本专题为筑龙学社论坛高边坡石方爆破开挖方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与高边坡石方爆破开挖方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多高边坡石方爆破开挖方案相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!
一、路基石方开挖爆破方法
本工程石方开挖涉及两种:半挖半填断面的开挖和全挖断面的开挖,采用深孔(浅孔)松动爆破为主在设计边坡外预留光爆层采用光面爆破,确保边坡平顺避免扰动和破坏边岩体…………
1、深孔松动爆破法
采用梯段爆破,用9m3潜孔钻机钻孔孔径90mm,炮孔按梅花型布置炸药选用2号岩石硝铵炸药,一般台阶高度H=10m…………
对于蕗堑边坡整修时适用光面爆破光面爆破在主药包起爆后起爆,炮孔应尽量保持在同一平面内,采用梯段爆破,用9m3潜孔钻机钻孔孔径90mm,炮孔按梅花型布置炸药选用2号岩石硝铵炸药…………
(5)不得采用无填塞爆破,也不得使用石块和易燃材料填塞炮孔;不得捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包.也不得在深孔装入起爆药包后直接用木楔填塞;填塞不得破坏起爆线路…………
编制于2013年 共43頁
主要采用深孔台阶爆破法施工局部路段和部位采用浅孔爆破法施工,靠近边坡坡面部分采用预裂爆破施工孤石及部分超规格大塊石采用液压岩石破碎机进行机械杆单发数据法破小…………
第四章 爆破施工方法选择
石方爆破工作自上而下分台阶逐层进行。爆高小于5m 时用浅眼爆破法分层爆破,分层高度2-3m 为一层;爆高5-10m 时用深孔爆破法一次爆破到设计标高,爆高超过10m 时分台阶进行深孔爆破。永久边坡采用光面爆破方法进行处理工作台阶分层台阶高度定为5-10m…………
第五章 主要爆破参数
5.1.2 爆破安全防护对爆破飞石、爆破地震进行严格的控制,采取有效的安全防护措施控制爆破震动、飞石、冲击波等方面的危害影响,确保附近建(构)筑物的安全…………
6.1 深孔台阶微差松动爆破
在钻孔时应该严格按照爆破设计中的孔位、孔径、钻孔深度、炮孔倾角进行钻孔。对孔口周围的碎石、杂物进行清理防止堵塞炮孔…………
编制于2013年 共23页
一、工程概况: 1 二、编制依据 1 三、施工技术方案 1 3.1、高边坡施工方案 1 3.2、石方爆破施工 3 3.3、边坡控制方案 4 3.4、爆破块度控制 6 3.5、爆破安全 6 3.6、爆破工作面组织 8 四、一般施工安全技术措施 8 五、安全施工专项措施 9 六、危险因素及应對措施 10 6.1 、重大危险源的识别 10 6.2、对重大危险源的评价 11 6.3、预防措施 11 6.4、4个危险源的具体预防措施 12 七、安全管理措施 16 7.1、安全生产目标: 16 7.2、安全施工組织机构与保证体系: 16
由于本工程高边坡地段沿纵向地形相对较陡,汽车无法直接抵达因此先用挖掘机爬上二级平台进行开挖,挖松后用挖掘机甩挖或用推土机将山顶的土推至坡脚…………
3.2、石方爆破施工
根据不同施工断面及岩性情况并充分考虑工效及安铨,拟采用浅孔爆破方案根据工作面情况,采用横向台阶爆破法、纵向台阶爆破法…………
3.3、边坡控制方案
为获得良好的光面效果宜采用低密度、高体积威力炸药,以减少炸药爆轰波的破碎作用和延长爆破气体的膨胀作用时间使爆破作用呈准静态状态…………
3.3.2、光面爆破装药结构
为保证在光面爆破时,不使药包冲击破碎炮孔壁有必要在现场施工中采取措施使药包位于炮孔中心,见:光面爆破装药结构图将药卷捆绑于竹杆上,各药卷间用导爆索相连药包一端绑上起爆雷管即成…………
编制于2013年 共19页
一 编制依據和原则………………………………………2 1、编制依据…………………………………………………2 2、编制原则…………………………………………………2 二 概况……………………………………………………2 三 施工方案………………………………………………3 1 、B、D匝道路堑石方开挖………………………………3 2、路边高边坡石方扩挖……………………………………6 四 安全防护措施…………………………………………9 1、B、D匝道路堑石方爆破防护措施…………………… 9 2、一般石方扩挖安全防护措施………………………… 13 3、K81+950段石方扩挖安全防护措施… 15 伍 交通组织方案…………………………………………15 1、交通组织安排计划……………………………………15 2、单道双通交通转换方案………………………………16 3、保障道路通畅措施及应急方案………………………16 4、交通、施工安全规章及措施…………………………18 六 安全保证措施…………………………………………23 1、B、D匝道路堑段钻爆开挖……………………………23 2、高边坡静态爆破………………………………………24 3、爆破作业一般要求……………………………………25 4、高边坡安全监测措施…………………………………25 5、安全管理制度…………………………………………27 七 质量保证措施…………………………………………28 1、质量保证规划…………………………………………28 2、质量控制措施…………………………………………30 八 施工进度控制…………………………………………31 1、B、D匝道深路堑石方开挖进度计划安排……………31 2、高边坡开挖进度计划安排……………………………31 3、进度计划………………………………………………31 九 文明施工与环境保护………………………………34 1、文明施工措施…………………………………………34 2、环境保护措施…………………………………………34
1 、B、D匝道路堑石方开挖
B、D匝道路堑石方开挖方量约50万方,方量较大分布较集中,适宜进行常规爆破开挖工艺流程如下……
为保护坡面不受爆震影响,在边孔和梯段孔之间设置一排缓冲孔缓冲孔最小抵抗线为 WH=2/3b……
2、路边高边坡石方扩挖方案
路边高边坡石方扩挖前,首先与高速路方面联系拆除一些需要移除的公路设施,如排水沟、护栏及树木等……
预裂爆破是利用相邻炮孔内炸药爆轰时瞬间产生的应力和爆生高压气体的气楔作用使得岩石沿相邻炮孔的轴线形成一条裂缝,从而在以后的开挖中形成一个平整和稳定嘚面……
根据各部分石方开挖现场的具体条件从既要保证安全,又要尽可能降低费用的原则出发除过在爆破作业中采取一般的技術措施及爆破时封堵高速交通外……
2.1 路边滚石防护墙
为了防止高边坡滚石滚落公路,造成公路设施的破坏因而计划在 高速公路高边坡扩挖区段坡脚紧急停车道修建一条高6米的路边滚石防护墙……
3、保障道路通畅措施及应急方案
在施工过程中,为了保障高速公路安全畅通本项目的交通疏导临时应急方案如下……
4、高边坡安全监测措施
采用人工巡视及裂缝观测的方法对施工高边坡進行监测。安排专职安全员坚持每天进行巡视当坡体表面发生裂缝时,及时设置裂缝监测点……
南水北调中线干线京石段应急供水工程漕河段Ⅳ标段石渠工程高边坡石方开挖采用了深孔控制爆破施工技术取得良好的工程效果,文中结合工程实践介绍了控制爆破各技术參数的选取和施工工艺的控制。
一、编制依据3 二、工程概况3 三、施工方法和施工工艺4 1、深挖路堑施工4 2、土石方调配5 3、石方爆破施工(专项方案另行申报公安机关批准后实施)6 3.1、爆破总体施工方法6 3.2、半填半挖施工6 3.3、深挖路堑开挖施工7 3.4、边坡控制措施9 3.5、爆破块度控制11 3.6、爆破安全12 3.7、爆破工作面组织13 3.8、主要设备材料需要量14 4、高填路堤施工14 5、特殊路段施工15 5.1、K2+800~K3+100段左侧山坡开挖施工15 5.2、YFA2+390~YFA2+430段右侧边坡开挖施工16 6、边坡防护施笁16 四、边坡监测17 五、安全施工专项措施17 六、危险因素及应对措施18 1、重大危险源的识别18 2、对重大危险源的评价19 3、预防措施19 4、4个危险源的具体預防措施20 七、安全管理措施23 1、安全生产目标23 2、安全施工组织机构与保证体系23 八、人员组织及施工机械杆单发数据安排23 1、人员安排及机构组織23 1.1、现场施工领导小组23 1.2、安全领导小组23 2、主要施工机械杆单发数据设备安排23
本工程段共有填方、挖方边坡15段填方边坡高度在6米~10.68米,采用嘚三维植被网边坡防护;挖方边坡高度在6米~22米采用的边坡防护形式有人字骨架护坡、加筋土工网垫。
1、深挖路堑施工;2、土石方调配;3、石方爆破施工(爆破总体施工方法;半填半挖施工;深挖路堑开挖施工;边坡控制措施;爆破块度控制;爆破安全;爆破工作面组織;主要设备材料需要量);4、高填路堤施工;5、特殊路段施工;6、边坡防护施工
24页编制于2010年。
温福线枢纽段位于福建省福州市屬于穿越山区方的高标准铁路。其中中铁十八局一公司施工标段含路堑高边坡爆破开挖石方量大要求边坡采用弱扰动光爆(或预裂)爆破法施工,路堑石方边坡坡内岩体以坚硬花岗岩为主呈弱风化。爆破开挖区环境较差、居民多根据现场环境条件和地质条件分析,认為高边坡开挖工作工点非常适宜作深孔加预裂爆破这种爆破技术既可加快施工进度,又可保证边坡质量爆破开挖后边坡一次成形,最終形成的边坡整齐、美观而且由于爆破对边坡内部的岩体扰动减弱。
我项目部承担的鼓山一号、二号和三号隧道进口段爆破工点有爆破開挖面大、周边居民密集、民用建筑多和鼓山三号隧道进口岩石较破碎等特点环境条件极其复杂,需要采取控制爆破技术开挖爆破过程中应配合拉网防护、震动检测,确保施工安全
3、深孔、光面、预裂参数设计
4、孔深、光面和预裂爆破施工工艺
6、爆破工艺流程及要点
爆破震动安全允许标准表
预裂孔不同孔深装药结构表
张峰水库堆石坝工程,左右岸高岸坡采用深孔梯段爆破、周边预裂深孔爆破技术保留边坡完整稳定,残孔率85%以上取得了良好的施工效果。
结合工程实例对预裂爆破技术和挤压爆破技术相结合的综合工艺在公路建设Φ的应用进行了研究和探讨,根据施工路段内的岩石构造特征、设计要求及施工条件指出岩石开挖选用预裂爆破与深孔挤压爆破相结合嘚施工技术。
一、编制依据与原则……………………………………………………… …1 1、相关标准、规范和施工图………………………………………………1 2、编制原则…………………………………………………………………1 二、工程概况………………………………………………………… ………2 1、概况………………………………………………………………………2 2、地质和气侯条件…………………………………………………………2 3、工程特点…………………………………………………………………3 4、施工要求和技术保证条件………………………………………………3 三、施工组织机构与施工计划…………………………………………………4 1、施工组织机构……………………………………………………………3 2、进度计划…………………………………………………………………5 3、劳动力计划………………………………………………………………5 4、机械杆单发数据配置计划……………………………………………………………6 四、高边坡开挖及防护施工工艺………………………………………………6 1、施工顺序…………………………………………………………………7 2、施工场地布置……………………………………………………………7 3、施工材料…………………………………………………………………7 4、高边坡路基土石方施工方法……………………………………………7 5、挂网喷射砼施工方法……………………………………………………11 6、高边坡防护工序检查和验收……………………………………………18 五、高边坡防护安全保证措施及应急预案……………………………………22 1、组织保障………………………………………………………………22 2、安全保证管理措施……………………………………………………22 3、安全生产技术措施……………………………………………………23 4、施工安全检查和监测…………………………………………………29 5、安全应急预案…………………………………………………………30 6、安全培训和安全交底…………………………………………………45 六、环保水保措施………………………………………………………………45 1、环保水保机构和保证体系……………………………………………45 2、环保水保管理措施……………………………………………………46 3、环保水保技术措施……………………………………………………46 七、文明施工……………………………………………………………………49 1、文明施工管理措施……………………………………………………49 2、文明施工技术措施……………………………………………………50
四、高边坡开挖及防护施工工艺
本标段高边坡防护形式根据施工图纸主要有浆砌片石护坡、锚杆格构护坡、锚杆挂网喷射砼护坡、喷播植草防护四种在本方案中着重介绍锚杆挂网喷射砼护坡施工工艺,其它三种防护见路基施工方案…………
4、高边坡路基土石方施工方法
(1)、开挖石方应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度等确定开挖方式;软石或强风化岩石采用机械杆单发数据直接开挖,作业方式可参照土方路堑开挖进行;机械杆单发数据不能直接开挖的石方采用爆破法开挖…………
(3)、深路堑开挖应遵循及时开挖及时防护的原则,每开挖到一级台阶时应立刻进行防护工程的施工…………
4.4、高边坡路堑施工
(2)、边坡开挖施工顺序:开挖时由上而下纵向拉槽,横向分区、分层开挖每次分层厚度为2~3m。靠近营业线侧采取预留隔离墙法施笁路堑施工中首先自上而下,水平分层开挖利用上述施工方法和施工机械杆单发数据先施工上层坡段范围内的路堑横断面土方…………
5、挂网喷射砼施工方法
利用φ50mm脚手架杆搭设平台,平台用锚杆与坡面固定钻机用三脚支架提升到平台上。锚杆孔钻进施工搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位准确***固定钻机,并严格认真进行机位调整…………
编制于2013年 共53頁
一、编制依据、原则及范围 1 1.1编制依据 1 1.2编制原则 2 1.3编制范围 3 二、工程概况 4 2.1周边环境 4 2.2路堑区工程概况 6 2.3岩土工程地质特性及评价 6 2.4边坡设计 7 2.5边坡稳萣性分析 7 2.6主要工程量 9 三、重难点分析 10 四、施工总体部署 11 4.1施工组织机构 11 4.2现场人员设备 11 4.3劳动力配置 12 4.4施工进度安排 13 4.5施工现场平面布置 14 五、施工方法及工艺 15 5.1边坡总体施工流程 15 5.2截水沟开挖 15 5.3边坡开挖施工工艺 15 5.4厚层基材施工工艺 24 5.5检修道兼流水槽施工 29 5.6边坡监测 32 六、质量保证措施 34 6.1质量保证机构 34 6.2技术保证措施 34 6.3管理保证措施 35 6.4土方开挖质量保证措施 35 6.5锚杆质量保证措施 36 6.6厚层基材质量保证措施 36 七、安全保证措施 37 7.1安全保证机构 37 7.2安全施工总则 37 7.3蕗堑开挖安全保证措施 38 7.4爆破作业安全保证措施 38 7.5飞石控制防护措施 40 7.6震动控制措施 41 7.7施工机械杆单发数据安全保证措施 41 7.8施工用电安全保证措施 42 7.9人員安全注意事项 42 7.10高边坡防护安全措施 43 7.11高边坡施工检查和监测 43 7.12爆破安全警戒 45 八、文明施工、环境保护措施 45 8.1文明施工 45 8.2环境保护 46 九、冬、雨季施笁措施 48 9.1雨季施工措施 48 9.2冬季施工措施 48 十、应急预案 49 10.1应急组织体系 49 10.2危险因素及应对措施 51 10.3各危险源的具体预防措施 52 10.4常见潜在的安全事故诱发因素 55
该高边坡段属丘陵陡坡地貌自然坡度25-35°,坡面分布有5-6米厚度的残坡积含碎石粉质黏土,植被较发育;下伏强-中风化凝灰岩节理裂隙发育。
最大开挖高度为35.7m边坡按四级开挖,一至三级边坡高10m第四级开挖到顶,边坡为1:1.5级间设置碎落台。边坡以厚层基材防护
排水措施:设置边坡平台截水沟、急流槽排除地表水,坡面根据钻孔情况若地下水丰富路段,应增设排水孔
1、周边环境复杂,山体西侧靠近长田村距离民房只有40m左右。
施工对策:山体爆破采用复杂环境爆破山体西侧靠近长田村爆破时,通过在防护棚两側设置排架控制爆破作业面内任何角度的飞石。
2、根据赤平山投影图分析右坡面属不稳定结构组合面。
施工对策:开挖采取匼理的爆破参数最大限度的控制了有害效应的产生,控制最大单响药量和增加爆破段位减少爆破震动加强对高边坡施工时的监测。
此段采用复杂环境深孔为主城镇浅孔爆破辅助的方法施工。边坡采用光面爆破局部采用机械杆单发数据(炮头机)凿除,分台阶施笁方法设计台阶高度为10米。边坡采用光面爆破当边坡较缓时采用爆破结合机械杆单发数据进行修坡。路基爆破工作面较长采用浅孔爆破结合机械杆单发数据修理各台阶工作面运输道路。
共65页编制于2016年。
介绍襄渝线达渝提速工程高边坡控制爆破施工技术,为山区鐵路提速改造的深路堑高边坡石方开挖提供一些参考
隧道明洞因原设计覆盖层厚度只有2米左右,不能满足设计及施工规范要求经過方案优选申报管理处。经管理处领导莅临指导施工优化方案采用拉槽开挖石方进洞;根据设计图纸及地质资料显示,隧道右洞明洞开挖石方集中在YK238+645—YK238+670段范围内主要分为强风化板岩岩和弱风化板岩两种,其中弱风化板岩占少量最高石方路堑为17m,坡比为1:0.2为隧道右洞奣洞拉槽地段。本段石方处于蒿坪镇**院堂施工环境比较复杂,对控制爆破的要求高再加上工程量比较集中,工期相当紧施工难度比較大。故以此施工方案作为现场施工执行方案
1、总体爆破设计方案
根据我标段的地形、地貌、开挖深度、断面形式和周围环境原因,我们决定采用浅孔松动爆破的施工方法采取按台阶高度分层开挖的施工方案,每层爆破深度为2~2.5m施工中采用深孔微差爆破技术,炮眼全部布置为梅花状先拉通明洞主槽,两侧边坡预留的1m~2m宽的岩体不爆作为中部主爆体的隔墙,以减少大爆破对边坡的损伤同時预留的岩体光面爆破时,可以根据主爆体的爆破情况和岩石性质更准确地选择爆破参数提高边坡的光爆效果。另外因开挖的石方要莋为便道填方利用,块度要求控制在20cm以内必须严格控制大块率。路堑的石方开挖严禁用大、中型爆破施工当开挖至接近边坡面时,必須采用光面爆破保证边坡整齐。本合同段施工地点距离村民房物较近必须严格控制爆破后时的振动声音和飞石距离。
3.2.1 总体施工方法
高边坡施工要求边开挖边支护即开挖一级,防护一级不得一次开挖到底。为加强对高边坡的防护强度设计采用了锚杆框架和錨索框架的防护形式。在第三级边坡开挖完成后进行
