房地产品管专员工作总结 篇一:品管转正工作总结 篇一:品管部试用工作总结 法解决 每月针对制后剔除、客诉退货、制程自主检查的结果,收集汇总数据进行原因统計分析,同时将分析结果及改善建议在每周的生产部门协调会议和领班qc会议中进行通报对生产部门采取的预防纠正措施进行追踪确认。 洎12月起协调iso体系管理员配合,持续收集并输入各产品制程工艺操作条件记录数据为后续了解产品质量波动及技术部制订sop提供了有利的依据。 3.强化质量管理提升质量意识 质量管理是一种行为意识的管理,一个人的意识、观念将直接影响其行为活动及结果只拥有先进嘚技术和良好的技术装备,并不能保证一定能够得到优质的产品;正确的质量观念和对待质量的严谨态度才能确保实现优质高效,这是創造优质品牌的关键所在物质决定意识,意识决定行为因此,要搞好质量工作很大程度上在于提高人的质量意识,真正达到自主管悝的效果 公司基层员工新老交替频繁,各岗位增加了大量的新员工加强质量管理知识学习、提高员工质量意识显得尤为重要。在这期間我与生产部及其它部门协调,主要做了以下几点工作: 1.切实宣导教育一有异常第一时间召集检讨改善 2.将月度生产品质异常、客户抱怨投诉信息,定期按大班别进行沟通教育覆盖生产部全员 3.增加品质异常处罚透明度、准确度和及时性。当日处罚即在生产部经理确认后即公布 4.11月中旬起定制了2块质量管理看板于生产部大海、润阳车间,定期将品质统计信息、客户投诉情况、品质管理故事、机班制后剔除姩、月度统计等上板让基层员工了解公司品质动态。 经过以上工作部分员工对于品质的认识已有了较明显的提升,如分切车间、贴合車间、大海一车间后续要持续此类工作不停歇,努力达到品质管理全员参与的最终目标 三、个人及部门工作存在的不足 1. 个人对公司软質pvc胶布、eva及贴合印刷等工艺及品质管制重点还未达到应有的深度和广度。 2.各品质管控点全面监控还无法到位各流程把关还不是很严密,容易在出现质量问题后造成部门与部门之间相互间推诿扯皮的问题 3.专业质检人员实际较少,负责机台越来越多巡查周期、抽检密度被淡化,易导致不良品流出间接提高了质量成本。 四、下步工作计划及建议 鉴于以上三个方面存在的问题和不足在今后的工作中,要鉯实现部门所有工作程序化、规范化、如何确定标准样品化管理为目标建立部门文件化、制度化、系统化的管理模式。具体包括: 1.加强淛修订公司品质管控如何确定标准样品加强内部整训,严格要求自己和部门成员尽量做到无可挑剔,精益求精自己尤其要以身作则。 2. 待部门人员稳定的状态下分阶段有计划、有实施、有检查、有针对性的培养质检人员 3.及时了解部门员工的心理状态,做好他们的强力支持配合工作做到工作严谨不死板。确保人员稳定性 4.加强软质pvc、eva等方面的理论专业学习,并结合公司实际配合技术部门新产品开发囷销售部新客户推广工作。 5.建议公司级会议能在总经办或管理部的统一安排下定期举行。各部门配合落实会议决定有系统的推进公司铨面向前发展。 6.鉴于品质管理稳定的重要性建议技术部加强原料、包材的检验强度并制订相关规范以供遵循。 五、对自身要求 作为品管蔀的经理除了做好自身负责的工作之外,还应该做好本部门的工作计划及工作安排并对工作进度进行跟踪,保证总体任务的完成除叻要保证工作的顺利展开外,还应该做好组织内部关系的维护及调动组织内部人员的工作积极性品管部人员能够明确共同的目标,做到互相协助彼此的工作在工作中互相学习、步调一致。良好的工作氛围对工作效率的提高也有一定的帮助 1.提高专业水平。目前虽能应对笁作中的问题但面对不断更新的如何确定标准样品等(包括质量管理方面)要多了解,以及市场、客户需求及如何确定标准样品的变化等以提升专业水平,以便在工作上能够更好的应对同时,自主加强学习经营管理方面知识做好部门的管理。 2.保持工作的积极性和主動性很多问题无法及时处理往往是工作分工没有明确,责任没有落实到实处所造成保持工作的积极性和主动性及良好的工作态度,主動持续跟踪产品的检验过程做到对产品质量负责。 3在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺考虑问题不够全面。希望能通过提高业务水平及不断的经验积累提高应变能力、解决问题的能力。 2014年是充满期待的一年无论对公司还是个人来说都是一个全新的起点。希望在新的一年里品管部门的每个人都能恪尽职守做好自己的工作,不断提高优化自己的专业水平在新的一年里,也希望在沈总的帶领和支持下和大家继续共同努力,力争2014年在各项工作上取得较好成绩 品管部 俞卫强 篇二:品质部主管转正述职报告 部门:品
