光伏电站路条是什么是有功电站吗

各位来宾、各位朋友,大家中午好。很高兴受主办方邀请来这里发言。今天跟各位交流的主题就是光伏电站在建设过程中应注意的问题。光伏电站在建设的过程,也是契合我们这次会议的主题,就是电站的质量以及设备选型、设计优化等方面的问题,做一些交流、探讨。在开始之前,我首先想简单介绍一下兴业太阳能集团。
中国兴业太阳能控股有限公司是一家有20年发展历史的企业,总部位于广东珠海。2009年初在香港上市,一度成为香港的新风光。2014年产能超过50亿,2015年将突破60亿。我们的愿景是,成为世界领先的清洁能源利用系统方案解决者。兴业集团主要有三大产业板块。第一,节能环保产业,也就是绿色建筑、低碳建筑方面的推广应用。第二,就是新能源方面,包括我们的大型地面电站、分布式电站、智能微电网、大型集中光伏光热系统的研发和应用。第三,新材料,也就是我们大型激光和智能的液晶光膜等方面的一些产品。
光伏电站这一块,我们有两大块。第一大块是EPC工程,包括系统设计、材料购置、装配加工、现场安装以及运营服务。第二是DOT自主投资的项目建设。包括项目开发、项目申报、项目建设、运营以及最后的项目证券化发展。截止2014年底,兴业集团的EPC项目遍及全国各地,基本上各个省份都有我们的足迹。总装机容量超过1GW,这张图片就是我们在各个地区的一个分布图。这是EPC的一些随机选取的功能案例,比如深圳机场、广州粤电、长沙开发区的一些光伏电站项目。珠海格力的屋顶电站,青海的,杭州50兆瓦的,二期、一期20兆瓦的地面光伏电站。
截止2015年6月底,兴业集团光伏DOT业务遍及新疆、甘肃、湖南等多个地区,总装机容量接近500兆瓦。这是一个分布式的地面电站的分布图。这是我们在新疆库尔勒地区建立两期的地面电站,第一期30兆瓦,2013年12月份并网发电。二期2014年9月开工建设。在甘肃武威,一期50兆瓦,于2014年10月并网发电。二期60兆瓦也是同年开工建设。这是一些分布式的DOT项目,包括在广东还有湖南的一些电站项目。深通科技、广东易华。还有我们近期在建设的一些光伏电站,这是在广东阳江的一个集生态旅游、观光互补一体化的一个光伏电站的应用,已经并网发电,装机容量是50兆瓦。
2015年,兴业集团已经取得约500兆瓦,包括中西部地区,陕西、新疆、青海、湖南、湖北,还有我们的总部所在的广东,阳江、惠州等地区,做了一些规划。
兴业太阳能集团是从2006年开始研发光伏建筑一体化的技术,到现在已经快10年。从我们的光电建筑到金太阳工程,从我们的标杆电价到余电上网,兴业集团承接的项目大大小小也有几百个。在建设过程中,我们也遇到了很多问题。我相信在座的同行,兴业遇到的问题大家也可能会遇到。那这边我就提出的一些问题,拿过来跟大家做一个交流探讨。
首先提到标准规范问题。就在上个月,我们参加一个国家标准,也就是一个分布式电源的一个结构标准的征求意见会议,当时兴业提了两条意见。在并网点和公共连接点,不要加装电能质量在线监测仪。当时我们就提出,并网点那个在线电能质量监测仪保留,在公共连接点的那个要去掉。因为公共连接点的电能指标,不一定全部是由光伏并网引起的。而且在建设过程中,这一项的出具也会对并网周期以及开发商造成比较大的影响。
第二条也是在电网的要求,因分布式电源的介入,要加装一套频率监测系统,加装在我们的电网处。同样的,我们提反对意见。跟上面的是一样的道理,我们从电力的设计经济性、必要性、科学性,以及影响到我们行业发展、并网时间等各个因素,提出这个质疑。最后专家采纳了我们的意见。
我说这个意思是什么呢?就是兴业在标准和规范这一块,也是投入了比较大的精力,去推动和维护我们光伏这个行业的一个健康发展。就拿刚才那个说,如果那个通过了发布了,我相信在座的很多分布式的开发商,你们所建的每一个电站,至少要多一套电能质量监测仪,如果你一个电站十个点,就是几十万。而且这种是国家标准必须服从的。所以我们也呼吁在座的各位,跟兴业一起,在标准、规范这一块也能尽自己的努力去做一些工作。
