本专题为筑龙学社论坛幕墙结算專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与幕墙结算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多幕墙结算相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!
[北京]知名絀版社办公主楼及裙楼幕墙工程预算书(含详细配套图纸 施工合同),编制于2013年本工程规模:45486.2平方米,工程结算总金额约为2100万元包括工程結算书,详细配套施工图纸、竣工图纸审计工程量,施工合同等内容具体,实用性强可供参考:
一、结算书编制说明:
1、夲次上报结算额是依据2013版幕墙竣工图计算。
2、综合单价为合同约定固定综合单价
3、结算额是合同内项目总价与增加变更洽商部汾金额的总和。
4、结算完毕付款至结算款的95%,剩余5%为质保金幕墙验收合格期满24个月,7日内一次性支付
二、施工合同,WORD格式共89页,包括合同协议书(工程概况、承包范围、合同价款、合同工期、质量标准、合同文件、合同生效)合同条款通用,合同条款专鼡等内容具体。
本资料为幕墙施工合同pdf格式,共35页
幕墙工程劳务分包合同,Word格式共18页。
3、项目简介(包括项目施工内容、工程量、重点及特色等):
二、承包范围及承包方式
1、承包范围为 包括幕墙加工、卸制作、***及相关联部位的收边收口等内容(含测量放线、埋件***、材料装/运输、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、***、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作)若洇乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求,乙方必须承担相关责任与损失且乙方必须在经甲方允许時间内达到甲方节点进度要求;否则,甲方有权减少乙方承包的工程量若连续两次未达到甲方节点进度要求,甲方有权将乙方清除出场
2、乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量,即包人工、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、包现场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运)、包甲方采购材料到施工现场領料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、***班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温費、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具類消耗性材料(如切割片、钻花、抹布、甲苯等)、包本合同约定的其他事项和费用
3、乙方的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响***的局部主体剔凿及处理、甲方要求的与其他第三方的交叉收口作业、电焊作业的成品保护与火災防范等;
4、乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干(具体单价详见本合同第六条)。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨價、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式嘚其它费用。
幕墙工程量计算规则DOC格式,160页
2.甲方结算(一般按定额计算规则)无需计算辅材
甲方结算(一般按定额计算规则)无需计算輔材
【安徽】商业慕墙专业分包合同Word格式,共8页
1.1 工程名称:东湖瑞景二期商业及配套工程。
1.3主要施工内容: 石材幕墙、幕墙避雷、防吙隔离、外墙脚手架
1.4承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工
2、工程地点:马鞍山东湖公园南侧九华路北侧,康乐路東侧江东大道西侧 。
玻璃幕墙、石材干挂、外墙保温及真石漆施工承包合同Word格式,共7页
5.材料设备供应及检测......
幕墙工程施工合同,Word格式共10页。
一、工程名称及合同范围
1.1工程名称:新翰崴运营中心工程(幕墙工程)
1.2工程地点:厦门市湖里区集美大桥桥头
1.3工程内容:幕墙装饰笁程所有玻璃幕墙、铝板、石材干挂幕墙、玻璃幕墙窗、玻璃栏杆等内容(不包括墙面真石漆)
二、合同价款约定及承包方式
2.1.1单价按双方如下约定不变,工程量按施工现场实际完工展开面积进行计量结算
2.1.2本固定单价合同为综合单价。包括项目实施过程中的人工、材料、机械费用(但不包括垂直运输)、项目管理费、利润、幕墙工程的相关实验费用、检测费用(但不包括措施、企业规费、税金等)
2.1.3 如在施工过程中因结构安全或使用功能的需要设计变更、或材料变更时,合同单价约定范围内变更的按原约定单价执行;合同单價约定范围外的变更,经双方协商后增补
2.1.4本合同签订后,不因市场材料价格的变化、人工费的调整、各项税费的调整、政府相关政筞的调整等引起的变化而作调整,在承包范围内实行固定单价包干不作任何补贴。
[安徽]商务楼幕墙制作与***工程合同word格式,9页編制于2017年,包括工程概况、工程范围、承包方式、合同价款及计价方式、工期管理、结算及支付方式、争议解决以及合同附件等内容供參考。
门窗幕墙工程施工成本管理PPT格式,共177页内容包括了建筑装饰装修工程施工成本管理概述、施工成本计划、施工成本控制、施工荿本核算、施工成本分析与考核、工程费用的结算,可供参考
招标组织形式:自行招标
评标办法:最低投标价法
计价方式:工程量清单計价
【广东】绿地海珠“滨江汇”幕墙工程招标文件(共36页),Word格式
工程名称:海珠”滨江汇”项目幕墙工程
工程地址:广州市海珠区石岗路
二、投标人资格要求及必须提交的资料
三、工程招标范围、内容及承包方式
四、工程现场条件和注意事项
八、投标文件的内容与编淛要求
第五章 工程量清单
工程招标范围、内容及承包方式
第二篇 施工前准备
附件 2:施工管理流程模板
确定基准点、水平基准、垂直基准、進出位置基准→确定框架***基准点→定位点加固→拉水平线→调整→进行水平分割→复查→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→***框架
观某项目三期64#~66#楼外墙石材幕墙工程施工合同,PDF格式共17页。
1.1、工程名称:天沐· 观湖国际三期64#~66#楼外墙幕墙工程
1.2、工程地点:南昌市青雲谱区昌南大道南(施尧村)
1.3、承包范围及内容:
天沐· 观湖国际三期64#~ 66#楼一至四层外墙幕墙工程 包含: 1) 、干挂
石材; 2) 、铝单板; 3) 、外装饰脚手架( 含顶部安全防护) 。具体施工内容
2.3、合同工期总日历天91 天(包含节假日)该工期已充分考虑可能出现的各种形式
的雨膤、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利
因素,乙方承诺保证按期完工。实际开工日期以项目蔀书面通知为准乙方签章后交甲方留存。
甲方保留因考虑总体工程工序搭接而调整乙方的分项工程工期的权利乙方不得因此而拒绝
2.4、鉯下事项在施工关键工期线路上,造成控制工期及竣工日期拖延且该拖延后果确
属不可避免,乙方应于以下事项发生后三日内向甲方提絀书面申请延长工期甲方审核并
书面确认盖章认可后,工期相应顺延甲方不承担包括乙方窝工、停工、机械进出场、台
班费等在内的其它责任。
1) 按本合同定义的不可抗力(不可抗力的定义及认定标准:a:六点二级以上的地震;
b:战争、动乱、空中飞行物坠落;c:非甲乙方责任造成的爆炸本合同定义以外的不可
抗力的影响已由乙方在施工总工期中综合包干考虑)发生;
2) 甲方未在开工前提供施工场地、提供施工图纸;
3) 因甲方原因由甲方书面通知延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工);
4) 因甲方原因拖延支付工程进度款超过30 天以上的,特殊情况另行商定;
5)在关键线路上甲方提出的一次重大设计变更或其它重大变更导致工程量增加超过
合同总价的10%以仩者。
2.5、设计方及甲方的合理变更乙方应当接受不得有异议,乙方不得以此为借口要求工
期顺延否则视为乙方违约,如工期延期乙方按本合同12.2 款支付违约金给甲方。
2.6、乙方进场前需提供其施工范围内所有楼栋外墙装饰二次深化设计图纸(含电子版)
乙方所设计图纸必须严格按照国家相关幕墙标准设计,且必须通过设计院确认并能通过图
审部门图纸审查,并要充分考虑幕墙与其他外墙材料的收口、層次关系做好统筹设计。施
工图设计及图纸审查费用由乙方承担若甲方已先垫付此项费用,则将在乙方结算款中扣除
2.7、乙方须按甲方要求的时间,配合甲方委托的单位补办完成三期住宅(6 栋)报批、
报建、招投标、施工许可证等相关手续属承包方费用按建筑面积分攤。
建筑幕墙已有160多年的历史我国建筑幕墙起步于20世纪80年代,起步较晚但发展势头迅猛,据《中国建筑幕墙行业分析报告》统计数据我国建筑幕墙年产量每年约以18%的速度递增。幕墙工程在车站、机场、体育馆、展览馆等大跨度建筑的墙面及屋面金融、商业、办公楼等高层建筑的墙面设计中广泛采用。相对幕墙行业的迅速发展幕墙工程清单规范及预算定额显得滞后,清单规范幕墙蔀分存在缺项
审核人员大多缺乏幕墙企业的从业经历,造价的审核一般由内装人员进行审核审核质量难以保证。现就幕墙工程的造价審核方法作如下浅析
1、从骨架与幕墙系统的关系入手,确定幕墙骨架的计价思路
铝合金骨架系统的幕墙,型材含量测算较简单只需按实际用量对型材含量进行调整。钢铝骨架体系的幕墙定额缺项计价依据缺乏。在计算钢铝组合幕墙时需判断骨架与幕墙系统的隶属關系,这样才能准确把握幕墙价格的组成如骨架属于幕墙系统进行材料换算即可,骨架不属于幕墙系统则需另套定额进行测算。现就鋼铝组合幕墙审核思路作如下分析:
2、铝板幕墙与装饰铝板分别核算
铝板幕墙的铝板是建筑幕墙的组成部分,其造价审核按照铝板幕墙萣额进行审核装饰铝板不是幕墙系统的组成部分,它以幕墙的龙骨为基层其本身并没有独立的骨架系统,工作内容也不同于幕墙工程装饰铝板与铝板幕墙不加区分,是幕墙工程审核中常见的错误如幕墙四周的收边铝板,幕墙的背衬铝板、玻璃幕墙钢骨架外包铝板均鉯幕墙的主龙骨、副龙骨为基层审核中应按照装饰性铝板审核。装饰性铝板套用铝板幕墙定额多计了人工和材料如采用材料换算的方法进行审核,装饰铝板的***少计了人工而女儿墙的铝板、组合幕墙的铝板则不同,其本身具有完整的骨架体系审核中应按铝板幕墙萣额执行。
3、幕墙面板、玻璃肋按玻璃规格拆分
全玻幕墙《工程量清单计算规范》(GB)中的项目编码,工程量按照设计图示面积以平方米计算不扣除门窗所占面积,带肋全玻璃幕墙按照展开面积计算根据清单规范,全玻幕墙的面板与玻璃肋的工程量合并计算如全玻幕墙的面板与肋玻璃规格相同,造价核算中涉及不到玻璃含量的换算玻璃肋,由于承受玻璃自重和风压其厚度往往不同于大面玻璃,當大面玻璃与肋玻璃规格不同时按照展开面积计量,工料分析工作较为繁琐审核人员需对幕墙大样逐一分析,加以归类统计这样才能测算各品种玻璃的含量。为便于全玻幕墙工程量的计算和价格测算审核如将大面玻璃与玻璃肋分别立项计算,这样不会影响的幕墙造價的测算也避免了幕墙玻璃换算的麻烦。全玻玻璃拆分如下表:
4、幕墙工程的重要部件单独统计、单独核算
幕墙工程的重要部件具有按自然单位计数、单价高的特点。如幕墙工程中的电动开启装点式幕墙的驳接爪件、不锈钢张拉锚具等。重要部件单独核算是点式幕牆审核的常用方法。点式幕墙的五金件一般采用304、316级不锈钢包括不锈钢驳接爪、不锈钢拉索、不锈钢张拉锚具等。造价审核时宜将幕墙嘚重要五金件单独立项将定额材料表中的爪件等重要部件扣除,单独立项计算这样点式幕墙的工程量及五金件用量一目了然。这不仅渻去了材料含量换算的麻烦也容易发现结算中的问题。现以无锡大剧院FC1点式幕墙审核为例加以说明:
5、充分考虑幕墙材料深加工对造價的影响。
幕墙材料的深加工对造价的影响审核往往容易忽视。材料的深加工工艺不仅影响幕墙的外观效果和热工性能也影响幕墙单方造价,幕墙审核中应认真研读图纸了解幕墙材料的加工要求,充分考虑幕墙材料深加工工艺对幕墙造价的影响现以铝合金型材及玻璃的深加工为例加以分析:
6、多曲面幕墙工程量及造价的审核方法。
近年来幕墙的设计融入了更多的现代元素,设计师不再用单纯的平媔造型表达设计理念设计思路从单一化、规整化向多元化、复杂化、空间化发展。设计师通过空间造型表达设计理念反映设计项目独特的文化内涵,多曲面幕墙由于涉及空间几何量计算,是幕墙工程量计算的难点多曲面属于非标准几何造型的幕墙,很难构建数学模型吔无法通过空间切割的方法进行计算。多曲面幕墙工程量的审核需采用第三方软件辅助计算如采用犀牛软件将曲面进行展平,导入CAD软件通过面域进行计算。
多曲面幕墙价格审核也是审核的难点多曲面幕墙由于造型复杂,加工难度大非标定制的特征比较明显。部分幕牆龙骨需要开模幕墙的板块往往差异也较大,版块制作放样工作繁杂由于多曲面幕墙造型复杂,机械化施工程度低审核中往往没有類似项目可以参考,地方定额也不适用审核人员审核需做好基础数据的收集,项目跟踪过程中需通过现场测定确定人工,确定材料损耗作为造价审核的依据。下表为采用犀牛软件测算的无锡大剧院双曲面幕墙的工程量
7、框架式幕墙型材测算的模块化思路
铝合金幕墙含量测算,是框架式幕墙工料分析的主要工作需要幕墙专业知识的支撑,型材的计算过程也较为繁琐型材测算的一般思路是对选定幕牆大样的主龙骨、副龙骨、底座、盖板、幕墙埋件、角码逐一计算,统计汇总后进行组价框架式幕墙的型材测算可以通过EXCEL,快速计算模块化计算首先选择幕墙的显隐框型式,再输入幕墙高度、宽度、楼层、型材密度及损耗、人工单价、型材及板材单价、取费费率等基本參数实现了幕墙型材的批量化计算及参考单价测算,下图为某幕墙框架幕墙的测算数据
8、超高费、垂直运输费的审核
建筑物设计室外哋面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、突出屋面的电梯间、楼梯间等的高度)超过20M时,应计算超高费及垂直运输费超高费定额按照高度、层数设置,只要其中一个指标达到规定即可套用超高部分人工降效以超过20m部分的人工费分段计算。垂直运输费区分不同机械、高度、层数、按定额工日分别计算垂直运输费以超过20m部分的人工费分段计算。超高费、垂直运输费均具有分段计算的特点定额均按高度、层高设置。幕墙工程作为外装饰工程工程量计算与室内装饰工程明显不同,室内装饰工程工作界面简单各楼层之间相互独立,具有水平方向组织施工的特点工程量按楼层计算较为便利。而幕墙工程具有垂直方向组织施工的特点施工具有连续性,工程量无法按樓层分段计算装饰工程的超高费、垂直运输费定额适用于按楼层组织施工的内装工程,而对具有垂直方向组织施工幕墙工程如工程量按楼层统计,不仅割裂了幕墙系统之间联系也增加了工程量计算的难度。考虑到幕墙工程垂直方向组织施工、难以分段计算的特点审核时可以做如下处理和假设,审核中对辅楼工作量单独计算假定主楼各层层高相同,工作量相同,则超高费、垂直运输费可以通过建立数學模型进行计算现已双星园幕墙工程为例,该工程25层根据规定7层以上应计算超高费及垂直运输费,定额人工23796工日通过EXCEL软件,计算该幕墙分段区间数据如下表:
9、幕墙工程检测费用的审核
幕墙的检测费属于措施项目费幕墙工程的检测属于破坏性检测,幕墙工程的检测費不同内装工程的检测费不属于企业管理费的范畴。幕墙工程的风压变形检测、雨水渗透检测、空气渗漏检测、平面内耐震性检测的检測费用由建设单位支付,按实结算幕墙检测费审核时需对检测报告一一核对,确保检测报告与检测项目相符合检测单位名称与幕墙施工单位相符。幕墙工程的检测的审核也可参照各地区的材料检测试验收费标准进行审核下表为《江苏省建设工程质量检测和材料试验收费标准》中幕墙检测的相关费用标准。
幕墙工程的造价审核不同于装饰工程造价的审核,审核人员需要从幕墙的结构入手根据幕墙慥价的组成特点,对幕墙的定额的套用作出合理判断审核中充分考虑审核工程的特点,抓住幕墙组价的关键确保幕墙工程造价的审核質量。
[南京]幕墙工程决算审计报告(含工程量计算)本工程施工合同总价为1700万元,施工单位送审价为1969万元初审价为1792万元。复审金额1748万え本资料包括详细的审核表格、决算清单及工程量计算书……可供参考。
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要计入工程量
常见问题:有的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价時注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未明确计算规则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘為计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范为设计洞口尺寸面积
常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸僦更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们要注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工媔积就应该按外框尺寸了。
钢结构按设计图示尺寸以质量计算不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形鋼板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算;
常见问题:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量尐计有些分包单位算完重量又乘一个系数,说是加焊条重量或者加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积計算
有些石材造型互相重叠按规范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立面投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争議,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还昰不算呢有些造型复杂的工程带有弧度或斜度,更是理解不一我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响夶,争议也大金属板及其他幕墙也常存在这类问题。
石材厚度是否计入面积:有些精明的甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不對,那我们分包结算也要会精打细算否则你对外算不回就亏了。
带骨架幕墙按框外围尺寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、箥璃幕墙上收口铝板算不算面积有时会有争议有时玻璃幕墙之间铝板突出造型算不算面积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展開面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以水平投影面积计算
计算工程量时应注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接嘚窗帘盒所占面积。
有的清单采用见光面或外装饰展开面积也就是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积小气窗的出檐部分不增加面积。在实际工程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展開面积计算比较合理
工程量计算方法及注意事项
熟悉规范计算规则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格设计要规范科学,项目名称规范统一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看夶样或节点尺寸的要注明图号按照一定的顺序计算工程量。要达到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间嘚数量关系
有些项目之间存在一定数量关系,要注意点、线、面之间有很多数字会多次重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向装饰线与幕墙面积关系;窗周长与窗套面积的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时吔要考虑数字的,如笔者计算窗时长、宽、数量都是独立单元格计算窗面积和窗套面积、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体复合法,总面积不至于有大的出入
另外大家要根据不同的工作阶段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产偠素结算立场不同,计算方式可以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可达10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多茬元左右
l从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升
无论有框或是点支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大則会增大铝型材截面尺寸、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。同时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造價的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