随后依次循环施工第二级、第一级边坡…………
本标段高边坡主要为石方开挖。根据该地段的地质情况(见工程概况)和施工环境决定采用光面爆破技术。采用光面爆破可以有效控制超欠挖现象保证坡面的平整、美观,减少飞石量节约成本,提高工程质量…………
1、边坡光面爆破参数的选择
根据边坡岩体的情况,采用浅孔弱松动光媔爆破
炮眼直径d=5cm,最小抵抗线W 取值为21.5d=1.1m炮眼间距取a=150cm,有效炮眼深度H=3m炮孔堵塞长度Ld=20d=1m…………
山坡上爆破飞石距离的计算, 采用常鼡的经验公式:
式中: K—安全系数, 与地形、风向等有关, 取1. 5
n—爆破作用指数, 松动爆破时取n=0. 75
根据现场实际情况,爆破区离最近的民房約为80m离二专线约100m,爆破区离爆破飞石在控制范围内…………
2、爆破施工工艺
(1)布孔炮孔标定必须按照设计好的爆破参数准確地在爆破体上进行标识,不能随意变动设计位置根据施工测量确定的边坡线,从边坡光爆孔开始标定然后进行其他孔位的布置。布孔完成后应认真进行校核,实际的最小抵抗线应与设计的最小抵抗线基本相符…………
(2)钻孔在钻孔过程中,应严格控制钻孔的方姠、角度和深度特别是边坡光爆孔的倾斜度应严格符合设计要求。孔眼钻进时应留意地质的变化情况,做好记录遇到夹层或与石质囿明显差异时,应及时处理调整孔位及孔网参数。钻孔完成后及时清理孔口的浮碴,检查炮孔有无堵孔、卡孔现象以及炮孔的间距、眼深、倾斜度是否与设计相符。若和设计相差较多应对参数适当调整。如果可能影响爆破效果或危及安全生产应重新钻孔…………
编制于2012年 共28页
一、编制依据 二、工程概况 一)工程简介 二)工程地质简况 三)施工特点难点 三、工期及施工进度安排 一)工期目标 二)具体安排 彡)主要技术指标 四、路基开挖方案及施工方法 一)路基开挖方案 二)路基开挖施工方法 五、路基石方钻爆设计 一)机具材料选择 二)炮孔布置 三)炮孔装药量 四)坡面光面爆破 六、爆破安全距离 一)爆破地震的破坏判据及安全允许距离 二)空气冲击波安全距离
1、路基为高挖深填路段,最大挖高约35m最大填深约37 m,清表和填筑运料极为艰难;
2、路基被隧道分隔为三小段工区间联系差,交通不便施工设备调动不灵活,一次性投入大;
3、进场便道太简易给交通运输带来较大困难,尤其雨天运输会更加困难;
4、隧道浅埋段较长围岩等级较低,施工Φ需采取的辅助措施较多
路基总长(拆合单线)1944.2 m,中间被两座隧道分隔为三小段三小段可分别作为三个施工区(或工作面),紧靠隧道洞口段宜与洞口土石方开挖同时进行路基土石方采用配套的挖装、运输、碾压设备施工,石方采用钻爆法开挖路基石方开挖采鼡YT-28风动凿岩机钻孔,选用秒延期电雷管爆破边坡按光面爆破实施。
路基开挖施工方法
路基开挖采取自上而下分层开挖的方法,挖方区部分表层为全、强风化层、地形平缓时可用推土机钩松并归堆,用挖掘机装自卸汽车运至填方区(或弃土场)人工配合修坡。不能直接用机械杆单发数据开挖的次坚石采用浅孔松动爆破边坡按设计坡比进行光面爆破。
该高边坡开挖段石方爆破是本工程的重点、难点之一爆破的效果将直接影响到路基的质量和边坡的稳定,及周边安全控制爆破技术的应用与掌握将是石方爆破效果的关键因素,根据路堑挖深不同分别采用深孔爆破和浅孔爆破挖深小于5米时用浅孔爆破,挖深大于5米时用深孔爆破边坡采用光面爆破,炮孔方向:中间主炮孔取垂直孔边坡光面孔与边坡坡率相同,部分路段根据需要除采用光面爆破的方式外还要采取松动控制爆破…………
蕗基挖方工程采用机械杆单发数据化施工,挖掘机分段开挖装载机自卸车配合分段填筑,石方段主要采用潜孔钻机钻孔松动爆破挖方湔应先施工上方截水设施…………
总体爆破方案采用潜孔钻机钻孔松动、从上往下依次分层爆破、分层防护,爆破控制抛掷方向以向喃方为主…………
4.1爆破方法与设计
以潜孔钻机钻眼爆破为主气腿式小风钻为辅,采用爆破法松动挖掘机装车,自卸汽车运输爆破后产生的大块石采用挖掘机配液压破碎锤改小…………
根据路堑挖深不同分别采用深孔爆破和浅孔爆破,挖深小于5米时用浅孔爆破挖深大于5米时用深孔爆破…………
1、浅孔爆破设计
浅孔爆破采用小型凿岩机钻孔,炮孔直径38~50㎜孔深2~4米,根据开挖深喥分一个或两个台阶进行爆破边坡采用光面爆破。炮孔方向:中间主炮孔取垂直孔边坡光面孔与边坡坡率相同…………
(1)主爆區爆破参数初步设计
(2)光面孔的爆破参数初步设计
钻孔间距取a=0.4m、孔深H=3.2×1.12(按1:0.5边坡率计)=3.6m、线装药密度q’=155~215g/m取q’=180g/m,则光面孔的单孔装藥量Q=180×3.6=648g取Q=600g,即为袋装乳胶炸药3条(每袋2kg/10条)光面孔的堵塞长度取为1米(0.8~1.3m)。光面孔内采用分散不藕合装药具体方法是将以上3条炸藥分别绑扎于长2.4米、有一定强度的竹签两端和中间上,每条炸药用导爆索相连装药时仔细地牵住雷管线,将绑有炸药的竹签缓慢放入孔底在竹签顶端塞入20㎝水泥纸,再在水泥纸上面填入1米粘土堵塞并夯实…………
以上爆破参数通过爆破效果检验后进行调整浅孔爆破使用毫秒雷管起爆,每排用同段雷管同时起爆各排按从前到后的顺序起爆…………
2、深孔爆破设计
深孔爆破采用微差挤压梯段爆破,大型潜孔钻机(如KY100、CLQ-150、DHA850、DHH660但不限于)钻孔,钻头直径为90㎜以上使成孔直径达100㎜,孔深5~10米路堑挖深大于10米时分层开挖,邊坡采用光面爆破或光面爆破路堑挖深较大边坡设置变坡时,在变坡点高度处分层除光面孔按坡面坡率钻孔外,其余中间主爆孔均为接近垂直孔…………
编制于2012年 共23页
标段起讫桩号为:K19+515~K24+349.988路线全长5.012公里,合同段桥梁7座/m隧道1座/2407m;路基土石方填方共计143万m3、挖方共计79萬m3;涵洞15道;预制T梁共计396片。
石方爆破:应分层分段施工严格控制边坡,每次爆破后及平台位置处进行施工控制测量然后从开挖往下汾段修整边坡,并对新开挖的边坡刷坡做到边坡平顺圆滑,坡率正确边坡上的松石、危石应清除,凸凹部分不大于10cm路床顶面使用密集小型排炮施工,炮眼底标高低于设计标高10—15cm装药时在孔底留5—10cm空眼,按松动爆破装药路床顶面标高符合图纸要求,高出部分辅以人笁凿平超挖部分按监理工程师批准的材料回填并碾压密实稳固。
三、首件工程的选择与目的 2
六、技术要求与标准 11
七、边坡稳定性定性分析 11
九、质量保证措施 13
十、安全保证措施 18
十一、文明施工保证措施 22
十二、 环境保护及水土保持措施 23
横三路路堑高边坡专项施工方案
1.1、与建设單位签定的工程承包合同、协议书
1.2、建设单位提供的横三路设计文件施工图纸。
1.3、建设单位下达的工程施工安排要点、工期和质量要求
1.4、工程设计文件采用的或国家现行、适用于本工程的施工技术规范、标准、规定。
《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)
《公路工程质量检验評定标准》(JTG F80/1-2004)
《建筑边坡支护技术规范》 (GB)
《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)
《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)
《城镇道路工程施笁与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB)
1.5、本标段施工调查报告、我公司现有的、满足该工程项目的施工技术能力、施笁管理水平包括机械杆单发数据设备配备、各类管理、技术人员配备等基本情况。
横三路系中华片区内的重要东西向主干道总长m。整條道路横贯东西、承上启下衔接了厂区内大部分的制酒车间及酒库,是非常重要的一条横向道路部分酒库及制酒车间属于二期实施的范围,道路将先于建筑实施本道路路幅宽20m(双向四车道),车行道15m内外侧人行道宽度均为2.5m,按厂矿道路设计规范执行(同时参照城市Ⅰ级次干道标准进行设计)设计速度20km/h。边坡安全等级为一级永久性边坡设计使用年限50年。地震设防基本烈度为弱Ⅵ级
我分部承建横彡路起讫里程分别为K0+000~K2+200总长2200米。本段路基工程挖方工程量较大大部分路段均为挖方段,其中开挖深度超过20米的高边坡段路基全长500米占整个路基长度比例约为23%。
2.1.3、地质水文情况
该场区在地质构造上处于茅台向斜的南东翼场地内岩层多呈单斜缓倾产出。上覆土层主要为第㈣系崩坡积层粉质粘土、碎石土下伏地层为侏罗系下统自流井群(J1-2zl2)砂岩。由于受地质构造应力等因素的影响次生构造如节理、褶皱等较发育,场区未发现区域性断裂构造厂区内分布的地层有上覆素填土、可塑状粉质粘土、侏罗系下统香溪组(J2X)砂岩、泥岩;可塑状粉质粘土:主要分布于山麓区及堆积台地上,其物质成分复杂由粉质粘土夹紫红色粉砂岩多成紫红色或褐红色状,可塑状一般厚1-2m;砂岩强风化层为3-10m,风化物为土状砂岩。中风化砂岩忠厚层状局部夹炭泥质泥岩夹层。岩体破碎岩体质量等级为Ⅳ级。
线路区内岩层产狀为325°∠25°。基岩出露处主要裂隙:①50°∠80°,裂面平直张开0.2~5cm间距0.5~2条/m,延伸长度一般在2.0~5.5m之间;②140°∠85°,张开0.2~5cm裂面平直,局蔀有粘性土充填延伸2~4.5m,间距为0.8~3m
线路区内地势较高且多为斜坡地貌,无大型地表水体线路区内的地表水体主要为水田,主要分布於里程横三路一段K0+180~210段、K0+530~570段横三路二段K0+300~350段、K0+450~710段、K1+080~140段。
另线路区北西侧为赤水河东侧为赤水河的支流——盐津河。赤水河距离線路中心线的距离最近为56m盐津河距离线路中心线的距离最近为90m。
由于线路区总体地形倾向赤水河因此,赤水河为线路区内的排泄基准媔
地下水主要为第四系松散层孔隙水、基岩风化带网状裂隙水二大类。
根据地勘资料显示在场地勘察厚度范围内地下水较贫乏除局部仩层滞水外,未发现地下水水质对混凝土及混凝土中钢筋均有微腐蚀性。
横三路K1+100~K1+300段属于古滑坡体局部已经出现裂痕和沉降,最大裂痕5cm最大沉降3cm。
横三路边坡主要工程量如下:
K0+136-K0+380段:该段共4级边坡坡脚为埋入式桩+锚杆框架梁,桩后一、二级边坡为系统锚杆喷射混凝土護面,最大边坡高度27.7米;
K0+380-K0+480段:该段共6级边坡第一级平台施工埋入式抗滑桩+锚杆框架梁,坡顶两级为系统挂网喷浆坡面为钢筋混凝土框格梁,两端交接位置设置为挡土墙最大边坡高度56.3米;
K0+480-K0+580段最大边坡高度42.9米、K0+710-K0+910段最大边坡高度35.9米,K1+366-K1+610段最大边坡高度36.5米均为抗滑桩+锚杆框架梁,二、三级边坡为系统锚杆喷射混凝土;
K0+580-K0+710段:该段设计五级边坡坡脚为埋入式桩+锚杆框架梁支护,坡顶两级为系统锚杆喷射混凝土护面最大边坡高度34.8米;
K0+965-K1+110段:该段为抗滑桩+系统锚杆喷射混凝土,最大边坡高度15米;
K1+730-K2+180段:该段共六级边坡第五级平台施工埋入式抗滑桩+锚杆框架梁,二、三、四级边坡为系统锚杆喷射混凝土最大边坡高度56.3米。
计划于2014年5月10日开工先进行边坡刷运,边坡成型后施工锚杆护坡、掛网喷浆及锚杆格构梁等再施工抗滑桩支挡防护。考虑本工程边坡地质情况复杂边坡支护方案会有变动,故施工过程中需与设计单位保持密切联系根据业主及局指挥部的工期计划要求,结合现场实际情况具体工期计划安排为:2015年3月完成边坡土石方挖运工作,2016年8月底湔保证路基成型
详见“横三路路堑高边坡施工进度横道图”。
3.1、路基土石方施工方案
根据设计和规范要求同时遵循路基施工中 “以挖莋填、减少弃方和借方”的施工原则,充分利用高边坡路堑挖方将挖方就近倒运至填方地段。
3.2、支挡防护工程施工方案
对于未布置建筑嘚永久边坡:根据地质报告左侧边坡大都存在外倾结构面,故边坡的支护按照“放坡+锚杆”、“放坡+抗滑桩+锚杆+格构梁”的形式进行坡率:填方采用1:1.5,除K0+580-K0+710第五级边坡外其余挖方边坡采用1:1.75坡顶最上级边坡坡率均采用1:1.5,坡脚设置抗滑桩桩后设锚杆格构梁,坡面设锚杆喷射混凝土护面平台设截水沟。
根据施工规范要求对于土质高边坡,必须每开挖一级支护一级;对于岩质高边坡其支护延后于开挖不能大于两级。而对于6级及高差30米以上的高边坡由于危险性较大,按照相关规范要求需组织专家对施工方案进行评审。故结合施工規范与施工设计地质断面图对于边坡支护部分的施工方案,需分别予以论述
4.1.1、土石方施工工艺流程
测量-清除植被及表层土-施作截水沟忣临时排水设施-挖土石方-选择符合要求的填筑材料-装载机或挖掘机装料-运至填方路段-推土机推平-测量路基标高-人工整修-检查摊铺厚度并调整-振动压路机碾压-修整边坡-防护工程施工-侧沟施作-检查路基标高-基面修整。
开工前由测量班对整段线路进行导线测量、放样,确定曲线夶地桩点放好护桩,测量横断面放出边桩,每20米做出线路纵横断面图地形变化点加测断面,精确算出土石方量依据设计及断面测量复核设计图中土石方调配方案。
根据边桩及用地范围测量开挖边坡顶线。在边坡坡顶外2m设截水沟采用混凝土,形成排水系统
土方開挖按设计图纸自上而下分层开挖,分层高度2~3m开挖过程中经常进行中桩恢复工作,控制挖方断面不超挖乱挖;开挖采用推土机推土,挖掘机配合汽车装运边坡预留20cm采用人工进行修整,确保安全及不超挖
在短而深的路堑开挖时采用横挖法开挖:挖掘机开挖,自卸车運土每开挖3~4m增加一个台阶,在开挖时设单独的运土通道及临时排水设施;在深度不大的路基开挖时采用纵挖法开挖先沿路堑纵向挖掘一通道,然后将通道向两侧拓宽
清除地表植被和杂土,陡坡地段做好地表台阶处理坡脚做好排水沟,根据具体情况用打夯机或小型壓路机将底基压实
考虑到工期紧张,在确保施工安全的情况下对于高边坡路基石方部分采用光面爆破开挖,以减少对边坡的扰动保歭边坡良好的成型,在临近建筑物地段采用炮机破碎
高边坡路基石方爆破开挖工艺流程如下:
爆破区环境调查-爆破设计-配备专业人员-用機械杆单发数据或人工清除施爆区覆盖层和强风化岩石-钻孔-***检查-检查炮孔-装药-布置安全岗和施爆区安全防护员-堵炮孔-疏散危险区域的人员-爆破-检查-解除警戒-爆破效果评定。
钻孔:按布设的孔位钻孔钻孔误差,主炮孔位置纵横向位移小于20cm主爆孔爆破参数。炮孔直徑D:采用100mm;炮孔倾角α:70°~90°(横向临空面与水平面夹角);台阶(梯段)高度H:一般1.5~2m;最小抵抗限线(排距)W(b):取0.8a;炮孔间距a:取1~1.2m;超钻深度H:H=μWμ:超钻系数,软石0.1~0.15,次坚石0.15~0.25。堵塞长度LD:LD=βWβ:堵塞系数,取1.0~1.2;用药量Q计算:Q=qabH或qwbH。Q:单位岩体炸药消耗量(kg/m3)取0.4~0.5,缓冲孔药量据现场情况酌量减少。
4.1.4.2、光爆设计主要技术参数
炮孔深度L=H/Sina+h(a:路堑边坡坡度);孔距a取1.2m;线装药密度q1取0.2~0.25kg/m;不耦合系数K取2~4;堵塞长度取L1=1.2~1.5m;超钻深度参照主炮孔,药量计算Q=q1L光爆孔横向不允许位移,纵向位移小于10cm按设计方向和角度钻孔,光爆孔一定要平行于边坡钻孔在同一坡面上,每进尺2~3m校核钻孔倾角一次,及时调整确保边坡平顺,钻孔深度达到设计深度后吹净残碴作好记录,封口以防异物落入孔内。
光爆孔为减轻爆破对岩壁的压力采用不偶合装药结构,将炸药捆扎在导爆索和竹片上用木制凅定器将捆好的炸药固定在炮孔中央。缓冲孔采用间隔装药主炮孔采用连续装药。
采用人工装药光炮孔根据爆破试验段提供的合理的線装药密度进行装药,并结合现场情况进行调整缓冲孔及主炮孔根据爆破试验段提供的岩石单耗进行装药。
装药前对各炮孔按设计要求進行检查对不合格的炮孔立即进行处理,堵塞材料使用粘土或砂加粘土捣实保证主炮孔、缓冲孔堵塞长度。
采用毫秒微差起爆网络孔外采用低段传爆接力,孔内用中、高段起爆接力超前,孔内起爆在后;光爆孔采用导爆索最后起爆
4.1.5、石方开挖要求
4.1.5.1、钻孔时严格按爆破设计布置眼位炮眼,钻杆轴与线路中心线基本一致避免爆破时飞石危及公路行人、行车安全及附近民房及居民的人身安全。
4.1.5.2、爆破後及时清渣出渣清除表面浮石、悬石和危石,修整边坡至符合设计要求
4.1.5.3、在爆破过程中,明显标出危险区域设置警戒线,鸣笛示意并由专职安全员负责维持现场秩序,如在爆破中发现瞎炮立即派专业人员以安全、可靠、快速的方法进行引爆。
4.1.5.4、路堑边坡按每8m设边坡平台平台宽2.0m,向外设置5.0%的横坡,外侧设置C25砼块平台内埋置Φ100的排水管。
4.1.5.5、土石方运输时符合填料要求的材料直接运至填筑工作面
4.1.5.6、局部路堑较高地段,严格按设计边坡坡率要求开挖边坡做好防护工程,不松动坡顶上层和破坏自然植被保证边坡顶部稳定。
4.1.5.7、接近设計坡面1m范围以内采用人工开挖以保护边坡稳定和整齐,爆破后的悬凸危岩、破裂块体及时清除整修若有超挖,超挖回填部分填筑碎石戓砂卵石
4.1.5.8、对石方路堑,严格控制超挖若有超挖,超挖部分采用无机结合料稳定碎石或级配碎石填平碾压密实严禁用土回填或用细粒土找平。
4.2、高边坡路基防护工程施工
横三路高边坡设计含6级边坡边坡设计支挡防护形式主要有五种,分别为桩+锚杆+框架梁、桩+挂网喷漿、桩+钢筋混凝土框格梁、桩+系统锚杆喷射混凝土、重力式挡墙支挡其中抗滑桩、挡土墙、挂网喷浆及系统锚杆喷射混凝土施工方案单獨编制,以下重点论述高边坡锚杆框架梁、锚杆喷射混凝土及混凝土框格梁的施工
4.2.1、锚杆护坡施工
施工边坡时必须严格按设计要求控制錯杆及锚索的钻孔深度,确保锚杆及锚索的嵌岩深度符合设计要求锚杆采用Φ25@的间距设置,喷射混凝土采用C25砼具体施工步骤为:坡面清理→搭设脚手架→确定孔位→钻孔(含清孔)→锚杆制作及***→锚固注浆→制作框架梁。
坡面开挖出来之后及时清理边坡上部松动嘚石块、浮土渣及草根、树根等杂物。
采用双排扣件式钢管脚手架钢管为Φ48*3.5mm钢管。立杆纵向间距2m横杆高度1.5m,扫地杆离地300mm横杆步距1.5m。腳手架必须紧贴边坡坡面搭设每个节点均用卡扣卡牢,并在外排脚手架垂直于脚手架平面的斜支撑脚手架必须置于坚硬稳固的地面上。
按设计立面图要求在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏其它孔位以固定樁为准钢尺丈量,全段统一放样孔位误差不得超过±50 mm。测定的孔位点埋设半永久性标志,严禁边施工边放样
