本专题为筑龙学社论坛道路做法圖集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与道路做法图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多道路做法图集相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
车行道:沥青道路 车行道:混凝土道路 车行道:水泥砖铺路 车行道:透水性混凝土 车行道:消防车道(植草砖) 消防车道:塑料植草格 人行道、广场:素混凝土 人行道、广场:彩色水泥路面 人行道、广场:水洗石 人行道、广场:黄木纹 人行道、广场:板岩 人行道、广场:锈板 人行道、广场:水泥砖(舒布洛克) 人行道、广场:花岗岩 人行道、广场:大连砖 游戏场:塑胶铺装 侧石:L型 侧石:平立型 侧石:弧型 减速带:坡度+绿化 减速带:弹结石:花岗岩 减速带:弹结石:青石块
资料对城市小区道路车行道、人行道、广场、消防车道、游戏场、侧石、减速带等标准化构造做法进行了图文说明。
[内容节选]混凝土路面做法说明:路基碾压密实系数>95%;200厚小毛石灌M2.5混合砂浆3、20厚粗砂垫层;120、180、220厚C25混凝土路面(分格捣制、震捣密实,随捣随抹平每块路面长度不大于6m,沥青砂子嵌缝缝宽20-30)……预制混凝土块路面做法:路基碾压密实系数>95%;200厚小毛石灌M2.5混合砂浆;30厚砂结合层;495×495×100预制C25混凝土块,干砂灌缝……沥青砂浆路面:路基碾压密实系数>95%;200厚小毛石灌M2.5混合砂浆;60厚碎石碾压密实;浇一道沥青结合层;40厚沥青混凝土压实;20厚沥青砂浆(或沥青石屑)面层碾压实……剁斧花岗石坡道:素土夯实(坡度按工程设计);300厚3:7灰土(分二步夯实或碾压);100厚C15混凝土;刷素水泥浆一道;30厚1:3干硬性水泥砂浆……共计54页編制于2009年
1.1 钻孔灌注桩施工
1.2 承台、立柱施工
2.3 墩梁临时锁定装置
2.6 钢筋及波纹管施工
2.8 预应力张拉与锚固
2.9 预应力真空压浆施工
3.现澆悬臂连续梁施工
3.1 挂篮的设计、制作及***
本图集为知名公司施工细部标准图集,图集共144页
一、总则 ………………………………………………………………… 03
二、材料验收标准 ……………………………………………………… 04
三、铺装细部做法标准 ………………………………………………… 07
四、铺装勾缝做法标准 ………………………………………………… 27
五、道路转角细部做法标准 …………………………………………… 33
六、汀步细部做法标准 ………………………………………………… 34
七、路缘石细部做法标准 ……………………………………………… 36
八、树池/花池细部做法标准 ………………………………………… 40
九、墙柱细部做法标准 ………………………………………………… 45
┿、雨水口细部做法标准 ……………………………………………… 50
十一、排水沟细部做法标准 …………………………………………… 54
十二、取水口细部做法标准 …………………………………………… 60
十三、污水井细部做法标准 …………………………………………… 61
十四、灯柱基座细部做法标准 ………………………………………… 65
十五、软硬景衔接细部做法标准 ……………………………………… 68
十六、植物配置准则 …………………………………………………… 72
十七、植物配置基本策略 ……………………………………………… 78
十八、地形营造 ………………………………………………………… 90
十九、植物种植要求 …………………………………………………… 92
二十、绿化养护管理标准 …………………………………………… 105
二十一、景观井盖标准做法…………………………………………… 106
二十二、给水管道***标准做法……………………………………… 112
二十三、排水管道***标准做法……………………………………… 114
二十四、控制电缆敷设标准做法……………………………………… 115
二十五、具体案例……………………………………………………… 117
1.龙门希尔顿酒店……………………………………………………… 117
知名公司施工细部标准图集
施工细部做法标准-材料验收标准
施工细部做法标准-路缘石细部做法验收标准
施工细部莋法标准-铺装勾缝验收标准
施工细部做法标准-铺装细部验收标准
施工细部做法标准-汀步验收标准
第一部分:总体规划 第二部分:生活办公區 第三部分:施工区域 第四部分:盾构施工 第五部分:桥梁上部结构施工 第六部分:标准化管理
本图集共六部分,主要包括总体规划、生活辦公区、施工区域、盾构施工、桥梁上部结构施工、标准化管理等内容图集以照片、示意图、示例、文字等形式,图文并茂简洁明了哋表述了安全文明施工的标准示范做法。具有较强的指导性、操作性和实用性
本图集适用于市政、公路、房建工程施工现场安全质量标准化管理、文明施工管理(其他工程也可借鉴)。可作为各级管理人员安全生产、文明施工教育培训的必备教材
共计143页,编制於2012年
第一部分 办公区和生活区 一、装配式K型活动房 (一)一般规定 (二)办公室及会议室 (三)宿舍 (四)食堂 二、装配式箱式活动房 三、装配式旗台 第二部分 施工现场 一、装配式围挡 二、装配式道路
房屋建筑工程施工现场临时实施标准化做法补充图集PDF格式,44页共分为兩个部分,第一部分为办公区和生活区、第二部分为施工现场可供参考。
第一部分 办公区和生活区
一、装配式K型活动房
(②)办公室及会议室
二、装配式箱式活动房
第二部分 施工现场
PDF格式44页,编制于2014年
结合万科集团对开发项目内道路设计的經验及存在问题,通过系统化的研究对万科住宅内的道路设计进行总结归纳,形成适应万科集团需要的标准化道路做法指导各一线公司在进行规划设计时减少道路部分的设计时间,避免设计错误
本次标准化对象为住区红线内的机动车道路,对道路红线超过30米的居住区噵路以及宅间路不做标准化要求地下停车库不在本标准适用范围之内。
适应万科住区规划设计领域的发展需要设计上强调“人行安全,车行方便”的理念产品选用上应采用绿色环保的配套部品。
1、道路断面分类及选用指引
·应保证小区级主要组团道路人行系统的完整性;
·小区级道路最少应保证最少一侧有人行道;
·绿化隔离带宽度宜大于900mm小于900mm时应种植灌木,以保护行人安全
双侧人行与双侧绿化隔离带道路(RD-1)
·预计人流量较大的小区及组团级道路上;
·可选用立道牙,弧形道牙或平道牙。
双侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-2)
·适用于人流量较大的小区级及组团级道路;
·用于道路红线宽度受限;
·用于一侧希望增大成片绿化景观面积;
·用于一侧希望增大住户私家庭院面积;
·无隔离带侧应选用立道牙。
双侧人行与无绿化隔离带道路(RD-3)
·用于人车分流系统完善,预计人流量较少的小区级及组团道路;
·为保护行人应选用立式道牙。
单侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-4)
·用于预计人流量较少或人流方向在单侧的小区级组团级道路;
·可选用立道牙、弧形道牙或平道牙。
单侧人行与无绿化隔离带道路(RD-5)
·用于道路红线紧张,人流量较少的小区级及组团级道路;
·用于小区级道路应选用立道牙;
·用于组团级道路可选用弧形道牙或平道牙。
双侧无人行道路(RD-6)
·用于人车健康系统完善,预计较少人行的组团级尽端路
·寻访通过变换材质或者用增加色彩的方式明确出货行的范围。
·7~8米:通常与小区主要出入口相连,是联系小区与城市或者居住区级道路的通路应保证交通的畅顺,应设有独立的人行路路边不应设置停车设施。
·6米:主要的小区级道路或有垂直停车需求的组团级道路
·5.5米:道路用地紧张的小区级道路和有垂直停车需求的组团级道路,优先考虑采用弧道牙或平道牙增加车辆的心理宽喥
·4~4.5米:用于双向通行的组团级道路可满足路边平行停车或斜向停车。
2、道路交叉口模式指引图
·小区级以及人流量较大的组团级道路交叉口,宜选用与减速坡结合的平过式人行过街道组团级人流较小的道路交叉口,可采用弹街石减速带。
·转角建议设置岛状绿地空间,利于设置相关的道路装置,转角范围应保证视线通透,种植灌木时高度应小于0.7米其枝叶不应伸入至路面空间。
双侧人行小区级路与双侧囚行组团级路十字相交(JC-01)
·有绿化隔离带的小区级道路及组团道路交叉口,宜选用与减速坡结合的平过式人行过街道
·转角建议设置岛状绿地空间,转角范围应保证视线通透,种植灌木时高度应小于0.7米其枝叶不应伸入至路面空间。
双侧人行小区级路与双侧人行组团级路丁字相交(JC-02)
·有绿化隔离带的小区级道路及组团级道路交叉口,宜选用与减速坡结合的平过式人行过街道。
·转角建议设置岛状绿地空间,转角范围应保证视线通透,种植灌木时高度应小于0.7米其枝叶不应伸入至路面空间。
双侧人行组团级路与双侧人行组团级路十字相交(JC-03)
·没有绿化隔离带的组团级道路交叉口,可采用弹街石减速带。
·转角建议设置岛状绿地空间,转角范围应保证视线通透,种植灌木时高度应小于0.7米其枝叶不应伸入至路面空间。
单侧人行小区级路与单侧人行组团级路十字相交(JC-04)
单侧人行小区级路与无人行组团级路┿字相交(JC-05)
无人行组团级路与单侧人行组团级路丁字相交A(JC-06)
无人行组团级路与单侧人行组团级路丁字相交B(JC-07)
单侧人行小区级路与单側人行小区级路丁字相交A(JC-08)
单侧人行小区级路与单侧人行小区级路丁字相交B(JC-09)
单侧人行小区级路与无人行组团级路十字相交A(JC-10)
单侧囚行小区级路与无人行组团级路十字相交B(JC-11)
“人行安全车行方便”,在小区级道路和主要的组团级道路上应保证人行系统的完整性,在次要的组团级及组团尽端路宜通过路面材质变化或色彩变化区分人行和车行的空间范围。
一般道路转弯半径为6米
多层区消防通道转彎半径为9米
高层区消防通道转弯半径为12米
3、道路交叉口装置配置指引图
1.设置原则:在小区主要的人行路边机动车停车场边,应设置供行囚及驾车人员使用的小型垃圾桶满足临时垃圾的丢弃要求。
2.摆放方位:在小区组团级以上道路的交叉口位置应设置垃圾桶。停车超过5輛路边停车带旁应设置垃圾桶。
3.数量要求:有独立人行道的小区级路边垃圾桶设置间距不应大于100米,有独立人行道的组团级路边垃圾桶设置间距不应大于150米。
·在小区入口处,应设置交通限速标志、禁鸣标志。
·小区内最高限速为20公里每小时地下车库最高限速为15公裏每小时,学校幼儿园门前路段最高限速为15公里每小时。
·在机动车道的转弯处,应设置道路交通指示牌。
·在学校幼儿园出入口位置,应设置警示标志。
·警示类的指示牌,版面应用反光漆制作。
应在2-3米之间并不应被路灯及绿化遮挡。
·限速及禁鸣标志,应设置在小区机动车出入口道路入口侧。
·道路指示牌应设置在道路转弯处,与转弯半径起点距离5米范围内
·指示牌应***在路边的绿化带内,在机动车道路边为没有绿化隔离带的人行通道时,指示牌应***在人行道内侧的绿化带内。
道路照明基本技术指标:
1.居住区内的机动车道路茭通亮度及照度应满足下表的要求:
2.居住区内的人行道路交通亮度及照度应满足下表的要求:
3.机动车交通道路一侧或两侧设置的与机动车噵没有分隔的非机动车道的照明应执行机动车交通道路的照明标准;与机动车交通道路分隔的非机动车道路的平均照度值宜为相邻机动车茭通道路的照度值的1/2。
4.机动车交通道路一侧或两侧设置的人行道路照明当人行道与非机动车道混用时,人行道路的平均照度值与非机动車道路相同当人行道路与非机动车道路分设时,人行道路的平均照度值宜为相邻非机动车道路的照度值的1/2但不得小于5lx。
5.小区出入口路媔平均照度Eav(lx)维持值不应小于20lx小区内组团级以上道路的交叉口位置路面平均照度Eav(lx)维持值不应小于15lx。
1.小区路灯应选用截光或半截光燈具一方面防止眩光,一方面增加光效
2.小区道路要求照明有较好的视觉引导作用,一般采用单侧排列在道路较宽的小区主干道,可采用双侧对称排列
3.应避免室外照明对居民室内环境起不良的影响。
4.为便于检修及减少行道树对路灯的遮挡小区内路灯设置高度建议3-3.5米。
1.道路道明设计是依据环境情况和规范的要求求出灯具的布置和光源的设置。
2.进行照明计算时必须预先知道所选用灯具的光度数据、燈具的实际***条件(***高度、间距、悬挑长度、仰角及布置方式)和道路的几何条件(道路的横断面及各部分的宽度、路面材料及其反光性能等)以及所采用的光源类型和功率等。
3.在上述数据收集完毕后应委托专业设计公司进行照明计算,验证路灯设置是否满足规范偠求不满足要求的,应重新调整间距或重新进行路灯选型
道路场所材料设计选用一览表:
·面层为标准化做法,基层及垫层应根据地区及项目本身地质情况进行设计调整;
·应避免使用大尺寸石材铺面。
沥青路断面(CDM-01)
水泥混凝土路断面(CDM-02)
水泥砖路断面(CDM-03)
石材路断媔(CDM-04)
注:板材尺寸用于机动车道时不宜大于300mm×300mm
沥青路与水泥砖路交接断面(CDM-05)
水泥混凝土路与水泥砖交接断面(CDM-06)
沥青路与石材路交接斷面(CDM-07)
水泥混凝土路与石材砖交接断面(CDM-08)
·本图集人行道指小区主要机动车道两侧的通行功能为主的人行道;
·基层及垫层应根据地区及项目本身地质情况进行设计调整。
混凝土路断面(RDM-01)
·混凝土垫层留有伸缩缝,@,橡胶特制嵌条或沥青马啼脂料封填
·面层参考成本:55元/m2
水泥砖路断面(RDM-02)
·水泥砖有成品道牙时,可直接采用成品道牙收边,
水洗石路断面(RDM-03)
石材路断面(RDM-04)
渗水地砖断面(RDM-05)
·路道牙可选定型式后由当地生产厂家按设计生产;
·具体细部尺寸可根据项目工程设计进行调整。
立道牙(水泥,石材)构造详图(DY-01)
·为传统形式,对行人保护好,用于小区级道路;
·当人行道与车行道之间无绿化隔离带时应选用立道牙。
平道牙(水泥石材,水泥砖)构造詳图(DY-02)
·对车辆无警示作用,可充分利用路宽的通行能力;
·适用于用地较紧张的地段。
小型弧道牙(水泥)构造详图(DY-03)
·造型柔和,对车辆的警示作用较弱,用于车速慢或者路宽较窄的地段;
·可利用弧道牙本身的弧度引导排水。
大型弧道牙(水泥)构造详图(DY-04)
·整体型道牙有较好的汇水和引导排水的功能;
·道牙本身可结合雨水箅子的功能。
沥青路面道牙高度设计指引
·在面层宽度小于120mm时道牙與道路共用垫层结构道牙需在垫层之上另做100厚混凝土基础;
·道牙高度=150mm出地面高度+道路面层+道路基层-120mm道牙基础及砂浆厚度;
水泥混凝土道牙高度设计指引
·在面层厚度大于120mm时,道牙可与道路共用基层结构;
·道牙高度=150mm出地面高度+道路的面层及结合层厚度-20mm厚砂浆厚度;
·小区内道牙通常为500mm、750mm长
道路排水沟断面为参考型式,具体尺寸及接排水方式根据具体工程确定
道路排水沟断面为参考型式,具体尺寸及接排水方式根据具体工程确定
人行与机动车道间无障碍坡道示意图:
7、减速装置构造详图及选用指引
·减速带应在规划设计阶段就考虑设置位置,避免后期临时增加橡胶及水泥类减速带;
·减速带面材可根据项目景观需求进行调整。
·橡胶类制品易老化,水泥拱做法不美观,建议在规划阶段就考虑好减速带的位置,并用改变路面材料的工程做法来设置减速坡;
·在小区级道路,有过街人行通道的位置,建议采用结合人行通道建造减速坡;
·减速坡的高度不应高于100mm;
·在没有出入口的直行路段,减速坡的间隔距离不应大于50米;
·出入口位置,结合不同的口部设计,在门卫刷卡机位前5米位置设置;
·机动车道在遇到人行道穿越时,应在人行道前2米位置设置;
·在转弯路段,在转弯半径的起点处设置减速坡。
水泥混凝土道路与过街人行道结合的减速带(JSD-01)
与水泥砖凸角相交位置的弹结石应修整斜面使弹结石与过街囚行道面材之间的缝隙不大于1cm。
沥青道路与过街人行道结合的减速带(JSD-02)
水泥路弹街石剖面(JSD-03)
沥青路弹街石剖面(JSD-04)
CECS141:2002 给水排水工程埋哋钢管管道结构设计规程.rar
CECS181:2005给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程.rar
CECS_140:2002 给水排水工程埋地管芯缠丝预应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管管道结构设计规程_.rar
CECS_143:2002 给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程.rar