这边列的是光伏设计与施工,相关的一些已经发布的规范,不包含检测以及产品测试。其实光伏电站标准规范,大部分是在2010年、2009年之后,有这么一个比较全的数据,以前基本上是比较缺失的。但是,虽然我们有很多标准现在正在编制,也正在去征求意见,我们的速度还是不够的,就是我们在这一块还远远不够。比如我们在光伏电站的户主建筑方面,有消防防火的规范。但是在厂区,以及我们组件的这一块的消防防火方面的规范是缺失的。
还有比如我们的结构设计,分布式电站分压系数到底取多少合适?1.2、1.3、1.5,影响有多大?其实这些都暂时还没有标准。还有一些细则方面,比如我们分布式的接入的无功考核,用户在接入光伏计量与分计量,这些在后面我们也会提到。
我们必须要提的是与光伏电站建设接入相关的问题。这里拿了两个分布式接入的文件,年,在国家能源局的压力下,我们两大电网公司,包括国家电网,都出具了电网接入相关方面的一些比较详细的规范和准则,或者文件。但是通过我们运营发展还有在建设过程当中,发现还有很多细节问题都没有提到。比如接入的电压等级与容量的问题。比如一个400千瓦的一个小型分布式的电站,你拿到广州供电局,你可能可以去低压并网。这是各个局对它的一个标准把握,是不一致的。有保护配置问题。有些地方或者有些地方局,不管你这个光伏电站多大的规模,多小的容量,他可能都要你按照控制系统。
还有一些通信调度问题。就算同一个省,同一个电网区,一个同样的时间和项目,有的可能就要求你建立一个专用线,一个专用的一个调度通信通道,比如在广东江门。但是你如果到了其它的一个局,它不一定要求专用线,像在广州,它就可以用一个DTO,无线,把一些发电量的信息上传就可以了。这就是很多地方其实在建设过程当中,会遇到的一些比较难以把握的,会影响到我们建设开发的一些因素。
我们看一看电站的一些使用问题,也是我们走访了很多西北的地面电站所发现的一些问题。比如光伏电缆的接线混乱,没有防护。像这个接线盒,这里的电缆简直是杂乱无章。下面这里都没有防护,直接就这么挂过去。这是基础支架的一个悬空,或者干脆有的就拿一个石头垫在下面。这个肯定是在施工过程混凝土的一个凝固时间,以及缺水等方面,可能在施工工艺控制方面,没有严格的控制,所以造成这种现象。左边这个图片非常明显,一个线路的电杆的阴影直接投射到我们光伏组件上面,这种设计肯定是不合理,还有斑点、污渍也会在组件上面。
西北很多地区在建设过程会遇到冬季施工的问题,冬季施工在混凝土的浇铸和防护方面,如果稍微没做好或者配置不达标,就容易造成像图片这种直接垮掉、崩掉,这种基础的问题。左边是一个光伏支架,已经出现了锈迹斑斑的情况。右边是一个接地极,从土、沙子里面,已经现出一部分开始侵蚀的迹象。尤其是在新疆,我们在西北其它地方见过,新疆这边的土质,可能这种事情会更强一点。比如我们在青海的接地极是40乘4,在新疆可能要加一个规格,要50乘5或者60乘6,因为土质的腐蚀程度不一样。这个是需要我们做一些充足的准备,组件的质量。
不过是分布式还是地面电站,在安装或者一些放电过程,如果不注意,经常就会造成电池的隐裂,隐裂表面是看不到的,这里两个图片,EL的测试图。这边有一些黑片,这边有一块是已经隐裂了。还有一些甚至是迸裂。尤其是分布式电站如果在施工工艺控制不严的话,很多施工去踩那个电池板,就往往会造成这个问题。长期变形发展的话,这个组件可能就坏掉或者烧掉。
它的背板跟我们的一个支撑的运行过程之后,这个风吹着它,可能会有一些振动。长此以往接触,可能造成它的一个,因为它也是一个导电体,一直在运行,造成它背板的一个烧坏。
再谈谈我们火灾与安全的问题。这三张都是光伏电站的组件区域,刚才我们上面也提到组件区域的消防规范,其实在国内还是比较缺失。其实像光伏电站这种发电系统,在国外如果发生火灾像这种,消防员是不去救的,一直要等它烧干净,烧完。因为它全部的区域,它一直都在输出电能,可能一输出就短路,短路就会烧。所有的东西都是带电体,这种消防很难不顾消防人员的安危冲进去做消防补救。