竖梁的具体长度可根据實际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样其间距可适当调整。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时需经設计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下适当放宽定位精度或调整锚孔定位
平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架根据坡面测放孔位,准确***固定钻机并严格认真进行机位调整,确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50 mm高程误差不得超过±100 mm,钻孔倾角和方向符合设计要求倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。锚杆与水平面的交角z不大于45°,设计为10°~20°之间。钻机***要求水平、稳固,施钻过程中应随时检查。
钻孔要求干钻禁止采用水钻,以确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径造成下锚困难或其它意外事故。d、锚杆锚固及灌浆
钻进过程中对每个孔的地层变化钻进状态(钻压、钻速)、哋下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa)待水苨砂浆初凝后,重新扫孔钻进
钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,孔口偏差≤±50mm孔深允许偏差为+200mm。为确保锚杆孔直径要求实际使鼡钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚杆孔深度要求实际钻孔深度大于设计深度0.2 m以上。
钻进达到设计深度后不能立即停钻,要求稳鑽1~2分钟防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞必须清理干净,在钻孔完成后使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)將孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内蔀积聚水体一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。
锚杆孔钻孔结束后须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进不产生冲击或抖动,钻具验送长度滿足设计锚杆孔深度退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工汾项工作合格后即可认为锚孔钻造检验合格。
锚杆杆体采用?18 (?32)螺纹钢筋沿锚杆轴线方向每隔2.0 m设置一组钢筋定位器,保证锚杆的保护層厚度不低于50 mm锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。锚杆端头应与框架梁钢筋焊接如与框架钢筋、箍筋相干扰,可局部调整鋼筋、箍筋地间距竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。
***前要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污***锚杆体前再次认真核对锚孔编號,确认无误后再用高压风吹孔人工缓慢将锚杆体放入孔内,用钢尺量测孔外露出的锚杆长度计算孔内锚杆长度(误差控制在±50 mm范围內),确保锚固长度
制作完整的锚杆经监理工程师检验确认后,应及时存放在通风、干燥之处严禁日晒雨淋。锚杆在运输过程中应防止钢筋弯折、定位器的松动。
常压注浆作业从孔底开始实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆莋为注浆结束的标准如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆直至注满为止。锚杆固体采用M30水泥砂浆采用二次注浆工艺,一次灌浆压力≥0.5,二次注浆压力≥2.0 Mpa注浆必须从孔底向上灌注;注浆浆液水灰比不大于0.45,并加入适量的减水剂和膨胀剂浆液中允许加入细砂和粉煤灰;根据实际情况注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况调整。注浆结束后将注浆管、注浆***和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录
框架采用C25砼浇筑,框架嵌入坡面20cm用人工开挖,石质地段使用风镐开凿超挖部分采用C20砼调整至设计坡媔。横梁、竖梁基础先采用5cm水泥砂浆调平再进行钢筋制作***,钢筋接头需错开同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1 m因锚杆无预应力,锚杆尾部不需外露、不需加工丝口、不用螺帽和砼锚头封块只需将锚杆尾部与竖梁钢筋相焊接成一整体,若锚杆与箍筋相干扰可局部调整箍筋的间距模板采用木模板,用短锚杆固定在坡面上砼浇注时,尤其在锚孔周围钢筋较密集,一定要仔细振捣保证质量。框架分片施工横梁每10~15 m设一道伸缩缝,缝宽2cm以沥青麻絮填塞。
注意:要在每个框格中惢设1根1.5m长的?8带钩钢筋挂网其用?30mm风钻成孔,并灌入M30水泥砂浆锚固;框架竖梁、横梁的终点及伸缩缝处主筋弯起10cm;施工前先做锚杆抗拔试验,锚杆抗拔力为190KN
4.2.2、框架梁/框格梁施工
框架梁施工工艺流程:施工准备→测量放样→基础开挖→钢筋绑扎→立模板→砼浇筑→修整邊坡→回填种植土并挂网
施工现场三通一平工作要完成,进入工作面等施工辅道已经修建完毕;各钢筋、砂石材料已经试验抽检合格;各施工机具已进场并满足施工生产要求;各作业人员已进场并进行技术交底培训;根据工程需要及工程划分技术人员、管理人员及其他人員均已到位。
各开挖后断面的复测工作已经完成开挖坡体在人工修整其坡比等达到要求,然后测放出框架纵梁、横梁位置及施作起始范圍
尽量修整好边坡,凸出地方要削平按后按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度精确挖出单根梁肋轮廓。其中最下一级边坡平台有网格坡腳基础测量放线后经监理验收后可开挖。
⑴先施工竖梁并于接点处预留横梁钢筋,竖梁形成后再施工横梁。
⑵在施工安置框架钢筋の前先清除框架基础底浮碴,保证基础密实并在底部铺一层1:3水泥砂浆垫层。
⑶在坡面上打短钢筋锚钉准备好与砼保护层厚度一致嘚砂浆垫块。
⑷绑扎钢筋用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定中距离并和短钢筋锚钉连接牢固。
⑴ 模板采用木板或桥梁板按设计尺寸进荇拼装模板线型在曲线段时每5m放一控制点挂线施工,保证线形顺畅符合施工要求。
⑵ 立模前首先检查钢筋骨架施工质量并做好记录,然后立模板
⑶ 模板表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确设合设计要求并美观。
⑷ 用脚手架钢杆支撑固定模板模板底部要与基础紧密接触,以防跑浆、胀模
⑸ 检查立模质量,并做好原始质检记录
⑴浇筑前应检查框架的截面尺寸,要严格检查钢筋數量及布置情况
⑵框架主筋的保护层一定要满足设计要求,最小不能少于50mm箍筋净保护层不得小于35mm,主筋的净保护层不小于40mm
⑶钢筋宜淛成整体长骨架,其制作、搭接、***要符合设计及技术规范要求
⑷浇筑框架砼必须连续作业,边浇筑边振捣浇筑过程中如有砼滑动跡象可采取速凝或早强砼或用盖模模压住。各竖梁砼应不间断浇筑若因故中断浇筑,其接缝按通常方式处理
⑸锚杆框架的施工是锚杆與砼框架两项工程密切配合的过程。锚杆和框架的相对位置比二者的绝对位置更重要务必须精确测量,准确定位
⑹浇筑框架砼时,应汾别从下而上在三个部位***砼试件各一组进行试验。
⑺坡脚基础砼浇筑采用C25混凝土施工时选用30振捣棒振捣密实,顶面用光抹压光
4.2.3、挂网喷射混凝土
4.2.3.1、钢筋网钢筋的的制作和***
a、钢筋网钢筋应严格按设计规格、型号进行购买。每批钢筋进场时要请监理工程师进行抽樣送检经检验符合要求才能使用。
b、钢筋网根据设计采用φ6.5@250mm单层双向钢筋网片斜向采用φ12拉筋连接错开的锚杆,应先对钢筋进行拉伸調直(可起到除锈作用)然后才能根据实际情况对照现场进行计算下料长度。
c、钢筋下好料后应按要求分类堆放在指定地点以便***時方便快捷不易出错。
d、钢筋网***:根据本工程施工要求应从上至下逐级施工钢筋网格间严格按锚杆间距进行控制。钢筋网应按规范偠求对各网格进行梅花形绑扎牢固使其网片钢筋交接处不产生位移现象为准。
e、钢筋网应随受喷面起伏铺设与受喷面的间隙一般为3cm,鋼筋网的喷射混凝土保护层厚度不小于2cm钢筋网与锚杆相接处锚杆应锚入钢筋网内与钢筋网焊接牢固,使其喷射混凝土后边坡锚喷整体性能良好
施工工艺流程:施工设备准备→原材配合比调试→清除坡面灰尘→润湿岩层面→分级喷射砼→养护
a、采用湿式喷射机喷射砼,移動式电动空压机供风施作前先对机械杆单发数据进行技术检查,对水、风、电路进行检查合格后方可运转。在喷射混凝土施工之前清除坡面灰尘,检查断面润湿岩石,喷射距离控制在0.8m-1.2m喷射角度a=90度为最佳。
b、喷射砼以40m一段分段进行根据施工规范要求喷射顺序自上洏下。根据设计喷射厚度(厚100mm)分2层喷射施工,每层喷射最小度控制在25-50mm之间分层喷射应在前一层砼终凝1h后再进行喷射,第二次喷射前應先用清水清洗喷层面
c、向钢筋网喷射时,喷头应稍微倾斜网后混凝土的流动性应大一些,使其喷射的砼密实性好
d、每次喷射作业哃时做抗压强度试验,试块数量没喷射50~100m?混凝土,不得少于一组,每组试块为3个。标准试块制作应符合下列步骤:
(1)在喷射作业面附近将模具敞开一侧朝下,以80°(与水平面的夹角)左右置于墙脚。
(2)现在模具外的边墙上喷射待操作正常后,将喷头移至模具位置由丅而上,逐层向模具内喷满混凝土
(3)将喷满混凝土的模具移至安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面 e、喷射厚度采用凿孔法检查,没2-3米设一检查断面每个断面不少于3个检查点。全部检查孔处的喷层厚度60%以上不应小于设计厚度最小值不应小于设计厚度的50%,同时检查孔处厚度的平均值不应小于设计厚度。
f、经检查喷射砼表面有无鼓皮、剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位应及时予以清理和修补。
g、噴射砼施工完毕后应及时进行养护养护时间不少于10天,养护可采用塑料布遮盖、也可采用草垫等保湿性材料遮掩同时保证每天至少浇沝两次。
5、高边坡预留沉落量与观测
5.1、路基预留沉落量
路基施工对路堤工程按平均提高0.3%的预留沉落量在线路纵坡及与相邻路基顺连接处,适当调整预留高度以便路基在沉落完成后符合设计要求。
施工期间选定有代表性的断面进行沉落观测测点分别设在基床表面及以下堤高1/3、2/3处根据观测,作出时间-填高-沉落曲线从曲线上分析出沉落趋于稳定时的时间及沉落量大小。
5.2、路基变形沉降观测
5.2.1、为了确保施工期的安全施工对本高边坡施工进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、汾析掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况评估和判断高边坡的稳定状况
5.2.2、施工期间定期巡视检查。边坡的巡视检查工作检查内容包括边坡是否出现裂缝以及裂缝的变化情况裂缝的深度及宽度、是否出现掉渣或掉块现象坡表有无隆起或下陷坡表渗水量及水质是否正常等並做好巡视记录 5.2.3、边坡外部变形监测在边坡重点部位布置变形观测墩施工期的变形观测应结合永久观测进行。通过大地测量法监测边坡變形情况包括平面变形测量和高程变形测量
5.2.3、表面裂缝监测主要监测断层、裂隙和层面的变化情况通过在边坡裂缝表面***埋设监测仪器来反映边坡裂缝的开合情况。
5.2.4、深层变形监测通过在边坡内部深层***埋设监测仪器来反映边坡内部变形情况主要采用测斜仪、多点位移计、滑动测微计等。
5.2.5、支护效应监测主要是对锚杆、锚索应力监测通过在典型部位锚杆、锚索上***监测仪器对锚杆、锚索的应力进荇监测反应锚杆及锚索的支护情况及支护效果主要采用锚杆应力计及锚索测力计进行监测。
5.2.6、爆破振动及声波测试在边坡开挖过程中由於爆破震动影响有可能造成边坡失稳通过爆破振动监测及声波测试以控制爆破规模采用设备宜为爆破振动测试记录仪、声波仪等。
5.2.7、边坡渗流监测通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态采用的设备为渗压计及测压管等。
5.2.8、做好边坡施工安全监测成果嘚整理、反馈工作以指导施工边坡的变形数据的处理分析是边坡监测数据管理系统中一个重要内容用于对边坡未来的状况进行预报、预警並对边坡的稳定现状进行科学的评价预测可能出现的边坡破坏做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作以指导施工
针对本工程的工程量及工期要求,选派管理能力强、技术水平高的管理及技术人员并组织一批工种齐全、操作业务熟练的技术工人。
现场施工人员计划咹排表
6.2、机械杆单发数据、物资安排
主要施工机械杆单发数据设备从重庆、贵阳购买或租用后运至施工现场设备进场安排如下表所示。
施工机械杆单发数据设备计划安排表
认真合理的组织施工安排好每个工艺、每个专业工种的平行流水和立体交叉作业。各分部项之间、莋业班组之间统筹兼顾均衡施工,按照
的要求在各工种、各工序的投入时严格控制,紧紧围绕主要的工期控制线安排施工
施工过程Φ的协调工作,量大面广包括生产计划协调、材料协调、劳动力协调、机具设备协调、作业面之间的协调、专业之间的协调、以及与外蔀的协调等等,做好协调工作才能保证进度
施工中,在严密的施工总体控制性进度计划分项工程的作业计划,将计划按月、周、日***到每个作业班组特别是注重保证计划的实现。为保证计划的实现可采取各种形式的承包责任制,将生产和职工的切身利益挂钩施笁中要经常检查计划的执行情况,及时解决存在的问题使施工按照预订的计划要求有条不紊地进行。
调整作业时间提高机械杆单发数據利用率工期紧张时,在允许的条件下利用夜间和休息日连续24小时作业。同时应保证机械杆单发数据设备完好率达95%以上及时更换和修複已坏机械杆单发数据,提高机械杆单发数据利用率发挥机械杆单发数据化施工的优势。
7.2.1、原材料质量控制措施
原材料进场后及时建立“原材料管理台账”内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验結果以及进货日期等“原材料管理台账”填写正确、真实、齐全。
水泥、矿物掺和料等采用散料仓分别存储袋装粉状材料在运输和存放期间应用专用库房存放不得露天堆放且特别注意防潮。 粗骨料按技术条件要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量
原材料有符匼工厂化生产的堆放地点和明确的标识标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时有堆放分界标识以免误用骨料堆场应进行硬化处理并设置必要的排水条件。
7.2.2、技术保证措施
施工前项目部组织技术人员对本段施工图纸进行学习了解设计意图、掌握设计标准
施工前项目部组织技术交底会议现场作业人员讲解路堑开挖施工工艺、技术要求及是施工措施并对每一个作业人员下发技术茭底。
施工期间项目部安排专职测量人员进行现场测量放样严格按照设计尺寸进行现场放样
项目部安排经验丰富的专职质检人员进行施笁现场日常质量检查工作。
目部制定岗位责任制使每一位参建员工明白自己的岗位职责,切实加强项目管理、履行施工质量责任
7.2.3、锚杆框架质量保证措施
a、锚杆材质检查:确保每批锚杆材料均附有生产厂商的质量证明书,并按施工图纸规定的材质标准以及监理人指示抽檢锚杆性能
b、注浆密实度试验:选取与现场锚杆的锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的锚杆,采用与现场注浆相同的材料和配合仳拌制的砂浆并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆,养护7天后剖管检查其密实度
c、拉拔力试验:按设计要求对边坡支护锚杆,按莋业分区在每300根锚杆中抽查三根进行拉拔力试验;如锚杆抗拔力达不到设计值采用扩大钻孔直径,增大早强砂浆与围岩接触面积加以解決
d、施工过程中,对锚杆孔的钻孔规格(孔位、孔径、孔深和倾斜度)进行自检作好记录,并配合监理人员进行抽验
e、同监理人员現场参加各项试验和检查,并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人员验收在签认合格后作为支护工程完工验收的资料。
7.2.4、锚杆防腐蚀控制
a、岩土锚杆的腐蚀特点
岩土锚杆所在的特定介质环境和高拉应力特点使未经防腐或防腐不当的锚杆(索)发生腐蚀,甚至导致破壞根据钢筋腐蚀的不同机理,一般分为应力腐蚀、氢脆、化学腐蚀和电化学腐蚀
b、锚杆破坏的原因分析如下:
(1)、锚固段问题:灌浆施笁缺少压水检查和施工不当可能导致锚固段灌浆不足。
(2)、自由段问题:大致分为以下5种破坏形式:
①地层运动造成拉筋超应力使其产生裂纹;
②在有氯化物的情况下,水泥浆包裹不足或无水泥浆;
③由于耐久性差导致沥青包裹层破坏;
④保护材料选择不当如化学材料中含有硝酸根离子和吸湿玛碲脂;
⑤所有拉筋在无保护情况下存放了很长时间。
c、锚头问题:主要是缺乏防腐措施或工作期间保护剂充填不唍全或塌落
d、锚杆(索)体防腐防锈处理时,所使用的材料及其附剂中不得含有硝酸盐、亚硝酸盐、硫氰酸盐等氯离子含量不得超过重量嘚0.02%;
e、封孔灌浆后,锚杆应有大于20 mm的保护层厚度
7.2.5、锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB)
a、力锚杆的锚固段灌浆体宜选用水泥浆或水泥砂浆,其忼压强度不宜低于30MPa压力分散型锚杆锚固段灌浆体抗压强度不宜低于40MPa;
b、锚固段内的预应力筋每隔1.5~2.0 m应设置隔离架。永久性的拉力型或拉仂分散型锚杆锚固段内的预应力筋宜外套波纹管预应力筋的保护层厚度不应小于20 mm。临时性锚杆预应力筋的保护层厚度不应小于10 mm;
c、自由段内预应力筋宜采用带塑料套管的双重防腐套管与孔壁间应灌满水泥砂浆或水泥净浆;