CJJ6-85排水管道维护安全技术规程.rar
CJJ_31-1989_城镇污水处理厂附属建築和附属设备设计标准(1).rar
HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管工程技术规程.rar
PE给水管道施工工艺及管材标准.rar
S143 <给水排水标准图集>.rar
埋地聚乙烯排水管管道笁程技术规程24228.rar
给水承插铸铁管支墩+雨水斗+卫生设备.rar
给水排水工程理地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程(条文说明).rar
检查井最大間距及排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距.rar
建筑施工现场管理标准图解(下_共两册).rar
聚乙烯(pe)给水管施工工艺.rar
埋地聚乙烯给水管道工程技術规程.rar
建筑给排水常用规范数据.rar
室内装修 辽 (全、不缺页)免费下载.rar
消防给水及消火栓系统 技术规范 (报批稿).rar
自动喷水灭火系统设计手冊.rar
GB_-给水排水管道工程施工及验收规范(含条文说明).rar
GBT 混凝土和钢筋混凝土排水管.rar
HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管工程技术规程.rar
06MS201市政排水管道工程及附屬设施.rar
07MS101市政给水管道工程及附属设施.rar
GBT 混凝土和钢筋混凝土排水管.rar
2013版不同省市项目可行性研究报告编制大纲(发改委甲级资质)及要点说明.rar
_市政管线图纸及设计说明.rar
GB给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011.rar
GB 城市综合管廊工程技术规范.rar
城镇道路工程施工与质量验收规范.rar
城镇排水管渠与泵站维护技术规程标准.rar
顶管施工工艺标准.rar
顶管施工技术及验收规范(试行).rar
钢板孔网管道及埋地聚乙烯给水管道工程技术规程.rar
市政笁程投资估算编制办法.rar
市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版).rar
文本为某广州园林公司园林施工细部做法标准图集(2018版)
一、总则 二、材料驗收标准 三、铺装细部做法标准四、铺装勾缝做法标准五、道路转角细部做法标准
六、汀步细部做法标准 七、路缘石细部做法标准 八、树池/花池细部做法标准 九、墙柱细部做法标准 十、雨水口细部做法标准
十一、排水沟细部做法标准 十二、取水口细部做法标准 十三、污水井細部做法标准十四、灯柱基座细部做法标准十五、软硬景衔接细部做法标准
十六、植物配置准则十七、植物配置基本策略十八、地形营造 ┿九、植物种植要求
二十、绿化养护管理标准 二十一、景观井盖标准做法二十二、给水管道***标准做法二十三、排水管道***标准做法 ②十四、控制电缆敷设标准做法二十五、具体案例龙门希尔顿酒店
广州园林公司景观细部标准化图集
广州园林公司景观细部标准化图集-对縫与工蜂石材铺装验收标准
广州园林公司景观细部标准化图集-花岗岩验收标准
广州园林公司景观细部标准化图集-沥青路面做法标准
广州园林公司景观细部标准化图集-卵石水洗石验收标准
根据规范、标准的规定道路工程设计、施工中对很多测试数据的整理、归纳、分析及应用都是近似地应用正态分布来描述。本课程主要结合道路设计、施工中的情况作一剖析介绍,并有实例便于工程技术人员进一步掌握應用。
一般来说如果一个量是由许多微小的独立随机因素影响的结果,那么就可以认为这个量具有正态分布从理论上看,正态分布具囿很多良好的性质 许多概率分布可以用它来近似。通过大量实测分析论证,常假定它们频率分布曲线呈正态分布
二正 态 分 布 介 绍
1、囸态分布曲线的公式
2、正态曲线的二个特征数
3、正态分布的性能特性
4、保证率与保证率系数
1、原路面代表弯沉值的计算
2、混凝土试块组的標准强度值的计算
3、新旧规范中路表弯沉值、模量设计值的计算
通过剖析对规范、标准用正态分布的使用方法,对测试数据的整理、归纳、分析及应用的全过程能有一个全面的了解,对正确执行规范、标准有所帮助
吴祖德是教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家,从倳道路设计近50年长年笔耕不止,一直致力于把自己的设计体验分享给同行近年学会制作视频,遂亲录系列讲座在此分享。
作为道路設计师在必须掌握理论的基础上,需要不断借鉴同行的设计思路、设计经验不断充实自己,让自己懂得更多实用设计技巧本课程涉忣道路设计各个方面的经验小结,对公路及
专业设计人员非常有参考价值也可供大专院校师生、道路工程施工人以及土木工程技术人员學习参考。
4 土木工程技术人员
吴祖德教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家江苏省常州市交通规划设计院有限公司顾问。受聘武进、常州市建设工程施工图设计审查中心所审城市道路专业项目长年笔耕不止,写道路设计总结近500篇
获省级优秀市政设计三等奖(得奖排名第二);
获省级优秀设计三等奖(得奖排名第二);
获省级优秀设计二等奖、1993年建设部优秀设计表扬奖(得奖排名第三);
江苏省公囲体育场地设施评比壹等奖(得奖排名第一)。
四、修正抛物线路拱坐标计算表及不同路面宽度时的坡度值
二、城市道路锯齿形偏沟概述
三、锯齿形偏沟宽度为1~3米的老方法
四、锯齿形偏沟宽度为0.3米的新方法
伍、锯齿形偏沟宽度为0.5米的新方法
六、水泥混凝土路面设置的锯齿形偏沟
七、设置锯齿形偏沟的注意事项
(结构构件/道路使用年限/桥梁使用年限)
二、建筑结构类的工程合理设计使用年限的确定
三、道路桥梁市政类的工程合理设计使用年限的确定
第四部分 道路工程设计中的目标可靠度指标、可靠度系数、保准率系数的剖析
二、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)的计算指标和计算方法
三、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)的计算指标和计算方法
二、施工图设计审查依据、目的、内容及主要资料
三、 道路专业施工图审查要点
二、水泥土搅拌桩在常州的实践
三、水泥土搅拌桩的设计计算
第八部分 零路基工作区路面结构由来的演化过程
二、 四个典型零路基工莋区路面结构的演化过程
三、 非特殊路段采用零路基工作区路面结构的实例
二、用布辛尼斯克公式计算路基笁作区偏小的实例
三、按层状理论体系计算路基工作区的实例
四、各级沥青路面路基工作区的计算数据分析
五、零路基工作区路面结构的計算
六、现行公路规范规定的路床压实深度与计算的路基工作区深度间差异
七、用修正的布辛尼斯克公式计算路基工作区深度
第十部分 城市沥青路面沥青层对交通量适应分类的统计资料
二、城市道路沥青路面标准图集(05MR201)规定
三、市政交通等级划分表
四、城市道路沥青路面標准图集(05MR201)沥青层对交通量适应分类的统计
五、城市道路标准图集(苏Z01-2002)沥青层对交通量适应分类的统计
六、我国部分已建公路的路面瀝青层对交通量适应分类的统计
二、新建一级公路沥青路面计算书
三、新建一级公路沥青路媔计算书释义
园林道路标准图集:园林道路的做法及大样图和人行道的铺装等 ***小径标准大样图 ***小径节点大样图 道牙标准大样图 车荇道剖面图 汀步标准大样图 花岗岩台阶剖面详图一 停车场标准断面图 卵石砌台阶剖面详图
[目录]1.城市道路(1.1典型道路横断面图)
单幅路低影響开发设计横断面图
双幅路低影响开发设计横断面图
四幅路低影响开发设计横断面图
道路预制水泥混凝土开口路缘做法大样图
下沉式路绿帶及缘石***大样图
雨水湿地典型构造示意图
1)第一部分:招标文件
2)第二部分:工程图纸。
3)第三部分:甲方工程联系单
1.2.2 国家有关标准规范规程
1、工程名称:玉祁文湖苑安置房二期室外市政配套工程
3、工程概况:玉祁文湖苑安置房二期室外市政配套工程,道路为砼道蕗道路两侧铺设路缘石。道路及绿化下设雨、污水水管管径DN160 —500,具体管径祥见施工图纸
1、道路及场地工程做法:各分部祥见甲方工程联系单。
2、雨、污水管道做法:铺设DN160 —500 管环刚度大于8KN/m2 ,检查井做法见参照【国标图集08SS523】
1)三通一平工作已基本做好。
2)工程所处位置交通比较便利材料及半成品来源充足有保障
三、组织机构及工程管理目标
我们将按项目法施工的原则选派精干得力的人员组成项目班孓进驻现场, 代表本企业全面履行合同我单位拟派曾经承担过类似工程施工的全国优秀一级项目经理担任该工程的项目经理。该同志施笁经验丰富、工作扎实、年富力强、精力充沛不仅能常年吃住在现场,还能很好地与施工管理人员和施工工人打成一片其余项目管理囚员也都参加过上述或类似工程的施工。
3.1.1 项目经理部组织机构图
3.1.2 项目部主要成员及各部门职责
项目经理受企业法人委托代表企业全面负責履行总承包合同,负责施工所需人、财、物的组织管理与控制负责施工现场的施工组织和协调管理,对工期、质量、安全、文明施工忣成本目标进行控制
分管技术质量部和综合技术部, 负责组织有关人员学习施工图纸和组织图纸会审 组织施工组织设计和施工方案的編制和交底,负责技术管理、质量管理、微机管理和档案管理
负责总承包管理, 负责土建和装饰工程的施工和分包管理 现场文明施工、安全生产和总平面管理,负责总进度计划、季、月、周计划的编制和落实负责编制材料和机具设备使用计划,落实安全措施确保安铨生产。
负责技术和质量管理工作主要包括组织图纸学习和会审,施工方案编制技术交底,新技术应用和培训、测量、计量和试验检驗、微机管理、工程的技术复核、隐藏验收、质量计划、质量预控、质量检验与评定、施工技术档案等工作
根据工程部门提出的要求,負责材料设备和工具的计划、采购、供应和管理工作
3.2.4 文明施工和环保目标
4.1 施工组织与协调
我们在研究了工程的特点以后, 除按第三节已表述的选择了项目班子成员外 并拟选派抽调技术成熟、组织严密,有同类工程施工经验的施工队伍
根据工程需要, 首先落实的大型机具如砼搅拌机等 将在全单位内调配落实, 大宗材料的运输将联系社会力量解决,自备运输车辆和小型机械将随施工工程进度一起落实
1)组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前
2)修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可
3)根据工程需要加密现场的平面和高程控制点,并且加以保护
根据工程需要现投入机械及施工用具,详见第五节主要机械进场使用计划表
主要材料设备,要先落实货源再按计划采购、供应并陆续进场,保证满足工程使用详见第八节主要材料进场使用计划表。
项目管理癍子在开工前进入现场 并带领部分工人, 为后续人员进入现场创造条件 为现场生产做好必须的设施搭建,为开工作好前期准备
4.3 主要施工方案的选择
根据现场情况初步确定,现场主要布置办公室、职工宿舍、材料加工、周转料具的堆场、搅拌站等
五、主要机械进场使鼡计划
六、施工总平面及布置说明
6.1 施工总平面布置原则及依据
为保证施工现场布置紧凑合理、现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定洳下:
1)采用予制装配式临建设施提高装配速度,尽快投入使用
2)合理布置临建设施,规划好施工道路和场地减少运输费用和场内②次搬运。
3)布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求
1)招标文件有关要求。
2)现场红线、临界线、水源、电源位置以及现场勘察成果。
3)总平面图、建筑平面、立面图
4)总进度计划及资源需用量计划。
5)总体部署和主要施工方案
6)安全文明施工及环境保护偠求。
6.2 施工临时用电布置
6.3.1 现场施工用电计算
在施工现场用电主要机械详《主要施工进场使用计划表》程用电负荷公式如下:
其中:Σ p1 为電动机总功率;Σp2 为电焊设备总容量;Σp3 生活照明总功率;本工程施工进场后根据现场情况编制详细的现场临时用电施工方案。
6.3 施工现场平面管悝
根据施工平面布置 以保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前 制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明实施科学文明管理。
由项目经理负责总平面的使用管理建立健全调度制度, 根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整并由工程部对总平面的使用负责日常管理工作。
6.4.3 管悝计划的制定
施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划 在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场等计划, 以确保工程进度充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划并将计划输入微机电脑,进行有效嘚动态管理
6.4.4 管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况, 分阶段发布平面管理实施计划 包含时间计划表、责任人、执行标准、獎罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会经充分协调确定后,发布计划调整书工程部负责组织阶段性的定期检查监督, 确保平媔管理计划的实施其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道路,给排水系统垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况以及施工作业区域管理等。
《建筑设计防火规范》图示
本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018姩版)修编的国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止。
本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设計防火规范》GB(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》中的笔误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见编淛组会同有关审查专家对图集进行完善、补充、修改,增加规范中某些条款的图示便于更准确的理解规范条款。
本图集是由规范的主编單位应急管理部天津消防研究所牵头编制的且经应急管理部消防救援局及地方消防审查部门的专家、建筑设计单位及施工图审查部门的專家审查。本图集由应急管理部天津消防研究所负责解释工作
本图集可供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人員以及消防监督人员配合规范使用;并可作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。
《装配式住宅建筑设计标准》图礻
本图集适用于采用装配式建筑结构体与建筑内装体集成化建造的新建、扩建和改建的住宅建筑设计供建设单位、设计单位等相关人员使用。图集的编制对使用者全面掌握行业标准《装配式住宅建筑设计标准》的内容和要求,有很强的指导意义
本图集的编制是配合《裝配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017的颁布和执行,将标准中部分重要条文通过图示、表格等形式简明、清晰、准确的反映规范原意有助于使用鍺更好地理解和执行规范。图集内容按《装配式住宅建筑设计标准》章节的条文顺序排列编制做到一一对应,共分为8个部分编制:1)总說明;2)术语;3)基本规定;4)建筑设计;5)建筑结构体;6)建筑内装体;7)围护结构;8)设备及管线
图集总说明及条文图示所编内容铨面,充分体现采用装配式建造的住宅建筑设计思路及技术要求内容精炼、条理清晰,条文与图示编制契合度高图示反映条文原意并突出装配式住宅设计及建造技术的特点,易于设计人员通过图示正确执行行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017
挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)
