCI-5作为辅助频率给定通道时以5V模拟输入为中心点0 5V为负向调节510V为正向调节例如图5-600 5 10 电压V辅助频率0.5fmax-0.5fmaxfmax 大模拟量对应的频率(F1.07或F1.11)图5-60 VCI-5或CCI-5作为辅助频率给定通道选择PULSE-0.5×F1.03作为辅助频率给定通道时以1/2的F1.03 大脉冲输入频率为中心点0 0.5倍大脉冲频率输入为负向调节0.5 1倍大脉冲频率输入为正向调节例如图5-610 F1.03 Pulse辅助频率0.5fmax-0.5fmaxPmid 1/2 *大输入脉冲频率(F1.03)fmax 大模拟量对应的频率(F1.07或F1.11)Pmid图5-61 PULSE-0.5×F1.03作为辅助频率给定通道F9.02 模拟辅助给定系数仅对F9.01=4 12时有效先用F9.02进行增益计算再按F1.00定义的频率特性曲线进行辅助频率计算F9.03 数字辅助频率初值仅对F9.01=1 3时有效是这三种方式下辅助频率给定的初始值F9.04 数字辅助频率控制MOORE MOORE 10-01903MOORE 10-01904MOORE 10-01913MOORE 10-01915MOORE 10-01916MOORE 103322MOORE 1053MOORE MOORE 1079210MOORE MOORE 12334S20HCMOORE MOORE 12372-74GMOORE 1237274GSMOORE 12392/24KKMOORE SSMOORE 124441MOORE 124442MOORE 124447MOORE 13631MOORE MOORE 13715-1
[==分割内容==]
仅对F9.01=1 3时有效如图5-62千位 百位 十位 个位存储控制0 掉电存储辅助频率1 掉电不存储辅助频率停机频率处理0 停机后辅助频率保持1 停机后辅助频率清零辅助频率叠加极性0 正主频率+ 辅助频率1 负主频率辅助频率保留图5-62 数字辅助频率控制设定F9.04设置值的个位掉电存储选择0 掉电存储辅助频率掉电时辅助频率将存储在F9.03中辅助频率叠加极性存储在F9.04中1 掉电不存储辅助频率掉电时不存储F9.04设置值的十位停机频率处理0 停机后保持辅助频率停机时辅助频率保持1 停机后设定频率清零停机后辅助频率清零F9.04设置值的百位频率极性0 正极性主频率与辅助频率的和作为设定频率1 负极性主频率与辅助频率的差作为设定频率?? 提示当辅助给定通道与频率主给定通道相同时辅助给定通道无效F9.05 设定频率比例调整选择 范围0 2 0F9.06 设定频率比例调整系数范围0.0 200.0100.0该功能确定设定频率主给定频率叠加辅助给定频率后的合成频率的调整方式如图5-57所示0 无作用不调整主辅给定合成后的设定频率即f4=f3见图5-581 相对大输出频率F005调整设定频率f4=f3+F0.05× F9.06-1002 相对当前频率调整设定频率f4=f3+f3× F9.06-100 =f3×F9.06F9.07 LED键盘显示单元按键功能及锁定选择范围000 402000该功能定义LED键盘显示单元上STOP/RESET键及LED键盘显示单元锁定等功能千位 百位 十位 个位STOP/RESET 键功能0 仅LED 键盘显示单元控制方式下有效1 所有控制方式均有效2 LED 键盘显示单元有效端子串行口控制时E015 告警保留LED 键盘显示单元锁定功能0 无锁定1 全锁定2 除STOP 键外全锁定3 除????键外全锁定4 除RUN STOP 键外全锁定保留MOORE 13811-3MOORE MOORE 13813-56MOORE MOORE MOORE MOORE 13815-33RMOORE 13816-21RMOORE MOORE MOORE MOORE 13818-11RMOORE MOORE MOORE 13820-1MOORE MOORE 13820-31MOORE 138205MOORE 13823-16MOORE 13910-94MOORE 141532MOORE MOORE 1423024MOORE MOORE
[==分割内容==]
个位STOP/RESET键功能选择该项用于设置LED键盘显示单元STOP/RESET键作为停机按键STOP时的作用范围及工作方式0 仅在LED键盘显示单元运行命令通道时有效1 在LED键盘显示单元端子串行口运行命令通道时均有效按下此键变频器按照停机方式停机2 在LED键盘显示单元端子串行口运行命令通道时均有效在LED键盘显示单元运行命令通道下按下此键变频器按照停机方式停机在端子或串行口运第五章 详细功能介绍 57EV1000系列通用变频器 用户手册行命令通道时按下此键变频器报警E015 并自由停车STOP/RESET键可用于故障复位RESET键在各种运行命令通道下均有效十位保留百位LED键盘显示单元锁定功能该项用于设置LED键盘显示单元上按键的锁定选择及范围0 无锁定功能LED键盘显示单元上任何按键无锁定1 LED键盘显示单元按键全锁定锁定功能生效后LED键盘显示单元上的任何按键均无效2 除了STOP/RESET键外其他按键全部锁定锁定功能生效后只有STOP/RESET键可以正常使用3 除了????键外其他按键全部锁定锁定功能生效后只有????键可以正常使用4 除了RUN STOP键外其他按键全部锁定锁定功能生效后只有RUN STOP键可以正常使用锁定方法按下FUNC/DATA键再按下PRG键持续3秒以上解锁方法按下FUNC/DATA键再按键三次3秒内F9.08 保留 保留F9.09 加减速时间单位 范围0 1 0本功能确定加减速的时间单位0 秒1 分钟该功能对除点动摆频运行之外的所有加速及减速过程均有效长可设60小时的加减速时间适合于需要长加减速的场合MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 1448225MOORE 14490MOORE MOORE 14755-34MOORE 1482340MOORE LMOORE EEMOORE MOORE ZGMOORE ZOMOORE GKMOORE 148706MOORE LCMOORE QDMOORE PKMOORE BHMOORE 14870-7SIMOORE 14888-/4MOORE 14897-20MOORE 14945-21MOORE BJMOORE AKMOORE 1498830MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 14APA19S1FMOORE 15006-5
[==分割内容==]
该功能适用于多台变频器驱动同一负载的场合通过设置本功能可以使多台变频器在驱动同一负载时达到功率的均匀分配例如图5-64所示的传动装置5台变频器驱动5台电动机的传送带变频器电机传送带1 2 3 4 5负载图5-64 下垂控制示意图当某台变频器的负载较重时该变频器将根据本功能设定的参数自动适当降低输出频率以卸掉部分负载调试时可由小到大逐渐调整该值负载与输出频率的关系如图5-65o转矩额定转矩同步转速下垂控制动作无下垂控制转速图5-65 下垂控制电机特性F9.11 过调制使能 范围0 1 1当电网电压长期偏低额定电压的15 以下或长期重载工作的情况下变频器将提高自身母线电压的利用率来提高输出电压该功能决定是否启动过调制功能0 无效不启动过调制功能1 有效启动过调制功能?? 提示过调制功能起作用时输出电流谐波会略有增加F9.12 零频运行阈值 范围0.00 650.00Hz 0.00HzF9.13 零频回差 范围0.00 650.00Hz 0.00Hz这两个功能码用于设定零频回差控制功能MOORE MOORE 150065BMOORE MOORE 1506012NBMOORE 15060-17MOORE 15060-69MOORE 1521121MOORE 15212-1MOORE 15212-11MOORE 1521431MOORE 1521441MOORE 15215-1MOORE 15218-1MOORE MOORE 1523772FMMOORE 15241-23MOORE 1524131MOORE 1524141MOORE 15241-51MOORE 15241-61MOORE MOORE 15241-81MOORE 1524191MOORE MOORE MOORE MOORE 15275-1MOORE MOORE 15303-11 15307-11MOORE FM
[==分割内容==]
以模拟量CCI电流给定通道为例见图5-66起动过程运行命令发出后只有当模拟CCI电流输入到达或超过某值Ib 其所对应的设定频率到达fb时变频器才开始起动并在设定的加速时间内加速到模拟CCI电流输入对应的频率停机过程运行过程中当CCI的电流值减小到Ib时变频器并不会立即停机只有CCI电流继续减小到Ia对应的设定频率为fa时变频器才停止输出这里fa定义成零频运行阈值由F9.12定义fb-fa的值定义为零频回差由功能码F9.13定义利用此功能可以完成休眠功能实现节能运行并通过回差的宽度避免变频器在阀值频率频繁起停0实际设定频率fa fc fb 原始设定频率原始设定频率CCI电流输入ImaxIminIbIaIcFmin Fmaxfa 零频运行阀值fb fa+零频回差fc CCI输入Ic对应频率图5-66 零频回差运行F9.14 设定长度 范围0.000 65.535km 0.000kmF9.15 实际长度 范围0.000 65.535km 0.000kmF9.16 长度倍率 范围0.001 30.000 1.000F9.17 长度校正系数 范围0.001 1.000 1.000F9.18 测量轴周长 范围0.01 100.00cm 10.00cmF9.19 轴每转脉冲 范围1 9999 1该组功能用于实现定长停机功能MOORE MOORE MOORE 15375-10MOORE 15375-30-SMOORE 15377-1MOORE 153771NMOORE 153771SMOORE 15377-2FMMOORE 15377-3MOORE 1537731MOORE 15431-31MOORE 15431-41MOORE MOORE MOORE 1548MOORE 15484-11MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15494
[==分割内容==]
