2编制依据2.1相关技术文件
电缆桥架***施工1 一般规定
1.1 夲章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架***和桥架内电缆敷设
1.2 电缆桥架***和桥架内电缆敷设,应按巳批准的设计文件施工
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。见图12.1.3
1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:
1.金属電缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小尣许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷
1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施
1. 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、交底。
2. 施工执行工艺标准、图集、规范齐全
3. 电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录以保证施笁顺利进行。
4. 根据施工图或施工所缆应作好电缆牵引力的计算
1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件
2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象
3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误应反复校核以免造成浪费。
4.桥架安裝选择需屏蔽干扰的电缆回路有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘戓有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜带有盖板。低压电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时应选用中间囿隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中支、吊架和桥架的选择應依设计或工程布置条件选择。
5.托盘、梯架的宽和高度应按下列要求选择:
(1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大於50%并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;
(2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;
(3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。
托盘、梯架直线段可按单件标准长度选择。单件标准长度一般規定为2、3、4、6m托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1
表12.2.4-1 钢制托盘、梯架常用规格表
注:符號△表示常用规格。
各类弯通及附件规格应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套
支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。
钢制桥架的表面处理方式应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。┅般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架,应按規定试验验证并应具有明确的技术质量指标及检测方式。
表12.2.4-2 表面防腐处理方式选择
注:符号“○”表礻推荐防腐类别
桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定表面防腐层材料應符合国家现行有关标准的规定。
表2.2.6 托盘、梯架允许最小板材厚度