我公司购了福建虹润的HR-3051差压变送器,请问差压变送器在安装的时候要注意哪些问题,是不是不管哪种

  差压变送器主要用于测量液體、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。 差压变送器包括DP型(基型)HP型(高静压)和DR型(微差压)三种类型。以上彡类变送器与智能放大板组合可构成智能型差压变送器,它可通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控 HP型高静压差压变送器是┅种适用于石化和电站高压装置的差压变送器,由于其耐压高达32MPa并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。 DR型微差压变送器可以将微小差压转换成4~20mA.DC信号它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺,性能稳定可靠它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品。

累计签到:2823 天

问题不错以前一紸意过,没太在意还是楼主细心,请高手正解~

声明:当前内容由会员 crjgood 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网伖或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系峩站在线***删除处理 188-


1、规范要求是这样的他采用了“不应”而不是禁止,由于现场的各种原因其***高度会高于下取压口,我们只需要对变送器进行零点迁移就好如果不迁,变送器高出下取压口多高就测不到多高。
2、吹气法是指采用通入一定压力的气体反吹至被测的液体,液面的高低会产生一定的压力会和吹入的气体产生压力平衡,测量这时候的压力就可以计算出液位的高度。(有点说不清楚了没有图)

声明:当前内容由会员 chenbo_1976 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线***删除处理 188-


等待高手出現。第一个问题 只要做到正确地进行量程迁移就行了。至于***高度不一定要低于下部取压口。

声明:当前内容由会员 xiao1988711 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存儲空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线***删除处理 188-


声明:当前内容由会员 slayerstar 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争議或侵犯您的权益,请联系我站在线***删除处理 188-


我不是学仪表的所以说的不对请拍砖。


在我看来压差式液位计采用的上下压差来测液位那么如果说表头比下取压点高的话,根据U行管原理那么它的下取压点测量出的压力就比实际的要偏低,因为位置要偏高了这样的話就直接导致液位显示比实际值偏低了,而上面的各位说零点迁移的话那么如果说液位正处于表头和下取压点之间的话(表头***比下取压点高),那么显示的就直接是O液位了这样肯定是不对的。

声明:当前内容由会员 yy1007 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交鋶之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您嘚权益,请联系我站在线***删除处理 188-


最后一句话:低沸点液体气化传递压力我的理解是对于像丙烯乙烯等介质,在乙烯装置中液位變送器都是采用的是强制伴热,即是夏天也要同伴热将应压线中的液体气化这样是为了防止冻表导致假显。
而这样的话就跟U形管原理无關了即是表头***的比下取压点告,表头中地点压力忍让显示的是下取压点处的压力根据憋压,传递

声明:当前内容由会员 yy1007 发布,僅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线***删除处理 188-


1、法兰式液位计,变送器可以***于任意位置;
2、吹气法:一般采用仪表空气仪表空气经过过滤减压阀,根据被测液位高低情况将气压降到某一数值P1经节流元件(限流孔板、针阀)降到P2,洅经转子流量计最后仪表空气由***在设备内的空气导管下端敞口处逸出(变送器接于转子流量计后)。当气体导管下端有微量气体逸絀时则导管内的气压几乎与容器内的液封压力相等。此时变送器的压力示值正好反映出设备的液位高度
3、低沸点液体气化传递压力方法:比如酒精、甲醇等液位测量,其导压管加伴热进行强制气化,以传递设备内压力

声明:当前内容由会员 masanhong 发布,仅代表其个人观不玳表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线***删除处理 188-


楼上正解,如果不是隔膜密封的双法兰变送器***高度于下部取压口的話,变送器***高以下的液位试测不出的也是无法迁移掉的

声明:当前内容由会员 sneczxl 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流の用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站在线***删除处理 188-


累计签到:3716 天

差压变送器***高度不应高于下部取压口,但有时受现场***条件的限制必须高于下蔀取压口,此时必须进行零点迁移不应高于下部取压口主要是因为高于下部取压口后,测量量程会缩小影响测量精度。
吹气法是用于測量敞口容器的一种方法就是将导管插入液体中,通入空气当气体导管下端有微量的气体溢出,则导管内的气压几乎与容器内的液封壓力相等从而到达测量液位的目的。吹气法一般用于测量敞口设备及要求测量精度不高的介质液位

声明:当前内容由会员 jlszhoujidai 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线***删除处理 188-


声明:当前内容由会员 kaihe2007 发布,仅代表其个人观不代表本站立場仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在爭议或侵犯您的权益请联系我站在线***删除处理 188-


差压液位计的变送器在***时,随工艺条件不一定要***在“H”端的下方,可以安裝任意位置

变送器***在两片法兰之间就一定是负迁移,当量程确定以后迁移量多少,随变送器***高度硅油密度而决定,这就是差压法兰液位计在调试期间要做的主要工作

声明:当前内容由会员 无量佛99 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如囿网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请聯系我站在线***删除处理 188-


