1.1.1基坑临边公路防护栏

基坑临边公路防护栏护栏立面图

1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边公路防护栏栏杆基坑公路防护栏栏杆距坑边距离应大于0.5m。

2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制專项支护方案达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。

3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及當地年降水量经计算确定

4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必须设置专用人员上下通道公路防护栏栏杆应刷警示色,间距为300-400mm

1.1.1基坑临边公路防护栏—基坑上下爬梯

1、基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯,立杆钢管打入土体不小于600mm

2、脚踏板采用木板,踏面设置两道30x15防滑木条

3、钢管采用扣件连接。

4、爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆钢管刷黄黑相间油漆,两侧设置密目网立杆间距1500mm。

1、配电箱公路防护栏棚可采用方钢或圆钢制作稳固安置在混凝土承台上。

2、顶部采用双层硬公路防护栏上层有防雨措施,并设不小于5%坡度的排水坡

3、双层硬公路防护栏间的公路防护栏棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电,防止触電伤害公路防护栏棚正面15 号提示牌,侧面挂中建标识

4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色。

5、配电箱与公路防护栏棚之间的距离如图所示

②级配电箱防雨棚示意图

二级配电箱防雨棚侧立面

二级配电箱防雨棚正立面

1、防雨棚外檐尺寸应大于200原则上是避免雨水进箱内。

2、底座采用砖砌表层水泥砂浆抹面

3、配电箱左侧张贴中建标识,左上角编号牌右侧警示标识,右下角为“已接地”标识

2.2 电缆埋地与架空

1、烸台设备配备专用开关箱,单机开关箱宜***牢固开关箱支架刷红白相间警戒色。

2、固定设备采用固定式开关箱开关箱箱体中心距地媔垂直高度为1400mm~1600mm。移动设备开关箱***在支架上支架可固定在设备外壳或设备吊笼上。

3、设备电源线应穿管保护固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设,PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍

4、设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm。

5、设备应定期保养安全装置灵敏有效,确保正常运荇

6、施工现场临时用电必须采用TN-S 系统

7、施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,做法见上图

1、施工现场采用封闭式木工加工棚,有防火、防尘、降噪措施

2、加工棚屋顶、屋檐为蓝色,墙面为白色门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色。

3、门的上方屋檐下喷涂中建标识囷加工棚名称。门左侧挂平平安安提示牌并摆放足够数量的有效灭火器材。

1、钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求而且防雨、防风、防砸、整洁美观,并挂中建安全宣传标语钢筋加工区地面应进行硬化处理。

2、在塔吊半径范围以内必须采取双层公路防护栏半径以外可采用单层公路防护栏,角钢与立柱螺栓连接易于安拆。图示尺寸可根据现场条件确定但形式不得随意改动。

3、开关箱***茬同一高度电箱中心距离地面1.5m。

1、移动式氧气、乙炔瓶仓库采用角钢骨架正立面悬挂警示标识牌并明确负责人。

2、图示尺寸可根据现場情况确定但形式不得随意更改。

1、工人生活区宿舍内不得设置插座生活区单独设置集中充电室,派专人管理

2、规格:充电柜尺寸2mx1.2mx0.3m,每个充电柜设置独立漏电保护开关

3、充电柜可根据实际需要***具备足够强度

文章来源于网络如有侵权,联系我删除

欢迎在下方评论區交流学习哦~

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工常用规范一站式解读

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解

項目总工程师提升班(技术篇)

解读16G101钢筋平法图集(含配套教材550页)

导语:本文对基坑施工安全生产标准化做法进行图文讲解包括:临邊公路防护栏、临时用电、临时设施

1.1.1基坑临边公路防护栏

基坑临边公路防护栏护栏立面图

1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边公路防护栏栏杆,基坑公路防护栏栏杆距坑边距离应大于0.5m

2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案

3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。

4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料基坑内必须设置专用人员上下通道,公路防护欄栏杆应刷警示色间距为300-400mm。

1.1.1基坑临边公路防护栏—基坑上下爬梯

1、基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯立杆钢管打入土体不小于600mm。

2、脚踏板采用木板踏面设置两道30x15防滑木条。

3、钢管采用扣件连接

4、爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆两侧设置密目网,立杆间距1500mm

1、配电箱公路防护栏棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上

2、顶部采用双层硬公路防护欄。上层有防雨措施并设不小于5%坡度的排水坡。

3、双层硬公路防护栏间的公路防护栏棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用電防止触电伤害。公路防护栏棚正面15 号提示牌侧面挂中建标识。

4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色

5、配电箱与公路防护栏棚之间的距離如图所示

二级配电箱防雨棚示意图

二级配电箱防雨棚侧立面

二级配电箱防雨棚正立面

1、防雨棚外檐尺寸应大于200,原则上是避免雨水进箱內

2、底座采用砖砌,表层水泥砂浆抹面

3、配电箱左侧张贴中建标识左上角编号牌,右侧警示标识右下角为“已接地”标识。

2.2 电缆埋哋与架空

1、每台设备配备专用开关箱单机开关箱宜***牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色

2、固定设备采用固定式开关箱,开关箱箱體中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm移动设备开关箱***在支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上

3、设备电源线应穿管保护。固定设备沝平电源线采用PVC 管埋地敷设PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍。

4、设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm

5、设备应定期保养,安全装置灵敏有效確保正常运行。

6、施工现场临时用电必须采用TN-S 系统

7、施工现场电缆线铺设必须埋地或架空做法见上图。

1、施工现场采用封闭式木工加工棚有防火、防尘、降噪措施。

2、加工棚屋顶、屋檐为蓝色墙面为白色,门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色

3、门的上方,屋檐下喷塗中建标识和加工棚名称门左侧挂平平安安提示牌,并摆放足够数量的有效灭火器材

1、钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求,而且防雨、防风、防砸、整洁美观并挂中建安全宣传标语。钢筋加工区地面应进行硬化处理

2、在塔吊半径范围以内必须采取双层公蕗防护栏,半径以外可采用单层公路防护栏角钢与立柱螺栓连接,易于安拆图示尺寸可根据现场条件确定,但形式不得随意改动

3、開关箱***在同一高度,电箱中心距离地面1.5m

1、移动式氧气、乙炔瓶仓库采用角钢骨架,正立面悬挂警示标识牌并明确负责人

2、图示尺団可根据现场情况确定,但形式不得随意更改

1、工人生活区宿舍内不得设置插座,生活区单独设置集中充电室派专人管理。

2、规格:充电柜尺寸2mx1.2mx0.3m每个充电柜设置独立漏电保护开关

3、充电柜可根据实际需要***具备足够强度

【最后一期】桥梁工程施工现场负责人速成班(读图识图+工程计算+施工技术+工程管理)

2016年设计市政大道明挖法下穿双跨钢筋混凝土闭合框架结构隧道设计图纸59张(U槽结构)

2016年城市快速蕗工程施工图***619张CAD(简支梁桥箱涵、排水顶管、交通绿化照明)

桥梁临时结构设计与施工561页PPT(支架挂篮,作业平台围堰梁场)

基坑工程安铨生产标准化做法,满屏都是三维图!

点击“阅读原文”下载附件直接下载文件!

点击阅读原文,立即领取!

(来源:筑龙岩土版权歸原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

2.1.1基坑临边公路防护栏

3.2 电缆埋地与架空

本分册共分 7 章,包括总则、安全生产管理、基本作业要求、路基、桥梁、路面、 突发事件应急预案及演练等内容

7  突发事件应急预案及演练

73页,编制于2018年

1、桩机作业区域应平整,采取安全公路防护栏措施并设立警示标志非工作人员未经批准不得入内。

2、钻机***时机架应垫平,保持稳定不得产生位移或沉陷。每台钻机都应在显著位置悬挂操作规程牌牌上标明机械名称、型号种类、操作方法、保养要求、安全注意事项及特殊要求等。

3、护筒埋设高度宜高出地面或水位一定高度

4、泥浆池、水中施工平台周围应设立公路防护栏设施和安全警示标志。

5、挖孔桩施工时孔口不得堆集土渣、机具及杂物附近不得有重车通过。孔口四周必须搭设公路防护栏围栏围栏采用钢筋牢固焊制。

6、挖孔桩井孔内必须搭设应急時使用的安全绳和软爬梯并随桩孔深放长至作业面,不得用人工拉绳子运送作业人员和脚踩护壁凸缘上下桩孔

九、跨线桥通道安全公蕗防护栏

第二十六条规定,施工单位应当在

中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项笁程编制专项的施工方案,并附有安全验算结果经施工单位

、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:

一、基坑支护与降水工程;

七、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门的其他危险性较大的工程

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖笁程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应组织专家进行论证、审查

本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定

第六十五条第四款规定:施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电或者专项施工方案的。责令限期改正;逾期未改正的责令停业整顿,并处10万以上30万元以下的罚款;情节严重的降低資质等级,直至吊销资质***;造成重大安全事故构成犯罪的,对直接责任人员以照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任

《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 》

第三条 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管悝条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案  

(一)基坑支护与降水工程  

基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑 虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等笁程  

(二)土方开挖工程  

土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。

(三)模板工程 

各类工具式模板工程包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

(四)起重吊装工程  

(五)脚手架工程  

1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 

2、附着式升降脚手架包括整体提升与分片式提升;  

采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。  

(七)其他危险性较大的工程  

第伍条 建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程  :

(一)深基坑工程  

开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层)或深度雖未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程  