变频器从端子X4或X5定义为功能44 输入计数脉冲根据测速轴每转的脉冲数F9.19 和轴周长F9.18 得到计算长度计算长度计数脉冲数÷每转脉冲数×测量轴周长并通过长度倍率F9.16 和长度校正系数F9.17 对计算长度进行修正得到实际长度实际长度计算长度长度倍率长度校正系数当实际长度F9.15 设定长度F9.14 后变频器自动发出停机指令停机再次运行前需将实际长度F9.15 清零或修改实际长度F9.15 &设定长度F9.14 否则无法起动?? 提示1 可用多功能输入端子来清除实际长度Xi定义为39功能该端子断开后才能正常计数及计算实际长度2 实际长度F9.15 掉电时自动存储3 设定长度F9.14为0时定长停机功能无效但长度计算依然有效定长停机功能应用举例图5-67 定长停机功能的应用图5-67中变频器驱动电机电机通过传送带驱动纱锭轴转动测速轴接触纱锭从而将纱锭的线速度检测出来以脉冲的形式通过计数端子传递给变频器变频器检测脉冲并计算出实际长度当实际长度设定长度时变频器自动给出停机命令结束纺纱过程操作者取下纱锭闭合长度清零端子X1 X5之一选功能号39 一次以清除实际长度再次起动则继续下一纱锭的生产MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15494-89MOORE MOORE MOORE MOORE 15589-1MOORE 15620-1MOORE 15661-1MOORE 15669-1MOORE MOORE MOORE 15669-22MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15686-11MOORE MOORE 157021MOORE 15702-1MOORE MOORE 15703-1MOORE MOORE MOORE MOORE 15732-1MOORE MOORE 15733-41MOORE MOORE MOORE 15735-50MOORE 15735-50RMOORE 15736-1
[==分割内容==]
F9.20 瞬停不停功能选择 范围0 1 0F9.21 电压补偿时频率下降率范围0.00~99.99Hz/s10.00Hz/s瞬停不停功能用于定义在电压下降或瞬时欠压时变频器是否自动进行低电压补偿适当降低输出频率通过负载回馈能量维持变频器不跳闸运行F9.20设为0 不动作F9.20设为1 动作进行低电压补偿电压补偿时如频率下降率F9.21设置过大时负载瞬时回馈能量亦很大可能引起过电压保护F9.21设置过小时负载回馈能量过小则起不到低电压补偿的作用调整时请根据负载惯量及负载轻重合理选择F9.22 停电再起动功能选择 范围0 1 0F9.23 停电再起动等待时间 范围0.0~10.0s 0.5s本功能实现变频器掉电后再上电时在不同的运行命令通道下变频器是否自动开始运行及自动运行前的等待时间F9.22设为0 停电后再上电时变频器不会自动运行F9.22设为1 停电后再上电时若满足起动条件则变频器等待F9.23定义的时间后自动运行本功能码的设定掉电时刻的运行状态上电时刻的控制命令状态共同决定上电后变频器是否自动运行见表5-13表5-13 停电再起动功能的起动条件不同的控制方式时上电时刻运行命令LED键盘显示单元串行口端子三线式1 2端子两线式1 2F9.22设置掉电前的状态无 无 无 无 有停机 0 0 0 0 00运行 0 0 0 0 0停机 0 0 0 0 11运行 1 1 1 0 1?? 提示1 表5-13为各组合条件下上电后变频器的动作情况0 进入待机状态1 自动开始运行2 由LED键盘显示单元串行口端子三线式12控制起停时为脉冲式命令方式上电时刻无运行命令3 若有停机命令则停机优先4 停电再起动有效时则再起动按照起动方式F2.00的设置方式起动5.11 保留FA组FA.00 FA.11 保留5.12 通讯参数FF组FF.00 通讯配置 范围H 0005千位 百位 十位 个位波特率选择0 : 300BPS1 : 600BPS2 : 1200BPS3 : 2400BPS4 : 4800BPS5 : 9600BPS6 : 19200BPS7 : 38400BPS数据格式0 : 1 - 8 - 1 格式无校验1 : 1 - 8 - 1 格式偶校验2 : 1 - 8 - 1 格式奇校验虚拟输入端子0:无效1:有效接线方式0:直接电缆连接(RS485)1: MODEM 连接方式需经RS485-RS232 适配器转换图5-68 通讯配置设定本功能码按LED位方式设置用于串行通讯端口的参数选择虚拟端子是指采用上位机发送指令模拟实际端子以数据的每位分别代表一个端子每位的值代表相应端子状态参见附录2 EV1000通信协议上位机虚拟端子有效时实际端子功能无效虚拟端子等同实际端子应用千位的设置不影响通讯过程的处理但当该功能码设置为MODEM方式时每当变频器上电时将通过控制板上的RS485口对MODEM作一次初始MOORE MOORE 15736-60MOORE 15736-64MOORE 15736-65MOORE MOORE MOORE 15736-68MOORE 15736-69MOORE 157-3675MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15737-31-BDCMOORE 15737-32-BDCMOORE 15737-69-BAAMOORE 15737-69-BCAMOORE 15737-69-BCEMOORE 15737-69-BCGMOORE 15737-71-BDDMOORE MOORE MOORE MOORE 15738-71MOORE MOORE 15747-33MOORE 15747-71MOORE 15747-72
[==分割内容==]
化操作需使用RS485-RS232适配器以便MODEM在接收到电话线路3次振铃信号后自动应答实现由拨号线路组成的远程控制线路FF.01 本机地址 范围0 127 1串行口通讯时本功能码用来标识本变频器的地址?? 注意127是广播地址上位机利用127地址控制从机时从机只接收和执行上位机发来的命令而不应答上位机FF.02 通讯超时检出时间 范围0 .0s当串行口通讯信号消失其持续时间超过本功能码的设定值后变频器即判定为通讯故障当设定值为0时变频器不检测串行口通讯信号即本功能无效FF.03 本机应答延时 范围0 1000ms 5ms本机应答延时是指从变频器串行口接受并解释执行上位机发送来的命令起直到向上位机返回应答帧所需要的延迟时间5.13 电机参数FH组FH.00 电机极数 范围2 14 4FH.01 额定功率 范围0.4 999.9kW 机型确定FH.02 额定电流 范围0.1 999.9A 机型确定设置被控电机的参数为了保证控制性能请务必按照电机的铭牌参数正确设置FH.00 FH.02的值说明电机与变频器功率等级应匹配配置一般只允许比变频器小两级或大一级超过此范围不能保证控制性能FH.03 空载电流I0 范围0.1 999.9A 机型确定FH.04 定子电阻R1 范围0.0 50.00 机型确定FH.05 漏感抗Xl 范围0.0 50.00 机型确定FH.06 转子电阻R2 范围0.0 50.00 机型确定FH.07 互感抗Xm 范围0.0 2000.0 机型确定以上各电机参数的具体含义如图5-69所示RmXmI0I1U1R1 jX1l R2 jX2l1-SS R2I2图5-69 异步电机稳态等效电路图图5-69中的R1 X1l R2 X2l Xm I0 分别代表定子电阻定子漏感抗转子电阻转子漏感抗互感抗空载电流功能码FH.05为定转子漏感抗之和以上FH.04 FH.07均为上述各电机参数的百分比其计算公式为电阻定子电阻或转子电阻计算公式( ) 100%/ 3% ×?=V IR RR 定子电阻或折算到定子侧的转子电阻实际值V 额定电压I 电动机额定电流感抗漏感抗或互感抗计算公式( ) 100%/ 3% ×?=V IX XX 相对于基本频率的定转子漏感抗之和折算到定子侧或互感抗V 额定电压I 电动机额定电流如电动机的参数都已知请按照上面所列计算公式将计算值相应写入FH.04 FH.07如进行电机参数自整定则在自整定正常结束后FH.03 FH.07的设定值将被更新更改电机功率FH.01后变频器将FH.02FH.07参数设置为相应功率的电机参数FH.08 额定转差频率 范围0.00 20.00Hz 0.00Hz电机额定转差频率可由电机额定转速铭牌标识计算得到MOORE 15747-73MOORE 15747-74MOORE 157561MOORE MOORE MOORE RMOORE MOORE MOORE MOORE MOORE -BBBMOORE MOORE MOORE MOORE -BBBMOORE MOORE 15777-1MOORE 15784-11MOORE MOORE RMOORE MOORE
[==分割内容==]
额定转差频率=电机额定频率即基本运行频率F0.06 电机同步转速-电机额定转速电机同步转速其中电机同步转速=电机额定频率120 电机极数FH.00设定转差频率后配合F3.07 F3.09 转差补偿将起作用FH.09 参数自整定 范围0 2 0此功能可自动测定和写入电动机的参数0 不进行参数自整定1 电机静止整定进行自整定前请务必正确输入被控电机的铭牌参数FH.00 FH.02静止整定时电动机处于静止状态此时自动测量电动机的定子电阻R1 转子电阻R2以及相对基本频率的漏感抗X1 所测量的参数相应自动写入FH.04 FH.05和FH.06FH.09=2 电机旋转整定旋转整定时电动机先处于静止状态此时自动测量电动机的定子电阻R1 转子电阻R2 以及相对基本频率的漏感抗X1 然后电动机处于旋转状态自动测量电动机的互感抗XM 和空载电流I0 所测量的参数相应自动写入FH.04 FH.05 FH.06 FH.07和FH.03自整定结束后FH.09 的设定值将自动被设置为 0自整定步骤1 按照电动机特性正确设定功能“F0.06基本运行频率”和“F0.07大输出电压”2 正确设定功能“FH.00电机极数” “FH.01额定功率” “FH.02额定电流”3 当选择FH.09为2 时请设定合适的加速时间F0.10 和减速时间F0.11 并取下电机轴上的负载并仔细确认其安全性4 设定FH.09为1或2 按FUNC/DATA键后再按RUN键即开始自整定MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15799-94MOORE 15817-1MOORE MOORE 15823-1MOORE MOORE MOORE MOORE 15825-11MOORE 15825-32MOORE 15825-34MOORE 15825-35
[==分割内容==]
静止整定或不进行整定此时请正确输入电机铭牌参数FH.00 FH.025 如果无法进行自整定并且用户已准确知道电机参数此时用户应先正确输入电机铭牌参数FH.00 FH.02 然后按照上述电阻和感抗的计算公式输入已知电机参数的计算值FH.03FH.07 请务必准确设置参数6 自整定不成功E024故障告警FH.10 电机稳定因子 范围0 255 机型确定该功能用于抑制变频器与电机配合时所产生的固有振荡若恒定负载运行时输出电流反复变化在出厂参数的基础上调整该功能码的大小可消除振荡使电机平稳运行FH.11 FH.21 保留保留5.14 保护相关参数FL组FL.00 电机过载保护方式选择 范围0 1 2 10 不动作没有电机过载保护特性谨慎采用此时变频器对负载电机没有过载保护1 普通电机带低速补偿由于普通电机在低速情况下的散热效果变差相应的电子热保护值也作适当调整这里所说的带低速补偿是指把运行频率低于30Hz的电机的过载保护阀值下调2 变频电机不带低速补偿由于变频专用电机的散热不受转速影响不需要进行低速运行时的保护值调整MOORE 15825-36MOORE 15837-1MOORE 15837-11MOORE 1584-62MOORE 15847-57MOORE 15853-14MOORE 1585318MOORE 15853-31MOORE 15853-31-BBBMOORE 158537MOORE 15854-31MOORE MOORE 15854-33MOORE 15854-35MOORE 15854-53MOORE MOORE 15854-62MOORE MOORE 15854-64MOORE MOORE RHMOORE 15886-1MOORE 15886-11MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 15895-1