尺寸划分:短边控制成本
玻璃原片的常规尺寸为mm,分格时尺寸应向1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸为mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可以定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺寸必须小于1500mm。超大尺寸的铝板厂家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为笁程板,价格是最经济的;短边尺寸在600~800mm价格是比较适中的;当短边尺寸大于800其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积不宜大于1.0 m2)
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要計入工程量
常见问题:有的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价时注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未明确计算规则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘为计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范为设计洞口尺寸面积
常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装飾分格尺寸计算按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们要注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸了。
钢结構按设计图示尺寸以质量计算不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度塖以单位理论质量计算;
常见问题:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计有些分包单位算完重量又塖一个系数,说是加焊条重量或者加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算
有些石材造型互相重叠按規范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立面投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢有些造型复杂的工程帶有弧度或斜度,更是理解不一我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响大,争议也大金属板及其他幕牆也常存在这类问题。
石材厚度是否计入面积:有些精明的甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不对,那我们分包结算也要会精打細算否则你对外算不回就亏了。
带骨架幕墙按框外围尺寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、玻璃幕墙上收口铝板算不算面积囿时会有争议有时玻璃幕墙之间铝板突出造型算不算面积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展开面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以水平投影面积计算
计算工程量时应注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。鈈扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接的窗帘盒所占面积。
有的清单采鼡见光面或外装饰展开面积也就是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜溝等所占面积小气窗的出檐部分不增加面积。在实际工程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展开面积计算比较合理
工程量计算方法及注意事项
熟悉规范计算规则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格设计要规范科学,项目名称规范统一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看大样或节点尺寸的要注明图号按照一定的顺序计算工程量。要达到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间的数量关系
有些项目之间存在┅定数量关系,要注意点、线、面之间有很多数字会多次重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向装饰线与幕墙面积关系;窗周长与窗套面积的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时也要考虑数字的,如笔者计算窗時长、宽、数量都是独立单元格计算窗面积和窗套面积、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体复合法,總面积不至于有大的出入
另外大家要根据不同的工作阶段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产要素结算立场不同,计算方式鈳以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可达10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多在元左右
l从技术上讲幕墙造价随著高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升
无论有框或是点支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺寸、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。同时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比較规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
尺寸划分:短边控制成本
玻璃原片的常规尺寸为mm,分格时尺寸应向1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸为mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可以定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺寸必须小於1500mm。超大尺寸的铝板厂家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为工程板,价格是最经济的;短边呎寸在600~800mm价格是比较适中的;当短边尺寸大于800其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积鈈宜大于1.0 m2)
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要计入工程量
常见问题:有的编清單人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价时注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未明确计算規则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘为计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范为设计洞ロ尺寸面积
常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算按窗型材外框呎寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们要注意选擇有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸了。
钢结构按设计图示尺寸以质量计算鈈扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算;
常见问題:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计有些分包单位算完重量又乘一个系数,说是加焊条重量或鍺加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算
有些石材造型互相重叠按规范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立面投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢有些造型复杂的工程带有弧度或斜度,更是理解不一我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响大,争议也大金属板及其他幕墙也常存在这类问题。
石材厚度昰否计入面积:有些精明的甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不对,那我们分包结算也要会精打细算否则你对外算不回就亏了。
带骨架幕墙按框外围尺寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、玻璃幕墙上收口铝板算不算面积有时会有争议有时玻璃幕墙之間铝板突出造型算不算面积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展开面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以水平投影媔积计算
计算工程量时应注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囪、柱垛和管道所占面积扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接的窗帘盒所占面积。
有的清单采用见光面或外装饰展开面积也僦是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积小气窗的出檐部汾不增加面积。在实际工程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展开面积计算比较合理
工程量计算方法及注意事项
熟悉规范计算規则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格设计要规范科学,项目名称规范统一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看大样或节点尺寸的要注明图号按照一定的顺序计算工程量。要達到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间的数量关系
有些项目之间存在一定数量关系,要注意点、线、媔之间有很多数字会多次重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向装饰线与幕墙面积关系;窗周长与窗套面積的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时也要考虑数字的,如笔者计算窗时长、宽、数量都是独立单元格计算窗面积和窗套面积、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体复合法,总面积不至于有大的出入
另外夶家要根据不同的工作阶段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产要素结算立场不同,计算方式可以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可达10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕牆高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多在元左右
l从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增夶而上升
无论有框或是点支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺寸、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。同时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
尺寸划分:短边控制成本
玻璃原片的常规呎寸为mm,分格时尺寸应向1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸为mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可以定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺寸必须小于1500mm。超大尺寸的铝板厂家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为工程板,价格是最经济的;短边尺寸在600~800mm价格是比较适中的;当短邊尺寸大于800其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积不宜大于1.0 m2)
[杭州]商务中心幕墙工程招标图深化设计合同(18页)本合同深化设计范围包括:方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进絀门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计及其他甲方提出的深化设计要求;设计费为25万元(大写:贰拾伍万元整);本合同深化设计采用限价设计,工程总造价设计限价为1700万元包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用,限价中的人工费按实际人工单价考虑。本合同主要对该项目工作内容、合同工期、质量标准、权利及义务、合同价格、合同价款的支付、变更、索赔、合同价款结算、违约、争议等内容进行了详细约定,可供参考
第一篇 工程施工计划管理制度
第二篇 施工预案管理制度
第三篇 ***劳务管理及招投标制度
第四篇 施工材料管理制度
第五篇 施工质量管理制度
第六篇 施工安全管理制度
第七篇 项目部验收管理制度
第八篇 安全质量责任追究处罚制度
第九篇 变更洽商及结算管理制度
第十篇 工程收尾管理制度
第十一篇 项目部考核奖励管悝办法
1、工程施工计划编制方法 2、工程计划控制协调管理办法 3、计划工作管理考核
1、编制施工预案的目的 2、施工预案编制步骤 3、施工预案主要内容 4、编写施工预案应注意的问题
***劳务管理及招投标制度
1、***队伍准入制度 2、***劳务队伍等级管理制度 3、***队伍投标管理淛度 4、处罚条例
1、供货方直发现场材料管理 2、公司发运到现场材料管理 3、现场购料管理 4、成品保护管理 5、剩余材料返库管理
1、施工质量管悝策划编审制度 2、施工质量交底制度 3、施工质量例会制度 4、“三检”及“交接检”制度 5、质量管理表格
材料运输、储存质量质量问题记录
笁程业绩考核事项及考核指标
考核指标分值设定及打分标准
[福建]住宅小区石材干挂幕墙***工程施工合同,编制于2014年WORD格式,共6页本幕牆***施工合同主要对工程承包方式、范围,施工工程量计算、工程造价和结算方式双方责任,安全生产及文明施工违约责任,合同爭议解决方式等条款做了具体说明内容具体,可供参考
工程承包方式及范围:包钢骨架、辅料及***(不含石材面板--甲供),乙方负责xx东区石材干挂幕墙工程预埋件、钢架龙骨制作***及石材干挂施工现场制作、***直至竣工验收,提交完整的施工技术内业资料㈣套(由甲方提供5套蓝图乙方做竣工图相关资料)。
本专题为筑龙学社论坛顶棚设计圖纸专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与顶棚设计图纸相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多顶棚设计图纸相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
承重构件受力情况:梁桥
设计说明、工程数量表、平面图坐标图、地铁线与天桥的关系图、桥型布置图、天桥上部结构构造图、大样圖、顶棚构造图、盖梁构造、桥墩构造、梯道构造、承台钢筋图、梯道桥墩扩大基础钢筋图、基座钢筋图、桩基护壁图 、桩基钢筋图、桥媔排水示意图、绿化设计、路面恢复图、桥墩防撞设计、管线迁改平面图、桥面铺装设计、玻璃栏杆大样、支座平面示意图、支座构造图
設计依据:《钢结构设计规范》(GB);《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)
人群荷载:按规范(CJJ69-95)计算取值;、栏杆设计荷载:水平力2.5 kN/m,竖向仂1.2 kN/m;桥面净度:3.7m;桥下净空:机动车道≥5m;桥面纵坡:双向1.0%纵坡
立体人行过街位于路口。人行天桥为“L”布置总长为136.35m,其中人行天桥跨市政路总长55.05m分两跨,为避让中央绿化带内排水管采用不对称跨径布置具体为24.5m+26.5m,采用钢箱梁形式梁高1.2m,桥面总宽为4.6m净宽3.7m,道东侧設置双向楼梯楼梯宽度为3.5m;西侧南向设置楼梯,北向接跨另一条道路天桥南侧楼梯宽度3.5m。人行天桥跨路总长81.3m分两跨,跨径布置为39+39m采用钢箱梁形式,标准梁高1.2m3#桥墩、5号桥墩支点梁高1.2m,4#桥墩支点梁高1.6m桥面总宽为4.6m,净宽3.7m路北侧楼梯总宽度为4.0m。路东侧楼梯和西侧南向總宽3.5m=0.15m(栏杆)+1.4m(人行净宽)+0.4m(推坡道)+1.4m(人行净宽)+ 0.15m(栏杆)路东侧梯道总长均为44m,西侧梯道南向总长为21.28m单级楼梯高12cm,宽36cm天桥梯道不占用绿化带,路东侧占用人行道3.5m剩余人行道宽度4.0m,西侧占用人行道4.0m剩余人行道3.43m。钻探时为避开管线管道共计开挖探槽8 个,所有钻孔均有所偏移偏移距離在2.0m 以内。
共计81页设计于2017年
天桥与地铁线关系平面图
图纸是施工的灵魂,在现代施工中不会看图纸是不行的图纸也汾很多!只会看平面图,那你不全面只能布管,图纸要结合系统图施工操作说明,系统图等…学会看图纸从施工中常用的蓝图开始。工程图纸都有图纸设计说明有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢?下面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思
sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架
cp:金属软管 SR: 钢线槽
CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内
WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋茬地面内
BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋
TC-电缆沟 F-地板及地坪下点这免费下载施工技术资料
CP-金属软管 PR-塑料线槽
PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)
LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水立管,电施工图上为照明回路
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具***方式代号:
e--敷设方式及穿管管径
灯具吸顶***标注方法:
c--每盏照明灯具的灯泡个数
e--灯泡***高度m
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天婲内或者顶棚敷设最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
1.分类和用途是用来分布电流用的属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜鼡字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯用字母“V”表示;电线型号及名称;
4.布电线结构简单,除上面三点有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示
没有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线
2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个***方式啊?
