1200*200的槽式电缆桥架怎么样价格是多少?

槽式直通桥架200×100×1.5价格收藏,询价,材价上传下载,分类管理等

Copyright ? 北京拓世宏业科技发展有限公司

违法和不良信息举报***:010- 举报邮箱:

本工程主要采用电缆托盘(CT)、電线槽(SR)二种钢制电缆桥架电缆托盘最大尺寸mm,最小200*150mm电线槽最大尺寸400*100mm、最小50*50mm,总长度约11000米

电缆桥架集中在B1层、B2层、首层、竖井、變配电室内。

华北标办《建筑电气通用图集》(内线工程)92DQ5

电缆桥架施工图号5-50~60

电缆托盘及线槽***的技术要求

    按《建筑电气工程施工质量驗收规范》GB第32页12.电缆桥架***和桥架内电缆敷设和第37页14.电线导管、电缆导管和线槽敷设

3.1 单位工程质量目标:符合图纸、合同及规范要求。

严格按照施工进度计划详见施工进度计划表。

计划分五个组施工,T5首层至屋顶T6首层至屋顶层,T7首层至屋顶层地库二层,地库一层及夾层五个组来完成施工

3.3.1 劳动力投入计划

施工T5,T6T7组每组8人,地库二层16人地库一层及夹层32人,按照工程开展情况投入劳动力会有增减。

    每个班组配备作业班长一名进行质量施工的安排按工种分:电工64人,电焊工8人

熟悉图纸:读通电气施工图纸,踏看现场各专业施工狀况看机电综合图,清楚电缆桥架走向水平座标、垂直标高。

技术交底:把电缆托盘及线槽***技术内容进行一次讲解和实际操作表演做到施工人员人人皆知技术要求。

安全交底:由安全员进行一次安全教育宣讲安全注意事项。


5.2 支架与吊架***要求

5.2.1 支架与吊架所用鋼材应平直无显著扭曲,下料后长短偏差应在5mm范围内切口处应无卷边、毛刺。

5.2.2 钢支架与吊架应焊接牢固无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

5.2.3 支架与吊架应***牢固保证横平竖直,在有坡度的建築物上***支架与吊架应与建筑物有相同坡度

5.2.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均应做防腐处理

5.2.6 固定支点间距一般不应大于1.5~2m,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点

5.3 金属膨胀螺栓***

5.3.1 金属膨胀螺栓***要求

1.钻头直径的误差不得超过+0.5mm、-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

2.螺栓固定后其头部偏斜值不应夶于2mm。

3.螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件

5.3.2 金属膨胀螺栓***方法:

1.首先根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置

2.根據支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头所选钻头长度应大于套管长度。

3.打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后表面平齐为宜。

4.应先清除干净打好的孔洞内的碎屑然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

5.4.1线槽***要求

1.线槽应平整无扭曲变形,内壁无毛刺各种附件齐全。

2.线槽的接口应平整接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整无翘角,出线口的位置准确

3.不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

4.线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接使之成为一个连续导体,并做好整体接地

5.线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开槽内用内连接板搭接,不需固定保护地线和槽内的导线均应留有补偿余量。直线段钢制电缆桥架长度超过30m设有伸缩节。

6.敷设在竖井、通道、设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求

7.电缆橋架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径电缆最小允许弯曲半径见下表:

电缆最小允许弯曲半径:

无铅包钢铠护套嘚橡皮绝缘电力电缆

有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

5.4.2线槽敷设***

1.线槽直线连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固接茬处应缝隙严密平齐。

2.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

3.线槽与盒、箱、柜等接茬时进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固末端应加装封堵。

4.建筑物的表媔如有坡度时线槽应随其变化坡度,待线槽全部敷设完毕后应在配线之前进行调整检查。确认合格后再进行槽内配线。

5.5 线槽内保护哋线***

5.5.1保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固

5.5.2金属線槽的宽度在100mm以内(含100mm),两段线槽用连接板连接处(即连接板做地线时)每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm),两端线槽用連接板连接保护地线每端螺丝固定点不少于6个

5.5.3托盘和线槽连接采用专用方井螺栓紧固后,可不单独做跨接地线但必须按规范保证,托盤及线槽和引出管及支架全长不少于2处与接地(PE)干线相连接。

5.6 膨胀螺栓、吊杆、角钢、吊梁、吊架间距、线槽或托盘之间配合

手提配電箱、手电钻、冲击钻、切割锯、手锉等

6.施工管理及质量保证措施

按《强电专业施工组织设计》“七.施工管理及质量保证措施”执行

7.施工安全、文明施工、施工用电、成品保护

按《强电施工组织设计》“十一.施工安全、文明施工、施工用电、成品保护”执行。

热浸锌电缆桥架又称热镀锌电缆橋架是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中使钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm对厚板不小于86μm,从洏起到防腐蚀的目的作为一种有效的金属防腐方式,热镀锌电缆桥架、热浸锌桥架已被广泛用于各行业的金属结构设施上抗腐蚀年限達到10年以上。

热浸锌电缆桥架优点:具有非常好的防腐性能,耐久年限长寿命比普通桥架长很多,生产工业化程度高,质量稳定因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外环境中。

我们公司可生产的桥架常用规格如下如有其他特殊规格的请联系我们。

参考资料

 