[==分割内容==]
千位 百位 十位 个位过载预报警检测选择0 一直检测1 仅恒速检测过载预报警动作选择0 不报警继续运行1 报警停机过载预报警检出量选择0 相对电机额定电流 (E014)1 相对变频器额定电流(E013)保留图5-72 过载检出设置设定FL.04设定值的个位过载预报警检测选择0 在变频器运行期间过载检出一直工作1 仅在变频器恒速运行时过载检出工作FL.04设定值的十位过载预报警动作选择0 过载检出有效时不告警并且继续运行1 过载检出有效时报警停机过载检出有效状态即变频器工作电流超过过载检出水平且保持时间超过过载检出时间FL.04设定值的百位过载预报警检出量选择0 检出水平相对于电机额定电流告警时故障代码E0141 检出水平相对于变频器额定电流告警时故障代码E013过载预报警检出水平FL.05 定义了过载预报警动作的电流阈值它是额定电流参见FL.04 的百分比机型 设定范围 出厂值G型 20.0%~180.0% 130.0%P型 20.0%~130.0% 120.0%过载预报警检出时间FL.06 的定义见图5-73过载检出动作过载检出时间 过载检出时间过载检出水平输出电流有效时间时间图5-73 过载预报警检出功能示意图?? 提示1 一般过载预报警检出水平的设置应小于过载保护水平2 在过载预报警检出时间内工作电流小于过载预报警检出水平后机内的过载预报警检出时间重新计时FL.07 自动限流水平 范围机型确定机型确定FL.08 限流时频率下降率 范围0.00 99.99Hz/s10.00Hz/sFL.09 自动限流动作选择 范围0 4 2自动限流功能是通过对负载电流的实时控制自动限定其不超过设定的自动限流水平FL.07以防止电流过冲而引起的故障跳闸对于一些惯量较大或变化剧烈的负载该功能尤其适用自动限流水平FL.07 定义了自动限流动作的电流阈值其设定范围是相对于变频器额定电流Ie的百分比见下表机型 设定范围 出厂值G型 20.0%~180.0% 150.0%P型 20.0%~130.0% 110.0%限流时频率下降率FL.08 定义了自动限流动作时对输出频率调整的速率自动限流动作时频率下降率FL.08过小则不易摆脱自动限流状态而可能终导致过载故障若下降率FL.08过大则频率调整程度加剧变频器可能常时间处于发电状态导致过压保护自动限流功能动作选择由FL.09决定FL.09 0 表示自动限流无效FL.09 1 表示自动限流在加减速时有效恒速无效且无静音处理MOORE MOORE 15895-21MOORE MOORE MOORE MOORE 15921-23MOORE MOORE MOORE 15923-51RMOORE 15925-1MOORE MOORE MOORE 15927-1MOORE MOORE MOORE MOORE 15927-1RMOORE .01MOORE MOORE MOORE MOORE 15950-21MOORE 15950-21-BBB
[==分割内容==]
FL.09 2 表示自动限流在运行状态均有效且无静音处理FL.09 3 表示自动限流在加减速时有效恒速无效有静音处理FL.09 4 表示自动限流在运行状态均有效且有静音处理在自动限流动作时输出频率可能会有所变化所以对于要求恒速运行且输出频率较稳定的场合不宜使用自动限流功能FL.10 自动复位次数 范围0 10 0FL.11 自动复位间隔时间 范围2.0 20.0s 5.0s故障自动复位功能可对运行中的故障按照设定的次数和间隔时间进行自动复位自动复位次数设置为0次时表示禁止自动复位立即进行故障保护?? 提示1 过流保护外部设备故障E015 无自动复位功能2 复位间隔期间输出封锁以零频运行自动复位完成后,以起动频率起动3 谨慎使用故障自动复位功能否则可能引起人身伤害和财物损失FL.12 保护动作选择1 范围000 101 000FL.13 保护动作选择2 范围00通过设置保护动作选择FL.12和FL.13 来屏蔽故障告警和停机使变频器在某些异常状态下持续运行FL.12定义了通讯异常E2PROM异常时的保护动作选择MOORE 15966-1MOORE 1597310MOORE MOORE 15990-5MOORE MOORE MOORE MOORE 15994-23MOORE 15994-24MOORE 160051MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 1606921BMOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 1610026MOORE
[==分割内容==]
千位 百位 十位 个位通讯异常动作选择0 告警并自由停车1 不告警且继续运行2 不告警且按设定的停机方式停机仅串行口控制方式下3 不告警且按设定的停机方式停机所有控制方式下保留EPROM:异常动作选择20:告警并自由停车1 :不告警且继续运行保留图5-74 保护动作选择1设定FL.13定义了欠压状态自动复位间隔故障锁定时的保护动作选择千位 百位 十位 个位欠压故障指示动作选择0 不动作1 动作视为欠压故障自动复位间隔故障指示动作选择0 不动作1 动作故障锁定功能选择0 禁止1 开放故障指示不动作2 开放故障指示动作输出缺相动作选择0 动作1 不动作图5-75 保护动作选择2设定! 注意 请谨慎选择保护动作选择功能 务必在确认了故障原因后再选择否则可能造成事故范围扩大人身伤害和财物损失FL.14 第1次异常类型 范围0 24 0FL.15 第2次异常类型 范围0 24 0FL.16 第3次近异常类型范围0 24 0FL.17 近一次故障时的母线电压范围0 999V 0VFL.18 近一次故障时的输出电流范围0 999.9A 0.0AFL.19 近一次故障时的运行频率范围0.00 650.00Hz 0.00HzEV1000系列有二十四种异常保护告警并记忆近的三次异常故障类型FL.14 FL.16 和近一次故障时的电压电流频率FL.17 FL.19供用户查询保护告警的详细说明及故障处理方法见第六章5.15 变频器自身参数Fn组Fn.00 设定运行时间 显示范围0 65.535k小时0Fn.01 运行时间累计 显示范围0 65.535k小时0Fn.02 保留 保留Fn.03 保留 保留运行累计时间到达设定运行时间Fn.00 后变频器可输出指示信号参见F7.10 F7.12功能介绍Fn.01指示变频器由出厂到目前为止的累计运行时间5.16 参数保护FP组FP.00 用户密码 范围00用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数当无需用户密码功能时该功能码设置为0000时即可MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16105-1MOORE 16105-17MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE R/04MOORE /OCMOORE MOORE MOORE MOORE MOORE RMOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16132-1
[==分割内容==]
当需要用户密码功能时首先输入四位数作为用户密码按FUNC/DATA键确认在此之后若连续5分钟内无按键操作密码自动生效密码的更改按PRG键进入密码验证状态正确输入原四位密码后进入到参数编辑状态选择FP.00 此时FP.000000 输入新的密码并按FUNC/DATA键确认在此之后若连续5分钟内无按键操作新的密码自动生效?? 提示请务必牢记设置的用户密码FP.01 参数写入保护 范围0 2 1本功能码设置变频器参数的保护等级当0 允许改写全部参数1 除设定频率F0.02 和本功能码外其它功能码参数禁止改写2 除本功能码外其余功能码参数禁止改写?? 提示出厂时本功能码参数为1 默认只允许修改运行频率其它功能码均不可修改若要修改功能码设置请先将本功能码设为0 修改参数完毕若要进行参数保护再将FP.01设为希望的保护等级FP.02 参数初始化 范围0 2 00 无操作1 清除故障记录清除故障记录FL.14 FL.19 的内容2 恢复厂家参数将对FL.14以前不含FL.14 的功能码及电机极数FH.00 额定转差频率FH.08 以外的功能码参数按机型恢复厂家参数清除记忆信息或恢复厂家参数操作后本功能码将自动恢复为0FP.03~FP.04 保留MOORE 16133-71MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE
[==分割内容==]
EV1000所有可能出现的故障类型归纳如表6-1所示故障代码显示范围为E001 E024 用户在寻求技术支持之前可以先按该表提示进行自查并详细记录故障现象需要服务时请与销售商联系表6-1 故障报警内容及对策故障代码 故障类型 可能的故障原因 对策加速时间太短 延长加速时间V/F曲线不合适 调整V/F曲线设置调整手动转矩提升量或者正确设置电机参数保证自动转矩提升正常瞬停发生时再启动旋转中电机 电机停稳后再启动电网电压低 检查输入电源E001 变频器加速运行过电流变频器功率太小 选用功率等级大的变频器减速时间太短 延长减速时间E002 有势能负载或负载惯性转矩大 外加合适的能耗制动组件 变频器减速运行过电流变频器功率偏小 选用功率等级大的变频器负载发生突变 减小负载的突变加减速时间设置太短 适当延长加减速时间负载异常 进行负载检查电网电压低 检查输入电源E003 变频器恒速运行过电流变频器功率偏小 选用功率等级大的变频器输入电压异常 检查输入电源E004 加速时间设置太短 适当延长加速时间 变频器加速运行过电压瞬停发生时再启动旋转中电机 电机停稳后再启动减速时间太短相对于再生能量 延长减速时间E005 变频器减速运行过电压 有势能负载或负载惯性转矩大 选择合适的能耗制动组件输入电压异常 检查输入电源加减速时间设置太短 适当延长加减速时间输入电压发生了异常变动 安装输入电抗器E006 变频器恒速运行过电压负载惯性大 考虑采用能耗制动组件E007 变频器控制电源过电压输入电压异常 检查输入电源或寻求服务E008 保留 保留 保留E009 输出侧缺相 变频器和电机之间接线异常 检查输出配线检查电机及电缆E010 保留 保留 保留MOORE MOORE 1613768MOORE 1613769MOORE MOORE 16137-78MOORE 16137-79MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16147-51MOORE MOORE 16154MOORE 1615493MOORE
