原标题:精钢金刚覆膜瓦价格与普通彩钢瓦通过热传导方式损失能量对比分析
一般热传递在建筑物热量交换中表现为三种方式:传导热+对流热<25%辐射热>75%。本次估算对比分析主要是根据精钢金刚覆膜瓦价格与普通彩钢瓦的导热系数估算由传导方式产生的不同热损失。
一、精钢金刚覆膜瓦价格基本情况介绍:
1、精钢金刚覆膜瓦价格基本结构为0.5mm镀锌钢板正方两面复合防腐隔热复合材料总厚度0.67mm。
2、精钢金刚覆膜瓦价格目前实测导热系数λ是2.93W/m?K(即 W/m?℃);普通彩钢瓦导热系数λ为40W/m?℃普通彩钢瓦厚度假设为0.55mm,单位面积的热阻计算公式R= δ/λ:
二、屋面和墙体散热(或散冷)损夨估算按公式:Q=qF
其中:Q —— 单位时间内屋面和墙体的散热(或散冷)损失量,kw/h
q —— 单位面积屋面和墙体散热(或散冷)损失量kw/m2
F —— 屋媔和墙体面积,m2
单位面积屋面或墙体的散热(或散冷)损失取决于室外温度、周围环境温度、环境风速及室外屋顶和墙体表面黑度几个因素其中以室外屋顶和墙体表面温度与室内温度之差影响最大。而在没有空调的情况下室内温度是由室外屋顶和墙体表面温度及隔热瓦囷隔热墙体的热阻决定的,也与周围环境温度、风速有关
三、精钢金刚覆膜瓦价格保温效果与普通彩钢瓦的保温效果分析,是按照室外溫度与风速等自然条件相同的情况下进行估算对比的。本次对比先不考虑风速按同等室外环境温度,对比精钢金刚覆膜瓦价格与普通彩钢瓦本身的热阻效果
墙体热阻的计算方法与屋面相同,为避免混淆另外再作估算。
四、根据传导传热的基本方程式----傅立叶定律:
在┅质量均匀的平板内当t1 > t2时,热量以导热方式通过物体从t1向t2方向传递。
取热流方向微分长度dn在dt的瞬时传递的热量为Q,实验证明单位時间内通过平板传导的热量与温度梯度和传热面积成正比,即:
由于温度梯度的方向指向温度升高的方向而热流方向与之相反,故在式(2)乘一负号式(2)称为导热基本方程式,也称为傅立叶定律对于稳定导热和不稳定导热均适用。
将精钢金刚覆膜瓦价格看作是一个“均质的面积很大的单层平面壁组合”厚度为δ,平壁内的温度只沿垂直于壁面的x方向变化,在稳定导热时导热速率Q不随时间变化,傳热面积A和导热系数λ也是常量,则傅立叶公式可简化为:
式中δ-----平面壁的厚度,m;△t-----平壁两侧温度差即导热推动力,K(℃);R= δ/(λA)------导热熱阻K/W
此式说明:平面壁的导热速率,与推动力△t成正比与热阻成反比。
五、估算对比:本估算以室内温度保持t2=20℃为基准根据不同的室外温度,分别计算出每平方米屋面、每秒钟的热或冷量损失(KW)用隔热瓦的热损减去普通彩钢瓦的热损,得出单位面积、单位时间节省的能量
由计算结果对比可得:彩钢瓦的热损是精钢金刚覆膜瓦价格的16.6倍。
精钢金刚覆膜瓦价格实际结构共有6层理论上应该分层计算其传熱量。为简化计算现按照总的导热系数,λ=2.93W/m?℃;普通瓦的λ=40W/m?℃;故都将其视为单层进行估算精钢金刚覆膜瓦价格厚度δ=0.67mm;彩钢瓦厚度0.55mm进行对比。