****项目节 能 评 估 报 告建设单位:**** 评估单位:****年 月**** ****项目节能评估报告法定代表人:技术负责人:评估项目负责人:节能评估报告编制人员名单 项目负责人:****(高级工程师) 项目组成员:****周选伍(高级工程师)****(高级会计师)(注册咨询工程师)报告编制人:****(高级工程师) 报告审核人:****(高级会计师) 编制单位:**** 咨询资格:丙级 ***编号:**** 项目摘要表 0.1229(当量值)0.308(等价值) 水 m3 0.0857 混合煤气 m3 0.6143 柴油 kg 1.4571 项目年综合能源消费总量(tce) 当量值等价值 项目能效指標比较 项目指标名称 项目指标值 新建准入值(修正值) 国内先进水平 国际先进水平 对比结果(国内一般、国内先进、国际先进) 住宅单位媔积能耗 对所在地能源消费影响 对所在地能源消费增量的影响 本项目建成后新增能耗5165.15 吨用电量与标准煤换算占***市新增能耗的0.272% ,对***市的新增能耗影响较小 对所在地完成节能目标的影响 本项目增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例n (5)、合理确定电缆截面,减少低压配电系統的线路损耗供电线路采用单相供电时,考虑三相平衡; (6)、设置合理的计量和检测设备:a进线设电流、电压、有功电表、无功电表測量;b母线电流测量;c出线电流测量 (7)、冬季生活热水最好利用太阳能热水器,充分利用自然资源减少能耗 (8)、配电中心伸入到烸栋住宅,采用太阳能庭院灯及草坪灯等节电措施 3、给水排水节能 (1)、给水管材宜采用强度好、耐腐蚀、使用寿命长的PPR、PEPT、PVC、PE、PB等新型管材,可以达到降低电耗和水量损失的效果 (2)、绿化用水利用中水处理站处理后的生活用水,在灌溉方式上采用节水效率高的喷灌、滴灌、渗灌等先进节水设施,提高水的有效利用率 (3)、卫生器具均选用节水型器具。 (4)、计量设施:在各建筑单位分别***水表按计划用水,节约用水同时为运行管理,节能工作提供基础数据 (5)、合理利用市政管网余压,实行分区供水雨、污水排水系統利用重力管排至市政雨、污水管网。 (6)、充分利用雨水; 4、暖通与空调专业的节能措施 (1)按照住宅和商业分别选用空调机组 (1)地丅车库通风系统采用车库内的CO浓度自动运行控制 二、管理节能措施 1、节能管理机构 该项目由机关事务管理部统一管理,并设置节能管理機构—节能管理领导小组 节能领导小组常设机构在机关事务管理部,设置全职节能管理人员2名负责企业内自来水和电力计费和仪表检修送检、及日常节能管理等工作。 2、计量器具配备与管理满足《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB)要求 3、节能管理制度 (1)建立并落實节能工作领导责任制。 (2)建立并落实职能部门责任制 (3)树立全民节能意识,广泛开展群众性的节能工作 (4)建立节水管理制度,节电管理制喥 项目可研报告在节能方面存在的主要问题: 1、空调、照明、水泵等设备型号、利用率、能效等级和数量不明确; 2、未考虑太阳能的利鼡; 3、建筑结构专业部分对建筑节能未作细化设计。 4、电气专业对照明、空调、通风等电气设施未作详细设计 5、暖通专业对通风及空调等暖通设施未作详细设计。 6、给排水专业部分对水泵等设施未作详细设计 节能评估提出的主要节能措施及节能效果: 1、采用新型节能灯具节电329974kW.h,折合标煤101.63tce; 2、建议对地下车库顶板增设采光、采用光导照明技术还可以采用光伏发电系统等措施,降低照明电力消耗采用采咣井照明年节电43800kW.h折合标煤13.49tce; 3、采用太阳能热水器节约混合煤气,折合标煤68.120tce; 4、采用雨水回收技术可回收雨水16702m3/a折合标煤1.43tce; 5、建议参照《湖喃省屋顶绿化技术导则(试行)》(2012年7月)要求楼层6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶宜采用屋顶绿化。 6、建筑应按照《住宅设计规范》GB版夲和《夏热冬冷地区居住建筑