这里是一个光伏连接器,我们经常叫公母接头。公母接头其实大家不要忽视,只要你拿出来了,安装在架子上面,你还没给它接上电,可能挂在那里,说不定它哪一天就像这样烧了。为什么呢?因为公母接头它如果质量不太好,如果安装过程它垂在那个地方没有做一些其它防护和保护,尤其在风沙或者有一些水气的地方,这里面就会进水。长期以往进水,并且它是一个正一个负,如果是安在一起,那么你绝缘会破坏。甚至它通过一些其它东西,根本不用接入电路,它就已经开始烧毁了。
所以我们在电站施工的时候,如果你这个光伏公母头还没有接,一定要用东西把它藏起来或者保护起来。在分布式的电站上,这种公母头接触到我们的金属屋面,接触金属屋面是一个很危险的事。也一样,在长期的运行当中,绝缘破坏或者一些防护等级。我不知道现在在座的开发商或者设计单位在选公母头的时候是IP65还是67,反正我们要求是67的。并且,尽量的选用跟组件一致的公母接头来连接。
二,它跟光伏金属管接触之后,也会造成它的一个出故障,高温、高湿以及其它环境下。有一些厂商拉回广东,甚至把金属管给烧毁,引起火灾。所以在建设分布式电站或者地面电站,你可能把那个公母头要设计一个东西把它挂起来,让它不要跟那些金属或者有相关的东西连接。光伏连接器是一个很大的问题。
直流线路。直流线路的烧毁也是光伏电站的一个特点。因为它如果发生短路,它不像我们传统的交流电路直接可以跳掉,它是跳不掉的。因为它组件输出的工作电流和我们的短路电流是非常接近的,一般情况如果是发生短路,断路器是跳不掉,只能任它烧。所以直流电路也是一块非常危险的区域,像这个图片,它在穿管设计或者散热方面都不太好。它本来刚投运的时候没问题,运行了一年之后,等它已经在接触的部位逐渐发热、老化,接触到其它的金属部件的时候,可能它的绝缘在哪一天就会破坏,它就直接会正负极短路,引起烧毁。
逆变器和直流柜的烧毁。逆变器和直流柜同样,它是很多直流线路,逆变器的话有交流线路输出。如果我们的开关元器件、断路器,像一个这种,断路器,它经常在接触过程当中,因为我们现在的那种设计,有可能就是正负极,都接在同样一个断路器的下方。也就是说,那个断路器如果是四极的话,两极接正,两极接负,这是一种方式。还有一种方式,就是四极都接在一个回路上。那如果说两极都接在一个上面,有可能,如果断路器的质量不是太好的话,它在多次的操作过程,它的断点的分段时间,几个极之间有一个微小的差异,也可能会引起正负之间的断路。长此以往,有可能就引起直流电路的烧毁。
还有这边是一个配电柜,一个烧毁的图片。配电柜的烧毁很大的原因在于,可能我们经常会装那个二极管,你如果二极管的设计通风放置不合理,导致它这边运行一直这样,一个二极管就相当于一个60瓦、100多瓦的灯泡,或者一个加热器在里面,你如果有七八路,十来路,放在里面,一个柜子里面的发电功率就有上千瓦。长此以往,散热不太好,或者你选的配电房的通风散热不太好,就会引起发热。一发热,最后在二极管接触的那一点,可能就会融化,一融化引起烧毁、短路。
还有汇流箱,同样的,经常出问题的一个设备。还有专门要提到人身的安全,这是被直流电烧伤的图片。这应该是今年的上半年,南方有一家企业,在屋顶电站施工的时候,就发生人员的伤亡事故,也是可能被电击。
这些就是光伏电站现在存在的一些安全或者质量方面的问题。
那么我们就建议,一定要重视设备的通风散热设计,不管你是汇流箱也好,直流配电柜也好,逆变器也好。如果你的热散不出去,你的设备、器件在长期高温或者高湿运行,总有一天它可能就出故障了,就出现烧毁,出现安全事故。同时,我们应该要把握关键元器件的质量。像在光伏电站,一些不起眼,甚至看起来不是很重要的地方,比如接线盒、光伏连接器,这些往往是我们最容易出问题的地方。还有直流开关。这些器件,我们应该要选品质可靠,质量比较好的一些产品。
同时很多光伏的质量问题,是由于施工甚至维护这方面造成的。比如在做接头包括公母接头或者其它的电缆接头,高压电缆接头没做好,可能在运行过程、电缆铺设等等,如果划伤,或者设计也不合理,有阴影,有漏装,压接的时候螺丝没有压紧,拧的时候力矩不到位,这些都可能为后面的电站留下隐患。
