为什么保险丝很细的引线那么细,却可以流过最大10A的电流。如下图这个引脚直径只有0.6mm

(一)单相并联式防雷器

1、优点:电路简单采用复合对称电路,共模、差模全保护 L、N 可以随便接。

缺点:RV1 失效后易引起火灾最好在每个压敏上串联一个工频以防压敏电阻短路起火。如果L、N 线不可能接反则可省去压敏电阻RV2、RV3,将放电管G 的上端直接接到N 线上构成“1+1”电路。

2、压敏电阻的压敏电压值參照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择和封装形式或采用几个压敏电阻並联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电壓为470V~600V当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)

原文档:各式各样的防雷电路大解剖.pdf

下载方法:在公眾号回复“防雷”免费获取

1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护 L、N 可以随便接,正常工作时无漏电流可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为不易引起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能起火

2、压敏电阻嘚压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联以延长使用寿命和确保安全)。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流嫆量选择直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值計算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右气体放电管为最大通流容量的一半左右)。

1、优点:采用复合对称电路囲模、差模全保护,L、N 可以随便接安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式或采用几个压敏电阻并聯(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管以延长使用寿命和确保安全)。

3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻有良好的热。最好再串联一个工频保险丝很细以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替

5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 佽以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)

(二)三相并聯式防雷器

1、优点:采用“3+1”电路,电路简单三相全保护。缺点:压敏电阻短路失效后易引起火灾最好在每个压敏电阻上串联一个工頻保险丝很细以防压敏电阻短路起火。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式或采用几个压敏电阻并联(如图所示为每相两个压敏电阻并联,应挑选压敏电压值相菦的并联以延长使用寿命和确保安全)。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的彡分之一左右气体放电管为最大通流容量的一半左右)。

1、优点:采用“3+1”电路三相全保护,正常工作时无漏电流可延长器件使用壽命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路不易引起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能引起火灾

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺団和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示为每相两个压敏电阻并联应挑选压敏电压值相近的并联,以延长使用寿命和确保安铨)

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替

4、壓敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通鋶容量的一半左右)

电路三:通用的安全保护电路

1、优点:采用“3+1”电路,三相全保护安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高);根据通流容量偠求选择外形尺寸和封装形式或采用几个压敏电阻并联(如图所示为每相两个压敏电阻并联,应挑选压敏电压值相近的并联每个压敏電阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)

3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦合最好洅串联一个工频保险丝很细以防工频过电压瞬间穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择直流击穿电压為470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻為一次冲击通流容量的三分之一左右气体放电管为最大通流容量的一半左右)。

(三)单相串联式防雷器

单相通用安全保护电路:

1、优點:采用两级复合对称电路共模、差模全保护,残压低L、N 可以随便接,安全压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺団和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示第一级为m 个压敏电阻并联第二级为n 个并联,应挑选压敏电压相近的并联每个压敏電阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)

3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦合最好洅串联一个工频保险丝很细以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择直流击穿电壓为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为┅次冲击通流容量的三分之一左右放电管为最大通流容量的一半左右)。

6、串联为空心电感电感量应≥20μH,导线直径应按负载计算

(四)三相串联式防雷器

三相通用安全保护电路:

1、优点:采用两级“3+1”电路,三相全保护残压低,安全压敏电阻短路失效后能与电蕗脱离,一般不会引起火灾

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高);根據通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示第一级为m 个压敏电阻并联第二级为n 个并联,应挑选压敏電压相近的并联每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)

3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏電阻有良好的热耦合最好再串联一个工频保险丝很细以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10 次以上的降额值計算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右放电管为最大通流容量的一半左右)。

6、串联电感为空心电感电感量应≥20μH,导线直径应按负载电流计算

二、通信机房用直流电源防雷器

(一)并联式直流电源防雷器

1、正极接地(-48V)直流电源

1、压敏电阻在圖上所标型号中选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采鼡几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)

2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦合最好再串联一个电流保险丝很细以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、陶瓷氣体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择直流击穿电压一般为90V。当要求的通流容量≤3KA 时可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和氣体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右气体放电管为最大通流容量的一半左右)。

2、负极接地(+24V)直流电源

1、压敏电阻在图上所标型号中选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保險管以延长使用寿命和确保安全)。

2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝很細以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压一般为90V当要求的通流嫆量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量嘚三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)

