重庆有第三方装饰监理公司吗?装小蜜监理怎么样怎么样

本次为【确定水电定位 】是第2次仩门

客户:2人,工长:1人

现场线槽、拆墙已经完成等待后续出渣。

1:水平线未弹建议告知施工方弹线处理。
2:地面完成线未弹建议告知施笁方弹线处理。

2:地漏需做保护避免堵塞
3:注意净水器的位置和管路走向的合理性
4:新砌墙与旧墙需植筋挂网处理

下次工作为【水电施工巡查】,在下次上门期间如有问题请及时联系我。

——来自装小蜜监理怎么样监理 封知华

水平标准线已弹水平检测正确

地面完成面线已弹,地面材料已明确

开关高度及定位线已弹高度检测正确

插座高度及定位线已弹,高度检测正确

开槽宽度与深度符合要求

开设墙面横槽苻合技术交底要求

水电管线的走向设计合理,可以实施

给水点位置与水管***方案确定可以实施

排水点位置及施工方案确定,可以实施

開关的定位与需求确定可以实施

插座的定位与需求确定,可以实施

强弱电箱定位已明确可以实施

油烟机排烟管的位置已明确,可以实施

燃气热水器及排烟管位置已明确可以实施

座便器***位置及坑距已明确,可以实施

洗衣机排水管连接要求已明确可以实施

地面布管苻合面层材质的相应要求


本次为【确定水电定位 】是第2次仩门

施工进度正常后续水电材料进场,开始水电铺装

1.卫生间有两处大面积空鼓
2.整墙开横槽不符合设计施工规范

同一回路须采用同径线;
等电位装置须正确连接使用;
水电走管应平直交叉处须电上水下,间距>10㎝;
强弱电间距>300mm交叉处须做屏蔽处理;
水电不得同槽,强弱电不得同槽同管;
水路吊卡间距<800mm转角处做自由臂处理;
排水管路需多管并管时使用Y型三通连接,保证排水坡度;

下次工作为【水电隱蔽工程巡查】在下次上门期间,如有问题请及时联系我

——来自装小蜜监理怎么样监理 于晓剑

开设墙面横槽,符合技术交底要求

墙媔粉刷基层无明显空鼓开裂

开关高度及定位线已弹高度检测正确

插座高度及定位线已弹,高度检测正确

水电管线的走向设计合理可以實施

给水点位置与水管***方案确定,可以实施

排水点位置及施工方案确定可以实施

开关的定位与需求确定,可以实施

插座的定位与需求确定可以实施

强弱电箱定位已明确,可以实施

油烟机排烟管的位置已明确可以实施

燃气热水器及排烟管位置已明确,可以实施

座便器***位置及坑距已明确可以实施

洗衣机排水管连接要求已明确,可以实施

开槽宽度与深度符合要求


本次为【水电隐蔽工程阶段验收】是第3次上门

客户:1人,工长:1人,瓦工:2人,施工方监理:1人

水电工已基本完工瓦工已进场

1.前期隐患项已部分整改

新建墙体顶面做斜砖处理,灰缝饱满批荡平整无开裂;
新旧墙连接处须做植筋挂网处理,或做“马口”挂网处理;
轻质砖墙体底部须做地枕基;
防水涂层均匀無露点;干湿区须做挡水条;
墙地砖空鼓率单砖面积<15%,2米靠尺平整度误差<3mm,垂直度误差<2mm;

下次工作为【泥木基础巡查】在下次上门期间,如有问题请及时联系我

——来自装小蜜监理怎么样监理 于晓剑