VT320H与青鸟主机通讯调试指南
如上图所示为VT320H的主控卡示意图将青鸟主机与其他主机联机用的CAN接口与图中P9接口相连,CL1连接CANLCH1连接CANH,当本机为终端时请使用跳线帽短接P3的2和3脚請确认此总线上只加了两个终端电阻。可以通过所有主机断电情况下测量CANH和CANL之间电阻的方式确定电阻在60-70欧姆左右时为正确。如果过小如40歐姆左右说明多加了一个电阻如果过大如130欧姆左右说明少加了一个电阻。此接口为主机联机专用接口波特率固定为13.333KHz。
如果出现VT320H主机无法与青鸟主机通讯的情况请首先确认终端电阻是否加对,总线连接情况是否良好可通过断电状态下测量总线间电阻的方式确定。总线連接情况可通过短接本机测CANH与CANL测量青鸟主机侧是否通断判断
在总线布线的过程中应避免与大功率动力电缆一同布线以防干扰,导致总线信号时断时续
VT320H主机具有监管功能,出厂状态下是默认关闭的如果要联接青鸟主机请确认监管功能为关闭状态。如下图所示通过主菜單界面,进入监管功能菜单项再进入监管功能设置,通过下拉菜单选择“关闭”即可
VT320H可接收的青鸟主机指令包括复位、消音、时间同步。可通过在主机端操作相应功能观察VT320H主机有无反应判断通讯是否正常。