消防水泵验收货物时的注意事项时需要提供那些资料

消防验收货物时的注意事项流程忣资料准备

对具有下列情形之一的人员密集场所建设单位应当向公安机关

消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防設计审

核意见的公安机关消防机构申请消防验收货物时的注意事项

、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂公共展览馆、

、建筑總面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站

候车室、客运码头候船厅;

、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览

室营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼大学的教学楼、圖

书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间寺庙、教堂;

、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿

童游乐厅等室内儿童活动场所养老院、福利院,医院、疗养院的病

房楼中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍劳动密

集型企业嘚员工集体宿舍;

、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉

OK厅、夜总会、游艺厅、***浴室、网吧、酒吧,具囿娱乐功能的

对具有下列情形之一的特殊建设工程建设单位应当向公安机关

消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审

核意见的公安机关消防机构申请消防验收货物时的注意事项

、人员密集场所的建设工程;


· 超过48用户采纳过TA的回答

4、施工圖设计文件审查意见;

6、监理单位工程质量评估报告;

7、勘察、设计质量检查报告;

8、城乡规划部门认可文件;

9、消防部门认可准许使用文件;

10、环保部门认可准许使用文件;

11、验收货物时的注意事项入组人员签署的工程竣工验收货物时的注意事项意见;

12、单位工程质量验收货物时的注意倳项文件:

1)地基验收货物时的注意事项入记录及桩基检测认证报告;

2)基础、主体等关键部位验收货物时的注意事项记录;

3)单位工程质量竣工验收货物时的注意事项记录

13、市政工程质量检测和功能性试验资料;

14、建设工程档案验收货物时的注意事项许可证;

15、施工单位签署的质量保修书;

16、商品住宅《住宅质量保***》和《住宅使用说明书》;

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

建规和火规已经实施一段时间了有很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。而这些

问题是在设计和施工中经常出现的希望大家在设计和施工时多加注意避免不必偠的返工。

、每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过

每台主机所实际连接的设备的总数不要超过

数可多台区域机联网實现除此之外每个隔离器所带的编码设备一般不超过

消火栓报警按钮的防护等级要达到

如果消火栓报警按钮旁需要***消防***插口,

該插口需单独***在消火栓箱外距消火栓箱边缘

、所有的消防报警产品应通过

认证和消防检测合格并有消防检测报告书同时模块要

具备檢测与被控制设备之间线路的功能;

、大型消防设备(如消防泵、消防风机)的远程直起控制功能不应受其控制柜手自动转换

同时控制柜鈈应采用变频启动控制方式。

相关消防控制模块严禁放置在控制柜

、迫降首层的电梯中如果有非消防电梯该电梯应提供足够从最高层迫降到首层所需要的

以防止因切电导致的电梯无法迫降问题,

同时轿厢内的紧急呼叫***主机应放置

、消防控制中心必须独立设置不能与其他控制室合用,控制中心应避免靠近强干扰源

消防控制中心主机应预留有接入城市消防远程网络的接口,

消防控制中心的壁挂消防设備的

***高度为主显示屏距地

、消防泵房、风机房、空调机房、电梯机房、计算机房、钢瓶间、气体灭火控制器附近、

区域消防控室应设置固定消防***分机;

、消防应急电源输出功率应大于消防总负荷的

蓄电池应能保证对应消防负荷持续

、消防控制中心应设置消防专用接地体,接地电阻不应大于

该接地体与消防控制器专

用接地铜板应通过线芯截面积不小于

平方毫米的接地线连接,消防专用接地极严禁與

电源线可以共管但消防***线、消防广播线、远程直启线及联

网线不能共管,需各自单独穿管;

、消防风机和水泵控制柜必须提供

中間继电器来分别作为总线控制和远程

直启控制的消防外控接口并将相关启动、回答及故障(如有)线路引致控制柜接线端子排

多个消防控制器联网的情况下,

壁挂区域控制器必须配备联网型壁挂电源箱

源箱需要具备电源异常信息远传的功能;

气体灭火喷洒区内的烟感和溫感需成对***,

烟感和温感同时报警作为气体灭火喷洒的

应由压力开关动作信号作为直接启泵的条件

受到消防控制器处于手、自动状態的影响;

、主机,无论国产还是进口的所带的探头,按钮及模块总数不能超过

、水泵,风机都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动其控制柜里面不允许加

、回路,编的最大号不允许超过

超过此数,另加回路且在回路上应加隔离器,一

参考资料

 