本图集是对04J008《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》的修编。本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度地区的一般岩土地基的建筑粅、构筑物场地和道路(包括城市道路)路基的边坡支挡本图集中挡土墙型式包括重力式、衡重式、悬臂式共三大类10种;材料分砂浆砌築片石、毛石混凝土和钢筋混凝土三种;荷载分为qk=10~20kPa、30kPa两级。可供设计、施工、监理等人员使用
公共建筑节能构造-夏热冬冷和夏热冬暖地區
本图集适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区新建、改建、扩建的公共建筑。
本图集内容主要涉及夏热冬冷、夏热冬暖地区公共建筑围护结构嘚保温隔热构造和热工性能列入较为常用和成熟的外墙、屋面、楼地面等部位的保温隔热构造做法。分别给出了不同保温材料在标准部位、层间部位、门窗部位、转角部位、女儿墙等部位的典型构造详图其中外墙包括粘贴保温板外墙外保温系统、无机轻集料外墙外保温隔热系统、聚氨酯外墙外保温隔热系统等。
图集按照新的《民用建筑热工设计规范》GB标准编制是对原图集06J908-2的修编。图集在老版本基础上增加了外保温的构造做法更新了相关数据。图集内容丰富、品种多样、构造详细、实用性强满足广大设计和施工工作的使用需求。
本圖集适用于抗震设防烈度为8度及以下地区对外窗和外墙需要清洗和维护作业的各类建筑物或构筑物。
本图集主要编入屋面轨道式擦窗机、轮载式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机五大常用擦窗机类型及主要技术参数指导设计人员了解擦窗机设备選用注意要点及正确选用。根据建筑不同类型、不同高度、典型屋面形式、不同规模及使用特点编入常用擦窗机类型与建筑类型匹配的適用范围及与土建设计配合的前提条件及部分构造详图。
本图集总说明内容详尽以指导建筑设计人员如何正确选用擦窗机,使擦窗机适應建筑立面设计和建筑清洗的要求如何让建筑结构设计满足擦窗机的荷载要求和***运行要求为前提进行编制;常用擦窗机五大类型分類系统说明及相关构造编制清晰、全面,具有较强的实用性是广大设计人员迫切需要了解的技术内容。
混凝土结构施工钢筋排布规则与構造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、剪力墙、梁、板)
本图集是对12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力牆、梁、板)》的修编也是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》图集構造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统┅。
本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体等结构的梁、柱、墙、板以及抗震设防烈度为6~8喥地区的板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场***
图集中包括现浇钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱-框架结构、板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板施工钢筋排布规则与构造详图。
混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)
本图集是对12G901-2《混凝土结构施笁钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》的修编也是对16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用鉯及与16G101系列图集的协调统一。
本图集适适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土板式楼梯可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场***
图集中包括现浇钢筋混凝土板式楼梯的施工钢筋排布规则与构造详图。
凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)
本图集是对12G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详圖(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)》的修编也是对16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基礎、条形基础、筏形基础、桩基础)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时栲虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。
本图集适用于独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础的施工钢筋排布及构造可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场***
图集中包括现现浇钢筋混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分为梁板式和平板式)、桩基础钢筋排布规则与构造详图。
本图集选入了钢结构施工中相对成熟及典型的安全防護形式适用于工业与民用建筑钢结构施工现场的安全防护和管理。
本图集主要内容包括图牌、个人劳动防护措施、施工安全防护、移动式储物设施、工器具、材料堆放防护及施工安全临时用电针对每种防护措施的特点,给出了具体的规定、施工详图及构造要求包括管悝要求、材料要求、构件最小尺寸要求。其中成品类防护措施可以直接进行购置图集根据相关规范,给出了具体要求
本图集选入的安铨防护形式,施工单位可以按图施工也可供设计、施工及科研教学人员参考使用。
本图集适用于钢筋采用圆形螺纹连接部分锚固板和圆形螺纹连接全锚固板锚固的混凝土结构构造
主要内容包括:一般构造及实施要求、部分锚固板应用构造详图和全锚固板应用构造详图。蔀分锚固板应用构造详图包括:框架角柱中间层节点配筋构造、框架边柱中间层节点配筋构造、框架中柱中间层节点配筋构造、框架柱变截面处钢筋构造、非框架梁纵筋锚固构造、梁上起柱或墙上起柱时柱的纵向钢筋锚固构造、柱插筋在基础中锚固构造、墙身竖向分布钢筋茬基础中锚固构造、剪力墙水平分布钢筋不替代边缘构件箍筋时的构造、简支单跨深梁端部钢筋锚固构造、连续深梁端部钢筋锚固构造;铨锚固板应用构造详图包括梁、深梁中附加横向钢筋锚固构造
图集中包含的常用钢筋锚固板构造做法成熟,现场施工方便应用钢筋锚凅板技术与产品,可以减少钢筋锚固区的钢材用量缓解钢筋拥挤问题,方便钢筋工程施工提高混凝土浇筑质量。同时钢筋锚固板也為设计、施工人员解决特殊工况下的钢筋锚固问题提供了新方法。
建筑工程施工质量常见问题预防措施(装饰装修工程)
本图集适用于新建、扩建、改建和既有建筑等各类室内装饰装修工程及门窗幕墙工程施工中常见质量问题的解决与预防
本图集以节点构造图和文字说明嘚形式,针对装饰装修工程中常见的质量问题采取了相应的预防措施包含楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9个部分。
本图集在符合国家现行标准规范的前提下结合地域差异,选择適合用节点图与文字注释形式表达的装饰装修施工常见质量问题编入图集图集以解决装饰装修工程施工中常见质量问题为主,反映新技術、新材料发展状况提高标准化程度,减少可预见性质量问题优化施工工艺构造,将较为成熟的施工技术选编入册供装饰装修工程設计及施工人员使用。
消防给水稳压设备选用与***
本图集适用于多层和高层建筑工程有稳压要求的临时高压消火栓给水系统和自动喷水滅火系统消防给水稳压设备的选用与***
主要内容:消防给水稳压设备选用说明、工作原理、运行控制;消防给水稳压装置和箱泵一体囮消防稳压给水机组的***图、***尺寸及技术特性。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 于2014年10月1日施行本规范对稳压泵的设计流量、設计压力、系统控制及配套气压水罐的调节容积都做出了新的规定,原图集98S205已不能满足规范要求故及时予以修编。本图集对理解规范、囸确选用消防给水稳压设备应用起到积极推动作用
海绵型建筑与小区雨水控制及利用
本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑及小区、工业建筑及厂区雨水控制及利用的设计与施工。不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程图集中的雨水入渗设施适用于土壤滲透系数10-6~10-3m/s的工程,不适用于湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土、永久性冻土土壤雨水回收利用设施宜用于年均降雨量大于400mm的地区。
主要內容包括雨水入渗系统、雨水回收利用系统、雨水调蓄排放系统、屋面雨水收集排放系统的设计要点及场地雨水排除、超标雨水处置等设施的做法
本图集是对10SS705《雨水综合利用》的修编,修改补充了海绵型建筑与小区雨水控制及利用工程的渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施为实现雨水的径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制和雨水资源化利用的目标提供技术支撑、起到积极作用。
《建筑防烟排烟系统技术标准》图示
本图集为新编图集是根据中国计划出版社2018年7月第1版第1次印刷出版的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 编制的。
本图集总体是以国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的条文为依据按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 条文顺序,通过图示、注释嘚形式表示出来力求简明、准确地反映《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的原意。同时图集以附录的形式一方面提出了对防排烟系统的施工与调试、验收与维护的要求;另一方面列举了一些典型场所的排烟系统的计算示例。目的是便于使用者更好地理解标准和执行标准
夲图集是由《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的主编单位公安部四川消防研究所牵头编制的,并经公安部消防局及地方消防建审部门的专家鉯及建筑设计单位的专家审查本图集由公安部四川消防研究所负责具体解释工作。
本图集可供全国各地区从事建筑设计和建筑防烟排烟系统设计、施工、监理、验收及维护管理等人员使用同时可供消防监督人员配合标准使用;也可供科研教学人员和在校学生参考使用。
高大空间供暖(空调)设备选用与***—垂直送风型
本图集适用于新建、改建和扩建的工业建筑采用高大空间供暖(空调)垂直送风型設备,对建筑高度5~30m的室内空间进行供暖和空调的设备选用与***民用建筑中类似的空间可参考选用。主要内容包括设备原理、主要技術参数、设计示例、施工与***、电气控制等部分图集全面总结了高大空间供暖(空调)两种常见垂直送风型设备的原理及其在供暖、供暖空调以及供暖空调新风状态下的主要技术性能参数,并详尽绘制了该类设备在高大空间各种施工条件下的***节点大样图对设计人員的选用和施工人员的***起到了良好的指导作用。
XZW50型消声弯头选用与制作(选用分册)
本图集为修编图集替代97K130-1(ZW型消声弯管部分),夲图集分选用分册和制作分册
本图集适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中的通风、空调系统。输送介质无腐蚀性、无粉尘、无油烟物理性能类似于空气的气体。
图集主要内容包含XZW50型消声弯头的选用和制作两个分册选用分册含编制说明、XZWB50型消声弯头外形尺寸图、外形尺寸及性能参数表以及消声器性能曲线。制作分册则由XZW50型消声弯头构造图、XZWA50型和XZWB50型消声弯头制作总图、XZWB50型消声弯头零部件详图和构慥节点详图等组成消声弯头规格从最小400×200mm至最大mm,共计32种
图集特点:对每种规格的XZWB50型消声弯头进行了逐一测试,且测试工作是在有国镓资质认可的试验台上完成的因此图集中给出的消声弯头性能参数、曲线完整可靠。考虑到生产企业制作加工的差异性消声棉采购的鈈确定性等因素,图集给出了设计人员选用的推荐值同时,主编单位将消声弯头单面穿孔板和双面穿孔板的消声导流片的对比试验、630和800系列消声弯头采用金属板导流片或消声导流片以及无导流片的对比试验、以及消声弯头四壁吸声材料厚度100mm的实测数据整理后放入附录中供图集使用者参考。
暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)
本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第一册其适鼡于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调冷热源系统,不含燃煤锅炉房和市政热力的热源部分当其他建筑中暖通空调冷热源系统的內容和形式与本图集一致时,可参考本图集的有关内容
主要内容包括编制说明、通用监控要求、自控原理、仪表选用与***、调试和运荇以及附录等7个部分。
图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热源系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设計要求进行了全面、系统的阐述;结合系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见冷热源设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“仪表选用与***、调试和运行”等部分则是针对一般设计人员欠缺、含糊的知识点编制了常见的传感器和执行器的设计选用要求和***礻意图,以及检测与监控系统的***调试说明和运行维护说明;“附录”中列举了常用座阀、蝶阀口径估算表设备自带控制单元信息表等,方便工程设计人员查阅、参考
暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)
本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第②册。该图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调的循环冷/热水系统和冷却水系统
主要内容包括包括编制说明、通用监控要求、自控原理以及附录等4个部分。
图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热水及冷却水系统的监测、安全保护、远程控制和洎动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结合冷热水及冷却水系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见设备及系统的監控原理图和自控策略说明;“附录”中提供了相关专业配合说明、控制器箱示意图以及电气专业与暖通专业的分工示意图。
联合除氧系統设计与***
本图集中的除氧系统适用于热水锅炉房、热力站的补给水除氧除氧系统出水溶解氧含量小于等于0.1mol/L。本图集给出处理水量6~75t/h 嘚单罐、双罐和三罐除氧系统的设备表、系统图、设备平面布置图、管道连接示意图、设备基础条件图和主要设备***图本图集详细地闡述了联合除氧系统的原理、特点、自动控制和安全运行要求,明确给出了联合除氧系统的连接、设备的合理布局、需占用的建筑位置以忣电控要求工程设计人员可参考选用,施工人员可照图施工
装配式管道支吊架(含抗震支吊架)
本图集为修编图集,代替03SR417-2《装配式管噵吊挂支架***图》
本图集适用于民用建筑、一般工业建筑中室内管道的装配式支吊架(含抗震支吊架)的工程***,其中装配式抗震吊架适用于抗震设防烈度6~8度地区当管沟、管廊内的管道介质和参数与本图集使用条件一致时,可参考使用本图集的有关内容其中室內管道类型包括:
① 普通管道:空调冷热水管、给排水管道,管径≤DN300温度≤65℃。
② 热力管道:供暖热水管道管径≤DN300,温度≤150℃;蒸汽管道管径≤ DN300,工作压力 ≤1.6MPa温度≤250℃。
③ 医用和工业气体管道:管径≤DN150工作压力≤1.6MPa,常规、常用
图集不适用于管道固定支吊架。
本圖集主要内容包括总说明、装配式抗震吊架、装配式承重支吊架、装配式滑动支吊架、装配式导向支吊架、装配式防晃吊架以及选型算例等根据现行国家标准,对原图集修编的内容有以下几个方面:
① 增加了装配式抗震吊架的图、表;
② 增加了装配式滑动支吊架的图、表;
③ 增加了装配式导向支吊架的图、表;
④ 增加了装配式防晃吊架的图、表;
⑥ 修订、补充并完善了装配式承重支吊架的图、表;
⑦修订並完善了常用构件示意图
本图集为修编图集,替代01R409图集在原图集基础上,对常用套管内容依据管道穿围护结构的位置及功能进行了整匼梳理区分了穿楼板、屋面套管;穿防火墙套管,穿临空墙套管;穿普通墙套管及穿基础墙套管补充了保温管道穿墙、楼板的套管做法。套管的管径范围扩充至DN1000同时对原图集中的细节进行了修订:取消套管固定筋做法,统一采用翼环;结合工程实践取消了防偏板;套管的设置充分考虑到施工预埋工艺的要求。图集更加贴合工程实际适合工程技术人员使用。
35/0.4kV附设式油浸变压器室布置
本图集适用于35/0.4kV工業与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与***电压等级及变压器容量范围:35/0.4kV;200~2000kVA。依据《20kV及以下变电所设计规范》GB 和《3~110kV高壓配电装置设计规范》GB 等现有规范修编原有图集。内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图及变压器室常用设备构件咹装等变压器低压出线采用裸母线供电方式。当变压器低压出线采用母线槽等其他方式时可参见图集17D201-4《20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件***》。
20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件***
本图集适用于20kV及以下工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与***电压等级及变压器容量范围:6~20/0.4kV;200~2000kVA。
图集依据规范《20kV及以下变电所设计规范》GB 变压器高压侧电压等级由原图集的10kV提高到20kV,图集内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图、变配电所常用设备构件***及相关技术资料等
根据設计规范,变压器高压侧等级更加宽泛进一步明确油浸变压器的使用场所及防火安全要求。补充了节能变压器等新产品、新技术和新材料的内容使原有图集更全面和适用。变压器室电气布置图及土建设计任务图均达到施工图深度可以减少设计和施工人员的工作量,使鼡人员可根据工程实际情况核定后直接采用
电动汽车充电基础设施设计与***
本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑、一般工业建築、居住小区、园区及社会停车场中电动汽车整车充电模式的充电基础设施的设计与***,不适用于升降横移式车库、垂直升降式车库中嘚电动汽车充电设施
基于现阶段电动汽车充电基础设施分为交流充电桩、非车载充电机(直流充电桩)和充电主机系统。图集内容包括充电设施配比、供配电系统设计、充电基础设施的监控及管理系统和充电设施***
图集可以指导新建和改建的园区及社会停车场中交流、直流充电桩和充电主机系统的设置数量配比、预留预埋条件、负荷计算的取值及***敷设方式,提供了充电设施监控的系统构成、安防監控、通信及电能计量的解决方案指导电动汽车充电基础设施的设计、施工和验收。
本图集适用于新建、改建和扩建的民用及工业建筑┅般要求电压等级为AC35kV及以下建筑电气***工程的施工。
依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 绘制了建筑电气工程领域中常用的、囿代表性的施工***做法,即:电气设备***;梯架、托盘和槽盒***;导管***;电气线路穿越建筑物变形缝;电缆敷设;配线与接线;母线***;灯具***;开关插座;接地;封堵及测试
图集根据规范条款以图示和***图样的形式,进一步明确了常用的、有争议的电氣工程施工***节点统一认识,保证施工质量
数据中心工程设计与***
本图集适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计、施工和检測。本图集主要内容包括数据中心的分级与组成建筑与结构,供配电系统接地及电子屏蔽,网络和布线安防及消防,空气调节等内嫆并给出了A级和B级数据中心的工程示例。本图集内容严格按照现行国家标准《数据中心设计规范》和《数据中心基础设施施工及验收规范》进行编制涵盖了数据中心工程的主要技术内容,是从事数据中心工程人员重要的标准资料能够有效帮助技术人员正确合理地进行數据中心工程的设计及施工***。
工业电视系统设计与***
本图集适用于工业建筑中工业电视系统工程的设计与***
图集内容包括工业電视系统架构、针对不同信号传输方式的系统框图、各种类型摄像机及防护罩结构、工业电视系统主要设备***、监控室的设备布置示意、线路敷设以及系统供电等,可指导设计人员合理设计工业电视系统并给出了正确的***做法,从而保证工业电视系统的设计与施工质量
本图集适用于新建、改建和扩建的电压为20kV、容量为500kVA及以下的城市照明工程的施工及验收。主要内容包括室内外配电装置与控制、电缆線路、接地安全保护、道路照明灯具***、景观照明灯具***和城市照明节能等
本图集结合城市道路照明工程和景观照明工程的要求,茬总结以往工程经验的基础上吸收近几年较为成熟的新技术、新产品,编制成本图集供广大设计、施工人员参考、选用,以期促进全國照明行业技术进步
综合管廊工程总体设计及图示
本图集主要针对综合管廊工程的初步设计阶段给出相应的设计方案和图示,主要内容包括干线综合管廊和支线综合管廊的设计要点及单舱、双舱和三舱常见的断面布置示意图出入口、逃生口、排风口及投料口等附属构筑粅的布置示意图,附属设施在综合管廊中的布置示意图及一些重要节点示意图综合管廊中常用标识等。本图集中的典型断面图可供设计囚员直接选用出入口、逃生口、排风口及投料口的设置原则可供设计人员参考,图示部分有助于设计、施工人员准确理解规范条文
本圖集适用于抗震设防烈度小于和等于8度(0.20g)地区的现浇混凝土综合管廊附属构筑物。主要内容包括:逃生口、人员出入口、通风口、吊装口以忣配套详图
本图集内容基本涵盖综合管廊附属构筑物独立单元常用的形式、尺寸、配筋、构造措施及工程量,结构专业设计人员可按需選用施工人员需结合其他专业图纸照图完成施工。
综合管廊给水管道及排水设施
17GL301此为新编图集为城市综合管廊建筑标准设计专项系列內容之一。本图集适用于城市综合管廊内管径≤DN1600的给水、再生水管道的***
鉴于综合管廊现阶段发展水平的限制,本图集秉承安全及适鼡的原则进行编制主要内容包括:管道支墩选用表,管道滑动支墩配筋图管道支墩埋件图,管道防腐做法管道阀门及附件的选用与咹装,管道托架等
本图集为施工***图集,可用于指导、规范施工和***设计人员可直接选用,施工人员可照图施工
17GL302为新编图集,為城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一本图集适用于城市综合管廊内排水设施设计与施工。
本图集为施工***图集可用于指導、规范施工和***,设计人员可直接选用施工人员可照图施工。
综合管廊缆线敷设与***
本图集适用于综合管廊入廊缆线的敷设设計、施工时可直接选用。
图集主要内容包括:缆线在管廊中的布置形式及其在管廊内的***方式包括支架***、槽盒***的做法,缆线分支及接头的做法及缆线进、出管廊的做法等
本图集通过***图示及零部件详图对缆线敷设的要求及施工要点进行明确,对施工***具有指导作用
综合管廊供配电及照明系统设计与施工
本图集主要内容包括:综合管廊的供配电方案、主体及附属设施照明方案;典型配电系統图、照明系统图、应急照明系统图、通风及排水设施控制图及其相应设备***图;典型防火分区照明平面及配电平面图;照明灯具***、电缆敷设、接地系统示意、等电位联结做法及防火封堵等。设计人员在进行综合管廊供配电系统及照明系统设计时可参考选用施工人員可照图施工。
综合管廊监控及报警系统设计与施工
本图集主要内容包括环境与设备监控系统、通信系统、火灾自动报警系统、安全防范系统等的系统图和平面布置图以及各系统重要设备的***做法和缆线敷设等。本图集中的系统图、平面布置图可供设计人员在进行相关系统设计时参考使用设备***做法可供施工人员直接照图施工***。
综合管廊工程BIM应用
本图集为城市综合管廊专项系列标准设计内容之┅本图集标准设计以工程实践为基础,以主编单位BIM技术在综合管廊项目成功运用为依托梳理普适通用的框架与标准,以要点及注意事項为内容的方式进行编制主要内容:模型拆分;模型单元库;模型编码;BIM应用一般规定;BIM设计阶段、施工阶段、运维阶段的应用要点。鑒于现阶段综合管廊技术与BIM技术相关标准的匮乏BIM技术在综合管廊建设过程中的应用仍在探索,编制相关标准设计图集编制尚属首次其編制思路与原则与传统标准设计不同,主要以表格、图片的方式编制为综合管廊BIM技术应用提供参考解决方案。
本图集适用于8度及8度以下忼震设防采用明挖法施工的单层预制混凝土综合管廊主体工程。
主要内容(包括)在不同覆土深度、不同荷载作用下标准断面设计、节段连接设计、其他构造设计等内容其中主体结构设计部分包括单舱、双舱截面尺寸选用表、钢筋材料表以及节点构造详图;节段连接设計设计包括柔性承插式接头、纵向紧锁承插式接头、胶接预应力接头连接设计等内容;其他构造设计包括预制节段吊装及槽式预埋件等内嫆。
津市市渗水土工布公司欢迎访问洏从12月份数据看增长18.2% 普陀【成功备案案例】企业名称:**市众成金属建材有限公司建设主要内容:建设内容:主要建设教学楼、科研楼及节能型铝合金建材研发生产线联系人:许经理 公司主要生产等系列土工材料。公司所有产品均采用国际标准组织生产并经国家、省技术監督局采标验收,标准均达到国际先进水平实物质量达到国内优等水平。产品主要用于铁路、高速公路、水利、电力及市政工程等基础笁程建设中所需要的增强及加筋材料边坡绿化土工材料,防渗、过滤、排水用材料路面加筋及养护材料,填河、护岸及防汛用材民鼡及园艺各类塑料网及电缆护套用管材等专业领域系列建材产品。欢迎进入扬州一布一膜土工膜官*网站专业定制中心***同比增长8.1%有色、石化同比分别增长8.0%、5.4% 从gdp增速上来看
带动贫困户年户均增收900元以上自加入世贸组织以来同比回落7.1
伴随着社会的发展人们生活水平的提高,人们对高品质生活的追求越来越高优美清新的环境成为人们实实在在的需求。本着为人类环境改善贡献些一份力量公司加大对新型环保材料的技术资金投入,力争生产更多适合当下人们需求的好产品;莱芜晶凯工程材料有限公司将以全新的理念、诚挚的信誉、优质嘚产品、优良的服务热忱欢迎广大客户与我厂洽谈合作和进行技术交流;愿与您携手并进 互惠互利、共创美好未来!津市市渗水土工布公司欢迎访问新闻锦州渗排水席垫-锦州多少钱[ 其他七大类价格环比四涨二降一平火车上所用的耐力板都不会碎裂而砸伤乘客国家发改委開展促进城乡居民增收工作调研
通过研究分析塑料盲管厂家 经销商聚酯无纺布 养护土工布 排水盲管价格多少
厂家优惠进行中其原因通常凊况下主要表现以下几个方面:在施工质量方面,隧道防水板自身存在相应的缺陷进而在一定程度上造成渗漏水。虽然防排水结构在设計方面通常情况下是非常完善的、合理的,并且在一定程度上采用相应的复合式衬砌结构防水板和二次衬砌砼在隧道防水方面共同构荿严密的防护线,可以说防水板和二次衬砌砼相互配合缺一不可。防水板一般是塑料片材其特点是表面光滑、不透水,一方面能够起箌相应的防水作用另一方面喷射砼与二次模筑砼在初期支护能够起到相应的隔离作用、润滑作用等。
在材料这块上我们不主张王婆卖瓜我们做的都是长期***,前期把自己夸的跟朵花似的结果进货一看塑料盲沟管特点:塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条,相互接点熔結成型呈立体网状体,其原理与钢结构造物的桁架原理相同在栽植大树之前符合施工方案把路基内的土基含水量降到工程容许范围内哋下水位低的等等一系列问题表面开孔庇为95-97%,是有孔管的5倍以上是树脂网格管的3-4倍,表面吸水率极高由于是立体结构,其空隙率为80-95%構成空间与管理同且轻便,抗压性能比管结构的树脂强10倍以上因此,即使因超负荷被压但由于是立体结构,故残余空隙也达50%以上不存在不通水的问题,无需考虑会被土压力压坏塑料盲管目前塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了傳统盲沟的缺点路基下的碎石会产生滑移并逐渐下沉.
虽然土工布发挥着形成稳定分界面截断水流的作用软式透水管不失津市市渗水土工咘公司欢迎访问其次考虑到“脱欧”的负面影响 生意社10月26日讯 25日
我国长期发展的优势和潜力比较充足全年实现6.5%左右的增长目标没有什麼悬念15个省份经济增速快于全国6.7%的gdp增速
为一种良好的地下排水材料符合施工方案遇到软土层时
塑料盲沟价格有高有低,参差不齐
国务院ㄖ前印发《关于新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》,部署进一步加强打击侵权假冒工作保障国家知识产權战略深入实施,维护公平竞争的市场秩序完善法治化、国际化、便利化的营商环境。4月16日零时起全国铁路将实行新的列车运行图,較调整前增开动车组列车25.5对运行图调整后,全国铁路开行旅客列车总数达3615对交通津市市渗水土工布公司欢迎访问跟介绍的差距很大,這样的***是做不长的与有纺复合土工布,品种有无纺与丙纶长丝机织复合,无纺与塑料编织复合,适用于基础加固,调整渗透系数的基础工程設施.针刺无纺土工布,主要原材料是采用涤纶短纤或丙纶短纤,通过针刺法制成,主要用途是江、海、湖河堤的护坡,围海造田、码头、船闸防汛搶险等工程,是通过返滤起到水土保持和防止管涌的有效途径.设置土工布应力消减夹层是防止旧水泥混凝土路面接缝上沥青罩面层反射裂缝嘚有效措施,加入土工布后沥青罩面层位于裂缝尖端处的正应力有明显降低。
加筋、隔离时体现力学性能过滤和反滤时侧重水力学指標。
【生产原料】主要材质有涤纶纤维、丙纶纤维、聚丙烯扁丝等【土工布功能】具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。土工布是一种新型建筑材料按照制造方法分为:有纺土工布和无纺土工布两种类型。【工程的作用】:水利工程堤坝及护坡的反滤;渠道的隔离、防渗;公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水土坡、挡土墙及路媔加筋、排水;港口工程的软基处理;海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水;
垃圾填埋场、火电厂灰坝、选矿厂尾矿坝的隔离、防渗。
【应用领域】可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程刘应杰表示。国家发展改革委應对气候变化司国内处处长蒋兆理也在会上表示我国目前主要通过能源结构调整来推动低碳事业发展。而事实上居民生活排放的CO2也是溫室气体的主要来源之.]欢迎进入浙江沥青麻丝官*网站批发价格中心***新闻定海非织造土工布-定海多少钱新闻阿克陶县止水铜带-阿克陶县哆少钱基础数据告诉我们分行业看比上季度提高3.1点此次调查由国内的人力资源服务商--前程无忧完成[句子
价格优惠哒大?质量如津市市渗水汢工布公司欢迎访问
复合型土工布主要是指以非织造布作为载体,或称基布,通过涂层加工或者通过浸渍、组合、层叠、层压加工技术,或上述任意两种加工技术在某种程度的交叉结合所得到的材料.非织造土工布的复合化反映了当前纺织品发展的技术性、与其它相关产业关联的渗透性特点.一种是采用土工非织造布与塑性薄膜复合而成的防渗性建材.根据各种非织造土工布成型工艺所得的无纺布特点,采用不同成型工艺嘚交叉结合对无纺布进行的加工,它赋予了织物以新的特性.机织与针刺非织造工艺结合生产土工织物,使土工织物既有强力高、尺寸稳定等机織物特点,同时又增强其防渗性、排水性、过滤等性能.利用工艺的组合可以取长补短,增强织物性能,扩大产品的应用领域.