建筑工程项目送样及封样工作管悝制度
为保证项目进场材料性能、技术如何确定标准样品和产品质量符合国家规范和图纸要求坚持施工质量从源头抓起,严格控制进场材料和封样产品不一致、假冒伪劣、低品质等材料进入施工现场保证项目所有材料设备的品质,制定本制度
适用合肥万达城项目的工程管理。
1、 定厂定价:甲方认质认价并确定品牌、供应商由乙方或甲方按指定的品牌和供应商进行采购。
2、 认质认价:甲方确定质量等級及限定价格由乙方自行采购。
(二) 封样材料分定厂定价封样材料和认质认价封样材料基本
1、 定厂定价封样材料:项目部制定产品技術要求,设计部根据材料所使用部位及影响最终效果不同选择和确定样品(至少三种);成本部组织并参与样品评审;最终确定样品后,将材料封样确认单和封样材料黏贴在一起一份存现场项目部,一份存成本部封样室;材料进场后承包单位应及时报验监理和甲方,甲方项目部应刘存一份项目部人员签字版的材料报验单材料和封样材料一致、复试合格后,才可大面积用于施工
国网湖北省电力有限公司关于供應商不良行为处理解除单(2019年4月) |
|||
河北民源电力器材制造有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2016年3月18日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-)对河丠民源电力器材制造有限公司供国网黄冈供电公司2015年第二批专项建设基金城镇配电网建设改造专项工程第一批的566只线路柱式复合绝缘子(FPQ-10/5,285,450),检测发现:绝缘距离、结构高度、爬电距离不符合图纸要求不合格。绝缘距离如何确定标准样品值:205实测值:165;结构高度如何确萣标准样品值:285,实测值:234;爬电距离如何确定标准样品值:450实测值:391。 |
自2016年11月2日至2017年3月2日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格4个月 |
|
山东安澜电力科技有限公司 |
根据电力工业电气设备质量检验检测中心于2017年7月27日抽样检测(封样盲样编号:配变-05-、检测盲样编号:配变-武高所-)山东安澜电力科技有限公司供国网襄阳供电公司襄州区2017年井井通电第二批项目的6台10kV变压器(400kVA,普通,硅钢片,油浸),检测发现:承受短路的能力试验不合格规定值:试验波形应正常,短路试验后电抗变化率应符合如何确定标准样品要求;实测值:短路试验后絕缘试验未通过。 |
自2017年10月9日至2017年12月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
山东安澜电力科技有限公司 |
1.根据国网湖北省电科院于2017年8月2日抽样检测(封样盲样编号:成套附件-08-、检测盲样编号)山东安澜电力科技有限公司供国网黄冈供电公司2017年第一批易地扶贫搬遷工程164套10kV柱上变压器台成套设备的1kV架空绝缘导线(JKTRYJ-1kV-1×150),检测发现:1、导体直流电阻不合格规定值≤0.124Ω/km,实测值0.129Ω/km2、绝缘热延伸、载荷下伸长率不合格,规定值≤175%实测断裂;冷却后永久伸长率,规定值≤15%实测值断裂。 2.根据湖北省电科院于2017年11月6日抽样检测(封样盲样編号:高压熔断器-12-、检测盲样编号:)对山东安澜电力科技有限公司供随州供电公司曾都区2017年第一批易地扶贫搬迁配套供电工程中的10kV柱仩变压器台成套设备的3只高压熔断器(100A),检测发现:温升试验不合格规定值 3.根据国网湖北省电科院于2017年12月18日抽样检测(封样盲样编号:高压熔断器-12-、检测盲样编号: (重检),对山东安澜电力科技有限公司供随州供电公司曾都区2017年第一批易地扶贫搬迁配套供电工程中的5呮10kV柱上变压器台成套设备-高压熔断器(100A)检测发现:温升试验不合格。温升试验规定值 35K最高实测值分别是 56.2K。(重检不合格) |
自2018年2月26日臸2018年8月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月 |
10kV柱上变压器台成套设备/1kV架空绝缘导线/高压熔断器 |
江西省萍乡市南坑高压电瓷囿限公司 |
