烟感编码如果不编码会正常工作吗

信号线电流正常,编码正常,烟感登不上主机_百度知道烟感一位置无因常报警。电源正常,实际编码正确,更换底坐和新烟感无_百度知道YT102非编码烟感探测器是怎么接线的_一步博谈
非编码烟感探测器接线方式见下图,该探测器具有外接门灯的功能,当探测器报警后,除了本身的点亮外,同时点亮连接的门灯,尤其适合宾馆使用。
非编码烟感探测器接线说明:
探测器的端子4,3是输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。
端子5用于屏蔽屏蔽层的连接。
门灯可直接使用普通LED,探测器内部设有限流。
终端电阻的大小,根据配接的多线控制器而定。
非编码烟感探测器需直接加24VDC测试时,必须加1KΩ的电阻限流。
底座接线完毕,将探测器按正确方向扣在底座上,压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。
欢迎来 查看更多精彩信息 请登录您目前所在的位置: &
& 泰和安报警主机烟感探头不用专用编码器,直接用主机进行编码吗?
泰和安报警主机烟感探头不用专用编码器,直接用主机进行编码吗?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
泰和安报警主机烟感探头不用专用编码器,象松江报警主机直接用主机进行编码吗?
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
泰和安报警主机烟感探头不用专用编码器,是错误的,如果不编码怎么查看信息。
回答者: -
- 提交时间:
那海湾丶松江的报警主机都可利用主机对烟感探头进行编码,而不需专用编码器,怎么解释呢?只能说泰和安报警主机不具备对烟感探头进行编码功能
回答者: -
- 提交时间:
泰和安报警主机好像不具备对烟感探头进行编码功能&script language=javascript&DealTools(3); AnswerTools(3);&/script& ,要用他们自己的编码器进行编码