再看看技术预防,既然它有这么多的问题,我们其实也可以从一些技术方面做一些手段。比如兴业集团在这方面做了大量的研究,比如在直流配电柜,我们设置分支部的。逆变器它是有绝缘监测功能,但是它的绝缘监测有效性以及它的定位的具体,是不能完全准确的。所以我们在分支直流线路,可以设一些绝缘监测报警装置。我们在汇流箱可以设一些防辐的,像兴业有一个专利,是防辐的质量检测的一个汇流箱。就是说它一旦线路出现问题,立马就报警。
以及我们事后的,现在线缆感温火灾探测器在直流线路这一块,我们的线槽容易出问题的,我们可以设置一些线缆感温探测装置。以及我们的全方位的监控系统。如果出现了有一些短路或者故障,我这个监控系统马上就反映。比如我们在汇流箱那里,把它的触点给启用,后台我们马上发一个信号给它,把它跳开,从源头就把这一段先堵住。这也是我们在电站监控方面做的一些技术预防手段。
第二部分,设计注意的问题以及我们的优化,跟各位探讨一下。首先我们看到组件的横竖布置的问题。不管是分布式电站还是我们的地面电站,其实都排除不了我们组件的下沿可能会受阴影的遮挡,以及一些积灰、积尘。我们刚才也提到过,这个是不可避免的。那我们组件,现在西北我们的电站我们也看到,有横向布置的,也有竖向布置的。
单从发电量我们来看看,这两种布置方式有什么不同。首先介绍它的组件,现在一般里面都会安装三个二极管,以便如果有地方堵塞,就从别的电流流过去。我们看一下,如果产生阴影或者积灰、积尘的遮挡。对于竖向的话,如果说分三个回路,这边三个回路。你下面挡住的话,这三个回路,因为它要这样连起来一直走,那这六片齿片,就把三个回路都挡住了。如果在横向的,我们看一下。它如果下面积灰或者遮挡,它就挡着这一排。那我们看到,这一排分布在这个上面,相当于这个电池组件里面的一个小孔上面。如果它发生了遮挡,我们其实电源这里还是可以保证正常输出。它这里走不出,就通过别的二极管走掉了。所以显而易见,单单就发电量来说的话,横向肯定是大于竖向的。
再来看看我们的组串连接的优化问题。我们知道现在行业的组件,都是900MM。上面一个是组串连接方式,应该是我们当今最普通、最常规的一种做法。就是它有一个相连,可能它汇集在这边的话,这边连完之后,它肯定要拉两条线,一直拉到这边。这一块就是线槽或者汇流箱。这是上面一种接线方式。
再看看,如果说下面这一种,组件的长我把它加3块,加到1米2,它连接就从第一块的正连到第三块的负,再连到第五块的正。这样隔板相串,串完之后在过程当中又串回来,最后就形成它的一个正负输出。都是在架子的这一边,直接就进入线槽。如果对于大的方阵,甚至有设计四块更大的方阵,我们可以算一下,这两种方式对于电缆的路径以及电缆,如果是22块的话,它可能就40多米,45米左右。下面的话,就是那些多的3板,那就是十几米。所以下面的方式比上面的,应该是要节约30多米的直流电缆。同时,直流电缆短了,我们的建设成本就是降低的。同时,如果这一个是在下沿,像刚才那个横竖布置一样,如果它在下沿的话,它这一块受阴影或者其它的遮挡,那就影响大了。但是如果在这边的话,它在下沿,它一受遮挡,上下不会受影响。
我想现在大家都已经很明确,可能比较清晰,这两种接线方式,哪一种是更优的。这是在设计组串方面的一些问题。
再看看我们基础的地质环境。比如这个图片是一个沙基,基本上下面是被风沙掏空了,尤其是像新疆,沙丘或者沙地带,很容易出现这样的问题。它是地基或者被沙吹了,或者不均匀的沉降造成。或者我们可以在下面做一个圈,我们把它连到一起。
集装箱式的设备的防风、防沙。刚才我们也讲的,如果这个通风散热不太好,一建成,温度升高,风扇烧坏,最后导致设备故障、停机。所以在防风防沙的设计,我们觉得作为EPC企业来说,选这个设备也是一个重要的点。我们现在看到行业内,有一些在这方面采用暴风型或者什么其它的方式,来解决这个问题。