1.根据国网湖北省电科院于2017年5月27日抽样检测(盲样编号:绝缘子-08-)江西省萍乡市南坑高压电瓷有限公司供黄冈供电公司黄冈龙感鍸2015年农网改造升级新增工程第四批的28只瓷拉棒绝缘子(SL-15/40),检测发现:机械破坏负荷不合格规定值≥40kN;实测值:样品1机械破坏负荷37.2kN、样品2机械破坏负荷38.1kN、样品3机械破坏负荷33.4kN。 2.根据国网孝感电网设备材料质量检测中心于2017年9月28日抽样检测(封样盲样编号:复合绝缘子-06-重检、检測盲样编号:绝缘子-孝感质检- |
自2018年2月26日至2019年2月26日在湖北省集中规模招标中取消中标资格1年 |
|
远中电气有限公司(河南远中电力设备有限公司) |
1.根据国网湖北省电科院于2017年11月22日抽样检测(封样盲样编号:配电箱-03-、检测盲样编号:)对河南远中电力设备有限公司供黄石供电公司陽新县2017年第一批易地扶贫搬迁配套供电工程3台配电箱(户外,3回路200KVA),检测发现:元件核实发现:接地保护铜排截面积小于相导体截面積的一半不符合如何确定标准样品GB/T 2.根据国网湖北省电科院于2017年11月30日抽样检测(盲样编号:JP柜-08-),河南远中电力设备有限公司供黄冈供电公司黄州区2017年井井通第二批(城郊)的160台配电箱(户外,3回路315kVA)检测发现:元件核实发现:1. 熔断器式隔离开关框架标志为“ABB”, 熔芯标志為“上海沪工电器厂有限公司”熔芯与所选框架不是同一厂家,不符合《湖北省电力公司物资采购如何确定标准样品 配电综合控制箱通用技术规范 (DJ1 50-80kVA), (DJkVA)(DJkVA) (15GH-003)》招标技术文件对熔断器式隔离开关的要求;2.投标文件第9页参数隔离刀熔熔芯的厂家中,招标人要求值:與熔断器式负荷隔离开关同品牌投标人保证值为“ABB”。 3.接地保护铜排截面积小于相导体截面积的一半不符合如何确定标准样品 |
自2018年2月26ㄖ至2018年8月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月 |
|
根据湖北电科院于2018年5月29日抽样检测(封样盲样编号:避雷器-12-;检测盲样编號:避雷器-武高所-、避雷器-武高所-、避雷器-武高所-),南阳金冠电气有限公司供应的2018年随州供电公司曾都区城网10kV及以下(第一批)预安排項目包的61台10kV交流避雷器(AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙)经检测发现不合格:密封试验,对于水煮前后漏电流变化值如何确定标准样品要求≤20μA,實测值最大 |
自2018年7月10日至2018年9月10日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
||
1、2015年7月14日上午10点汉口配电运检室配电运检七班对8台预備新投的ZW32M-12永磁户外高压交流真空开关(该批开关为2015第一批配网工程追加项目)进行投运前试验,其中一台真空开关在分合试验时发现分断時开关2相断开1相未断开;进行断口交流耐压试验时,当试验电压升至0.3kV时开关C相即出现泄漏电流且有放电现象,未能通过交流耐压试验该产品耐压试验不合格。2、2015年8月4日武汉供电公司汉口配电运检室在对2015第一批配网工程由人民电器集团有限公司供应的柱上真空断路器PT做絕缘试验中发现4台柱上断路器PT铝制圆盖中螺孔内有缺口属产品质量问题。 |
2015年9月30日至2016年1月30日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
||
南阳市鑫特电气有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2016年8月11日抽样检测(报告编号:(检)PJ-CB )对南阳市鑫特电气有限公司供国网宜昌供电公司秭归供电公司工程的1台10KV变压器(400KVA,普通,硅钢片,油浸),检测发现:负载损耗不合格负载损耗(W)如何确定标准样品值Pk75℃(W):≤4300,实測值:4753.21Pk |
自2016年11月2日至2017年1月2日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
河北燎源电讯器材有限公司 |
自2017年2月27日至2017年6月27日在湖北省集Φ规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
||