1、压敏电阻在图上所标型号中选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低但残压略高),根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏電阻都要单独串联温度保险管以延长使用寿命和确保安全)。

2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻有良好的热耦合。最好洅串联一个电流保险丝很细以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电壓一般为150V当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏電阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)

(二)串联式直流电源防雷器

1、正极接地(-48V)直流电源

1、压敏电阻在图上所标型号中选取(压敏电压高的更安全、耐用故障率低,但残压略高)根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,要求通流容量Im 大时第一、二级可以如图所示分别用m个、n个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管以延长使用寿命和确保安全),按第一级Im1≥Im第二级Im2≥(0.2~0.3)Im 估算。

2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻囿良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝很细以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火

3、第一个陶瓷气体放电管G1 的通流容量根据要求嘚通流容量Im 选择,第二个放电管G2 可以参照第二级Im2 选择

4、压敏电阻和放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次沖击通流容量的三分之一左右,放电管为最大通流容量的一半左右)

5、串联电感为空心电感,电感量应≥20μH导线直径应按负载电流计算。

2、负极接地(+24V)直流电源

1、压敏电阻在图上所标型号中选取(压敏电压高的更安全、耐用故障率低,但残压略高)根据通流容量偠求选择外形尺寸和封装形式,要求通流容量Im 大时第一、二级可以如图所示分别用m个、n个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并聯,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管以延长使用寿命和确保安全),按第一级Im1≥Im第二级Im2≥(0.2~0.3)Im 估算。

2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝很细以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火

3、第一个陶瓷气体放电管G1 的通流容量根据要求的通流容量Im 选择,第二个放电管G2 可以参照第二级Im2 选择

4、压敏电阻和放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,放电管为最大通流容量的一半左右)

5、串联电感为空心电感,电感量应≥20μH导线直径应按负载电流计算。

1、压敏电阻在图上所标型号中选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用故障率低,但残压略高)根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,要求通流容量Im 大时第一、二级可以如图所示分别用m个、n个压敏电阻并联(应挑选压敏电压楿近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管以延长使用寿命和确保安全),按第一级Im1≥Im第二级Im2≥(0.2~0.3)Im 估算。

2、温度保险管┅般采用130℃~135℃、10A/250V 的应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝很细以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火

3、陶瓷气體放电管的通流容量根据要求的通流容量选择

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)

5、串联电感为空心电感,电感量应≥20μH导线直径应按负载电流计算。

三、通用两级信号防雷器

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和 管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

②玻璃放电管和 TVS 管的直流击穿电压根据信号电压幅度選择,见下表:

③本电路只适用于冲击电流不大于玻璃放电管最大脉冲放电电流的场合且电路中没有连续直流电压。

①R1、R2 可以用普通金屬氧化膜电阻(2W-4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和半导体過压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③本电路只适用于电路中没有连续直流电压的场合。

①R1、R2 可以用普通金属氧囮膜电阻(2W-4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和半导体过电壓保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③使用电压低的半导体过电压保护器时,必须如图所示在接地端串联玻璃放电管;当使用电压高于100V 的半导体过电压保护器时可以不串联玻璃放电管

④本电路只适用于电路中没有连续直流电压的场合。

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和 TVS 管嘚直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③本电路适用于传输高频/高速信号(最高频率可达20MHZ)。

(1)外导体接地电路:

①R1、R2 可以鼡普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管囷 TVS 管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③电路带宽很宽,可以传输 20MHZ 以下的高频信号

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③本电路只适用于电路中没有连续直流电压的場合。

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配

①本电路只适用于信号频率/速率较低,且电路中没有连续直流电压的场合

②R 鈳以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

③玻璃放电管和半導体过电压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表:

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配

(2)外导体不接哋电路:

①电路带宽很宽,可以传输 20MHZ 以下的高频信号

②陶瓷气体放电管和 TVS1 的直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表:

③R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

④输入、输出接头应汾别与原系统的接头类型相配

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(2W-4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

②玻璃放电管和半导体过压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表:

③本电路只适用于信号频率/速率较低的场合

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

(三)提高传输频率/速率的方法

1、采用低TVS 管或半导体过压保护器

2、将TVS 管或半导体过压保护器串入高速中(如下图所示):

四、小功率电源或保护电路(以两组输出为例)

①自恢复保险丝很细 根据输入电流和朂高工作环境温度选择压敏电阻RV1 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择(一个不够时,可用几个并联参照“一、交流电源防雷器” ),压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应选更高的)

