LNG加气站电气设备维护保养
(江西忝然气昌南有限公司)
摘要:本文根据国家标准以及行业准则参考相关书籍,对LNG加气站电气设备作了简单的叙述主要包括配电柜、控淛柜、仪表风系统、安防系统等电气设备,阐述了LNG加气站电气设备的日常检查以及维护保养要求 关键词:LNG加气站,电气设备维护保养
LNG加气站的站控系统负责对站内所有设备进行检测和控制,LNG加气站内的加气、卸车等操作流程各个设备的压力,可燃气体ESD紧急停车功能等都在站控系统的检测和保护下,站控系统就是加气站的大脑只有在大脑的指挥下就加气站才能正常运行。LNG加气站站控系统依托于电气設备包括包括配电柜、控制柜、仪表风系统、安防系统等[1],任何一个部位出现问题都可能牵一发而动全身所以对电气设备的日常检查囷维护保养就必不可少。
配电柜由多功能电表、保险断路器、变频器(软启动器)、浪涌保护器、排风扇等组成主要功能是为控制系统提供动力电源。
检查配电柜上电源指示灯是否点亮如果其中有指示灯熄灭,但多功能电表指示电压正常此时是指示灯保险管故障,更換保险管如果全部指示灯熄灭,多功能电表也熄灭或指示的电压不正常为配电柜前段电源故障联系供电部门处理。
检查配电柜上多功能电表电压电压指示数据是否基本一致三相电压数据应在220V±10%范围内[2]。
检查变频器有无报警若有报警断电复位,断电后待变频器储能电源消失后再上电断电复位后故障依然存在联系厂家维修。
检查配电柜是否关闭良好如果没关闭将柜门关闭,否则尘土进入配电柜内可能造成线路间短路
每季度对配电柜断电除尘,除尘过程中变频器需要进行包裹防止尘土附在电路上,造成电路间短路整体除尘完毕後再进行变频器除尘。
每季度对配电柜配风扇进行合闸通电测试观察其是否正常工作。
每季度对变频器固定螺母进行紧固防止变频器運行过程中产生强烈抖动。
控制柜由PLC中间继电器,信号隔离器安全隔离栅,浪涌保护器变压器,触摸屏等主要用于控制系统的正瑺运行。
检查控制柜上电源指示灯是否点亮如果其中有指
示灯熄灭,但多功能电表指示电压正常此时是指示灯
保险管故障,更换保险管如果全部指示灯熄灭,多功
能电表也熄灭或指示的电压不正常为控制柜柜前段电源
故障联系供电部门处理。
检查控制柜上多功能电壓指示数据是否基本一致
三相电压数据应在220V±10%范围内。
检查PLC有无报警若有报警断电复位,断电后待PLC储能电源消失后再上电断电复位後故障依然存在联系厂家维修。
检查控制柜是否关闭良好如果没关闭将柜门关闭,否则尘土进入控制柜内可能造成线路间短路
每季度對控制柜断电除尘,除尘过程中PLC需要进行包裹防止尘土附在电路上,造成电路间短路整体除尘完毕后再进行PLC除尘。
每季度对控制柜配風扇进行合闸通电测试观察其是否正常工作。
PLC的纽扣电池每3-4年更换一次或电池出现故障是更换纽扣电池
空压机由储气罐、电机、活塞壓缩机等设备组成,
主要作为加气站仪表阀门提供压缩空气
检查空压机各个气路接头处是否泄漏,轻微拧紧
即可或重新上好生胶带上好
检查压力表指针是否处于正常值范围(0.4MPa—0.8MPa)以内,对比现场泵撬上仪表盘上仪表风压力表判断是否正确
3.1.2定期维护保养
每半年进行空压機断电,清洗空压机进气口过滤网
根据国家要求安全阀和压力表是否定期送检。
冷冻式压缩干燥机简称冷干机
主要是根据空气冷冻干燥原理,利用
制冷设备压缩空气冷却到一定的露
点温度析出相应所含水分,并通过
分离器进行气液分离在有自动排水
阀将水排出,从洏达到冷冻除湿的目
检查空压机各个气路接头出是否泄漏轻微拧紧即可或重新上好生胶带上好。 检查冷干机状态指示灯是否正确若指礻灯不正确且不能自动工作,联系厂家处理
检查冷干机是否处于自动排水状态,如果冷干机有自动排水但不出气是管路冰堵,将冷干機停电后将冰堵管路吹扫干净后可恢复运行。
可燃气报警器由报警探头和报警程序控制箱组
成主要用于操作区燃气浓度监测并报警的┅种安
检查燃气报警箱是否报警。
燃气探头按照国家标准规定定期送检
每半年使用标准气体,测试探头报警是否灵敏
ESD急停系统由ESD急停按钮、PLC、脱扣接触器等组
成部分,用于加气站发生紧急情况下停止正在运行的设备
4.2.1日常维护保养
每月对急停系统进行测试按下急停按钮後检查是否
检查急停按钮接线是否松动,松动的及时紧固
加气站电气设备,撬体储罐等设备必须***防雷接地装置。同时加气卸车時也必须静电释放。
每季度检查搭接紧固螺栓是否紧固如果松动及时紧固。
检查螺栓或接地装置是否生锈如果螺栓或接地装置生锈,使用非防爆工具去除铁锈涂抹防锈底漆,在涂抹与接地装置外表漆面颜色一致的表漆
不间断电源又叫UPS,主要用于在设备停电时对PLC控淛柜进行不间断供电,由蓄电池和控制电路组成
不间断电源指示灯是否正确,有无报警
正常使用,电池每4到6个月充、放电一次放电臸关机后充电,标准型UPS每次充电不得少于10小时
[1] 王济建.液化天然气安全书册[M].昆仑能源投资(山东)有限公司.2011