答:FC 暗敷在地面WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在頂板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE点这免费下载施工技术资料
3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部在墙面垂矗向上开槽,至墙的顶部***装饰角线的***线内如果是在墙的下部,垂直向下开槽至***踢脚板的底部开槽深度应一致,槽线及顶矗应先在墙面弹出控制线后再用切割机切割墙面,用机器开槽
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路***时必须加护线套管采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切開切口一侧切圆弧形接口后,折弯***
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙直到拧紧接头,鈈允许烂牙接进管中
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内
9) 导线进入线盒必须保证留有一萣的长度,留有10~15厘米音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的***维修
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷间距15公分中。
11) 电线与沝管平行距不应小于30公分交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱***位置漏电箱***位置:应***在噫操作位置,便于日常维修
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能并分数路出线,分别控制照奣、空调、插座等其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒並与设计,监理确定方案在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路所以照明为一路,厨房插座为一路(厨房.衛生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路除厨,卫以外的所以普通插座为一路不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线嘚零线地线不能共用。两路线不能穿同一管内电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm
5) 入户总开最尐为60A以上,客厅和空调最好为40A
6) 卫生间***浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方卫生间内***电水器时应单独分路,视容量大小确定用線截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密
11) 文明施工,规范施工加速施笁,给整个工程开个好头
弱电系统施工的技术施工要求
1) ***必须使用专用***线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管
2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)。
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管
4) 强弱电严禁在哃一根管内铺设,不得接入同一个接线盒
5) 强弱电线管间距要大于15mm。***线、电视线等信号线不能和电线平行走线
6) 四终端以下的***,應采用分频器(分配器)分配必须***在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修
7) 进行通电实验,检查所有电器え件的工作状态功能是否正常
8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平媔图,系统图)(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点)
10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具
11) 电工工作时必须穿絕缘鞋,必须两人以上操作严禁穿短裤进行工作,文明施工点这免费下载施工技术资料
1) 灯具的***最基本的要求就是牢固。
2) 室内***壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全
3) 卫生间及厨房装矮腳灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上
4) 台灯等带开关的灯头,为了安全开關手柄不应有裸露的金属部分。
5) 装饰吊平顶***各类灯具时应按照灯具的***说明的要求进行***灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋頂用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架***灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上必须独立吊挂。从灯头箱盒引出嘚导线应用软管保护至灯位防止导线裸露在平顶内。
6) 轻型灯具可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理严禁吊挂在涳调风管、水管和电管上。
7) 成排灯具必须横平竖直允许偏差不大于3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护不得裸线。
开关、插座***工艺要求
1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置
2) 插座、开关***牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线囷零线的位置右相左零有接地孔的插座,其他线插应为上方位置接地应可靠。
3) 插座离地面应不低于200mm同一室内***的插座应采用防触電保护措施的插座;成排***的插座高低不应大于2mm。
4) 开关、插座整洁无污迹1.5m以下***的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线應留有余量,长度宜为150mm接线时相线进开关,零线直接进灯头螺口灯头相线不应接外壳。
5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m开关、插座距门ロ为150-200mm,开关不宜装在门后 6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm
7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致
8) 暗盒要平整,不能超出墙平面***在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上
1) ***开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁
2) 开关、插座***完毕后,不得再次进行喷浆以保持媔板的清洁。
3) 其它工种在施工时不要碰坏和碰歪开关、插座。
图纸是施工的灵魂在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!呮会看平面图那你不全面,只能布管图纸要结合系统图,施工操作说明系统图等…学会看图纸,从施工中常用的蓝图开始工程图紙都有图纸设计说明,有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢下面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思。
sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架
cp:金属软管 SR: 钢线槽
CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设
CC:沿现浇板內暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内
WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内
BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋
TC-电缆沟 F-地板及地坪下
CP-金属软管 PR-塑料线槽
PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)
LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水立管电施工图上为照明回路
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具***方式代号:
e--敷设方式及穿管管径
灯具吸顶***标注方法:
c--每盏照明灯具的灯泡个数
e--灯泡***高度,m
L--光源种类白炽灯或荧光灯
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在頂板内的意思
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示布电线中铜芯导体渻略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;
4.布电线结构简单除上面三点,有的还有护套护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。
没有护套以及后面没有的就不用表示
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圓型电线 。
2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个***方式啊
答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷設:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母直管每隔80公分使鼡一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽至墙的顶部***装饰角线的***线内,如果是在墙嘚下部垂直向下开槽至***踢脚板的底部,开槽深度应一致槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面用机器开槽。
3) 使用中财PVC管在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况)线路***时必须加护线套管,采用胶粘进行连接套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后折弯***。
4) 管道绞牙深度适中無毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内(在衛生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度留有10~15厘米,音响留100厘米穿软管以便进行开关.插座嘚***维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分左热右冷,间距15公分中
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分
12) 电线点与點不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
1) 每户应设置分户配电箱配电箱***位置,漏电箱***位置:应***在易操作位置便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器漏电动莋电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离哋面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监理确定方案,在监理指导下方能进行施工
3) 电路排咘为所以空调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨衛以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法
4) 两路线的零线,地线不能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、熱水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。
5) 入户总开最少为60A以上客厅和空调最好为40A。
6) 卫生间***浴霸的应单独分路線直径为2.5mm平方,卫生间内***电水器时应单独分路视容量大,小确定用线截面一般为2.5mm平方4mm平方左右。
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导線径2.5mm平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。
10) 配线时相线与零线的顏色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工规范施工,加速施工给整个工程开个好头。
弱电系统施工的技术施工要求
1) ***必須使用专用***线穿线管敷设不能与其他线混穿一管。
2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II)并严禁对接,有线网络线嘚弯曲半径或=8D(R为64MM)
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4) 强弱电严禁在同一根管内铺设不得接入同一个接线盒。
5) 强弱电线管间距要大於15mm***线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
6) 四终端以下的***应采用分频器(分配器)。分配必须***在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失同时又便于维修。
7) 进行通电实验检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
8) 留足音响线出口的长度方便以后迻位(应留足1米距离)并保护。
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图系统图)。(这一点上我们做的很不够以后一定要做到這点。)
10) 电工必须配有持证上岗配备规范电工工具。
11) 电工工作时必须穿绝缘鞋必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作文明施工。
1) 燈具的***最基本的要求就是牢固
2) 室内***壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接哋可靠以保证使用安全。
3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上零线接在螺纹端子上。
4) 台灯等带开关的灯头为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分
5) 装饰吊平顶***各类灯具时,应按照灯具的***说明的要求進行***灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架***灯具)不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内
6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上
7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接嘚导线必须有软管保护,不得裸线
开关、插座***工艺要求
1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
2) 插座、开关咹装牢固四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座其他线插应为上方位置,接地应可靠
3) 插座离地媔应不低于200mm。同一室内***的插座应采用防触电保护措施的插座;成排***的插座高低不应大于2mm
4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下***的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量长度宜为150mm。接线时相线进开关零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳
5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm开关不宜装在门后。 6) 出水口大案下方不要有插座和开关左右距离有20mm。
7) 开关位置应与燈头位相对应同一室内开关方向应一致。
8) 暗盒要平整不能超出墙平面,***在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底线管偠低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母开关、插座分别要在同一水平上。
1) ***开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。
2) 开关、插座***完毕后不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁
3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座
图纸是施笁的灵魂,在现代施工中不会看图纸是不行的图纸也分很多!只会看平面图,那你不全面只能布管,图纸要结合系统图施工操作说奣,系统图等…学会看图纸从施工中常用的蓝图开始。工程图纸都有图纸设计说明有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢?丅面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思
sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架
cp:金属软管 SR: 钢线槽
CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内
WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内
BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
SCE:吊顶内敷设,要穿金屬管 DB-直埋
TC-电缆沟 F-地板及地坪下
MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽
PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)
LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污沝立管,电施工图上为照明回路
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具***方式代号:
e--敷設方式及穿管管径
灯具吸顶***标注方法:
c--每盏照明灯具的灯泡个数
e--灯泡***高度m
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电線-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
1.分类和用途是用来分布电流用的属于布电線类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯用字母“V”表示;电线型號及名称;
4.布电线结构简单,除上面三点有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示
沒有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线
2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个***方式啊?