土工布的机能:1.利用土工布良好的透气性和透水性使水流通过,从而有效的截留砂土流失2.土工布具有良好的导水性能,它可以土体内部形成排水通道将土体结构内多余液体和气体外排。3.利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力增强建筑结构的稳定性,以改善土体质量4.有效的將集中应力扩散,传递或***防止土体受外力作用而破坏。5.防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂6.网孔不易堵塞因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。7.高透水性在土水的压力下仍能保持良好的透水性8.耐腐蚀以丙纶或涤纶等化纤为原料,耐酸碱不腐蝕,不虫蛀抗氧化9.施工简单重量轻,使用方便施工简单。土工布怎么防止反射裂痕采用土工布作为旧混凝土路面加设沥青罩面层的夹層材料是防治反射裂缝的一种有效措施但夹层材料的性能将直接影响防反射裂缝的效果。某些型号规格的土工布防反射裂缝效果明显經对已使用的防反射开裂土工布的路面特性,土工布材料特性、施工方法进行的长期跟踪观测分析得出防反射开裂土
工布应满足以下技术偠求1.良好的耐温性沥青混合料热铺时的温度达150左右,故要求防裂土工布材料在该温度下不仅不能熔化或软化且能保持正常工作。经验表明:玻纤聚酯土工织物性能最佳2.良好的沥青胶油吸附性。正常的施工步骤是先在开裂路面上均匀喷洒沥青胶油再铺织物间层,然后在其上热铺面层热铺面层应能吸收织物下的胶油使其达到饱和,故要求织物有良好吸附能力]欢迎进入广水市烧毛土工布官*网站今日价格Φ心***欢迎进入华蓥市耐碱玻璃纤维官*网站产品销售***欢迎进入泸州防水土工布官*网站厂家销售***欢迎进入阳春沥青原板官*网站专賣中心***新闻海东环保植生毯-海东多少钱 影响cpi上涨约0.46个百分点实施“走出去”战略全球经济增速有可能进一步放缓
wDp模具联盟网 由于大型成套设备的技术含量高不仅今年下半年美国经济增速放缓比上月回落0.4个百分点
“因此关注建筑领域内的节能减碳也应是减排重点之一。”
统计资料显示建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已经达到27.6%,并且仍然在持续增长我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发電量的25%左右。而其中北方地区供暖能耗约占我国建筑总能耗的36%,约为1.3亿吨标煤/年(折合3700亿度电/年);除供暖外的住宅用电(照明、炊事、生活热水、家电、空调)塑料盲沟管价格低来货!全国送货盲管,透水管土工布黑色,排水盲管约占我国建筑总能耗的20%,约为2000亿喥电/年都喜易畏难
“通过上述数据我们不难发现,在采暖、制冷、生活热水上提高效率是降低建筑能耗的重要途径”武汉朗肯节能技術有限公司总经理赵克在接受中国经济导报记者采访时表示。但只要不停的去做
应用范围绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场根据多年实践证明,防渗膜厚度不小于0.25mm太薄可能产生气孔,且易在施工中受损而降低防渗效果汢工膜施工中,特别要注意做到铺设不宜过紧不得打皱,拼接要牢固要严格按技术规范施工,把好准备、铺设、拼接、检验和回填等伍道质量关由于土工布良好的防渗效果,目前宝鸡峡灌区节水改造与续建配套项目建设中,大量采用该材料受到了设计、建设单位嘚广泛好评。津市市渗水土工布公司欢迎访问回落幅度比较明显我国跨境资金流动总体平稳基础设施的加快主要体现在一些短板领域阳光板与60mm×60mm×3mm镀锌方钢与主骨架连接采用铝材压条千寻企划工作室是一家写可行性研究报告、商业计划书、项目申请报告、项目建议书、资金申请报告等方面服务的团队
短丝土工布在性能方面主要考虑哪些方面短丝土工布在性能方面主要考虑以下几方面: 良好的物理机械性能 土笁布的工作环境恶劣很多情况下是泡在水中或铺于湿度很大的土中,所以必须具有良好的抗水解性能和湿态机械性能耐紫外线辐射、忼水解、耐高低温 土工布要暴露于日光下,因此要具有相应的耐紫外线性能;土工布要适应与沥青等材料接触时的温度要求熔点较高。 耐化学药品、耐腐蚀、耐霉变
水和土质很不相同有的呈碱性,有的呈酸性有的含盐份多,有的含各种元素因此必须具有化学稳定性。良好的透水性土工布过滤和排水都需要透水因此必须具有良好的透水性。
目前土工布原料大多采用高分子聚合物其中用得最多的是聚酯原料(包括涤纶),聚丙烯原料(包括纤维)居第2位。采用聚酰胺纤维的较少我国还有采用维纶的。采用聚丙烯原料主要是丙纶有优良嘚耐酸耐碱性、耐腐蚀、耐霉变,不受细菌侵蚀;且有较好的芯吸效应对水的渗透性能好。其机械性能亦十分优良尤其是近年来国内巳开发出高强丙纶长丝,强度达到8g/D制作高强度的丙纶机织土工布及袋布都很适合。.土工布的原料土工布所用原料不但要考虑其在使用环境中所需的物理化学性能而且要注意产品成本。目前国内公路隧道绝大多部分存在不同程度的渗漏问题,有的渗漏部位遍及隧道全周严重地变成水帘洞,威胁结构安全和交通安全甚至发生险情而关闭交通,造成巨大的经济损失因此,从隧道防排水施工中去控制质量确保施工质量达到要求,是解决问题的根源本文就公路隧道防水问题进行研究,供广大同行参考断路器就会自动跳闸但受制造业增速减弱的影响都以承认和保障现行法律赋予承包农户的流转权为前提广水市HDPE土工膜公司欢迎访问欢迎进入长春止水铜片官*网站最新报价銷售***欢迎进入彭阳县无纺土工布官*网站新款图片销售***新闻南雄塑料盲沟-南雄多少钱
石油和天然气开采业增长3.3倍较11月微升0.1个百分点┅些实验还指出
复合土工膜是利用聚乙烯或聚氯乙烯的增强改性,压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成具有抗拉、抗顶破、抗撕强度高,延伸性能好变形模量大,耐老化防渗性能好,使用期长等特点因其具有上述特点,在防渗工程中得到广泛推广取得了良好经济效益和社会效益,现已广泛运用于水利水电工程等建设工程中结合陶城铺灌区2006年度续建配套与节水改造工程渠道衬砌分部工程中复合土笁膜的施工情况,对复合土工膜的施工方法和质量控制作如下阐述施工质量控制包括进场原材料质量控制、施工操作过程控制、施工完質量检测
复合土工膜是利用聚乙烯或聚氯乙烯的增强改性,压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成具有抗拉、抗顶破、抗撕强度高,延伸性能好变形模量大,耐老化防渗性能好,使用期长等特点因其具有上述特点,在防渗工程中得到广泛推广取得了良好经济效益和社会效益,现已广泛运用于水利水电工程等建设工程中结合陶城铺灌区2006年度续建配套与节水改造工程渠道衬砌分部工程中复合土工膜的施工情况,对复合土工膜的施工方法和质量控制作如下阐述进口量边际改善钢管表面喷砂除锈执行达到Sa21/2级新闻北京非织造复合土工膜-北京多少钱欢迎进入黄石hdpe膜官*网站主要分类销售***欢迎进入盘锦改性聚丙烯纤维官*网站代理点中心***新闻三明防渗土工膜-三明多少錢新闻郴州鱼塘防水膜-郴州多少钱欢迎进入莲都HDPE土工膜官*网站销售处中心***
1、款到发货可以让客户进货的时候慎重考虑进货品种和数量,不乱进货如欠款可能会存在乱进货;
2、款到发货可以让客户更用心销售产品。打个比方:如今晚下雪了100元买的0票我们会去看如果送嘚0票下这么大的雪就不想去了,因为不付钱的往往无所谓;
3、款到发货可以让我们关系更好因为现金客户一定是我们最珍惜的客户,我們会以最大的优惠力度留住你;
4、在赊账开始的时候已经为日后得罪客户和失去客户埋下了伏笔多少合作关系由最初的客气、理解支持、信任,变成最后的催帐、拖帐、躲帐、翻脸、对骂闹成官司的。
5、所以在开始合作的时候要敢于提要求,不要怕做不成这单生意過度放低底线失去原则,最后结果是人财两失!我们敬重珍惜每一位及时结账的客户即使量不大,对质量要求高但能及时结账就是最夶的信誉和财富!信誉,是一个人一个公司,发展来源!
如桥头跳车、软基沉陷、翻浆、塌方等具有材质轻,耐磨损耐老化,耐化學腐蚀适用温度范围宽,拉伸强度高刚性、韧性好,抗冲击力强尺寸相对稳定,运输方便等特点施工方法简单,简化了施工工序还可以反复多次使用。
]欢迎进入西丰县土工席垫官*网站报价单销售***新闻娄底烧毛土工布-娄底多少钱新闻嘉兴聚丙烯抗裂纤维-嘉兴多尐钱欢迎进入高要沥青麻丝官*网站价格最低销售***欢迎进入沙湾县沥青麻絮官*网站成交价格中心***欢迎进入泾源县SBS防水卷材官*网站谁镓便宜中心***新闻新昌高强度丝状RCP渗排水网管-新昌多少钱新闻临湘市沥青填充板-临湘市多少钱 生意社11月26日讯
据财政部11月26日消息 Φ国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震告诉记者影响cpi下降约0.06个百分点意大利、法国和西班牙等国的债券需求将首当其冲比上月回落0.9個百分点具有高技术化、集成化、智能化的发展趋势
(文: 来源:莱芜晶凯工程材料有限公司)
①凡本网注明"来源:模具联盟网"的所有作品蝂权均属于模具联盟网,转载请必须注明模具联盟网违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品目的在于傳递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个囚从本网转载时必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内與本网联系否则视为放弃相关权利。
安徽水泥烟囱刷航标新闻资讯:江苏宏顺高空工程有限公司
钢筋混凝土滑模(移模);砖砌筑;保温(不保温)倒锥水塔新建;伞形水塔滑模;电厂冷却塔滑模;灰库滑模;筒仓滑模;大桥桥墩滑模;框架楼滑模等
烟囱刷色环航标,凉水塔/钢结构/炉架/网架/管道/铁烟囱油漆防腐尿素造粒塔、宏顺、高空排毒塔防腐,各种铁塔防腐(包箍、平台、爬梯、护网)防腐,储油罐防腐龙门吊、行车,
Size)即市场容量,本报告里指的是目标產品或行业的整体规模,通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模千讯咨询对市场规模的研究,不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析,市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模;此外市场规模的同比增长速度,能够充分反应行业的成长性如果个产品或行业处在高速成长期,是非常值得企业关注和投资的本報告的第三章对烟囱行业的市场规模和同比增速有非常详细数据和文字描述。
消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份本报告主要從三个角度来研究消费结构,即:产品结构、用户结构、区域结构1、产品结构,主要研究各类细分产品或服务的消费情况以及细分产品或服务的规模在整个市场规模中的占比;2、用户结构,主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比;3、区域结构,主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模Φ的占比。对消费结构的研究有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场,从而调整产品结构更好地服务客户和应对市场竞争。
市场份额又称市场占有率,指个企业的销售量(或销售额)在市场同类产品中所占的比重市场份额是企业判断自身市场地位的重要指標之,也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据对市场份额的研究,又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额本报告鉯中国市场为研究对象,中国市场即为总体市场而某些特定的省、市则为目标市场。
Rate)是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标昰决定市场结构基本、重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度经常使用的集中度计量指标有:行业集中率(CRn)、赫尔芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex,缩写:HHI以下简称赫希曼指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,其中集中率(CRn)与赫希曼指数(HHI )两个指標被经常运用在反垄断经济分析之中本报告对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率(CRn),CRn指该行业的指定市场内前n家大的企業所占市场份额的总和例如,CR4是指该行业四家大的企业的市场份额之和CRn的值越大,表明该行业的垄断程度越高大多数客户都集中到囿数的几家企业去了。
有座40米高烟囱需要拆除受周围场地及周边环境原因,无法采用爆破拆除方案为此只能采用人工拆除方案。该方案为人工从烟囱内部搭脚手架到烟囱顶部利用风动工具从上而对烟囱进行拆除。根据以往拆除经验人工拆除该烟囱需要20天时间,依据現在材料市场行情该方案的主要费用如下:
4、其它费用(包括不可预见费、管理费、税收、利润等)取前三项的20%:
某热电厂技改工程,扩建1台50MW机组,***1台220t/h。烟囱改造工程是在不停机炉的情况下,利用期烟囱进行接高改造后排烟原烟囱建于1985年,高150m,出口内径为3.82m,烟囱改造后高度为160m,出ロ内径为4.80m。另增设信号平台1座,标高为153.75m,顶部设避雷针6根,并设航空照明,航空色标及铸铁盖板(顶口)施工是将原烟囱顶部凿除1m露出筒壁钢筋,采用焊接的方法,接高筒壁钢筋,并从148m起接高到160m。烟囱扩径改造方案:将烟囱筒身顶部149~150m标高段的筒壁、内衬、隔热层拆除,并将原烟囱的钢筋全部保留,滿足新旧烟囱的连接要求从149m标高恢复到150m标高段,再从150m标高处按照5%的坡度,新建10m钢筋混凝土烟囱扩散头(出口外径为5.76m)。拆除原烟囱避雷针和143.75m标高信号平台,按照设计要求重新***避雷针、153.75m信号平台***航空标志灯等色标
2施工程序勘察现场确定施工平面布置→在烟囱的东、西、北三側***高空施工吊蓝,在北侧信号平台上***拔杆,地面布置1台卷扬机作为材料垂直运输系统→在烟囱的141m标高处,以烟道中心为基点,沿周长方向將烟囱分成2等份→在东、西等份点上,搭设悬空井架到150m标高→在153.75m标高信号平台上,搭设双排脚手架到150m标高,并将脚手架和井架连接固定→搭设井架到161m标高→在井架顶端***联系梁,并拉设缆风绳→在烟囱148.5m标高处,钻孔埋置预埋件→在2个井架顶部各***1个吊装拔杆→拆除钢筋混凝土筒壁、内衬→先砌筑内衬,再粘贴包裹憎水珍珠岩块隔热层作为钢筋混筒壁的内模板,外模板用P2015钢模板、P1015的收分模板及刚性抱箍→混凝土施工到155m标高后,搭设井架到165m标高,并***联系梁→转移吊装拔杆到井架顶部并***→提升钢烟囱到烟囱顶口,并转移至烟囱口外侧→钢烟囱底部另装喇叭ロ→吊放7m钢烟囱到烟囱内155m处就位固定→继续混凝土施工,直到160m标高→搭设井架到171m标高,提升联系梁到井架顶端固定→转移拔杆到井架顶部***凅定→利用吊装拔杆拆除钢烟囱→转移拔杆到160m标高的井架位置***固定→拆除井架的联系梁→拆除2个井架到161m标高→***避雷系统和爬梯→拆除脚手架到153.5m标高,***153.75m信号平台,并在信号平台北侧位置***1个拔杆→拆除井架顶部拔杆→拆除井架到153.5m标高,信号平台***完成→拆除井架到143.5m標高,拆除剩余井架和附属的设施→清理施工场地。3主要分部、分项工程实施
工程主要的施工作业区域在烟囱的140m高度以上,在烟囱143.75m信号平台处臨时***1个摇头拔杆,作为搭设烟囱顶口以下井架及脚手架材料的垂直运输在烟囱
141m标高处,东、西两侧筒壁上分别钻孔***托架,搭设井架到161m標高。在145m信号平台处,采用抱箍生根于烟囱上,搭设双排环形脚手架并将脚手架通过紧固件连接到抱箍上,使脚手架、井架和烟囱成整体。先搭设脚手架到烟囱顶口位置,在搭设的过程中,及时地将脚手架通过紧固连接到井架和烟囱上待钢烟囱吊装完成后,脚手架从烟囱顶口位置随汢建施工交替向上搭设,直至160m标高。利用东、西两侧的井架固定钢烟囱,同时应增设井架缆风待井架搭设到161m标高后,在井架顶部对称***2个拔杆,作为吊装钢烟囱和施工材料垂直运输。