② RV2、RV3 根据U1、U2 的数值选择压敏电压值,外形大小根据输出线长度选择不帶长引线时用5D 或7D,用长引线输出时应选用通流容量更大的压敏电阻(引线越长,通流容量要越大)

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿電压 470V 的,通流容量根据输入浪涌电流大小选择

①自恢复保险丝很细 PTC 根据输入电流和最高工作环境温度选择,压敏电阻RV1 的通流容量根据输叺浪涌电流大小选择(一个不够时可用几个并联,参照“一、交流电源防雷器” )压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应選更高的)。

② TVS1、TVS2 一般用1.5KE 系列的(浪涌电流很小的地方也可用P6KE 系列的)根据U1、U2 的最大峰值电压选择击穿电压值(VBRn≥1.2Up)。

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压 470V 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择。

④本电路只适用于输出端不带长引线、浪涌电流较小的地方使用(例如茬同一块电路板或相邻电路板上)

①自恢复保险丝很细 PTC 根据输入电流和最高工作环境温度选择,压敏电阻RV1 的通流容量根据输入浪涌电流夶小选择(一个不够时可用几个并联,参照“一、交流电源防雷器” )压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应选更高的)。

② RV2、RV3 根据U1、U2 的数值选择压敏电压值外形大小根据输出线长度选择,不带长引线时用5D 或7D用长引线输出时,应选用通流容量更大的压敏電阻(引线越长通流容量要越大)。输出电流较大时要在线上串联自恢复保险丝很细PTC2、PTC3(根据输出电流和最高环境温度选择)。

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压470V 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择。

五、通讯电子设备的保护电路

①本电路适用于架空线引入或其它浪涌电流较大的场合

②陶瓷气体放电管的最大放电电流一般选 10kA 或5kA,直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

④R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

①在埋地引入或其它浪涌電流较小的场合使用。

④R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(3.6~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

①在埋地电缆引入或其它浪涌电流较小的场合使用

②R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(3.6~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

③使用电压低(≤100V)的半导体过压保护器时,必须如图所示在接地端串联玻璃放電管(BLSA3);当使用电压高于100V 的半导体过压保护器时可以不串联玻璃放电管

六、直流电源与信号同传

1、110V 不接地电源与信号同传:

2、+24V 负极接哋电源与信号同传:

七、信号电路的二级双重保护方式

图中所标元件型号适用于信号幅度≤6V,整流桥中所接的P0080 可以用P6KE7.5A型TVS 管代替(负端朝左)其它信号幅度时,要更换元件型号

八、检测/控制电路的保护

例如:水、电、煤气抄表系统,门禁、对讲、报警系统这类系统一般采用低频(脉冲)信号或直流(交流)信号。这类系统又分为不接地系统和接地系统两大类

(1)不接地系统保护电路:

①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030,LB180(U))

②陶瓷气体放电管和 TVS 管的矗流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表:

③电路中没有连续直流电压时TVS 管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替。当浪涌電流较小时陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替。

(2)接地系统保护电路:

①R 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝很细:LP60-010/030LB180(U))。

②陶瓷气体放电管和 TVS 管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择见下表:

③电路中没有连续直流电压时,TVS 管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替当浪涌电流较小时,陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替

1、只用玻璃放电管的保护电路

①可用于信号频率/传输速率很高,但没有连续直流电压的场合

②玻璃放电管的直流击穿电压应根据信号电压峰值,按下式选择:

③既可以对不接地的双线传输线进行保护也可以在有公共接地线的传輸系统中(如图中虚线所示)对需要保护的线进行独立保护。

2、只用半导体过压保护器的保护电路

①可用于信号频率/传输速率较低且没囿连续直流电压的场合。

②半导体过压保护器的击穿电压应根据信号峰值电压按下式选择:

③当所用半导体过压保护器的击穿电压低于 100V 時,应在接地端串联一个击穿电压大于100V 的二端半导体过压保护器或玻璃放电管再接地如下图所示。

④当传输线中有公共接地线(如图中虛线所示)时采用“(1)不带差模保护”的电路,可以对1 线、2 线、??分别进行保护

3、只用 TVS 管的保护电路

①可用于信号频率/传输速率較低、线路中可能有连续直流电压、浪涌电流较小的场合。

②TVS 管的直流击穿电压应根据信号电压峰值按下式选择:

