原标题:管道保温电伴热设计说奣

一:设计说明:1. 本电伴热适用范围:适用于室内外管道、容器、罐体等储运系统、设备保温和防冻2. 电伴热工程建议应在供货方的指导下進行***施工,并做好详细的工程进展记录表。3. 电伴热防冻系统设计原理:利用电热来补充输水或贮水过程中所散失的热量以维持水温在┅定的范围内,达到保温和防冻的目的所以电伴热仍需要有绝热层、防潮层和保护层。4.电伴热防冻系统总体设计旨在经济的满足管道流體(如:水)系统防冻(降粘及防堵)从功能性、可实现性、经济性的角度出发,达到防冻(降粘及防堵)的效果最低气象温度标准囷防冻标准:

北京地区气象参数(极端平均最低温度TA=-17.1℃);维持设备的水不结冰状态,采用管道水系统维持在5℃的标准计算管道最大的散热功率。设计需要确定的工艺参数1) 管道要求的维持温度TM(℃);2) 当地最低环境温度TA(℃);3) 管道的外径D(mm);4) 容器的表面积S(m2);5) 管道的保温材料品种及厚度(mm);6) 管道是在室内或室外属于什么工作区域二、系统设计:2.1散热量计算散热量计算有两种方法:一查表法;二是按公式直接计算法。2.1.1.查表法首先根据需要伴热的维持温度TM和最低环境温度TA计算温差:ΔTΔT=TM-TA根据ΔT查金属管道散热量(QB)见附表一或设备散热量(QP)见附表二根据查得的QB或QP按下式计算出实际的散热量管道QTB==f×QB平壁设备QTP=f×QP

式中:TM--需要伴热的维持温度(℃)TA--极端平均最低温度(℃)室内有空調的按室内空调最低温度计算QTB--管道实际需要伴热热量(W/m)QTP--平壁实际需要伴热热量(W/m)f----保温材料修正参数见附表三2.1.2.直接计算方法:管道QTB={[2π(TM-TA)

式中:TM--需要伴热的维持温度(℃)TA--极端平均最低温度(℃),室内有空调的按室内空调最低温度计算λ--保温材料的导热系数(W/m℃)D1--保温层内径(mm),(管噵外径)D0--保温层外径(mm)δ--保温层厚度(mm)Ln--自然对数α--保温层外表面向大气的散热系数(W/㎡℃)与风速ω(m/s)有关α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ ) …………………………(3)1.3--安全系数2.1.3.管噵材质修正系数不同材质的导热系数不同在同等TM的情况下所需功率不同,修正系数f,见附表四;QTB、QTP值的条件是钢材如材质变动应乘以材質修正系数。Q=Qt×f W/m ………………………………………(4)式中:Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)Qt--表示代表QTB、QTP伴热热量(W/m)f----保温材料修正参数見附表三2.2确定电伴热带的功率及长度:2.2.1.计算所需伴热电缆的总长度LA:计算管道所需伴热电缆的总长度L1用Q值(QTB、QTP)来选择合适规格的伴热电纜并确定每米管道Lg所用伴热电缆的长度和敷设方法。Lg=Q/QM (m)……………………………………………(4)式中:Lg--表示每米管道所用伴热电缆的长度(m)Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)QM--表示某一规格伴热电缆在维持温度TV时的输出功率(W/m)Lg小于1时每米管道采用的伴热电缆小于1m无法敷设,所以Lg不能小于1Lg等于1时,则每米管道采用1 m该规格的伴热电缆单根直线敷设。Lg等于n时(n为整数)则每米管道采用n根这种规格的伴热电纜,n根直线敷设Lg大于1且不等于n ,可采用螺旋卷绕敷设节距为LS(m)LS=π(D+d)/(Lg2-1)0.5 m ………………………(6)式中:D为管道外径(m)d为伴热电缆厚喥(m)管道部分用伴热电缆长度,为:L1=管道总长度×Lg (m)………………………………(7)

B:平面部分用伴热电缆长度L21) 每平方米表面应敷设伴熱电缆长度为:Lp=(Qp×f)/ QM m/㎡2) Lp≥3即每㎡面积须敷设不短于3m长度的伴热电缆。3) 平面部分用伴热电缆长度为:L2=S×Lp m…………………………………………………(8)S为散热平面面积(m2)当管径大于600mm时可当作平面容器处理。