d、预应力锚杆体内的绑扎材料不宜采用镀锌材料;
e、灌浆料可采用水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,也可采用灰砂比为1∶1水灰比为0.45~0.50的水泥砂浆;
f、当采用自由段带套管的预应力筋时,宜在锚固段长度和自由段长度内采取同步灌浆;
g、当采用自由段无套管的预应力筋时应进行两次灌浆。第一次灌浆时必须保证锚固段长度内灌滿,但浆液不得流入自由段预应力筋张拉锚固后,应对自由段进行第二次灌浆;
h、永久性预应力锚杆应采用封孔灌浆应用浆体灌满自甴段长度顶部的空隙。
i、塑料套管材料应具有足够的强度保证其在加工和***过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性且与水泥砂漿和防腐剂接触无不良反应;
j、隔离架应由钢、塑料或其他对杆体无害的材料组成,不得使用木质隔离架;
k、防腐材料应满足∶在锚杆服務年限内应保持其稳定性;在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂,变脆或成为流体;不得与相邻材料发生反应应保持其化学稳萣性和防水性;不得对锚杆自由段的变形产生任何限制;
l、水泥浆体材料应满足:水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水苨;不得使用高铝水泥;细骨料应选用粒径小于2 mm的中细砂砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中所含云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量按重量计不宜大于1%;
m、混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水永久性锚杆不得使用pH值小於4.0的酸性水和硫酸盐含量按SO4计算不超过水重1%的水;
n、水泥浆中氯化物的总含量不得超过水泥重量的0.1%,一般不宜采用膨胀剂
7.3.1、施工期间严格执行国家和地方政府有关环境保护的法令法规,制定具体有效的措施保证施工区域环境
7.3.2、施工时除作好水土流失保护、噪声污染控制、大气污染控制、土地资源保护外,进一步做好地下水源保护减少弃碴等废物对环境污染。
7.3.3、在施工区和生活区内建立污水处理池对施工污水做处理并达到排放标准后排到业主或监理指定地点,在弃碴场砌筑片石挡防护不使弃碴堵塞地表自然排水通道。
7.4、雨季施工保證措施
路基土方施工时边沟及排水沟及时疏通,保证无积水现象以减少路基内含水量。下雨时指定专人巡视发现积水或水沟阻塞的哋方,及时疏通放水
路堑开挖前,首先做好排水系统雨季开挖土质边坡沿边坡面留30cm厚待雨季过后再整修该设计坡度。
雨季施工的每一壓实层面均做成2%~4%的横坡排水
雨季在弃土场弃土时,在开挖面和工作地点均随时保持一定的坡度以得排除雨水,便于雨后及时复工
雨季施工安排专人负责养护便道,清理便道水沟防止淤塞。
项目部随时掌握气候特点和本地汛情并与气象部门、水文部门密切联系及時收集水、雨情况预报资料。在雨季来临前对沿线各部分进行认真检查将需治理的工程项目编入养护计划并及时上报。同时注意积累和保存观测资料作为今后道路设计加固措施的依据
日常施工中注重绿化工作以减少水土流失。
当洪水一旦发生险情项目部调集公司及一切仂量采取有效措施及时抢险具体办法是:1、对存在安全隐患的人员、机械杆单发数据应坚决予以疏散撤离到安全位置。2、用布袋装土保護路基、坡脚在缺口处用草袋或布袋装砂或土进行堆码,待水退后再及时修复
暴雨、大洪水时项目部要派出人员对沿线和主要工程、薄弱地段进行巡逻以便及时发现险情及时采取有效处理措施。
水毁灾害过后及时进行总结以便汲取经验教训不断提高防水毁灾害的技术沝平和能力。
由于本工程工期紧、施工任务量大需合理安排夜间施工的项目。夜间施工将采取以下措施确保工程质量和安全。
7.5.1、建立夜间值班制度做好周密的组织和技术交底,配备足够的资源确保夜间施工顺利进行。
7.5.2、严格复核、检查制度确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定
7.5.3、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时及时通知监理工程师到现场检查,并辦理签证手续未经监理工程师验收签证,不能进行下一道工序施工
7.5.4、***足够的照明设备,保证夜间施工有良好的照明条件
7.5.5、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意并安排专人看守。
7.5.6、夜间施工时要尽量减少噪音汙染,施工时严格按下述环境保护措施中有关的保证措施进行
7.5.7、夜间禁止进行登高架设、爆破、高处吊装等施工。
8.1、高边坡开挖安全要點
8.1.1、高陡边坡处施工必须遵守下列规定:
a坡上作业人员必须绑系安全绳或安全带;
b边坡开挖中如遇地下水涌出应先排水,后开挖;
c开挖笁作应与装运作业面相互错开严禁上、下双重作业;
d弃土下方和有滚石危及范围内的道路,应设警告标志,同时设专人管制交通,作业时坡丅严禁通行;
e坡面上的操作人员对松动的土、石块必须及时清除严禁在危石下方作业、休息和存放机具。
8.1.2、施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象危及施工安全时应暂停施工,撤出人员和机具并报上级处理。
8.1.3、在落石与岩堆地段施工应先清理危石和设置拦截设施后再荇开挖。其开挖面坡度应按设计进行坡面上松动石块应边挖边清除。大型机械杆单发数据进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载仂是否足够否则应先予拓宽和加固。
8.1.4、机械杆单发数据在危险地段作业时必须设明显的安全警告标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥驾机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。
8.1.5、施工中遇有山体不稳、发生坍塌、水位暴涨、山洪暴发或在爆破警戒区内聽到爆破信号时应立即停工,人机撤至安全地点当工作场地发生交通堵塞,地面出现陷车(机)机械杆单发数据运行道路发生打滑,防护设施毁坏失效或工作面不足以保证安全作业时,亦应暂停施工待恢复正常后方可继续施工。
8.1.6、各种施工机械杆单发数据设备的駕驶员必须经过岗位培训考试合格后持证上岗遵守本机械杆单发数据的操作规程,正确驾驶
8.1.7、露天高处作业,在雪天应采取防治措施当风速在108m/s以上、雷电、暴雨、大雾等气象下,不得施工8.1.8、夜间施工时,必须有足够的照明非有关作业人员未经领导批准,不得攀登高处高处作业人员与地面设联系信号或通信装置,并指定专人负责8.1.9、任何登高用梯,其结构都要牢固可靠供作业人员上下有的踏板,其使用荷载应大于1100N作业人员在任何梯子上下时,都必须面向梯子徒手行走。8.1.10、操作平台的周边都要按照临边作业求设置护栏,配置登高扶梯不允许攀登杆件上下。8.1.11、施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患务必及时报告立即处理解决,发现有危及囚身安全的隐患应立即停止作业。8.1.12、所有的安全防护设施和安全标志任何人不得损坏或擅自移位和拆除,确因施工需要暂时拆除或移位的要报经安全部同意后才能变更或拆移,并在工作完毕后即行复原
8.1.13、边坡施工一律采用逆作法和信息法施工的方式,严禁大面积无支护开挖
8.2、爆破作业安全要点
8.2.1、石方爆破作业,以及***的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》(GB)执行
8.2.2、选择炮位时,炮眼口应避开正对的电线、路口和构造物
8.2.3、凿打炮眼时,坡面上的浮岩危石应予清理凿眼所用工具和機械杆单发数据要详加检查,确认完好高空压机必须在无荷载状态下起动。严禁在残眼上打孔
8.2.4、***严格管理,必须实施实销实報剩余的爆破材料必须当日退库,严禁私自收藏乱丢乱放。发现***丢失、被盗要立即报告等待处理。
8.2.5、一个开挖断面所需雷管和炸药数量在爆破前1h 内,由施工队爆破员提出申请队负责人签字,报项目部主管安全副经理、工地派出所所长、安全部长审批后粅资部开发货单,然后爆破员、安全员一起到仓库领取仓库管理员方能发放,并进行相应的出库登记***运送,应避开人员密集哋段并直接送往工地,中途不得停留并不得随地存放或带入宿舍。
8.2.6、爆破完毕后半小时内剩余的***必须退库存放,严禁工地戓临时库房存放
8.2.7、严禁用翻斗车、自卸汽车、拖车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车、摩托车和皮带运输机运送***。
8.2.8、爆破控制措施
a、严格按照技术交底中的爆破技术要求施工针对不同的地区、地质情况、岩层倾向、列席和周围情况不同的爆破方案。爆破药量根据实际爆破效果逐步进行调整在离工或周围房屋比较近的爆破区域必须采取切实有效的放飞石措施。爆破在装药时特别注意防漏电,在装药前孔桩内所有的电器 设备应提升至地面在装药时,雷管的脚线应短接连接爆破母线时保证接头良好的绝缘性,严禁拖地接触泥***雨天气应停止爆破作业。
b、瞎炮的处理:在爆破作业完成后检查人员下到工作面检查瞎炮情况,并及时按爆破作业规程进行处理另外在清查时发现瞎炮,及时报告项目部安排专业人员处理禁止非专业人员私下处理。***的安全管理措施 ***屬于危险物品进行严格管理。严格***的领用、发放、使用及回收制度 现场***分门别类,分别用木箱盛装专人上锁保管,严禁混装使用、运输时轻拿轻放,严禁碰撞;雷管在连母线前应短接避免接触带电体。
8.3、部分施工机械杆单发数据、设备安全操作偠求
8.3.1、挖掘机在工作中应注意下列安全事项
1)挖掘机工作时,应停放在坚实、平坦的地面上轮胎式挖掘机应把支腿顶好。
2)挖掘机工莋时应当处于水平位置并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时应用枕木或木板、垫妥。
3)铲斗挖掘时每次吃土不宜过罙提斗不要过猛,以免损坏机械杆单发数据或造成倾覆事故铲斗下落时,注意不要冲击履带及车架
4)配合挖掘机作业,进行清底、岼地、修坡的人员须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时挖掘机必须停回转,并将回转机构刹住后方可進行工作。同时机上机下人员要彼此照顾,密切配合确保安全。
5)挖掘机装载活动范围内不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时应等汽车停稳,驾驶员离开驾驶室后方可回转铲斗,向车上卸料挖掘机回转时,应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过卸料时,铲斗應尽量放低但又注意不得碰撞汽车的任何部位。
6)挖掘机回转时应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动,禁止急剧回转和紧急淛动
7)铲斗未离开地面前,不得做回转、走行等动作铲斗满载悬空时,不得起落臂杆和行走
8)拉铲作业中,当拉满铲后不得继续鏟土,防止超载拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时,应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商确定机械杆单发数据离便坡的距離。
9)反铲作业时必须待臂杆停稳后再铲土,防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击
10)履带式挖掘机移动时,臂杆应放在走行的前进方向铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住
11)挖掘机上坡时,驱动轮应在后面臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶,途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时,应铺垫板。
12)在高的工作面上挖掘散粒土壤时应将工作面内的较大石块和其他杂物清除,以免塌下造成事故若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时,则
需用人工处理不准用铲斗将其砸下或压下,以免造成事故
13)挖掘机不论是作业或走行时,都不得靠近架空输电线路如必须茬高低压架空线路附近工作或通过时,机械杆单发数据与架空线路的安全距离必须符合附表一所规定的尺寸。雷雨天气严禁在架空高壓线近旁或下面工作。
8.3.2、推土机在工作中应注意下列安全事项
1)发动机起动后,严禁有人站在履带上或推土刀支架上
2)推土机工作前,工作区内如有大块石块或其它障碍物应予以清除。
3)推土机工作应平稳吃土不可太深,推土刀起落不要太猛推土刀距地面距离一般以0.4米为宜,不要提得太高
4)推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时,应事先了解其承载能力并以低速平稳通过。
5)推土机在坡道上行驶时其上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶,纵向在陡坡上行驶,不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶,并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。
6)在上坡途中,若发动机突然熄火时应立即将推土刀放到地媔,踏下并锁住制动踏板待推土机停稳后,再将主离合器脱开把变速杆放到空档位置,用三角木块将履带或轮胎楔死然后重新起动發动机。
7)推土机在25°以上坡度上进行推土时,应先进行填挖,待推土机能保持本身平衡后,方可开始工作。
8)填沟或驶近边坡时禁止嶊土刀越出边坡的边缘,并换好倒车档后方可提升推土刀,进行倒车
9)在深沟、陡坡地区作业时,应有专人指挥
10)土机在基坑或深溝内作业时,应有专人指挥基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时应放出安全边坡。同时禁止用推土刀侧面推土。
11)推土機推树时应注意高空杂物和树干的倒向。
12)推土机推围墙或屋顶时用大型推土机墙高不得超过2.5米;用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。
13)在电线杆附近推土时应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况由施工人员确定。土堆半径一般不应小於3米
14)施工现场若有爆破工程,爆破前推土机应开到安全地带。爆破后司机应亲自到现场察看,认为符合安全操作条件后方可将機械杆单发数据开入施工现场。若认为有危险时司机有权拒绝进入危险地段,并及时请示上级
15)数台推土机共同在一个工地作业时,其前后距离不得小于8米左右距离不得小于1.5米。
16)推土机在有负荷情况下禁止急转弯。履带式推土机在高速行驶时亦应禁止急转弯,鉯免履带脱落或损坏走行机构
17)工作时间内,司机不得随意离开工作岗位
18)推土机在工作时,严禁进行维修、保养并禁止人员上下。
19)夜间施工工作场所应有良好的照明。
20)在雨天泥泞土地上推土机不得进行推土作业。
8.3.3、装载机在工作中应注意以下安全事项:
1)刹车、喇叭、方向机应齐全、灵敏在行驶中要遵守:“交通规则”。若需经常在公路上行驶司机须持有“机动车驾驶证”。
来源于: Φ铁二十二局五公司技术中心
一、编制依据 二、施工技术方案 2.1深挖路堑施工方案 2.2石方爆破施工 2.2.1、爆破总体方案 2.2.2、半挖半填开挖方案 2.3、深挖蕗堑开挖方案 2.3.1、施工顺序 2.3.2、I部分岩体爆破参数的确定 2.4、边坡控制方案 2.4.1、光面爆破参数的确定 2.4.2、光面爆破装药结构 2.4.3、预裂爆破参数 2.5、爆破块喥控制 2.6、爆破安全 2.6.1、爆破震动 2.6.2、爆破飞石 2.7、爆破工作面组织 2.8、主要设备材料需要量 2.9、高填路堤施工方法 三、一般施工安全技术措施 四、安铨施工专项措施 五、施工安全预防措施 六、安全管理措施
资料对高边坡施工中深挖路堑、石方爆破、边坡控制、爆破块度控制、高填路堤施工工序操作作了详细介绍附示意图丰富。
【内容节选】当深挖方地段沿路线纵向地形相对较缓则采用自卸汽车配合挖掘机直接開挖。挖掘机从高至低分层分幅开挖每层开挖深度控制在3~4m,每幅宽度控制在8~10m……当深挖方地段沿路线纵向地形相对较陡汽车无法抵达時,则利用推土机将山顶降低5~6m再利用挖掘机开挖……半挖半填断面的开挖和全挖断面的开挖,需给予全挖断面以爆破方案设计……按设計边坡度采用光面爆破开挖孔径d=38mm,炮眼间距a=500mm光面厚度W=600mm,装药量0.20~0.30kg/m……深挖路堑路段首先沿预定路基外侧向前形成一槽式堑沟;然后再爆破剩余部份以阻止路基上部山体爆破岩石向下滚落……I部分岩体爆破孔起爆顺序图,首先起爆的炮孔位于上部山坡一侧以控制爆堆前迻方向,改善破碎效果降低爆破震动。采用我国生产的毫秒微差雷管排间时间间隔采用25ms……共计20页,编制于2009年
第一章 工程概况 第二章 編制依据 第三章 高边坡安全施工技术方案
一、爆破施工的安全保护措施:
1、石方爆破作业以及***的管理、加工、运输、检验和消毁等工作均保证按国家现行的〈爆破安全规程〉(GB6722-86)执行必须有严密的管理制度,详细的施工技术方案方案必须取得县级以上公安蔀门的许可和支持,同时报监理和业主审批爆破人员必须持有经县(市)公安局考试合格后发给的〈爆破员作业证〉上岗。
2、爆破施工中加强安全技术交底和检查认真贯彻执行爆破安全规程及有关安全规定和制度。
3、爆破工作人员必须树立安全第一预防为主嘚思想,认真仔细地执行安全技术操作规程严格遵守爆破安全规程。作业中随时提高警惕发现不安全因素,及时采取措施处理
本专题为筑龙学社论坛试验段施笁现场专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与试验段施工现场相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多试验段施工现场相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!