[==分割内容==]
故障代码 故障类型 可能的故障原因 对策环境温度过高 降低环境温度风道阻塞 清理风道风扇损坏 更换风扇E011 散热器过热逆变模块异常 寻求服务E012 保留 保留 保留加速时间太短 延长加速时间直流制动量过大 减小直流制动电流延长制动时间V/F曲线不合适 调整V/F曲线和转矩提升量瞬停发生时对旋转中的电机实施再启动 电机停稳后再启动电网电压过低 检查电网电压E013 变频器过载负载过大 选择功率更大的变频器V/F曲线不合适 正确设置V/F曲线和转矩提升量电网电压过低 检查电网电压通用电机长期低速大负载运行 长期低速运行可选择专用电机电机过载保护系数设置不正确 正确设置电机过载保护系数E014 电机过载电机堵转或负载突变过大 检查负载非LED键盘显示单元运行方式下使用急停STOP键 查操作方式失速情况下使用急停STOP键 正确设置运行参数失速状态持续1分钟会自动报E015停机 正确设置运行参数E015 紧急停车或外部设备故障外部故障急停端子闭合 处理外部故障后断开外部故障端子E016 E2PROM读写故障 控制参数的读写发生错误 STOP/RESET键复位寻求服务波特率设置不当 适当设置波特率串行口通讯错误 按STOP/RESET键复位寻求服务故障告警参数设置不当 修改FF.02 FF.03及FL.12的设置E017 RS485通讯错误上位机没有工作 检查上位机工作与否接线是否正确E018 保留 保留 保留变频器内部连线或插件松动 检查并重新连线E019 辅助电源损坏 寻求服务 电流检测电路故障电流检测电路异常 寻求服务E020 系统干扰 外部环境干扰严重 按STOP/RESET键复位或在电源输入侧外加电源滤波器E021 保留 保留 保留E022 保留 保留 保留E023 保留 保留 保留电机铭牌参数设置错误 按电机铭牌正确设置参数E024 自整定不良自整定超时 检查电机连线长度建议限制在100米以内MOORE 16158-1MOORE MOORE 16167-1MOORE MOORE MOORE 161691MOORE MOORE MOORE MOORE 16171-30MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE RMOORE MOORE MOORE MOORE 16182-1MOORE MOORE
[==分割内容==]
现象 出现条件 可能原因 对策在停机或运行参数状态下先按住FUNC/DATALED键盘显示单元锁定功能生效 键 同时连续按键三次 即可解锁变频器完全掉电再上电LED键盘单元连接线接触不良 检查连接线LED 键盘显示单元没有响应个别键或所有键均没有响应LED键盘显示单元按键损坏 更换LED键盘显示单元或寻求服务未上电 接上电源数码管不亮 LED数码管不亮 键盘接反 立即拔下键盘连接线插头检查是否键盘反插正确连接后如LED仍不亮表明键盘已损坏请联络我司服务人员运行状态下不可修改 功能码修改属性为 停机状态下进行修改功能码FP.01设定为1或2 将FP.01改设为0部分功能码不可修改用户不能修改该功能码 该参数只供用户查看正确输入用户密码功能码不能修改按PRG后无法进入功能码状态显示0.0.0.0. 已设置用户密码寻求服务有故障报警 查找故障原因复位故障简易PLC单循环完成 检查PLC参数设置定长停机功能生效 清除实际长度或设置F9.14 设定长度为0上位机或远程控制盒与变频器通讯中断检查通讯线路及FF.02 FF.03 FL.12的设置电源中断 检查供电情况运行命令通道切换 检查操作及运行命令通道相关功能码设置未给出停机命令变频器自动停机运行指示灯灭控制端子正反逻辑改变 检查F7.35设置是否符合要求故障自动复位 检查故障自动复位设置和故障原因简易PLC暂停 检查PLC暂停功能端子外部中断 检查外部中断设置及故障源零频停机 检查零频停机参数设置F9.12 F9.13设定频率为0 检查设定频率跳跃频率设置问题 检查跳跃频率设置正作用闭环反馈&给定反作用闭环反馈&给定检查闭环给定与反馈频率调整设置为0 检查F9.05及F9.06设置运行中变频器意外停机未给出停机命令电机自动停车变频器运行指示灯亮零频运行停电再启动选择瞬时低压补偿且电源电压偏低检查停电再启动功能设置和输入电压自由停车功能端子有效 检查自由停车端子变频器禁止运行端子有效 检查变频器禁止运行端子外部停机功能端子有效 检查外部停机功能端子定长停机到时 检查定长停机设置或清除实际长度三线制控制方式下三线制运转控制功能端子未闭合设置并闭合三线制运转控制端子有故障报警 排除故障上位机虚拟端子功能设置不当 取消上位机虚拟端子功能或用上位机给出恰当设置或修改F7.35设置变频器无法运行按下运行键变频器不运行运行指示灯灭输入端子正反逻辑设置不当 检查F7.35设置MOORE 16184-62/OCMOORE MOORE MOORE MOORE 16192-1MOORE MOORE 16193-1MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16201-1MOORE MOORE 1620761MOORE MOORE 162101MOORE MOORE 16262-1MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16297-22MOORE MOORE 1630079MOORE MOORE MOORE MOORE MOORE 16353-52MOORE 1635353MOORE 1635627MOORE 1635644MOORE 164041MOORE MOORE MOORE
[==分割内容==]
由于环境的温度湿度粉尘及振动的影响变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因都会导致变频器潜在的故障发生因此有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护?? 提示在检查及维护前请首先确认以下情况否则会有触电危险变频器已切断电源充电指示灯灭盖板打开才可看到7.1 日常保养及维护变频器必须按照2.1节规定的使用环境运行另外运行中也可能会发生一些意外的情况用户应该按照下表的提示做日常的保养工作保持良好的运行环境记录日常运行的数据并及早发现异常原因是延长变频器使用寿命的好办法表7-1 日常检查提示表检查 检查要领对象 检查内容 检查手段判别标准温度湿度温度计湿度计-10 +40超过40 而低于50时应降额使用尘埃水及滴漏 目视 无水漏痕迹振动 专用振动仪 小于5.9 米/ 秒20.6g运行环境气体 鼻嗅 无异味发热 触摸外壳 平稳出风正常声音 听 无异样响声输出电流 电流钳型表 在额定值范围变频器输出电压 电压表 在额定值范围发热 触摸 发热无异常电机声音 听 声音无异常7.2 定期维护根据使用环境用户可以每隔3个月或6个月对变频器进行一次定期检查?? 提示1 负责拆卸更换部件等维修工作的人员须受过专业训练2 不要将螺丝及垫圈等金属件遗留在机器内否则有损坏设备的危险一般检查内容1 控制端子螺丝是否松动用螺丝刀拧紧2 主回路端子是否有接触不良的情况螺钉位置是否有过热痕迹3 电力电缆控制电缆有无损伤尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹4 电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否已脱落5 对电路板风道上的粉尘全面清扫好使用吸尘器6 长期存放的变频器必须在2年以内进行一次通电实验通电时采用调压器缓缓升高至额定值时间近5小时可以不带负载7 变频器绝缘测试时必须将所有的输入输出端子用导线短接后对保护地进行测试严禁单个端子对保护地测试否则有损坏变频器的危险请使用500V的兆欧表8 如果对电机进行绝缘测试必须将电机和变频器的连线断开单独对电机测试否则将会造成变频器损坏?? 提示变频器出厂前已经通过耐压实验用户不必再进行耐压测试否则测试不当会损坏变频器7.3 变频器易损件更换变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器其寿命与使用的环境及保养状况密切相关一般寿命时间为器件名称 寿命时间风扇 34万小时电解电容 4 5万小时用户可以根据运行时间确定更换年限1 冷却风扇MOORE MOORE 164361MOORE MOORE MOORE MOORE 16440-21MOORE 1680446MOORE MOORE 1680941MOORE MOORE 16809-6MOORE 168098MOORE 18KMOORE 19344MOORE 1PSIMAANMOORE 200-236-20NEVEMOORE 205-863-06MOORE 2155S25MOORE 293815MOORE 3051-1MOORE 3189-5MOORE 3189-51MOORE 320-A2NNFMOORE 321A121PNF
[==分割内容==]
70 第七章 保护与维护EV1000系列通用变频器 用户手册可能损坏原因轴承磨损叶片老化判别标准风扇叶片等是否有裂缝风扇运转时声音是否有异常振动声2 滤波电解电容可能损坏原因环境温度较高频繁的负载跳变造成脉动电流增大电解质老化判别标准有无液体漏出安全阀是否已凸出静电电容的测定绝缘电阻的测定7.4 变频器的存贮用户购买变频器后暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点1 避免在高温潮湿及富含尘埃金属粉尘的场所保存要保证通风良好2 长时间存放会导致电解电容的劣化必须保证在2年之内通一次电通电时间至少5小时输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值7.5 变频器的保修变频器发生以下情况公司将提供保修服务1 保修范围仅指变频器本体2 在正常使用情况下发生故障或损坏厂家负责18个月保修从制造出厂之日起18个月以上将收取合理的维修费用3 即使在18个月内如发生以下情况也将收取一定的维修费用不按用户手册操作使用带来的机器损害由于火灾水灾电压异常等造成的损害将变频器用于非正常功能时造成的损害4 有关服务费用按照实际费用计算如有契约按契约优先的原则处理MOORE 330RD000MOORE 330RD00XMOORE 332EMOORE 3356-39MOORE 340D1BS12B5NN13MOORE 340D2AH12B5NN13MOORE 340DDBHAABNN113MOORE 340F2AHAAB5NN13MOORE 340FDBB0CB5MOORE 340G3AT23B5NN13MOORE 340G3BH22B5NN13MOORE 340G4AH22BNNN13MOORE 341GFASAABNN113MOORE 341GFASAABNN213MOORE 343DAANN5N7MOORE 343FA5N113MOORE 343FA5NN13MOORE 344BN5NN1GMOORE 348EA2DN2ANNH1NMOORE 348EA2NN1BNNH14MOORE 348EA2NN1BNNH1NMOORE 348EA2NT1BNNHMOORE 34OD2BH12BNNN13MOORE 350-520-01BMOORE 350ANNMOORE 350C3A6NGMOORE 350C3TA6NMOORE 350CDTA2NF3