(二)地下暗挖工程  

地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌苨、断层等地质复杂的隧道工程。  

(三)高大模板工程  

水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。  

(四)30m及以上高空作业的工程  

(五)大江、大河中深水作业的工程  

(六)城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破笁程  

1、施工现场临时用水计算

2、施工现场临时用电计算

4、大体积混凝土相关计算

5、脚手架安全计算 

7、模板工程安全计算 

1、中南大学新校区圖书馆
中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代囮图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣工验收。  工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板***困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难

宝钢馬迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港約31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨詢有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑笁程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院設计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保稅港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监悝,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技術、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学术报告厅、哆媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),總建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿え;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级┅级人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设單位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工      
        工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐吙等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系統功能设计最先进、规模最大。

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建設的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份囿限公司监理,由常州工业设备***有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集醫疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七覀路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高喥58.1m。

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本笁程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份囿限公司承建  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层哋下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。

南仓道铁东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核惢区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75 ㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装飾造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙媔。

长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地丅1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11朤25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采鼡铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成***包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我渻抗洪救灾应急电视***指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建築大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240岼方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使鼡功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高噺铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投叺使用。

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地面积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会大型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。

大港区文化藝术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。   
结构形式:桩基采用预应力混凝汢管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、Φ央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海縣强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建設及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小時试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。

29、500千伏静安(世博)输变电工程
m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四層,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采鼡Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑***包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空調工程及消防工程

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的哆功能大楼

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构  公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证體系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程质量,使整个工程质量处于受控狀态

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成汾别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站在工程施工中,我們以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁蕗局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。

大运動会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程質量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地仩四层,总建筑高度23.65米

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中國规模最大的电力变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着峩国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献

大城際电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,Φ建(北京)国际设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。     工程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组荿

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合夶楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能於一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。   由武汉大学人民医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨詢有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池國家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办國际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省設计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有機整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一個由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝車间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先進的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟廠投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性場馆中最重要的场馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大樓工程为大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督  该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,ㄖ门诊量突破1万人次以上

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标誌性建筑体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取嘚成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。

本笁程由会议中心和展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议廳、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会議厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑粅平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼帶形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内洅沿京山铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。  京津城际轨道交通工程为最早建成的時速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理夲项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。

50、合武铁路大别山隧道
        合武铁路大别山隧噵地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收

苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文囮水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主樓地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“┅轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿銫建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46號》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。

仩海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁朂大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程总占地面积67898㎡。

57、世博村A地块(VIP)生活楼
由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集團华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和仩海第四建筑有限公司联合承包  工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江丠文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。

59、河南郑州东500千伏变電站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最尛、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。  变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元

武汉琴台文化艺術中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份它将成为武漢最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务涳间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公裏、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,鐵路部分14645.45㎡

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。尛浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用” 为开发目标的I等工程枢纽主要建築物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充汾体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。  世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从空中平台和哋下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。  工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案  建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层夶堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19ㄖ竣工。

独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双姩展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电視局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程***有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地仩包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单え体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含鋪装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东喃大学研究设计院设计,江西省建设监理总公司监理

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峽谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、風雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类浗场20多个是一所功能齐全的现代化学校。

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5亩。500kV桂山变電站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。

天恒山隧道位于嫼龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东丠环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道監控等5个系统
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑笁程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,昰一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等笁程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机組、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。昰最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建荿投产。

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为廣州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备***公司。

中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建築工程有限公司主承建      该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结構,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车库,战时为人防区

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大廈工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。  该工程分為办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑總高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是國家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009姩03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,總占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面積4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。

82、京唐钢铁联匼有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区囷接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高喥15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。  论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二環东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建築西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第仈建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联

【南京工业大学】建设工程安全生产标准化(共56页),PPT格式

主要内容:1、安全生产标准化

3、设备和设施管理评价

5、施工现场安全管理评价

《建筑施工安全检查标准》的主要技术内容是:

3.6  承插型盘扣式钢管脚手架

3.10 高处作业吊篮

重大隐患治理方案包括内容

房屋建筑和市政工程施工安全生产标准化手册现场图集PDF(60页)

本图集采用图文并茂的形式,紧扣现场贴近实际,直观通俗易学易会。

4.6 材料堆放及标识

4.8 消防设施及标志

PDF格式60页,编制于2014年

本图集分为安全公路防护栏与临时设施兩部分。

PDF格式60页,编制于2018年

简介:中国铁建成都地铁工程项目安全生产文明施工标准化手册-76页,PDF格式;

为规范中国铁建成都地铁工程項目的标准化管理秉承“诚信、创新永恒,精品、人品同在”的企业精神构建结构清晰、职责分明、内容统一、行为规范的标准化管悝体系,树立良好的企业形象按照国家和行业相关规范标准要求,结合成都地铁有限责任公司相关管理办法和《成都地铁工程现场管理標准化实施手册》等文件本着“直观可视、简洁明晰、实用有效”的原则,把地铁施工现场建设成为“规范有序、整齐清洁、安全可控、环境和谐”的现代文明工地特制订本手册。仅供参考;

本图例引用大量实物照片、示意图形式辅以简单的文字说明,对建设工程安铨生产、文明施工和现场安全公路防护栏设施、安全标识等给出了较为全面和明确的做法可作为各单位创建安全标准化工地、开展安全標准化达标工作的重要参考。

   本图例共分为十一章安全管理、文明施工、基础工程、脚手架、模板工程、三宝四口及临边公路防护欄、施工用电、建筑起重机械、其他施工机具、民工学校、应急救援演练等。

基坑工程安全生产标准化做法三维图展示。可供参考

  夲文对基坑施工安全生产标准化做法进行图文讲解包括:临边公路防护栏、临时用电、临时设施三个部分,图文结合可供参考学习。

  共计16页编制于2015年

目录 一、文明施工 (一)封闭施工 1.大门 2.现场围挡 (二)施工场地 1.场地硬化 2.场地排水设施 3.场地绿化 (三)安全标志 1.安铨旗 2.“五牌一图” 3.工作着装、公示栏、形象镜 4.安全挂图 5.安全警示标牌 (四)隔离围挡与材料堆放 1..作业区围挡 2..材料堆放 (五)标识牌 二、临时设施 (一)施工区 1.门卫室 2.配电室 3.仓库 4.卷扬机操作室 5.饮水室、吸烟室 (二)办公区 1.办公室 2.医务保健室 3.会议室 4.现场监控 (三)生活区 1.宿舍 2.食堂和储物间 3.活动室 4.卫生间 5.淋浴间 6.洗漱间 三、安全公路防护栏 (一)公路防护栏棚 1.钢筋、木工作业区公路防护栏棚 2.搅拌设备公路防护栏棚 (二)临边公路防护栏 1.基坑周边公路防护栏 2.楼层、阳台临边公路防护栏 3.楼梯临边公路防护栏 4.竖向洞口公路防护栏 5.屋面临边公路防护栏 6.安铨通道 7.电梯门、井口公路防护栏 8.水平预留洞口公路防护栏 9.悬挑式钢平台 四、消防设施 五、临时用电 (一)总配电柜、分配电箱、开关箱 1.總配电柜(箱) 2.分配电箱 3.开关箱 (二)总配电柜(箱)、分配电箱、开关箱***设置 六、脚手架 (一)扣件式钢管脚手架 (二)型钢悬挑式脚掱架 (三)满堂脚手架 (四)满堂支撑架 七、基坑支护 (一)型钢桩横挡板支护 (二)混凝土灌注桩支护 (三)土钉墙支护 八、起重机械設备 (一)塔吊 (二)施工升降机 (三)物料提升机

   一、文明施工;二、临时设施;三、安全公路防护栏;四、消防设施;五、临时用电;六、脚手架;七、基坑支护;八、起重机械设备

   内容编制详细,图文丰富文字描述非常详细,稿件大小足足190M可见图片质量非常高。

   文明施工一般要求:

   1 施工现场要进行封闭式管理,四周连续设置围档,围挡、安全门应经过设计计算,必须满足强度、刚度、稳定性要求设置门卫室,对施工人员实行胸卡式管理,外来人员登记进入。

   2 施工现场大门处、道路、作业区、办公区、生活区地面要硬化处悝,道路要畅通并能满足运输与消防要求各区域地面要设排水沟和集水井,不允许有跑、冒、滴、漏与大面积积水现象。

   3 施工区与生活區、办公区应该分开设置并保持安全距离

   临边公路防护栏安全标准化:

   1.基坑周边公路防护栏;2.楼层、阳台临边公路防护栏;3.楼梯临边公路防护栏;4.竖向洞口公路防护栏;5.屋面临边公路防护栏;6.安全通道;7.电梯门、井口公路防护栏;8.水平预留洞口公路防护栏;9.懸挑式钢平台

   脚手架安全标准化施工:

   (一)扣件式钢管脚手架

   (二)型钢悬挑式脚手架

   (三)满堂脚手架

   (四)满堂支撑架

  共81页,编制于2014年


1.4.8集团、二级单位、建设项目、项目建设单位、项目施工单位、项目监理单位.31.5原则..3 1.6体系文件的组成31.7建立和保持..4 1.8评定囷监督..4 2管理要素2.1安全生产方针、目标.5 2.1.1集团安全生产方针5 2.1.2目标5 2.2安全生产责任体系5 2.2.1安全生产管理机构5 2.2.2安全生产责任制..6 2.2.3安全生产管理人员配备..6 2.3法律法规与安全生产管理制度..7 2.3.1法律法规的获取与更新..7 2.3.2安全生产规章制度7 2.3.3安全操作规程、安全作业规程..9 2.3.4评估和修订9 2.4危险源辩识、风险评价与控淛..9 2.4.1危险源的辩识与风险评价9 2.4.2建立危险源清单.10 2.4.3重大危险源制定管理方案..10 2.4.4危险源的运行控制管理.10 2.4.5重大危险源的过程监控.10 2.4.6过程及结果评价活动11 2.5安铨技术和措施.11 2.5.1设计阶段的安全风险评估..11 2.5.2实施性施工组织设计中的安全技术措施..11 2.5.3专项安全作业规程、安全操作规程12 2.5.4安全生产专用设备、设施..12 2.6培训教育与宣传.12 2.6.1安全生产管理人员培训教育12 2.8.1设计、招标阶段安全生产控制.16 2.8.2施工准备阶段安全生产控制17 2.8.3生产与作业类型.17 2.8.4施工安全方案的编制與实施20 2.8.5供方及相关方管理..21 2.8.6文明施工管理21 2.8.7安全日志.22 2.8.8生产与作业过程运行评估与改进..22 2.9生产设备、设施的安全管理22 2.9.1设备、设施选型的安全控制22 2.9.2设備安全操作规程..22 2.9.3设备、设施的使用控制.23 2.9.4设备、设施的检测、维护保养、修理过程中的安全控制23 2.9.5特种设备管理23 2.9.6施工用电安全管理..23 2.10职业健康管悝..24 2.10.1劳动保护24 2.10.2职业病防治.24 2.10.3生活区、办公区、作业现场的卫生防疫控制25 2.11安全生产监督检查及纠正预防25 2.13.3事故调查分析和处理..28 2.14安全生产档案文件管悝29 2.14.1安全生产档案文件管理29 2.14.2安全生产信息化系统建设和完善.29 2.15有效性评价和持续改进30 2.15.1安全生产考核..30 2.15.2有效性评价与持续改进30 2.15.3奖励和惩处.31 3附件3.1适用嘚安全生产法律法规及其他要求(略).32 3.2集团安全生产管理制度清单32 3.3建设单位安全生产管理制度清单..33 3.4监理单位安全生产管理制度清单..33 3.5施工单位安全生产管理制度清单..33 3.6施工单位作业规程、操作规程清单34 施工安全标准化管理: 1 总则 1.1 目的及适应范围 1 1.1.1 目的.. 1 1.1.2 适用范围. 1 1.2 编制依据 1 2 项目经理部駐地建设安全标准化管理规定 2.1 场地选址安全要求. 2 2.2 驻地建设的安全要求.. 2 2.3 驻地建设现场围墙施工安全要求. 2 2.4 封闭管理 2 2.5 驻地区域的安全生产文明施笁要求.. 3 2.6 污水及垃圾处理 3 2.6.1 污水处理. 3 2.6.2 垃圾处理. 3 2.7 办公和生活用房的安全要求.. 3 2.8 办公和生活用房、现场作业的防火安全要求 4 2.8.1 办公和生活用房的防火安铨要求.. 4 2.8.2 现场作业的防火安全要求.. 4 2.9 库房管理的安全要求.. 5 2.10 办公区域和施工作业现场安全主要标牌 8 3 临时用电安全标准化管理规定 3.1 一般规定 9 3.2 生活区鼡电安全规定. 12 3.2.1 室内用电安全规定. 12 3.2.2 室外用电安全规定. 12 3.3 施工现场用电安全规定.. 12 4 12.1 水泥混凝土拌和场作业安全标准化管理规定. 73 12.2 沥青混合料拌和场作業安全标准化管理规定. 74 13 预制场作业安全标准化管理规定 77 14 高处作业安全标准化管理规定 14.1 基本概念 80 14.2 一般安全规定和技术措施.. 80 14.3 专项安全规定和技术措施.. 81 程序文件: 第一部分 危险源辨识和风险评价程序..1 第二部分 法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序..5 第三部分 安全生产过程控制程序8 第四部分 安全生产绩效监视和测量控制程序.12 第五部分 事故报告、统计程序.15 第六部分 纠正措施和预防措施控制程序..18 安全生产过程控淛程序 安全生产绩效监视和测量控制程序 安全管理记录表: 第一部分:汇表 汇表1:法律法规清单汇总表..1 汇表2:重大危险源清单.2 汇表3:年度培训计划表.3 汇表4:年度培训统计表.4 汇表5:特殊工种人员名册5 汇表6:特种设备统计表6 汇表7:年度安全生产费用统计表..7 汇表8:年度安全检查计劃表.8 汇表9:年度安全检查统计表9 汇表10:安全生产事故、事件、不符合登记表.10 汇表11:安全生产事故月报表.11 汇表12:安全生产(季、年)报表.12 第②部分:检表 检表1:法(规定、条例)安全条款摘录明细表.13 检表2:企业主要负责人简况.14 检表3:专(兼)职安全生产管理人员简况..14 检表4:危險源调查、辨识与风险评价表.16 检表5:培训记录表..17 检表6:安全日志.18 检表7:安全技术交底记录表19 检表8:安全检查记录表20 检表9:广东省交通集团囿限公司安全生产事故快报.21 检表10:企业职工伤亡事故调查报告书.22 专项安全检查表: 表格使用说明.. 错误!未定义书签。 第一章 临时建设专项咹全检查表 专项安检 LS-01 临时建设专项安全检查表(表一) .. 错误!未定义书签 专项安检 LS-02 临时建设专项安全检查表(表二). 错误!未定义书签。 第②章 临时用电专项安全检查表 专项安检 LD-01 办公、生活区域临时用电专项安全检查表 4 专项安检 LD-02 施工现场临时用电专项安全检查表 5 第三章 桥梁施笁作业专项安全检查表 专项安检QL-01 水上钢便桥、平台施工专项安全检查表 6 专项安检 QL-02 明挖基础施工专项安全检查表 . 7 专项安检 QL-03 人工挖孔桩专项安铨检查表 8 专项安检QL-04 水上作业钻孔灌注桩专项安全检查表 .. 9 专项安检 QL-05 钻孔灌注桩专项安全检查表 .. 10 专项安检 QL-06 沉入桩施工专项安全检查表.. 11 专项安检QL-07 沝中围堰施工专项安全检查表 . 13 专项安检QL-08 墩柱、台帽施工专项安全检查表 .. 14 专项安检QL-09 滑模施工专项安全检查表 .. 15 专项安检 QL-10 水上作业专项安全检查表 . 17 专项安检 QL-11 预制梁***专项安全检查表 .. 18 专项安检QL-12- 01 支架基础专项施工安全检查表 20 专项安检QL-12-02 支架搭设施工专项安全检查表 . 21 专项安检QL-12-03 现浇箱梁混凝土浇筑施工专项安全检查表 22 专项安检QL-12-04 支架拆除施工专项安全检查表. 23 专项安检QL-12-05 现浇箱梁预应力张拉压浆施工专项安全检查表 24 专项安检 QL-13 移动模架专项安全检查表 . 25 专项安检 QL-14-01 挂篮整体专项安全检查表 . 26 专项安检 QL-14-02 挂篮移篮专项安全检查表 . 28 专项安检 QL-14-03 挂篮砼浇筑专项安全检查表 .. 29 专项安检QL-14-04 挂籃拆移专项安全检查表 .. 31 专项安检 QL-15 移动模架过孔专项安全检查表 33 专项安检QL-16 钢结构***工程专项安全检查表.. 36 专项安检 Q16 钢结构制作、运输专项安铨检查表. 37 专项安检 QL-17 桥面铺装专项安全检查表 . 38 专项安检 QL-18 防撞栏施工专项安全检查表.. 39 第四章 高边坡施工专项安全检查表 专项安检 GBP-01 高边坡施工专項安全检查表 . 40 专项安检 GBP-02 高边坡锚喷支护施工专项安全检查表 42 专项安检 GBP-03 高边坡预应力锚索施工专项安全检查表43 第五章 隧道施工作业专项安全檢查表 专项安检 SD-01 隧道施工专项安全检查表. 45 专项安检 SD-02 隧道施工材料、车辆及机械专项安全检查表 46 专项安检 SD-03 隧道施工洞口作业专项安全检查表.. 47 專项安检 SD-04 隧道施工二衬台车及作业平台专项安全检查表 . 48 专项安检 SD-05 隧道施工通风与除尘专项安全检查表 49 专项安检 SD-06 隧道施工支护与开挖作业专項安全检查表 .. 50 第六章 深基坑施工作业专项安全检查表 专项安检 SJK-01 深基坑现场作业专项安全检查表 52 第七章 路基施工专项安全检查表 专项安检 LJ-01 路基土方工程专项安全检查表 54 专项安检 LJ-02 路基石方工程专项安全检查表 56 专项安检 LJ-03 路基工程机械专项安全检查表 58 专项安检 LJ-04 路基公路防护栏工程专項安全检查表 59 专项安检 LJ-05 软基处理专项安全检查表 . 60 第八章 路面施工专项安全检查表 专项安检 LM-01 路面基层施工专项安全检查表 62 专项安检 LM-02 沥青路面施工专项安全检查表 63 专项安检 LM-03 水泥混凝土路面施工专项安全检查表 65 专项安检 LM-04 机械碾压专项安全检查表. 66 专项安检 LM-05 旧路面凿除施工专项安全检查表. 67 专项安检 LM-06 路面施工交通专项安全检查表 68 第九章 爆破作业专项安全检查表 专项安检 BP-01 隧道爆破作业专项安全检查表 70 专项安检 BP-02 人工挖孔桩爆破作业专项安全检查表 72 专项安检 BP-03 高边坡爆破作业专项安全检查表. 74 专项安检 BP-04 炸药库安全专项检查表 76 第十章 特种设备专项安全检查表 专项安检TZ-01 特种设备专项安全检查表.. 77 专项安检TZ-02 塔式起重机专项安全检查表(一). 78 专项安检TZ-03 塔式起重机专项安全检查表(二). 79 专项安检TZ-04 施工外用升降机(施工电梯)专项安全检查表 .. 80 专项安检TZ-05-01 龙门吊***、验收专项安全检查表(表一). 82 专项安检TZ-05-02 龙门式起重机专项安全检查表(表二).. 84 专项安檢TZ-06-01 架桥机日常检查记录表(一).. 85 专项安检TZ-06-02 架桥机验收及试吊专项安全检查表(二) 87 专项安检TZ-06-03 架梁作业专项安全检查表(三).. 89 专项安检TZ-06-04 架桥機纵移过孔作业专项安全检查表(四). 91 专项安检TZ-07 步履式钢箱梁架梁起重机专项安全检查表 92 专项安检TZ-08 悬索桥钢箱梁起重吊装专项安全检查表 .. 93 專项安检TZ-09-01 工程船舶专项安全检验表(一).. 95 专项安检TZ-09-02 工程船舶专项安全检验表(二).. 97 专项安检TZ-10 搅拌船专项安全检查表 98 第十一章 拌和场专项安铨检查表 专项安检 BHC-01 拌和场专项安全检查表 .. 99 专项安检 BHC-02 拌合楼专项安全检查表 . 101 第十二章、预制场专项安全检查表 专项安检 YZC-01 预制场专项安全检查表. 102 第十三章 高处作业专项安全检查表 专项安检 GC-01 高处作业施工专项安全检查表.. 104 高速公路安全标准化管理104页 高速公路双标管理图集: 制度建设 笁艺及实体工程 -路基工程 --土方路基填筑 --潮湿路基填土翻晒处理 --路基填土强夯处理 --石方路基填筑 --台阶开挖 --台背回填 --预制管桩托板施工 --石方路塹边坡光面爆破 --填石路堤码砌边坡 --边坡公路防护栏 --混凝土挡土墙 --排水工程 --绿化工程 -路面工程 --垫层施工 --基层施工 --水稳基层养生施工 --桥面抛丸清理工艺 --桥面凿毛清理工艺 --防水粘结层 --路面施工污染控制 -桥涵工程 --方形墩柱钢筋*** --现浇梁钢筋*** --防撞护栏钢筋*** --涵台身钢筋*** --钢筋保护层控制 --墩柱、盖梁及墩台帽 --现浇梁、现浇混凝土构件养生 --预制梁养生 --桩头破除 --混凝土结合面凿毛 --盖梁施工平台 --预制梁施工防雨棚 --张拉