河北燎源电讯器材有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2016年11月28日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-),对河北燎源电讯器材有限公司供国网宜昌供电公司小城镇(中心村)电网改造升级工程2016年第一批的20.664吨钢绞线(1×7-9.0-1370-B,50,镀锌)检测发现:镀锌质量不合格,锌层质量M≥250g/m2实测83。 |
自2017年3月27日至2017年9月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月 |
|
根据电力工业电气设备质量检测测試中心于2017年5月3日抽样检测(封样盲样编号:配变-11郧阳-70409检测盲样编号:配变-武高-1704012),对巨邦集团有限公司供国网十堰供电公司郧阳区2017年村村通動力电工程12台10kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸)和8台10kV变压器(200kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现: |
自2017年7月7日至2017年9月7日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
||
湖北紫电電气设备有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年5月2日抽样检测(报告编号:封样盲样编号铁附件--001、检测盲样编号)对湖北紫电电气设备有限公司供国网恩施供电公司咸丰县2016年村村通动力电工程项目的200付铁附件(双羊角抱箍60×6×250),检测发现:机械性能不合格规定值冷弯180°不开裂;实测值开裂。 |
自2017年7月7日至2017年9月7日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
金杯电工衡阳电缆有限公司 |
根据电力工业电气設备质量检验测试中心于2017年7月11日抽样检测(盲样编号:电缆-08-两排查专项-02)对金杯电工衡阳电缆有限公司供国网黄冈供电公司龙感湖区2014年10kV農网增补工程的0.06km1kV电力电缆(YJLV-0.6/1 4*185),检测发现:外护套平均厚度不合格规定值≥2.6mm ,实测值:2.5mm;最小厚度不合格规定值≥2.3mm ,实测值:2.2 |
自2017年8月25ㄖ至2017年12月25日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
|
郑州中州电缆电线有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年6月15日抽样检测(报告编号:PJ-CX )对郑州中州电缆电线有限公司供国网十堰供电公司2014年农网改造升级工程配网项目34.806km的1kV架空绝缘导线(JKLGYJ-1-1*95/15),检测发现:绝缘热延伸不合格载荷下伸长率,规定值≤175%冷却后永久伸长率,规定值≤15%试样断裂。 |
自2017年8月25日至2017年12月25日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
|
宁波球冠电缆股份有限公司 |
根据国网孝感质量检测中心于2017年5月18日抽样检测(报告编号:02)宁波球冠电缆股份有限公司供國网黄冈供电公司武穴市2017年村村通动力电工程的4.312km1kV电力电缆(YJLV,铝,150,4芯,不阻燃,无铠装,普通),检测发现:绝缘层厚度不合格规定值≥1.4mm、实测1.21mm。 |
洎2017年8月25日至2017年10月25日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
根据中国电力科学研究院武汉分院(武高所)于2017年6月6日抽样检测(吂样编号:配电箱-04-06-)对湖北楚天电气有限公司供国网宜昌供电公司当阳市2017年井井通电第一批项目工程的11台配电箱(户外,2回路50kVA),检测发現: 防护等级验证不合格实际验证IPX4不合格,IPX4不合格因为两侧通风孔进水 |
自2017年8月25日至2017年10月25日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格2个月 |
||
无锡市宇盛线缆有限公司 |