[==分割内容==]
EV1000 系列变频器的功能参数按功能分组有F0 F9 FA FF FH FL Fn FP FU等17组每个功能组内包括若干功能码功能码采用功能码组号+功能码号的方式标识本手册其它内容中出现字样含义是功能表中第X 组中第YZ 号功能码如F5.08 表示为第5组功能的第8号功能码使用LED键盘显示单元设定功能码时功能组号对应一级菜单功能码号对应二级菜单功能码参数对应三级菜单参数设定值分为十进制DEC 和十六进制HEX 两种若参数采用十六进制表示编辑时各位彼此独立部分位的取值范围可以是十六进制的0 F功能码表各列内容说明如下第1列功能码为功能码编号第2列名称为功能参数的完整名称第3列设定范围为功能参数的有效设定值范围第4列小单位为功能参数设定值的小单位第5列出厂设定值为功能参数的出厂原始设定值当恢复出厂参数操作时功能码将恢复此数值但实际检测的参数值或记录值不会改变第6列更改为功能参数的更改属性即是否允许更改和更改条件说明如下表示该参数的设定值在变频器处于停机运行状态中均可更改表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时不可更改* 表示该参数的数值是实际检测记录值不能更改表示该参数是厂家参数仅限于制造厂家设置禁止用户更改变频器已对各参数的修改属性作了自动检查约束可帮助用户避免误修改可设置密码来保护参数值设置了用户密码即FP.00的参数不为0 后用户按PRG键编辑功能码之前会先进入用户密码验证状态操作者必须正确输入密码否则无法进入对于厂家设定参数区则还需正确输入厂家密码后才能进入提醒用户不要试图修改厂家设定参数若参数设置不当将导致变频器工作异常甚至损坏设置了用户密码后需5分钟内无按键操作密码保护才生效同样在正确输入用户密码后若5分钟内无按键操作将再次进入密码保护状态必须重新输入密码才能修改参数用户密码以后一次输入的数值为准FP.00设定为0 可取消用户密码上电时若FP.00非0则参数被密码保护串行通讯中对用户密码与功能码参数的修改同样遵循上述规则! 注意变频器在出厂时默认设置为禁止更改除F0.02以外的功能参数如果用户需要更改参数需将FP.01(参数写入保护)中的参数由MOORE 350LANNMOORE 350LBNNMOORE 350PSANN2MOORE 350SA5NNNMOORE 350SA6NNNMOORE 350SA7NNNMOORE 351A21N1FMOORE 351A21N1NMOORE 351A21NNFMOORE 351AN1N1NMOORE 352-BA11N1FMOORE 352-BA11NNFMOORE 352BA11VICMOORE 352-BA11VNFMOORE 352BA21N1FMOORE 352-BA21NNFMOORE 352-BA21TNFMOORE 352-BB11NNFMOORE 352BX1XX1XMOORE 352BX1XXNXMOORE 352BX2XX1XMOORE 352BX2XXNXMOORE 352BXNXX1X
[==分割内容==]
附表1 功能参数简表F0组基本运行参数共22功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F0.00 频率给定通道选择0 数字给定1 LED键盘显示单元调节1 数字给定2 端子UP/DN调节2 数字给定3 串行口给定3 VCI模拟给定VCI-GND4 CCI模拟给定CCI-GND5 端子脉冲PULSE 给定6 LED键盘显示单元电位计给定1 0F0.01 数字频率控制LED个位0 设定频率掉电存储1 设定频率掉电不存储LED十位0 停机设定频率保持1 停机设定频率恢复F0.02注仅对F0.00=0 1 21 00F0.02 运行频率数字设定 F0.13下限频率F0.12上限频率仅对F0.00=0 1 20.01Hz 50.00HzF0.03 运行命令通道选择0 LED键盘显示单元运行命令通道1 端子运行命令通道2 串行口运行命令通道1 0F0.04 运转方向设定 0 正转1 反转1 0F0.05 大输出频率 Max{50.00 上限频率F0.12} 650.0Hz 0.01Hz 50.00HzF0.06 基本运行频率 1.00 650.0Hz 0.01Hz 50.00HzF0.07 大输出电压 1 480V 1V 变频器额定F0.08 保留 - - - -F0.09 转矩提升 0.0: 自动 0.1 30.0 0.1 0.0F0.10 加速时间1F0.11 减速时间10.1 3600注缺省单位秒加减速时间单位选择见F9.090.1 6.0sF0.12 上限频率 下限频率F0.13 大频率F0.05 0.01Hz 50.00HzF0.13 下限频率 0.00 上限频率F0.12 0.01Hz 0.00HzMOORE 352BXNXXNXMOORE 352-EA21CNFMOORE 352EA-21CNNMOORE 352EA21D1FMOORE 352EA21N1CMOORE 352-EA21N1FMOORE 352EA21N1FBMOORE 352EA21N1NCMOORE 352-EA21NLFMOORE 352EA21NNMOORE 352EA21NNCMOORE 352-EA21NNFMOORE 352EA21NNNMOORE 352EA21T1FMOORE 352-EA21VNFMOORE 352EB2NTNFMOORE 352EC21C1FMOORE 352EC21N1FMOORE 352EC21NNFMOORE 352EU21NNNMOORE 352EX1XX1XMOORE 352EX1XXNXMOORE 352EX2XX1X
[==分割内容==]
F0组基本运行参数共22功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F0.14 V/F曲线设定0 用户设定V/F曲线由F0.15 F0.20功能码确定1 降转矩特性曲线1 2.0次幂2 降转矩特性曲线2 1.7次幂3 降转矩特性曲线3 1.2次幂1 0F0.15 V/F频率值F3 F0.17 F0.06 0.01Hz 0.00HzF0.16 V/F电压值V3 F0.18 100.0 0.1 0.0F0.17 V/F频率值F2 F0.19 F0.15 0.01Hz 0.00HzF0.18 V/F电压值V2 F0.20 F0.16 0.1 0.0F0.19 V/F频率值F1 0.00 F0.17 0.01Hz 0.00HzF0.20 V/F电压值V1 0 F0.18 0.1 0.0F0.21 手动转矩提升截止点 0.0 50.0 相对F0.06基本运行频率 0.1 10.0F1组频率给定参数共12功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F1.00 频率给定曲线选择LED个位VCI频率特性曲线选择0 曲线11 曲线2LED十位CCI频率特性曲线选择0 曲线11 曲线2LED百位PULSE频率特性曲线选择0 曲线11 曲线21 000F1.01 给定通道增益 0.00 9.99 0.01 1.00F1.02 给定滤波常数 0.01 50.00s 0.01s 0.50sF1.03 大输入脉冲频率 0.1 50.0k 0.1k 10.0kF1.04 曲线1小给定0.0 F1.06小给定量1与基准值10V/20mA/F1.03的比值0.1 0.0F1.05曲线1小给定对应频率0.00 F0.05 1 0.00HzMOORE 352EX2XXNXMOORE 352EXNXX1XMOORE 352EXNXXNXMOORE 352PEA21ANNNNA4MOORE 352PEA21FNNNNAWMOORE 352PEA21FNNNNAXMOORE 352-PEA21VNNNNA4MOORE 352PEA21VNNNNAWMOORE 352-PEAN1V1NNNAWMOORE 352-PEAN1VNNNAWMOORE 352-TESTMOORE 353-A2F1NNLNNNA4MOORE 353-A2F1NNLNNNANMOORE 353A2F1NNNNNNA4MOORE 353-A2F1NNNRNNA4MOORE 353A2FILNNNNNA4MOORE 353A2FNNNNNNNA4MOORE 353A4F1NNNNNNA4MOORE 353-A4F1NNNTNNA4MOORE 353A4FNCNB4
[==分割内容==]
F1组频率给定参数共12功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F1.06 曲线1大给定F1.04 100.0大给定量1与基准值10V/20mA/F1.03的比值0.1 100.0F1.07曲线1大给定对应频率0.00 F0.05 1 50.00HzF1.08 曲线2小给定0.0 F1.10小给定量2与基准值10V/20mA/F1.03的比值0.1 0.0F1.09曲线2小给定对应频率0.00 F0.05 1 0.00HzF1.10 曲线2大给定F1.08 100.0大给定量与基准值10V/20mA/F1.03的比值0.1 100.0F1.11曲线2大给定对应频率0.00 F0.05 1 50.00Hz注为简便起见表中模拟量均以电压值表示电流毫安值转换为电压伏值的关系为电压伏值=毫安值/2MOORE 353A4FNLNLNNNA4MOORE 353-D2F1NNNNNNA4MOORE 353D4F1NNLNNNA4MOORE 353D4F1NNNNNNA4MOORE 353D5F1NNNNNNA4MOORE 361A3MOORE 362A2FMOORE 362A3FMOORE 362A4CMOORE 362A4FMOORE 362AINMOORE 362C2FMOORE 362GIFMOORE 362K3CMOORE 363A21N1NN1ANMOORE 363A21N1NNNANMOORE 363A21N4NN1ANMOORE 363A21N4NNNB4MOORE 363A21N4UN1B4MOORE 36V134NNNN1NNN1MOORE 372C11NFMOORE 380A-2MOORE 380A3MOORE 382EA21N1FMOORE 382EA21T1FMOORE 382EANDN1N
[==分割内容==]