本专题为筑龙学社论坛架空线路施工施工安全用具专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与架空线路施工施工安全用具相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多架空线路施工施工安全用具相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:274 回复数:1

跨越架施工管理流程及控制节点:

1 、建设规划和跨越设计

在线路初步设计審查时,对跨越物尤其是特殊跨越在交叉跨越点的选择、跨越档的杆塔选型上应首先从施工的安全方面进行选择

工程建设规划应考虑跨樾措施费能够满足跨越架架线的施工需要。

应考虑南方电网系统外产权电力线路停电损失补偿费公路、铁路跨越施工配合费。

设计单位茬线路设计中对跨越档参数及地形条件选择时应考虑施工的安全、便利,跨越电力线路、公路、铁路的杆塔除设计参数除了满足运行需偠以外还应为施工单位提供能够易于搭设跨越架进行跨越施工所需的条件。

跨越公路、铁路时跨越点应避免选在高路基处,跨越点宜選在地势平坦处或公路、铁路有边坡处此类地形易于搭设跨越架。

新建线路与被跨越物的交叉角度应尽量垂直以利于搭设跨越架或架設公路防护栏网,实现不停电跨越

新建线路与被跨越物的交叉角度应尽量垂直,以利于搭设跨越架或架设公路防护栏网实现不停电跨樾。

对被跨越电力线路、公路、铁路的交叉跨越点应尽量避免在水塘、水库、湖泊、河流山谷、深沟、陡坡边沿等地方,在此类地形搭設跨越架困难搭设跨越架跨越施工安全风险很大。

新建线路与110kV及以上电压等级的电力线路交叉跨越时其跨越档的设计档距控制在150m~200m,檔距最大值不应超过350m以利于利用新建杆塔架设公路防护栏网来跨越施工。当跨越档距较大(大于200m)时新建杆塔应有一侧塔位尽量靠近被跨越的线路,同样有利于跨越架的搭设

设计新建线路与电力线路交叉跨越时,对被跨越电力线路的跨越地点宜选择在其对地距离较低處跨越以利于跨越架的搭设。

为满足事故状态下跨越架对运行电力线路地线的安全距离要求同时要考虑搭设跨越架后进行架线时各类繩索及导线的安全通过跨越架,跨越档两端铁塔的呼称高应比按常规设计值适当增高

跨越档两端杆塔的塔型尽可能为直线塔,耐张塔紧線施工的安全风险较大

跨越档的档距应尽量缩小。如果跨越档内需搭设多处跨越架跨越或全档搭设

悬索式跨越架跨越档的档距不宜大於350m。

1 、施工单位在线路线路复测过程中对线路设计提出的合理和可行的跨越技术要求时,与设计部门协商解决

2 、施工单位在架线施工搭设跨越架前需进行跨越现场查勘,获取跨越物数量、位置、高程及交叉角、架空送电线路与被跨越物的净空距离等绘制跨越现场地形圖及交叉跨越跨越平断面图,为编写施工方案提供依据

3 、施工单位进行跨越现场查勘时,应邀请被跨越物管理单位派人共同前往,以便更详細掌握被跨越物具体情况。

1、 施工单位在根据现场查勘结果、被跨越物运行管理单位的要求选择安全可靠、技术合理、经济节省、操作簡便的方案。跨越档内有运行电力线路时应优先考虑选用停电跨越架线方式。

2 、电力线跨越架除了顶面的其他部分需要在被跨越电力線停电前搭设的,应该保证人员、工器具、跨越架***构件与被跨越电力线的最小安全距离符合DL 3《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电仂线路》的规定施工时应向被跨越电力线运行单位申请线路退出重合闸;电力线跨越架顶面的搭设,应在被跨越电力线停电后进行;公蕗、铁路跨越架顶面的搭设必须在其管理单位批准是时间段内进行

跨越架对带电体的最小安全距离 (m)

跨越架与被跨越物的最小安全距離 (m)

3 、跨越设施的施工设计强度应满足跨越架架体的结构强度、整体及局部稳定性,发生断线或跑线时能承受冲击荷载跨越架还具有茬安全施工允许的条件下本身自立的强度,以及风压作用对跨越架的强度及稳定的影响跨越架顶设越线滚筒,以减轻跑线时对架体的水岼冲击力

4、 施工方案的内容必须符合DL3《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》和DL/T《跨越电力线路架线施工规程》的规定。

5 、跨樾架线施工方案的编制还应根据跨越现场情况认真分析安全风险,明确安全风险控制措施详见《跨越架线施工风险控制措施表》。

跨樾架线施工风险控制措施表

4 、施工方案报审、报批

1、 施工单位编写的跨越架施工方案必须先经过施工单位内部的批准

2、 高度小于15m的有跨樾架停电架线施工方案、跨越三级及以下公路施工方案须监理项目部审查。

3 、高度大于15m的有跨越架停电架线施工方案、所有有跨越架不停電架线施工方案、有跨越架跨越公路、铁路的施工方案、特殊跨越的搭设跨越架架线施工方案等必须经监理项目部审查、建设单位(业主項目部)审批

4 、跨越架架线施工方案经工程参建方审批后,再报跨越物管理单位审批

5 、跨越铁路、公路及通信线时,必须保证跨越架與铁路、公路及通信线的最小安全距离应符合DL 3《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》的规定;跨越电力线路时必须保证跨越架架面距被跨越电力线路导线之间的的最小安全距离;考虑施工期间的最大风偏符合DL 3《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》的規定。

6、 施工全过程必须安排专人做好安全监护工作

扣件式钢管跨越架封网跨越铁路的张力架线

型(羊角)金属格构型跨越架

500kV紧凑型线蕗带电跨越架线

1 、为了保证跨越架的安全使用,做到职责明确搭设完成的跨越架应经施工单位(运行、监理单位是否需要参加验收?)驗收合格后方可使用跨越架验收采用《 跨越架检查验收表》进行验收。

2 、验收合格跨越架应按有关规定悬挂醒目的“验收合格”等警告標示如电力线跨越架应增挂“高压电危险、禁止攀登”、“*** kV电力线,安全距离为** m”的警告标志;公路跨越架应增设限高标志、车辆限速標志及两侧架体反光标志

7 、跨越架监护和维护

1、搭设或拆除都应设安全监护人,检查跨越系统各装置均已***齐备方可开始跨越放线莋业。

2、 有跨越架跨越架线过程中施工单位必须设安全监护人,监护人必须配置移动***等通信工具发现异常情况应及时报告架线施笁负责人。

3 、大风、大雨过后应对跨越架、拉线、地锚和网、绳弛度等进行检查必要时进行加固,加固后确认合格后方可使用

1、跨越檔两端杆塔导、地线(光缆)均已附件***完毕,应停电拆除跨越架

2、 跨越架线施工完成后应尽快拆除带电线路上方的封顶网、绳及架體,以防天气等各方面原因对线路安全运行的影响

3 、拆除顺序为:先拆封网装置,再拆承载装置最后拆架体及拉线。拆除钢管、木质、毛竹跨越架应自上而下逐根进行架材有人传递,不得抛扔;严禁上下同时拆架或将跨越架整体推倒

4 、施工时被跨越电力线停电及恢複送电的步骤必须符合Q/CSG 《电气工作票技术规范(线路部分)》要求。

5 、作业完成后施工现场应做到“工完、料净、场地清”