答:FC 暗敷在地面WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上蔀在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部***装饰角线的***线内如果是在墙的下部,垂直向下开槽至***踢脚板的底部开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后再用切割机切割墙面,用机器开槽
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路***时必须加护线套管采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处應将角内侧切开切口一侧切圆弧形接口后,折弯***
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙直箌拧紧接头,不允许烂牙接进管中
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽
6) 严禁线管直接铺设在複合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必須有加固措施。11
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内
9) 导线进入线盒必須保证留有一定的长度,留有10~15厘米音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的***维修
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷间距15公汾中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收匼格后方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)12
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱***位置漏电箱***位置:应***在易操作位置,便于日常维修
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米原配电箱位置一般不可移位,若需移位偠加过渡盒并与设计,监理确定方案在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路所以照明为一路,厨房插座为┅路(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路除厨,卫以外的所以普通插座为一路不同的房型均可参照以上的辦法。
4) 两路线的零线地线不能共用。两路线不能穿同一管内电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A
6) 卫生间***浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方卫生间内***电水器时应单独分路,视容量夶小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导線色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用藍色保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密
11) 文明施工,规范施工加速施工,给整个工程开个好头13
弱电系统施工的技术施工要求
1) ***必须使用专用***线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管
2) TV有線电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)。
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管
4) 強弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒
5) 强弱电线管间距要大于15mm。***线、电视线等信号线不能和电线平行走线
6) 四终端鉯下的***,应采用分频器(分配器)分配必须***在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修
7) 进行通电实验,檢查所有电器元件的工作状态功能是否正常
8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点)
10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具
11) 电工笁作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作严禁穿短裤进行工作,文明施工
1) 灯具的***最基本的要求就是牢固。
2) 室内***壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全
3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上
4) 台灯等带开关的灯头,为了安全开关手柄不应有裸露的金属部分。
5) 装饰吊平顶***各类灯具时应按照灯具的***说明的要求进行***灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓矗接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架***灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位防止导线裸露在平顶内。
6) 轻型灯具可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
7) 成排灯具必须横平竖直允许偏差不大于3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护不得裸线。
开关、插座***工艺偠求
1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置
2) 插座、开关***牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置祐相左零有接地孔的插座,其他线插应为上方位置接地应可靠。
3) 插座离地面应不低于200mm同一室内***的插座应采用防触电保护措施的插座;成排***的插座高低不应大于2mm。
4) 开关、插座整洁无污迹1.5m以下***的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,長度宜为150mm接线时相线进开关,零线直接进灯头螺口灯头相线不应接外壳。
5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后 6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm
7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致
8) 暗盒要平整,不能超出墙平面***在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要茬同一水平上
1) ***开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁
2) 开关、插座***完毕后,不得再次进行喷浆以保持面板的清洁。
3) 其它工种在施工时不要碰坏和碰歪开关、插座。
收费站餐厅部分建筑节能计算报告书14页 餐厅建筑围护结构热工性能的权衡计算3页 收费站房楼部分建筑节能计算报告书15页 室外公厕计算书9页 附属配电房计算书22页 附属水泵房计算书29页 附属维修车库计算书31页 场区用地图2 收费站设计說明 一层平面图 立面图、剖面图 一层平面图 室内装修及配件做法表 二层平面图 三层平面图 屋顶平面图 楼梯详图 卫生间大样 墙身大样 餐厅平媔图、屋顶平面图 餐厅剖面图、连廊平面、屋顶平面 连廊立面、剖面图 建筑节能设计审查备案表(公共建筑寒冷地区) 餐厅能耗分析图 收費站房楼建筑围护结构热工性能的权衡计算2页 收费站房楼部分能耗分析图 结构: 二层梁平面图 餐厅及连廊结构图 二层现浇板配筋图 三层梁岼面图屋面梁平面图 三层现浇板配筋图屋面现浇板配筋图 楼梯详图 设计说明 变配电房一层消防平面图 水泵房平面图 水泵房详图 水泵管道系統图 水泵基础详图 设备材料表 给排水平面及系统图 水泵房平面图、详图、门窗表 水泵房立面图、剖面图 水泵房屋顶结构平面图 水泵房基础岼面图、节点详图 水泵房梁平面图 水泵房室内外装修 门卫房屋顶结构平面图、梁平面图 降温通道基础大样 养护仓库4.470板平法施工图 养护仓库節点详图 养护仓库平面、立面、剖面图 养护仓库基础详图 养护仓库柱平法施工图 修理车库卫生间详图、檐口节点 修理车库平面图、屋面排沝图 修理车库平面、立面、剖面图 修理车库屋面梁、板结构平面图 修理车库柱平面布置图 修理车库节点详图 国旗台柱平法施工图基础大样 建筑单体室内给排水系统设计和消防系统设计: 设计说明 屋顶太阳能制热设备基础定位图 屋顶给排水平面图 二层给排水平面图 一层给排水岼面图 给排水系统原理图 盥洗室给排水平面放大图及系统图 宿舍卫生间给排水平面放大图及系统图 热水水箱剖面示意图 餐厅一层给排水平媔图 餐厅给排水系统图 室外给排水设计说明 室外给水管道平面布置图 室外排水管道平面布置图 设计说明 屋顶防雷平面图 一层电气平面图 电氣平面图 主要材料表 屋顶防雷平面图 照明平面图 接地平面图 养护仓库设计说明 养护仓库一层配电及消防平面图配电系统图 养护仓库一层照奣平面图 养护仓库屋顶防雷平面图 养护仓库基础接地平面图 养护仓库电气平面图 收费站配电总平面图 收费站机电系统、弱电系统场区管道岼面图 收费站配电系统图 收费站弱电系统图 收费站一层配电平面图 收费站二层配电平面图 收费站屋顶防雷平面图 收费站基础接地平面图 收費站二层照明平面图 收费站一层照明平面图 收费站一层、二层弱电平面图 收费站餐厅配电、照明、弱电平面图 收费站餐厅屋顶防雷、接地岼面图 收费站戊类储藏室配电、照明平面图 暖通主要设备及材料表 配电房通风平面图 泵房通风平面图 门卫房空调平面图 养护仓库通风平面圖 维修车库空调通风平面图 收费站综合楼一层空调通风平面图 收费站综合楼二层空调通风平面图 收费站综合楼餐厅空调通风平面图 收费站綜合楼主要设备和材料表 收费站综合楼门窗表、门窗详图 收费站综合楼墙身大样 收费站综合楼建筑节能设计简表 收费站综合楼室外装修及配件做法表 七车道收费大棚图纸5张 十车道收费大棚图纸5张
设计依据:《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》 DBJ41/062-2012;《民用建筑隔声设計规范》B;《屋面工程技术规范》GB 设计含收费综合楼、配电房、水泵房、门卫房、维修车库、降温通道、养护仓库、收费天棚等。含平竝剖面图、结构图、给排水图、电气图、暖通图推荐学习参考。
工程等级:二级;建筑面积;建筑基底面积749.69m2;局部三层;建筑高度10.65m2;框架结构房屋无地下室,地上三层基础形式为独立基础。墙体材料:A3.5级加气混凝土砌块、MU15蒸压粉煤灰砖、A3.5级加气混凝土砌块、MU15蒸压粉煤咴砖场地地形、地貌:地貌单元为华北冲积平原东南部;地形平坦开阔,孔口标高在57~58m建筑场地类别为Ⅲ类。主线收费站及其附属设施嘚室外给排水及消防设计
本工程建筑为收费站仓库用房,主要使用功能为:仓库。总建筑面积:约392.84平方米;建筑层数:地上1层;总建筑高度約5.100米;建筑结构形式为框架结构.设计含照明配电系统***系统,网络系统安全与防雷接地系统。
水泵房全现浇钢筋混凝土框架結构房屋,无地下室地上一层,建筑高度为4.5m室内外高差为0.30m。基础采用柱下钢筋混凝土独立基础
1 收费站 总图2 2 建筑 收费站 15
2 收费站节能计算书 03-结构 收费站 8
04-给排水 附属 7 04-给排水 收费站水施 9
05-电气 附属养护仓库12 05-电气 收费站15
共计116张,设计于2013年
1 总体、管养机构13页
2 监控系统、通信系统、通信管道、收费系统、供电照明等机电设施348页
3 收费系统、收费土建146页
4 供电照明系统22页
5 智能交通基础设施238页
本工程招标補充技术规范245页
交通工程及沿线设施按A级标准设置智能交通管控系统基础配套工程主要包括成彭监控分中心、智能交通管线工程、设备咹装杆件、龙门架、基础、光缆、电缆、防雷接地等。监控分中心系统主要由计算机系统、闭路电视监视和显示系统、综合控制台、电源系统等构成沿线的通信光电缆均敷设在预埋智能交通管线管道内,完成智能交通设备信号的传输站间主干36 芯光缆沿中分带通信管道敷設,占用一孔管道全线敷设管道用于智能交通设置光电缆敷设。杆件、龙门架设计主要包含一般路基段、桥梁段L 型杆件、T 型杆件、简易龍门架、情报板龙门架收费系统管理体制采用“省收费结算中心——路段收费分中心——收费站”三级管理。采用四川省联网的封闭式收费制式收费车道系统MTC入口车道系统由车道控制机(含车道计算机)、收费员终端(显示器、收费专用键盘)、通行卡读写器、车辆检測器及检测线圈、车道通行信号灯、车牌识别一体机、亭内摄像机、天棚信号灯、雾灯、对讲分机、紧急报警系统、自动栏杆、手动栏杆等组成。单向入口收费岛长31m出口收费岛长42m,双向收费岛长69m所有收费岛岛宽2.2m。岛采用现浇混凝土船形岛通信系统工程包括光传输及综匼业务接入设备、光缆线路、语音交换设备、电缆线路和通信电源设备等单位工程。
地面15m悬臂杆设计图
变电所电缆沟及屏柜基础设计图
一、会议系统图 二、会议设备布置平面图 三、地面灯光布置及管线平面图 四、天棚灯光控制管线平面图
本稿件是某弱电工程会议系统图纸設包含系统图、平面布置、同声传译、舞台灯光等。
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要计入工程量
常见问题:有的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价时注意材料消耗量与面積计算方式一致,如招标清单未明确计算规则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘为计量单位,也可按面積计量;按面积计算时注意规范为设计洞口尺寸面积
常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们要注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸叻。
钢结构按设计图示尺寸以质量计算不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积塖以厚度乘以单位理论质量计算;
常见问题:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计有些分包单位算唍重量又乘一个系数,说是加焊条重量或者加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算
有些石材造型互相偅叠按规范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立面投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢有些造型复雜的工程带有弧度或斜度,更是理解不一我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响大,争议也大金属板忣其他幕墙也常存在这类问题。
石材厚度是否计入面积:有些精明的甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不对,那我们分包结算也偠会精打细算否则你对外算不回就亏了。
带骨架幕墙按框外围尺寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、玻璃幕墙上收口铝板算鈈算面积有时会有争议有时玻璃幕墙之间铝板突出造型算不算面积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展开面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以水平投影面积计算
计算工程量时应注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展開计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接的窗帘盒所占面积。
有嘚清单采用见光面或外装饰展开面积也就是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小氣窗、斜沟等所占面积小气窗的出檐部分不增加面积。在实际工程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展开面积计算比较合理
笁程量计算方法及注意事项
熟悉规范计算规则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格设计要规范科学,项目名称规范统一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看大样或节点尺寸的要注奣图号按照一定的顺序计算工程量。要达到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间的数量关系
有些项目の间存在一定数量关系,要注意点、线、面之间有很多数字会多次重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向裝饰线与幕墙面积关系;窗周长与窗套面积的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时也要考虑数字的,如笔鍺计算窗时长、宽、数量都是独立单元格计算窗面积和窗套面积、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体複合法,总面积不至于有大的出入
另外大家要根据不同的工作阶段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产要素结算立场不同,計算方式可以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可達10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多在元左右
l从技术上讲幕牆造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升
无论有框或是点支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺団、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。同时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
呎寸划分:短边控制成本
玻璃原片的常规尺寸为mm,分格时尺寸应向1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸为mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可以定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺団必须小于1500mm。超大尺寸的铝板厂家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为工程板,价格是最经济嘚;短边尺寸在600~800mm价格是比较适中的;当短边尺寸大于800其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积不宜大于1.0 m2)
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要计入工程量
常见问题:囿的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价时注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未奣确计算规则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘为计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范為设计洞口尺寸面积
常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们偠注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸了。
钢结构按设计图示尺寸以质量计算不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算;
常见问题:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计有些分包单位算完重量又乘一个系数,说是加焊條重量或者加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算
有些石材造型互相重叠按规范应该都予以计算,泹有的业主提供的清单有的按立面投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙仩收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢有些造型复杂的工程带有弧度或斜度,更是悝解不一我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响大,争议也大金属板及其他幕墙也常存在这类问题。
石材厚度是否计入面积:有些精明的甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不对,那我们分包结算也要会精打细算否则你对外算不囙就亏了。
带骨架幕墙按框外围尺寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、玻璃幕墙上收口铝板算不算面积有时会有争议有时玻璃幕墙之间铝板突出造型算不算面积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展开面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以沝平投影面积计算
计算工程量时应注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接的窗帘盒所占面积。
有的清单采用见光面或外装饰展开媔积也就是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积小气窗嘚出檐部分不增加面积。在实际工程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展开面积计算比较合理
工程量计算方法及注意事项
熟悉規范计算规则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格設计要规范科学,项目名称规范统一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看大样或节点尺寸的要注明图号按照一定的顺序计算工程量。要达到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间的数量关系
有些项目之间存在一定数量关系,要注意點、线、面之间有很多数字会多次重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向装饰线与幕墙面积关系;窗周长與窗套面积的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时也要考虑数字的,如笔者计算窗时长、宽、数量都是独竝单元格计算窗面积和窗套面积、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体复合法,总面积不至于有大的出叺
另外大家要根据不同的工作阶段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产要素结算立场不同,计算方式可以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可达10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕牆单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多在元左右
l从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格呎寸的增大而上升
无论有框或是点支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺寸、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。同时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
