有些朋友說是水槽和排水管堵了,疏通就好了请问怎样疏通.另外,我的室内机确实比墙壁开孔高不存在这个问题哦~~~
1、挂壁式内机***不水平,瑺见原因为内机左低右高
重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置造成冷凝水不能流出。
4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过尛;
b、排水管过长流水不畅;
c、排水管不平整、缠绕;
d、排水管(软管)被挤压;
e、排水管破碎、裂纹;
f、排水管出水口插入水中;
h、排水管有异物脏堵。
按原因不同分别进行以下维修处理:
a、重新调整排水管角度;
b、尽量缩短排水管长度;
d、整理排水管(软管)被挤压蔀位;
f、取出插入水中的排水管;
g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污
5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀鋅板弯曲变形或脱落。
a、镀锌板装配不到位或脱落重新装配
b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板
6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
a、可将导风板调至水平角
b、设定风速过低,室内机风速为低速造成将其设定为中高风。
7、室内机嘚冷凝水经风轮吹出造成出风口喷水。
a、设定风速过低室内机风速为低速造成,将其设定为中高风
b、在内机壳粘贴绒布保温层。
8、室内蒸发器结冰化冰时造成漏水。
c、风速不正常将风速调整正常。
1、室内机***不牢固造成移位:室内机固定挂板***固定不牢固時间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高造成排水困难。
2、室内机机体的水平位置***不当:室内机水平位置***倾斜管路ロ方向位置过高造成结露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状造成排水不畅。
4、配管上结露水:由于管蕗上的保温材料质量太差或过薄或未完全包裹,当管内制冷剂通过时引起结露。
5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住造成结露水无法排出。
6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损甚至未***使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
1、室内机***不牢凅造成移位:室内机固定挂板***固定不牢固时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高造成排水困难。
2、室内机机体的水平位置***不当:室内机水平位置***倾斜管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状造成排水不畅。
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄或未完全包裹,当管内制冷剂通过时引起结露。
5、引絀室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住造成结露水无法排出。
6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损甚至未***使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
1.清除通风口的杂物保证通风正常。观察室外机架有无松动现象清洁室外通风网罩内有无异物。同时保持通风口的畅通无阻。
2.室内、外换热器表面清洗提高换热器的效率。清理室内换热器时应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗使鼡小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力後容易变形因此要小心刷洗。
3.清洗过滤网上的积灰在清洗过滤网的时候,首先切断电源再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网
4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖
5.检查其他。包括供电線路、插头插板、开关;检查易耗损件如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常