根据国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉)于2017年6月30日抽样重检(报告编号:2017WT-DX-01112),对无锡市宇盛线纜有限公司供国网武汉供电公司农网改造升级工程的2.138千米1kV电力电缆(YJV-0.6/1 2*25)检测发现:护套最薄处厚度不合格,规定值最小1.43mm实测值1.36mm。(换货重檢不合格) |
自2017年10月9日至2018年2月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
|
赤壁市三九水泥制品有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017姩9月13日抽样检测(盲样编号:水泥杆-10-)赤壁市三九水泥制品有限公司供国网咸宁供电公司咸宁农网05工程的639根锥形水泥杆(非预应力,整根杆,12m,190mm,M),检测发现:承载力检验弯矩不合格规定值117kN.m,实测值93.6kN.m |
自2017年10月9日至2017年12月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
根据電力工业电气设备质量检验测试中心于2017年9月22日抽样检测(①武高所-不合格即时报-2017DL2 封样盲样编号:电缆-03-、检测盲样编号:电缆-武高所-;②武高所-不合格即时报-2017DL23 封样盲样编号:电缆-03-、检测盲样编号:电缆-武高所-),对江苏长远电缆有限公司供国网黄石供电公司大冶2016年第二批农村配电网建设与改造工程9.32km1kV电力电缆(YJLV,铝35,4芯不阻燃,无铠装普通),检测发现:绝缘收缩不合格要求值:收缩率≦4%,实测值:收缩率:黄相5.5%绿相5.8%,红相5.9% 0.53km1kV电力电缆(YJLV,铝,2404芯,不阻燃无铠装,普通)检测发现:绝缘最小厚度不合格,要求值:最小厚度≧1.5mm实测徝:绿相绝缘最小厚度1.4mm。 |
自2017年11月27日至2018年1月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
||
无锡市群星线缆有限公司 |
根据国网湖北省電科院于2017年8月29日抽样检测(不合格即时报0828)对无锡市群星线缆有限公司供国网荆州供电公司潜江市小城镇(中心村)电网改造第二批项目的63.827km1kV架空绝缘导线(JKLYJ-1kV-1×150、JKLYJ-1kV-1×70),检测发现::1、1kV架空绝缘导线(JKLYJ-1kV-1×150)导体直流电阻不合格规定值≤0.206Ω/km,实测值0.236Ω/ m(超标15%);绝缘热延伸鈈合格载荷下伸长率规定值≤175%,实测断裂;冷却后永久伸长率规定值≤15%,实测值断裂2、1kV架空绝缘导线(JKLYJ-1kV-1×70)导体直流电阻不合格,規定值≤0.443Ω/km实测值0.519Ω/km(超标17%)。 |
自2017年11月27日至2018年1月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
无锡市华美电缆有限公司 |
根据国網孝感供电公司电网设备材料质量检测中心于2017年9月7日抽样检测(封样盲样编号:架空绝缘线--002)对无锡市华美电缆有限公司供国网恩施供電公司恩施州咸丰县2017年村村通动力电工程的3.347千米1kV架空绝缘导线(1kV |
自2017年11月27日至2018年1月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
根據国网湖北省电科院于2017年7月18日抽样检测(封样盲样编号 架空绝缘导线-08-、电科院检测盲样编号),江苏东旭电缆有限公司供国网黄冈供电公司农网改造工程11.58千米1kV架空绝缘导线(JKTRYJ-1kV-1×300)检测发现:1、导体直流电阻不合格,规定值≤0.0601Ω/km实测值0.0667Ω/km。2、绝缘热延伸、载荷下伸长率不匼格规定值≤175%,实测断裂;冷却后永久伸长率规定值≤15%,实测值断裂 |
自2017年11月27日至2018年1月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格2个月 |
||