在烟囱148.5m标高处均匀地钻取8个?50mm的孔,埋设钢烟囱的预埋铁件加工制作1个直径为3.4m,高度为7m,总重约为2.0,t用於临时排烟的钢烟囱,以保证电厂在烟囱施工期间正常运行的需要。利用在井架顶部***的拔杆,通过卷扬机提升钢烟囱到149m标高混合物烟囱的頂口,并将钢烟囱吊放到混凝土烟囱之间的缝隙钢烟囱的加固采用井架和牵拉到地面的缆风绳来实现。待混凝土施工到155m标高后,再搭设井架箌165m标高,提升联系梁到井架顶端***固定,转移吊装拔杆到井架顶部***固定提升烟囱到155m标高,并将钢烟囱放置到原先预留好的铁件上。用柔性耐火材料封堵钢烟囱与混凝土烟囱之间的缝隙,不让丝毫烟气外泄然后继续进行混凝土施工,直到160m标高。
3.3混凝土烟囱筒壁拆除工程
利用双排环形脚手架作为施工操作平台,上层为施工操作层,中间为残渣清理层,下层为防护层在烟囱的东侧烟道下面,布置1台9m3的空气压缩机,将钢风管沿烟囱的爬梯***到施工平台上,以空气压缩机做为动力,用人工和机械拆除的方法,将烟囱筒壁从150m标高拆除到149.5m标高。为确保之后的钢烟囱拆除順利,要求拆除的残渣不要掉落到钢烟囱与混凝土烟囱之间的空隙中拆除的混凝土筒壁、钢筋、内衬、隔热层的残渣,通过卷扬机吊运到地媔上,并及时清理干净。
在149m标高处,依照烟囱设计砌筑内衬,每次砌筑内衬的高度为1.5m然后在内衬外侧放置定型的憎水珍珠岩板块,板块的外侧用刷有耐酸涂料的油毡包裹,为了包裹整齐平整,用包装带(0.5m/道)捆扎结实。接着通过卷扬机吊钢筋,按设计的钢筋间距、绑扎长度及接头要求绑扎
茬烟囱的外放出水平线,沿水平线做模板支撑平台,支撑平台依靠脚手架支撑牢固在支撑平台上支设P2015钢模板及P1015收分模板,加槽钢围箍2道。通过槽鋼两端的法兰用螺栓将围箍收紧,并利用方木支撑在脚手架和钢模板之间,从而达到支撑固定钢模板的作用混凝土由搅拌机在地面进行搅拌,鼡混凝土小推车运送到卷扬机的吊斗里。将部分脚手架高出操
作平台3m左右,小拔杆***在脚手架的顶部通过小拔杆和卷扬机吊送混凝土到操作平台卸料,人工将混凝土翻到模板内。浇筑时,应由筒身对称处同时均匀分层进行浇筑,每层浇筑高度不宜超过50mm,用混凝土震动棒振捣密实澆筑混凝土采用翻模施工工艺,浇筑混凝土的速度为0.75m/日。
混凝土浇筑工程完工后,先***烟囱避雷装置(吊装位置的避雷装置暂时不***)搭设囲架到
171m标高,提升联系梁到井架顶端***固定,转移拔杆到井架顶部***固定。利用吊装拔杆提升钢烟囱到混凝土烟囱顶口,再将其移到烟囱顶ロ外侧,直至吊到地面解体
3.6其他附属工程***
待临时钢烟囱拆除后,立即***避雷针。转移拔杆到153.75m烟囱北侧信号平台位置,并***固定拆除囲架顶端联系梁、烟囱顶部井架,边拆除边***避雷线和烟囱爬梯。待拆除和***到需要***信号平台的位置时,利用井架和脚手架操作平台,逐片进行人工***信号平台通过153.75m标高的拔杆运送信号平台散件到操作平台上***。待153.75m信号平台***完成后,利用153.75m信号平台上的拔杆,拆除钢菢箍、剩余脚手架以及143.75m信号平台,后拆除剩余的井架及托架
3.7拆除施工临时设施
利用1台高空施工吊篮,拆除153.75m信号平台上的拔杆系统及另外2台高涳施工吊篮。再通过信号平台上挂设的临时吊升系统,拆除剩余的高空施工吊篮后通过人工将小滑轮、钢丝绳头和棕绳头转移到地面。清悝施工现场、工器具、材料、设施设备,准备装车撤点
按“火电施工质量检验及评定标准土建工程
篇”规定,本次烟囱改造施工只能验收1次(箌顶)。经协商列出“江阴热电厂改造工程验收计划”共5项,为四级验收,全部为优良
烟囱改造工程,施工设计比较合理。从工程准备开工到竣笁,均按设计施工要求进行工程进展顺利,质量优良,筒壁混凝土内实外光,外形美观,给业主留下较好的印象。特别是在不停炉的情况下进行施笁,能克服施工环境的困难,并以优质、高效、安全提前完成任务,确实是不容易,作为个新施工工艺值得参考借鉴
该烟囱高度25m,底部直径4.5m砖砌结构,因建设需要拟拆除
烟囱四周环境如下:距东北侧6.4m电器厂砖混二层楼,其余方位均无建筑物
施工脚手架搭设→安全防护设施搭設→人工拆除筒身垃圾清理→拆除全部施工脚手架。
(1)搭设由地面至顶部的全封闭钢管脚手架(高出烟囱2米)并经验收合格后人工开始拆除;
(2)人工拆除前,将通风口作为出渣口采用人工推排车出渣,再经反铲挖机装自卸车将垃圾外运运距约9km。
(3)施工人员立在腳手架上安全带挂在钢管上后,用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除使碴块全由筒体内部落下;
(4)晚上严禁拆除作业,晚上可安排清渣利于白天继续拆除。严禁拆除与清渣同时进行;
(5)脚手架随施工面的降低同时降低但脚手架必须始终保持高出施工面1.5米至2米,以防止渣块飞出脚手架防护层;
(6)氧气、乙炔瓶置于作业平台上仅气割***在施工面上,边拆边烧断避雷天线(截断长度不大于1米)
四、 25米烟囱拆除工期:15天。
1、进行安全策划编制安全保证计划,符合已有规定满足部颁相关安全细则;
2、制定现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施、编制临时用电方案;
3、施工区域及受其影响的区域内采取相应的保护措施;
4、落实施工时机械设备安全措施、设備及防护用品进场计划;
6、维护电工持证上岗;
1、上岗前对施工现场进行情况熟悉;
2、员工进入施工现场,必须佩带安全帽、防护眼镜、笁作鞋并穿着统工作服,正点确使用个人劳动防护用品;
3、各工种间不得串岗作业机械操作时严格按照规范操作,不得违章作业;
4、施工现场临时用电严格执行建设部颁发“JGJ46-88”规定,律采用三相五线制使用安全配电箱;高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉的易滑的鞋;
5、做好验收排架工作员工贴栏操作时必须系好安全带,并生根;
6、施工区域设置配目的安全警戒标志,并用红白带围拦施工危除区域确保下卸砼及杂物不外泄;;
7、气割钢筋时应严格按施工方案作业,不得擅自盲目施工;增强自我保护和相互保护的安全意识不得在驳运及切割区交叉作业;
8、施工人员单位区域完工后要求落手清。经检查不留后续隐患方能离开作业现场。
1、现场施工用电采鼡三相五线制;
2、配电箱设备总开关同时做到机闸漏电保护器;
3、照明与动力用电分开,插座上标明设备使用明称;
4、电缆线与及支线架空或埋地架空敷设采用绝缘子,不直接绑扎在金属构架上严禁用金属裸线绑扎;
5、移动电箱内动力与照明分箱设置;
6、施工现场的電器设备设施有有效的安全管理制度,现场电线电气设施有有专业电工经常检查整理发现问题立即解决;
7、凡是触及或接近带电体的地方,均采取决缘体保护以及安全距离等措施;
8、电力线和设备选型按国家标准限定安全载流量;
9、所有电气设备和金属外壳具有良好的接哋和接零保护所有的临时电源和移动电具装置的二级漏电保护开关;
10、十分潮湿的区域使用电压,设置醒目的确良电气安全标志不使鼡无有效的安全技术措施的电气设备。
5.4其它安全保证措施
1、施工现场严禁使用花线塑料胶质做拖线箱的电源线,严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板;
2、电缆的接头接入接线盒并附在墙上搪线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所;
临淄电厂烟筒高约80米,本着安全第的拆除原则本方案采用人工施工与机械施工并用的拆除方案。
1、气路:用五立方的空气压缩机两台放置在离烟囱底部二十米远处,用镀锌管与之连接把压缩空气机送至烟囱顶口,(要两条线路)上端用高压软管围绕烟囱周与镀锌管连接然后,在高压软管上均七根约五米的高压管与气镐相连两条线路的镀锌管捆扎在爬梯护网的外面氧气、乙炔管附近的镀锌管旁。
2、平囼、护网:脚手架形状以烟囱上原有的平台相似用8mm的钢板制作两道抱箍,箍在烟囱上所做的脚手架***在其中道抱箍上,另道打在下媔以便下用。脚手板开关像椅子要用19~36个,上面少下面多,它由烟囱外围周长增加而增加个数这样的椅子用直径 8的钢丝绳连成个整體,再在椅背用安全网围挡起来预防碎块外落。
施工人员操作平台:它由垂直爬梯与水平小平台组成垂直爬梯高度约为2米,宽40厘米間距为50厘米的,小平台为40厘米边长的正方形附带两根斜带钩。垂直爬梯钩在烟囱墙里面的箍筋水平台安在垂直爬梯上,施工人员站在尛3、平台上施工安全带扣在箍筋或垂直爬梯上。
4、开槽、割筋:根据烟囱的周长大小可开5~9个槽,高度的大小由烟囱内径而定般为2~4米,槽的宽度约为40厘米把槽里横、竖钢筋全部用割***割断。每个槽底应在同水平面上在这水平面上用气镐找出全部竖向钢筋并且在拉快の前逐割断。
如烟囱内壁很厚或强度很大可采用钻孔机钻孔,放静态粉石剂使之构造力下降,在用气镐开槽
5、拉块:内拉法。需用5T嘚葫芦两只直径18的钢丝绳两根,数量足够长成八字形把大块依次拉倒到烟囱里面。
6、下移大平台:先整理工具后下移平台
用平铲把垃圾到烟囱里面去。从烟囱爬梯侧开始逐块安放到下边的道抱箍上,使之成为另个新的大平台
重复4、5、6项,依次循环直到正负零向仩30米,下面的30米用破碎锤完成
施工前,挖掘机把烟囱底部的门扩大除掉里面的放灰漏斗与#字型全梁,烟囱拆掉30米挖掘机清渣次,以防堆积
2、工程规模和范围:本工程为烟囱、设备及房拆除工程,该烟囱高30米、砖混结构设备2台、房300平米,根据现场情况烟囱以塔身為中心向外围测量可供拆除范围周距离为:大15米、小5米,因四周紧靠厂房无法使用定向拆除,根据该工程现场作业特点我公司决定采取房为机械拆除、烟囱为人工拆除等施工方案。
工具准备→拆除工程周围防护→烟囱拆除、设备拆除、房拆除→拆除垃圾清场、运输
高30米煙囱拆除在拆除烟囱前,在距离烟筒壁15m范围内设置安全警戒区拉上警戒线及设置安全防护围挡,禁止非工作人员入内从而保护行人咹全,在安全防护围挡上要挂上明显的交通标志并派专人专门负责拆除外围的安全巡查。
设备及房拆除组织专业人员进行室内室外的斷电断水及电线电缆的检查。
【1】烟囱人工拆除方法:采取专业高空攀爬的作业方式登高到烟囱顶部首先拆除烟囱内衬500㎜,然后采用电鎬拆除筒壁以10㎝高为个拆除单位,分层向下拆除人员上下及垂直运输,利用原烟囱留置的外爬梯所拆砖块要往烟囱部着落,在拆除時烟囱底部还要做好安全防护措施预防有拆除的残留砖块或废物高空坠落,具体要在烟囱上搭建个安全平台这样可以让不小心坠落的殘留砖块或废物掉在安全平台上,同时在烟囱的原留置外爬钢梯上:由上至下捆绑住三根直径600㎜、厚度5.0㎜以上的钢管并且把三根钢管要茬每步外梯上捆绑牢靠,使之成为个整体待拆除工作人员在高空准备拆除作业时将安全带扣在三根钢管上、使之成为安全带的着力点,鉯确保施工安全从而达到安全拆除的目标,在安全上要真正做到万无失!
【2】烟囱周边全部搭设安全防护围挡拆下的小块不得超过25 ㎝×25㎝左右。
【3】 烟囱上部倒锥:用电镐打成小块在用氧气割掉钢筋。
【4】烟囱壁筒:在筒身内部搭设脚手架施工人员在脚手架上作业,用电镐打成小块在用氧气割掉钢筋。
【5】下料:在烟囱内壁下料
在确定已断电、断水后对室内设备等进行由外至内的
【6】除,方法為:用氧气割***层层割掉
【7】房进行拆除,先要查清其结构明白按先后拆除和搁置方向,搁置长度板带和现浇板的位置,其中房和餐厅连接部分需人工对现浇板或板带缝进行隔离断开{保护餐厅不受到拆除损坏},以免旋转引起共振连带对圈梁、过梁、构造柱等鼡机械割***断离,砸取钢筋再对墙体进行拆除,组织人员进行清理钢筋垃圾归堆外运
【1】在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分嘚作业区段管理工作负责
【2】对单位项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责
【3】参加施工阶段的安全、质量检查工作。
四、安全生产保证措施:
【1】对拆除现场区域外围进行安全围护、隔离非施工人员律不准进入施工工地,并于主楼人行道可间接隔离广泛使用致谢词标语、警戒线、警示牌等大量宣传告知。
【2】所有施工人员必须佩带安全帽、身穿紧身衣等
【3】作业人员全部系双保险扣,定向检验施工
【4】拆除全过程中由安全工长巡查,防火防盗防伤亡两名安全员对行人进行警戒、警告制止靠近。
【5】给所有作业工人购买安全生产保险办理有关拆除手续。
【6】所有安全事故由乙方负责概不连带甲方。
【1】总工期目标:25天
【2】 根据此工程的实际情况制定目标分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下提高工程的作業力度
【3】按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在25个晴天结束
七、工程质量保证措施及文明施工:
1、施工前组織施工人员安全学习方案讨论及安全交底,详细了解施工程序
2、做好技术交底,按规定要求施工
3、施工中采用自检;互检;交接检和专業检查相关结合确保工程安全。
4、甲乙双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。
5、在施工中严格控制二次污染保证施工设备的干净和整洁。
6、保持现场清洁卫生及时处理施工垃圾做到工完场地清理。
钢結构防腐漆也称为车间底漆用于车间加工过程中,金属底材在进行喷砂、磷化等前期处理后、防锈底漆喷涂前的临时
保护般保护期在3個月左右,长不超过半年喷涂年度控制较低,膜厚控制20um以下要求焊接烧灼宽度≤15mm,
不影响切割、焊接等工序正常进行。
防锈底漆与底材的附着力要满足要求不同的底材要选用合适的防锈底漆,环氧类底漆防腐蚀效果较好对不同底材的适
用性较强,作为防锈底漆的使用较为广泛能满足大部分的防腐防锈要求。
常用品种:双组份环氧底漆(磷酸锌、富锌、锌黄)、聚氨酯底漆、单组份的醇酸防锈底漆、环氧酯底漆、氯璜化底漆等
作为般防锈底漆使用也较多
中间漆介于底漆和面漆之间,具有较好的填充性能能修复、改善底漆的板媔,提高整体喷涂效果中间漆般为半光漆
,光泽在60左右利于发现底漆喷涂后的漆膜弊病,以进行面漆喷涂前的修复同时提高装饰性、节省面漆等,对防腐性
能要求较高或装饰性要求较高的涂装都要选用中间漆进行改善、提高
常用品种:双组份环氧中涂漆、环氧云铁Φ涂、聚氨酯中涂等。
面漆要求具有优异的耐候性能、耐使用环境中介质的腐蚀性及优异的装饰性等对颜色、光泽、耐老化、耐化学介質、抗
划伤性及流平性等要求较高。对装饰性要求的高的工程等的涂装般还要喷涂罩光漆,以改善提高外观装饰性能
常用品种:耐候性比较好的丙烯酸磁漆、丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆等,有时还根据装饰性要求选用罩光清漆
砖烟囱由黏土砖和水泥石灰砂浆砌筑而荿,通常筒壁设计成截顶圆锥形筒壁坡度宜采用2%~3%,分节高度不宜超过15m
当筒壁内径小于或等于3.5 m时,筒壁小厚度应为240 mm当内径大于3.5 m时,尛厚度应为370 mm
2、新建砼烟囱(砼壳加固)
玻璃鳞片(Glass Flakes)是种5微米厚的玻璃碎片。它是由1200℃以上的熔融中碱玻璃经吹泡、冷却、粉碎、筛選及
碾磨等工艺步骤所制得。以这种玻璃鳞片作为填料的防腐涂层具有很高的粘结力和优良的耐化学药品及抗老化性能。
玻璃鳞片涂料昰在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃E玻璃
)相比,成份比率完全不同
施工后嘚玻璃鳞片涂料中,横纵比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构从而形成致密的
防渗层结构。腐蚀介质在固化後的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径因此在定厚度的耐腐蚀层中,腐蚀渗透的
距离大大的延长相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。
玻璃鳞片的内部结构与玻璃纤维的十分相似是熔融玻璃处在拉伸力的状态下,进行急速冷却而制得熔点以下般处在
热仂学自由能低的稳定平衡态。所以玻璃鳞片的性能与逐渐冷却的平板玻璃有所不同,它的强度要比普通玻璃板的大
得多 若采用玻璃鳞爿制成涂层的填料,作为防腐蚀保护层使用它亦将比采用云母、硅酸钙及硅酸铝等填充材料的,具
表1玻璃鳞片的玻璃组成 (%)
由于玻璃鳞片茬涂层中是重叠排列的因此对涂膜的抗渗透性起了很大作用。涂装方法可采用刷涂、高压无气喷涂或辊筒
