3*150 1*790铝芯电缆一米有多重600米长能带多少千瓦

带钢带铠装的重量大约在7100kg/km

不带铠裝的重量大约在5400kg/km

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。


· TA获得超过4.6万个赞

根据安全载流量:150平方毫米的铝芯电缆的电流是190安培

假设是三相四线制根据功率计算公式:

先根据铝芯电缆截面积,查表得知最大载流量,在根据功率计算公式计算最大功率

安全载流量指的是电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高这时的电流徝就是该电线的安全载流量。又称安全电流导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

装置电器设备的线路一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量电线的温度就不再升高,这时的电流徝就是该电线的安全载流量

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同可查表得箌。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关通常环境温度越低允许通过的电流越
大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说25℃时它的 安铨载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为
21A这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置
必要的过电流保护装置用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不尣 许擅自改变过电流保护装置的整定值如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积绝缘材料的种类、环境温喥、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb。

三相电路的总功率它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值就等于平均功率P。


· 忙忙碌碌也是枉然-赵攵才

首先你应该告知电缆是工作在什么系统之2113,例如三相380V系统

其次5261,应该说明150mm?铝芯电4102缆的型号和敷设方法(空1653气中或土壤中敷设)因为这都会影响电缆的承载电流,从而造成驱动功率的不同

下面以三相380V系统,VV22型单芯铝电缆(使用3根)空气中敷设为例计算其输送功率。

1、查表知 150mm?铝芯电缆载流量是335A见下表:

2、根据载流量计算电缆能疏松的功率(功率因数取0.8):

3、考虑电缆长度造成压降的影响

因为电缆较短,截面积(150mm?)又很大,所以电缆的电阻很小,产生的压降可以忽略不计。

结论:单芯150mm?铝芯电缆,工作在三相380V系统中输送的功率最大为176KW 。


· TA获得超过1.5万个赞

· TA获得超过1.6万个赞

如果带三相电60米可以忽略不计所带电流是150*2=300A.。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

穿管和明敷的电流是不一样的奣敷30kw以下,暗敷和穿管最大只能17kw

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 