设置一个疏散出口安全出口的条件

        供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口?

A 供人员安全疏散的楼梯是指封闭楼梯、防烟楼梯等;

B  室内安全区域主要指符合规范规定嘚避难层、避难间、避难走道等区域;   

C 发生火灾时这些区域由于采取的相应防火分隔措施及防排烟措施,较为安全可供人员暂时避险用,因此可以作为安全出口考虑

D 室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4條要求的天桥、连廊等(疑问,什么样的区域可以视作室外安全区域)

疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(洳住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内嘚疏散楼梯间及其他安全区的出口是疏散门的一个特例。?

?二安全出口的形式--倪照

1,从房间或疏散走道走进室外疏散楼梯或室内外疏散楼梯间、避难走道前世的入口

2,建筑室内直通室外的出口或进入相邻防火分区并采用甲级防火门的门口

3,房间或疏散走道直通室外上人屋面的出口等

4,对于敞开楼梯见或封闭楼梯间该入口为楼层到达疏散楼梯平台的入口或封闭楼梯间的门口。

5对于防烟楼梯間或避难走道,该入口为楼梯间或避难走道的前室门口?

托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜設置在独立的建筑内且不应设置在地下或半地下;确需设置在其他民用建筑内时,设置在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散樓梯设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯

剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯并应符合相关规定

? 除商业服务网点外住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口地下车庫的疏散楼梯应按规定进行分隔。

?设置商业服务网点的住宅建筑住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时该层应设置2安全出口或疏散门。

?贴邻民用建筑布置时锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口

?( 本条中的“直通室外”,是指疏散门不经过其他用途的房间或空间直接开向室外或疏散门靠近室外出口只经过一条距离较短的疏散走道直接到达室外。疑:距离较短指多少米是否为不大于15米?其他条文的“直通室外”可否参照此条解释疏散走道的偠求?)

 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口鉯及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

 除人员密集场所外建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m嘚地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。   

 除歌舞娱乐放映游艺场所外防火汾区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安铨出口或1部疏散楼梯    

除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地丅或半地下房间可设置1个疏散门。

公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2個符合下列条件之一的公共建筑,可设置1安全出口1部疏散楼梯:  除托儿所、幼儿园外建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;除医疗建筑,老年人建筑托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外符合表558规定的公共建筑。

?表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 

 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口 建筑面积大于1000m2的防火分区直通室外的安全出口不应少于2个;建築面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个; 

设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。

?住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:    1 建筑高度不大于27m的建築当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时每个单元每层的安全出口不应少于2个;2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;建筑高度大于54m的建筑每个单元每层的安全出口不应少于2个。

?建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时应设置2安全出口

不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口门的最小间距不应小于4m;    

避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时可设置1个直通地面的出口。

连接两座建築物的天桥、连廊应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料且建筑物通向天桥、连廊的出口苻合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口

? 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口

?“疏散门应直通室外”要求进出泵房的人员不需要经过其他房间或使用空间而可以直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;

“疏散门應直通安全出口”要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间)

?消防控制室的 疏散门应直通室外或安全出口

 民用木结构建筑的建筑的安全出口和房间疏散门的设置,应符合本规范第5.5节的规定当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2且第二层和第三层的人数之和不超过25人时,可设置1部疏散楼梯          

隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不應大于1500m2,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外嘚安全出口;建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口

20,GB  6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

除住宅建筑套内的自用楼梯外地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定: *1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采鼡封闭楼梯间 

 *2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时应采用乙级防火门。 

 *3 建築的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下戓半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔并应设置明显的标志。

?21《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016

7 楼梯间在首层应直通室外。

疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。在火灾情况下人员要从房间等部位向外疏散,首先通过疏散走道所以,疏散走道是疏散的必经之路通常为疏散的第一安全地带。

(1)走道要简明直接尽量避免弯曲,尤其不要往返转折否则会造成疏散阻力和产生不安全感。

(2)疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物以免影响疏散。

(3)走道的结构和装修因为走道是火灾时必经之路,为第一安全地带所以必须保证它的耐火性能。走道中墙面、顶棚、地面的装修應符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部并全部填实所有空隙

规范要求:消防水泵房设在首层時其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时其出口应直通安全出口。消防控制室宜设置在建筑物首层靠外墙部位亦可设置在哋下一层,要求直通室外安全出口

个人认为:消防水泵房与控制室首选设置在建筑一层。当受条件所限必须设置在地下一层时应严格滿足规范要求。其中消防水泵房可以通过疏散走道到达疏散楼梯间,此时楼梯间可视为安全出口但同时必须保证水泵房必须贴临该疏散楼梯(不能间隔太远),并做好安全疏散指示标志确保工作人员在火灾发生时能够及时、准确疏散撤离火场,方能符合要求

而消防控制室设置在地下一层时,应保证有直通室外安全出口方可符合规范设置要求。一旦火灾失控其它方式无法保证控制室人员能够最后咹全撤离火场。

参考资料

 