现在汇流箱我们现在基本要求防护等级是IP65,但是一旦到达IP65,不管是用在屋顶还是地面电站,很可能它就会通风散热不行,高温跳闸。所以它这边也有一些通风散热的,比如下面这个防控,我们设计一些陡形的一个线槽。
防风护沙,尤其在新疆的地方,有几个方式。比如这是一个传统的护沙方式,还有一些化学剂的护沙方式,利用化学剂涂在表层,把气流隔离开来。还有一些藻类的护沙技术。更多我们可以把藻类护沙跟我们化学剂来结合使用,可能这个效果会更好。
山地电站的一些特点。山地电站在建设过程中,它底下可能是石头和一些其它的。比如接地电阻不达标,几十欧。所以我们在做电站测试的时候,就要去规避这个问题。以及我们不管是商业还是其它的,在征地过程当中,横向的不规则,方阵的形状特殊,导致我们35千伏极电线路规划非常困难。比如我们这一条是10兆瓦,最后你在这边还有一两兆瓦会接在哪里不太清楚。
这就是我们分布式电站的一些特点。比如在座的现在有很多分布式的开发商,比如这个问题,用户在这儿并网。用户在这儿并网之后,会发现原来的企业就被供电局,就是在供电局考核的地方,发现它供电因素只有0.1,就被罚款。这是什么原因呢?这个原因我们可以算得到,光伏发电输出如果是全有功的话,它改变了原来配电系统的一个比例。从电网这个入口来考核的话,有可能它的有功就非常少,无功还是需要那么多,那它的比例就下降了。在这种情况下,它会是一个负担。
所以我们是不是加无功补偿方式?增加成本,或者把并网点移到这边。移到这边,原来的无功补偿可以启用,但是这个问题还是解决不了。或者把它移到并网点C,就是作为一个拼接,这样就可以解决问题。
还有一个开发商的计量问题。比如原来的用电企业有几个计量帮手。从这边一个总的计量帮手,这边有一个生活负担或者其它非工业的负担,那就是两种电站。两种电站分布式开发一介入进去之后,接到这个点,那它的一个电站该怎么算呢?其实这个时候,你发多少的电是给工业用掉?多少的电是给生活负载用掉?用公式可以算得出来,就比较复杂。但是算出来之后,这种方式,跟供电局那边是一个什么样的沟通或者协调?这是分布式。
一些方阵极电的线路的一个优化。比如我们原来一个方阵布在这边,这是两条汇集的线槽,这边是一个阻断,拉过来,这边阻断,一样要拉到这边。这显然就是一个不合理的设计。我们把线槽移到这两个位置,同样这边拉到这里,这边拉到这边,然后再汇集过去。它所经过的路径是对等的。所以在做方阵极电的线路的设计的时候,有很多优化的地方,可以多去想一想。
还有我们一个交直流线路的问题。比如一个屋顶项目,它要在下面去并网,那把设备放在顶上还是放在下面?其实从各个地方来说是不一样的。从安全性来说,放在上面,直流线路短,交流线路长,它应该更安全一点。或者说直流线路短,交流线路长。因为直流线路电压高,一短路它很难去控制,也很难去跳闸。交流线电压低,也比较容易实现保护。
最后讲一讲发电量。这里肯定是不全,这是我们提到的一些建议。比如在设计阶段,我们以最优的方阵设计,尽量减少组串的疲惫损失。因为疲惫损失在电站的一个效率当中损失是比较大的,包括我们的朝向。比如一些三级电站还有一些其它地方,朝向、温度、阴影、一致性以及良好的通风散热的设计,主要是防止我们一些设备,逆变器、变压器,过热导致烧毁。它一出故障,肯定就影响你的发电量了。直流配电柜、二极管的设置,同样是消除那种疲惫损失。但是它是一个双刃剑,如果设计得不好,这个直流配电柜可能就像刚才那样,会出现烧毁以及其它的事故。我们还可以优化线路和电缆设计损失。
我们那一年在青海,不是有一阵评比发电量最高的电站?后来发现那个发电量最高的电站,设计的直流线路,比如别人用的是4平方,它用的是6平方的线路。这样它的损耗就降下来,效率就高。当然这个要配合我们投入与产出的一个计算。还有比如采用更低能耗的一些变压器,在低负载率功率比较高的,配一些合金变压器。还有性能稳定的关键元器件,比如主开关。像我们在新疆那个电站,就有一次那个主线路,35千伏的开关出问题,维修花了20多天,这20多天发电量就白白损失。一定要降低主设备的一个故障率。