0.01Hz 0.50HzF2.02 起动频率保持时间 0.0 10.0s 0.1s 0.0sF2.03 起动直流制动电流G型机0.0~150.0 变频器额定电流大一相P型机0.0~130.0 变频器额定电流大一相0.1 0.0F2.04 起动直流制动时间 0.0 不动作0.1~60.0s 0.1s 0.0s附录1 功能参数简表 75EV1000系列通用变频器 用户手册F2组起动停机参数共18功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F2.05 加减速方式选择0 直线加减速1 S曲线加减速2 自动加减速1 0F2.06 S曲线起始段时间 10.0 50.0 加减速时间F2.06+F2.07 900.1 20.0F2.07 S曲线上升段时间 10.0 80.0 加减速时间F2.06+F2.07 900.1 60.0F2.08 停机方式 0 减速停机1 自由停车2 减速停机直流制动1 0F2.09 停机直流制动起始频率0.00 60.00Hz0.01Hz 0.00HzF2.10 停机直流制动等待时间0.00 10.00s0.01s 0.00sF2.11 停机直流制动电流G型机0.0~150.0 变频器额定电流大一相P型机0.0~130.0 变频器额定电流大一相0.1 0.0F2.12 停机直流制动时间0.0 不动作0.1~60.0s0.1s 0.0sF2.13 能耗制动选择0 未使用能耗制动1 已使用能耗制动1 0F2.14 制动使用率 0.0 100.0 0.1 2.0F3组辅助运行参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F3.00 防反转选择 0 允许反转1 禁止反转1 0F3.01 正反转死区时间 0 s 0.0sF3.02 保留 - - 0 *F3.03 保留 - - 0 *F3.04 保留 - - 0 *F3.05 自动节能运行 0 不动作1 动作1 0MOORE 382EB21NNFMOORE 383VA21N1FMOORE 39ACM12CANMOORE 39ACM12NANMOORE 39ACM14CANMOORE 39ACM14NANMOORE 39ACM24BANMOORE 39ACM24BCNMOORE 39ACM24BDNMOORE 39ACM24BENMOORE 39ACM28ADNMOORE 39ACM28AENMOORE 39CEMNNANMOORE 39EAMCANMOORE 39EAMCBNMOORE 39ICM411NANMOORE 39IDM115ACBANMOORE 39IDM115ACCANMOORE 39IDM115ACCBNMOORE 39LIM2HCANMOORE 39LIM2HNANMOORE 39MBXNANMOORE 39NIM411NANMOORE 39ODM115ACCBN
[==分割内容==]
F3组辅助运行参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F3.06 AVR功能0 不动作1 一直动作2 仅减速时不动作1 2F3.07 转差补偿增益 0.0 300.0 0.1 100.0F3.08 转差补偿限定 0.0 250.0 0.1 200.0F3.09 补偿时间常数 0.1 25.0s 0.1s 2.0sF3.10 载波频率0.7k 15k0.1kHz10.0kHz(EV1000-2S0007G:8kHz)F3.11 载波频率自动调整选择 0 关闭载频自动调整1 打开载频自动调整1 1F3.12 电机音调调节 0 10 1 0F3.13 点动运行频率 0.10 50.00Hz 0.01Hz 5.00HzF3.14 点动间隔时间 0.0 100.0s 0.1s 0.0sF3.15 点动加速时间F3.16 点动减速时间0.1 60.0s0.1 6.0sF3.17 加速时间2F3.18 减速时间2F3.19 加速时间3F3.20 减速时间3F3.21 加速时间4F3.22 减速时间40.1 3600注缺省单位秒加减速时间单位选择见F9.090.1 6.0sF3.23 多段频率1 5.00HzF3.24 多段频率2 10.00HzF3.25 多段频率3 20.00HzF3.26 多段频率4 30.00HzF3.27 多段频率5 40.00HzF3.28 多段频率6 45.00HzF3.29 多段频率7F0.13 下限频率F0.12 上限频率 0.01Hz50.00HzF3.30 跳跃频率1 0.00 650.0Hz 0.01Hz 0.00HzF3.31 跳跃频率1范围 0.00 30.00Hz 0.01Hz 0.00HzF3.32 跳跃频率2 0.00 650.0Hz 0.01Hz 0.00HzF3.33 跳跃频率2范围 0.00 30.00Hz 0.01Hz 0.00HzMOORE 39ODM115ACCCNMOORE 39ODM115ACNANMOORE 39PFMAANMOORE 39PSMNANMOORE 39PSR2ANBNMOORE 39PSR4ANDNMOORE 39RNI511BANMOORE 39RTMCANMOORE 39SAIAANMOORE 39SAMCANMOORE 39SDM024DCCANMOORE 39SDM024DCCBNMOORE 39SDM024DCNANMOORE 39VIMCBNMOORE 39VIMCCNMOORE 40-100MOORE 40-15MOORE 40-2MOORE 40-200MOORE 4030MOORE 40-50MOORE 40-7MOORE 40H50MOORE 41-30
[==分割内容==]
F3组辅助运行参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F3.34 跳跃频率3 0.00 650.0Hz 0.01Hz 0.00HzF3.35 跳跃频率3范围 0.00 30.00Hz 0.01Hz 0.00HzF4组程序运行参数15功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F4.00简易PLC运行方式选择LED个位PLC运行方式选择0 不动作1 单循环后停机2 单循环后保持终值3 连续循环LED十位PLC中断运行再起动方式选择0 从段开始运行1 从中断时刻的阶段频率继续运行2 从中断时刻的运行频率继续运行LED百位掉电时PLC状态参数存储选择0 不存储1 存储LED千位阶段时间单位选择0 秒1 分1 0000F4.01 阶段1设置 LED个位频率设置0 选择多段频率1 F3.231 频率由F0.00功能码决定2 多段闭环给定1 F5.203 由F5.01功能码决定LED十位运转方向选择0 正转1 反转2 由运行命令确定LED百位加减速时间选择0 加减速时间11 加减速时间22 加减速时间33 加减速时间41 000F4.02 阶段1运行时间 0.0
20.0MOORE 42100MOORE 42-30MOORE MAMOORE RHMOORE 42H100MOORE 42H200MOORE 42H50MOORE 43-50MOORE 474K15MOORE MOORE 4952S19MOORE 50DP3112EBBXBMOORE 50DP3212EBBXB/0-20MOORE 50MFMOORE 524MB53T4RMOORE 524MP53T4RMOORE 524MP5I4RMOORE 524MP5T4RMOORE MOORE 5330MOORE 0MOORE 535-MOORE 535-MOORE 535-MOORE S00MOORE 535601MOORE 535632MOORE 547PM
[==分割内容==]
F4组程序运行参数15功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F4.03 阶段2设置LED个位频率设置0 选择多段频率2 F3.241 频率由F0.00功能码决定2 多段闭环给定2 F5.213 由F5.01功能码决定LED十位运转方向选择0 正转1 反转2 由运行命令确定LED百位加减速时间选择0 加减速时间11 加减速时间22 加减速时间33 加减速时间41 000F4.04 阶段2运行时间 0.0
20.0F4.05 阶段3设置LED个位频率设置0 选择多段频率3 F3.251 频率由F0.00功能码决定2 多段闭环给定3 F5.223 由F5.01功能码决定LED十位运转方向选择0 正转1 反转2 由运行命令确定LED百位加减速时间选择0 加减速时间11 加减速时间22 加减速时间33 加减速时间41 000F4.06 阶段3运行时间 0.0
20.0F4组程序运行参数15功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F4.07 阶段4设置LED个位频率设置0 选择多段频率4 F3.261 频率由F0.00功能码决定2 多段闭环给定4 F5.233 由F5.01功能码决定LED十位运转方向选择0 正转1 反转2 由运行命令确定LED百位加减速时间选择0 加减速时间11 加减速时间22 加减速时间33 加减速时间41 000F4.08 阶段4运行时间 0.0
20.0F4.09 阶段5设置LED个位频率设置0 选择多段频率5 F3.271 频率由F0.00功能码决定2 多段闭环给定5 F5.243 由F5.01功能码决定LED十位运转方向选择0 正转1 反转2 由运行命令确定LED百位加减速时间选择0 加减速时间11 加减速时间22 加减速时间33 加减速时间41 000F4.10 阶段5运行时间 0.0
20.0MOORE 555-2MOORE FMOORE 62VNAMOORE 63BDLMOORE 63BUMOORE 63BU-LMOORE 66-BA2MOORE 66BA3MOORE 66-BA6MOORE 66-BR2MOORE 66BR3MOORE 67-100MOORE 67-25MOORE 67-R-100
[==分割内容==]
模拟给定4 PULSE给定注对于速度闭环模拟给定10V或大输入脉冲频率F1.03对应大频率F0.05的同步转速1 1F5.02 反馈通道选择0 由VCI模拟电压输入0 10V1 由CCI模拟输入2 VCI+CCI3 VCI-CCI4 Min{VCI CCI}5 Max{VCI CCI}6 脉冲PG闭环单/双由端子确定1 1F5.03 给定通道滤波 0.01 50.00s 0.01s 0.50sF5.04 反馈通道滤波 0.01 50.00s 0.01s 0.50sF5.05 给定量数字设定 0.00V 10.00V 0.01 0.00F5.06 速度闭环给定 0 39000rpm 1 0F5.07 脉冲编码器每转脉冲数 1 4F5.08 小给定量0.0 F5.10 小给定量与基准值10V20mA或大脉冲频率F1.03的百分比0.1 0.0F5.09 小给定量对应的反馈量0.0 100.0 小给定量对应的反馈量与基准值10V 20mA的百分比0.1 20.0F5.10 大给定量F5.08 100.0 大给定量与基准值10V20mA或大脉冲频率F1.03的百分比0.1 100.0F5.11大给定量对应的反馈量0.0 100 大给定量对应的反馈量与基准值10V 20mA的百分比0.1 100.0F5.12 比例增益KP 0.000 9.999 0.001 0.050F5.13 积分增益Ki 0.000 9.999 0.001 0.050F5.14 采样周期T 0.01 50.00s 0.01s 0.50sF5.15 偏差极限 0.0 20.0 相对应闭环给定值 0.1 2.0MOORE 7025113MOORE 7025115MOORE 72G315RMOORE 72N315MOORE 72N-G34AFPMOORE 72P-72P315MOORE 73N-12-FMOORE 73N-BMOORE 74GMOORE 74NM2MOORE 74SGMOORE 74SG1MOORE 74SNMOORE 750E111GNNRFMOORE 750E132NNNNFMOORE 750P12GNNNMOORE 760E1EAAAGN2B6MOORE 760P11AAANNNB6MOORE 760P11AACGNNB6MOORE 771-16BNF2MOORE 771-16BTF2MOORE 771-16S-NF2MOORE 771-16STF1
