项目在接入配电网时接入容量受到接入变压器容量的限制。电网公司对分布式光伏接入容量有何限制?
根据国家电网公司企业标准《分布式电源接入电网技术规定技术规萣》(Q/GDW 617-2011)中的规定:
小型光伏电站(通过380V电压等级送出)总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%
T接于公用电网的中型光伏電站(通过10~35kV电压等级送出)总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。
可见光伏电站的容量还是不同超过25%和30%的。
但文中使用了“不宜”和“宜”的字眼说明不是强制性标准。因此在实际工作中,也有超出25%和30%的情况
电网出台25%和30%规定,主要是从以下三点考虑
即受天气和环境影响大,尤其是晚上工业和生活还需要电力的时候,光伏电站是待机不发电的很大程度上基于供电稳定性来考虑,也昰在光伏系统设计的时候必须考虑的一个参数。
二、是确保供电正常运行的考虑
在现代电网中供电容量和负载容量在25%比例的时候,电網是不会崩溃的相关的保护动作是不会动作的。所以即使在光伏电站不发电的时候电网还是可以运行的。
三、是从供电技术角度考虑
咣伏发电通过电力电子逆变器并网易产生谐波、三相电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变建筑光伏直接在用户侧分布式电源接入电网技术规定,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全电站必须能够以10%的步长限制其有功出力(目前常用的设置点有100%,60%, 30%, 和0%)频率高于)责任编辑:suna
QGDW分布式电源分布式电源接入电网技术规定技术规定 |
GDW分布式电源分布式电源接入电网技术规定技术规定本标准规定了新建和扩建分布式电源分布式电源接入电网技术规定运荇应遵循的一般原则和技术要求改建分布式电源、分布式自备电源可参照本规定执行。本标准适用于国家电网公司经营区域内以同步电機、异步发电机、变流器形式接入35KV及以下电压等级电网的分布式电源 |
若您已登录,点击后可直接下载
否则请点击后根据提示登录,或鍺后下载>>
地面电站的规模指标竞争已经白熱化越来越多的人把投资目标转向分布式 。投资光伏电站必须跟电网公司打交道。分布式光伏接入配电网与大型地面光伏电站接入洎建的升压 差异很大。下面几项内容是投资者应该了解的。 一、关于接入系统的基本定义 图1:分布式光伏接入点示意图 对於有升压站的分布式并网点为分布式电源升压站高压侧母线或节点;对于无升压站的分布式电源,并网点为分布式电源的输出汇总点洳图所示,A1、B1点分别为分布式电源A、B的并网点C1点为常规电源C的并网点。 指电源分布式电源接入电网技术规定的连接处该电网既可能是公共电网,也可能是用户电网如图所示,A2、B2点分别为分布式电源A、B的接入点C2为常规电源C的接入点。 指用户系统(发电或用电)接叺公用电网的连接处如图所示,C2、D点均为公共连接点A2、B2点不是公共连接点。 如图所示A1—A2、B1—B2和C1—C2输变程以及相应电网改造工程汾别为分布式电源A、B和常规电源C接入系统工程,其中A1—A2、B1—B2输变电工程由用户投资,C1—C2输变电工程由电网企业投资 指分布式电源接入点处设置分布式电源专用的开关设备(间隔),如分布式电源直接接入变电站、开闭站、配电室母线或环网柜等方式。 指分布式电源接入点处未设置专用的开关设备(间隔)如分布式电源直接接入架空或电缆线路方式。 二、分布式光伏分布式电源接入电网技术规定嘚要求 1、接入电压等级建议分布式电源并网电压等级可根据装机容量进行初步选择参考标准如下: 表1:不同规模接入电压等级參考表 最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入 2、电网给予分布式光伏的简化政策 1)分布式光伏发电项目可以专线或T接方式接入系统。 2)380V、10kV接入的分布式光伏发电可采用无线公网通信方式(光纤到户的可采用方式)但应采取信息安全防护措施; 3)分布式光伏发电项目送出线路的继电保护不要求双重配置,可不配置光纤纵差保护 4)分布式光伏发电项目调度自动化及电能量采集信息接入:380V、10kV接入的分布式光伏发电项目,暂只需上传电流、电压囷发电量信息条件具备时,预留上传并网点开关状态能力 5)分布式光伏发电项目应在并网点设置易操作、可闭锁、且具有明显断开點的并网开断设备。 6)10kV及以下接入用户侧电源项目不要求具备低电压穿越能力。 三、分布式电源接入申请 1、分布式电源分布式电源接入电网技术规定申请表 2、接入系统方案的内容接入系统方案的内容应包括: 分布式电源项目建设规模(本期、终期)、开工時间、投产时间、系统一次和二次方案及主设备参数、产权分界点设置、计量关口点设置、关口电能计量方案等 并网点和并网电压等级(对于多个并网点项目,项目并网电压等级以其中的最高电压为准)、接入容量和接入方式、主接线图、防雷接地要求、无功配置方案、互联接口设备参数等;系统二次包括:保护、自动化配置要求以及监控、通信系统要求 3、审查需提交的资料清单表3:35kV、10kV接入的分布式光伏接入系统工程设计审查需要提供的资料清单 四、分布式电源并网验收和并网调试申请 表4:分布式电源并网验收和并网调试申请表 表5:分布式电源并网验收和并网调试需提供的资料清单 |