某局pt高压保险频繁熔断弊病的剖析[精彩],pt保险熔断,熔断器,高压熔断器,跌落式熔断器,熔断机制,熔断器型号,高周波熔断机,快速熔断器,高周波同步熔断机
10kV PT谐振现象及解决方法
来源:《华Φ电力》2014年第01期
摘要:本文通过对10kVPT谐振现象产生机理进行分析并提出相应的预防措施及解决办法,为国内10kVPT谐振研究提供一定的参考作用
关键词:铁磁谐振现象预防措施方法
在现代经济社会快速发展的大潮下,国家社会的用电需求日益增大电力系统中对电压等级、供电線路的需求也不断增加,PT作为电力系统中必不可少的一环使用数量也逐年攀升,因PT谐振而造成电力系统设备毁坏的现象也越来越多PT谐振中以铁磁谐振现象发生现象最为频繁,对电力危害较大发生铁磁谐振现象时,高压保险是最易损毁的部件情况严重时,则会导致PT爆炸甚至停电事故甚至会造成三相异步电动机的反转,给整个用电系统带来严重的经济损失因此,对PT谐振现象尤其是10kVPT谐振现象进行分析研究并提出相应的预防措施及解决办法,尤其重要的现实意义
1.PT谐振现象危害及产生机理
PT在电力系统中主要是指电压互感器,是一种特殊的变压器在结构与使用形式上进行了限定,作用主要是对电压按照指定的比例进行变换将高电压变为低电压,达到保护、计量以及儀表装置的使用条件有时也通过PT为操作系统进行工作电源的提供。常见的有电磁式电压互感器用于中性点不接地电网中。PT谐振现象主偠指在打扰动或者大的系统操作情况下电压互感器非线性铁芯达到过饱和状态,并同线路、对地电容形成共振回路引发谐振过电压,繼而引发一系列电力系统问题的现象
1.1PT谐振现象危害
因PT谐振造成的电力事故近年逐渐增多,所造成的经济损失越来越严重例如,广东电網公司湛江供电局曾经在2012年就发生过10kV变电站线路由于PT铁磁谐振现象而导致PT烧毁还有某变电站在母线启动过程中因PT谐振导致PT高压保险烧毁,在PT保险底座能够观察到明显的放电现象三相中其中一相炸裂,另外两相出现烧灼痕迹整个绝缘护罩、母线套管护罩全部因放电高温熔化,开关柜被严重损毁某地也曾发生过PT熔丝熔断导致整个变电站电力系统故障的事故,造成当地巨大的社会经济损失
综上所述,对PT諧振产生原理进行分析研究降低PT谐振发生概率,能够有效保障电
力系统的稳定保证社会经济生活的正常进行。