[==分割内容==]
F5组过程闭环控制参数27功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F5.16 闭环调节特性0 正作用1 反作用注给定与转速关系1 0F5.17 积分调节选择0 频率到上下限时停止积分调节1 频率到上下限时继续积分调节1 0F5.18 闭环预置频率 0.00 650.0Hz 0.01Hz 0.00HzF5.19 闭环预置频率保持时间 0.0 s 0.0sF5.20 多段闭环给定1 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.21 多段闭环给定2 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.22 多段闭环给定3 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.23 多段闭环给定4 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.24 多段闭环给定5 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.25 多段闭环给定6 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF5.26 多段闭环给定7 0.00V 10.00V 0.01V 0.00VF6组纺织摆频参数8功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F6.00 摆频功能选择 0 不使用摆频功能1 使用摆频功能1 0F6.01 摆频运行方式LED个位投入方式0 自动投入方式按F6.031 端子手动投入方式LED十位摆幅控制0 变摆幅1 固定摆幅LED百位摆频停机起动方式选择0 按停机前记忆的状态起动1 重新开始起动LED千位摆频状态掉电存储0 掉电存储摆频状态1 掉电不存储摆频状态1 0000F6.02 摆频预置频率 0.00Hz 650.0Hz 0.01Hz 0.00HzMOORE 771-16STF2MOORE 771-16STNMOORE 77116STNF2MOORE 771-3STF2MOORE 77-16MOORE 7716BTF2MOORE 77-16FMOORE 7718BTF2MOORE 771-8BTNMOORE 772RO11FMOORE 77-3MOORE 77-3AMOORE 77-40MOORE 77-8MOORE 781N6MOORE 781P6MOORE 7MF4NC1-ZMOORE 7MF4NC1-Z
[==分割内容==]
F6组纺织摆频参数8功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F6.03 摆频预置频率等待时间0.0 3600.0s0.1s 0.0sF6.04 摆频幅值 0.0 50.0 相对中心频率 0.1 0.0F6.05 突跳频率 0.0 50.0 相对F6.04 0.1 0.0F6.06 摆频周期 0.1 999.9s 0.1s 10.0sF6.07 三角波上升时间 0.0 100.0 指摆频周期 0.1 50.0注摆频中心频率默认为当前设定频率点动与闭环时摆频设定无效F7组端子功能参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F7.00多功能输入端子X1功能选择F7.01多功能输入端子X2功能选择F7.02多功能输入端子X3功能选择F7.03多功能输入端子X4功能选择0 无功能 1 多段频率端子12 多段频率端子2 3 多段频率端子34 加减速时间端子1 5 加减速时间端子26 外部故障常开输入 7 外部故障常闭输入8 外部复位RESET 输入9 外部正转点动运行控制输入JOGF10 外部反转点动运行控制输入JOGR11 自由停车输入FRS 12 频率递增指令UP13 频率递减指令DN14 简易PLC暂停运行指令 15 加减速禁止指令16 三线式运转控制 17 外部中断常开触点输入18 外部中断常闭触点输入19 停机直流制动输入指令DB20 闭环失效 21 PLC失效22 频率给定通道选择1 23 频率给定通道选择224 频率给定通道选择3 25 频率切换至CCI26 保留 27 命令切换至端子28 运行命令通道选择1 29 运行命令通道选择230 多段闭环端子1 31 多段闭环端子232 多段闭环端子3 33 摆频投入34 摆频状态复位 35 外部停机指令36 保留 37 变频器运行禁止38 保留 39 长度清零MOORE 7MF4NC1-ZMOORE 7MF4NC1ZB11MOORE 7ML18301MNMOORE MOORE 803-040-26DMOORE 803-053-26MOORE MOORE 91-F60MOORE 91F-60-AMOORE 91F-60-BMOORE ACT/0-113VAC/4020MA/117AC/-RF-ABMOORE ACT/0-50VAC/4-20MA/117ACMOORE ACT/0-5A/0-10V/117AC/-RF-EMMOORE ACX/0-5A/4-20MA/12-42DC/-EM-FLMOORE AFX/4-20MA/0-20.0FEET/NP/-4-2LGMOORE ALX/4-20MA/L2/6.3VLP/-AD-2LSPMOORE ASMMOORE ASM/3X4-20MA/W4-20MA/117AC/KOMOORE ASM/4X4-20MA/W4-20MA/117AC/KOMOORE ASM/S11-5VS21-3.4V/Z4-20MA/117ACMOORE AXBMOORE CAISAIMTBDMOORE CG350C3A6NNMOORE CMC/350/5-10/24DCMOORE CP7202MOORE CPT/HLPRG
[==分割内容==]
F7组端子功能参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F7.04多功能输入端子X5功能选择40 辅助给定频率清零 41 PLC停机状态复位42 计数器清零信号输入43 计数器触发信号输入44 长度计数输入 45 脉冲频率输入46 单相测速输入47 测速输入SM1 仅对X4设定48 测速输入SM2 仅对X5设定F7.05 保留 - - - -F7.06 保留 - - - -F7.07 保留 - - - -F7.08FWD/REV运转模式设定0 两线式运转模式11 两线式运转模式22 三线式运转模式1-自保持功能附加X1 X5中任意一端子3 三线式运转模式2-自保持功能附加X1 X5中任意一端子1 0F7.09 UP/DN速率 0.01 99.99Hz/s 0.01Hz/s 1.00Hz/sMOORE DCA/1-5V/DL1L1/117ACMOORE DCA/1-5V/DX1X3/117AC/-ABMOORE DCA/2X1-5V/SX1/45DC/-DA-FU-DPDTMOORE DCA/4-20MA/DH1L1/117ACMOORE DCA/4-20MA/DH2L2/117ACMOORE DCA/4-20MA/DL1L1/117AC/-ADMOORE DCA/4-20MA/DL1L1/117AC-ADMOORE DCA/4-20MA/DX1X3/117AC/AD-STDMOORE DCA/4-20MA/DX1X3/117AC-STDMOORE DCA/4-20MA/DX1X4/117AC/-TT-STDMOORE DCA/4-20MA/SL1/117ACMOORE DCA/4-20MA/SX1/117ACMOORE DCA/4-20MA/SX2/117AC-STDMOORE DCA2X15VSL1L124DMOORE DCA4-20MA/SH2/117AC/DPDT-GPMOORE DCA420MADH1L2220MOORE DCA420MASH2117MOORE DDA/0-5V/DH1L1/24DCMOORE DDA/1-5V/DH1L1/24DC-DINMOORE DDA/1-5V/DH1L1/24DC-GR-DINMOORE DDA/1-5V/SH1/24DCMOORE DDA/1-5V/SL1/24DC-AD-TX-DINMOORE DDA/4-20MA/DH1H1/24DC-DPSTNO-DINMOORE DDA/4-20MA/DL1L1/24DC-DPSTNO-DINMOORE DDA/4-20MA/SH1/24DC-EU-GR-
[==分割内容==]
F7组端子功能参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F7.10双向开路集电极输出端子Y11 0F7.11双向开路集电极输出端子Y21 1F7.12 继电器输出功能选择0 变频器运行中信号RUN1 频率到达信号FAR2 频率水平检测信号1 FDT13 频率水平检测信号2 FDT24 过载检出信号OL5 欠压封锁停止中LU6 外部故障停机EXT7 频率上限限制FHL8 频率下限限制FLL9 变频器零速运行中10 简易PLC阶段运转完成指示11 PLC循环完成指示12 设定计数值到达13 指定计数值到达14 设定长度到达指示15 变频器运行准备完成RDY16 变频器故障17 上位机扩展功能118 摆频上下限限制19 设定运行时间到达20 转差补偿前输出频率0 大输出频率21 转差补偿后输出频率0 大输出频率22 设定频率0 大输出频率23 输出电流0 2倍变频器额定电流24 输出电流0 2倍电机额定电流25 输出转矩0 2倍额定电机转矩26 输出电压0 1.2倍变频器额定电压27 母线电压0 800V28 VCI 0 10V29 CCI 0 10V/0 20mA30 输出功率0 2倍额定功率31 上位机扩展功能2 0 6553532 LED键盘显示单元电位计模拟给定注20~32为Y2专有1 16F7.13 频率到达FAR 检出宽度0.00 650.0Hz0.01Hz 2.50HzF7.14 FDT1电平 0.00 650.0Hz 0.01Hz 50.00HzF7.15 FDT1滞后 0.00 650.0Hz 0.01Hz 1.00HzMOORE DDA/4-20MA/SH1/24DC-HS-DINMOORE DSX/4-20MA/0.0-100.0/1.0VLPMOORE ECA/4-20 MA/DH1L1/117ACMOORE ECSCT/4-20MA/4-20MA/117ACMOORE ECT/0-10V/2X0-10V/24DCMOORE ECT/0-10V/2X4-20MA/24DCMOORE ECT/0-10V/4-20MA/117ACMOORE ECT/0-10V/4-20MA/24DCMOORE ECT/4-20MA/0-10V/117ACMOORE ECT/4-20MA/0-10V/24DCMOORE ECT/4-20MA/2X4-20MA/117AC/-RFMOORE ECT/4-20MA/2X4-20MA/117AC-TX-DINMOORE ECT/4-20MA/4-20MA/117ACMOORE ECT/4-20MA/4-20MA/12-42DC-DINMOORE ECT/4-20MA/4-20MA/5.5-VLPMOORE ECT/4-20MA/4-20MA/5.5-VPMOORE ECT42VMOORE FCA/2X1-5V/PRG/U-DA-DINMOORE FCT/PRG/PRG/UMOORE FDT/C/0-10V/117AC/-AT-STDMOORE FDT/H/0-10V/117AC