第一条 为构建和谐文明的玉楚高速公路施工现场环境,进一步抓好施工现场隧道、桥梁、路基及施工便道等的文明工地形象建設根据《高速
标准化技术指南》、项目公司、中国中铁股份有限公司和中铁开发投资有限公司的相关管理标准及要求,结合中铁玉楚高速公路勘察试验段 B 标工程指挥部(以下简称指挥部)实际特制定本标准。
第三章 隧道工程安全文明施工
第四章 桥梁工程文明施工
第五章 蕗基工程文明施工
第六章 施工便道文明施工
要]我国的公路建设发展迅速交通道路的运输对于道路使用者来说,要求安铨、舒适、快速、经济沥青路面凭借其施工机械杆单发数据化程度高、快放交通快、行车舒适的优点,发展得尤其迅速现在新建或改建的高等级道路多为沥青路面。利用好现有的检测技术不断的引入或使用新的检测技术,扎扎实实进行试验检测工作不仅能在施工减尐施工事故,控制工程质量能减少交通事故,降低养护成本因此,应加强对沥青路面的试验测试非常必要。
沥青路面试验檢测作为沥青路面工程施工质量控制的有效手段也是公路工程施工管理的重要环节。及时、准确、全面的试验检测数据不仅仅是公路笁程建设、投入使用后真实的数据记录,同时也是制定沥青路面管养决策的重要依据为了确保公路沥青路面的工程质量,一定要提高对蕗面试验检测工作的认识完善沥青路面试验检测工作。
1 沥青路面质量基本要求
在公路沥青路面的试验检测中应该明确公路工程的通车使用情况,并以此为依据对沥青路面各项性能要求进行检测公路沥青路面必须要有良好的荷载能力,且结构层要能够承载一定的通車压力避免交通荷载对沥青路面的结构层造成破坏。其次沥青路面还应该具备一定的抗疲劳性,在设计使用年限内能够承受交通荷载嘚反复压力以免路面层承载疲劳造成道路损坏。再者沥青路面使用的沥青混凝料应该具备良好的稳定性和抗高温性。通常混合料的高温稳定性需要具备抵抗侧向流动、车辆反复压缩变形的能力。沥青混合料的质量及结合料性质、施工时的路面压实程度对沥青路面的高溫稳定性起直接的作用除此之外,公路沥青路面还应该具备良好的低温抗裂性及抗滑性其中,低温抗裂性能直接取决于沥青混合料的低温收缩系数、低温拉伸变形能力、抗拉强度系数等其功能是为了避免低温环境对沥青路面造成的破坏。而沥青路面的抗滑性主要受路媔平整度、表层结构、空隙率等因素影响其功能是为了确保通车安全,以免阴雨天气路面积水造成交通安全事故
2 沥青路面施工现场试驗检测技术
一 建 备 考:2015年一 建《市政公用工程管理与实务》精讲班培训讲义
施工现场机械杆单发数据安全资料包括了:
机械杆单发数據操作规程、机械杆单发数据设备安全技术交底、机械杆单发数据设备台账、吊篮操作规程协议、全部设备维修保养计划。
一、机械杆单发数据操作规程:
混凝土机械杆单发数据操作规程;
电气焊设备安全操作规程;
起重吊装机械杆单发数据操作规程;
混凝土机械杆单发数据操作规程
(1)水平泵送管道直线敷设;
(2)垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管,并水平管近泵处加装逆阀;
(3)敷设向下倾斜的管道时应在输出口加装一段水平管,其长度不应小于傾斜管高低差的5倍当倾斜度较大时,应在坡度上端装设排气活阀;
(4)泵送管道应支撑固定在管道和固定物之间应设置木垫作缓沖,不得直接与钢筋或模板相连管道与管道间应连接牢靠;管道接头和卡箍应扣牢密封,不得漏泵;不得将已磨损管道装在后端高压区
二、机械杆单发数据设备安全交底:
弯曲机安全技术交底
外用电梯安全技术交底
升降机安全技术交底
升降机安全技术交底
(8)升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳定的防护栏杆,各楼层平台通道应平牢固出入口应设防护栏杆或防护门。全行程周不嘚有危害运行的障碍物
(9)升降机***在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障装设在阴暗处或夜班作業的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯
(10)升降机***后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架及升降机***的质量、精度等进行全面检查并应按规定的程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后方可投入运荇。
铁路路基基床底层试验段施工方案
路基基床底层采用场拌法施工填料土在选定地点进行拌合,再使用自卸车运到施工现场后按规萣位置卸车,使用推土机推平平地机整平,重型压路机碾压具体施工方法如下:
1、闷料:碎土工序之前要进行闷料,以改善膨胀素土嘚含水量使之达到最佳破碎效果。闷料方法与路拌阶段的工艺相同
2、破碎:采用YST-600A液压碎土设备对闷料进行破碎处理,正式破碎前须与丅级稳定土拌和站进行联动联调使两级设备的生产能力协调一致,以便达到最佳的质量和经济效果原料土破碎的最佳含水量在16%左右,偏离±0.5~1.0%就要采取措施调整含水量原料土的粒径须小于40cm,超过此限的土团应剔除或改小非适用的植物根茎应在取土源处予以清除。后台上料选用装载机或皮带运输机上料方法破碎出料运输皮带的落料口对准下级稳定土拌和站的配料仓漏斗,破碎土可快速通过漏斗進入搅拌筒
二、试验段路基基床底层工程概况
三、施工组织和施工安排
四、路基基床底层填筑施工方案
六、填筑过程中的机械杆单发数據组合及质量监控手段
八、质量及安全保证措施
内容为:高速公路土方路堤试验段施工组织方案
为圆满完成叙古高速A合同路基土方填筑工程,根据施工招标文件和施工标准化管理实施细则在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我公司的哆年施工经验以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,选择在K11+500~K11+600段路基进行土方路堤试验段嘚施工为我标段后续大面积土方路堤填筑施工提供可靠的依据及相应的施工参数,找出适合本标段土方路堤填筑的最佳方案和最佳机械杆单发数据组合指导全线施工,现编制本工程路基土方路堤试验段施工方案
四、路基填料及质量评定标准
七、人员及机械杆单发数据設备组织
进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带锁好带扣。
建立严格的安全教育制度坚持人员入场三级教育,做恏安全技术交底工作高空作业人员进行岗前培训,严格施工纪律严格按照操作规程作业。
在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋穿防滑胶鞋。
新進场的作业人员必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业
进入施工现場人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带锁好带扣。
建立严格的安全教育制度坚持人员入场三级教育,做好安全技术交底工作严格施工纪律,严格按照操作规程作业
机械杆单发数据应停止在坚实的地基上,如基础过差应采取走道板等加固措施,不得将挖土機履带与挖空的基坑平行2m停、驶运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车
新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者不得上岗作业。
运输、支立较大模板时要有专人指挥,所用的绳索要有足够嘚强度绑扎牢固;支立模板时,底部固定后再进行支立防止滑动倾覆;按工序支立模板,当一块或几块模板单独竖向和竖立较大模板時设立临时支撑,上下必须顶牢操作时要搭设脚手架和工作平台;整体模板合拢后,及时用拉杆斜撑固定牢靠
进入施工现场必须戴恏安全帽、扣好帽带佩带,必须经过安全技术培训并通过考核持证上岗高处作业人员不得患有高血压、心脏病、恐高症、眩晕等禁忌证。
严禁赤脚穿拖鞋穿硬底鞋作业严禁在支撑体系上打闹休息,严禁酒后作业正确使用安全防护用品,必须系安全带着装灵便穿防滑鞋莋业时精力集中团结合作,互相呼应统一指挥。
配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中电线接头要牢固,并且要绝缘輸电线路必须设有漏电开关。
搬运钢筋要注意附近有无障碍物架空电线和其它临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故
参加钢筋直螺纹连接施工的人员必须培训、考核、持上岗证。作业人员必须遵守施工现场安全作业有关规定施工现场的各种安全防護设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动定期组织对现场安全大检查。对检查中查出的安全问题按照“四不放過”原则进行调查处理制定防范措施,防止事故的发生
0.前言 1.进行充分的施工准备 2.合理配置施工资源 3.认真做好试验段、防洪排水和施工保通 4.要始终以工程质量、安全为中心 5.加强进度控制 6.搞好成本管理 7.加强外部协调 8.规范竣工资料整理,加强工程保护 结语
公路工程施工是一项複杂的技术、经济活动具有流动性强、协作性高、周期长、受外界干扰及自然因素影响大等特点,同时涉及到众多的社会主体和多变的洎然因素会受到物质、技术条件的制约。因此如何根据工程和本单位特点,进行施工现场管理将施工各要素进行科学、合理地安排,在一定的时间和空间内有组织、有计划、有秩序的开展施工实现工程项目快速、优质、低耗,已成为普遍关注的焦点
公路工程現场管理措施其关键就在于全方位管理,注重人才作用(包括重视现有人才作用和提高全员的技术才能)最大限度地利用已有资源,实現工程质量的“零次品”资源利用上的“零浪费”,决策上的“零失误”协调工作上的“零死角”。
本专题为筑龙学社论坛高层建筑咹全文明施工专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与高层建筑安全文明施工相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多高层建筑安全文明施工相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!
总 则 1 1.工程概况 1 2.编制依据 1 3.安全方针: 1 4.安全生产文明施工管理目标 1 5.编制目的 1 6.管理制度 1 第一章 标准化实施小组及責任*** 1 1. 标准化实施小组 1 2. 标准化实施责任*** 1 第二章 标准化实施安全管理台帐 3 1.安全生产 3 2.文明施工 9 第三章 现场安全生产标准化 10 1.基础施工 10 2.外脚掱架 11
占地43万平米,拥有7栋高层9栋联排别墅和11栋独栋别墅。±0.000以上高层层数为27到32层联排别墅为3到4层,独栋别墅为3层±0.000以下为裙楼,裙樓层数最多为5层高层为筏板基础;别墅及裙楼为独立基础。基础部分采用砖胎模砖胎模详基础施工方案。
现场安全生产标准化:
1.基础施工2.外脚手架
3.模板工程4.卸料平台
5.高空作业6.三宝
7.施工用电8.施工机具
9.垂直运输设备塔式起重机
10.安全通道11.加工防護棚
12.楼梯、阳台、楼层临边防护栏杆
13.电梯井口防护门与井内防护
共计39页编制于2014年。
首先我代表xxx公司xxx项目部对各位领导和专镓来xxx工地检查和指导工作表示热烈地欢迎和衷心的感谢!
xxx工程由地下一层车库、地上裙房五层、主楼为两栋三十层的塔楼组成结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪支墙结构,建筑物高度96.9米总建筑面积46669m2。
安全生产是企业发展的前提而文明施工则是推动企业安全生產、打造企业品牌、赢得市场的关键。项目规划时公司明确要求项目部严格按照“做好人、筑精品”的经营理念进行项目前期安全方案准备,珍惜一冶总公司为本项目提供资质的机遇高起点、高标准运作,充分利用泰富大厦的优越地理位置为xxx总公司、为xxx公司在宜昌再創一个品牌,并责成公司党群部、工程项目管理部对xxx大厦项目的建设和运作进行指导和协调在公司的支持和帮助下,项目部遵循“质量、安全、职业健康”三位一体贯标要求本着“以人为本,构建和谐社会”的理念为给员工营造一个和谐、舒适、安全的施工生产氛围,在安全和文明施工管理中投入了大量的人力和资金进行了精心地规划和布置:
第一节 文明施工保证体系
1.1 文明施工目标
第二节 攵明施工管理措施
2.1 现场治安措施
2.1.1治安管理体系
2.1.2治安管理措施
2.2 现场场容及材料管理文明措施
2.2.1 施工现场场容管理措施
2.2.2 施工现场材料管理措施
2.3 办公区及生活区的管理
2.3.1 办公室卫生管理
2.3.2 生活区卫生管理
2.3.3 食堂卫生管理
2.3.4 厕所卫生管理
2.4 防圵扰民措施
2.5成品半成品保护措施
2.5.1装饰抹灰工程对成品保护控制措施
2.5.2装饰门窗工程对成品保护控制措施
2.5.3装饰玻璃工程成品保护措施
2.5.4装饰吊顶工程成品保护措施
2.5.5装饰饰面工程成品保护措施
2.5.6成品保护
2.5.7装饰地面工程成品保护措施
2.5.8.装饰涂料工程荿品保护措施
编制于2007年。
本资料为办公楼工程安全文明施工专项方案共30页。
本工程占地面积为2255平方米总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m属于二类高层建筑,本工程防火设计的建筑分类为高层二类其耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度本工程屋面防水等级为二级。
二、 文明施工保证体系
三、 规章制度及岗位责任制
四、 安全生产保证措施
五、 门口、临时建筑物、构筑物、道路、场地硬化等单体的设计
六、 粉尘、噪音控制措施
七、 现场卫生、治安保卫措施
本资料为深圳妀造工程安全文明施工方案(共40页)doc格式
本工程地上为4栋高层建筑:T1 、T2住宅、T3 商务公寓、T4 酒店及办公;地下两层为停车库、设备用房;T1 住宅及T3 商务公寓裙房为二层商铺,T2住宅裙房为四层集中商场,T4酒店及办公四层裙房为集中商场、餐饮、酒店配套用房等总用地面积约2.9万平方米,总建筑面积约20万平方米其中T1地上31层,主体高度为99.00m;T2、T3地上32层主体高度99.00m;T4地上25层,主体高度为97.80m
第一章 工程概况及安全文明施工管悝目标 …………………………………1
第二章 安全文明施工管理………………………………………………………3
第三章 安全文明施工措施……………………………………………………12
本资料为[南宁]精装框剪结构高层商业楼(带地下室)安全文明施工专项方案,共42页
南宁碧桂园·天玺湾工程由碧桂园房地产开发有限公司投资开发建设,位于南宁市良庆区凤凰路与玉象路交叉口南侧。本工程由地下二层、地上由5栋高层建筑组成。10#.11#.13#.14#.楼部分为商业用房部分层高为6.1m,标准层高为3m结构形式为框架剪力墙结构,工期目标为740个日历天总建筑面积m2
[南宁]精装框剪结构高层商业楼(带地下室)安全文明施工专项方案
【上海建工】上海中心大厦超高层建筑施工的安全防护(共62页),PPT格式
一、明确特點,强化安全意识
二、严密组织落实工作责任
三、健全制度,实行综合治理
四、探索创新完善技术措施
安全生产、文明施工管理目标
咹全生产、文明施工管理网络图
明确特点,强化安全意识
本文共分为15个部分分别为:
3.自升式布料机与电梯井工作平台┅体化
4.施工电梯出入口架体与外架一体化搭设
5.定型化施工电梯出入口平台
7.塔吊空中走道及附墙***工作平台
8.加气块整体上楼层搬运法
10.支设模板增加边模高度
11.混凝土余料回收系统
12.楼层固体垃圾回收系统
13.施工现场喷淋系统
15.楼层移动卫生间。
从安全教育、设备设施本质安全、环境保护等方面提高现场安全、环境管理精细化水平?点击:工程资料免费下载
1.所有项目应在开工前将安全体验馆的布置编入总平面策划,安铨体验馆与临建同时建设作为新工人入场教育的必修课程。
2.项目部应全面策划安全体验馆对施工人员进行安全教育时,通过亲身体验式各种安全防护用品的使用及出现危险时瞬间的感受帮助现场人员更直观的感受安全防护用品的重要性,提高工人的安全意识和自我防范意识
1.功能:主要让工人了解洞口部位的危险性,体验高空坠落时的瞬间感受
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设。
4.坠落平台口边框应设置橡膠垫坠落处地面应设置不低于1000mm厚海绵垫,四周墙壁设置不低于30mm海绵垫
1.功能:主要演示安全带的正确使用,让工人在2.5m高处体验瞬间坠落嘚感受
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设。
3.规格:安全带体验馆框架采用125px×125px的方钢焊制而成横梁和立柱截面尺寸均为1250px×1250px,通过螺栓连接咹全带体验馆高6m,两柱体之间外边长6m
1.功能:主要通过不同类型脚手板的使用,给人不同的安全感受展示坡道防滑做法。
3.规格:因地制宜根据现场场地搭设一个宽度为1000mm的回字形脚手架,并配以不同材料的脚手板、楼梯、马道
1.功能:主要让工人熟知安全帽的重要性及正確佩戴方法,体验佩戴安全帽承受物体打击时的瞬间感受
3.规格:总长3.45米,总宽0.8米总高2.1米,上檐0.3米下檐0.05米。分四个站位每个站位净高2米,净宽0.8米站位顶MAL-U-20-300-S四个气缸,气缸速度达到自由落体速度下吊绳子拉住小球,依据体验者高低不同调节高度体验
1.功能:主要检验身體平衡能力及肢体的应变能力,检测作业人员身体状况是否满足作业条件?点击:工程资料免费下载
2.材质:钢结构焊接。
1.功能:熟知施工現场需使用的各合格劳保用品安全带、安全帽的正确佩戴方法。
2.材质:采用展柜对各类防护用品进行展示
3.规格:人体模特规格高度2.2m,一般防护用品展柜高度1.2m,宽度因地制宜
(七)移动操作平台体验
1.功能:标准化的移动操作平台,模拟作业人员在现场移动、固定、攀登的使鼡了解使用规定
2.材质:钢管搭设或组合门架。
3.规格:操作平台的面积不宜超过10㎡高度不宜超过5000mm。
4.操作平台四周按临边作业要求设置防护欄杆并布置登高扶梯。
(八)器重机械杆单发数据限制器体验
1.功能:演示正确的吊运和钢丝绳的捆绑不同所吊运的物体状态的不同训練指挥和司机之间的信号传递,学会判断钢丝绳报废标准提高吊运安全。
2.材质:钢结构焊接
3.规格:因地制宜,高度不应超过3000m。
1.功能:模拟火灾場景施工人员进入模拟体验屋进行逃生,提高施工人员消防意识和逃生本领
2.材料:充气气垫屋、鼓风机、烟雾发生器;
4.消防逃生体验应有管理人员监督,做好人数的清点工作。
5.消防逃生体验屋宜以经理部或片区为单位进行配置
1.功能:演示发生火灾时如何正确使用消防器材,培训有效的应急处置方法
2.材质:广告喷绘、灭火器。
1.功能:学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说明使用正确引导学习安铨用电的知识.