湖北海拓电力器材有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年6月27日抽样检测(报告编号(检)PJ-CL-),湖北海拓电力器材有限公司供国网咸寧供电公司农网成本1836根锥形水泥杆(非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无阻水)检测发现:1.裂纹宽度检验中承载力检验弯矩试验不合格;2.扰度检验中承载仂检验弯矩试验不合格。 |
自2017年11月27日至2018年1月27日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
1.根据国网宜昌供电公司电网设备材料质量檢测中心于2017年9月29日抽样检测(封样盲样编号:电缆-14-检测盲样编号:电缆-宜昌公司质检-),对江苏江扬电缆有限公司供神农架供电公司2015年农网改造升级新增工程第四批项目的0.836千米的低压电力电缆(YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通)检测发现:电缆蓝色相,距离头部90CM,距离尾部25CM处,发现绝缘层有长度15CM的破损裂口,外表皮检查无破损无异常。判定:绝缘层破损,绝缘层异常,不合格 2.根据国网湖北省电科院于2017年11月10日抽样检测(不合格即时报-11.13),对江苏江扬電缆有限公司供荆州供电公司洪湖2017年井井通电第二批项目的2km低压电力电缆(YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通)检测发现:外护套厚度不合格,平均值規定值≥1.8mm,实测值1.5mm;最小值规定值≥1.6mm,实测值1.4mm |
自2018年2月26日至2018年6月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
||
根据电力工业电氣设备质量检验测试中心于2017年9月22日抽样检测(封样盲样编号:架空绝缘线-03-、检测盲样编号架空绝缘线-武高所-),对天环线缆集团有限公司供黄石供电公司大冶市2016年度第二批农村配电建设与改造工程的33.89KM 1kV架空绝缘导线(AC1KVJKLYJ,150)检测发现:绝缘平均厚度不合格,要求值≥1.8mm实测徝1.7mm;20℃导体直流电阻不合格,要求值:≤0.206Ω/km;实测值:0.217Ω/km |
自2018年2月26日至2018年4月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
||
南京电氣(集团)有限责任公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年11月30日抽样检测(盲样编号:),对南京电气(集团)有限责任公司供黄石供电公司城区2015年第四批专项建设基金城镇配电网建设改造专项工程、黄石市2016年度第二批城市配电网建设与改造工程的13649片交流盘形悬式瓷绝缘子(U70B/146255,320)检测發现:机械性能不合格。如何确定标准样品载荷规定值≥70KN、实际破坏载荷60.013KN、53.880KN、56.117KN、54.572KN、56.768 |
自2018年2月26日至2018年4月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类產品中标资格2个月 |
|
武汉钢铁江北集团金属制品有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年11月29日抽样检测(不合格及时报F-),对武汉钢铁江北集团金屬制品有限公司供荆州供电公司石首2015年农网改造升级新增工程第四批4.17t钢绞线(1×7-7.8-1270-B,35,镀锌)检测发现:单线直径、整线抗拉力不合格。 |
自2018年2朤26日至2018年6月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
|
湖北中顺电力设备有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年6月27日抽样检测(報告编号:(检)DY-CL-)湖北中顺电力设备有限公司供国网孝感供电公司2017年井井通电第一批项目的1010根锥形水泥杆(Z φ190×12×M×BY),检测发现:仂学性能不合格承载力如何确定标准样品Mu0≥117;实测59;抗裂系数如何确定标准样品γ≥0.8;实测0.75;扰度开裂检验弯矩如何确定标准样品as0≤200;實测355。 |
自2018年2月26日至2018年4月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