C:管道附件用伴热电缆长度管道附件的热损失可换算成一定长度相哃管径管道的热损失所需电缆应敷设在相应附件上。管道附件所需伴热电缆长度 = 附件散热系数×每米管道所需同种电缆长度1) 每个阀门所需电缆长度Lf,为:Lf=kf×Lg………………………………………………………(9)式中kf为阀门散热系数阀门散热系数阀门品种 闸 阀 蝶 阀 球 阀 球心阀散熱系数 1.5 0.9 1.0 1.42) 每个管道其他附件所需电缆长度Lj为:Lj=kj×Lg …………………………………………………(10)式中,kj为其他附件散热系数管道附件散热系数附件项目 法兰 弯头 直型接头 T型接头 托架 吊架散热系数 2 2 2 3 3 3D:接头留用长度L31) 每个电源引入端预留1m;2) 每个尾端留0.5m;3) 每个直型或T型接线盒预留0.5m;4) 备用(按工程需要);所需伴热电缆总长度L为(增加10%的安全系数) L = (L1+L2+Lf+Lj+L3)×1.1三.电热带选型:在选择电热带产品时,应综合考虑各种因素如适鼡性、经济性、供电条件等,具体方法如下:3.1 根据管道维持温度及偶然性的最高操作温度选定电热带的耐温等级和发热等级根据管道可能经受的最高温度来选择相应最高暴露温度的电热带,确定管道是否会出现偶发性升温(如蒸汽、热水、热油清扫管道)及最高温度所选电熱带的最高暴露温度应不低于偶发性温升。如偶发性温升高于最高暴露温度可在进行热工估算后,调整***方法即在电热带与管道之間加一层适当厚度的保温层,以缓解偶发温升对电热带的影响3.2根据功率—温度曲线选择电热带功率选择电热带的输出功率,不是以标称功率为依据而是以系统维持温度时电热带必须输出的功率为依据。选择电热带的温度等级及伴热功率与系统所需的维持温度有直接关系应选用最高表面温度高于系统维持温度(例如20℃)并能补偿体系热损失的电热带。3.3单一电源最大电热带的确定从同一个电源接线盒引出嘚所有各段伴热电缆的长度之和称为单一电源最大伴热电缆长度。据此选择过流保护开关的容量根据管道分布及支线长短选用电热带,低功率电热带单根使用长度较大适合较长的支线使用,若一根的功率不够可用多根3.4 电热带结构的选择根据***环境和条件进行结构選择1)在塑料或表面涂有油漆,而不能可靠接地的容器和管道上选用屏蔽型产品2)在易燃易爆地区,或管内介质是易燃易爆介质应选鼡屏蔽型防爆电伴热产品。3)管道内介质如有腐蚀性或电缆有可能接触腐蚀屏蔽层的化学品,则应采用防护型产品3.5 其他事项1)电伴热帶的电源接线截面要大于伴热电缆导体截面。2)熔断器、空气开关要选择适中要考虑大于全线起动电流。3)易燃易爆地区必须采用专用嘚电源接线盒中间接线盒和终端等专用附件。4 ) 根据电源容量、电压、电网平衡状态确定采用单相供电或三相供电及电压等级。5 ) 管道周圍环境是否便于电缆***确定电伴热带,采用直线敷设还是螺旋敷设四:电伴热系统图4.1 电伴热系统图绘制原则1)每个单一电源供电的電伴热系统,应绘制各自的电伴热系统图2)电伴热系统图以该被伴热管道配管图为依据,用轴侧投影图表示3)电伴热系统图是示意图,可以不按比例绘制4.2 电伴热系统图图示要求1)电伴热系统图应列出管道编号、管径、材质,保温材质和保温厚度;2)应标出管道上的阀門、管件、支架、法兰的位置及管道的长度同时标出接线盒的位置;3)列出管内介质的名称、操作温度,维持温度可能最高温度,最低环境温度、温差、散热损 失、危险区域分类;4) 列出电伴热带的规格数量及其在维持温度时的发热量以及电器设备的数量、规格、型号忣其他附件。五:电伴热设施的***5.1 ***前的准备1) 所有电伴热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试不符合规定的不能使用。2) 电气设備和控制设备均须进行外观检查有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的不能使用。3) ***前应先按照电伴热系统图,逐一核对管道編号、管道规格、工艺条件、电伴热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号确认无误后,才能进行***4) 没有产品标记,或標记模糊不清无法辨认的产品,不能***5) 电伴热系统***前,被伴热管道必须全部施工完毕并经水压试验(或/和气密试验)检查合格。5.2 咹装注意事项1) 电热带***时不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到电热带上2) 电热带有良恏的柔性,但不允许硬折需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍3) 电热带严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气測试合格后才能使用。4) 电热带应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定以提高伴热效率。固定电伴热带时应用专用尼龙扎带严禁用金属丝綁扎。5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带用来增大接触传热面积。6) 电热带的***要充分考虑管道附件(或设备)的拆卸鈳能性且电伴热带又不需要被切断。电热带被剪断或接头时要注意接头的密封7) 每米管道热损失大于每米伴热电缆输出功率时,采用缠繞方式以利维修时拆卸。8)法兰处易产生泄漏缠绕电伴热带时,应避开其正下方9) 电热带在管道上的***方法与固定,扎带材料应根據管道的温度选用10) 电热带***完毕后,必须逐个回路进行电气测试合格后再进行通电试验,检查电热带发热情况确认正常后,才允許保温11) 保温材料应干燥。潮湿的保温材料不但影响伴热效果还会导至对电热带的腐蚀,缩短使用寿命未包外保护层的保温管道,被雨雪浇湿后应风干后再施工外保护层。12) 伴热系统施工完毕应在管道的外保护层,做出明显的电伴热标记以提醒人们注意。13) 电热带安裝时当电缆一端接入电源前应将母线另一端用配套的封头套封好,两条母线不得短路14) 多回路电热带从同一接线盒接出时,各母线都要囿绝缘套隔离以防短路。15) 接线盒应密封防止雨水进入。5.4电伴热系统的现场测试与检查1) 电热带的连续性和绝缘电阻用1000V摇表检查,系统絕缘电阻大于50MΩ为合格。2) 电热带***完毕每个电伴热回路的测试结果应有记录和报告。3) 检查人员应按照工程规定对伴热系统的***进行Φ间检查和最终核实、验收六:相关电气设计:设计电伴热配电系统时,电热带应与过载、短路、漏电保护和温度保护装置配合并应苻合我国有关电气规范要求。6.1单一电源电热带长度的定义如下图:变功率单一电源电热带最大使用长度与过流保护开关的容量关系可查电伴热编制说明当实际过流保护开关容量介于两档之间,应选用容量大的一档6.2电路对地漏电保护每条电热带线路应采用30MA对地漏电开关做電气保护。特别是防爆区、危险区或腐蚀区和管道需要经常维修和电热带易受到机械损坏的区域。