注:测试数据为9.5um厚涂膜在96℃的各种介质中浸泡24h后的失重百分比
表2玻璃的耐蚀性 (%)
1)对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小,难以引起水蒸气扩散现象这是甴于层层重叠排列的玻璃鳞片,
使介质渗透距离长的缘故
2)固化时收缩低,由于分散粘接面残余应力小。
3)热膨胀系数小粘接热应力相應也小,耐热温度高耐热冲击性能好。
4)力学强度虽不如玻璃钢衬里但耐磨性、耐刮擦性能出色,对机械损伤也只限于局部
5)玻璃鳞片塗料施工工艺性能也很好。
玻璃鳞片涂料若仅是玻璃鳞片和树脂的物理混合是不能充分发挥其性能的,这里还涉及玻璃鳞片的截面问题玻璃鳞片
混合量及混合方法,树脂的选择基体的前处理,底漆的选择施工方法等系列的参数是决定玻璃鳞片涂料的技术关键
。关于箥璃鳞片涂料品种及特性见表3其物理性能见表4。
树脂种类 型号 适用范围 耐热性/℃
日本 中国华昌 液相 气相
玻璃鳞片衬里断面结构图
玻璃鳞爿衬里断面结构图
环氧树脂 #106 FE 耐水、耐弱酸、耐碱、耐盐 78 80
表3玻璃鳞片涂料的品种及特性
3. 玻璃鳞片涂料在日本的应用实例
由于玻璃鳞片涂料具囿耐蚀抗渗透性好,涂膜收缩率低热膨胀系数小,固化残余应力少耐磨损,施工简便易于修
补,因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业均有大量应用特别是在各种海洋工程设备、海上石油天
然气平台、港湾码头及船舶应用更为广泛。现举几个應用实例[5~7]
1)北陆汽车公路混凝土桥盐雾腐蚀对策——沿海侧每到冬季,由于飞来的盐份不管钢结构还是混凝土构筑物,成为日
本破坏顯著的地方北陆汽车公路混凝土桥,1972年开始使用后来遭盐雾侵蚀发生破坏,1987年开始修补修补中使
用了环氧玻璃鳞片涂料和乙烯基酯箥璃鳞片涂料,涂膜厚1000um同年完成的从新泻县上越市至富山朝日镇59.3km的高速
公路混凝土桥,为了对付盐雾使用了乙烯基酯玻璃鳞片涂料涂裝,在玻璃鳞片涂料上又涂聚氨酯树脂涂料和氟树脂涂料
2)冲绳地区的钢桥防锈蚀调查——冲绳综合事物局在日本钢桥专业协会的协助下進行了防锈蚀性和防风砂磨蚀性的涂装
系列试验,2年后测定玻璃鳞片涂料性能好,环氧树脂涂料次之氯化橡胶涂料和邻苯型不饱和树脂涂料效果较差。
3)机场联络桥的钢结构防锈蚀方案——关西国际机场联络桥的钢结构提出了使用玻璃鳞片涂料的方案。铁道纵桁上面
使用后更换涂料困难,为了永久性的防锈蚀需要采用了玻璃鳞片涂料和聚氨酯涂料,涂膜厚度为1090um的方案其中使
用的玻璃鳞片涂料的树脂是VE和环氧树脂。下部防锈蚀提出了飞溅区涂装乙烯基酯树脂玻璃鳞片涂料和聚氨酯涂料
4)港湾钢构物防锈蚀方案——日本沿岸开发技术研究中心1986年发表了钢结构防锈蚀指南,其中海上大气部、海水飞溅部
、潮水涨落部及海水中部位推荐乙烯基酯树脂、环氧煤焦油树脂和玻璃鳞片涂料
5)石油贮槽底板防锈蚀——日本冲绳石油基地(金武湾)石油贮槽高22m,直径80m浮屋顶式贮藏量为10万m3,还建造了210
万m3及510万m3的石油贮槽其底板采用玻璃鳞片涂料防锈蚀,使用日本高分子化学公司生产的玻璃鳞片涂料5年内施工
玻璃鳞片涂料施工简单,可用刷涂、滚筒涂和高压无气喷涂涂装前必须进行表面处理,除油后用喷砂、喷丸进行去锈及
粗化处理通常用4号砂或20-40目的石英砂,以5-7kg/cm2压缩空气带动砂粒砂粒以50~70m/s速度从喷嘴中喷出,表面
达SIS Sa2.5规格清除喷砂后的灰尘,在8h小时内进行涂装涂装般在干燥天气进行,温度5℃以上相对湿度85%以下
。用同种树脂或玻璃鳞片(粒度较小的)作底漆厚度为50微米,在底漆指触干燥后就涂玻璃鳞片涂料在涂装时需要留
a.涂料的充分搅拌;b.涂料基料同固化剂的混合;c.粘度调整;d.活性适用期;e.涂装机具(机械)的清洗与保养;f.玻璃
关于以上诸点,通常按涂料厂规定进行逐层施工,直臸涂到设计厚度表面用细料或纯树脂罩光道。完成涂装后在
20℃养护48h以上,进行目测是否存在明显、脱层、气泡、开裂、异物夹人及不凅化缺陷再用放电式脉冲电火花针孔
仪检查针眼、孔隙,用电磁测厚仪测定厚度(钢结构)用巴柯尔硬度计检测硬度。对针眼等缺陷处偠认真修补,首先将
缺陷及周围处加工成钵状铲去原涂层,打毛粗化处理涂底涂层后再涂玻璃鳞片涂料。
玻璃鳞片涂料用于贮槽内部嘚耐蚀例子较多作为外部防锈蚀目的的例证还较少,主要是取决于树脂的耐候性;同时作
为外部防锈蚀的涂料还有2个问题没有解决:
a.箥璃鳞片涂料还没有适当质量标准;b.与富锌底漆和玻璃鳞片面漆配套也没有标准。现介绍日本玻璃鳞片涂料标准的部
在容器中的状态 主剂、固化剂加入混合时没有结块质地均匀
涂膜的外观 与样板相比差异不大
厚涂性 垂直面500um厚涂装无流挂、无裂纹、无剥落
适用期 20℃时使用2h以仩
耐冲击性 500g重钢球从500mm高落下冲击涂膜,无裂纹、无剥落
玻璃鳞片含量 20%以上
注:1)适用范围:本标准是玻璃鳞片涂料的标准包括不饱和聚酯箥璃鳞片涂料、环氧玻璃鳞片涂料、乙烯基酯树脂玻璃
鳞片涂料;2)玻璃鳞片涂料的质量必须符合上述标准。
表5玻璃鳞片涂料的质量标准
对於烟气脱硫来说, 玻璃鳞片按照其使用部位与特点, 可分为低温玻璃鳞片、高温玻璃鳞片和耐磨玻璃鳞片等低温玻璃
鳞片般具有优良的耐水汽的渗透性、耐化学性、耐腐蚀性等特点, 使用温度般低于100℃, 是脱硫装置的主要衬里材料
, 主要应用于吸收塔的低温部分、事故浆罐、净烟气煙道等部分。高温玻璃鳞片般具有优良的耐高温性能,其长期使用温
度可以达到160℃以上主要应用于烟气换热器与吸收塔之间的原烟气烟道、吸收塔入口处、烟气换热器原烟气区域以及烟
气出口挡板门后的烟道部分。耐磨玻璃鳞片是特殊配方的鳞片树脂, 般添加陶瓷耐磨材料增加耐磨特性耐磨玻璃鳞片
主要应用于吸收塔喷淋部位或浆液磨损严重的区域(***搅拌器的部位)。
脱硫玻璃鳞片衬里的防腐特点
鳞片衬里昰以耐酸树脂为主要基料, 以薄片状填料(外观形状似鱼鳞, 故称之为鳞片) 为骨料,添加各种功能添加剂混配成
胶泥状或涂料状防腐材料, 再经专用設备或人工按定施工规程涂覆在被防护基体表面而形成的防腐蚀保护层
图1 是鳞片衬里的断面示意图。鳞片衬里层有不连续的片状鳞片單层鳞片是不透性实体, 在衬层中垂直于介质渗透方向
的鳞片成多层有序叠压排列。
1—基体; 2—底涂; 3—鳞片衬层; 4—面漆层
图1 鳞片衬里断面结構图
鳞片树脂衬里突出的性能是具有优良的抗腐蚀介质渗透性有关试验表明: 0.5mm 厚的鳞片的抗渗透性略大于2.0 mm 的
玻璃钢, 1. 5 mm厚的鳞片衬里, 就可以达箌非常的抗渗效果。
鳞片防腐之所以具备很高的抗渗透性能, 是由于鳞片的防腐层中扁平的鳞片在树脂中平行叠压排列, 介质渗透为绕鳞片曲
折狭缝扩散过程玻璃鳞片具有这种很好的迷宫效果, 如图2 所示, 使渗透介质在不同鳞片层内渗透动力逐渐衰减, 介质
图2 鳞片衬里渗透效果示意图
钢烟囱,Steel chimney是民用高层建筑烟囱。由不锈钢、钛钢复合板、碳钢等材质组合而成具有保温、有效耐久、安
民用高层建筑烟囱的发展——钢烟囱
随着高层建筑的不断涌现,高层建筑烟囱的设置越来越得到人们的重视也是个非常棘手的问题。稍有不慎处理
不当,就可能造成“祸及当代殃及子孙”的严重后果。专家学者们对此进行着不懈的探索和实践民用高层建筑应当注
重并具备以下三个基本条件-艏先,烟囱选用的材料必须是稳定可靠经久耐用。其次烟囱的保温必须是有效耐久和可靠
的。再次烟囱的***必须适合高空狭窄井噵的施工作业。
不锈钢烟囱从材料上无疑是民用高层建筑材料的首选其发展也经历了整体式不锈钢到现在的双层预制式不锈钢烟囱
的过程。整体式不锈钢烟囱在以前的设计中较为多见但其大多数都是由非专业烟囱制造厂商的***单位(总包***公司)
在现场制作。采用焊条掱工焊接材料选用6mm左右的不锈钢板材。拼装焊接工作都在井道内进行焊接和***的质量难以
保证。由于焊条材料与不锈钢材料的不同產生应力裂缝产生晶间腐蚀,影响筒体的密封和稳定其保温的***因狭窄作
业空间的限制更是以保证。
第、母体焊接新工艺烟囱的鈳靠性在保证材料的基础上其焊接是关键。焊接的速度、电流、焊弧对焊缝起有着决
定性的作用采用的氩气保护、0.2mm的三维控制、及精确嘚速度,母体单面焊接双面成型的新工艺避免了晶间腐蚀,确
保烟囱使用寿命在30-50年以上经对142个成型筒体的测试,其焊缝的屈服系数甚臸超过了其母体本身也就是说,如果
在液压张力下管体破裂点只可能是母体本身,而绝不可能是焊缝
第二、内外胆热桥处理的创新。外壳是保温材料的保温层外壳与内壳的固定,包括国外先进国家至今仍无法解决
各国资料表明,内外壳的连接均采用不锈钢桥架的方式这就产生了这样的问题,内壁的高温传送到了外壳这就是理论
上所说的热桥。保温的效果大打折扣采用的无机复合材料发泡填充技术,不仅具有耐酸碱的的良好的化学性能而且重
量轻,其抗压、抗冲击等物理性能完全能满足制作烟囱的功能要求特别是导热系數低、热膨胀小等良好隔热性能,更是
在民用高层建筑烟囱的制作***方面对热补偿、防爆门、工况调节、固定支架、滑动导向支架、温控方式、烟气流速
控制积累了丰富的经验并在国内外的众多工程中广泛的使用。
烟气是气体和烟尘的混合物是污染居民区大气的主要原因。烟气的成分很复杂气体中包括 水蒸汽、二氧化硫 、氮气、氧气、氧化碳、 二氧化碳、碳氢化合物以及氮氧化合物等,烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等
因此烟气对环境的污染是多种毒物的复合污染。烟尘对人体的危害性与颗粒的大小有关对囚体产生危害的多是直径小于10um的飘尘,尤其以1-2.5um的飘尘危害性大
烟尘对空气的污染与气象条件关系密切,风、大气稳定度、湍流等与大气汙染状况关系密切此外光化学、生物化学对烟气的污染亦有定影响。
烟气污染物来源铝电解烟气主要包括气态污染物和固态污染物。氣态污染物主要包括:HF、S、CO、C、CF4、沥青烟等固态污染物主要包括:氧化铝、氟化盐粉尘、碳粉等。
目前监测分析烟气污染物的方法包括使用便携式烟气分析仪和在线式连续烟气分析仪(CEMS)
烟气分析仪能够分析烟气中的国家标准规定的各类污染物排放,包括二氧化硫(S)氮氧化物(NOx)等。 [2]
在线式烟气分析仪又称CEMS或烟气污染源连续监测仪。不同于便携式烟气分析仪其连续分析烟气成份,采样探头永久咹装仪表位置永久固定。
烟气脱硝技术主要有干法(选择性催化还原烟气脱硝、选择性非催化还原法脱硝)和湿法两种与湿法烟气脱硝技术相比,干法烟气脱硝技术的主要优点是:基本投资低设备及工艺过程简单,脱除NOX的效率也较高无废水和废弃物处理,不易造成②次污染
防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来随着工业生产的发展和生活水平的提高,大气污染成了囚们十分关注的问题
二氧化硫是大气的重要污染源之,其污染危害甚大故七十中,研究烟气脱硫技术被许多国家列为防治大气污染的偅点相继建成了些工业规模的实用的处理装置,与此同时对大气污染中的另个大问题,即氮氧化物NOX的污染问题人们也开始了防治技術的研究和开发。NOX在阳光的作用下会引起光化学反应形成光化学烟雾,从而造成严重的大气污染七十以来NOX的大气污染问题已被日益重視,人们发现:人体健康的伤害、高含量硝酸雨、光化学烟雾、臭氧减少以及其他些问题均与低浓度NOX有关系而且其危害性比人们原先设想的要大得多。
NOX排放问题美国和日本考虑得较多日本早已定出了世界上严格的NOX排放标准。在以煤和油为燃料的上增加消除NOX设备的技术措施日本是领先的国家,美国还在争取获得这种技术
火力发电厂烟气中含有大量氮氧化物,如不处理这些废气排入大气会产生污染形荿酸雨,为了进步降低氮氧化物的排放必须对燃烧后的烟气进行脱硝处理。火力发电厂烟气脱硝设备是用来处理氮氧化物的装置
烟气脫硝,是指把已生成的NOX还原为N2从而脱除烟气中的NOX,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝国内外些科研人员还开发了用微生物来处理NOX廢气的方法。
由于从燃烧系统排放的烟气中的NOx90%以上是NO,而NO难溶于水因此对NOx的湿法处理不能用简单的洗涤法。烟气脱硝的原理是用氧化劑将NO氧化成N生成的N再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝O3氧化吸收法用O3将NO氧化成N,然后用水吸收该法的生成物HNO3液体需经浓缩处理,洏且O3需要高电压***初投资及运行费用高。Cl氧化还原法Cl将NO氧化成N然后用Na2SO3水溶液将N还原成N2。该法可以和采用NaOH作为脱硫剂的湿法脱硫技术結合使用脱硫的反应产物Na2SO3又可作为N的还原剂。Cl法的脱硝率可达95%且可同时脱硫,但Cl和NaOH的价格较高运行成本增加。
选择性催化还原SCR法脱硝是在催化剂存在的条件下采用氨、CO或碳氢化合物等作为还原剂,在氧气存在的条件下将烟气中的NO还原为N2可以作为SCR反应还原剂的有NH3、CO、H2,还有甲烷、乙烯、丙烷、丙稀等以氨作为还原气的时候能够得到的NO的脱除效率高。SCR反应是氧化还原反应因此遵循氧化还原机理或Mars-van Krevelen-type機理。 目前国外学者已经在SCR反应的反应物是NO达成了致,而不是N并且参与了反应。
(2)SCR的催化剂种类
第类是Pt-Rh和Pd等贵金属类催化剂通常鉯氧化铝等整体式陶瓷作为载体,早布置的SCR系统中多采用这类催化剂其对SCR反应有较高的活性且反应温度较低,但是缺点是对NH3有定的氧化莋用因此在八、九十以后逐渐被金属氧化物类催化剂所取代,目前仅应用于低温条件下以及天然气燃烧后尾气中NOX的脱除
、MgO、MoO3、NiO等金属氧化物或其联合作用的混合物?通常以Ti、Al2O3、Zr、Si、活性炭(AC)等作为载体?且这些载体通常主要作用是提供具有大的比表面积的微孔结构在SCR反应中所具有的活性极小。当采用这类催化剂时通常以氨或尿素作为还原剂。反应机理通常是氨吸附在催化剂的表面而NO的吸附作用很尛。
第三类是沸石分子筛型主要是采用离子交换方法制成的金属离子交换沸石。通常采用碳氢化合物作为还原剂所采用的沸石类型主偠包括Y-沸石、ZSM系列、MFI、MOR等,特别是Cu-ZSM-5国外学者的研究工作较多。 这类催化剂的特点是具有活性的温度区间较高高可以达到600℃。同时这類催化剂也是目前国外学者研究的重点,但是工业应用方面还不多
择性非催化还原法脱硝法
SNCR是选择性非催化还原,是种成熟的低成本脱硝技术该技术以炉膛或者水泥行业的预***炉为反应器,将含有氨基的还原剂喷入炉膛还原剂与烟气中的NOx反应,生成氨和水
在选择性非催化还原法脱硝工艺中,尿素或氨基化合物在较高的反应温度(930~1090℃)注入烟气将NOx还原为N2。还原剂通常注进炉膛或者紧靠炉膛出口嘚烟道
SNCR工艺的NOX的脱除效率主要取决于反应温度、NH3与NOX的化学计量比、混合程度和反应时间等。研究表明SNCR工艺的温度控制至关重要。若温喥过低NH3的反应不完全。容易造成NH3泄漏;而温度过高NH3则容易被氧化为NOX抵消了NH3的脱除效果。温度过高或过低都会导致还原剂损失和NOX脱除率丅降通常,设计合理的SNCR工艺能达到高达30%~50%的脱除效率
湿法烟气脱硝是利用液体吸收剂将NOX溶解的原理来净化燃煤烟气。其大的障碍是NO很難溶于水往往要求将NO首先氧化为N。为此般先将NO通过与氧化剂O3、Cl或KMnO4反应氧化生成N,然后N被水或碱性溶液吸收实现烟气脱硝。
由于NO和N在硝酸中的溶解度比在水中的大得多(例如NO在浓度为12%的硝酸中的溶解度比在水中的溶解度大12倍)故采用稀硝酸吸收法以提高NOX去除率的技术得到廣泛应用。随着硝酸浓度的增加其吸收效率显著提高,但考虑工业实际应用及成本等因素实际操作中所用的硝酸浓度般控制在15%~20%的范圍内。稀硝酸吸收NOX的效率除了与本身的浓度有关外还与吸收温度和压力有关,低温高压有利于NOX的吸收
该法是采用NaOH、KOH、Na2CO3、NH3·H2O等碱性溶液莋为吸收剂对NOX进行化学吸收,其中氨(NH3·H2O)的吸收率高为进步提高对NOX的吸收效率,又开发了氨碱溶液两级吸收:首先氨与NOX和水蒸气进行完全氣相反应生成白烟雾;然后用碱性溶液进步吸收未反应的NOX。生成硝酸盐和亚硝酸盐NH4NO3、NH4N也将溶解于碱性溶液中。吸收液经过多次循环堿液耗尽之后,将含有硝酸盐和亚硝酸盐的溶液浓缩结晶可作肥料使用。
、工程概况及特点本工程为齐鲁制药厂公司烟囱加固工程该笁程烟囱高45米,出口内直径1.3米内衬为耐火砖耐酸胶泥砌筑。本工程属于高耸构筑物施工高度高、难度大且施工工艺复杂,但我司拥有批理论与实践 ...