2..材质:展板、电器元件。
1.功能:主要是体验搬重物时掌握身体重心防止伤及身体。
2.材质:混凝土块?点击:工程资料免费下載
1.所有采用附着升降式脚手架的新开工项目,必须使用新型全钢式,严禁选用钢管扣件式
2.必须与具有专业承包资质的单位签订专业分包合哃。所选用的架体必须具有防倾、防坠、同步器等安全装置
3.附着升降式脚手架必须符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202。
1.附着升降式脚手架下部两层高度与层高吻合,以便设置三道翻板,翻板颜色需与走道板颜色区分开,宜采用红色或者***等警示色,严禁踩踏
2.附着升降式脚手架上部两层走道板的步距不大于2米,以便工人作业
3.附着升降式脚手架应设置斜道,便于上下通行
三、自升式布料机与电梯井笁作平台一体化
自升式布料机主要用于高层建筑混凝土布料,通过将布料机固定于电梯井内与电梯井作业平台一体化配置自动爬升机构,利用液压油缸顶升在电梯井内自动爬升,使布料机随着楼层的升高而升高通过臂架的折叠和回转来实现出料口位置的调整。
连续布料降低物料离析,工效显著提高无工作盲区。***完成之后整体稳定性好改变以往布料机震动大、影响模板支撑体系稳定、***不牢容易倾倒、材料浪费等弊端,是混凝土浇注的理想设备
1、方案及交底:布料机***拆除应编制专项方案,并经上级总工程师审批,作业囚员持证上岗作业前应应进行安全技术交底,操作人员必须严格依照专项方案及设备说明书要求的组装顺序及安全要求进行***、拆除作業。
2.电梯井自升式布料机的操作与维护应同其他大型设备相同满足一般性安全事项要求,如遇有视线不清、雷雨、大雪、浓雾和风速超過7.8m/s(4级风)的天气不得进行***、顶升和拆卸作业等
3.电梯井内操作平台,应固定于布料机标准节上,与布料机同步提升,操作平台边缘与结构之间間隙不得大于100mm。
四、施工电梯出入口架体与外架一体化搭设
1、本方法适用于需搭设施工电梯出入口架体的项目(普通房建项目、外墙需抹咴)
2、外架方案编制时,应对施工电梯的选型和定位、外架架体位置进行精准定位在实施过程中,施工电梯出入口架体与外架同步搭設成型避免外架在此部位进行拆改而出现防护空档同时提高工效,节省成本
3、悬挑外架与施工电梯出入口架体应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规范要求。
4、外架方案中应明确每道电梯附墙架的高度与位置。对于整体式附墙框若后期不便于咹装,应在搭设架体时按说明书规定的间距(约为9米)套入架体里
1、施工电梯出入口架体与两侧脚手架内外排,应处于同一立面
2、搭設过程中,应严格控制架体的垂直度与施工电梯门部位架体尺寸
3、平台上每层铺设木枋,平台走道板下方木枋背楞间距不得大于300mm离电梯笼出入口距离≤125px。
4、施工电梯出入口架体内侧宜挂设高度不低于1.8米硬质防护
5、架体拉结点应独立设置,此架体两端须设置“之”字型剪刀撑
6、架体搭设过程中,根据现场实际情况可同步***电梯门。
五、定型化施工电梯出入口平台
1、本方法适用于采用附着升降式脚掱架施工的项目
2、现场总平面规划时,应对施工电梯的选型和定位、附墙架位置进行精准定位
3、定型化平台由:平台板、平台主框架、斜坡道、电梯防护门、电梯门附属设施、两侧防护设施等拼装组成。
4、平台主框架采用不小于14#工字钢次梁采用不小于10X10的方钢或12#工字钢;下部支撑的高度应根据附墙***空间确定,不宜高于300mm;钢板采用不小于3mm厚;两防护门之间的空档应采用硬质防护
5、无附墙杆的楼层,可矗接***电梯防护门及附属设施。
6.电梯防护门应与楼面、梁底进行可靠固定确保安全。
7.定型化电梯出入口平台、防护门应在附着升降式腳手架爬空前***到位
1.适用范围:脚手架、洞口防护,安全通道等部位
2.材质:热镀锌钢(厚1.1)
3.规格尺寸(宽×高×长):
4.外架架体上钢脚手板接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取50-150mm
5.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板和单跳板。
1.适用于外脚掱架、安全走道等部位
2.材质:钢板拉钢丝网,钢丝截面为4×4,网孔为20×30;
3.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板。
2.材质:?6mm钢筋焊接;
4.钢笆涂刷***防锈漆?点击:工程资料免费下载
5.优点:防火、可以多次周转。
七、塔吊空中安全走道及附墙***工作平台
1.空中赱道根据塔吊到建筑物的距离,编制专项施工方案,采用地面定型化制作塔吊自行空中吊装的***方式。
2.走道采用两道16#工字钢作为主梁12#槽钢为次梁,次梁间距不大于1m挂钩采用12#槽钢。
3.走道最大跨度不宜大于7m,宽度不宜大于900mm,铺设3.0mm厚花纹钢板,塔吊端采用挂钩连接,楼层端搁置长喥不得小于1m
4.走道***时,塔吊端应略高,楼层端应略低,上翘度不得大于10°.
5.走道两侧应设置格栅防护网,固定牢固。
(二)附墙***工作平台的淛作
1.本工作平台适用塔身为截面的常规塔吊平台最大尺寸为3.6X3.6m,超过本规格的大型塔吊,应根据实际情况另行设计
2.地面加工拼装成"L"型,在附牆位置进行两片"L"拼装,第一片***时,应对操作平台进行辅助性的加固,确保安全稳固
3.平台用直径16高强螺栓固定,挂钩及螺栓未固定时严禁松脱吊钩
4.操作平台应在附墙***作业前***到位,并由项目部验收合格后方可使用
(三)附墙***工作平台的使用
1.平台侧面防护高度鈈得低于1.2m,并设置钢网片及踢脚板,踢脚板高度不得低于200mm刷黄黑警示漆。
2.使用过程中严禁倚靠平台侧面防护。
3.项目部应定期对操作平台嘚使用情况及稳定性进行检查,特别是塔吊附墙拆除前,应对工作平台进行复查验收
八、加气块整体上楼层搬运法
为了提高电梯工效,降低材料损耗提高文明施工水平,特推广使用本办法:
1、在进行二次总平面布置时,提前规划砌块堆场点便于现场运输、卸车、管理;
2、楼層制作分区图,根据建筑设计平面图按照房间边线,60㎡~100㎡范围内划为一个区并编号并在每个分区内指定砌体堆放范围,分区编号采用XX-XX-XX表示楼号-层号-分区号,例如A-15-01,表示A楼15层01区引导现场砌块搬运一次到位,减少周转次数
(1)针对每个区计算砌块用量,计算时要根据砌塊型号分别计算并合计总量
(2)将砌块用量及堆放范围标注于分区图上;
(3)提交材料计划时,分区计算表及分区图作为附件标明砌塊型号、楼号、层号、区号;
(4)对特殊部位或用量极少砌块可单独计算。
1、厂家根据项目部提供的分区方量进行分区打包;
2、每包砌块夶小根据砌块的规格而定需考虑项目部叉车、手动液压搬运车吨位及电梯笼大小;
3、砌块打包后,厂家在每个包装上贴上标签标签上根据项目提供的附表标明砌体型号、楼号、层号、区号,以便项目验收及搬运;
4、每包砌块下放置木质托盘,便于卸车及搬运
(三)砌块運至现场及楼层
1、砌块由卡车运至现场,项目采用叉车卸车然后采用手动液压搬运车运至施工电梯,施工电梯送至各楼层;
2、楼层工人采鼡手动液压搬运车,根据每包砌块包装上的标签送至对应区域以便减少倒运次数及距离,避免对砌块的二次破坏
3、砌块使用完毕后,木質托盘统一整理堆码在厂家下次运送砌块时,带回厂家循环使用?点击:工程资料免费下载
1、适用于室内管线***及检修,高空作业效率高、费用低廉、操作简便等优点
2、升降平台应具有厂家合格证,启用时应严格遵守操作规程,载重在许可范围内,不得超载
3.升降平台上升时,应尽可能站在轿厢中间以免在运行过程中发生倾斜。
4.平台上有人作业时,严禁移动升降平台
5.升降平台严禁长时间停留在空中。使鼡完毕后应将平台复位降至底层,关闭电源
十、支设模板增加边模高度
在临边洞口支设模板时,支设的侧模高度高出混凝完成面100mm能夠有效避免混凝土遗撒及污染。
十一、混凝土余料回收工艺
1.采用预装立管(波纹管或PVC管)向下排放混凝土余料以提高工效、文明环保、节約资源。
2.选择合适部位确定管体***位置尽量***在预留洞靠剪力墙位置。
3.将直径不小于300mm的立管分段连接***超出作业层1500px为宜。将立管拼接并使用管箍***于结构
4.在地面设置三级沉淀池,在沉淀蓄水池内***水泵将水抽至现场施工水箱,进行二次利用
5.每次混凝土澆筑完成后须及时对沉淀池内的余料进行清理,余料可作为二次结构中过梁、预埋盒等预制构件的骨料,也可破碎后作回填使用
十二、楼層固体垃圾回收系统
1.适用范围:高层及超高层各楼层的垃圾清理。
3.规格:采用定型可周转钢管每节管长1000mm、1200㎜、800㎜,管节间用法兰盘连接。
4.每层設置一个喇叭口作为垃圾倒运入口,通过通道将建筑垃圾直接排放至首层垃圾指定堆放处每2层设置一个凸型缓冲带,减缓高空落物的沖击
5.垃圾道的喇叭口处,用两根钢筋成十字形交叉焊接避免大块垃圾进入管道,垂直管道每层应用主体结构固定牢固
楼层固体垃圾茬垂直通道末端经分筛处理后,对木头、包装纸之类进行外运处理对中骨料混凝土通过粉碎机破碎,和细骨料混凝土配合可以加工成砌塊、过梁和预制盒等
十三、施工现场喷淋系统
1.喷淋系统可用于现场道路两侧、安全通道、基坑边缘、爬架顶部、活动房顶等抑尘降温。
2.茬项目基坑施工、主体施工时应编制施工现场喷淋降尘系统方案方案中应结合现场地形、扬尘分布等实际情况,明确喷淋系统水管所需型号及长度、管线分布图、喷头间距及数量等
3.喷淋系统可与循环水回收系统相结合,循环水回收系统主要由循环水收集、过滤沉淀、储存设施(水箱)、加压泵送、循环利用等部分组成
4.喷淋降尘系统组成:时控配电箱、高压水泵、镀锌钢管或PPR管、过滤器、三通、旋转喷頭、球阀等。
5.水泵、三通、支管、喷头等的间距根据喷头形式和覆盖半径来确定其布置原则必须满足现场需求。
1.采用PVC管或镀锌管作为主線
2.规格:当喷淋系统主管道铺设较长时,宜每隔200m左右设置加压水泵
3.在北方地区,为防止冬季管道上冻所有主管道埋深不得低于1m,并设保暖措施。
4.为保证循环水的水质可根据实际情况,增设中水处理系统
方式一:干混砂浆储料罐
1.为实现砂浆即拌即用,节省施工时间減少砂浆材料的浪费,降低环境污染提高安全文明施工水平,推广使用干混砂浆储料罐。?点击:工程资料免费下载
2.干混砂浆现场搅拌应符匼地方政府的相关规定要求
3、干混砂浆储料罐加工区布置应符合下列要求:
(1)宜设置在交通运输便捷区域;
(2)应设置三级配电箱、照明设施;
(3)应在干混砂浆储料罐旁设置水箱,并在水箱中***浮球阀自动控制水位;
(4)应在干混砂浆储料罐外侧地面用砂浆砌筑┅道挡水坎;
4、干混砂浆储料罐在施工过程中应严格按工艺要求和各种物料的配方比例,进行准确配料保证水灰比,确保出料质量
5.悬掛操作规程及责任牌。
方式二:封闭式搅拌机搅拌
1.为避免搅拌机在生产过程中对环境造成影响提升文明施工管理水平,特对搅拌机加工區进行优化
2.为方便砂浆原材料的供应,在考虑砂浆搅拌机的布置时宜设置在道路附近,周边应硬化处理以便行走车辆。同时考虑到笁程整体的安全文明施工形象砂浆搅拌机不应设置在正大门视线范围内。
3、搅拌机加工区布置应符合下列要求:
(1)搅拌机防护棚顶棚距离地面应大于3m,并设置双层防护层;
(2)应设置三级配电箱、照明设施,悬挂操作规程及责任牌
(3)操作棚四周应设置排水、排污沟,并設置三级沉淀池定期进行清淘;
(4)应在搅拌机出料口旁设置溜槽,便于运输砂浆;
(5)应在搅拌机出料口外侧地面用砂浆砌筑一道挡沝坎,确保清洗搅拌机的的污水流入排水沟
1.超高层建筑必须设移动厕所,每隔3层设置一座;
2.厕所基座设置300mm台阶产生高低差以便***蹲坑和管道;也可采用一体化的整体式厕所;
3.厕所设置一根?16mm冲洗管,可与施工用水管道相连,地面设置自动加压供水系统;
4.厕所设置1根?60mm排污管,地媔设置化粪池;
本文共分为15个部分,分别为:
3.自升式布料机与电梯井工作平台一体化
4.施工电梯出入口架体与外架一体化搭設
5.定型化施工电梯出入口平台
7.塔吊空中走道及附墙***工作平台
8.加气块整体上楼层搬运法
10.支设模板增加边模高度
11.混凝土余料回收系统
12.楼层凅体垃圾回收系统
13.施工现场喷淋系统
15.楼层移动卫生间
从安全教育、设备设施本质安全、环境保护等方面提高现场安全、环境管理精细化沝平。
1.所有项目应在开工前将安全体验馆的布置编入总平面策划安全体验馆与临建同时建设,作为新工人入场教育的必修课程
2.项目部應全面策划安全体验馆,对施工人员进行安全教育时通过亲身体验式各种安全防护用品的使用及出现危险时瞬间的感受,帮助现场人员哽直观的感受安全防护用品的重要性提高工人的安全意识和自我防范意识。
1.功能:主要让工人了解洞口部位的危险性体验高空坠落时嘚瞬间感受。
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设
4.坠落平台口边框应设置橡胶垫,坠落处地面应设置不低于1000mm厚海绵垫四周墙壁设置不低于30mm海绵墊。
1.功能:主要演示安全带的正确使用让工人在2.5m高处体验瞬间坠落的感受。
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设
3.规格:安全带体验馆框架采鼡5cm×5cm的方钢焊制而成,横梁和立柱截面尺寸均为50cm×50cm通过螺栓连接。安全带体验馆高6m两柱体之间外边长6m。
1.功能:主要通过不同类型脚手板的使用给人不同的安全感受,展示坡道防滑做法
3.规格:因地制宜,根据现场场地搭设一个宽度为1000mm的回字形脚手架并配以不同材料嘚脚手板、楼梯、马道。
1.功能:主要让工人熟知安全帽的重要性及正确佩戴方法体验佩戴安全帽承受物体打击时的瞬间感受。
3.规格:总长3.45米总宽0.8米,总高2.1米上檐0.3米,下檐0.05米分四个站位,每个站位净高2米净宽0.8米。站位顶MAL-U-20-300-S四个气缸气缸速度达到自由落体速度。下吊绳孓拉住小球依据体验者高低不同调节高度体验。
1.功能:主要检验身体平衡能力及肢体的应变能力检测作业人员身体状况是否满足作业條件。
2.材质:钢结构焊接
1.功能:熟知施工现场需使用的各合格劳保用品,安全带、安全帽的正确佩戴方法
2.材质:采用展柜对各类防护用品进行展示。
3.规格:人体模特规格高度2.2m,一般防护用品展柜高度1.2m宽度因地制宜。
(七)移动操作平台体验
1.功能:标准化的移动操作平台模拟作业人员在现场移动、固定、攀登的使用了解使用规定。
2.材质:钢管搭设或组合门架
3.规格:操作平台的面积不宜超过10㎡,高度不宜超過5000mm
4.操作平台四周按临边作业要求设置防护栏杆,并布置登高扶梯
(八)器重机械杆单发数据限制器体验
1.功能:演示正确的吊运和钢丝繩的捆绑不同所吊运的物体状态的不同,训练指挥和司机之间的信号传递学会判断钢丝绳报废标准,提高吊运安全
2.材质:钢结构焊接。
3.規格:因地制宜,高度不应超过3000m
1.功能:模拟火灾场景,施工人员进入模拟体验屋进行逃生提高施工人员消防意识和逃生本领。
2.材料:充气气垫屋、鼓风机、烟雾发生器;
4.消防逃生体验应有管理人员监督,做好人数的清点工作
5.消防逃生体验屋宜以经理部或片区为单位进行配置。
1.功能:演示发生火灾时如何正确使用消防器材培训有效的应急处置方法。
2.材质:广告喷绘、灭火器
1.功能:学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说明使用,正确引导学习安全用电的知识.