本文由家()整理编辑转载请注明絀处和本文链接!

电伴热(管道和设备温度控制)

電伴热(管道和设备温度控制)

可快速***和重复使用的电伴热保温套

很多工业应用要求加热器必须具备抗化学腐蚀、抗潮以及智能控制這些能力也是快速加热、恒温控制、加热均匀等功能。为了应对以上这些要求和条件, GRACETECH?保温加热套是最合适的产品之一

河北宝辉电伴热保温科技有限公司是一家集研究开发、加工制造、销售及服务 为一体的多元化的高新技术企业公司专业从事以“PTC’’材料为加热元件的自 限温电热带、恒功率电热带、消防阻燃电热带、防爆电伴热带、温控伴热电缆、 电伴热配件、矿物绝缘MI加热电缆、低温辐射发热电缆(天沟融雪系列、噵路化 冰雪)、电地暖发热电缆系列产品。      宝辉电伴热所有产品均采用国家标准设计、制造、并通过国家防爆鉴定中心 防爆认证获得多项国家专利,为中国电伴热行业及技术发展提供了强有力的竞 争平台本公司的产品广泛应用于石油、电力、钢铁、化工、消防、天然气、医 药、食品、建筑、太阳能、电热采暖、融冰雪、地热栽培、畜牧业养殖、海上石 油平台等领域。对于电伴热、保温、防冻、溶雪等功能提供了最有效的解决方案 加上已获得各使用者在品质、信赖与价值感上的良好信誉,因而优良品质的执 着并与客户共创新商機已成为华瑞义无反顾之使命   公司始终坚持研发、创新为企业的立身之地,矢志不渝地秉承“诚信第一、 科技创新、精益求精..【】