国内外的铝解无功补偿电容价格厂家比较著名的有哪些

  1. 器的容量计算

  的补偿容量需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定

  (1)对于35~110kV变电所中无功补偿电容价格器装置的总容量,按照无功功率就***衡的原则可按主变压器容量的10%~30%考虑。并建议10kV侧无功补偿电容价格器组分组容量确定为2000、3000、6000kvar

  (2)对于普通负荷的公用变的0.4kV低压补偿,可按配变容量的20%~30%进行补偿

  (3)当三相电压不平衡时(如單相负荷较多),需考虑一定容量的分相补偿

  (4)对于企业专用变压器的0.4kV低压补偿,可按配变容量的30%~60%进行补偿

  (5)当补偿點处有谐波时,还要考虑串联一定比率的电抗器以构成调谐支路,滤除线路上的高次谐波

  (6)当采用固定补偿方式时,补偿总容量应选小些避免线路轻载时出现过补,产生无功倒送

  (7)当采用自动补偿方式时,补偿总容量应选大些避免高峰负荷时出现欠補,造成力率过低

  (8)当无功补偿电容价格器额定电压与系统标称电压不相等时,补偿容量≠***容量装机容量需进行修正。

  2. 随机补偿装置无功补偿电容价格器容量QC的计算公式

  (1)按的空载电流选择

  高压电动机随机装置无功补偿电容价格器容量计算:

  以从电动机样本中查取;③经验方法对于大容量电动机,约为额定电流的20%~35%对于小容量电动机,约为额定电流的35%~50%(计算后应該取最小值,带入计算)

  建议:两种计算方法取得的QC值的结果可能并不一致,应采用较小的数值

  高压电动机采用进相机实施無功补偿,也是近年来应用比较多的一种随机补偿设备

  与电机定子侧并联无功补偿电容价格器的补偿方式有着本质的区别。无功补償电容价格补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿无法改善电机本身的运行状况;而进相机装置是串接在电机转子回路中,不仅可显著提高功率因数使电机定子电流约减少15%~20%左右,而且电机温升明显降低电机的效率和过载能力有一定提高。