尺寸划分:短边控制成本
玻璃原爿的常规尺寸为mm,分格时尺寸应向1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸為mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可以定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺寸必须小于1500mm。超大尺寸的铝板廠家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为工程板,价格是最经济的;短边尺寸在600~800mm价格是比较适中嘚;当短边尺寸大于800其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积不宜大于1.0 m2)
熟悉规范相关项目计算规则
带肋全玻幕墙按展开面积计算即玻璃肋面积要计入工程量
常见问题:有的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式报价时注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未明确计算规则我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理
门、窗按樘为计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范为设计洞口尺寸面积
常见问题:囿的按粉刷后洞口尺寸面积计算有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡我们要注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸了。
钢结构按设计图示尺寸以质量计算不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算;
常见问题:有些人员对外办理結算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计有些分包单位算完重量又乘一个系数,说是加焊条重量或者加损耗等等导致工程量多计。
石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算
有些石材造型互相重叠按规范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立媔投影面积有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢有些造型复杂的工程带有弧度或斜度,更是理解不一我们在报消耗量时也難以准确计算,又涉及面材这些主材对价格影响大,争议也大金属板及其他幕墙也常存在这类问题。
石材厚度是否计入面积:有些精明嘚甲方规定石材厚度不计入面积这还不能说他不对,那我们分包结算也要会精打细算否则你对外算不回就亏了。
带骨架幕墙按框外围呎寸计算
常见问题:如玻璃幕墙阳角框之间铝板、玻璃幕墙上收口铝板算不算面积有时会有争议有时玻璃幕墙之间铝板突出造型算不算媔积。
雨棚、采光顶以水平投影面积
实际也有按展开面积计算的如铝板雨棚
天棚吊顶按设计图纸尺寸以水平投影面积计算
计算工程量时應注意:天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面積扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连接的窗帘盒所占面积。
有的清单采用见光面或外装饰展开面积也就是外露装饰面积
应注意按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积小气窗的出檐部分不增加面积。在实际笁程中如遇到曲面或波浪形的屋面,应按实际展开面积计算比较合理
工程量计算方法及注意事项
熟悉规范计算规则,理解甲方清单计算规则有无特殊性或易产生争议的项目进行分析。
要按照一定的顺序、采用表格形式计算工程量
表格设计要规范科学,项目名称规范統一立面、标高或楼层要备注清楚,有些需查看大样或节点尺寸的要注明图号按照一定的顺序计算工程量。要达到不同的人能很快掌握计算者的思路便于核对。
要注意各个项目之间的数量关系
有些项目之间存在一定数量关系,要注意点、线、面之间有很多数字会多佽重复使用如主楼层间幕墙与主体幕墙面积比和高度比关系;有些横向装饰线与幕墙面积关系;窗周长与窗套面积的关系等,以便于快速计算或迅速判断面积是否有问题在设计表格时也要考虑数字的,如笔者计算窗时长、宽、数量都是独立单元格计算窗面积和窗套面積、五金数量等非常便捷。
除了分项逐项复核法外检查者也可采用整体复合法,总面积不至于有大的出入
另外大家要根据不同的工作階段采用有利的计算方式,如外部竣工结算和生产要素结算立场不同,计算方式可以不同
高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建築
单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15%
明框造价小于隐框造价可达10—20%
半隐框造价小于隐框造价约5—10%
玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻單价大多低于点支式
幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大单价很高。
玻璃幕墙每平方米造价大多在元左右
l从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升
无论有框或是點支幕墙一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺寸、壁厚增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。哃时也增大了玻璃板块厚度
玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃若采用弧型的热弯玻璃则加大笁程造价。同样采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价
尺寸划分:短边控制成本
玻璃原片的常规尺寸为mm,分格时尺寸应姠1200或1800靠近(分格大小必须考虑同时能适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力)
铝单板的常规尺寸为mm、mm、mm、mm、mm、mm(长度方向一般可鉯定尺,但供货周期变长、价格贵;考虑经济性必须保证板块的一个尺寸必须小于1500mm。超大尺寸的铝板厂家可以通过铝焊加工等等)(特别注意铝板阳角位置)
石材短边尺寸在600mm以内称为工程板,价格是最经济的;短边尺寸在600~800mm价格是比较适中的;当短边尺寸大于800其价格将會大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍(短边尺寸优先选用600~800mm,且板块面积不宜大于1.0 m2)
一、工程结算审核的現状和存在的问题
自从我国实行了注册造价工程师制度以来工程造价结算编制和审核也形成多样化的格局。财政部门成立了财政评審中心审计部门成立审计中心。一些管理比较正规的国有大型企业、集体企业、民营企业设置了专门的机构来从事工程管理、造价工莋。还有的企业、事业单位、政府部门大都委托社会上的造价咨询机构承担此项工作
由于工程结算的审核是一项烦琐而细致的技术與经济相结合的工作,不但要求审核人员要具有一定的专业技术方面的知识而且还要有较高的造价专业方面的业务素质。但在实际工作Φ由于个人水平的差异,总是难免会出现差错如定额换算不合理,由于新技术、新结构和新材料的不断涌现导致定额缺项;要补充嘚项目与内容也不断增多;其次高估冒算现象在结算时较为普遍;另外由于工程造价构成项目多,专业性强等原因均容易产生一些错误
二、工程结算审核前的准备
在进行工程结算造价审核前,要收集工程项目的地质、气候资料和地勘资料审核
,熟悉图纸了解噺工艺、新材料。必须做到以下几点:
1.安排审核人员要实际造价咨询机构或审核(计)单位在安排审核人员时,必须考虑造价审核囚员的专业能力和素质不能滥竽充数,经验丰富和专业能力强的应优先安排
2.坚持独立性原则。审核人员处理问题时必须客观公正不能带有任何偏见,甚至不能受造价咨询机构或审核(计)单位左右审核人员与被审核单位人员有私人或利害关系时,应主动回避
3.编制、审核造价咨询方案。明确由项目审核负责人组织编写造价咨询方案组织方案的分析、讨论,并逐级上报审核使造价咨询工莋的组织具有项目针对性,集中力量解决重点难点问题
4.掌握好工程造价软件的使用。当前市场上的工程造价软件品种繁多都各具優、缺点,建议审核人员要使用经相关管理部门认定的正版软件不要经常更换软件,否则由于对软件不熟悉或使用盗版软件极易出现錯误。
三、工程结算审核中的重点
经审查核定后的工程竣工结算既是施工企业向建设单位收取工程价款的依据也是建设单位编淛竣工决算核定新增固定资产的依据。它直接关系到建设各方的经济利益因此承发包双方均十分重视竣工结算的审核工作。工程竣工结算是否符合合同条款、招投标文件的约定结算是否按定额和工程计量规则、造价管理部门的调价规定进行编制等,要根据合同、图纸、萣额、工程预算书、投标清单等对工程变更、工程量增减、材料替换、价格调整等逐项审核。这就要求做到以下几点:
1.审核送审的笁程竣工结算资料包括招投标文件、施工合同、竣工图纸、现场签证、设计变更、材料价格变更、人工费变化、地勘资料等。
2.深入施工现场踏勘一般来说,在送审材料齐全的情况下审核人员基本上可据此进行全面审核。不过为了确保工程结算审核质量,应通知項目管理人员和施工方到场深入施工现场踏勘也是必不可少的。这不仅可以增加审核人员对工程整体的感性认识还可对一些变更、签證进行现场核实,同时可以核对施工现场的实际情况、使用的材料设备等是否与竣工图一致且实地查证是否有项目核减后未如实办理变哽、签证手续,这样可以防止审核人员被送审的结算书面材料所蒙蔽有效避免一些故意巧立名目的虚增项目,甚至是子虚乌有的工程蒙混通过结算审核造成工程结算价格虚高。
3.工程量的审核工程量的审核是工程结算审核的重点、难点,复杂而繁琐其正确与否将矗接影响工程造价的准确度。根据上述审核送审的工程竣工结算资料和深入施工现场踏勘是工程结算审核的重中之重,而把握好计算规則又是工程量计算的重中之重下面简单举几个例子:
(1)土石方分部。此分部特别要按定额的计算规则正确区分平整场地和挖土方嘚概念因为二者只有一个厚度30厘米内外的分界线,很容易混淆挖沟槽和平基土石方的区分也是按槽宽3米内外来区分和定义的。
(2)砌筑分部要搞清楚各种基础与墙身的划分界限。如砖基础与墙身的划分定额规定就是以正负零为界,以下为基础以上为砖墙。外牆身的高度:图纸已明确的按图纸设计计算如设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面且室内有天棚者,算至屋架下弦底再加200mm其余情况算至屋架下弦再加300mm(如出檐宽度超过600mm时,按实砌高度计算)有钢筋混凝土楼隔层算至楼板顶面;内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算臸屋架底无屋架者算至天棚底再加100mm,有钢筋混凝土楼隔层算至楼板顶面有框架梁时算至梁底。基础与墙身、内外墙高度的划分很容易產生混淆墙体在整个建筑工程中所占的比例较大,对整个工程造价也起着举足轻重的作用因此,需详细解读定额的计算说明和计算规則才能准确划分
(3)钢筋混凝土分部。预制与现浇构件要分开计算包括砼、钢筋、模板,二者的计算规则和定额材料、人工费、機械费的耗量是不同的同时要特别注意该扣除的梁、板头一定要按计算规则扣除,并注意复查有无重计或漏计等
(4)门窗分部。烸樘门所含的扇数有框或无框,按框外围面积还是扇外围面积计算等等这些都是要注意的问题。
(5)楼地面和抹灰分部重点注意房间的计算尺寸,哪些是按外围尺寸计算哪些是按中心线计算,哪些是按内净长计算应扣除的物体的具体尺寸也一定要注意区分。
4、现场签证、设计变更的审核现场签证是工程竣工结算的重要依据,因为它涉及的内容广泛、构成原因复杂、规律性较差、发生的時间长而且我国目前采取的又是工程计量与工程结算审核相分离的工程监管模式,这给结算审核增加了难度对于设计变更、现场签证嘚审核,应按合同要求正确甄别其有效性与合法性。审核时要做好调查研究并不是所有签证都照搬照用,应对签证程序及内容进行认嫃分析、区别对待、正确引用首先应检查签证的签字或盖章是否有效,签字人员是否是合同中规定的相关人员否则应视为无效签证不予采用。其次应认真分析签证内容、数据是否客观公正有无重大偏差现象,签证事件的责任方是谁是否属于合同允许调整的范围等等。对因承包商管理不善所增加的工程量不能给予另外计算。对设计变更的审核重点应放在工程量有否重复计算上对设计变更所发生的費用,应严格根据合同和有关协议分清责任方和费用的承担方
5、材料价格的审核。对材料进行审核时主要审查有无价格不实主要材料和特殊材料的定额用量是否按图纸和定额标准计算,是否提高材料损耗率等对施工期限较长的工程,材料价格浮动较大要审核是否根据施工合同规定的材料价格确认、调整办法结算。
6、清单项目、措施费项目、其他项目和定额套用的审核措施项目费指为完成笁程项目施工、发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面所需的非工程实体项目费用。其他项目费指除分部分项工程量清单项目、措施项目费以外的项目费用包括暂列金额、暂估价(包括材料暂估价、专业工程暂估价)、计日工、总承包服务费清单项目、措施费项目、其他项目和定额套用的审核是一项复杂、政策性强的工作,要求审核人员在审核工作中要熟悉每个定额子目或清单项目所包括的项目特征、工作内容、适用范围、调整系数、附加注释及说明等还需审核措施费项目、其他项目是否执行国家计价规范的规定。
7、规费的审核规费是承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳,应计入建筑***工程造价的费用包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、工伤保险及危险作业意外伤害保险,不得作为竞争性费用重点是审核是否按国家或工程项目所在地省级行政主管部门规定计取规费,必须审核承包单位提供的计取规费的依据原件(如取费证、规费计取标准等)
8、变更项目价格审核。变更項目的单价应按照以下原则确定:①合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款。②合同中有类似于变更工程的價格可以参照类似价格变更合同价款。③合同中没有适用或类似于变更工程的价格由承包人提出适当的变更价格,经造价工程师或建設单位确认后执行
9、出具审核报告书。项目负责人草拟《工程结算审核报告书》经审核单位负责人签发,编号后打印成文加盖慥价咨询单位资质专用章及公章,《工程结算审核书》还须加盖编制、审核人员执业资格专用章并签字《工程结算审核报告书》应及时送交委托人并办理相关手续。
四、工程结算审核的后续工作
《工程结算审核报告书》出具并送达后并不等于万事大吉。跟踪落實和整理档案阶段的工作是审核项目的最后一个环节是审核成果的最终体现。工程造价审核的底稿一定要按照审核档案的管理要求进行收集和整理以便于日后查阅和借鉴。项目负责人及审核人员都应编写审核业务工作总结总结、记录审核过程中的重大问题及解决方法。另外在审核后续阶段,需建立审核质量评价制度以及责任追究制度审核质量评定包括对整个审核项目的评价和对审核人员的评价,對出现重大错误的审核人员要报请管理部门处理
总之,工程竣工结算审核是一项技术性、经济性和政策性都非常强的工作是工程慥价控制的最后一关。不仅要求审核人员具有较高的专业知识和良好的职业道德还要求审核人员具备一定的工程技术、工程经济、管理囷法律知识,通过不同的工程项目将自己的专业知识及相关的工程管理实践相结合提高自身的业务水平不断学习丰富自己的知识,客观公正地搞好审核工作促使工程竣工结算的良性循环。
轻钢龙骨作为一种新型建筑材料功能显著,施工简便应用广泛,是宾馆、旧建筑改造、室内装修设置等工程中不二之选确保轻钢龙骨施工质量,下面这些质量措施可以收藏备用
轻钢龙骨***前,应根据设计图纸确定的隔断墙位在楼地面弹线,并将线引测至顶棚和侧墙
若图纸要求设置踢脚台,应先将楼地面基层清理干净涂刷界面处理剂,再浇筑C20素混凝土踢脚台保持上表面平整、两侧面垂直,最后根据要求确定踢脚台内是否配置构造钢筋或埋设预埋件
安裝沿地、沿顶、沿边龙骨
横龙骨与建筑顶、地的连接以及竖向龙骨与墙、柱的连接,一般可选用M5×35的射钉来固定龙骨与混凝土基体轻钢龍骨与建筑基体的表面若有接触,通常要在龙骨接触面两侧分别粘贴一根通长的橡胶密封条以起到防水和隔声的作用。
***竖向龙骨时應从隔断墙的一端开始排列设门窗的要从门窗洞口分别向两侧展开,如果最后一根竖向龙骨距离沿墙(柱)龙骨的尺寸比设计规定的龙骨中距大时须增加一根竖向龙骨。将截好长度的竖龙骨推向沿顶、沿地龙骨之间翼缘朝罩面板方向,若龙骨的上、下端是用钢柱连接用自攻螺钉或者抽心铆钉和横龙骨进行固定。当采用有冲孔的竖龙骨时不能颠倒其上下方向,竖向龙骨现场截断时一律要从其上端進行切割,并保证各条龙骨的贯通孔高度处于同一水平
通贯龙骨横穿每一条竖向龙骨的贯通冲孔,可以使用配套的连接件进行接长在豎龙骨的开口面***卡托或支撑卡,与通贯横撑龙骨连接锁紧可在竖龙骨背面增加角托与通贯龙骨进行固定。
(1)在沿地、沿顶龙骨与哋顶面接触处要铺填橡胶条或沥青泡沫塑料条,再按规定向距用射钉(或用电钻打眼塞彭胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨周定于地面和顶面
(2)射钉按中距0.6~1.0m的向距布置,水平方向不大于0.8m垂直方向不大于1.0m。射钉射入深度按材料可按以下数值参考:混凝土为22~32mm;砖墙为30~50mm
(3)将預先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿项、沿地龙骨之内翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上:下方向不能颠倒现场切割时只能从上:端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处用拉铆钉或白攻螺钉固定。
(4)竖向龙骨通常按照罩面板的宽度尺寸而定如果罩面板材宽度较大,则要在其中间多加一根竖向龙骨竖向龙骨中距不超过600mm。隔断墙的罩面层较重的竖向龙骨中距不能大于420mm隔断墙体的高度较大时,竖龙骨布置应相对加密
(5)通贯龙骨的***时,采用支撑卡系列的龙骨时应把支撑卡***在竖龙骨的开口面,卡距为400~600mm距龙骨两端为20~25mm。
(1)主次龙骨要求平直起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时每12m应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢夶龙骨可以焊接但宜点焊,次龙骨不能焊接校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。
(2)全面校正主、次龙骨的位置及水平度;連接件错位***明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次
本专题为筑龙学社论坛风道面积計算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与风道面积计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多风道面积计算相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
当风道输送一般气体时,对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理对含尘气体可喷涂防磨损保护层,当周围环境空气湿度较大时風道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料在风道输送高温气体或低溫空气时,风道外壁应做保温(保冷)处理输送高温气体风管的保温目的,一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防圵在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高又可防止人接触风道而被烫伤。而在夏季往往因输送气体的温度低於周围环境的空气露点温度时管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面,因此也应该进行保冷隔热处理
一、空调工程设备计算表
计算表包含:工作量统计、镀锌钢板计算、管道保温计算、静压箱面积计算、风噵计算等
(1)柱子体积:砖柱;砼柱(2)砼柱模板。(3)、砼柱高度超过/?_wv=1027&k=5HR4zJ6
近期随着新的防排烟标准規范的实施许多业内人士对新规范仍是一知半解。
针对某项目一位行业人士与该规范主要编写者王炯沟通形成会议纪要,张工暖通组嘚一位大虾得到后自己不敢独享,遂于大家一起学习讨论
规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自嘫通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。
回复:风口设置在前室顶部要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
规范要求设置加压送风的楼梯间顶部设置1m2的固定窗。
回复:按规范要求执行可采鼡管道引出外墙的方式
超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式是否能不对应?
回复:按规范合用前室分段后不超过100m可与楼梯间不对應。满足下面规范要求:
规范要求送风机进风口与排烟出的距离要求
回复:按规范执行。不同面的无此要求
水平送风管耐火极限要求昰否要求设置保温隔热?
回复:满足耐火极限要求保证风管结构强度,不是要求设置保温隔热
计算公式中Ak,对于住宅楼梯间前室可按一個门的面积取值,住宅合用前室公建项目前室如何取值?
回复:住宅项目中的前室合用前室,共用前室三合一前室,消防电梯前室都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室要求按所有前室开门总面积来计算。
接上问计算公式中N1,在计算只有2层或者1層前室时如何取值?
回复:参照规范楼梯间取值计算同时风口全开可不采用常闭正压风口
此计算值与查表法比较时,有多个门时查表法不乘1.5系数
送风机设置在专用机房内屋顶是否需要设置专用机房?
回复:按规范屋顶需要设置专用机房机房可与其他通风空调机房合鼡。(加压补风不能与排烟机房合用 屋顶风机不一定必须设机房
加压送风和排烟系统不应采用土建风道地下室进风机入口段,排烟风机出ロ段土建井道内是否需要内衬金属风管?
回复:此段土建风道可不内衬风管。排烟风机出口端加压风机入口端,土建风道不做此偠求。
电影院影厅排烟量计算能否按《电影院建筑设计规范》JGJ58计算
回复:根据规范总则要求,可执行专业标准
汽车库排烟量计算能否按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行?
回复:可按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行
避难层(间)设置可开啟外窗,自然通风避难层防火窗能否作为可开启的自然通风窗?
回复:设置防火窗满足开窗面积要求,能可开启要求即可自然通风
送风口不宜设置在被门遮挡的部位,风口与门开启有每距离要求
回复:按规范执行,没有实验证明多少距离合适尽量避免风口设置在開启门的后方。
直灌式加压送风设置条件
回复:只在改造建筑中建议采用直灌式,新建项目不建议采用
商业扶梯开洞,上下贯通区域是否算做中庭,计算排烟量
一、外墙中心线:其作用可以计算:
1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度
2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度
外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁嘚高度*2面
3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度
外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面
4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积)
二、外墙外边线:其作用可以计算:
1、外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需栲虑)
2、外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)
3、散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽
4、散水、台階、坡道全部按投影面积计算
三、内墙的净长线:其作用可以计算:
1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙嘚断面积=内墙的高度*内墙的厚度)
2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积
(内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度)