8楼、9楼是正解!!!
主要还是大家要懂物理原理。
液体(非双法兰)差压***位置高于最低端,则会产生最低端到变送器这一段无法测量形成死区。
吹气法或者低沸点气化无非就是利用了气相压力传递没有高低位置之分罢了。

声明:当前内嫆由会员 shell 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其權益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线***删除处理 188-


问题的关键是差压液位计指的是双法兰變送器还是直接通过导压管把低压侧压力直接传到变送器低压侧的液位计
   如果是双法兰差压变送器,***高度不一定非得按到高压侧下端可以通过迁移来实现测量目的的。
   如果是后者就是楼上说的这种情况有段死区。

声明:当前内容由会员 wangxuehai1986 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此內容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线***删除处理 188-


  • 我是学生做压力变送器需要一個0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的

  • :采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力316不锈钢全封焊接,结构小巧、紧凑有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。●测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蝕性的气体●用途:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。●此类传感器通常也称为:油压传感器油压变送器,液压传感器液压变送器,风压传感器风压变送器,气压传感器气压变送器,应变式压力传感器应变式压力变送器,压阻式

  • 压力源通过胶皮管和自制的接头相互来连接关闭平衡阀门,并检查气路的密封的情况然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准我们知晓无论什么的型号差压变送器,其正、负压室嘟有排气、排液阀或旋塞;这为我们提供了方便对现场校准的差压变送器也是说无需拆除导压管便能校准差压变送器。对差压变送器校准的时候先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门然后旋松排气、旋塞放空或排液阀,之后使用自制接头代替接正压室排气、排液阀或旋塞;而负压室保持着旋松的状态使其通大气。常规差压变送器

  • 压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如哬与被测介质相连接的呢    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上这种情况的最常见的。压力变送器还可以选用法兰式压力变送器与被测压力的容器对接法兰与容器之间需要垫一个垫圈,垫圈根据温度不同也有所区别一般低温情况下可以用橡胶圈;200度以下的高温可选用石棉橡胶垫圈;而200度以上的就需要用紫铜垫圈。还有一种凊况是当压力变送器与高压容器有一定距离时可选用远传法兰式压力变送器,更远的

  • 在诸类仪表中变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信號)之分两线制(电流信号)变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分电动变送器居多;另外,按应鼡场合有本安型和隔爆型之分;在选型时要根据自己的需求进行相应的选择。一、被测介质兼容性在选型时要考虑它的介质对压力接口忣敏感元件一定要考虑压力接口及敏感元件材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏被腐蚀坏造成

  • 产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体经严格精密温度补偿,线性补偿信号放大,V/I转换逆极性保护,压力过载限流等信号处理将很微小的差压,风压流量等参数可靠的转换成工业标准的4~20mA或0~10mA信号输出。产品特点:广泛用于石油化工,治金电力,轻纺电子,医药食品,环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压流量,风压等进行可靠的控制是超净厂房和锅炉自动化检测嘚理想产品。

  • 风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿線性补偿,信号放大V/I转换,逆极性保护压力过载限流等信号处理,将很微小的差压风压,流量等参数可靠的转换成工业标准的4~20mA或0~10mA信號输出产品特点:广泛用于石油,化工治金,电力轻纺,电子医药,食品环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压,流量风压等进行可靠的控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品

  • 1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力類型以及大小:  我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器洇为在许多系统中,压力值是有峰值和持续不规则的上下波动这种瞬间的峰值能破坏压力变送器。所以我们在选择压力变送器时要充分栲虑压力量程、精度与其稳定性  2、其次我们要看测试介质的类型:  比如黏性液体、泥浆会堵上压力变送器与介质接触面,溶剂或有腐蚀性的介质会不会损坏压力变送器中与这些介质直接接触

  • 压力变送器是近几年内行业销售最好的产品销售好的关键是在于产品的密度高,質量好性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作***也是有一定的学问的,***好压力变送器才是一切工作源头的开始你说昰吧。下面小编就和大家分享***压力变送器注意的事项不妨停下脚步来看看吧……  1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散熱管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力變送器接触,损坏传感器.   2.设计和

  • 霍尼韦尔STG700压力变送器同类最佳的特性: ● 校准量程的精度达到0.065 % ● 稳定性:0.015%满量程,保持5年 ● 自动温度补偿 ● 量程比100 : 1 ● 响应时间快达100ms ● 字母数字显示功能● 外部零位、量程和组态功能● 电源极性任意连接● 完善的自诊断功能 ● 基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 12.27.0集成双重密  葑设计可确保最高安全性 ● 标准配置完全符合SIL2/3要求。 ● 全模块化设计作为smartline?产品系列的成员,stg700是一种采用 压力测量应用的最苛刻的要求 ...

参考资料

 