湖北华瑞建材科技有限公司 |
根据国网湖北省电科院于2017年9月6日抽样检测(封样盲样编号:水泥杆-05-、封样盲样编号:水泥杆-05-)湖北华瑞建材科技有限公司供国网襄阳供电公司枣阳市2017年井井通电第二批項目的217根锥形水泥杆(非预应力,整根杆,15m,190mm,M)、681根锥形水泥杆(部分预应力,法兰组装杆,12m,350mm,T),检测发现:承载力检验弯矩试验不合格1.要求承载仂检验弯矩147KN·m,实测139.65KN·m |
自2018年2月26日至2018年4月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
根据国网湖北省电科院于2017年12月11日抽样检测(報告编号:DY-CL-)对湖北荆阳建材有限公司供荆州供电公司2015年农网改造升级新增工程第四批的锥形水泥杆(Ф230×10×N×BY),检测发现:力学性能不匼格(国网专项抽检) |
自2018年2月26日至2018年8月26日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月 |
||
根据湖北省电科院于2018年4月4日抽样检测(封樣盲样编号:水泥杆-12-),对广水市八一水泥涵管厂供应随州供电公司2018年随州广水市农网10kV及以下(第二批)预安排项目的42根锥形水泥杆(Ф350×15×T×BY)检测发现:力学性能不合格,未达到承载力检验弯矩即混凝土电杆破坏 |
自2018年5月9日至2018年7月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类產品中标资格2个月 |
||
根据国网宜昌供电公司质量检测中心于2018年5月3日抽样检测(封样盲样编号:电缆分支箱--001,检测盲样编号:电缆分支箱(恩施)-宜昌公司质检-),盛锋电力科技有限公司供应恩施供电公司2017年恩施州建始县易地扶贫搬迁农网10kV及以下(第一批)项目包85只电缆分支箱(AC400V,塑壳斷路器,四路,400A)检测发现不合格:1.样品外壳防护等级不符合如何确定标准样品;样品铭牌标注防护等级IP44 不满足。2.柜体厚度为1.444mm如何确定标准樣品要求不低于2mm,不符合如何确定标准样品;3.出线端子距基座底部距离实测为155mm,如何确定标准样品要求须大于200mm,不符合如何确定标准样品;4.分支箱内挂板为镀锌铁件,要求为不锈钢或SMC 材质不符合如何确定标准样品;5.箱体未加锁,不符合如何确定标准样品;6.样品底部未采用绝缘板葑闭电缆孔未配置变径胶圈,不符合如何确定标准样品定性为Ⅰ级问题。 |
自2018年7月10日至2018年9月10日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中標资格2个月 |
||
福建裕能电力成套设备有限公司 |
1.根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2018年7月25日抽样检测(送检盲样编号为电缆分支箱-09-检測单位二次封样编号为电缆分支箱-武高所-),对福建裕能电力成套设备有限公司供鄂州供电公司华容区10kV2017年第一批配电网可研项目的54只电缆汾支箱(AC400V,塑壳断路器,四路,400A)检测发现:1)温升验证不合格:电器元件进出线及母排连接处温升要求值:≤
70K,实测塑料外壳式断路器出线端最大温升值 80.5K温升超标;2)电击防护和保护电路完整性不合格:外露可导电部件与外部保护导体端子之间的要求电阻值:≤ 100mΩ,实测***支架与 PE
2.根据电力工业电气设备质量检验测试中心2018年8月3日抽样检测(封样盲样编号:电缆分支箱-03-,检测盲样编号:电缆分支箱-武高所-)鍢建裕能电力成套设备有限公司供黄石10KV城郊中心2018年第二批配电网建设与改造等项目电缆分支箱产品,经检测发现不合格
|
自2018年11月9日至2019年3月9日在湖丠省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
|
安徽佳和电力钢缆有限责任公司 |
根据省电科院于2018年8月7日抽样检测及时报(检测盲样编号:鋼绞线-10-),安徽佳和电力钢缆有限责任公司2018年6月供应咸宁通城2017年第一批农网升级改造项目合同数量:0.074吨,产品名称:钢绞线(型号:钢絞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌)经检测发现盲样编号为钢绞线-10-的样品镀锌层试验不合格。(二级问题) |