[==分割内容==]
F7组端子功能参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F7.16 FDT2电平 0.00 650.0Hz 0.01Hz 25.00HzF7.17 FDT2滞后 0.00 650.0Hz 0.01Hz 1.00HzF7.18F7.25保留 -- 0 *F7.26AO1 端子输出功能选择1 0F7.27AO2 端子输出功能选择0 转差补偿前输出频率0 大输出频率1 转差补偿后输出频率0 大输出频率2 设定频率0 大输出频率3 输出电流0 2倍变频器额定电流4 输出电流0 2倍电机额定电流5 输出转矩0 2倍额定电机转矩6 输出电压0 1.2倍变频器额定电压7 母线电压0 800V8 VCI 0 10V9 CCI 0 10V/0 20mA10 输出功率0 2倍额定功率11 上位机扩展功能2 0 6553512 LED键盘显示单元电位计模拟给定0~10V1 3F7.28 保留 - - - -F7组端子功能参数36功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F7.29 模拟输出范围选择LED个位AO1偏置选择0 0 10V或0 20mA1 2 10V或4 20mALED十位AO2偏置选择0 0 10V或0 20mA1 2 10V或4 20mA1 00F7.30 AO1输出增益 0.0 200.0 0.1 100.0F7.31 AO2输出增益 0.0 200.0 0.1 100.0F7.32 Y2大输出脉冲频率 0.1 50.0 大50k 0.1 10.0kF7.33 设定计数值到达给定 F7.34 F7.34 指定计数值到达给定 0 F7.33 1 0MOORE FDTE420MA117ACMOORE FDTF420MA117ACMOORE GPMOORE HCS/HART/MB485/9-30DC-DINMOORE HIX/4-20MA/4-20MA/12-42DC-DINMOORE IC27C128250PCMOORE IC27C250PCMOORE IMMURS48518MOORE IPF/4-20MA/3-15PSIG/20PSIMOORE IPT/2-20MA/3-15PSIG/20-40PSI-EPS-FA1-DINMOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20-40PSI-EPS-FA1(DIN)MOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI/FA8-RTBMOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA1(DIN)MOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA3MOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA3-RTBMOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA7-(DIN)MOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA7-CDINJMOORE IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA8(DIN)MOORE IPT/4-20MA/6-30PSG/35PSI/-RA8
[==分割内容==]
应的公共端连通无效断开有效LED个位BIT0 BIT3 X1 X4LED十位BIT0 X5BIT1 BIT3 保留LED百位BIT0 BIT1 FWD REVBIT2 BIT3 Y1 Y21 000F8组显示控制参数7功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F8.00 累计长度0~999.9千米注本功能码仅用于查看和清零0.1千米 0F8.01LED运行显示参数选择1二进制设定0 不显示1 显示LED个位BIT0 输出频率Hz 补偿前BIT1 输出频率Hz 补偿后BIT2 设定频率Hz闪烁BIT3 输出电流ALED十位BIT0 运行转速r/minBIT1 设定转速r/min闪烁BIT2 运行线速度m/sBIT3 设定线速度m/s 闪烁LED百位BIT0 输出功率BIT1 输出转矩注全为零时默认显示为补偿前运行频率MOORE IPT2/4-20MA/3-15PSIG/20PSI-FA1MOORE IPT2/4-20MA/3-18PSIG/25PSI-FA3MOORE IPT420MA315PSIMOORE KMOORE KMOORE LA24988SUK25MOORE LCM/RS485/RS232/23VMOORE LIT/4-20MA/D/24DC/-RF-RR-HS-STDMOORE LIT/4-20MA/F/117ACMOORE M001-001MOORE MMOORE M-01MOORE MM-MOORE MOD61F-M38MOORE MVA/0-100MV/DX2X3/117ACMOORE MVA/0-5V/DX1X3/117AC/AC-ABMOORE MVM/0-10MV/0-10/24DCMOORE MVT/0-1MA/4-20MA/24DCMOORE MVX/0-1MA/4-20MA/12-42DC-FA/DINMOORE MVX/1-5V/4-20MA/12-42DC/-FA-ATLMOORE MX6177004MOORE OHMRS485U1830MOORE OMMRS485U18
[==分割内容==]
F8组显示控制参数7功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F8.02LED运行显示参数选择2二进制设定0 不显示1 显示LED个位BIT0 输出电压VBIT1 母线电压BIT2 VCI VBIT3 CCI VLED十位BIT0 模拟闭环反馈BIT1 模拟闭环设定闪烁BIT2 外部计数值无单位BIT3 端子状态无单位LED百位BIT0 实际长度BIT1 设定长度BIT2 累计长度BIT1 外部计数值无单位BIT2 运行转速r/minBIT3 设定转速r/minLED十位BIT0 运行线速度m/sBIT1 设定线速度m/sBIT2 VCI VBIT3 CCI VLED百位BIT0 模拟闭环反馈BIT1 模拟闭环设定BIT2 实际长度BIT3 设定长度LED千位BIT0 端子状态无单位BIT1 母线电压BIT2 累计长度注全为零时默认显示设定频率1 1FFF8.04 转速显示系数0.1 999.9机械转速=实测转速×F8.04 PG机械转速=120×运行频率÷FH.00×F8.04 非PG设定转速=闭环设定转速×F8.04 PG设定转速=120×设定频率÷FH.00×F8.04 非PG注对实际转速无影响0.1 100.0F8.05 线速度系数0.1 999.9线速度=运行频率×F8.05 非PG线速度=机械转速×F8.05 PG设定线速度=设定频率×F8.05 非PG设定线速度=设定转速×F8.05 PG注对实际转速无影响0.1 1.0F8.06 闭环模拟显示系数0.1 999.9注闭环模拟给定/反馈显示范围0 999.90.1 100.0MOORE PAC/1A/4-20MA/S-120AC-DMMOORE PAC/2A/4-20MA/S-120AC-DMMOORE PAC/5A/4-20MA/S-120AC-DMMOORE PAV/0-150AC/4-20MA/S-120AC-DMMOORE PIT/3-15PSIG/4020MA/12-42DC-FA3MOORE PIT/3-15PSIG/4-20MA/117AC/-4WMOORE PIT/3-15PSIG/4-20MA/12-42DC/-FA1MOORE PIT/3-15PSIG/4-20MA/12-42DC-FA3MOORE PIX/3-15PSIG/4-20MA/12-42DC-FLMOORE PSA/0-15PSIG/MH1-ML1MOORE PSA/0-15PSIG/ML2/117AC/-AD-TJ-FA1MOORE PSD/4-20MA/PRGMOORE PTT/1K-0-100/4-20MA/117ACMOORE PTT/1K-0-100/4-20MA/117AC-STDMOORE PTT/5K-0-100/4020MA/117ACMOORE PTX5K0100420MAMOORE PWT/120AC.5A/4-20MAB/2E-120AC-SPC-CEMOORE QLACM14AANMOORE QLCAIAANMOORE QLCCM12ABNMOORE QLCDM024BCDANMOORE QLCDM024CBAN
[==分割内容==]
F9组增强功能参数24功能码 名称 设定范围 小单位 出厂设定值 更改F9.00运行命令通道捆绑频率给定通道LED个位LED键盘显示单元起停控制时频率给定通道选择0 无捆绑1 数字设定1 LED键盘显示单元调节2 数字设定2 端子UP/DN调节3 数字设定3 串行口给定4 VCI模拟给定5 CCI模拟给定6 端子脉冲给定7 LED键盘显示单元电位计给定LED十位端子控制时频率给定通道选择0~7 同上LED百位串行口控制时频率给定通道选择0~7 同上1 000F9.01 辅助给定通道0 无辅助频率通道1 数字设定1 操作调节由F9.03直接给定2 数字设定2 端子UP/DN调节由F9.03直接给定3 数字设定3 串行口给定由F9.03直接给定4 VCI模拟给定5 CCI模拟给定6 端子脉冲PULSE给定7 - VCI模拟给定8 - CCI模拟给定9 -端子脉冲PULSE给定10 VCI-511 CCI-

我要回帖

更多关于 流产两次还能不能怀孕 的文章

 

随机推荐