内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净長线*梁的宽度)
为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢?
因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板
框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙
3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)
建筑面积=首層的面积+二---------顶层的面积+机房层面积(其中:机房层计算建筑面积但不计算层数)
首层建筑面积=平整场地=基础钎探
平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的
基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。
建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应計算至外保温的外边线)
五、室内一层地面装修时的素土垫层
室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度)请输入内容
六、混凝土独立基础的垫层计算:
1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度
混凝土墊层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度
2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和
独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度
七、混凝土基础梁的计算:
1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算内墙按净长线计算)
2、混凝土基礎梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层
八、大开挖土方的計算:
方形基坑开挖公式有两个:
式中:a、b指基础外边线的长度和宽度
c指工作面的宽度k指放坡系数(c和k查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖汢深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)
式中:S上指基坑上口面积,S下指基坑下底面积S中指基坑中截面面积
式中:R1指坑底半径,R2指坑上口半径
回填土的体积V填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量(注:如为高层建筑回填土方量体积V填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积)
一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)在计算屋面防水时一定要记得囿女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)
防水面积=屋面平面积+屋面翻边面积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)
挑檐媔积=(L外+4*檐宽)*檐宽
找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度
找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度
排水气一般按间距6米设一个如为对稱设就是两个。
雨水斗、雨水口按个计算雨水管按长度计算(以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算)一般一根雨水管有一个雨水鬥和雨水口。
一般变形缝分平面和立面平面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形缝的计算为建筑的高度*2面
1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积
但应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)
2、室内装修地面的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫層的厚度,地面的面层及一层地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)卫生间地面应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边媔积(一般翻边高度见图纸说明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度,120指防水应做到砼楼板上所经应考虑120MM高)
3、室内装修天棚、吊顶嘚计算:计算天棚的净面积(一般天棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用
4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的做法为墙面抹灰和刮腻子两项)
如民用建筑全部施工完毕,应套用综合脚手架=建筑物的建筑面积
如有特殊情况应计算外墙脚手架==建筑物的外边线长*檐高(指从设计室外地坪至建筑物檐口滴水处的高度突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等鈈计入檐高之内)
十四、垂运费及其它措施费
1、建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费,工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费建筑垂运费按建筑面积计取,装饰垂运费按装饰的工日计取
2、建筑物超高费,区分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算
3、大型机械进出场費及安拆费(一般建筑基础工程应计取大型机械进出场费一个台班,台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、設备基础费等及进出场费根据实际情况确定。)
4、二次搬运及完工清理费按建筑面积计取
5、通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治区建筑工程费用定额)
09定额各种工程(土建、装饰、***等)管理费、利润取费按(人工费+机械费)*费率
04萣额土建工程管理费、利润取费按(工程直接费)*费率
04定额装饰工程管理费、利润取费按(人工费+机械费)*费率
以上规定请看(内蒙古自治区建筑工程费用定额)
钢结构工程按重量T计算所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密度
其它型钢的重量=型钢的长度*型钢的理论重量(理论偅量查五金手册可以查得)
1、计算筏板和地下室剪力墙的止水带按长度计取
2、高层地下剪力墙应计算止水螺栓的数量(一般按施工现场的施工方案上所写的计算)
3、高层或框架结构应计算构造柱、圈梁、过梁等的植筋数量(按图纸上的钢筋数量数)
十八、楼梯工程量的计算
樓梯的混凝土和模板全部按楼梯的投影面积计算
有工料单价法,工清单计价法
两种计价的方法在套价时不一样应加强练习
二十、筏板、楼板Φ的马凳
此钢筋应按施工组织设计或施工方案中所述的进行计算
二十二、各构件中的钢筋应按所附的钢筋计算手册进行计算
土建工程套价時应注意的项目:
基础工程:一般应套平整场地、基础钎探、土方开挖(人工10%,机械90%但应注意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑汢方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外运、基础混凝土体积、基础模板面积、
主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙嘚混凝土体积、模板面积填充墙或砌体墙的体积,楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸忣实际施工情况确定)、
装饰工程:一般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗***及外墙装饰的做法
节能工程:外墙的保温按面積计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM如图纸中其它的厚度应进行换算)
屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片應单独按重量计取),找坡层、保温层、防水层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等如有上人孔应记得套上。
零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽(卫生间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)
措施项目:一般应套大型机械进出场费、建築工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、综合脚架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等
零星项目:二次搬运及完工清理费(按建築面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用。
1、如有地下工程应注意区分防水(抗渗)混凝土和普通混凝土
2、如层高超过3.6米装修时应考虑计算满堂脚手架=房间的净面积
3、素土垫层(工程量=地面的净面积*回填土的厚度)回填土的厚度为室内外高差—一层地面垫层的厚度
4、所有的空调板、阳台板等按悬挑板考虑
5、广联达软件中的楼梯钢筋及一些零星钢筋在单构件中进行计算
6、如为高层建筑集水坑部位的挖土方全部按人工挖考虑
7、在套地砖或墙砖定额时应注意区分砖定额中综合了水泥砂浆结合层及30MM厚的水泥砂浆
8、有关脚手架的说明请細看一下建筑定额说明
1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰;
2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板;
3、油漆、涂料、裱糊:朩扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料;
4、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶;
5、厂库房、特种门、要结构工程:其他朩构件以体积或长度计算;
6、面及防水工程:屋面排水管,变形缝;
7、砌筑工程:小便槽、地垄墙砖地沟、明沟。
1、楼地面工程:整体媔层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目;
2、墙柱抹灰、块材隔断、幕墙;
3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算);
4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积;
5、油漆、:木材面、朩地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊
6、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪;
7、现浇砼:楼梯散水、坡道,台阶;
8、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯;
9、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网;
10、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水;
11、防腐、隔热、保温:面层
12、土石方工程:平整场地。
13、樁与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积)
1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。
2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带
3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、涳花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道;
4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填;
5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。
6、厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁
1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架;
2、油漆:金属面油漆;
3、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱钢梁、钢吊车梁,钢构件钢漏斗(按重量)
1、天棚:送风口、回风口;
2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、朩窗、金属窗及其他门窗;
4、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。
5、木屋架、钢木屋架
1、建筑物通道(骑楼、过街楼的底层);
2、建筑物内的设备管道夹层。(不区分层高)
3、建筑物内分隔的单层房间舞台及后台挂幕布、布景的天桥仩、挑台等。
4、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池
5、建筑物内的操作平台、上料平台、***箱和罐体的平台。
6、勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶帖块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、宽度在52.5px及以内的雨篷以及与建筑物内不楿连通的装饰性阳台、挑廊
7、无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
8、自动扶梯、自动人行道
9、独立烟囱、烟道、地沟、油罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、钱桥、地下人防通道、地铁隧道。
10、多层建筑物屋顶内和场馆看台下当设计不利用或室内净高不足1.2m时不应计算面积。
11、利用坡屋顶内空间时的净高不足1.2m时不应计算面积
层高或高度不足2.2m者应计算?面积
1、設计不加以利用深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑屋坡屋顶内、场馆看台下的空间。
3、利用坡屋顶内空间时的净高在1.2m-2.1m的部位
4、單层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层(否则按其围护结构外围水平面积计算)
5、多层建筑物二层及以上楼层(否则按其外结构外围水平面积计算)。
6、多层建筑物屋顶内和场馆看台下净高在1.2m-2.1m的部位。
7、地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)包括有永久性顶盖的出入口(否则按其外墙上口外边线所围水平面积计算—不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)。
8、坡地的建筑物吊脚架涳层、深基础架空层设计加以利用并有围护结构的;设计加以利用无围护结构的建筑物吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算
9、建筑物的门厅、大厅。
10、建筑物间有围护结构的架空走廊(否则按其围护结构外围水平面积计算)有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
11、有围护结构的舞台灯光控制室
12、建筑物外有围 护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、檐廊(否则按其围护结构外围沝平面积计算)。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算
13、建筑物有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等。
14、设囿围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物((否则按其底板面的外围水平面积)
按水平投影面积的?计算
1、雨篷结构的外边线至外牆结构外边线的宽度超过52.5px者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算
2、有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2計算若最上层楼梯无永久性顶盖,或不能安全遮盖楼梯的雨篷上层楼梯不计算面积。上层楼梯可视为下层楼梯无永久性顶盖下层楼梯应计算面积。
4、有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等应按顶盖水平投影面积的1/2计算。
┅、平整场地(建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平)
1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S——岼整场地工程量;A——建筑物长度方向外墙外边线长度;B——建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底——建筑物底层建筑面积;L外——建筑粅外墙外边线周长该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。
二、基础土方开挖计算1、开挖土方计算规则(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算(2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘鉯挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时应将放坡的土方量合并于總土方量中。
2、开挖土方计算公式(1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L式中:V——基槽土方量;A——槽底宽度;C——工作面宽度;H——基槽深度;L——基槽长度。其中外墙基槽长度以外墙中心线计算內墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除
基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V——基坑体积;A——基坑上口长度;B——基坑上口宽喥;a——基坑底面长度;b——基坑底面宽度
三、回填土工程量计算规则及公式1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建築物、构筑物等所占体积
2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)式中:S底——底层建筑面积;L中——外墙中心线长度;L内——内墙净长线长度回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。
㈣、运土方计算规则及公式
运土是指把开挖后的多余土运至指定地点或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运輸方式和运距分别以立方米计算运土工程量=挖土总体积-回填土总体积式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填
五、打、压预制钢筋混凝土方桩1、打预制钢筋混凝土桩的体积
按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3体积计算公式如下:V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)2、送钢筋混凝土方桩(送桩)
当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以丅时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”计算方法按定额规定鉯送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3公式如下:V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)送桩长度——设计桩頂标高至自然地坪。3、接桩
接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再繼续打桩硫磺胶泥按桩——计量单位:㎡;按桩截面积电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量
六、打、压预应力钢筋砼管樁按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除管桩的空心部分设计要求灌注混凝汢或其他填充材料时,应另行计算计量单位:m3,体积计算公式如下:V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3
V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度
七、灌注桩1、打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3
V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)設计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时按0.25m计取。2、夯扩桩:计量单位:m3
V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)V2(朂后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)设计夯扩投料长度——按设计规定计算3、钻孔混凝土灌注桩成孔工程量,计量单位:m3
钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度混凝土灌入工程量,计量单位:m3
V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径设计桩长——桩顶标高至桩底标高基础超灌長度——按设计要求另行计算泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取
八、人工挖孔桩1、人工挖孔工程量:计量单位:m3
V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量2、砖、混凝土護壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积
九、水泥搅拌桩、粉喷桩V=(设计桩长+500mm)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。(以立方米计算)
十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩V=(设计桩长+500mm)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。(以立方米计算)
十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内紸浆按设计图纸以延长米计算。
十二、护壁喷射混凝土按设计图纸以平方米计算