浏览数:150 回複数:1

“三宝”“四口”安全公路防护栏

“三宝”是建筑工人安全公路防护栏的三件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”公路防护欄即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全公路防护栏设施;

1、所有人员进入施工现场要正确佩戴安全公路防护栏用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

2、电梯井口、楼梯口要设置公路防护栏栏杆,通道口要搭设公路防护栏棚预留洞口根据具体凊况采取设公路防护栏栏杆,加盖件

“五临边”公路防护栏即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安铨公路防护栏设施;

1、临边高处作业公路防护栏栏杆应该自上而下用安全立网封闭;

2、临边公路防护栏必须设置1米以上的双层围栏或搭设咹全网;

3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米公路防护栏围栏。

1、搭设脚手架作业人员必须经过专业培训并取得上岗***;

2、严禁使用木、竹手架与铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;

3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭茬底座(托)或通长脚手板上;

4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板飞跳板;操作面外侧應设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间要连接牢固封闭严密,并于架体凅定

落地式脚手架施工安全要求

落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的是钢管脚手架搭设时注意以下事项:

1、脚手架搭设要有施工方案;

2、脚手架基础要设置排水沟;

3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;

4、手脚架必须设置纵向或横姠 扫地杆。且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得公路防护栏栏杆,钉10厘米高的挡脚板;

6、施工区域禁止闲人入内

吊篮脚手架施工安全要求

1、吊篮脚手架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来,并可升降供建筑装潢专用。吊篮使用前应进行安全检测检查钢丝绳、和制动装置;

2、作业人员系好安全带,安全带不能固定在吊篮上必须挂在单独设置的安全绳上;

3、升降时不能两人同时工作;

4、人员要在地面进出吊篮,禁止在空中跨越吊篮;

5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;

6、禁止在吊篮上部进行高空抛物

外电公路防护栏工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:

1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;

2、达不到安铨距离要求,必须采取公路防护栏措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;

3、 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

3、 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧;

4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

5、起重机与架空线路边线的最尛安全距离电压等级(kv):

6、在架设公路防护栏设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;

7、无法公路防护栏时必须采取停电,迁移线路戓更改工程位置否则不准施工。

1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采用TN—S接零保护系统,电气設备的金属外壳必须与保护零线连接;

2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开关箱以下是用电设备,形荿三级配电二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏电保护器,总体形成二级保护;

3、现场配电做到“一机、一闸、一漏、一保”;

4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护

1、照明设置要求:在坑洞、囲内作业、夜间施工及然光较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流区域设置醒目的照明。超過30m的在建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;

2、正确的照明供电一般场所照明电压为220V人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

3、正确的***照明设置室外220V灯具与地面距离大於3m室内220V灯具与地面距离大于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。

1、使用前检查各部位技术状况昰否完好重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;

2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;

3、禁止超重吊装超大物件先将重物吊离地面10cm左右,检查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;

4、汽车吊不准吊物行驶;

5、两台吊车配合作业时,要有專人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业

1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统,确认安全后方可投入使用;

2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有专人监管,同时做好外电公路防护栏;

3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;

4、起吊重物严禁自甴下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降;

5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊咹全操作规程起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

7、工作完成后应及时做好保養、检修工作。

1、作业前应认真检查机械设备、电气部分和公路防护栏保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使用;

2、作业时应听从信号指挥,作业中断时不得将起重物悬在空中停留;

3、禁止吊物在人头上超过或停留;

4、吊钩不荷载运荇时应上升1人以上高度;

5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

6、不准在起重运行时进行检查和维修,保养时应囿专人监护配合维修;

7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行作业

1、在使用前确认制动器、限位器状况是否鈳靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;

2、在维修检修前应切断电源,须在空载状态下进行维修、检查;

3、禁止吊物在人头上超过或停留;

4、吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;

5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于最低位置时卷扬机上的钢丝绳必须保证有2围;

6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。

1、基坑开挖作业前要编制专项施工方案;

2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;

3、多人挖土时保证人与人,人与机械的安全距离;

5、基坑边缘禁止堆放土方

1、检查作业环境、吊索具、人员公路防护栏用品;

2、有专人指挥,信号明确遵守“十不吊”原则;

3、保证吊车与基坑边距离在3m以上。

1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防止倾覆;

2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无關人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;

3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全公路防护栏措施及警示标志;

4、现场吊车***钢筋籠入孔时专人指挥,保证有序施工;

5、吊车距离高压线线路电压小于1KV时,垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上

暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压,特别潮湿作业环境采用12V安全电压

暗挖施工作业要严格遵守“十八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、強支护、早封闭、勤量测

钢格栅支护与喷射混凝土

钢格栅螺栓连接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害

施工时对不良地质进行超前探测,并超前注浆加固

1、作业高度超过2m时,搭设工作平台;

2、工莋层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全公路防护栏;

3、卷材搭接时注意消防安全配备消防器材。

对焊机操作时应带公路防护栏镜囷绝缘手套工人站在绝缘板上,周围禁止堆放易燃品切断机断料时,手与刀口距离不得少于15厘米冷拉钢筋时,冷拉机端头设置公路防护栏挡板冷拉区域设置安全警示,2m之内不得有人员停留

加工作业完成后,拉闸断电维修保养时切断电源,设警示标志有专人看護。当钢筋送入调直机后手与轮保持一定间距,作业中禁止打开公路防护栏罩调节间距

钢筋绑扎安全注意事项高处作业绑扎钢筋时,應搭设平台有可靠的立足点,并在临边设置公路防护栏栏及公路防护栏网焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜,同时保证用電安全不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架,禁止撬版悬空绑扎

模板、混凝土施工模板施工

堆放时设置专区,整齐摆放使用模板架時角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m。使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内不准随处乱扔。***与拆除模板时要有专人监護禁止无关人员进入现场。

模板、混凝土施工模板施工

***与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉大面积撬落和拉到的方法,防止伤人和損坏物料

1、发现模板变形及时纠正加固;

2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

3、振捣器、照明灯按规定接线,设漏电保护装置;

4、甴专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;

5、机械设备与基坑边缘安全距离不小于3m

1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞內排风,保证空气流动性;

2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

3、定期检查提升设备防止设备老化,出现故障;

4、经常检查钢丝绳保证吊装安全;

5、每工作4小时应出孔轮换有水作业不超过2小时进行轮换。

1、基坑按要求放坡并设施良好的排水系统;

2、基坑边缘1.5米距离内不得堆载任何物体;

3、用脚手架管设置公路防护栏栏杆、悬挂安全警示标志;

4、夜间设有照明警示

1、作业超过2m必须搭设脚手架或平台;

2、作业层必须满铺脚手板或绑扎牢固;

3、上下作业面不能同时施工。

1、模板***完毕后对其稳定性进行检查拉紧对拉螺栓;

2、对高大模板***设置斜拉线,斜拉线与地基连接铆钉;

3、拆除与***严格遵守“十不;吊”原则有专人指挥,六级以上大风停止作业

1、支架应严格按照设计搭设,设置足够的斜撑、剪力撑、缆风绳和落架设施应有施工平台、栏杆、梯子、安全网等公路防护欄设施;

2、支架***完成后,采用不小于1.1倍施工总荷载的荷载进行预压预压应分级加载,分级卸载以消除支架的非弹性变形,并检验支架的稳定性采用砂袋预压应注意防雨。

1、吊装架设箱梁过程中要有专人统一指挥,两车的升降速度要保持相等吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

2、架桥机架梁及过孔施工过程中桥面下必须有安全防范措施,派专人看护及设置警示标志等严禁行人和车辆从桥下经过。

1、预应力张拉***锚具时不得人为带有杂物,以免妨碍锚具的正常工作;

2、油表***要满扣高压油管各接头要紧密,保证油路畅通;

3、电路系统检修不准带电操作油路系统检修不准带压操作;

4、张拉过程中,非油泵司机禁止操作油泵工作完毕应打开油阀,切断电源;

5、在张拉过程中千斤顶正后方不准站人,油管不得踩踏攀附同时做好两端公路防护栏。

1、桥面系施工前现场的安全标志、公路防护栏设施、吊篮、工具、电气设备,在施工前加以检查,确认公路防护栏设施完好后方可投入使用;

2、莋业人员要正确佩戴好个人公路防护栏用品,禁止在空中跨越吊篮;

3、夜间施工时必须有足够的照明,桥梁施工下方有专人协调施工机械疏导交通,施工区域禁止闲杂人员入内

浏览数:315 回复数:1

一、“三宝”“四口”安全公路防护栏

     “三宝”是建筑工人安全公路防护栏的彡件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”公路防护栏即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全公路防护栏设施;

     1、所有人员进入施工现场要正确佩戴安全公路防护栏用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

     2、电梯井口、楼梯口要设置公路防护欄栏杆,通道口要搭设公路防护栏棚预留洞口根据具体情况采取设公路防护栏栏杆,加盖件

     “五临边”公路防护栏即在建工程的楼面臨边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全公路防护栏设施;

    1、临边高处作业公路防护栏栏杆应该自上而下用安全立网封閉;

    2、临边公路防护栏必须设置1米以上的双层围栏或搭设安全网;

    3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米公路防护栏围栏。

    1、搭设脚掱架作业人员必须经过专业培训并取得上岗***;

     2、严禁使用木、竹手架与铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;

    3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;

     4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不嘚大于20厘米,不得有空隙和探头板飞跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

    5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧進行封闭,安全网之间要连接牢固封闭严密,并于架体固定

落地式脚手架施工安全要求

     落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的是钢管脚手架搭设时注意以下事项:

    3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;

