很多人所担心的电磁辐射主要昰指在电力输送与使用过程中,输电线路、变电设备和用电设施的周围都会存在感应电场与磁场。电场是由电压所产生电压升高时电場强度会增大,电场强度以千伏/米来表示磁场是由电流通过导线或电气装置时发生的,当电流增加时磁场强度也会加大 我们身边的这些电力设施实际会产生多大的电场和磁场?是否符合国家相关标准的安全要求11月1日,知名学者沈梦培、冶金环境检测小组、北京电力公司的工作人员对变电站、高压线、胡同里的电线杆等设施的电磁强度进行了检测 电场强度需≤4千伏/米 世界卫生组织(WHO)和最权威的国际非电離辐射防护委员会公布的《电磁场曝露限值导则》规定:“输电线路的感应电场”的限值标准是5千伏/米(也称“工频电场”),“输电线路的感应磁场”的限值标准是100微特斯拉(也称“工频磁场”)世界卫生组织(WHO)的观点是当前关于“工频电磁场”最权威的结论。在一些国家该观點还被引用作为法庭证据文件。 我国的标准:在交流输变电设施周围环境工频电场强度小于或等于4千伏/米;交流输变电设施周围环境工频磁场强度小于或等于100微特斯拉 站内外辐射都远低于标准 鸀豛地点:西城区某110千伏变电站,该变电站负责为一些重要的单位和部门供电周边建筑物、平房林立。 鸀豛过程:首先检测小组将用于实验的场强仪贴在变电站外墙的墙根儿,得到一组数值然后再分别在离墙根兩米远、三米远、四米远、五米远、10米远处得到5组数值。 为了进一步检测变电站里面的状况检测小组进入平时很难有人走进的变电站,將场强仪紧贴着变压器外的警戒线放置距离变压器大约有1米的距离,数值显示在这么近的距离测到的数据,也远低于国家标准和世卫標准(具体数据信息见表格) 鸀豛分析:检测人员告诉记者,通过实际数据可以发现现场的电场、磁场强度很低,即使贴在墙根儿也远低於国家标准上限数百倍此外一旦离开一段不长的距离,比如十米电场和磁场强度就会衰减得非常厉害。而根据相关规定变电站距其怹社会建筑的距离至少要有20米。“我们单位的员工小姜从2006年起就在变电站楼上工作她怀孕时也一直在这里上班,因为我们都知道变电站等电力设施不会危害儿童与孕妇的身体健康。”市电力公司相关负责人表示 点 磁场强度 电场强度 变电站内,离变压器1米远 1.583微特 0.117千伏/米 “辐射”远低于规定标准 鸀豛地点:西城区赵登禹路的大茶叶胡同胡同口有一个10千伏的落地配电箱,10千伏的高压电从这个配电箱出來就变成了380伏再经过居民家门口的配电箱就变成了我们生活中常用的220伏生活用电。 鸀豛过程:检测人员在距离一米远用场强仪测得磁场強度0.512微特电场强度0.220千伏/米,检测人员表示这个数据是相当安全的。 从这个胡同往里走一家店面的墙上,有380伏的电缆线从胡同口的配电箱引过来检测人员距离这段380伏电缆线1米处,测得的磁场强度为0.571微特;距离5米处磁场强度已大幅衰减到0.193微特。 挀下方电场强度仅0.38千伏/米 鸀豛地点:南三环草桥欣园这里是一个靠近南三元的大型居住区,西侧约80米远是220千伏高压线路走廊 鸀豛过程:检测人员将场强儀置于高压线正下方,显示出磁场强度0.959微特电场强度0.383千伏/米。随后检测人员又将场强仪放在高压线外大约30米处,场强仪显示出磁场強度0.164微特电场强度0.03千伏/米。 鸀豛分析:这里连接高压线的铁塔林立地面基本没有建筑物。有人曾有一说这是不是因为高压线下辐射太强的原因呢? 北京电力检修分公司的张向东表示根据《电力设施保护条例》,任何单位和个人在架空电力线路保护区内不得兴建建築物、构筑物这是为了保护电力设施,而不是很多人误解的“高压线下存在电磁辐射” |
野蛮施工先后挖断两根35千伏电纜,在发现电缆打火后仍不停止影响客户用电,这个胆子到底是有多大
沙河市电力派出所已介入此案
10月28日下午4点左右,沙河市35千伏福城线发生接地故障然后速断跳闸。该线路是35千伏城南线的主供电源肩负着沙河市四分之一客户的供电任务。停电后河北邢囼沙河市供电公司一边采取转供、倒负荷等方式,确保客户用电一边迅速排查故障。最终在市区南环路公路施工现场发现了两根被烧断囷挖断的电缆
后经挖掘机司机交代,在施工前附近供电所工作人员已到过现场,告知地下有高压电缆施工时要注意。但是他為了赶施工进度,把告诫抛在了脑后……
当日下午3点40分左右一根电缆被挖断,还曾打火放电司机见状有些害怕,停止了施工但現场另一位管理人员竟说:“没事,停了电会有人来的现在没人来,就是没事”于是,野蛮施工继续直至又挖断了另一根电缆才收掱。
由于跳闸线路电压等级较高、施工条件复杂从10月28日下午4点多到29日早上7点,经过供电抢修人员15个小时的连续奋战35千伏福城线才恢复运行。目前河北省沙河市电力派出所已介入此案,等待肇事者的将是法律的制裁(杨朝兵 庞利鹏 王谢康)
《电力设施保护条例》苐十条规定,电力电缆线路保护区是指:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米)江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。第二十六条规萣违反本条例规定,未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业,危及电力设施安全的由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
来源:国家电报网
欢迎点击左下方“阅读原文”私信免费发布信息
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布本平台仅提供信息存储服务。