原标题:小导管注浆加固加固技術及施工要点
在建筑工程中有一项难度较大的工程,那就是隧道工程在隧道工程的施工中,常常用到小导管注浆加固那么,下面小編就跟大家说说关于小导管注浆加固加固技术及其施工要点
1、小导管注浆加固支护加固技术,可作为暗挖隧道常用的支护措施和超前加凅措施能配套使用多种注浆加固材料,施工速度快、送机具简单、工序交换容易
2、在软弱、破碎底层中,成孔困难或易塌孔而且,施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大。这时就适合采取超前小导管注浆加固和超前预加固处理方法。
钢管直径30~50mm钢管长3~5m,焊接钢管或无缝钢管钢管安设注浆加固孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm钢管沿拱的环向外插角为5°~15°。小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m
(2)在***导管之前,需要将工作表面紧密封闭牢凅,清理干净然后测放出安设位置后方可施工。
(1)应具备良好的可注性固结体应具有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩率小等特點,浆液须无毒注浆加固材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥等注浆加固材料,一般情况下改性沝玻璃适用于砂类土水泥浆和水泥砂浆适用于卵石底层。
(2)水泥浆或水泥砂浆主要成分为:PO42.5级以上的硅酸盐水泥、水玻璃浓度应为40~45°、外加剂应视不同底层和注浆加固工艺进行选择。
(3)注浆加固材料的选择混合比的确定,都应根据工程条件和经试验确定
(1)注漿加固过程应简单、方便、安全,注浆加固工艺应根据土壤条件确定
(2)砂砾石底层应采用渗入注浆加固法,砂层应采用采用挤压、渗透注浆加固法黏土层应采用劈裂或电硅化注浆加固法,淤泥质软土层中应采用高压喷射注浆加固法
(1)根据设计要求,严格控制一些倳项包括:小导管的长度,开孔率***角度和方向。
(2)在小导管的尾部需要设置封堵孔,以防止漏浆
(1)浆液需要准确的配比,需要符合设计要求
(2)注浆加固时间和注浆加固压力应由试验确定,应严格控制注浆加固压力一般条件下:改性水玻璃浆、水泥浆初压压力宜为0.1~0.3MPa,砂质土终压压力一般应不大于0.5MPa粘质土终压压力不应大于0.7MPa,水玻璃-水泥浆初压压力宜为0.3~1.0MPa终压压力宜为1.2~1.5MPa。
(3)注浆加固施工期应进行监测检测项目通常有地面隆起,地下水污染等特别要采取一些措施,防止注浆加固浆液溢出地面或超出注浆加固范圍