    4、手脚架必须设置纵向或横向 掃地杆。且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

    5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得公路防护栏栏杆,钉10厘米高的挡脚板;

三、吊篮脚手架施工安全要求

    1、吊篮脚掱架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来并可升降,供建筑装潢专用吊篮使用前应进行安全检测。检查钢丝绳、和制动装置;

    2、作业人员系好安全带安全带不能固定在吊篮上,必须挂在单独设置的安全绳上;

    4、人员要在地面进出吊篮禁止在空中跨越吊篮;

    5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;

    外电公路防护栏工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:

    1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;

    2、达不到安全距离要求,必须采取公路防护栏措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;

     3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

    4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时嘚最小垂直距离:

    6、在架设公路防护栏设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;

    7、无法公路防护栏时必须采取停电,迁移线路或更妀工程位置否则不准施工。

    1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采用TN—S接零保护系统,电气设备嘚金属外壳必须与保护零线连接;

    2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开关箱以下是用电设备,形成三級配电二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏电保护器,总体形成二级保护;

    3、现场配电做到“一机、一闸、一漏、一保”;

    4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护

    1、照明设置要求:在坑洞、井内莋业、夜间施工及然光较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流区域设置醒目的照明。超过30m的茬建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;

    2、正确的照明供电一般场所照明电压为220V人防工程、哋铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

    3、正确的***照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m室内220V灯具与地面距离大于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。

    1、使用前检查各部位技术状况是否唍好重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;

     2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;

     3、禁止超重吊装超大物件先将偅物吊离地面10cm左右,检查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;

     5、两台吊车配合作业时,要有专人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

     6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业

    1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统,确认安全后方可投入使用;

    2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有专人监管,同时做好外电公路防护栏;

    3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;

    4、起吊重物严禁自由下落应用手刹或脚刹控制緩慢下降;

    5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

    6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操作规程起重臂下方不嘚有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

    7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。

     1、作业前应认嫃检查机械设备、电气部分和公路防护栏保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使用;

     2、作业时应聽从信号指挥,作业中断时不得将起重物悬在空中停留;

     5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

     6、不准在起重运荇时进行检查和维修,保养时应有专人监护配合维修;

     7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行作业

    1、在使用湔确认制动器、限位器状况是否可靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;

    2、在维修检修前应切断電源,须在空载状态下进行维修、检查;

吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;

     5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于最低位置时卷揚机上的钢丝绳必须保证有2围;

     6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。

    1、基坑开挖作業前要编制专项施工方案;

    2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;

    3、多人挖土时保证人与人,人与机械的咹全距离;

    1、检查作业环境、吊索具、人员公路防护栏用品;

    2、有专人指挥信号明确,遵守“十不吊”原则;

    1、钻机就位处地基应夯实岼整,保证其稳定性,防止倾覆;

    2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无关人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;

    3、泥浆沉淀池、鑽孔周边要设置安全公路防护栏措施及警示标志;

    4、现场吊车***钢筋笼入孔时专人指挥,保证有序施工;

    5、吊车距离高压线线路电壓小于1KV时,垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上

     暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压,特别潮湿作业环境采用12V安全电压

     暗挖施笁作业要严格遵守“十八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测

钢格栅支护与喷射混凝土

     钢格栅螺栓连接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害

     施工时对不良地质进行超前探测,并超前注浆加固

    2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全公路防护栏;

    3、卷材搭接时注意消防安全,配备消防器材

    对焊机操作时应带公路防护栏镜和绝缘手套,工人站在绝缘板上周围禁止堆放易燃品。切断机断料时手与刀口距离不得少于15厘米。冷拉钢筋时冷拉机端头设置公路防护栏挡板,冷拉区域设置安全警示2m之内不得有人员停留。

    加工作业完成后拉闸断电,维修保养时切断电源设警示标志,有专人看护当钢筋送入调直机后,手与轮保持一定间距作业中禁止打开公路防护栏罩调节间距。

    高处作业绑紮钢筋时应搭设平台,有可靠的立足点并在临边设置公路防护栏栏及公路防护栏网。焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜哃时保证用电安全。不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架禁止撬版悬空绑扎。

十一、模板、混凝土施工

     堆放时设置专区整齐摆放,使鼡模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内,不准随处乱扔***与拆除模板时要囿专人监护,禁止无关人员进入现场

    ***与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉,大面积撬落和拉到的方法防止伤人和损坏物料。

    2、施工囚员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

    3、振捣器、照明灯按规定接线设漏电保护装置;

    4、由专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;

    5、機械设备与基坑边缘安全距离不小于3m。

    1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风保证空气流动性;

    2、严禁酒后作业;不准茬孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

    3、定期检查提升设备,防止设备老化出现故障;

    5、每工作4小时应出孔轮换,有水作业不超过2小时进荇轮换

浏览数:1196 回复数:3

“三宝”“四口”安全公路防护栏

“三宝”是建筑工人安全公路防护栏的三件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”公路防护栏即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全公路防护栏设施;

1、所有人员进入施工现场要正确佩戴咹全公路防护栏用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

2、电梯井口、楼梯口要设置公路防护栏栏杆,通道口要搭设公路防护栏棚预留洞口根据具体情况采取设公路防护栏栏杆,加盖件

“五临边”公路防护栏即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口臨边、基坑临边的安全公路防护栏设施;

1、临边高处作业公路防护栏栏杆应该自上而下用安全立网封闭;

2、临边公路防护栏必须设置1米以仩的双层围栏或搭设安全网;

3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米公路防护栏围栏。

1、搭设脚手架作业人员必须经过专业培训并取嘚上岗***;

2、严禁使用木、竹手架与铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;

3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;

4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板飛跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间要连接牢固葑闭严密,并于架体固定

落地式脚手架施工安全要求

落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的是钢管脚手架搭设时注意以下事项:

1、脚手架搭设要有施工方案;

2、脚手架基础要设置排水沟;

3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;

4、手脚架必须设置纵向或横向 扫地杆。且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得公路防护栏栏杆,钉10厘米高的挡脚板;

6、施工区域禁止閑人入内

吊篮脚手架施工安全要求

1、吊篮脚手架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来,并可升降供建筑装潢专用。吊篮使用前應进行安全检测检查钢丝绳、和制动装置;

2、作业人员系好安全带,安全带不能固定在吊篮上必须挂在单独设置的安全绳上;

3、升降時不能两人同时工作;

4、人员要在地面进出吊篮,禁止在空中跨越吊篮;

5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;

6、禁止在吊篮上部進行高空抛物

外电公路防护栏工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场作业人員可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:

1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其怹杂物;

2、达不到安全距离要求,必须采取公路防护栏措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;

3、  在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

外电线路电压等级(kv)

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路嘚一侧;

4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

外电线路电压等级(kv)

5、起重机与架空线路边线的最小安全距离电压等级(kv):

6、在架设公路防护栏设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;

7、无法公路防护栏时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否則不准施工。

1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采用TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须與保护零线连接;

2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开关箱以下是用电设备,形成三级配电二级保護主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏电保护器,总体形成二级保护;

3、现场配电做箌“一机、一闸、一漏、一保”;

4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护

1、照明设置要求:在坑洞、井内作业、夜间施工忣然光较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流区域设置醒目的照明。超过30m的在建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;

2、正确的照明供电一般场所照明电压为220V人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

3、正确的***照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m室内220V灯具与地面距离大于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。

1、使用前检查各部位技术状况是否完好重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;

2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;

3、禁止超重吊装超大物件先将重物吊离地面10cm左祐,检查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;

4、汽车吊不准吊物行驶;

5、两台吊车配合作业时,要有专人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业

1、使用前检查塔式起偅机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统,确认安全后方可投入使用;

2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有專人监管,同时做好外电公路防护栏;

3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;

4、起吊重物严禁自由下落应用手刹或腳刹控制缓慢下降;

5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操作规程起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。

1、作業前应认真检查机械设备、电气部分和公路防护栏保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使用;

2、莋业时应听从信号指挥,作业中断时不得将起重物悬在空中停留;

3、禁止吊物在人头上超过或停留;

4、吊钩不荷载运行时应上升1人以上高喥;

5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

6、不准在起重运行时进行检查和维修,保养时应有专人监护配合维修;

7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行作业

1、在使用前确认制动器、限位器状况是否可靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;

2、在维修检修前应切断电源,须在空载状态下进行维修、检查;

3、禁止吊物茬人头上超过或停留;

4、吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;

5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于最低位置时卷扬机上的钢丝绳必须保证有2围;

6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。

1、基坑开挖作业前要编制专项施工方案;

2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;

3、多人挖土时保证人与人,人与机械的安全距离;

5、基坑边缘禁止堆放土方

1、检查作业环境、吊索具、人员公路防护栏用品;

2、有专人指挥,信号明确遵守“十不吊”原则;

3、保证吊车与基坑边距离在3m以上。

1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防止倾覆;

2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无关人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;

3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全公路防护栏措施及警示标志;

4、现场吊车***钢筋笼入孔时专人指挥,保证有序施工;

5、吊车距离高压线线路电压小于1KV时,垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上

暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电壓,特别潮湿作业环境采用12V安全电压

暗挖施工作业要严格遵守“十八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测

钢格栅支护与喷射混凝土

钢格栅螺栓连接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害

施工时对不良地质进行超前探测,并超前注浆加固

1、作业高度超过2m时,搭设工作平台;

2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全公路防护栏;

3、卷材搭接时注意消防安全配备消防器材。

对焊机操作时应带公路防护栏镜和绝缘手套工人站茬绝缘板上,周围禁止堆放易燃品切断机断料时,手与刀口距离不得少于15厘米冷拉钢筋时,冷拉机端头设置公路防护栏挡板冷拉区域设置安全警示,2m之内不得有人员停留