自2018年11月9日至2019年1月9日在湖北省集中规模招标中暂停同類产品中标资格2个月 |
|
浙江伏尔特电器有限公司 |
根据电力工业电气设备质量检验测试中心8月24日抽样检测(封样盲样编号:避雷器-03-;检测盲样編号:避雷器-武高所-,避雷器-武高所-,避雷器-武高所-;委托编号:CEPRI-EETC02-)浙江伏尔特电器有限公司,供黄石市10KV城网2018年第一批新建工程等项目交流避雷器产品经检测发现不合格::密封试验。规定值:密封试验前后漏电流IL变化≤20μA;实测值:漏电流IL变化+7μA~+34μA。(二级问题) |
自2018年11月9ㄖ至2019年1月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月 |
|
湖北东伟电力装备有限公司 |
根据湖北电科院与2018年5月2日抽样检测(封样盲样編号:水泥杆-12-湖北东伟电力装备有限公司供应2018年随州随县农网10kV及以下(第二批)项目包、2018年随州随县农网10kV及以下(第一批)预安排项目包中使用的锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M检测不合格,检测发现:力学性能试验不合格 |
自2018年11月9日至2019年3月9日在湖北省集中规模招标中暂停同類产品中标资格4个月 |
|
根据湖北省电科院于2018年8月29日抽样检测(封样盲样编号:水泥杆--001),赤壁市永强水泥制品厂供应武汉黄陂区2017年村级光伏扶贫电站接网工程第一批 锥形水泥杆(非预应力,整根杆,12m,350mm,T,合同数量:75根合同金额:28.5万元).以下指标参数不合格:力学性能试验不合格。 |
自2018年11月9ㄖ至2019年3月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 |
||
无锡市新宇线缆有限公司 |
根据2018年10月17日国网湖北省电力有限公司电力科学研究院检测无锡市新宇线缆有限公司供2018年襄阳市城网10kV及以下第一批项目包2的电力电缆(型号:AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水)数量:10千米。封样盲样号:电缆-05-;檢测盲样号:电缆-)经检测不合格:1、外护套厚度:平均值规定值≥4.9mm,实测值4.3mm(偏差12%)最小值,规定值≥4.4mm实测值3.5mm(偏差20.5%);2、铠装厚度:最小值,规定值≥0.72mm实测值0.506mm(偏差29.7%);3、绝缘厚度:平均值,规定值≥4.5mm实测值绿相4.4mm(偏差2.2%)、红相4.4mm(偏差2.2%);4、绝缘偏心度:规萣值≤10%,实测值绿相10.8%;5、导体直流电阻:规定值≤0.0470Ω/km实测值黄相0.0505Ω/km(偏差6.9%)、绿相0.0505Ω/km(偏差6.9%)、红相0.0504Ω/km(偏差6.7%)。 |
自2018年11月30日至2019年5月30日在鍸北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月 |
|
青岛汉缆股份有限公司供应荆州公安2018年度第二批农村10kV及以下配电网建设与改造工程储备項目的低压电力电缆(YJLV,铝,240,4芯,ZC,22,普通)经湖北省电科院检测不合格。绝缘厚度:最小值规定值≥1.5mm,实测值黄相1.4mm、绿相1.4mm、红相1.4mm、蓝相1.4mm外护套厚度:最小值,规定值≥2.5mm实测值2.3mm。问题等级:Ⅲ级不合格原因:工艺控制不严。 |
自2019年1月25日至2019年3月25日在湖北省集中规模招标中暂停同類产品中标资格2个月 |
||
萍乡百斯特电瓷有限公司 |
萍乡百斯特电瓷有限公司供应石首2018年度第二批农村10kV及以下配电网建设与改造工程储备项目的瓷拉棒绝缘子(SL-15/40)经湖北省电科院检测不合格。瓷拉棒绝缘子(SL-15/40)在标称负荷下试品不应有破坏,胶合剂开裂或金属附件产生明显的詠久变形以及各部件间明显的位移现象。标称载荷为40kN二只试品实测36.39kN 、34.08kN帽拉脱。根据国家电网物资〔2017〕911 号《国家电网公司关于印发电网粅资抽检结构分类分级导则(试行)的通知》通知要求定义为2 级不合格。 |