还有我们的优化逆变器的发电启停时间,其实发电量的比重,可能更多是在你一些细枝末节,在早上和晚上比,看谁启得更早,停得更晚。我们可以调整逆变器的启停功率水平,减少发电时间。
还有在施工阶段,我们可能控制光伏连接器对高压电缆的制作指标,电缆的一个辐射施工的一个指标,运维阶段光伏组件的定期清洗。其实这个清洗成本和投入产出的一个最佳的匹配,各位可以去算一算,现在也有专门的清洗公司,可以去帮你算这个最优的投入产出比。
还有我们的汇流箱、直流配电柜、逆变器、箱变及线路,要及时消除故障和事故的隐患,共同提高它的一个发电量。
我的交流就到此结束,谢谢各位的聆听。
相关阅读:
【该信息共被浏览了980次】 【】 【】
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站 转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、本网站转载于网络的资讯内容及文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。如果您 觉得侵犯了您的权益,请通知我们更正。若未声明,则视为默许。由此而导致的任何法律争议和后 果,本站不承担任何责任。
3、本网站所转载的资讯内容,仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。国内首次光伏电站有功/无功功率控制能力现场实测正式开始
日,由甘肃电科院和中国电力科学研究院南京分院共同承担的国网科研项目“并网光伏发电检测及分析评价技术与应用”现场实测正式开始。该项测试工作的开展,开创了国内光伏电站有功/无功功率控制特性测试的先河,填补了国内在此方面工作的空白。
责任编辑:AP010
本文相关推荐
互动评论加载中…
本日点击排行榜
本日评论排行榜
24小时点击排行榜
热线:020-
频道信箱: news#(#改为@)光伏电站如何调节无功输出??光伏电站输出的全是有功功率吗??_百度知道您的位置:
基于有功功率响应特性的光伏电站等值方法
基于有功功率响应特性的光伏电站等值方法
An Equivalent Method for Photovoltaic Power Plants Based on the Active Power Response Characteristics
发布时间:  浏览量:0  收藏数:0  评论数:
哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,哈尔滨 150001;
为了更加快速便捷地分析大型光伏电站的并网特性,提出了一种基于有功功率响应特性的光伏电站等值方法。首先建立了考虑故障恢复期间有功功率恢复速率限制的光伏发电单元仿真模型,并对其并网点的暂态响应特性进行分析。根据不同光照强度下有功功率响应曲线的特性规律,提出一种光伏电站的聚群等值方法。分别建立光伏电站的详细模型和等值模型进行仿真分析验证,结果表明所提出的等值方法在光照强度扰动、并网点三相短路时并网点的有功功率、无功功率、电压和电流具有很好的等值效果,证明了所提出等值方法的可行性。
光伏电站;聚群等值;有功功率响应特性;有功功率恢复速率限制
FAN Shichao,
LI Weixing*
School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001;
Abstract:
In order to analyze the characteristics of large-scale grid-connected photovoltaic (PV) power plants more quickly and conveniently, an equivalent method based on active power response characteristics is proposed. The simulation model of a single PV unit is established, which considering recovery rate limit of the active power during fault recovery. And the corresponding transient response characteristics at the point of common coupling (PCC) are analyzed. According to the similarity of active power response curves under different solar irradiances, a clustering equivalent strategy of the PV power plants is proposed. The detailed and equivalent models of a PV power plant are established, respectively. Finally, the simulation results under irradiance disturbance and 3-phase short-circuit at PCC show that the active power, reactive power, voltage and current at PCC have good equivalent adequacies, thus verify the feasibility of the proposed equivalent method.
Keywords:
Photovoltaic (PV) C Active power resp Recovery rate limit of active power
PDF全文下载:
作者简介:
樊世超(1992-),男,硕士研究生,主要研究方向:光伏发电系统建模。
通信联系人:
李卫星(1977-),男,副教授,博士生导师,主要研究方向:电力系统分析与控制
【收录情况】
中国科技论文在线:樊世超,李卫星.&基于有功功率响应特性的光伏电站等值方法[EB/OL].北京:中国科技论文在线&
[].http://www./releasepaper/content/.
发表期刊:
首发论文搜索
&> 信息科学与系统科学
&> 地球科学
&> 畜牧、兽医科学
&> 基础医学
&> 临床医学
&> 预防医学与卫生学
&> 军事医学与特种医学
&> 中医学与中药学
&> 工程与技术科学基础学科
&> 测绘科学技术
&> 材料科学
&> 矿山工程技术
&> 冶金工程技术
&> 机械工程
&> 动力与电气工程
&> 能源科学技术
&> 核科学技术
&> 电子、通信与自动控制技术
&> 计算机科学技术
&> 化学工程
&> 纺织科学技术
&> 食品科学技术
&> 土木建筑工程
&> 水利工程
&> 交通运输工程
&> 航空航天科学技术
&> 环境科学技术
&> 安全科学技术
&> 图书馆、情报与文献学
&> 体育科学
尊敬的作者,欢迎您在本站投稿:
注:请投稿作者直接在本站注册并登录提交文章,
任何个人或机构宣称代理在本站投稿均为侵权行为
本学科今日推荐
本文作者合作关系
本文相关论文
&&&&&&&&&&&&&&
中国科技论文在线
&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&文保网安备案号:
主管: 主办:
技术支持:
中国科技论文在线
微信二维码
中国科技论文在线
工程热物理
动力机械工程
动力与电气工程其他学科
基于有功功率响应特性的光伏电站等值方法
&&收藏本文
&&推荐本文给好友
&&订阅本文所在学科
&&分享到我的圈子
多个邮箱请用逗号“,”隔开
分享到我的圈子

我要回帖

更多关于 光伏电站路条是什么 的文章

 

随机推荐