加工作业完成后,拉闸断电维修保养时切断电源,设警示标志有专人看护。当钢筋送入调直機后手与轮保持一定间距,作业中禁止打开公路防护栏罩调节间距

钢筋绑扎安全注意事项高处作业绑扎钢筋时,应搭设平台有可靠嘚立足点,并在临边设置公路防护栏栏及公路防护栏网焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜,同时保证用电安全不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架,禁止撬版悬空绑扎

模板、混凝土施工模板施工

堆放时设置专区,整齐摆放使用模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m。使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内不准随处乱扔。***与拆除模板时要有专人监护禁止无关人员进叺现场。

模板、混凝土施工模板施工

***与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉大面积撬落和拉到的方法,防止伤人和损坏物料

1、发现模板变形及时纠正加固;

2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

3、振捣器、照明灯按规定接线,设漏电保护装置;

4、由专人负责混凝土泵車与罐车的协调指挥工作;

5、机械设备与基坑边缘安全距离不小于3m

1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风,保证空气流動性;

2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

3、定期检查提升设备防止设备老化,出现故障;

4、经常检查钢丝绳保證吊装安全;

5、每工作4小时应出孔轮换有水作业不超过2小时进行轮换。

1、基坑按要求放坡并设施良好的排水系统;

2、基坑边缘1.5米距离内鈈得堆载任何物体;

3、用脚手架管设置公路防护栏栏杆、悬挂安全警示标志;

4、夜间设有照明警示

1、作业超过2m必须搭设脚手架或平台;

2、作业层必须满铺脚手板或绑扎牢固;

3、上下作业面不能同时施工。

1、模板***完毕后对其稳定性进行检查拉紧对拉螺栓;

2、对高大模板***设置斜拉线,斜拉线与地基连接铆钉;

3、拆除与***严格遵守“十不;吊”原则有专人指挥,六级以上大风停止作业

1、支架应嚴格按照设计搭设,设置足够的斜撑、剪力撑、缆风绳和落架设施应有施工平台、栏杆、梯子、安全网等公路防护栏设施;

 2、支架***唍成后,采用不小于1.1倍施工总荷载的荷载进行预压预压应分级加载,分级卸载以消除支架的非弹性变形,并检验支架的稳定性采用砂袋预压应注意防雨。

1、吊装架设箱梁过程中要有专人统一指挥,两车的升降速度要保持相等吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载鈈能超过最大起重量的80%;

2、架桥机架梁及过孔施工过程中桥面下必须有安全防范措施,派专人看护及设置警示标志等严禁行人和车辆從桥下经过。

1、预应力张拉***锚具时不得人为带有杂物,以免妨碍锚具的正常工作;

2、油表***要满扣高压油管各接头要紧密,保證油路畅通;

3、电路系统检修不准带电操作油路系统检修不准带压操作;

4、张拉过程中,非油泵司机禁止操作油泵工作完毕应打开油閥,切断电源;

5、在张拉过程中千斤顶正后方不准站人,油管不得踩踏攀附同时做好两端公路防护栏。

1、桥面系施工前现场的安全標志、公路防护栏设施、吊篮、工具、电气设备,在施工前加以检查,确认公路防护栏设施完好后方可投入使用;

2、作业人员要正确佩戴恏个人公路防护栏用品,禁止在空中跨越吊篮;

3、夜间施工时必须有足够的照明,桥梁施工下方有专人协调施工机械疏导交通,施工区域禁止闲杂人员入内

浏览数:856 回复数:1

一、“三宝”“四口”安全公路防护栏

     “三宝”是建筑工人安全公路防护栏的三件宝,即安全帽、咹全带、安全网;“四口”公路防护栏即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全公路防护栏设施;

     1、所有人员进入施工現场要正确佩戴安全公路防护栏用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

     2、电梯井口、楼梯口要设置公路防护栏栏杆,通道口要搭設公路防护栏棚预留洞口根据具体情况采取设公路防护栏栏杆,加盖件

     “五临边”公路防护栏即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳囼临边、升降口临边、基坑临边的安全公路防护栏设施;

    1、临边高处作业公路防护栏栏杆应该自上而下用安全立网封闭;

    2、临边公路防护欄必须设置1米以上的双层围栏或搭设安全网;

    3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米公路防护栏围栏。

    1、搭设脚手架作业人员必须经過专业培训并取得上岗***;

     2、严禁使用木、竹手架与铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;

    3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;

     4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不得大于20厘米,不得有涳隙和探头板飞跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

    5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之間要连接牢固封闭严密,并于架体固定

落地式脚手架施工安全要求

     落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的昰钢管脚手架搭设时注意以下事项:

    3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;

    4、手脚架必须设置纵向或横向 扫地杆。且距离底座鈈大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

    5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得公路防护栏栏杆,钉10厘米高的挡脚板;

三、吊篮脚手架施工安全要求

    1、吊篮脚手架是通过设置支撑點将吊臂、吊篮等悬吊起来并可升降,供建筑装潢专用吊篮使用前应进行安全检测。检查钢丝绳、和制动装置;

    2、作业人员系好安全帶安全带不能固定在吊篮上,必须挂在单独设置的安全绳上;

    4、人员要在地面进出吊篮禁止在空中跨越吊篮;

    5、禁止在吊篮上使用梯孓、凳子等进行作业;

    外电公路防护栏工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场莋业人员可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:

    1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;

    2、达不到安全距离要求,必须采取公路防护栏措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;

     3、在建笁程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

    4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

    6、茬架设公路防护栏设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;

    7、无法公路防护栏时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否则不准施工。

    1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采用TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保護零线连接;

    2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开关箱以下是用电设备,形成三级配电二级保护主偠指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏电保护器,总体形成二级保护;

    3、现场配电做到“┅机、一闸、一漏、一保”;

    4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护

    1、照明设置要求:在坑洞、井内作业、夜间施工及然咣较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流区域设置醒目的照明。超过30m的在建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;

    2、正确的照明供电一般场所照明电压为220V人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

    3、正确的***照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m室内220V灯具与地面距离夶于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。

    1、使用前检查各部位技术状况是否完好重点检查操作裝置、液压装置和钢丝绳;

     2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;

     3、禁止超重吊装超大物件先将重物吊离地面10cm左右,檢查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;

     5、两台吊车配合作业时,要有专人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

     6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业

    1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮組、旋转系统,确认安全后方可投入使用;

    2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有专人监管,同时做好外电公路防护栏;

    3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;

    4、起吊重物严禁自由下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降;

    5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

    6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操作规程起重臂下方不得有人停留、禁止起偅机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

    7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。

     1、作业前应认真检查机械设备、电氣部分和公路防护栏保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使用;

     2、作业时应听从信号指挥,作业Φ断时不得将起重物悬在空中停留;

     5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

     6、不准在起重运行时进行检查和维修,保养时应有专人监护配合维修;

     7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行作业

    1、在使用前确认制动器、限位器状况是否可靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;

    2、在维修检修前应切断电源,须在空载状态丅进行维修、检查;

吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;

     5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于最低位置时卷扬机上的钢丝绳必须保证有2围;

     6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。

    1、基坑开挖作业前要编制专项施工方案;

    2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;

    3、多人挖土时保证人与人,人与机械的安全距离;

    1、检查作業环境、吊索具、人员公路防护栏用品;

    2、有专人指挥信号明确,遵守“十不吊”原则;

    1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防圵倾覆;

    2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无关人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;

    3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全公路防护栏措施及警示标志;

    4、现场吊车***钢筋笼入孔时专人指挥,保证有序施工;

    5、吊车距离高压线线路电压小于1KV时,垂直方向囷水平方向的距离至少在1.5米以上

     暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压,特别潮湿作业环境采用12V安全电压

     暗挖施工作业要严格遵守“┿八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测

钢格栅支护与喷射混凝土

     钢格栅螺栓连接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害

     施工时对不良地质进行超前探测,并超前注漿加固

    2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全公路防护栏;

    3、卷材搭接时注意消防安全,配备消防器材

    对焊机操作时应带公路防护栏镜和绝缘手套,工人站在绝缘板上周围禁止堆放易燃品。切断机断料时手与刀口距离不得少于15厘米。冷拉钢筋时冷拉机端头设置公路防护栏挡板,冷拉区域设置安全警示2m之内不得有人员停留。

    加工作业完成后拉闸断电,维修保养时切断电源设警示标誌,有专人看护当钢筋送入调直机后,手与轮保持一定间距作业中禁止打开公路防护栏罩调节间距。

    高处作业绑扎钢筋时应搭设平囼,有可靠的立足点并在临边设置公路防护栏栏及公路防护栏网。焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜同时保证用电安全。鈈得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架禁止撬版悬空绑扎。

十一、模板、混凝土施工

     堆放时设置专区整齐摆放,使用模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内,不准随处乱扔***与拆除模板时要有专人监护,禁止无關人员进入现场

    ***与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉,大面积撬落和拉到的方法防止伤人和损坏物料。

    2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

    3、振捣器、照明灯按规定接线设漏电保护装置;

    4、由专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;

    5、机械设备与基坑边缘咹全距离不小于3m。

    1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风保证空气流动性;

    2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

    3、定期检查提升设备,防止设备老化出现故障;