2..材质:展板、电器元件
1.功能:主要是体验搬重物时掌握身体重心,防止伤及身體
1.所有采用附着升降式脚手架的新开工项目,必须使用新型全钢式,严禁选用钢管扣件式
2.必须与具有专业承包资质的单位签订专业分包匼同。所选用的架体必须具有防倾、防坠、同步器等安全装置
3.附着升降式脚手架必须符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202。
1.附著升降式脚手架下部两层高度与层高吻合,以便设置三道翻板,翻板颜色需与走道板颜色区分开,宜采用红色或者***等警示色,严禁踩踏
2.附着升降式脚手架上部两层走道板的步距不大于2米,以便工人作业
3.附着升降式脚手架应设置斜道,便于上下通行
三、自升式布料机与电梯囲工作平台一体化
自升式布料机主要用于高层建筑混凝土布料,通过将布料机固定于电梯井内与电梯井作业平台一体化配置自动爬升机構,利用液压油缸顶升在电梯井内自动爬升,使布料机随着楼层的升高而升高通过臂架的折叠和回转来实现出料口位置的调整。
连续咘料降低物料离析,工效显著提高无工作盲区。***完成之后整体稳定性好改变以往布料机震动大、影响模板支撑体系稳定、***鈈牢容易倾倒、材料浪费等弊端,是混凝土浇注的理想设备
1、方案及交底:布料机***拆除应编制专项方案,并经上级总工程师审批,作業人员持证上岗作业前应应进行安全技术交底,操作人员必须严格依照专项方案及设备说明书要求的组装顺序及安全要求进行***、拆除莋业。
2.电梯井自升式布料机的操作与维护应同其他大型设备相同满足一般性安全事项要求,如遇有视线不清、雷雨、大雪、浓雾和风速超过7.8m/s(4级风)的天气不得进行***、顶升和拆卸作业等
3.电梯井内操作平台,应固定于布料机标准节上,与布料机同步提升,操作平台边缘与结构之間间隙不得大于100mm。
四、施工电梯出入口架体与外架一体化搭设
1、本方法适用于需搭设施工电梯出入口架体的项目(普通房建项目、外墙需抹灰)
2、外架方案编制时,应对施工电梯的选型和定位、外架架体位置进行精准定位在实施过程中,施工电梯出入口架体与外架同步搭设成型避免外架在此部位进行拆改而出现防护空档同时提高工效,节省成本
3、悬挑外架与施工电梯出入口架体应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规范要求。
4、外架方案中应明确每道电梯附墙架的高度与位置。对于整体式附墙框若后期不便於***,应在搭设架体时按说明书规定的间距(约为9米)套入架体里
1、施工电梯出入口架体与两侧脚手架内外排,应处于同一立面
2、搭设过程中,应严格控制架体的垂直度与施工电梯门部位架体尺寸
3、平台上每层铺设木枋,平台走道板下方木枋背楞间距不得大于300mm离電梯笼出入口距离≤5cm。
4、施工电梯出入口架体内侧宜挂设高度不低于1.8米硬质防护
5、架体拉结点应独立设置,此架体两端须设置“之”字型剪刀撑
6、架体搭设过程中,根据现场实际情况可同步***电梯门。
五、定型化施工电梯出入口平台
1、本方法适用于采用附着升降式腳手架施工的项目
2、现场总平面规划时,应对施工电梯的选型和定位、附墙架位置进行精准定位
3、定型化平台由:平台板、平台主框架、斜坡道、电梯防护门、电梯门附属设施、两侧防护设施等拼装组成。
4、平台主框架采用不小于14#工字钢次梁采用不小于10X10的方钢或12#工字鋼;下部支撑的高度应根据附墙***空间确定,不宜高于300mm;钢板采用不小于3mm厚;两防护门之间的空档应采用硬质防护
5、无附墙杆的楼层,鈳直接***电梯防护门及附属设施。
6.电梯防护门应与楼面、梁底进行可靠固定确保安全。
7.定型化电梯出入口平台、防护门应在附着升降式脚手架爬空前***到位
1.适用范围:脚手架、洞口防护,安全通道等部位
2.材质:热镀锌钢(厚1.1)
3.规格尺寸(宽×高×长):
4.外架架体上钢脚掱板接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取50-150mm
5.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板和单跳板。
1.适用于外腳手架、安全走道等部位
2.材质:钢板拉钢丝网,钢丝截面为4×4,网孔为20×30;
3.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板。
2.材质:?6mm钢筋焊接;
4.钢笆涂刷***防锈漆
5.优点:防火、可以多次周转。
七、塔吊空中安全走道及附墙***工作平台
1.空中走道根据塔吊到建筑粅的距离,编制专项施工方案,采用地面定型化制作塔吊自行空中吊装的***方式。
2.走道采用两道16#工字钢作为主梁12#槽钢为次梁,次梁间距不大于1m挂钩采用12#槽钢。
3.走道最大跨度不宜大于7m,宽度不宜大于900mm,铺设3.0mm厚花纹钢板,塔吊端采用挂钩连接,楼层端搁置长度不得小于1m
4.走道***時,塔吊端应略高,楼层端应略低,上翘度不得大于10°.
5.走道两侧应设置格栅防护网,固定牢固。
(二)附墙***工作平台的制作
1.本工作平台适用塔身为截面的常规塔吊平台最大尺寸为3.6X3.6m,超过本规格的大型塔吊,应根据实际情况另行设计
2.地面加工拼装成"L"型,在附墙位置进行两片"L"拼装,第┅片***时,应对操作平台进行辅助性的加固,确保安全稳固
3.平台用直径16高强螺栓固定,挂钩及螺栓未固定时严禁松脱吊钩
4.操作平台应茬附墙***作业前***到位,并由项目部验收合格后方可使用
(三)附墙***工作平台的使用
1.平台侧面防护高度不得低于1.2m,并设置钢网爿及踢脚板,踢脚板高度不得低于200mm刷黄黑警示漆。
2.使用过程中严禁倚靠平台侧面防护。
3.项目部应定期对操作平台的使用情况及稳定性进荇检查,特别是塔吊附墙拆除前,应对工作平台进行复查验收
八、加气块整体上楼层搬运法
为了提高电梯工效,降低材料损耗提高文明施笁水平,特推广使用本办法:
1、在进行二次总平面布置时,提前规划砌块堆场点便于现场运输、卸车、管理;
2、楼层制作分区图,根据建築设计平面图按照房间边线,60㎡~100㎡范围内划为一个区并编号并在每个分区内指定砌体堆放范围,分区编号采用XX-XX-XX表示楼号-层号-分区号,例如A-15-01,表示A楼15层01区引导现场砌块搬运一次到位,减少周转次数
(1)针对每个区计算砌块用量,计算时要根据砌块型号分别计算并合計总量
(2)将砌块用量及堆放范围标注于分区图上;
(3)提交材料计划时,分区计算表及分区图作为附件标明砌块型号、楼号、层号、區号;
(4)对特殊部位或用量极少砌块可单独计算。
1、厂家根据项目部提供的分区方量进行分区打包;
2、每包砌块大小根据砌块的规格而萣需考虑项目部叉车、手动液压搬运车吨位及电梯笼大小;
3、砌块打包后,厂家在每个包装上贴上标签标签上根据项目提供的附表标奣砌体型号、楼号、层号、区号,以便项目验收及搬运;
4、每包砌块下放置木质托盘,便于卸车及搬运
(三)砌块运至现场及楼层
1、砌块甴卡车运至现场,项目采用叉车卸车然后采用手动液压搬运车运至施工电梯,施工电梯送至各楼层;
2、楼层工人采用手动液压搬运车,根据烸包砌块包装上的标签送至对应区域以便减少倒运次数及距离,避免对砌块的二次破坏
3、砌块使用完毕后,木质托盘统一整理堆码茬厂家下次运送砌块时,带回厂家循环使用
1、适用于室内管线***及检修,高空作业效率高、费用低廉、操作简便等优点
2、升降平台應具有厂家合格证,启用时应严格遵守操作规程,载重在许可范围内,不得超载
3.升降平台上升时,应尽可能站在轿厢中间以免在运行过程Φ发生倾斜。
4.平台上有人作业时,严禁移动升降平台
5.升降平台严禁长时间停留在空中。使用完毕后应将平台复位降至底层,关闭电源
┿、支设模板增加边模高度
在临边洞口支设模板时,支设的侧模高度高出混凝完成面100mm能够有效避免混凝土遗撒及污染。
十一、混凝土余料回收工艺
1.采用预装立管(波纹管或PVC管)向下排放混凝土余料以提高工效、文明环保、节约资源。
2.选择合适部位确定管体***位置尽量咹装在预留洞靠剪力墙位置。
3.将直径不小于300mm的立管分段连接***超出作业层60cm为宜。将立管拼接并使用管箍***于结构
4.在地面设置三级沉淀池,在沉淀蓄水池内***水泵将水抽至现场施工水箱,进行二次利用
5.每次混凝土浇筑完成后须及时对沉淀池内的余料进行清理,余料可作为二次结构中过梁、预埋盒等预制构件的骨料,也可破碎后作回填使用
十二、楼层固体垃圾回收系统
1.适用范围:高层及超高层各楼層的垃圾清理。
3.规格:采用定型可周转钢管每节管长1000mm、1200㎜、800㎜,管节间用法兰盘连接。
4.每层设置一个喇叭口作为垃圾倒运入口,通过通道將建筑垃圾直接排放至首层垃圾指定堆放处每2层设置一个凸型缓冲带,减缓高空落物的冲击
5.垃圾道的喇叭口处,用两根钢筋成十字形茭叉焊接避免大块垃圾进入管道,垂直管道每层应用主体结构固定牢固
楼层固体垃圾在垂直通道末端经分筛处理后,对木头、包装纸の类进行外运处理对中骨料混凝土通过粉碎机破碎,和细骨料混凝土配合可以加工成砌块、过梁和预制盒等
十三、施工现场喷淋系统
1.噴淋系统可用于现场道路两侧、安全通道、基坑边缘、爬架顶部、活动房顶等抑尘降温。
2.在项目基坑施工、主体施工时应编制施工现场喷淋降尘系统方案方案中应结合现场地形、扬尘分布等实际情况,明确喷淋系统水管所需型号及长度、管线分布图、喷头间距及数量等
3.噴淋系统可与循环水回收系统相结合,循环水回收系统主要由循环水收集、过滤沉淀、储存设施(水箱)、加压泵送、循环利用等部分组荿
4.喷淋降尘系统组成:时控配电箱、高压水泵、镀锌钢管或PPR管、过滤器、三通、旋转喷头、球阀等。
5.水泵、三通、支管、喷头等的间距根据喷头形式和覆盖半径来确定其布置原则必须满足现场需求。
1.采用PVC管或镀锌管作为主线
2.规格:当喷淋系统主管道铺设较长时,宜每隔200m左右设置加压水泵
3.在北方地区,为防止冬季管道上冻所有主管道埋深不得低于1m,并设保暖措施。
4.为保证循环水的水质可根据实际情況,增设中水处理系统
方式一:干混砂浆储料罐
1.为实现砂浆即拌即用,节省施工时间减少砂浆材料的浪费,降低环境污染提高安全攵明施工水平,推广使用干混砂浆储料罐。
2.干混砂浆现场搅拌应符合地方政府的相关规定要求
3、干混砂浆储料罐加工区布置应符合下列要求:
(1)宜设置在交通运输便捷区域;
(2)应设置三级配电箱、照明设施;
(3)应在干混砂浆储料罐旁设置水箱,并在水箱中***浮球阀洎动控制水位;
(4)应在干混砂浆储料罐外侧地面用砂浆砌筑一道挡水坎;
4、干混砂浆储料罐在施工过程中应严格按工艺要求和各种物料的配方比例,进行准确配料保证水灰比,确保出料质量
5.悬挂操作规程及责任牌。
方式二:封闭式搅拌机搅拌
1.为避免搅拌机在生产过程中对环境造成影响提升文明施工管理水平,特对搅拌机加工区进行优化
2.为方便砂浆原材料的供应,在考虑砂浆搅拌机的布置时宜設置在道路附近,周边应硬化处理以便行走车辆。同时考虑到工程整体的安全文明施工形象砂浆搅拌机不应设置在正大门视线范围内。
3、搅拌机加工区布置应符合下列要求:
(1)搅拌机防护棚顶棚距离地面应大于3m,并设置双层防护层;
(2)应设置三级配电箱、照明设施,悬掛操作规程及责任牌
(3)操作棚四周应设置排水、排污沟,并设置三级沉淀池定期进行清淘;
(4)应在搅拌机出料口旁设置溜槽,便于運输砂浆;
(5)应在搅拌机出料口外侧地面用砂浆砌筑一道挡水坎,确保清洗搅拌机的的污水流入排水沟
1.超高层建筑必须设移动厕所,每隔3层设置一座;
2.厕所基座设置300mm台阶产生高低差以便***蹲坑和管道;也可采用一体化的整体式厕所;
3.厕所设置一根?16mm冲洗管,可与施工鼡水管道相连,地面设置自动加压供水系统;
4.厕所设置1根?60mm排污管,地面设置化粪池;
(来源:施工技术,版权归原作者所有仅作学习和分享,洳有侵权请联系删除)
1、工程项目施工安全控制概述
2、施工安全技术措施计划及其实施
二、文明施工与现场环境保护
2、施工现场环境保护嘚措施
四、施工项目劳务管理策略
4、劳动力管理员设置标准
6、项目部现场劳务管理工作的主要内容
7、劳务管理工作项目部应有的资料
8、劳務企业应有的资料
五、施工项目分包管理策略
六、建筑工程典型安全事故案例解析
1、常见建筑事故统计与分类
·2016年党中央和国务院印发叻《***中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号),《若干意见》指出力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%2016年3月的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建設提高建筑技术水平和工程质量。· 2017年2月国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)。·2017年9朤国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号),《指导意见》规定了八项任务《指导意见》奣确提出推广智能和装配式建筑。
·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上成本正在不断提升,装配式实现工厂生产现场减少湿式作业,大大提高工业化程度提升质量的同时节省人力成本。·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才但昰懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求。
·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟阶段的必然结果·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。
建筑工业化呼声一年比一年高,伱工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能你却还不知道该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道,担心一开始的基础就不
牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」有心无力
接触中国一线建筑行业大拿,感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托嘚国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关扎实的装配式建筑理论知识,面对大大小大的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲自带蕗拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑,哪些是让他成长的关键十几年装配式施工经验,领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容。案唎串联知识点专家将多年工作经验进行总结,让你少走弯路 中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司三大巨擘強强联手,像课本一样正规精确合力打造装配式官方认证标准课程 学会装配式,蜕变甲方争抢的施工英才
【官方装配式学习指定课程建筑界大牛亲自授课】
中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司
打造国内顶尖装配式教育课程
装配式建筑标准主编單位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简称“标准院”)全程主导策划,作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式鋼结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位从标准编制、理解以忣应用角度全程策划、管控及监督,为学员提供一次官方系统性解读
讲师参与过多项标准及图集的制定工作,管理过数十项装配式建筑施工项目并主持国家级课题的技术研究,对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴既具有整体把控项目的管理能力,又具有解决具体问题的技术能力帮助学员最快最好的构建知识系统体系。
把知识落到实处通过对真实施工案例的分析,把知识吃透理论与实践结合,把知識融进案例里上课=做项目。
课程视频采用录播的形式视频高清且支持手机端离线缓存,学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时間随时随地学习。
中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设部委托的国家建筑标准设计的归口管理单位标准院共组织編制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑工程设计技术措施1900余项,近4000万册现行国标图集700余项,涵盖建筑、结构、给水排沝、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市道路及轨道交通等10个专业主编、参编国家、行业重要标准规范共计200余项,其中主编的标准规范就达100余项
《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结構建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011
构建了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系,以及首套全国通用住宅系列预制构件国标图集并持续推出涵盖装配式主体(包括混凝土結构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等),内容相互协调的标准设计
《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《預制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制构件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙結构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑钢结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑)
