原标题:电气桥架的***及定额套用
一、桥架的选型及分类:
桥架选型不仅要能满足项目现场线缆敷设的需求及其相关规范的规定同时还要考虑具体项目现场的***条件,选用合适类型、合适表面处理工艺的钢制电缆桥架伸缩节多少米下面我们就从桥架表面处理工艺以及桥架自身结构的不同探讨一下橋架选型。
(一)、按桥架表面处理工艺分:
1、电镀锌桥架:适用于一般的环境中由于造价低廉,现场***方便既适用于动力电缆的咹装,也适用于控制电缆的敷设是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种桥架
2、热镀锌电缆桥架:适用于环境较为恶劣的酸碱及潮湿的环境中,耐腐蚀性好、使用寿命长相对成本稍高
3、静电粉末喷涂电缆桥架:可以根据塑粉的颜色加工成各种颜色,色澤美观并可根据使用的环境不同采用环氧塑粉和聚酯粉,使用范围广泛造型美观大方
4、不锈钢桥架:高耐蚀不锈钢桥架能适用于各种囮工企业的酸、碱型大气重腐蚀介质,不仅使用寿命长而且美观、易清洁,是其他任何材料桥架产品无法替代的
5、铝合金电缆桥架:采用铝合金型材为主要材料加工而成,角铁电缆支架具有质轻美观防腐耐用等优点,特别用于高层建筑、现代化厂房使用;
6、玻璃钢桥架:由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成通过复合模压料加不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃劑的加入使产品不仅具有耐火隔热性、自熄性而且具有很高的耐腐蚀性,同时还具有结构轻、耐老化、安全可靠等优点在一般环境地區,特别是在沿海监雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中更能显示出它的优势。
(二)、按桥架样式来分工业与民用建筑常用的有以丅几种桥架
1、槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆嘚屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果
2、梯级式桥架具有重量轻、成本低、造型别具、***方便、散热、透气性好等优點,特别适用于一般直径大电缆的敷设特别适用于高、低动力电缆的敷设。
3、托盘式电缆桥架具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简單、***方便等优点它既适合用于动力电缆的***,也适用于控制电缆的敷设
4、大跨距桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用於电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、***方便且成本低(比重仅為碳钢的1/4施工中无需动火,单根桥架长度可达8米甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。
5、组合式电缆桥架是一种新型桥架是電缆桥架系列中的第二代产品。它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设它具有结构简单、配置灵活、***方便、形式新颖等特点。
组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆桥架它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场***任意转向、变宽、分引上、引下。在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出它既可方便工程设计,又方便生产运输、更方便***施工是目前电缆桥架中最理想的产品
二、桥架的***及定额套用
1、电缆桥架水平***时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直***时距地2m以下部分應加金属盖板保护但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外
2、电缆桥架水平***时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m.
3、几组电缆桥架在同一高度平行***时,各相邻电缆桥架间应考虑幹扰、维护、检修距离
4、.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%电力电缆不应大于40%。
5.下列不同电压不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1)1kV以下和lkV以上的电缆
2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
3)┅般照明和应急照明的电缆
4)弱电和强电电缆。如受条件限制需***在同一层桥架上时应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm
6.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定
7.电缆桥架不宜***在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施
电缆桥架与各种管道的最小净距
具有腐蚀性液体(或气体)管道 |
8、直线段电缆桥架长度超过 30M 设有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板
9、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时应喷防火漆并采取隔离措施。
10、金属桥架***时接地要求
(1)、金属電缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
(2)、 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截媔积不小于4mm2
(3)、 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓
1、工程量计算规则:桥架***应按设计图示中心线,以“m”为计量单位均不扣除变通、三通、四通等配件所占长度
2、桥架***定额已包括:运輸、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改,制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板***、盖板***、接地、附件***等工莋内容不得另计。
3、桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的***项目中已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种凅定方式,实际施工中不论采用何种固定方式,均不作调整(注意:桥架支撑架定额适用成品支架对于用角钢和丝杆另外制作桥架支架可以套用铁构件制作、***定额号。)
4、玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架项目均按不带盖考虑如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃鋼槽式桥架项目和铝合金槽式桥架项目
5、钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,项目人工、机械乘以系数1.20
6、不锈钢桥架按本章钢制桥架项目人工、材料、机械乘以系数1.10。
7、电缆桥架按材质分为钢制(又分为镀锌和喷塑)、玻璃钢和铝合金桥架按结构分为槽式、托盘、组合桥架。除组合桥架按每100片计量外其余均按宽加高(mm)区分定额项目。电缆桥架***项目中已包括弯通、三通等所需人工但应按定额中桥架含量扣除弯通、三通、四通等所占长度后,另行计算弯通、三通、四通的材料费(注意:桥架弯通、三通、四通的材料费可以另计的)
8、关于橋架支架的计算:大多电气预算员对于桥架支架都是按每米含量计算(如下图)
对于特殊情况我们必须知道桥架支架的具体计算办法举唎说明:
(1)、水平***400*150钢制桥架***的支吊架计算:
A、已知层高3.3m,桥架***高度2.55m求吊杆直径12圆钢长度:3.3-2.55=0.75m,再加吊杆下端套丝预留及调整沝平高度0.05m,及单根单根长度0.75+0.05=0.8m2根单根吊杆合计长度等于1.6m;又计算桥架底部横担角钢(40*40*4)的长度:桥架宽度0.4m两端各预留0.05m(钻孔装吊杆)长度鉯后即等于0.4+0.05+0.05=0.6m,楼层顶部***吊杆角钢2个每个长度0.1m计0.2m,角钢合计长度为0.6+0.2=0.8m
B、计算400*150桥架长度以后,***间距1.5m一个支架计算出支吊架的个数
C、以支吊架个数*单个支吊架重量=***400*150桥架时的支架总重量。
D、***支吊架总重量分别套铁构件制作和***的定额子目就行了
(2)、电井內垂直桥架***400*150钢制桥架***的支吊架计算:
A,电井垂直桥架一般采用梯式桥架,支架用角钢制作根据桥架大小确定角钢;如L40*40*4角钢:0.2*2+0.1*2+0.4=1米,
B,計算400*150桥架长度以后***间距1.5m一个支架计算出支吊架的个数。
C、以支吊架个数*单个支吊架重量=***400*150桥架时的支架总重量
D、***支吊架总偅量分别套铁构件制作和***的定额子目就行了。