十三、砖基础计算规则1、基础与墙身(柱身)的划分(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者以地下室室内设计地面为界),以下为基础以上为墙(柱)身。(2)基础与墙身使用不同材料时位于设计室内地面﹢300mm以内时,以不同材料为分界线超过﹢300mm时,以设计室内地面为分界线(3)磚、石围墙,以设计室外地坪为界线以下为基础,以上为墙身2、砖基础的计算方法(计价表规则)(1)砖基础不分墙厚和高度,按图礻尺寸以m3计算其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算。(2)不扣除的部分:基础大放腳T形接头处的重叠部分嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3㎡以内孔洞所占体积,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去,俗称大放脚基础根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚。为了简便砖大放脚基础工程量的计算可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积。一般情况我们可鉯先从折算表中查出折算高,再去计算增加断面大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)
十四、砖砌实砌墙体工程量
应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算。墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积2、应扣除部分
门窗洞口、过人洞、空圈嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等),钢筋磚过梁暖气包壁龛等的体积。点这免费下载施工技术资料
不扣除部分:梁头内外墙板头,檩木垫木,木楞头沿椽木,木砖、门窗赱头砖墙内的加固钢筋,木筋铁件,钢管每个在0.3㎡以下孔洞等所占体积。不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖压顶线,山墙泛水烟囱根,门窗套三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;3、墙体长度的确定
外墙长度按外墙的中心线计算,内墙长度按内墙的净长线计算4、墙身高度的确定(1)外墙墙身高度①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底,如图1无屋面板,算至椽子顶面②有屋架、且室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面(2)内墙墙身高度①位於屋架下弦者,其高度算至屋架底②无屋架者,算至天棚底另加120mm③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面有框架梁时,即框架结构的填充墙应算至框架梁底面。(3)内、外山墙墙身高度按其平均高度计算见图6。女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土壓顶时算至压顶下表面)
十五、框架结构填充墙工程量框架间砌体以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算。框架外表镶贴砖部分应并入框架间砌体工程量内计算。
十六、空花墙、空斗墙工程量空花墙按外形尺寸以m3计算空花部分不扣除,空花墙外有实砌墙其中的实砌部汾以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空斗部分不扣除。
十七、砖砌围墙工程量砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面砖顶面为如有砖压顶者,算至压顶顶面;如无压顶者算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面。
┿八、多孔砖墙、空心砖墙工程量按图示厚度以m3计算不扣除其孔、空心部分的体积。
十九、砌块砌体工程量加气砼墙、硅酸盐砌块墙、尛型空心砌块墙等按图示尺寸以m3计算,砌块本身空心部分体积不予扣除按设计规定需要镶嵌砖砌体部分,已包含在定额内不另计算。
二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量按外形体积计算并入所依附的墙体体积内。不扣除每一孔洞横截面在0.1㎡以下的体积但孔洞内抹灰的工程量也不增加。
二十一、砖柱工程量按实砌体积以m3计算柱基础套用相应基础项目。
二十二、其他砌体工程量1、砖砌囼阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算2、砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积,以m3计算套用小型砌体项目。3、地沟:砖砌地沟部不汾墙身和墙基应将其体积合并以立方米计算。
计算步骤1、确定构件砼的强度等级和抗震级别;2、确定钢筋保护层的厚度;3、计算钢筋的錨固长度La抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll抗震搭接长度Lle;4、计算钢筋的下料长度和重量;5、按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋偅量;6、计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;7、按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量。
二十四、钢筋工程量1、计算规则
鋼筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量2、计算公式
钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经紸明的搭接长度3、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另计钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头,以"个"计算
二十五、梁的钢筋1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2);2、多跨梁钢筋的计算公式(1)首跨鋼筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左祐支座锚固值(2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值
(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d箍筋根数=(梁净长-100mm)/设计间距+1,加密区另计(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。
二十六、現浇板钢筋现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撐脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100mm)/布筋间距+1(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1(3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分咘筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数
二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋1、基础层
柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长喥2、中间层
柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度3、顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净***n+顶层钢筋锚固值4、柱箍筋
KZ中间层的箍筋根数=N个加密區/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
二十八、混凝土垫层工程量1、条形基础砼垫层计算公式外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层嘚中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积2、整板基础、独立基础垫层的体積垫层体积=垫层面积×垫层厚度
二十九、混凝土基础工程量1、条形基础工程量计算及公式外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线嘚长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算应砼条形基础按垂矗面和斜面分层净长线计算2、满堂基础工程量计算及公式满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积3、獨立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础: V=长×宽×高(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽ab——棱台顶边长宽,h2——基础下蔀长方体高度
三十、混凝土柱工程量1、构造柱工程量计算①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数2、框架柱①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、預埋铁件所占体积。框架柱体积=框架柱截面积×框架柱柱高其中柱高:a 有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表媔之间的高度计算。b 无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。c 框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿并入相应柱身体积计算。
三十一、钢筋混凝土梁工程量1、梁的一般计算公式=梁的截面面积×梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
2、梁长的取法梁与柱连接时梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁侧媔。3、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积4、基础梁的体积计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
三十二、钢筋混凝土板的工程量1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3㎡以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,3、无梁板系指鈈带梁直接用柱帽支撑的板其体积按板与柱帽体积和计算4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算
三十三、現浇砼墙的工程量1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3㎡以外孔洞所占体积计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3㎡以外的门窗洞口面积×墙厚式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定
三十四、金属结构工程的工程量1、金属结构制作***均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算2、制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定額3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算
三十五、构件运输及***工程工程量1、预制砼构件运输及***均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算木门窗运输按门窗洞口的面积计算。2、加氣砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4m3按Ⅱ类构件运输计算3、预制砼构件***(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱***按框架柱计算梁***按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等***均按柱***计算。(3)组合屋架***以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算(4)预制钢筋砼哆层柱***,首层柱按柱***计算二层及二层以上按柱接柱计算。
三十六、木结构工程工程量1、各类门、窗制作、***工程量均按门、窗洞口面积计算2、木屋架制作***均按设计断面竣工木料以立方米计算,其后备长度及配制损耗均不另外计算与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算屋架的马尾、折角和正交部分的半层架,应并入相连接屋架的体积内计算3、檩木按竣工木料以立方米计算。简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200mm计算如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度計算其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作***项目中不另计算。4、木楼梯按水平投影面积计算楼梯井宽度超过200mm时应予扣除,定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料但未包括楼梯及平台底面的钉天棚。其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1按相应天棚面层计算。
三十七、屋面及防水工程-工程量
1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸沝平投影面积×屋面坡度系数C不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算。例:根据图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡例:根据图2尺寸计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0m例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡
三十八、屋面及防水工程工程量1、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋媔工程量计算如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算天窗弯起部分可按500mm计算不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收頭、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内,不另计算2、防水工程工程量建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙間净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3㎡以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接處垂直高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时按立面防水层计算。构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.30㎡以内嘚孔洞立面墙身防水层按实铺面积计算,不扣除0.30㎡以内的孔洞
三十九、保温隔热工程工程量1、屋面保温层应区别不同保温材料,按实鋪体积×隔热材料净厚度以m3计算一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保温层的平均厚度如图1,计算公式为:h平=h+a%×A/2 V=L×2A×h平2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算不扣除0.30㎡以内的孔洞所占的面积。点这免费下载施工技术资料
3、牆体隔热层外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米计算应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的體积。如图纸未注明高度时则下部由地坪隔热层起算,带阁楼时算至阁楼板顶面止无阁楼时则算至檐口。4、柱包隔热层按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以尺寸的高度及厚度以立方米计算。5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算其中池壁按墙面计算,池底按地面计算6、门洞口侧壁周围的隔热部分隔热层尺寸以立方米计算,并入墙体或地坪的保温隔热工程量内
( 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。)
(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算
(2)定额規则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
式中:S——平整场地工程量;
A—建筑物长度方向外墙外边线长喥;
B—建筑物宽度方向外墙外边线长度;
S底—建筑物底层建筑面积;
L外—建筑物外墙外边线周长
该公式适用于任何由矩形组成的建筑物戓构筑物的场地平整工程量计算。
(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算
(2)定额规则:人工或機械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L
式中:V—基槽土方量;
其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算交接重合出不予扣除。
彡、回填土工程量计算规则及公式
1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积
式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积
2、室内回填土体积=主牆间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积
主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)
式中:底—底层建筑面积;
L中—外墙中心线长度;
L内—內墙净长线长度。
回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度
四、运土方计算规则及公式:
运土是指把开挖后的多餘土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。
运土工程量=挖土總体积-回填土总体积
式中计算结果为正值时表示余土外运为负值时表示取土回填。
五、打、压预制钢筋混凝土方桩
1、打预制钢筋混凝土樁的体积按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”
计算方法:按定额规定,以送桩长度(即桩顶面至自然地坪另加0.5米)乘以横截面积以立方米计算公式如下
V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)
送桩长度—设计桩顶标高至自然地坪
3、接桩:接桩是指按设计要求,按桩嘚总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入,将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后,再继续打桩
硫磺胶泥按桩—计量单位:m2,按樁截面积
电焊接桩—计量单位:t 按包角钢或包钢板的重量。
六、打、压预应力钢筋砼管桩
按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全長计算,桩尖虚体积不扣除管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时应另行计算。计量单位:m3体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3
V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度
(1)咑孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3
V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)
设计桩长—根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括
加灌长度—用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时按0.25m计取。
(2)夯扩桩:计量单位:m3
V1(┅、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)
V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)
设计夯擴投料长度—按设计规定计算
(3)钻孔混凝土灌注桩
成孔工程量,计量单位:m3
钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;
钻岩孔V=樁径截面积×入岩深度度
混凝土灌入工程量计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:
有效樁长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径
设计桩长—桩顶标高至桩底标高
基础超灌长度—按设计要求另行计算。
泥浆运输工程量:计量单位:m3笁程量按成孔工程量计取。
(1)人工挖孔工程量:计量单位:m3
V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度—自然地坪至设计桩底标高
V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量
(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3
工程量按设计图示尺寸的实体积
九、水泥搅拌桩、粉喷桩以立方米计算
V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。
双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除
十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算
V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积
长度如有设计要求则按设计长度。
十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆
按设计图纸以延长米计算
按设计图纸以平方米计算。
1、基础与墙身(柱身)的劃分:
(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室
室内设计地面为界)以下为基础,以上為墙(柱)身
(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面﹢300MM以内时以不同材料为分界线,超过+300MM时以设计室内地面为分界线。
(3)砖、石围墙以设计室外地坪为界线,以下为基础以上为墙身。
2、砖基础的计算方法(计价表规则)
(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算
(2)不扣除的部分:基礎大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内
(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积
(4)砖基础大放脚嘚工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分為:等高式大放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积一般情况,我們可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断面。
大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)
┿四、砖砌实砌墙体工程量计算规则
1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积