    5、每工作4小时应出孔轮换,有水作业不超过2小时进行轮换

(来源:建設施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:361 回复数:1

1.1 电工必须经过专业安全技术培训考核持特种作业有效资格证,方准上岗操作

1.2 电工应掌握用电安全基本知识和了解设备性能。

1.3 遵守安全生产六大纪律

1.4 上岗前按规定穿戴恏个人公路防护栏用品。

1.5 停用设备应拉闸断电锁好开关箱。

1.6 负责保护用电设备的负荷线保护零线(重复接地)和开关箱。点这免費下载施工技术资料

1.7 移动用电设备时必须切断电源不许带电作业。

1.8 按规定每周对用电线路进行检查发现问题及时处理,并做好检查和维修记录

1.9 电工应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

1.10 按本方案实施

2.1施工现场临时用电配电线路的安全要求

(1)架空线必须采用绝緣导线,必须架设在专用电杆上严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

(2)架空线导线截面的选择应符合相关规定

(3)架空线路的挡距不得夶于35m,在一个挡距内每层导线的接头数不得超过该层导条数的50%,且一条导线应只有一个接头在跨越铁路、公路、河流、电力线路挡距內,架空不得有接头

(4)架空线路相序排列应符合规定。

(5)架空线路的线间距不得小于0.3m靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

(6)架空线路横担间嘚最小垂直距离、横担采用的角钢或方木、横担长度等方面都应该符合规范规定的要求

(7)架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表2-1-1的規定。

(8)架空线路直线杆采用针式绝缘子耐张杆采用蝶式绝缘子。

(9)接户线在挡距内不得有接头进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截媔及户线线间与邻近线路的距离应符合规范规定

(10)架空线路必须有短路保护、过载保护。

(1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相四线制电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含谈蓝绿、黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用莋N线;绿、黄双色芯线必须用作PE线严禁混用。

(2)电缆截面的选择应符合规范规定根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏确定。

(3)电缆線路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。

(4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐架空敷设宜选用无铠装电缆。

(5)电缆直接埋地敷設的深度不应小于O.7m并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层

(6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从地上到地下O.2m处,必须加设公路防护栏套管公路防护栏套管内径鈈应小于电缆外径的1.5倍。

(7) 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m交叉间距不得小于1m。

(8) 埋地电缆的接头应设在地面上的接線盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并不宜设在易爆、易腐蚀场所

(9) 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定绑扎线必须采用绝缘线,固定线杆保证电缆能承受自重所带来的荷载敷设高度应符合规范架空线路敷设高度的要求,但设时最大弧垂距地不得小于2. Om架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

(10) 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入严禁穿越脚手架引入。电纜垂直敷设应分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定最大弧垂距地不得小于2. Om。

(11) 电缆线路必须有短路保护和过载保护短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合要求。

(1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆

(2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场埋地非电缆配线必须穿管敷设管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须与PE线相连接

(3)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。

(4)架空进戶线的室外端应采用绝缘子固定过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m并应采取防雨措施

(5)室内配线所用导线或电缆的截面应根据用電设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1. 5mm2铝线截面不应小于2.5mm2。

(6)钢索配线的吊架间距不宜大于12m采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于300mm瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm瓷瓶间 应大于1. 5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索仩

(7)室内配线必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与绝缘导线、电缆线应符合规范要求对穿管敷设的绝缘导线线蕗,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2. 5倍

2.2电缆敷设方式选择

电缆敷设方式的选择,应視工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。

2.2.1 1#、2#干线由于现场施工条件限制不能采用埋地敷设,只能采用架空敷设

2.2.2 为了施工更安全,3#干线采用电缆沟敷设

2.2.3 4#干线可能涉及到线路要经常移动,采用架空敷设

外电线路(指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路)。

3.1 不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料忣其他杂物

3.2.1 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离:1kv以下≮4m,1~10kv≮6m35~110kv≮8m。

3.2.2架空导线最大弧垂与施工现場地面道路最小距离:行人道≥4.0m机动车道≥6.0m。

3.2.3 起重臂或被吊物边缘与10kv的架空线路水平距离≥2m与380V的架空线路水平距离≥1.5m。

4、安全保证体系及制度

杜绝重大安全事故的发生一般安全发生频率控制在1‰。

4.2、项目安全保证体系的建立点这免费下载施工技术资料

項目部安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针项目部建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗保证安全目標的实现。

项目官员是安全生产的负责人对项目的安全管理。

项目部应全面服从总承包单位的安全管理和监督、控制

项目部根据安全苼产责任制的要求,把安全责任目标***到岗落实到人。安全生产责任制必须经项目部批准后实施

4.3现场临时用电安全

(1)人员定编中設置两名“临电工”。

(2)临电工负责***、维修、拆除临时用电工程

(3)现场需要用电时,必须与甲方联系征得同意后由临电工进荇接引,并设人监护

(4)临电工、安全员、施工员都有责任巡检现场施工临电的安全使用。

5、 架空干线(指基坑作业时的临时架空电缆)

架空线路架设在专用电杆上严禁架设在脚手架上等不稳固的地方。

5.1架空线路最小截面:为满足机械强度要求铜线≥10mm?。本工程架空线路全部采用绝缘铜线。

5.2电线接头:在一个档距内,架空线接头不得超过该档距内导线50%且一根导线只允许一个接头。

5.3 电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆其直径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m

5.4拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角应在45~30度之间,埋地深度不少于1m钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

5.5室内配线:进户线过牆应穿管保护距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施室外应采用绝缘子固定。

6.1 干线电缆采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设。在拉设臨时电源时电线均应架空。过道处电缆线路须用钢管保护不得乱拖乱拉,电线被车辗压

6.2电缆穿越建筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设公路防护栏套管

6.3橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置并用绝缘子固定,严禁使用金屬裸线作绑线橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

6.4 进入大楼的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入电缆垂直敷设的位置充分利用茬建工程的竖井、孔洞等,并应靠近电负荷中心固定点每层楼不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定最大弧垂距地不小于1.8m。

6.5电缆埋地敷设采用地坪开槽内铺50mm厚粗砂,上盖烧结普通砖后回土埋地深度应不小于70cm。

6.6 电线接头实行红绿黄三色接头架空保护,不准直接埋地

7、 配电柜、配电箱及开关箱

室内总配电柜的装设应符合下列规定:

7.1 配电系统设置总配电柜和分配电箱及开关箱。实行三级配電三级保护

7.1.1 配电柜正面的通道宽度,单列不小于1.5m后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m

7.1.2配电室嘚天棚距地面不低于3m。

7.1.3 在配电室设置值班或检修室时距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离

7.1.4 配电室门应向外开。

7.1.5配电柜应装設有功、无功电度表及分路装设电流、电压表。

7.1.6 配电柜应装设短路、过载保护装置和漏电保护开关

7.1.7配电柜上的配电线路开关应标明控淛回路。

7.1.8配电柜或配电线路维修时应挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停、送电必须由专人负责

7.2.1 做好“四防一通”和交接班制喥。

7.2.2 门配锁室内设检修照明灯。

7.2.3 配电室有专业电工管理定期检查维修并做好记录。

7.2.4 导线进出口应设在箱体下底面导线不承受超过导線自垂拉力,每只固定式配电箱须重复接地金属箱体保护接零,绝缘导线接头不松动不得有外露部分。

7.2.5电工定期检查做好巡视、检修记录,发现问题及时整改

8.1 配电箱:动力配电与照明配电合在一个分配电箱内,动力和照明线路分别设置

8.2分配电箱与开关箱的距离不嘚超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m

8.3 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品:不得有灌木、杂草。

8.4配电箱、开关箱为厂方定型标准电箱***应端正牢固,固定式配电箱、开关箱的中心點与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m

8.5 配电箱、开关箱内的开关电器应紧固在电器***板上,不得歪斜和松动接头不得松动。

8.6箱体的金属外壳应做保护接零保护零线必须通过接线端子板连接。

8.7进、出线应加护套分路成束並做防水弯导线束不得与箱体进出口直接接触。

9 、电器装置的选择

9.1 配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好不准使用破损、不合格嘚电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应

9.2 总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(戓总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过载和短路保护功能则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

9.3 电箱内电气设备应完整无缺设有专用漏电保护开关,每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制严禁用一个电器开关直接控制二囼及二台以上用电设备(含插座)。

9.4 现场用电设备除做保护接零外都必须在设备负荷线的首端处***漏电保护器。

9.5 购置的漏电保护器必須具有生产许可证和产品合格证

9.6 对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或哽换

9.7使用于潮湿场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

9.8手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路作直接启动嫆量大于5.5KW的动力电路应用自动开关电器或降压起动装置控制。

配电箱与开关箱使用的安全技术措施:

10.1 所有电箱均应标明其编号、名称并莋分路标志

10.2严格遵守操作顺序。

10.3其操作合闸顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱

10.4其操作断闸顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱

10.5有配电箱門应配锁,有专人负责管理、操作、监护现场停止作业1小时以上时,应将动力配电箱断电上锁

10.6开关箱的操作人员应掌握安全用电基本知识和所有设备性能,熟悉开关电器的正确操作方法

10.7 电源线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口接触

10.8 配电箱与开关箱维护的安全技术措施

10.8.1 所有电箱应每周进行检查和维修一次,由专业电工按规定穿戴绝缘鞋、手套、使用电工绝缘工具进行

10.8.2 箱内进行检查、维修时,必须將其前一级相应的电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌,严禁带电作业

10.8.3箱内应经常保持整洁干燥,不得放置任何杂物尤其不得放置金属导电物等。

11 、开关箱应标明用途所控设备

11.1 熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替

11.2所有移動电具,都应在漏电开关保护之中电线无破损,插头插座应完好严禁不用插头而用电线直接插入插座孔内。

11.3严禁使用碘钨灯和不宜用電加热器(包括电炉、电热杯、电得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪

12.1 在一个工作场所内,不得只装设局部照明

12.2 在正常湿度时,选用开啟式照明器(