·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师,国家一级注册建造师;· 曾负责、参与哆项建筑工程施工技术·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创新成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范及图集: 装配式混凝土建筑技术标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺圖解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》
【你或许再也没有见过比这更规范更专业的装配式教学了】
此部分講解:设计图纸管理概述,设计总说明典型连接节点及埋件详图,预制构件
预制剪力墙构件图纸解析,预制水平构件图纸解析小结
此部分讲解:施工策划原则,工程信息提取与梳理重难点分析,总体部署施工技术方案,施工管理措施质量、安全与文明施工,成品保护绿色施工,课程小结
此部分讲解:总体部署概述组织管理机构,工程进度计划施工顺序及施工段划分,施工总平面部署劳動力、材料及机械杆单发数据设备供应计划,课程小结
此部分讲解:工程概况专项工程施工计划,预制构件生产方案预制构件运输与堆放方案,预制构件吊装与***方案装配式结构检查验收,成品保护课程小结
此部分讲解:构件类型,前期准备运输流程,构件出廠、进场验收现场存放,课程小结
此部分讲解:***前注意要点***机具,竖向构件***工艺流程水平构件***工艺流程,施工过程中预制构件成品保护预制构件***检查验收,课程小结
扫码进群更多的装配式同行在等你!或者直接加群:
1.所有項目应在开工前将安全体验馆的布置编入总平面策划,安全体验馆与临建同时建设作为新工人入场教育的必修课程。
2.项目部应全面策划咹全体验馆对施工人员进行安全教育时,通过亲身体验式各种安全防护用品的使用及出现危险时瞬间的感受帮助现场人员更直观的感受安全防护用品的重要性,提高工人的安全意识和自我防范意识
1.功能:主要让工人了解洞口部位的危险性,体验高空坠落时的瞬间感受
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设。
4.坠落平台口边框应设置橡胶垫坠落处地面应设置不低于1000mm厚海绵垫,四周墙壁设置不低于30mm海绵垫
1.功能:主偠演示安全带的正确使用让工人在2.5m高处体验瞬间坠落的感受。
2.材质:钢结构焊接或钢管搭设
3.规格:安全带体验馆框架采用5cm×5cm的方钢焊淛而成,横梁和立柱截面尺寸均为50cm×50cm通过螺栓连接。安全带体验馆高6m两柱体之间外边长6m。
1.功能:主要通过不同类型脚手板的使用给囚不同的安全感受,展示坡道防滑做法
3.规格:因地制宜,根据现场场地搭设一个宽度为1000mm的回字形脚手架并配以不同材料的脚手板、楼梯、马道。
1.功能:主要让工人熟知安全帽的重要性及正确佩戴方法体验佩戴安全帽承受物体打击时的瞬间感受。
3.规格:总长3.45米总宽0.8米,總高2.1米上檐0.3米,下檐0.05米。分四个站位每个站位净高2米,净宽0.8米站位顶MAL-U-20-300-S四个气缸,气缸速度达到自由落体速度下吊绳子拉住小球,依据体验者高低不同调节高度
1.功能:主要检验身体平衡能力及肢体的应变能力检测作业人员身体状况是否满足作业条件。
2.材质:钢结構焊接
1.功能:熟知施工现场需使用的各合格劳保用品,安全带、安全帽的正确佩戴方法
2.材质:采用展柜对各类防护用品进行展示。
3.规格:人体模特规格高度2.2m,一般防护用品展柜高度1.2m宽度因地制宜。
(七)移动操作平台体验
1.功能:标准化的移动操作平台模拟作业人员在现場移动、固定、攀登的使用了解使用规定。
2.材质:钢管搭设或组合门架
3.规格:操作平台的面积不宜超过10㎡,高度不宜超过5000mm
4.操作平台四周按临边作业要求设置防护栏杆,并布置登高扶梯
(八)器重机械杆单发数据限制器体验
1.功能:演示正确的吊运和钢丝绳的捆绑不同所吊運的物体状态的不同,训练指挥和司机之间的信号传递学会判断钢丝绳报废标准,提高吊运安全
2.材质:钢结构焊接。
3.规格:因地制宜,高度鈈应超过3000m
1.功能:模拟火灾场景,施工人员进入模拟体验屋进行逃生提高施工人员消防意识和逃生本领。
2.材料:充气气垫屋、鼓风机、烟雾發生器;
4.消防逃生体验应有管理人员监督,做好人数的清点工作
5.消防逃生体验屋宜以经理部或片区为单位进行配置。
1.功能:演示发生火灾时洳何正确使用消防器材培训有效的应急处置方法。
2.材质:广告喷绘、灭火器
1.功能:学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说奣使用,正确引导学习安全用电
2..材质:展板、电器元件
1.功能:主要是体验搬重物时掌握身体重心,防止伤及身体
1.所有采用附着升降式腳手架的新开工项目,必须使用新型全钢式,严禁选用钢管扣件式
2.必须与具有专业承包资质的单位签订专业分包合同。所选用的架体必须具有防倾、防坠、同步器等安全装置
3.附着升降式脚手架必须符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202。
1.附着升降式脚手架下部两层高度与层高吻合,以便设置三道翻板,翻板颜色需与走道板颜色区分开,宜采用红色或者***等警示色,严禁踩踏
2.附着升降式脚手架上部两层走噵板的步距不大于2米,以便工人作业
3.附着升降式脚手架应设置斜道,便于上下通行
三、自升式布料机与电梯井工作平台一体化
自升式咘料机主要用于高层建筑混凝土布料,通过将布料机固定于电梯井内与电梯井作业平台一体化配置自动爬升机构,利用液压油缸顶升茬电梯井内自动爬升,使布料机随着楼层的升高而升高通过臂架的折叠和回转来实现出料口位置的调整。
连续布料降低物料离析,工效显著提高无工作盲区。***完成之后整体稳定性好改变以往布料机震动大、影响模板支撑体系稳定、***不牢容易倾倒、材料浪费等弊端,是混凝土浇注的理想设备
1、方案及交底:布料机***拆除应编制专项方案,并经上级总工程师审批,作业人员持证上岗作业前應应进行安全技术交底,操作人员必须严格依照专项方案及设备说明书要求的组装顺序及安全要求进行***、拆除作业。
2.电梯井自升式布料機的操作与维护应同其他大型设备相同满足一般性安全事项要求,如遇有视线不清、雷雨、大雪、浓雾和风速超过7.8m/s(4级风)的天气不得进行咹装、顶升和拆卸作业等
3.电梯井内操作平台,应固定于布料机标准节上,与布料机同步提升,操作平台边缘与结构之间间隙不得大于100mm。
四、施笁电梯出入口架体与外架一体化搭设
1、本方法适用于需搭设施工电梯出入口架体的项目(普通房建项目、外墙需抹灰)
2、外架方案编制時,应对施工电梯的选型和定位、外架架体位置进行精准定位在实施过程中,施工电梯出入口架体与外架同步搭设成型避免外架在此蔀位进行拆改而出现防护空档同时提高工效,节省成本
3、悬挑外架与施工电梯出入口架体应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术規范》(JGJ130)的规范要求。
4、外架方案中应明确每道电梯附墙架的高度与位置。对于整体式附墙框若后期不便于***,应在搭设架体时按说明书规定的间距(约为9米)套入架体里
1、施工电梯出入口架体与两侧脚手架内外排,应处于同一立面
2、搭设过程中,应严格控制架体的垂直度与施工电梯门部位架体尺寸
3、平台上每层铺设木枋,平台走道板下方木枋背楞间距不得大于300mm离电梯笼出入口距离≤5cm。
4、施工电梯出入口架体内侧宜挂设高度不低于1.8米硬质防护
5、架体拉结点应独立设置,此架体两端须设置“之”字型剪刀撑
6、架体搭设过程中,根据现场实际情况可同步***电梯门。
五、定型化施工电梯出入口平台
1、本方法适用于采用附着升降式脚手架施工的项目
2、现場总平面规划时,应对施工电梯的选型和定位、附墙架位置进行精准定位
3、定型化平台由:平台板、平台主框架、斜坡道、电梯防护门、电梯门附属设施、两侧防护设施等拼装组成。
4、平台主框架采用不小于14#工字钢次梁采用不小于10X10的方钢或12#工字钢;下部支撑的高度应根據附墙***空间确定,不宜高于300mm;钢板采用不小于3mm厚;两防护门之间的空档应采用硬质防护
5、无附墙杆的楼层,可直接***电梯防护门及附属设施。
6.电梯防护门应与楼面、梁底进行可靠固定确保安全。
7.定型化电梯出入口平台、防护门应在附着升降式脚手架爬空前***到位
1.适用范围:脚手架、洞口防护,安全通道等部位
2.材质:热镀锌钢(厚1.1)
3.规格尺寸(宽×高×长):
4.外架架体上钢脚手板接头处必须设两根横姠水平杆,脚手板外伸长应取50-150mm
5.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板和单跳板。
1.适用于外脚手架、安全走道等部位
2.材质:钢板拉钢丝网,钢丝截面为4×4,网孔为20×30;
3.使用过程中脚手板应满铺、铺稳,固定牢固不得有探头板。
2.材质:?6mm钢筋焊接;
4.钢笆涂刷黄銫防锈漆
5.优点:防火、可以多次周转。
七、塔吊空中安全走道及附墙***工作平台
1.空中走道根据塔吊到建筑物的距离,编制专项施工方案,采用地面定型化制作塔吊自行空中吊装的***方式。
2.走道采用两道16#工字钢作为主梁12#槽钢为次梁,次梁间距不大于1m挂钩采用12#槽钢。
3.走道最大跨度不宜大于7m,宽度不宜大于900mm,铺设3.0mm厚花纹钢板,塔吊端采用挂钩连接,楼层端搁置长度不得小于1m
4.走道***时,塔吊端应略高,楼层端应畧低,上翘度不得大于10°.
5.走道两侧应设置格栅防护网,固定牢固。
(二)附墙***工作平台的制作
1.本工作平台适用塔身为截面的常规塔吊平囼最大尺寸为3.6X3.6m,超过本规格的大型塔吊,应根据实际情况另行设计
2.地面加工拼装成"L"型,在附墙位置进行两片"L"拼装,第一片***时,应对操作平台進行辅助性的加固,确保安全稳固
3.平台用直径16高强螺栓固定,挂钩及螺栓未固定时严禁松脱吊钩
4.操作平台应在附墙***作业前***到位,并由项目部验收合格后方可使用
(三)附墙***工作平台的使用
1.平台侧面防护高度不得低于1.2m,并设置钢网片及踢脚板,踢脚板高度不嘚低于200mm刷黄黑警示漆。
2.使用过程中严禁倚靠平台侧面防护。点这免费下载施工技术资料
3.项目部应定期对操作平台的使用情况及稳定性進行检查,特别是塔吊附墙拆除前,应对工作平台进行复查验收
八、加气块整体上楼层搬运法
为了提高电梯工效,降低材料损耗提高文明施工水平,特推广使用本办法:
1、在进行二次总平面布置时,提前规划砌块堆场点便于现场运输、卸车、管理;
2、楼层制作分区图,根据建筑设计平面图按照房间边线,60㎡~100㎡范围内划为一个区并编号并在每个分区内指定砌体堆放范围,分区编号采用XX-XX-XX表示楼号-层号-分区號,例如A-15-01,表示A楼15层01区引导现场砌块搬运一次到位,减少周转次数
(1)针对每个区计算砌块用量,计算时要根据砌块型号分别计算并匼计总量
(2)将砌块用量及堆放范围标注于分区图上;
(3)提交材料计划时,分区计算表及分区图作为附件标明砌块型号、楼号、层号、区号;
(4)对特殊部位或用量极少砌块可单独计算。
1、厂家根据项目部提供的分区方量进行分区打包;
2、每包砌块大小根据砌块的规格洏定需考虑项目部叉车、手动液压搬运车吨位及电梯笼大小;
3、砌块打包后,厂家在每个包装上贴上标签标签上根据项目提供的附表標明砌体型号、楼号、层号、区号,以便项目验收及搬运;
4、每包砌块下放置木质托盘,便于卸车及搬运
(三)砌块运至现场及楼层
1、砌塊由卡车运至现场,项目采用叉车卸车然后采用手动液压搬运车运至施工电梯,施工电梯送至各楼层;
2、楼层工人采用手动液压搬运车,根據每包砌块包装上的标签送至对应区域以便减少倒运次数及距离,避免对砌块的二次破坏
3、砌块使用完毕后,木质托盘统一整理堆码在厂家下次运送砌块时,带回厂家循环使用
1、适用于室内管线***及检修,高空作业效率高、费用低廉、操作简便等优点
2、升降平囼应具有厂家合格证,启用时应严格遵守操作规程,载重在许可范围内,不得超载
3.升降平台上升时,应尽可能站在轿厢中间以免在运行过程中发生倾斜。
4.平台上有人作业时,严禁移动升降平台
5.升降平台严禁长时间停留在空中。使用完毕后应将平台复位降至底层,关闭电源
十、支设模板增加边模高度
在临边洞口支设模板时,支设的侧模高度高出混凝完成面100mm能够有效避免混凝土遗撒及污染。
十一、混凝土餘料回收工艺
1.采用预装立管(波纹管或PVC管)向下排放混凝土余料以提高工效、文明环保、节约资源。
2.选择合适部位确定管体***位置尽量***在预留洞靠剪力墙位置。
3.将直径不小于300mm的立管分段连接***超出作业层60cm为宜。将立管拼接并使用管箍***于结构
4.在地面设置三級沉淀池,在沉淀蓄水池内***水泵将水抽至现场施工水箱,进行二次利用
5.每次混凝土浇筑完成后须及时对沉淀池内的余料进行清理,餘料可作为二次结构中过梁、预埋盒等预制构件的骨料,也可破碎后作回填使用
十二、楼层固体垃圾回收系统
1.适用范围:高层及超高层各樓层的垃圾清理。
3.规格:采用定型可周转钢管每节管长1000mm、1200㎜、800㎜,管节间用法兰盘连接。
4.每层设置一个喇叭口作为垃圾倒运入口,通过通噵将建筑垃圾直接排放至首层垃圾指定堆放处每2层设置一个凸型缓冲带,减缓高空落物的冲击
5.垃圾道的喇叭口处,用两根钢筋成十字形交叉焊接避免大块垃圾进入管道,垂直管道每层应用主体结构固定牢固
楼层固体垃圾在垂直通道末端经分筛处理后,对木头、包装紙之类进行外运处理对中骨料混凝土通过粉碎机破碎,和细骨料混凝土配合可以加工成
砌块、过梁和预制盒等
十三、施工现场喷淋系統
1.喷淋系统可用于现场道路两侧、安全通道、基坑边缘、爬架顶部、活动房顶等抑尘降温。
2.在项目基坑施工、主体施工时应编制施工现场噴淋降尘系统方案方案中应结合现场地形、扬尘分布等实际情况,明确喷淋系统水管所需型号及长度、管线
分布图、喷头间距及数量等
3.喷淋系统可与循环水回收系统相结合,循环水回收系统主要由循环水收集、过滤沉淀、储存设施(水箱)、加压泵送、循环利用等部分組成
4.喷淋降尘系统组成:时控配电箱、高压水泵、镀锌钢管或PPR管、过滤器、三通、旋转喷头、球阀等。
5.水泵、三通、支管、喷头等的间距根据喷头形式和覆盖半径来确定其布置原则必须满足现场需求。
1.采用PVC管或镀锌管作为主线
2.规格:当喷淋系统主管道铺设较长时,宜烸隔200m左右设置加压水泵
3.在北方地区,为防止冬季管道上冻所有主管道埋深不得低于1m,并设保暖措施。
4.为保证循环水的水质可根据实际凊况,增设中水处理系统
方式一:干混砂浆储料罐
1.为实现砂浆即拌即用,节省施工时间减少砂浆材料的浪费,降低环境污染提高安铨文明施工水平,推广使用干混砂浆储料罐。
2.干混砂浆现场搅拌应符合地方政府的相关规定要求
3、干混砂浆储料罐加工区布置应符合下列偠求:
(1)宜设置在交通运输便捷区域;
(2)应设置三级配电箱、照明设施;
(3)应在干混砂浆储料罐旁设置水箱,并在水箱中***浮球閥自动控制水位;
(4)应在干混砂浆储料罐外侧地面用砂浆砌筑一道挡水坎;
4、干混砂浆储料罐在施工过程中应严格按工艺要求和各种粅料的配方比例,进行准确配料保证水灰比,确保出料质量
5.悬挂操作规程及责任牌。
方式二:封闭式搅拌机搅拌
1.为避免搅拌机在生产過程中对环境造成影响提升文明施工管理水平,特对搅拌机加工区进行优化
2.为方便砂浆原材料的供应,在考虑砂浆搅拌机的布置时宜设置在道路附近,周边应硬化处理以便行走车辆。同时考虑到工程整体的安全文明施工形象砂浆搅拌机不应设置在正大门视线范围內。
3、搅拌机加工区布置应符合下列要求:
(1)搅拌机防护棚顶棚距离地面应大于3m,并设置双层防护层;
(2)应设置三级配电箱、照明设施,懸挂操作规程及责任牌
(3)操作棚四周应设置排水、排污沟,并设置三级沉淀池定期进行清淘;
(4)应在搅拌机出料口旁设置溜槽,便於运输砂浆;
(5)应在搅拌机出料口外侧地面用砂浆砌筑一道挡水坎,确保清洗搅拌机的的污水流入排水沟
1.超高层建筑必须设移动厕所,每隔3层设置一座;
2.厕所基座设置300mm台阶产生高低差以便***蹲坑和管道;也可采用一体化的整体式厕所;
3.厕所设置一根?16mm冲洗管,可与施笁用水管道相连,地面设置自动加压供水系统;
4.厕所设置1根?60mm排污管,地面设置化粪池;
建筑工程安全文明施工管理措施汇报,PPT格式主要包括现場围挡、车辆冲洗、施工场地、材料管理、临时用房等,可供参考学习
建筑工程文明施工管理:
1、围挡应连续、封闭。
2、根据场地条件合理选择砖砌体、彩钢板、景观式等围挡结构形式不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等。
3、围挡应做到牢固、安全、美观、整洁定期由专人进行保洁,及时对破损部位进行修补
4、围挡高度不得低于2.0米,临时道路挖掘采用不得低于1.1米的警示护栏围挡应当设置不得低于0.3米的防溢座。
5、城区主干道、景观道、商业区、风景区以及影响市容景观的施工现场围挡不得低于2.5米。
6、基础平整、牢固围挡不得用于挡土、承重。
PPT格式36页,2014年编制
住宅改造项目安全文明施工措施,主要介绍工程概况、安全部署、各分项工程安全措施、安全施工注意事项等可供参考学习。
本工程地上为4栋高层建筑:T1 、T2住宅、T3 商务公寓、T4 酒店及办公;地下兩层为停车库、设备用房;T1 住宅及T3 商务公寓裙房为二层商铺T2住宅裙房为四层集中商场,T4酒店及办公四层裙房为集中商场、餐饮、酒店配套用房等,总用地面积约2.9万平方米总建筑面积约20万平方米。其中T1地上31层主体高度为99.00m;T2、T3地上32层,主体高度99.00m;T4地上25层主体高度为97.80m。
安铨生产基本要求:
1、贯彻“安全第一预防为主”方针,管生产必须管安全做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,安全防护措施提前施工经验收合格后交付使用。
2、加强安全生产的宣传教育工人报到后,按在册人数開会宣传有关法规、规章制度由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》,未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业