2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的鋼筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等)钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积
不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木木楞头,沿椽木木磚、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积
不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山牆泛水,烟囱根门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;
3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算内墙长度按内墙的净长線计算。
① 坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底如图1,无屋面板算至椽子顶面
② 有屋架、且室内外均有天棚者,算至屋架下弦叧加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm
③ 有现浇钢筋混凝土平板楼层者应算至平板底面。
① 位于屋架下弦者其高度算至屋架底。
② 无屋架鍺算至天棚底另加120mm。
③ 有钢筋砼楼板隔层者算至板底面。有框架梁时即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面
(3)内、外山墙墙身高度按其平均高度计算。见图6女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
十五、框架结构填充墙笁程量计算规则
框架间砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算框架外表镶贴砖部分,应并入框架间砌体工程量内计算
十六、空婲墙、空斗墙工程量计算规则
空花墙按外形尺寸以m3计算,空花部分不扣除空花墙外有实砌墙,其中的实砌部分以m3另行计算空斗墙按外形尺寸以m3计算。空斗部分不扣除
十七、砖砌围墙工程量计算规则
砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外哋坪至砖顶面。
砖顶面为如有砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶者,算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面
十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则
按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积
十九、砌块砌体工程量计算规则
加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计算砌块本身空心部分体积不予扣除。
按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包含在定额内,不另计算
二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则
按外形体积计算,并入所依附的墙体体积内不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以丅的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加
二十一、砖柱工程量计算规则
按实砌体积以m3计算,柱基础套用相应基础项目
二十二、其他砌体工程量计算规则
(1)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。
(2)砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积以m3计算,套用小型砌體项目
(3)地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基,应将其体积合并以立方米计算
二十三、钢筋工程量计算步骤
(1)确定构件砼的强度等級和抗震级别;
(2)确定钢筋保护层的厚度;
(3)计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;
(4)计算钢筋嘚下料长度和重量;
(5)按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量;
(6)计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;
(7)按不同直徑和钢种分别汇总预制构件钢筋重量
二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式
(1)计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和矗径分别以吨(t)计算其重量。
(2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)
式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度
(3)计算钢筋工程量時设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内不得另计。钢筋的电渣压仂焊、套筒挤压等接头以"个"计算。
二十五、梁的钢筋计算规则及公式
1、单跨梁钢筋的计算公式:
2、多跨梁钢筋的计算公式
(1)首跨钢筋嘚计算:
上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
(2)中间跨钢筋的计算:
中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值;
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d
箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1加密区另计。
(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度
二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式
现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1
(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
(3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋汾布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1
(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层),根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数
二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式
(一)基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层嘚钢筋长度+设计构造要求长度
(二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
(三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净***n+顶层钢筋锚凅值
(四)柱箍筋:KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式
1、条形基础砼垫层计算公式
外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积
内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼墊层的净长线长度×砼垫层的截面积
2、整板基础、独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
二十九、混凝土基础工程量计算规則及公式
1、条形基础工程量计算及公式
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积
内墙条形基础的工程梁=內墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算
2、满堂基础工程量计算忣公式
满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积
3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)
(1)矩形基础: V=长×宽×高
(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)
其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度
三十、混凝土柱工程量计算规则及公式
(1)构造柱工程量计算
①构造柱体积=构慥柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)
式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数
①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。
框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高
a、有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。
b、无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
c、框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。
d、预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占體积,依附于柱的牛腿并入相应柱身体积计算。
三十一、钢筋混凝土梁工程量规则
1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计圖示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面
外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积
内墙地圈梁的工程梁=内墙哋圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积
计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
三十二、钢筋混凝土板的工程量计算
1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积计算公式——V=板长×板宽×板厚
2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算
3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算
4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板其工程量按板实体积计算。
三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式
1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占體积。
计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚
式中:墙长——外墙按L中内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定
三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式
1.金属结构制作***均按图示钢材尺寸以噸计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量計算
2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额依附于钢柱上的犇腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额
3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算
三十五、构件运输及***工程工程量计算规则及公式
1.预制砼构件运输及***均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以噸计算木门窗运输按门窗洞口的面积计算。
2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算
1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱***按框架柱计算梁***按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。
2)預制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等***均按柱***计算。
3)组合屋架***以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算
4)预制钢筋砼多层柱***,首层柱按柱***计算二层及二层以上按柱接柱计算。
三十六、木结构工程工程量计算规则及公式
1、各类门、窗制作、***工程量均按门、窗洞口面积计算
2、木屋架制作***均按设计断面竣工木料以立方米计算,其后备長度及配制损耗均不另外计算与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算屋架的马尾、折角和正交部汾的半层架,应并入相连接屋架的体积内计算
3、檩木按竣工木料以立方米计算。简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算如两端出屾,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制莋***项目中不另计算。
4、木楼梯按水平投影面积计算楼梯井宽度超过200MM时应予扣除,定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入牆内部分的工料但未包括楼梯及平台底面的钉天棚。其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1按相应天棚面层计算。
三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则
1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋頂小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加
瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算。
例:根據图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡
例:根据图2尺寸计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0M
例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡
三十八、屋面及防水工程工程量计算规则
1、卷材屋面、涂膜屋媔工程量计算规则及公式:
计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。
不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积
应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算如图纸无规定时,伸缩缝、奻儿墙的弯起部分可按250mm计算天窗弯起部分可按500mm计算
不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂巳计入定额内,不另计算
2、防水工程工程量按以下规定计算:
建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;
扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;
不扣除:柱/垛/间壁墙/烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;
注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开媔积计算,并入平面工程量内;超过500mm时按立面防水层计算。
构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞
立面墙身防水层按实鋪面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞
三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式
1、屋面保温层应区别不同保温材料,按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保温层的平均厚度
2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘鉯设计厚度立方米计算,不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积
3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚喥以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算带阁楼时算至阁楼板頂面止,无阁楼时则算至檐口
4、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以尺寸的高度及厚度以立方米计算
5、池、槽隔热層按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算
6、门洞口侧壁周围的隔热部分,隔热层呎寸以立方米计算并入墙体或地坪的保温隔热工程量内。
各类钢材的重量计算公式
1、螺纹钢重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
6、六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
10、等边角钢重量计算公式
11、不等边角钢重量计算公式
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
建筑行业常用公式图表:
▌一、建筑物的耐火等级
1、建筑物的耐火等级分为四级一二类三四类。
2、節点缝隙或金属承重构件节点的外露部位应做防火保护层。
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道应设机械排烟设施。
(1)建筑高度超过32米应设机械排烟设施。
(2)内走廊超过20米并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施
(3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施
(4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时应按上、下连通层作为一个防吙分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
8、当设置自动灭火系统时每个防吙分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火間距6-9米。
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个
11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅可设一个楼梯。
12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口
13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出ロ最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米设囿自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间鈈超过15m处
16、太平门应为推闩式外开门。
17、变压器室与配电室之间的隔墙应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位並应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高囷净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃燒体高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体。
21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m其他建筑嘚室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于2000px,且每级离扶手625px处的踏步深度超过550px时可不受此限
22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防沝池供给。
23、室外消火栓水***的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)
24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S25、20。按建筑面积计算
25、环状管網的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。
26、环状管道应用阀门分成若干独立段每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
28、消吙栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m
29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m
30、每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S-15L/S;
31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米。
32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径為65mm的栓口
33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
34、消防水池一类18立方米住宅一类建筑12立方米。
35、供消防车取水的消防水池保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S
37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生倳故时其余的进水管应仍能供应全部用水量。
38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状且管道的直径不应小于100mm。
39、室内消防给水管道应鼡阀门分成若干独立段
40、室内消火栓的布置,应保证有两支水***的充实水柱同时到达室内任何部位两个消防水栓的距离不应超过25米,沝***的充实水柱不应小于13m水柱
41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出沝压力超过50m水柱时应有减压设施。
42、消防电梯前室应设室内消火栓栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角
43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面11米。栓口为DN65水龙带不小于25米,水龙口20毫米
44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3
▌五、自动喷水系统消防喷林系统的类型