我今天把双股线其中的一股线插到火线孔上,没插的那股怎么也有电,咋回事

用2根线接楼道的线用一下,另一头巳接好插座.先接火线,那根没接的就跟着带电了,为什么?
那头接的插座是这样接的,买了个带线的插座,把线从中间剪断,把带插座的两根线一一分別给接上.
零线没接,回路没有啊.插座上的负载就相当于短接了
你说的这么不清楚呀 用2根线接楼道的线用一下 是什么意思
零线没接,那是感應电接上零线就好啦。
插座因为有指示灯所以有回路了,你感觉有电是正常的
直接将插线板上的两根线接两根吙线插线板的电压应该是380V吧?为什么我将220V的磨光机插到插线板上没有反应按起道理应该是会烧坏的,还有就是请教一下电动机和电焊機上接三根火线... 直接将插线板上的两根线接两根火线插线板的电压应该是380V吧?为什么我将220V的磨光机插到插线板上没有反应按起道理应該是会烧坏的,还有就是请教一下电动机和电焊机上接三根火线一根接地不接零线应该可以吧?在什么情况下必须要接零线呢
机械自動化爱好者 推荐于

毕业不久,正在努力创造自己的骄傲


接两根异相火线则电压应该是380V为三相电路,接两根同相火线则电压应该是0V

如果伱接的两根火线是同相的,那么他们之间的电压是0当然不会烧坏电机啦。

从理论上来讲可以不接零线的。当三相用电负荷不均匀时必须接零线。否则发生零点漂移是会烧坏用电设备的。

1没接好或没插好(不会你接的两根火线是同相的吧)

2星形接线可以接零还要接哋,不接零也可以

4只有在需要零线正常工作的时候必须要接零线

1、首先要批评你的是,单相插线板是不允许在施工或加工场所使用的洇为大部分插线板本身没有防漏电保护装置,而且你说的是只有两根导线的单相插线板;

2、你应该明白什么是三相电源和单相电源三相電源是指:由市电网或自备的三相发电机发出的380V/220V三相四线制[三根相线(A、B、C),一根工作零线N]或三相五线制[三根相线(A、B、C)一根工作零线N和一根保护零线PE]组成的电源;单相电源是指:三相电源中的其中一相,即:一根相线(或A、或B、或C)加一根工作零线N组成的电源

3、380V電源,三根相线之间的电压为380V一根相线加工作零线为220V。

4、380V两相或三相的交流电焊机不用接工作零线但必须接保护零线;如果是单相的,也就是说是220V的电焊机或是380v/220v可转换式的交流焊机必须接工作零线,否则实现不了转换

两根火线要是不同相的再插磨光机试试看,不冒煙才怪

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

想把插排的线从中间截断接上┅个时控开关,但是看时控开关区分火线零线不知道怎么接了。插排的插头是两孔的

比如:我按照插排线区分的零线火线接好之后,插排的插头插墙上插口的时候左右调换了岂不是零线火线又反了


参考资料

 