说明哪些都没有坏看看门开关,和档位开关
你对这个回答的评价是?
你先检查一下高压避雷器有没有問题再查低压侧线路及运转设备有没有问题,然后再查高压变压器保险丝的问题测一下高压变压器保险丝的变比,电阻值再用摇表測一下绝缘!这几项没问题,基本判定高压变压器保险丝没问题!好坏一测就出来
你对这个回答的评价是
高压变压器保险丝高压侧熔丝熔断或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、三相,这可根据故障现象按下表进行判断
根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行
当配电高压变压器保险丝保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象当外部检查无异常时则是由于高压变压器保险丝内部故障所引起,应仔细检查高压变压器保险丝是否有冒烟或油外溢现象高压变压器保险丝温度是否正常。
然后再用兆欧表检查一次侧、二次侧之间一次侧、二次侧对地的绝缘情况。有时高压变压器保险丝内部绕组的匝间或层间短路也会引起一次保险丝熔断洳用兆欧表检查高压变压器保险丝的匝间绝缘缺陷,则可能检查不出来这时应用电桥测量绕组的直流电阻以进行判断,经全面检查判明故障并排除后方可再投入运行
你对这个回答的评价是?
说明哪些都没有坏看看门开关,和档位开关
你对这个回答的评价是?