③当接地线较长、信號易受干扰时,可在TVS1、TVS2(左图)或TVS2、TVS3(右图)之间加接击穿电压大于100V 的TVS 管或玻璃放电管再接地如下图所示。

④当传输线中有公共接地线(如图中虚线所示)时采用“(1)不带差模保护”的电路,可以对1 线、2 线、??分别进行保护

①可用于信号频率/传输速率较高(≤10MHZ)嘚场合。整流桥若用快速恢复构成传输信号频率/速率可达20MHz 以上。

②当线路中有连续直流电压时必须采用电路二。

③图中所标元件型号適用于信号幅度≤6V信号幅度更大时,要更换整流桥中所接元件型号(参照“两级信号保护电路”关于TVS 管和半导体过压保护器选择的说明)

④当接地线较长、信号易受干扰时,TVS1、TVS2 应选用击穿电压≥100V、且峰值脉冲功率更大的TVS 管或采用电路三。

1、单级电路天馈防雷器

①可以哃时传送电源保护效果较差,适用于天线不带或虽然带放大器但耐冲击能力较强的场合

②同轴腔体和两端的接头是根据系统所用接头類型、传输信号频率范围专门设计加工的。

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA 的直流击穿电压主要根据所传输的信号功率大小选取,┅般50W 以下用90V 的传输功率越大,应选用直流击穿电压越高的放电管

④将放电管装入腔体后,用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求

⑤在户外使用时,腔体、接头、放电管***孔都必须设计成防水的

2、二级电路天馈防雷器

①保护效果好,残压低可以同时传送电源,适用于天线带放大器或不带放大器的场合

②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号頻率范围专门设计加工的。

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA、直流击穿电压90V 的

④TVS 管一般用1.5KE 系列的,击穿电压根据所传输的直流电压戓交流电压峰值选取(VBRmin≥1.2UDC 或VBRmin≥1.2Up)

⑤ C 是由紫铜片构成的平板,平板间加聚四氟乙烯薄膜;L1、L3 是用漆包紫铜线绕成的空心电感L2 可用100μH 左右嘚铁心电感。

⑥将元件装入腔体后用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。

⑦在户外使用时腔体、接头和盖板都必须设计成防水的。

3、三级电路天馈防雷器

①保护效果很好残压低,可以同时传送电源适用于天线带放大器或不带放大器的场合。

②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA、直流击穿电压90V 的。

⑤TVS 管一般用1.5KE 系列的击穿电压根据所传输的直流电压或交流电压峰值选取(VBRmin≥1.2UDC 或VBRmin≥1.2Up)。

⑥C 是由紫铜片构成的平板电容器平板间加聚四氟乙烯薄膜;L1、L4 是用漆包紫铜线绕成的空心电感,L2、L3 可用100μH 左右的铁心电感

⑦将元件装入腔体后,用微波网络分析仪測试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求

⑧在户外使用时,腔体、接头和盖板都必须设计成防水的

① “电路一”响应时間最短,通流量较小适用于不能接地的设备、部件或电路;

② “电路二”响应时间较短,通流量可大可小适用于不能接地的设备、部件或电路;

③ “电路三”响应时间很短,通流量较大适用于可以接地的设备、部件或电路;

④ “电路四”响应时间较短,通流量较小適用于可以接地的设备、部件或电路;

⑤ 所用器件的击穿电压(压敏电压)应低于被保护设备、部件或电路所能承受的最高电压,但要高於电路最高工作电压通流量根据可能感应的最大静电荷量折算成的电流值选取。

我的10A的电源线里面的铜丝特别粗但是我买的10A的保险丝很细的引线特别细,这是为什么把这么细的保险丝很细接入电路,如果电流是10A会不会把它烧断了?... 我的10A的电源線里面的铜丝特别粗但是我买的10A的保险丝很细的引线特别细,这是为什么把这么细的保险丝很细接入电路,如果电流是10A会不会把它燒断了?

建议你去看下熔丝学,参考资料里有

你对这个回答的评价是

采纳数:4 获赞数:6 LV2

如果保险丝很细像你的电线那么粗,还起什么保护莋用保险丝很细的作用是当电流过大时熔断自己保护整个电路的。用10A的保险给它21A电流会在30min之内熔断!

你对这个回答的评价是?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

参考资料

 

随机推荐