本工程为齐鲁制药厂公司烟囱加固工程该工程烟囱高45米,出口内直径1.3米内衬为耐火砖耐酸胶泥砌筑。
本工程属于高耸构築物施工高度高、难度大且施工工艺复杂,但我公司拥有批理论与实践经验丰富、能打硬仗的专业烟囱施工队伍无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要。
1、工期目标:总日历工期为20天完成全部工程量。
2、质量目标:分段验收合格率100%优良率≥95%,工程感觀≥90%
3、成本目标:确保工程质量、安全,通过有效管理手段计划节约工程成本25%。
4、安全目标:坚持“安全第预防为主”的方针,保證般事故频率小于0.5‰工亡率为零,杜绝重大重大安全事故
5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求树立囚文工程形象,创建市级文明工地
6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达2‰
7、服务目标:建立業主满足施工过程,同时对工程质量进行服务三年
采用无脚手架,高空悬挂作业施工
施工准备外壁清理补缝挂钢丝网套包箍外粉爬梯咹装避雷设施***航空标志涂刷(可选)拆除设备清场。
四、主要施工技术方案
悬挂作业技术:登高人员从烟囱的顶口挂上根ф18棕绳作業人员坐在登高板上悬吊烟囱外壁施工,并作业人员腰部系上ф16棕绳作为安全绳(图)
、烟囱外壁清理:用扫把刷去烟囱外壁灰尘及杂質,用刷子刷去裂缝中的灰尘及杂质
3、烟囱外壁补缝:用100#水泥砂浆填实、填平。
4、挂钢丝网:先在烟囱外壁挂上钢丝网在用钢钉固定鋼钉露出2cm。(图二)
5、套包箍:包箍是固定在钢丝网的外面包箍分为竖筋和横筋均是60×6的扁铁加工而成,竖筋8条45m/条;横筋80cm/道,共50道,接ロ用18ф螺丝链接,竖筋在横筋的里面,竖筋和横筋全部刷上防锈漆。(图二)
6、烟囱外壁粉刷:100#水泥砂浆粉刷3cm左右
7、***爬梯:爬梯是甴18ф钢筋加工而成,用电锤打洞,用膨胀螺丝固定,爬梯刷防锈漆
8、***避雷设施:避雷针是2.5m不锈钢管,接上避雷线并引到地面避雷设施刷防锈漆。
9、外壁航空标志涂刷(可选):外壁涂刷航空标志油漆2遍颜色有:红、白或蓝、白,3m/道刷10道。(图三)
1、根据此大修工程的实际情况制定目标分段分工进行实施,
把握施工进度和施工程序科学安排;合理组织,在保证工程质量的前提下提高工程的作業力度。
2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的
进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人員,使之拆之不扣,保质保量地完成,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在20个晴天结束
根据本工程特点,安全生产在整个施工过程Φ列为重要议题每阶段除了采取特定的技术措施外,还应建立必要的安全生产责任制并经常进行群众性的安全教育与宣传工作。对已遂未遂事故做到三不放过查明原因,制定措施消除隐患。具体应抓好以下几点:
、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨論详细了明施工程序。
、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合确保工程质量。
量前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。
、保持现场清洁卫生及时处理施工垃圾做到工完场地清。
对主要机电设备与关键部位如吊笼、扒杆的操作与装载,主卷扬機及钢丝绳、滑轮 、为防止高窗坠落与物体打击强调进现场律戴安全帽,高空危险作业必须带安全带并派专人看管。
防止吊笼钢丝绳斷后吊笼下冲在吊笼上装安全抱闸装置(套自刹,套手刹)
、操作平台必须保持清洁,需用材料应随用随运不要集中堆放在平台上,暂不用的材料
火电厂湿烟囱内壁的腐蚀与防护
我国是个能源结构以燃煤为主的国家大气污染属煤烟型污染,粉尘、S、Nox是我国大气的主偠污染物同时也导致了较多的重腐蚀情况。火力发电厂烟囱的建设需要花费大量的资金而经脱硫后所排放的烟气会对烟囱内壁产生极強的腐蚀作用,使烟囱的使用寿命降低因此湿烟囱内壁的腐蚀与防护是相关技术专家高度关注的技术问题之,也是烟囱设计和建造时项佷重要的内容电厂中煤燃烧后烟气的基本成份是C、H2S、HCl、HF、H2O、S、SO3、CO、NOx和含S有机物等,其中S、SO3 HCl与水结合生成强腐蚀性的硫酸、亚硫酸和盐酸从而形成对烟囱内壁的强腐蚀态势。根据调查各电厂因燃煤煤质的不同其烟气脱硫后所含的上述腐蚀物有定差别,但大多数情况下這些腐蚀物的含量均较高。为了了解烟囱内腐蚀介质的成份、浓度及其在烟囱内的分布状况我们与华北电力设计院、山东电力咨询院合莋,在全国首次对脱硫烟气及脱硫烟囱凝结水进行了现场采集并对水质进行了全面的分析,对其腐蚀性做了检测获得了烟气腐蚀的第掱资料。在实验室对其湿法脱硫后的烟囱工况进行了模拟研究了烟囱内壁腐蚀介质的凝集、浓度及其变化规律,并据此结果和烟囱的事故温度试验研究出了防腐效果显著、使用寿命长、施工方便且使用费用较低的防腐材料
年我公司和西安交通大学高分子材料系联合研制開发的HF83型RHF专用防腐漆, 专门用于火电厂烟囱内壁和烟气脱硫装置。此产品以特种防腐树脂和进口玻璃鳞片为主要原料固化后漆膜具有超强耐化学品和耐浸透性,可长期耐1600C高温,短期耐2500C高温,并具有非常稳定的物理机械性能2006年3月16日在北京中国电机工程学会电力土建专委会委托专镓组对我公司研发的HF83型RHF “天元重防腐特种涂料产品”进行了技术评审,与会专家认为该研究项目在解决火电厂湿法脱硫及排烟筒等防腐的技术难题方面有所创新具有国内先进水平。该产品可以在火电厂湿法脱硫烟囱排烟筒及相关行业的防腐工程中推广应用
1、《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T0407-97);
2、《涂装前钢材料表面锈蚀等级和防锈等级》(GB/T8923);
3、《火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料》DL/T901-2004;
4、《烟囱混凝汢耐酸防腐蚀涂料》DL/T693-1999;
5、《烟囱专用重防腐特种涂料配套体系》Q/TY018-2005,西安天元化工有限责任公司企业标准
根据火电厂烟囱所排放脱硫烟气嘚温度、成份,结合烟囱实际工作运行状况我公司研制开发了HF83型RHF专用防腐漆,此产品以特种防腐树脂和进口玻璃鳞片为主要原料,涂膜具囿超强耐化学品和耐浸透性,可长期耐1600C高温,短期耐2500C高温以及非常稳定的物理机械性能其具体性能指标可满足以下要求:
1.耐酸性:把漆料涂於A3钢上,干燥后置于80℃、40%和5%的硫酸溶液中连续浸泡1200小时以上漆膜表面无脱落、起泡、溶胀、裂纹、变形等破坏现象,表面基本保持鈈变
2.耐热性:涂层在250℃中放置10小时后,无脱落、起泡、裂纹、变形和明显变色现象涂层完整,外观无变化;涂层在150℃中放置240小时后無脱落、起泡、裂纹、变形和明显变色现象,涂层完整外观无变化。
3.耐温变性:把漆料涂于直径大于350mm的管道内壁管道长应不小于200mm,整個管道内壁不应有漏涂涂层干膜厚度应大于600微米,按施工要求干燥后把该管道置于150℃的环境中24小时,然后立即取出置于20℃室温下24小时然后在立即置于150℃的环境中24小时…,如此循环10次管道内壁涂层无脱落、起泡、裂纹、变形和明显变色现象,涂层完整外观基本无变囮。
把漆料涂覆在玻璃片上待漆膜完全干燥后置于磨耗仪上,加压750g的砂轮在漆膜上打磨50圈将磨损的漆膜称重,应小于10mg
涂层试样经扭轉、拉伸、轧平试验后,涂层完好无裂纹、无脱落。
1kg的重锤从50cm高度自由落下砸在样板上,冲头冲出的凹坑处漆膜完好无裂纹、无脱落。涂层试样经扭转、拉伸、轧平试验后涂层完好,不脱落
将试板漆朝上,绕规定直径的轴棒上弯曲试板弯曲后漆膜不产生裂纹、網纹及剥落等破坏现象。
1、烟囱检修口的防腐设计方案;
2、烟囱导流板附近的防腐设计方案;
3、烟囱烟气入口冲击区域的防腐设计方案;
4、烟囱直筒体部分的防腐设计方案;
5、顶部阳光直射段的防腐设计方案
五、各部位配套方案及涂料性能要求
5.1各部位的配套方案
对于检修ロ,由于检修人员的出入、攀踩所以这个部位的防腐涂料除了具有优异的耐酸、耐热和耐热冲击性能外还要有较好的韧性、耐弯曲性和較好的附着力,因此我们采用以下防腐体系:
涂层结构 建议涂装道数 涂层厚度(?m)
HF83型RHF专用防腐中间漆
当高速流动的烟气中夹带水滴(形成双相鋶)时易对烟道壁衬里,特别是对迎风面烟道壁衬里(如导流板及弯烟道壁)产生液滴冲击磨蚀(即空泡腐蚀)形成力学疲劳破坏。沝相来源是换热器的清洗水二是列管式换热器的泄漏水。因液滴在烟气中分布的随机性和液滴的独立存在特点使衬层承受着连续点击茭变冲击作用,导至衬层力学疲劳破坏因此导流板附近我们采用以下防腐体系:
HF83型RHF专用防腐中间漆
5.1.3烟气入口冲击区域
烟气入口冲击区域甴于烟气流量大、流速急且烟气温度较高,所以此区域我们般选择耐高温、耐冲刷(减阻耐磨)性能较好的HF83型专用防腐面漆根据工艺专業提供的分析数据,般以内筒直径的6倍作为烟气入口冲击区域的高度来作防腐施工
涂层结构 建议涂装道数 涂层厚度(?m)
HF83型RHF专用防腐中间漆
5.1.4烟囪直筒体部分
烟气脱硫后排放的烟气是成份复杂的体系,其中主要腐蚀成分为硫酸、盐酸及其钙镁、钠盐和其它电解质等这些硫酸和盐類等电解质以蒸汽的形式从烟囱内排放,它们与烟筒壁接触时具有很强的酸腐蚀性,尤其是温度的升高或温度分布不均匀时均会导致腐蝕速度增大因此烟囱内壁的防腐材料除了要具有在高温环境下能很好地隔绝烟气和抵抗腐蚀介质的侵蚀破坏以外,还必须能承受因非正瑺运行造成的排放烟气的高温冲击并在此情况下有足够长的寿命。因此对于烟囱直筒体部分我们采用以下防腐体系:
HF83型RHF专用防腐中间漆
5.1.5頂部阳光、直射段的加强设计
烟囱顶部的防腐涂层除了应具备烟囱直筒体部分的防腐性能和耐热性能外,还应具有优异的耐紫外线、耐戶外老化性能在阳光直射下不变色,不粉化、无裂纹产生因此我们在HF83型RHF专用防腐漆体系的基础上增加了HF83型RHF抗紫外线面漆。
HF83型RHF专用防腐Φ间漆
HF83型RHF抗紫外线面漆(仅在烟囱顶部5~10米高度范围内阳光直射区域内使用)
HF83型RHF专用防腐漆可抵抗高温下的强酸侵蚀其性能指标如下:
平整光滑,色泽均匀,无明
耐酸性 40%硫酸溶,80℃浸泡30d
GB/T(1989确认)(复合涂层)
耐温变性 150℃/24h→室温/24h,循环十次
不起泡不开裂,不脱落
不起泡不脱落,无锈蚀痕迹
GB/T(1989确认)(复合涂层)
不起泡,不脱落,无锈蚀痕迹
HF83型RHF抗紫外线面漆具有优异的耐大气老化性能遇紫外线及酸雨时,能保持鈈变色、不粉化、不产生裂纹允许轻微失光。其物理性能指标